Расход металлоконструкций на 1кв.м - оптимально ??
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 66
|
||
Просмотров: 11013
|
|
||||
Цитата:
![]() Как эксперт в случае частного заказчика писал: "В проекте заложены сечения, приводящие к значительному перерасходу металла". Если объект был бюджетный указывал и перерасход: более чем в 2 раза в случае такого расхода ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 11.02.2020 в 21:27. |
||||
![]() |
|
||||
В указанный расход входят прогоны, стропильные фермы, колонны, вертикальные и горизонтальные связи, стойки фахверка, опорные плиты под колонны. Ригели фахверка, если они нужны, принципиально пределы расхода не увеличат. Несколько лет назад делали такой сарайчик, "вылизывая" по просьбе монтажников нагрузки и сечения - получилось около 28 кг/м2
![]() Последний раз редактировалось IBZ, 11.02.2020 в 22:12. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Соглашусь, что 30-45 кг/м2 без учета ограждающих конструкций, ригелей фахверка и прочего, не относящегося к непосредственно понятию основных несущих конструкций, для начальных снеговых и ветровых районов (думаю до 3 включительно) для сарайки высотой до 6 м без каких либо дополнительных нагрузок на каркас, например, подвесного оборудования, снеговых мешков или наличия встроенных помещений или перекрытий, вполне нормальный расход. Но даже такой расход можно получить исключительно использованием большого количества разных и нестандартных профилей, а так же совмещением функций при работе конструкций, например устройство торцевого несущего фахверка или учётом работы прогонов в качестве распорок и т.д. При раздельной работе всех конструкций и унификации сечений смело докиньте ещё 10 кг/м2.
Наличие дополнительных "утяжеляющих" факторов способно дать и более 100 кг/м2. Зачастую на ровном месте, именно там, где хотели сэкономить. Например, создали перепад высот или приняли разный шаг колонн или пролётов, убрали связевой блок, использовали дешманские кровельные панели вместо пролиста и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 66
|
От IBZ - очень хорошее мнение.. Если бы эксперт так и делал - то этих бы "умников"( проектировщиков "противоатомных" ферм ) - подвинули ... Дело здесь-политическое , наверно...
Хотя прецеденты с ними были - не раз переделывали другие на стадии КМД (и , я - в том числе ) .Экономили заказчику 10-25% . А мысль - хорошая ..Действительно - на бюджетные объекты - может экспертиза и заострить внимание.. А - здесь - надо потихоньку нашептывать заказчику... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() Это не мысль, а установка экспертиз. Ну, по крайней мере тех, с которыми я сотрудничал. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
И даже вопрос подвески 80 т рассматривался, но в жизнь не пошел. Купили автокран на 120 т. 10 т и 20 т на одну ферму 36 м приходилось проектировать. Расход приводить не буду. Металла на этом объекте никто не жалел ![]() Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 12.02.2020 в 13:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Вы почему-то привыкли мерятся п... исключительно в тоннах. Но наиболее целесообразным является оценка конечной стоимости конструкции, а не ее веса.
Если "вылизывать" до киллограмма - это, конечно, хорошо. Давайте тогда на ферму из профильных труб для каждого раскоса подберем свой профиль. Красота, "икономия"! Давайте все балки будет выполнять с ребрами жесткости. Тоньше стенка, однозначено меньше весит. У вас в ваших экономических расчетах работа сварщика что-то стОит? Думаю, как и много-много лет назад в "стране победившего социализма" практически ничего. Высокую гибкую колонну можно выпонить из прокатного профиля, а можно сварной - последняя получится однозначно легче. Но будет ли она экономичнее? На прогоны можно взять прокатный швеллер, но гнутый будет легче. В проект КМ забиваем гнутый и гордимся собой - минус 3кг на метр квадратный. Но оказывается, что цена метра гнутика такая же, как и метра более тяжелого катанного! Говорить о вариантах, когда специально завышаются весА не буду, поскольку это в принципе нетипичная для нормальной хозяйственной деятельности ситуация. Вот так как-то |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,403
|
Нередко у заказчика или строителя остался лишний металл, а то и целые фермы с прошлых объектов. Или после демонтажа заныкал парочку конструкций. И он просит приспособить это в новых объектах, чтобы не пропадало.
|
|||
![]() |
|
||||
А вот эксперт никогда не ставит знак равенства и пишет только о тоннаже. Причина простая: как и по чём достался заказчику металл - ведомо только ему. По этой же причине, если есть пожелания заказчика использовать что-то конкретно, обязательно составляется ТЗ с соответствующими пожеланиями.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 66
|
Это конечно правильно - стоимость=металл+монтаж+изготовление..
В наше время - металл дорогой, и везде уже стоимость изготовления+монтаж - меньше чем стоимость металла.. Поэтому многим заказчикам целесообразнее экономить на металле , мол, - изготовление - сравнительно - копейки ( ну - не совсем , но - не проблема).. Лет так 15-20 назад тонна металла 250 баксов - тонна изг+монтаж - 300-400 - на 20-60% больше ст. металла.. Сейчас тонна металла 700-900 баксов - тонна изг+монтаж - 400-600 - на 20-40% меньше ст. металла.. Правда - кризис - металл падает в цене .. Китайцы кучу металла навалили по демпинговым ценам ... А , вот - про положение экспертизы - интересно . Осмелюсь попросить коллегу - ссылку на источник ( если не затруднит).. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Offtop: Посмотрел навскидку швеллер 24 - 78 руб/т, двутавр 25Б1 - 57 руб/т
Цитата:
Хоть в 2 раза перезаложись. А вот заменить дорогую окраску на известковую побелку эксперты-сметчики вполне могут потребовать. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
4.1.1 При проектировании стальных строительных конструкций следует: - принимать конструктивные схемы, обеспечивающие прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость зданий и сооружений в целом и их отдельных элементов при транспортировании, монтаже и эксплуатации; - соблюдать требования СНиП 2.03.11 в части защиты строительных конструкций от коррозии и требования Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Увеличение толщины проката и стенок труб с целью защиты от коррозии и повышения предела огнестойкости конструкций допускается только при технико-экономическом обосновании; - применять рациональные профили проката, эффективные стали и прогрессивные типы соединений; элементы конструкций должны иметь минимальные сечения, удовлетворяющие требованиям настоящих норм с учетом сортаментов на прокат и трубы; - предусматривать технологичность и наименьшую трудоемкость изготовления, транспортирования и монтажа конструкций; - учитывать производственные возможности и мощность технологического и кранового оборудования предприятий - изготовителей конструкций; - учитывать допускаемые отклонения от проектных размеров и геометрической формы элементов конструкций при изготовлении и монтаже; - соблюдать требования государственных стандартов и других нормативных документов на конструкции соответствующего вида; при необходимости выполнять расчет точности размеров конструкций и их элементов согласно ГОСТ 21780. В редакции 17-го года половину из этого убрали (например, по 17-му году можно болт класть на технологичность изготовления и монтажа, не учитывать допускаемые отклонения и т.д. ). Требование минимальных сечений тоже убрано. К сожалению. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Пока - частично входит. Правда, они частенько на это М24 10.9 кладут Последний раз редактировалось Бармаглотище, 12.02.2020 в 17:04. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
И ещё интересует, а как эксперт получил число с которым сравнил заложенное проектом? Выполнил отдельный расчёт с конструированием, спецификациями и прочим? Скорее всего взял некое околопоталочное число ничем не обоснованное в плане норм. Ну можно конечно объект аналог взять, но это, опять таки, сова натянутая на глобус. ----- добавлено через ~2 мин. ----- И с одного понятно, что поиск дурака. И шанс, что дураком окажется эксперт тоже весьма значительный, чтобы вообще ввязываться в такое дело. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Получил расчет, посмотрел коэффициент использования, увидел 0.4 (например), прикинул, какое минимально сечение подойдет, посмотрел массу 1 м.пог. ... Эксперты еще и проверочные расчеты иногда проводят, если результаты предоставленного вызывают сомнения. Да-да, они тоже умеют делать расчеты ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Ну, вообще, п.4.1.1 СП 16 является обязательным. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Варианты различны.
Идет у меня одна долгоиграющая работа.. Уже 3 года идет. Там у меня запас примерно в 2 раза. Все в курсе этого запаса, включая экономящего на каждом болте заказчика. Однако конструкция и условия работы там таковы (например, монтаж, демонтаж, снова монтаж и так 3 использования), что снижать запас сыкотно всем, включая заказчика ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- на что натянуто? Обязательный согласно постановления правительства пункт СП говорит - принимать минимальные сечения. Т.е., проходит по расчету согласно норм Гн.100х4? Вот его и ставь. Поставил 120х5? Нарушил требования. А дальше уже натягивать... Кого-нибудь. Вот только, повторюсь - подавляющее большинство экспертов это вообще не смотрят. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Цитата:
Принимать - минимальные сечения - не значит проектировать экономично. Вместо гн. 100*4 можно принять по гибкости L200*12, балку вместо фермы, балку из двутавра К или Ш, где полегче был бы Б и т. д. и т. п. ... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Для сварных сечений я допускаю процентов 10-15 в зависимости от конструкции. Для проката должно быть принято минимально потребное сечение. Цитата:
Иногда использую многолетний опыт: если для прогонов со стандартным шагом в 3 метра и длиной 6 метров применен прогон [24 - "в сад" (с). Цитата:
Если заказчик, при условии что он же и инвестор, не захочет снижать вес- его дело. При подтверждении этого обстоятельства никаких замечаний я лично писать не буду. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сомневайтесь.
Это каких же? Или механика поменялась? Забыл добавить про 2-й снеговой район и раскрепление от потери устойчивости при изгибе. Как теперь? ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
А какой швеллер при всех прочих Ваших условиях не вызвал бы у Вас отторжения? Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 12.02.2020 в 21:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конечно. А главное, что он ближе Ростовской экспертизе
![]() Продемонстрирую на этом примере, как считается перерасход металла. Для 2-го снегового района нужен швеллер [18. Разница с 24-м швеллером k=24.04/16.25= 1.48. Вот вам и коэффициент по этому конструктивному элементу. Абсолютное завышение составляет при этом 3,2 тонны. Просуммировав все завышения и вычислив требуемый вес, легко получаем завышение по объекту в целом. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Не понял, как это существенно влияет на оценку внутренних расчётных усилий ? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Игорь Борисович, снег - это мелочи. И то что будет не только снег можно узнать от кровельщиков на смр. Так что проектировщики это одно, а бардак - это другое.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Речь о перерасходе. А перерасход не только от неверного расчёта чаще всего бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Нормально так скатную составляющую спрятали. Принимается.
----- добавлено через ~10 мин. ----- В основном от неполноты исходных данных. В одной из недавних работ уже на самой выдаче оказалось, что высоту первого этажа нужно увеличить на 1 метр -- нужно поставить монорельс. И всех заложенных запасов оказалось не достаточно. Пришлось увеличивать и колонны и балки перекрытия. Или вот из совсем последнего. Присылают смежники весточку после того как отправил им работу на согласование -- в задании забыли указать два конвейера на перекрытии и перегрузочной бункер на 10 кубов, подвешенный к этому же перекрытию. При том что перекрытие и так забито оборудованием. И прощайте балки и колонны. Никакие запасы их не спасли. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Вот эту фразу я ни когда не понимал. О каком заложенном запасе идёт речь? Что это такое?
И как в таких условиях можно оценить запас? Это так - попутный вопрос. |
|||
![]() |
|
||||
Никто ничего не прятал
![]() ![]() А вот это уже к перерасходу никакого отношения не имеет. Это не перерасход, а изменение веса в связи с именением задания. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Имеет самое прямое. Потому, что указание идёт в самом начале "делать по аналогии с тем парнем". Дальше начинается дурь пораждаемая дурью чередуясь скрыванием секретных уникальных решений честно "цап-царапными" на предыдущем проекте.
|
|||
![]() |
|
||||
А вот вся эта возня уже по-хорошему и к нормальному проектированию отношения не имеет. И уж тем более не интересует ни эксперта, ни инвестора. Одним словом, работаете так - будьте готовы к записи о перерасходе.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через 54 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
Например, планируется сделать на перекрытии электропомещения или венткамеры, или еще что-то, потому что площади остались и нужно как-то использовать, но точного размера еще не знают или нагрузки от оборудования смежники не определили. Соответственно, КЖ не могут сказать какой толщины будет плита перекрытия 100-150-200 мм. При этом АР тоже не знает из чего будут те или иные стены и перегородки (кирпич, газоблок или сэндвич), потому что назначение помещений может поменять свою категорийность. А каркас давай, нужно фундаменты на стройку выдавать, заодно и узлы основные дай и спецификацию прикинь, чтобы металл заказать. Беру из проектов аналогов. При большом количестве неизвестных ставлю на 1-2 размера профиля больше при стали С245. При меньшем количестве неизвестных -- выставляю в программе коэффициенты условий работы, чтобы накрутить запас несущей способности 10-20% После уточнения нагрузок, а оно, иногда, происходит, когда уже и каркас и узлы готовы, и у смежных отделов он нанесен, если не вписываюсь принятыми ранее сечениями, меняю сталь на С345. Так и остальным участникам процесса уменьшается объем переделок. Еще технологи часто любят с оборудованием "баловаться". Типа здесь поставим грохот, а здесь фильтры, а сколько весит, мы не знаем. Поставщик не определен или потом уточним. Вот здесь 5 тонн, здесь 10, здесь 15... А потом, мы определились -- здесь 15, здесь 5, а тут два фильтра по 25 т каждый... А потом перед самой выдачей, когда всё уже у всех согласовано, присылают самый-самый последний вариант, в котором "вообще ничего не поменялось". И обнаруживаешь, что добавлено пару конвейеров и бункер на перекрытие... ----- добавлено через ~3 мин. ----- Никогда не приходило таких претензий. Саму ситуацию не отрицаю. ----- добавлено через ~6 мин. ----- А когда оно было нормальным? Я эти времена не застал. Для меня нормально то, что сейчас происходит в проектировании. Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 13.02.2020 в 01:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Это не запас, а ерунда полная. Но я Вас понимаю. Большинство так и работают. Просто я сторонник не облагораживать бардак удобоваримыми терминами.
Запас - это когда эксплуатироваться будет один кран, а считают на 2 крана под вероятную прогнозируемую установку второго в перспективе. Последний раз редактировалось crossing, 13.02.2020 в 06:30. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Всё абсолютно старенькое. Цитата:
![]() Цитата:
Сам рад ![]() Когда начинается разговор о надежности, это в подавляющем большинстве случаев перестраховка из-за неуверенности в себе как в специалисте. Тот самый пресловутый "коэффициент спокойного сна", не имеющий ничего общего с реальной надежностью. Настоящая надежность обеспечивается целой технологической цепочкой проектирования, а не тупым увеличением сечения, которое может в определенных случаях пойти и не в запас, а даже очень наоборот ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Справочник проектировщика под редакцией Кузнецова.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Вы очеь неправы. Уголок и пластина - две разные вещи. Я именно так и учитываю, принимаю расчетную ширину полки 0.5t(E/Ry)2. А у Вас перерасход!
НО! По ДБНу и у меня перерасход, поскольку ДБН в этом случае не заморачивается как и старый СНиП - по всему сечению. Вот так вот получается нет одной правды ![]() А если проектировщик принял 24 швеллер потому, что он (причем небезосновательно в наших реалиях) считает, что монтажникам влом будет прикреплять профнастил в каждой гофре. Они энтот профнастил даже к каждому прогону не прикрутят. Так, что расстояние "между саморезами" буде равно пролету ![]() ![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 117
|
В реальности выходит так, что какие профили есть в наличии у Заказчика из тех что-либо и компонуется. И там уже пофиг - есть экономия или ее нету. А если даже Экспертиза будет городить какую байдцу по профилям (хотя обычно их расчеты только всегда интересовали, а не принятые сами профили) то Заказчик выдает Тех.решение на основании которого приняты эти элементы.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Это всего-навсего обязательный пункт обязательного СП.
Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
Я понимаю еще взять 50Б1 вместо 45Б1, если по расчету 45Б1 получается 2 балки по 6 м, а 50Б1 - 10 и они вперемешку. Но не 60Б2 же. Offtop: Vavan, ну ты-то чего ересь всякую пишешь.. Вроде, опытный и грамотный |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Конкретика нужна. Тогда и говорить можно. Вот случай был в нашем селе https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=138723
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970
|
Опишите культурно и внесите это в ТЗ. Это вполне разумный довод.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
И доказать, что стойка 6 м из уголка не рациональна - элементарно. Тупо подбор стойки из гсп, например, и сравнение массы 1 м.пог. Никакой субъективности, чисто цифры. Что кровельный прогон из швеллера в положении "лежа" не рационален - тоже доказывается элементарно (а про рациональные схемы там тоже есть, в п.4.1.1). понятно, что это все несколько относительно.. Но откровенные глупости надо пресекать Offtop: типа колонн из двутавров, развернутых из плоскости рамы - зато 40К для бескранового сарая высотой 5 метров. Видел такое, на КМД приходило. Под 150 кг/м2 металлоемкость была Последний раз редактировалось Бармаглотище, 13.02.2020 в 11:42. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
А вот попытки "да они (проектировщики) идиоты, надо вот так и вот так" - на каждой второй стройке. Иногда заказчик идет у них на поводу и даже пытается заставить изменения в проект вносить по мотивам хотелок строителей. Приходится отбрехиваться |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
О как! А с чего вы взяли что именоо ЭТО правда? Это просто более прогресивный подход. Один из. Раньше без него проектировали - и как то ничего. Как говорит украинская пословица: "Сім років мак не родив і голоду не було".
Но это такое, лирика... Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Так и делаем. Только вы сильно ошибаетесь, если считаете, что это занятие в вое удовольствие. На такие утверждения яи внесения иногда уходит времени больше, чем на проектирование. А я не Тимур и его команда от конструирования. ![]() Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Во-вторых.. ок. Пусть балки 10 м. Пусть у нас из них 4шт. 45Б1, 16 шт. - 60Б2. тогда у нас 4 куска 45Б1 по 10 м и 4 куска по 2 м. Масса 45Б1 - 66.2 кг/м.пог. Масса 4 шт. по 12 м (48 м) - 3177,6 кг. 60Б2. грубо говоря, с пяти балок мы набираем отрезков еще на одну. 10 кусков по 12 метров - это 11 балок. + еще 5 по 12 метров.Итого - 15 штук по 12 м. Масса 1 м.пог. 60Б2 - 105,5 кг/м. пог. Масса 15 штук по 12 метров - 18990 кг. Суммарно - 22167,6 кг. Берем все балки 60Б2. Получаем из 15 шт. по 12 метров 18 балок, + еще 2 куска по 12 м. Всего - 17 шт. 17*12*105,5= 21552 кг. Вроде как унификация в плюсе на 616 кг. Но! Во-первых, стык балки по длине - он не бесплатный. Это подготовка кромок, это заварить, это УЗК. А еще это время, потраченное на выполнение заказа (а это не очень быстро - подготовка кромок, заварить, да ОТКшнику поползать по шву, контролируя 100% его длины) Во-вторых, проката 12м не бывает. Он меньше. От 11700 до 11980 + торцовка, которая еще мм 50 сожрет. И все эти выкладки по "это кусок добавим и получим 2*5=10" летят в трубу. В-третьих, с увеличением числа балок 45Б1 картина тоже начинает меняться (добавь еще пару - и уже отхода не будет) Так что подобное соотношение будет не так уж и часто, если рассматривать различные варианты. В-четвертых, есть разные варианты, что делать с вооон теми кусками по 2 метра. От сдать в металлолом до раскроя 10 - 2+8 - 4+6 - 6+4 и у нас остался кусок 8 м, который пригодится в одном из следующих заказов (но вряд ли, ибо стык балки по длине - не бесплатный и не мгновенный). Так что в деньгах и времени изготовления (которое тоже - деньги) даже при твоих условиях (которые близки к идеальным для доказывания твоей точки зрения. Еще бы на пару 60Б2 поменьше - и вообще идеал ![]() А давай возьмем при той же длине балки и идеализированной длине хлыста (10 и 12 м) из 45Б1 - 6 штук, а из 60Б2 - 22 штуки? = )) На 45Б1 - 5 хлыстов. 5*12*66,2=3972. На 60Б2 - 15+(22-(15+3))=19 хлыстов. 19*12*105,5=24054 кг. Всего - 28026 кг. Все из 60Б2. 22+6=28 балок. Из 20 хлыстов делаем 24 балки, надо еще 4. Итого - 24 хлыста. 24*12*105,5=30384 кг. Унификация в минусе на 2358 кг. Т.е., почти наилучший вариант по кол-ву балок дает унификации в плюс 616 кг, а один весь плохой - минус 2358. Как-то возможный "минус" по килограммам больше в разы, чем возможный плюс. Предлагаете на стадии проектирования КР (все-таки именно этот раздел идет в экспертизу) уже раскрой просчитывать, чтобы определить - в "плюс" пойдет унификация или в "минус"? Предварительно посовещавшись с астрологами и выяснив, какой конкретно длины будет прокат (там и 100 мм могут все раскрои в корзину отправить). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Бармаглотище, с меня пиво за такой детальный расчет. Вот
![]() ![]() Цитата:
Например у тебя бывает так: Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Это вопросы ЗМК. Кроме того, ты никогда не учтешь то, что у них с предыдущих объектов осталось на складе - а там может быть все, что угодно. Разумная унификация, естественно, должна быть (мне как-то КМ пришел - там в 20 тоннах СМ на 5 страницах была, они половину всех сортаментов перебрали). Но и 700 тонн каркас в 3 позиции проката упихивать для унификации - тоже бред. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Тебе нефиг мне - фиг
![]() Надо еще помнить, что совковая система КМ и КМД "ваше без отступа от КМ" - это архаика и рудимент той, канувшей в лету (и поделом) эпохи. Конечно, если это десть тыш тонн то на них прокормится и КМщик, которому пофиг на все, и КМДшник и пр. А так люди думают и про раскрой, и про унификацию и про (че греха таить, больше всего про это думаюют) вес ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Проходит экспертизу (не только стадия П. Например, на промбез рабочка идет, даже если П вообще не было) именно КМ. Утверждается заказчиком - КМ. Поэтому КМД должен соответствовать прошедшему экспертизу проекту, утвержденному в производство работ. Иначе такого нахреновертят... Вон, только что было - небольшая работенка. Частный дом. Проектировал шахту лифта, переход с лифта на балкон (площадка) и Т-образная опора под площадку. Основная линия партии установка заказчика - отсутствие монтажной сварки. Вот вообще. Как думаешь, что сделал КМДшник завода? Прально. Он все рассыпал. Хорошо, что КМД ко мне попал и я это увидел. А так - пришла бы куча спичек на монтаж... И все надо варить. А заказчик говорил - ни в коем случае никакой монтажной сварки. И как после этого давать КМДшникам волю, типа "меняй что хошь, КМу следовать не обязательно; сваял что-то по мотивам произведения - и нормально"? Вот откуда КМДшник знает, где можно отступить от КМа - а где нельзя? Откуда он знает, почему в КМе было сделано именно так? У него есть задание на проектирование, есть задания смежных разделов, он считал каркас (возможно, вместе с жб; возможно, вместе с грунтами и т.д.), есть вся переписка между проектировщиком и заказчиком? Нихрена у него нету, кроме КМа. Поэтому и нехрен что-то в нем менять. Дело ЗМК (и КМДшника в его составе) - воплотить КМ в железках. Все. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Насчет "КМщика, которому пофиг на все".. Ну не передергивай. Долго объяснять.. Да ты и сам все понимаешь, просто поспорить хочешь по какой-то причине ![]() Или ты за "КМ+КМД от одного лица"? Ну... Столько уже копий сломано на эту тему даже на этом форуме, что даже лень снова ее заводить ![]() Основной лично мой аргумент против этого - 95% КМщиков ни в зуб ногой на счет изготовления (просто замоделить каркас в текле/адвансе/ещекакойнибудьхрени и выдать какие-то чертежи - это еще не сделать нормальный КМД, по которому нормально изготовят и потом нормально смонтируют), 95% КМДшников - такой же ноль в проектировании. Исключений - единицы. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 13.02.2020 в 20:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
А почему нет? Незнание КМщиком особенностей конкретного ЗМК не делает его КМД непригодным для других ЗМК. На ЗМК подгонят технологию изготовления под КМД или КМД под технологию. Там не так много спорных мест будет. Согласуют или сами примут решение.
Последнее время заказчики часто спрашивают КМД. Вероятно, изготавливать собираются сами или силами строительной организации без привлечения ЗМК. Возможно, так дешевле выходит. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
проблема не в незнании КМщиком технологии конкретного ЗМК. Проблема в незнании КМщиком (в подавляющем большинстве) технологии изготовления в принципе. Offtop: Давайте прекращать... Уже столько раз все это обсуждалось, что новую песню на ту же тему заводить ну совсем не хочется |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Offtop: Сейчас появились КМД-шники 3D-шники вооруженные Теклой и AS, которые не имеют понятие ни о расчете конструкций ни о технологии. Встречался с этим не раз
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Offtop: Хороших специалистов априори мало. А сейчас поколение газированных писюнов с синдромом трехмерки. Вижу эти шедевры регулярно. Подчеркиваю - ничего против трехмерки не имею и, уж тем более, против квалифицированных спецов.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Нормальные КМщики разбираются в технологии. А по причине засилия таких, о которых ты пишешь и отмирает система КМ КМД.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Offtop:
Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Резюме 42 страниц: каждый должен быть занят своим делом.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Есть ли программа, чтобы оптимально уложить комплект металлоконструкций здания в автотранспорт? | Геннадий Ганьков | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 01.10.2019 10:25 |
Оценка ТЗ на изготовление металлоконструкций | Pavel_V | Металлические конструкции | 30 | 14.09.2018 11:40 |
Нормативы на расход крепежа при монтаже/демонтаже металлоконструкций | shuttermage | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 30.01.2015 14:22 |
Ливневой насос, на какой расход подбирать | Dima_UA | Инженерные сети | 10 | 15.10.2010 10:06 |