Как правильно закрепить подкрановые балки ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно закрепить подкрановые балки ?

Как правильно закрепить подкрановые балки ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.02.2020, 11:01 #1
Как правильно закрепить подкрановые балки ?
zavas70
 
Регистрация: 28.04.2011
Сообщений: 27

Есть помещение , 5,8м. Х 10м.,высота 4 м.

Хотим туда установить подвесную кран-балку ,г.п 2т.
Нашли специалистов ,приехали ,посмотрели ,рассказали ,что и как будут делать.
Меня смутило одно ,к подкрановым балкам ,хотят приварить пластины с отверстиями ,а потом это будет прикручиваться болтами.
Можно так делать?
Просмотров: 6337
 
Непрочитано 10.02.2020, 11:28
#2
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от zavas70 Посмотреть сообщение
Можно так делать?
Конечно, можно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 12:01
#3
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от zavas70 Посмотреть сообщение
Меня смутило одно ,к подкрановым балкам ,хотят приварить пластины с отверстиями ,а потом это будет прикручиваться болтами.
Можно так делать?
Формулировка "к подкрановым балкам, хотят приварить пластины с отверстиями, а потом это будет прикручиваться болтами" позволяет реализовать соединение на всем диапазоне от "Ни в коем случае! Оно завалится от собственного веса" до "Будет стоять века и ядерный взрыв переживет". Нужно больше конкретики.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 12:51
#4
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,744


Offtop: А это как - подвесная кран-балка и одновременно - подкрановые балки?..
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 13:08
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А это как
Ну чё непонятного? подвесная кран-балка подвешена к мостовому.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 13:22
#6
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну чё непонятного? подвесная кран-балка подвешена к мостовому.
а к кран-балке приваривают пластины с отверстиями. а потом туда вкрутят болты... проще некуда
bigden вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 13:26
#7
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Всё не так. Вы всё неправильно поняли. Берут мостовик опорный, переворачивают вверх катками, меня телеги и каретки и используют. Тут вот об этом.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 13:30
#8
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Стандартный узел
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кран.PNG
Просмотров: 190
Размер:	46.7 Кб
ID:	223001  
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 13:33
#9
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Стандартный узел
Убил всю интригу...

Кстати, шайб не хватает.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2020, 13:45
#10
zavas70


 
Регистрация: 28.04.2011
Сообщений: 27


Потолок выполнен из железобетоннх плит,плиты лежат на швеллерах №12,сваренных дру к другу .

Они хотят к этим швеллерам приварить пластины = 25 мм и точно такие же к балке 24М ,в пластинах будут отверстия и болтали это будет соеденяться.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00552.jpg
Просмотров: 152
Размер:	143.8 Кб
ID:	223002  
zavas70 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 13:47
#11
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от zavas70 Посмотреть сообщение
Потолок выполнен из железобетоннх плит,плиты лежат на швеллерах №12,сваренных дру к другу .
А если обвалится?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2020, 13:55
#12
zavas70


 
Регистрация: 28.04.2011
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Стандартный узел
Балка присоеденена болтами ,через отверстия в балке .
Я правильно понял ?

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А если обвалится?
Еще хотя в начале и в конце балок поставить столбы из труб.
zavas70 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 13:56
#13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от zavas70 Посмотреть сообщение
Еще хотя в начале и в конце балок поставить столбы из труб.
А в середине?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 13:58
#14
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Кстати, шайб не хватает.
Это не в этой серии болт М13 применён?
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2020, 14:09
#15
zavas70


 
Регистрация: 28.04.2011
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А в середине?
Не хотелось бы ,мешать будет .
zavas70 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 14:12
#16
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от zavas70 Посмотреть сообщение
Не хотелось бы ,мешать будет .
Это намек, что сечения элементов и их расположение определяется расчетом по нормам, а не на глаз (если конечно вы заинтересованы, чтобы конструкция не свалилась вам на голову).
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 14:19
#17
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Вот... выкопировка из отмененной местной серии ФГУП ГИПРОГАРАЖ.... тут ТХ вместе с АС.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200210_141637.jpg
Просмотров: 154
Размер:	958.2 Кб
ID:	223004  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2020, 14:30
#18
zavas70


 
Регистрация: 28.04.2011
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
(если конечно вы заинтересованы, чтобы конструкция не свалилась вам на голову).
Да ,заинтересован .

ФАХВЕРК ,спасибо за эскизы.
Швеллера ,на которых лежат плиты в Вашем проекте ,они не задействованы ?
zavas70 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 14:33
#19
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от zavas70 Посмотреть сообщение
Швеллера ,на которых лежат плиты в Вашем проекте ,они не задействованы ?
Они не задействованы. Необходимо сделать отдельную раму стрежневая модель которой на эскизе.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2020, 15:15
#20
zavas70


 
Регистрация: 28.04.2011
Сообщений: 27


А если ,поставить колонну в начале и в конце подкрановой балки ,что бы балка лежала на колонне ,и к каждой поперечине (швеллерам) "привязать" балку ?
Есть шансы на "жизнь" у такой конструкции ?
zavas70 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 15:17
1 | 1 #21
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от zavas70 Посмотреть сообщение
А если ,поставить колонну в начале и в конце подкрановой балки ,что бы балка лежала на колонне ,и к каждой поперечине (швеллерам) "привязать" балку ?
Есть шансы на "жизнь" у такой конструкции ?
Это все считается. На глаз вам никто не скажет.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 18:13
1 | 1 #22
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от zavas70 Посмотреть сообщение
А если ,поставить колонну в начале и в конце подкрановой балки ,что бы балка лежала на колонне ,и к каждой поперечине (швеллерам) "привязать" балку ?
Есть шансы на "жизнь" у такой конструкции ?

Судя по тому что вы здесь пишите, будет у вас братская могила
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 22:28
1 | #23
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
из отмененной местной серии ФГУП ГИПРОГАРАЖ
Огонь серия Дайте две.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2020, 07:42
#24
zavas70


 
Регистрация: 28.04.2011
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Дайте две.
Как понимать ?

----- добавлено через ~48 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
будет у вас братская могила
Что можно в данной ситуции сделать , c минимальными затратами ,что бы ее не было ?
zavas70 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 10:10
1 | 1 #25
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от zavas70 Посмотреть сообщение
Что можно в данной ситуции сделать , c минимальными затратами ,что бы ее не было ?
Здесь уже писали, искать нормативку на подвесные пути и делать расчет, но из опыта работы скажу два спаренных швеллера 12 наверное выдержЮт плиты перекрытия + снеговая нагрузка(не знаю какой тав у вас район), но он должен еще и выдержать подвесной кран, на мой взгляд сомнительно, но расчеты должны показать истину.
Стойки по краям кранового пути - это мертвому припарки.
Двутавр 24М, не знаю какой там у вас пролет, для двух тонн скорее всего по расчету може оказаться на пределе (это так верхоглядски).

ЗЫЖ из опыта скажу, вызвали меня как-то на объект, объект мутный, информации при выезде ноль, ну дык приезжаю, а там рассказывают: была у них эстакада на улице, а они взяли и перекрыли эстакаду сами. собственными силами... короче я приехал весной, опорный кран 3т, весь в смятку, подкрановые балки критически кривые, колонны я даже смотреть не стал... вот такой снежок выпал
Короче, найдите кого-нибудь, кто может это вам посчитать.
Ах да еще у вас высота помещения 4 м; ну дык считайте, 4 метра, минус из этого 120мм швеллера, минус расстояние по серии 200 от швеллеров до кранового пути, минус 240 мм путь (двутавр 24М), минус 200-250 мм займет концевая балка, минус пролетная балка крана наверное 240 мм, минус строительная высота двухтонной тали, у болгарской тали 1120мм... и того получаем высоту подъема крюка примерно около двух метров... - устаивает?
Serge Krasnikov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2020, 12:57
#26
zavas70


 
Регистрация: 28.04.2011
Сообщений: 27


Крыша ,сверху плит ,сделана из металлопрофиля.Находимся в Воронежской области ,г. Лиски.
Плиты лежат на 4х балках ,из спаренных швеллеров №12 ,там где плиты стыкуются , по 2 балки.

По расстоянию .Сделали из тонкого листа имитатор балки 24М ,зацепили за ролики и замерили расстояние ,в итоге расстояние от верхней полки кранового пути
до верхней полки пролетной балки 270-280 мм.

Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
минус расстояние по серии 200 от швеллеров до кранового пути
Нельзя ли уменьшить это расстояние? Как мне поясняли " спецы" между балками крыши и крановым путем 2 пластины по 25 мм.и еще уменьшить за счет ликвидации плавающей опоры - 80 мм . Пролетная балка 30М .

У нас там будет станок ,горизонтально-расточной ,у него высота 3 м.

Огроное спасибо всем участникам темы !
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00558.jpg
Просмотров: 52
Размер:	183.3 Кб
ID:	223029  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00545.jpg
Просмотров: 52
Размер:	173.8 Кб
ID:	223030  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00591.jpg
Просмотров: 49
Размер:	208.5 Кб
ID:	223031  

Последний раз редактировалось zavas70, 11.02.2020 в 13:21.
zavas70 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 13:13
#27
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от zavas70 Посмотреть сообщение
У нас там будет станок ,горизонтально-расточной ,у него высота 3 м.
При высоте помещения в 4 метра я думаю, что вы не сможете обслуживать подвесным мостовым краном станок высота которого 3 метра. Не спасет даже ручная таль. По опыту ГОКов - в торце пролета есть ремзона мостовик вытаскивает часть оборудования и там с ним работают. Может быть устроить стальную полосу с отверстиями и резьбой в которую вкручивать шпильки через станину. Сам станок выкатывать установив ролик с домкартом. И вообще отказаться от как либо обслуживать оборудование в помещении?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 13:19
#28
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


200 мм это расстояние по нормам, думаю это сделано для удобства работы сварщиков, в принципе я встречал где делали и меньше.
Пластины 25мм, на сколько я помню, это для 5тонной кран-балки, для двухтонный прости не помню, смотри серии по подвесным путям.
Про станок ничего не скажу, но в правилах раньше было указано минимальное габаритное расстояние по проектной балки до габарита станка, если мой склероз мне не изменяет это 400мм.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2020, 13:26
#29
zavas70


 
Регистрация: 28.04.2011
Сообщений: 27


Огроное спасибо всем участникам темы !

Для нас важно,что бы пролетная балка проходила над станком ,ту уже не до правил.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Стойки по краям кранового пути - это мертвому припарки.
Может тогда есть смысл посредине поставить опоры ,по одной на каждой стороне?
zavas70 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 13:31
#30
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


У меня такой вопрос: возможно ли в принципе устройство подвесной кран балки в 25 тонн? никто не сталкивался с подобным или большей грузоподъемности? особенно узел интересует узел крепление кранового пути к вышележащим конструкциям будем считать что металлическая балка покрытия.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 13:34
#31
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Offtop:
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
У меня такой вопрос: возможно ли в принципе устройство подвесной кран балки в 25 тонн? никто не сталкивался с подобным или большей грузоподъемности? особенно узел интересует узел крепление кранового пути к вышележащим конструкциям будем считать что металлическая балка покрытия.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=155335
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 13:48
#32
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от zavas70 Посмотреть сообщение
Для нас важно,что бы пролетная балка проходила над станком ,ту уже не до правил
Правила нужно соблюдать, иначе это вам когда-нибудь аукнется, и может быть очень даже сильно.

Цитата:
Сообщение от zavas70 Посмотреть сообщение
Может тогда есть смысл посредине поставить опоры ,по одной на каждой стороне?
Сделать можно многое, но простите, а ваши "спецы" что говорят, или они тоже на обум делают, тогда простите, какие они тогда спецы
В конце концов если вы их наняли, спросите у них хотя бы расчеты.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 13:58
#33
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
В конце концов если вы их наняли, спросите у них хотя бы расчеты.
А кто проверит, что они там насчитали?
Как-то встречал расчет подкрановой балки, сделанный в виде проверки обычной балки в кристалле. Прочность балки от сосредоточенной в середине пролёта 90%. Всё ок. А суть вопроса была в замене мостового крана грузоподъемностью 10 т на мостовой грузоподъемностью 20 т. А проектные балки еще и без тормозных конструкций были.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 14:09
#34
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А кто проверит, что они там насчитали?
Как-то встречал расчет подкрановой балки, сделанный в виде проверки обычной балки в кристалле. Прочность балки от сосредоточенной в середине пролёта 90%. Всё ок. А суть вопроса была в замене мостового крана грузоподъемностью 10 т на мостовой грузоподъемностью 20 т. А проектные балки еще и без тормозных конструкций были.
Поменять кран 10 на 20 это уже не 2т, я как-то менял 5т на 10т, ну там ты знаешь какая канитель была, все до косточки проверили и не один раз.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 14:18
#35
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от zavas70 Посмотреть сообщение
Может тогда есть смысл посредине поставить опоры ,по одной на каждой стороне?
Кран не влезает. Хоть тресни.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2020, 14:33
#36
zavas70


 
Регистрация: 28.04.2011
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Правила нужно соблюдать, иначе это вам когда-нибудь аукнется, и может быть очень даже сильно.
Я согласен ,но я про минимальную высоту пролетной балки ,имел в виду.
Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
В конце концов если вы их наняли, спросите у них хотя бы расчеты.
Мы еще не наняли ,просто приезжали и смотрели и говорили .
Было 4 претендента ,все говорили что все получится ,все выдержит , хотя расчеты естественно никто не делал , ответ давали на месте.

Зато цены у 2х приблизительно одинаковые разница 3т. р. , минимальные из всех ,у третьих в 2,5 раза больше ,а у четвертых в 3 раза.

Те что подешевле предлагали приваривать пластины к крановому пути ,а потом эти пластины прикручивать болтами к пластинам ,
приваренным к швеллерам и ствить 2 опоры по каждой стороне.

Те что подороже ,предлагали пластины прикручивать к крановому пути болтали через отверстия в полке и ставить по 3 опры по каждой стороне и еще покрасить.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Кран не влезает. Хоть тресни.
Почему ?

Последний раз редактировалось zavas70, 11.02.2020 в 14:41.
zavas70 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 14:57
#37
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от zavas70 Посмотреть сообщение
Почему ?
Высота помещения 4 метра, высота станка 3 метра....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 14:59
#38
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от zavas70 Посмотреть сообщение
Почему
Ну если это подвесная кран-балка то никак мимо опор не проскочит, если это таль(т.е. монорельс) то возможны варианты
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 15:01
#39
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
если это таль(т.е. монорельс) то возможны варианты
Нужен чертеж какую часть станка снимать.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Либо как вариант в направлении 5.8 м короткий путь под таль ручную до 2.0 тонн. с ограничением по подъему высоты крюка.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 15:50
#40
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Проще разобрать крышу и вытащить автокраном. Всё равно все швеллеры уже сгнили.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 15:56
#41
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,163


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Высота помещения 4 метра, высота станка 3 метра....
интересно что они там на 1 м. поднимать собрались
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 16:28
#42
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Сову на глобус.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2020, 16:40
#43
zavas70


 
Регистрация: 28.04.2011
Сообщений: 27


.Сделали из тонкого листа имитатор балки 24М ,зацепили за ролики и замерили расстояние ,в итоге расстояние от верхней полки кранового пути
до верхней полки пролетной балки 270-280 мм.

Швеллер 120 мм. + пластины 50 мм. + 280 мм. + плавающая опора 80 мм. + пролетная балка 300 мм. (а может и 24 М достаточно) = 830 мм.
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
интересно что они там на 1 м. поднимать собрались
Высота стола станка ,куда ставят заготовки , приблизительно 1,3 м . там еще задняя стойка около 2м .,но ее можно объехать или станок
поставить под углом.

Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Ну если это подвесная кран-балка то никак мимо опор не проскочит
А если опору поставить под уже существующую балку ,где нибуть посредине,поближе к стене ,как бы подпереть ее ,тем самым уменьшить нагрузку .
Подкрановый путь будет 600-700 мм. от опоры .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00591.jpg
Просмотров: 62
Размер:	208.5 Кб
ID:	223043  Нажмите на изображение для увеличения
Название: BFT 33.JPG
Просмотров: 58
Размер:	127.4 Кб
ID:	223044  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00593.jpg
Просмотров: 52
Размер:	195.7 Кб
ID:	223045  

Последний раз редактировалось zavas70, 11.02.2020 в 16:44. Причина: медленное мышление
zavas70 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2020, 16:50
#44
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от zavas70 Посмотреть сообщение
Высота стола станка ,куда ставят заготовки , приблизительно 1,3 м
Если вам только снять - положить заготовку на стол, то поставьте консольный поворотный кран. А балки покрытия оставьте в покое, им и так тяжко.
ronn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2020, 16:52
#45
zavas70


 
Регистрация: 28.04.2011
Сообщений: 27


Там еще будут станки и кран до них не дотянется.
zavas70 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2020, 03:19
#46
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Нужен чертеж какую часть станка снимать.
Чего его снимать, в паспорте расточного станка размеры есть, кстати двигать его не получится он на фундаменте должно стоять.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от zavas70 Посмотреть сообщение
Там еще будут станки и кран до них не дотянется.
Дотянешся, мы например консольный однотонники с вылетом 5м делаем.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2020, 07:45
#47
zavas70


 
Регистрация: 28.04.2011
Сообщений: 27


Кран-балкой удобнее ставить и выставлять заготовки ,чем консольным ,да если еще не механизирован поворот стрелы и заготовка под 2 т. вообже ужас .

----- добавлено через ~5 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Короче, найдите кого-нибудь, кто может это вам посчитать.
Есть тут такие ,кто сможет посчитать ?

Последний раз редактировалось zavas70, 12.02.2020 в 08:12.
zavas70 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2020, 12:48
| 1 #48
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от zavas70 Посмотреть сообщение
Есть тут такие ,кто сможет посчитать ?
Вам сюда https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Tamerlan_MZO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно закрепить подкрановые балки ?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания металл балки с уклоном на жб колонну. Правильно ли? aal1200 Конструкции зданий и сооружений 35 25.05.2021 14:36
Железобетонные подкрановые балки. Без предварительно напряженной арматуры!? Розмысл Железобетонные конструкции 9 14.08.2019 22:42
Как правильно закрепить пластины кровли и поставить шарниры на колоннах? OlyaOwl SCAD 5 01.08.2018 09:08
Можно крепить подкрановые балки к колоннам или пусть болтаются? инженер гарин Металлические конструкции 4 31.10.2013 13:18
Стальные подкрановые балки для режима работы крана 8К Алексей Владимирович Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.10.2011 10:57