Учет снеговой нагрузки для антенно-мачтовых сооружений
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Учет снеговой нагрузки для антенно-мачтовых сооружений

Учет снеговой нагрузки для антенно-мачтовых сооружений

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.02.2020, 18:19 #1
Учет снеговой нагрузки для антенно-мачтовых сооружений
ascota
 
SPB
Регистрация: 21.03.2007
Сообщений: 176

Уважаемые коллеги! Требуется доказать с ссылкой на нормативный документ что для каркаса мачты нужно учитывать гололед а не снег. Обращение к здравому смыслу не работает т.к. доказать требуется военным. Пока нашел только косвенные упоминания в Гореве и пособии по проектированию эстакад.
Просмотров: 9039
 
Непрочитано 14.02.2020, 18:42
#2
_line


 
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от ascota Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги! Требуется доказать с ссылкой на нормативный документ что для каркаса мачты нужно учитывать гололед а не снег. Обращение к здравому смыслу не работает т.к. доказать требуется военным. Пока нашел только косвенные упоминания в Гореве и пособии по проектированию эстакад.
А чем не подходит СП20 п.12.1 или ДБН НиВ п.10.1 ?
_line вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2020, 19:01
#3
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от ascota Посмотреть сообщение
Требуется доказать с ссылкой на нормативный документ что для каркаса мачты нужно учитывать гололед а не снег
Прямых указаний в нормативных документах не найдете. А вообще снег и гололед не взаимоисключающие нагрузки.

Цитата:
Сообщение от ascota Посмотреть сообщение
Обращение к здравому смыслу не работает т.к. доказать требуется военным
Ну скажите им, что уставом не предусмотрено Если серьезно, то лично я всегда (именно для таких случаев) задаю снег, относя его к площадкам. Если площадок нет, ну задайте распределенную в размере пары килограммов на ноги от снега на раскосах. Так будет быстрее и проще. Потом можете показать "экспертам" её влияние

Цитата:
Сообщение от _line Посмотреть сообщение
А чем не подходит СП20 п.12.1
А это здесь причем?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2020, 19:45
#4
Бойко Алексей

ГИП
 
Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163


Ну п. 6 СП20. А дальше с цифрами в руках - сразу станет видно какие сочетания нужно учитывать. А какие не стоит.
А еще очень рекомендую посмотреть указания по проектированию АМС СН376-67.
Хоть и старый документ и недействующий, но!!!:
Когда его читаешь - многие вещи становятся намного понятнее.
В свое время - помогло поставить все на свои места.

В дальнейшем эти нормы сильно кастрировали и ввели в СНиП "Стальные конструкции" в виде главы.
А жаль...
__________________
Бойко Алексей
Бойко Алексей вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2020, 20:39
#5
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,401


Цитата:
Сообщение от ascota Посмотреть сообщение
Требуется доказать с ссылкой на нормативный документ что для каркаса мачты нужно учитывать гололед а не снег.
А нужно ли это доказывать?
Откопал своё старое сообщение: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...8&postcount=28
В военном деле я бы лучше перестраховался и заложил такую шубу. Да и даже провод в деревню лучше заложить попрочнее. Чего жителям лишний раз сидеть без света при мокром снеге?
Снег такая шутка, которая может налипнуть куда ему угодно и сколько ему угодно.

Последний раз редактировалось Дмитррр, 14.02.2020 в 20:47.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2020, 01:11
#6
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Обмерзло гололедом потом присыпало налипающим мокрым снегом. Реальный сценарий.
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2020, 11:05
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Буквально несколько дней назад видел видео в какой-то новостной ленте. Там провода электрические облепило снегом и они почти до земли провисли. Потом удар палкой, снег слетает - и провод возносится в небо аки праведник после смерти
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2020, 11:38
| 1 #8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Но гололёд хуже. В нём всё учтено. Не надо дополнительно ещё и снег добавлять.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2020, 12:32
| 1 #9
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Но гололёд хуже. В нём всё учтено. Не надо дополнительно ещё и снег добавлять.
Это ничем не обоснованный вывод потому что:

1. Никаких указаний о взаимоисключении этих нагрузок нормы не содержат.
2. Эти нагрузки имеют различную физическую природу.
3. Расчётный гололёд при его толщине 20 мм составляет 20 кг/м2. А снег минимум 70 кг/м2.
4. При учете гололёда нормы предписывают снижать ветер, являющийся критической нагрузкой для башенных сооружений, а для снега такая норма отсутствует.
5. Даже если условно принять тезис "всё учтено", то гололёд, в отличие от снега, может образовываться на нижней и боковой поверхности элементов.

Правда, при отсутствии площадок (я такого случая, признаться, не встречал) снег дает мизер, которым можно пренебречь. Но формально заказчик абсолютно прав. Проще снег всегда учитывать и забыть об этой проблеме - программа сама разберется с сочетаниями, а вопрос необходимости учета отпадет сам собой.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2020, 13:10
#10
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Расчётный гололёд при его толщине 20 мм составляет 20 кг/м2. А снег минимум 70 кг/м2.
Если прибегнуть к наблюдениям при которых образуется гололёдная нагрузка - то снег имеет свойства именно налипания, что характеризуется весьма суровыми условиями нагружения. Примером могут служить ситуации на железных дорогах в период ледяного дождя в недвнем прошлом. Стволы добротных деревьев не выдерживали таких нагрузок.
Но это всё наблюдения. Их к нормам не пришьёшь. Я бы для таких условий дополнительно посмотрел бы ПУЭ.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2020, 13:44
#11
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
1. Никаких указаний о взаимоисключении этих нагрузок нормы не содержат.
Снег, налипший на провода, это и есть гололед.
Цитата:
2. Эти нагрузки имеют различную физическую природу.
Природа у них одна - осадки. Нормы не рассматривают то, как образуется нагрузка.

Цитата:
3. Расчётный гололёд при его толщине 20 мм составляет 20 кг/м2. А снег минимум 70 кг/м2.
Только гололед - это как раз относится к мачтам и проводам, а снег - к кровлям. И формул подсчета снега на проводах и элементах мачт нет, но гололеда - есть. (Если бы это заметил эксперт - он отправил бы разрабатывать СТУ на подсчета снега на проводах - как же, как же заколебала меня госэкспертиза с подобными "идеями").

Цитата:
4. При учете гололёда нормы предписывают снижать ветер, являющийся критической нагрузкой для башенных сооружений, а для снега такая норма отсутствует.
- правильно, так как снег, лежащий на проводах и элементах мачт - гололед.

Цитата:
5. Даже если условно принять тезис "всё учтено", то гололёд, в отличие от снега, может образовываться на нижней и боковой поверхности элементов.
- ничего подобного. Гололед подсчитывается по своим формулам для элементов, для которых подсчет снеговой нагрузки не предусмотрен. И обратное тоже верно - если на кровле лежит снег, гололеду там образоваться просто негде.

Последний раз редактировалось nickname2019, 16.02.2020 в 13:50.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2020, 15:00
#12
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Снег, налипший на провода, это и есть гололед.
О каких проводах тут всё время говорят? Если мачта на оттяжках, то да, на них учитывается именно гололёд. Гололёд учитывается также на всех элементах самой мачты. Если оттяжек нет, то гололёд как правило, не входит в расчётное сочетание, кроме особых условий, вроде Новороссийска, где сильный и "мокрый" ветер с моря сам же и вызывает гололёд. Но и в этом случае, дабы заведомо предотвратить вопросы экспертизы, которые формально оспорить без расчёта невозможно, я задаю гололёд отдельным загружением. Но всё это никак не освобождает от учета снеговой нагрузки на площадках, которая добавляет несколько тонн (на площадку 3х3 метра в 3-м районе приходится чуть меньше 2-х тонн), Эта нагрузка в свою очередь несколько увеличивает пульсационную составляющую ветра.

Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
И формул подсчета снега на проводах и элементах мачт нет, но гололеда - есть.
Это ещё почему? Снег может быть собран по нормам на любой элемент любой конструкции.

Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Гололед подсчитывается по своим формулам для элементов, для которых подсчет снеговой нагрузки не предусмотрен. И обратное тоже верно - если на кровле лежит снег, гололеду там образоваться просто негде.
И это не так. Гололед вполне уживается со снегом и на кровле - что мешает выпасть снегу на обледеневшую крышу? А вот почему гололед в этом случае обычно не учитывают, подумайте сами
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2020, 15:16
#13
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это ещё почему? Снег может быть собран по нормам на любой элемент любой конструкции.
Не сомневаюсь, что Вы смогли бы собрать снеговую нагрузку на летящую бабочку.
Вот только приложением Г СП 20.13330.2011 сбор снеговых нагрузок на "любой элемент любой конструкции" не предусмотрен. Снег собирается по п.10 и прил. Г, а гололед - п.12 СП 20.13330.2011. И это - разные конструкции.

Для башен и мачт - схем снеговых нагрузок нет.

Последний раз редактировалось nickname2019, 16.02.2020 в 15:48.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2020, 09:14
#14
ascota


 
Регистрация: 21.03.2007
SPB
Сообщений: 176


Промежуточный итог. Пока собрано 3 упоминания косвенно подтверждающих что на элементы каркаса мачт (пояса и решетку, за исключением площадок) снеговая нагрузка не учитывается. Пока не очень убедительно
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Project_0001.jpg
Просмотров: 236
Размер:	168.1 Кб
ID:	223185  
ascota вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 10:28
#15
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Для башен и мачт - схем снеговых нагрузок нет.
Открою "страшную" тайну: схем снеговых нагрузок нет и для навесов, для которых этот вид нагрузки основной. В СП 20, насколько я помню, речь вообще ведется исключительно о зданиях. Из этого по-ваш следует, что всякие галереи, переходы, мосты от снега избавлены? То же самое и с площадками башенных сооружений - назовите хоть одну причину, по которой снега там не будет

Да ладно, чего там: открываем третий том справочника проектировщика под редакцией В.В. Кузнецова и на странице 5 читаем: ... г) осадки (снег, дождь, отложения пыли) ... При этом гололед перечислен отдельно в пункте б) .

Цитата:
Сообщение от ascota Посмотреть сообщение
подтверждающих что на элементы каркаса мачт (пояса и решетку, за исключением площадок) снеговая нагрузка не учитывается.
А Вы её соберите и посмотрите, что получится. Собирайте снеговую нагрузку на площадки с коэффициентом 1,05, для учета снега на элементах решетки и будет Вам счастье .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 11:05
#16
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от ascota Посмотреть сообщение
Пока собрано 3 упоминания косвенно подтверждающих что на элементы каркаса мачт (пояса и решетку, за исключением площадок) снеговая нагрузка не учитывается.
Учтите, и дело с концом.
На обслуживающих площадках снег отлично ложится даже на решетчатый настил
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 12:11
| 1 #17
B@tman


 
Регистрация: 14.06.2005
Новосибирск
Сообщений: 122
<phrase 1=


ВН Гордеев "Нагрузки и воздействия на здания и сооружения"

----- добавлено через ~13 мин. -----
В приложенном листе видно, что мокрый снег, который может налипнуть на провода или решетку является не снеговой, а гололедной нагрузкой.

По СН 376-67 табл. 4 снег учитывается только на площадках площадью от 15м2. Да еще и с коэф-том 0.5. На решетку опоры собирать снеговую нагрузку - это нонсенс.

Понятно, что СН 67-го года не является действующим на данный момент. Его отменили 01 января 1982. Но здравый смысл 1-го января 1982 никто не отменял

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Буквально несколько дней назад видел видео в какой-то новостной ленте. Там провода электрические облепило снегом и они почти до земли провисли. Потом удар палкой, снег слетает - и провод возносится в небо аки праведник после смерти
Налипший снег - это не снеговая нагрузка, а гололедная
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гололед.png
Просмотров: 156
Размер:	230.7 Кб
ID:	223195  
B@tman вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 12:44
#18
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
То же самое и с площадками башенных сооружений - назовите хоть одну причину, по которой снега там не будет.
Вы видели расчетный ветровой напор в жизни? Я видел. Крыши поднимает со зданий и на соседние переносит. Снег при расчетном ветровом напоре на башне-мачте лежать на будет, его просто снесет. Это понимали советские инженеры, российские это понять, к сожалению, не в состоянии. По старому СНИПу "Нагрузки и воздействия" снег на башнях и мачтах никак не попадал в расчетные сочетания, так как во второе сочетание (где несколько временных нагрузок) все временные нагрузки входили с понижающими коэффициентами.
Сейчас СП - источник бреда, к которому уважаемый IBZ прислушивается. А почему пыль не учитываем? Нужно учесть! А давление дождя? - тоже нужно. И все это - одновременно!


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да ладно, чего там: открываем третий том справочника проектировщика под редакцией В.В. Кузнецова и на странице 5 читаем: ... г) осадки (снег, дождь, отложения пыли) ... При этом гололед перечислен отдельно в пункте б)
Это просто частное ошибочное мнение тов. Кузнецова.


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А Вы её соберите и посмотрите, что получится. Собирайте снеговую нагрузку на площадки с коэффициентом 1,05, для учета снега на элементах решетки и будет Вам счастье .
Нужно вернуть старый СНИП по нагрузкам и воздействиям. Люди, которые его корректировали, абсолютно не представляли, что они наделали. И сейчас еще больше наделают, поверьте.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от B@tman Посмотреть сообщение
Налипший снег - это не снеговая нагрузка, а гололедная
О чем и я сказал в #11.

Последний раз редактировалось nickname2019, 17.02.2020 в 16:02.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 16:28
#19
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Снег при расчетном ветровом напоре на башне-мачте лежать на будет, его просто снесет.
Знаете, что такое наст? Так вот слой снега покрытый настом абсолютно никуда не денется, а если ветер все же "победит", то далеко не сразу.

Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Это понимали советские инженеры, российские это понять, к сожалению, не в состоянии. По старому СНИПу "Нагрузки и воздействия" снег на башнях и мачтах никак не попадал в расчетные сочетания, так как во второе сочетание (где несколько временных нагрузок) нагрузки входили с понижающими коэффициентами.
Да нет, снег как раз таки тогда попадал в расчётные сочетания, потому что при учете антенн (а без их учета статический ветер существенно падал) и снег и ветер принимались с коэффициентом 0,9. Сочетание выглядело так: Постоянная х 1,0 + временная длительная х 0,95 + снег х 0,9+ ветер х 0,9. Это так сказать нормативное сочетание. В реальности зачастую брали везде единицы и не "парились".

Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Это просто частное ошибочное мнение тов. Кузнецова.
Кузнецов тогда был директором института и ничего сам не писал. Этот раздел написан сотрудниками отдела антенно-мачтовых сооружений и глубоководных оснований. Именно так назывался этот отдел в 1985, когда я был у них в командировке. Так вот этот отдел напроектировал столько башен и мачт, что нам и не снилось. Поэтому обвинять этих людей в некомпетенции я бы поостерегся.

Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
А почему пыль не учитываем? Нужно учесть! А давление дождя? - тоже нужно
Конечно нужно! Например, пыль учитывается при расчёте практически всех объектов, где производят цемент или электроды для АЭС. А есть ещё водоналивные крыши .

Впрочем, проектировщик, конечно, может иметь свое мнение, как и эксперт своё. С 3-х раз угадаете, чье мнение в данной ситуации победит
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 17:14
#20
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Знаете, что такое наст? Так вот слой снега покрытый настом абсолютно никуда не денется, а если ветер все же "победит", то далеко не сразу.
Поэтому он и учитывается НА КРОВЛЯХ СОВМЕСТНО С ВЕТРОМ. С мачты его сдует. Даже гололед (примерзший к мачте снег) учитывается только при 25% напоре расчетного ветра. Расчетный ветровой напор на мачты и башни берется без гололеда даже по современному СП.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да нет, снег как раз таки тогда попадал в расчётные сочетания, потому что при учете антенн (а без их учета статический ветер существенно падал) и снег и ветер принимались с коэффициентом 0,9. Сочетание выглядело так: Постоянная х 1,0 + временная длительная х 0,95 + снег х 0,9+ ветер х 0,9. Это так сказать нормативное сочетание. В реальности зачастую брали везде единицы и не "парились".
Нет. Для мачты по старому СНИПу наиболее невыгодным оказывается первое расчетное сочетание, когда ветер берется с ЕДИНИЦЕЙ, а остальные временные нагрузки - не учитываются. Второе расчетное сочетание (со всеми временными нагрузками, умноженными на коэф. сочетания) не оказывается наиболее невыгодным, так как ветер дает для этих сооружений львиную долю нагрузки, уменьшение ветра на коэффициент сочетания не компенсируются приложением других нагрузок (с их коэффициентами сочетания).

Цитата:
Этот раздел написан сотрудниками отдела антенно-мачтовых сооружений и глубоководных оснований. Именно так назывался этот отдел в 1985, когда я был у них в командировке. Так вот этот отдел напроектировал столько башен и мачт, что нам и не снилось.
Только это вообще не значит, что у них не было ошибок.

Цитата:
Поэтому обвинять этих людей в некомпетенции я бы поостерегся.
Я их не обвиняю в некомпетенции. Я просто говорю, что при расчете мачт и башен снеговую нагрузку можно не учитывать, а нужно учитывать гололед.


Цитата:
Конечно нужно! Например, пыль учитывается при расчёте практически всех объектов, где производят цемент или электроды для АЭС. А есть ещё водоналивные крыши . Впрочем, проектировщик, конечно, может иметь свое мнение, как и эксперт своё. С 3-х раз угадаете, чье мнение в данной ситуации победит
Я сам выбираю нормальную частную экспертизу и ей плачу. Госэкспертиза сейчас - это цирк с конями. Причем очень дорогой.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 17:22
#21
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Я сам выбираю нормальную частную экспертизу и ей плачу. Госэкспертиза сейчас - это цирк с конями. Причем очень дорогой.
Offtop: Дали мне как-то проектировать здание и принесли аналог, прошедший "нормальную частную" экспертизу. Типа, вот так и делай. Я посмотрел, ужаснулся, прослезился, засунул "аналог" в дальний ящик и начал проектировать с нуля. У ГИПа спросил: "А эксперт этот проект вообще смотрел?". Угадайте, что ответил ГИП?
В 2010 году это было. Угадайте, какое с тех пор мое мнение о частных экспертизах? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 17:53
#22
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: Дали мне как-то проектировать здание и принесли аналог, прошедший "нормальную частную" экспертизу. Типа, вот так и делай. Я посмотрел, ужаснулся, прослезился, засунул "аналог" в дальний ящик и начал проектировать с нуля. У ГИПа спросил: "А эксперт этот проект вообще смотрел?". Угадайте, что ответил ГИП?
В 2010 году это было. Угадайте, какое с тех пор мое мнение о частных экспертизах? = ))
Обобщать нельзя. Я может тоже немного погорячился, когда поругал все госэкспертизы. Есть нормальные частные экспертизы, которые реально проверяют документацию и дают дельные замечания (и не заставляют мачту считать на снег).
Но у ВСЕХ госэкпертиз подход другой - дать сто-двести замечаний, завалить сроки, написать отрицаловку - еще раз получить деньги за экспертизу. 95% замечаний госэкспертиз носит формальный характер и их учет никак не отражаются на безопасности объекта, зато создает видимость работы и плодит переписку.
Если на это накладывается туповатый эксперт - вот тут и начинается цирк. Обойти эксперта практически не реально. В здравом уме ни один частный заказчик добровольно не идет в Госэкспертизу, и это не из-за цены (за безопасность многие готовы платить).

Вот, если бы экспертом был бы IBZ (я не считаю его хорошим специалистом, "туповатый" - это не о нем), мне пришлось бы считать мачту на снег, родилось бы куча pdf-ных файлом, я бы потратил кучу времени (соотвественно - денег), но на безопасности мачты это никак бы не отразилось. Если бы объект был бюджетный - я бы мог сорвать сроки, финансирование объекта из бюджета было бы сорвано. Строительство бы не началось, заводы не получили заказы, люди не получили бы зарплату. Налоги не были бы заплачены. А все из-за никому не нужной "ловли блох", которая имитирует бурную работу Госэкспертизы.
Именно поэтому Мишустин ничего не добъется на посту председателя правительства. Он просто не понимает, что Госэкспертизу нужно либо разгонать, либо реформировать.

Последний раз редактировалось nickname2019, 17.02.2020 в 18:05.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2020, 18:18
#23
ascota


 
Регистрация: 21.03.2007
SPB
Сообщений: 176


Цитата:
Сообщение от B@tman Посмотреть сообщение
ВН Гордеев "Нагрузки и воздействия на здания и сооружения"
У меня есть эта книжка, но ничего поясняющего наш вопрос в ней не нашел. Подскажите куда смотреть?
ascota вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 18:22
#24
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от ascota Посмотреть сообщение
У меня есть эта книжка, но ничего поясняющего наш вопрос в ней не нашел. Подскажите куда смотреть?
Бесполезно. Просто идите и считайте мачту на снег.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 18:25
#25
B@tman


 
Регистрация: 14.06.2005
Новосибирск
Сообщений: 122
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ascota Посмотреть сообщение
У меня есть эта книжка, но ничего поясняющего наш вопрос в ней не нашел. Подскажите куда смотреть?
Смотреть в приложенный к моему сообщению рисунок.

Еще можно посмотреть "Справочник проектировщика МК" под редкацией Кузнецова, 1999 год. Таблица 1.3.
B@tman вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 18:34
#26
B@tman


 
Регистрация: 14.06.2005
Новосибирск
Сообщений: 122
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да ладно, чего там: открываем третий том справочника проектировщика под редакцией В.В. Кузнецова и на странице 5 читаем: ... г) осадки (снег, дождь, отложения пыли) ... При этом гололед перечислен отдельно в пункте б)
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да нет, снег как раз таки тогда попадал в расчётные сочетания, потому что при учете антенн (а без их учета статический ветер существенно падал) и снег и ветер принимались с коэффициентом 0,9. Сочетание выглядело так: Постоянная х 1,0 + временная длительная х 0,95 + снег х 0,9+ ветер х 0,9. Это так сказать нормативное сочетание. В реальности зачастую брали везде единицы и не "парились".

Кузнецов тогда был директором института и ничего сам не писал. Этот раздел написан сотрудниками отдела антенно-мачтовых сооружений и глубоководных оснований. Именно так назывался этот отдел в 1985, когда я был у них в командировке. Так вот этот отдел напроектировал столько башен и мачт, что нам и не снилось. Поэтому обвинять этих людей в некомпетенции я бы поостерегся.
IBZ, вы ссылаетесь на справочник Кузнецова, как на авторитетный источник, но почему-то не желаете пролистать его на 2 страницы. На 7-ой странице размещена табл. 1.3 с коэффициентами сочетания нагрузок для АМС. Черным по белому написано, что снег учитывается только на площадках площадью более 15 м2, при этом снег (только на площадках!!!) действительно учитывается совместно с гололедом, но ветровая нагрузка в этом сочетании идет с к-том 0.25.
Откуда формула "Постоянная х 1,0 + временная длительная х 0,95 + снег х 0,9+ ветер х 0,9."??? Компетентные люди из отдела АМС писали в справочнике совсем другое.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Табл1.3.png
Просмотров: 108
Размер:	53.0 Кб
ID:	223203  
B@tman вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 19:50
#27
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Расчетный ветровой напор на мачты и башни берется без гололеда даже по современному СП.
Чаще всего именно так, а кто-то спорит? Хотя, как я уже говорил выше, бывают специальные случаи. И, кстати, на сегодня для элементов (кроме тросов), ветер при учете гололёда берется в размере не 25%, а 60%. А при этом уже не так очевидно, что комбинация гололёда и ветра даст меньшие значения во всех элементах.

Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Я их не обвиняю в некомпетенции. Я просто говорю, что при расчете мачт и башен снеговую нагрузку можно не учитывать, а нужно учитывать гололед.
Пусть у нас на 70-и метровой башне присутствует 6 площадок площадью 14,8 м2. Для максимального снегового района общая нагрузка будет P=1,4*0,4*14.8*6=49,7 (т). Для среднего ветра, это больше, чем собственный вес. Такая вот "блоха" . Я лично учту, а вы как хотите. Задам комбинацию: Постоянная х 1,0 + Временно-длительная (антенны и оборудование) х 1,0 + Снег х 0,9 (1,0) + Ветер x 1.0 (0.9). Я, правда, человек ленивый, по экспертизам ходить и отвечать им не люблю, поэтому задам и комбинацию: Постоянная х 1,0 + Временно-длительная (антенны и оборудование) х 1,0 + Снег х 0,9 (1,0; 0.7) + Ветер x 0.6 (0.54; 0.42) + Гололёд х 1,0 (0,9; 0.7). Тем более, что в Скаде практически и задавать то ничего не надо- сам переберет все варианты по описанию типа нагрузки. Да, при сборе нагрузок время немного увеличится, но вопросов у экспертизы не возникнет однозначно: гололёд задан, а в сочетание не вошел - бывает.

Открою одну "страшную" тайну: я считаю вполне допустимым вообще не снижать ветер при гололёде, получая при этом разницу в усилиях в пределах 1% - 2% в большую сторону. Одним словом следовать правилу: "орлы мух не ловят!"

Вообще больше спорить не буду - задавайте как считаете нужным. Но я вас предупреждал

Последний раз редактировалось IBZ, 18.02.2020 в 07:02.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 05:24
#28
B@tman


 
Регистрация: 14.06.2005
Новосибирск
Сообщений: 122
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вообще больше спорить не буду - задавайте как считаете нужным. Но я вас предупреждал
Как жаль, что мой вопрос из сообщения №26 остался без ответа.
B@tman вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 07:15
#29
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от B@tman Посмотреть сообщение
Компетентные люди из отдела АМС писали в справочнике совсем другое.
Offtop: Повесь на гвоздик.
Если больше 0,25, то всё сдует.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 09:01
#30
mot32


 
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 66


Советую связаться с теми кто занимается мачтами по мобильным операторам.
Там у них методика расчёта вылизана основательно.
Порой даже чересчур.. И не было там никогда никакого снега...(Сам занимаюсь)
Потому что при гололёде усилия гораздо больше...
Есть в нете неплохие книжки по расчету
mot32 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 10:04
#31
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от mot32 Посмотреть сообщение
Советую связаться с теми кто занимается мачтами по мобильным операторам.
Ага, вот наша контора запроектировала не одну сотню таких конструкций (вместе с городскими, расположенными на зданиях) - свяжитесь со мной .
Если серьёзно, то единственно легитимным будет письменный ответ от авторов норм. Всё остальное пустая болтовня, которую к делу не подошьёшь. Правда, и в этом случае ответ, скорее всего, будет весьма обтекаемый с употреблением глаголов типа "допускается"
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 10:13
#32
B@tman


 
Регистрация: 14.06.2005
Новосибирск
Сообщений: 122
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ага, вот наша контора запроектировала не одну сотню таких конструкций (вместе с городскими, расположенными на зданиях) - свяжитесь со мной .
Если серьёзно, то единственно легитимным будет письменный ответ от авторов норм. Всё остальное пустая болтовня, которую к делу не подошьёшь. Правда, и в этом случае ответ, скорее всего, будет весьма обтекаемый с употреблением глаголов типа "допускается"
Не только ваша контора занимается АМС-ками. Я, тоже и считал, и проектировал не одну башню. Думаю, что nickname2019 тоже не только теоретик, но и считал-конструировал АМС-ки.

Только я до сих пор не понимаю, почему ваши суждения расходятся с таблицей 1.3 из справочника Кузнецова.
B@tman вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 10:20
#33
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,401


Цитата:
Сообщение от mot32 Посмотреть сообщение
И не было там никогда никакого снега...(Сам занимаюсь)
Да-да. Откуда там снегу взяться.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1417615623_526591237.JPG
Просмотров: 119
Размер:	816.3 Кб
ID:	223230  Нажмите на изображение для увеличения
Название: bd5850ea3c732d69d0eb3b8777b07ed3_i-590.jpg
Просмотров: 119
Размер:	67.9 Кб
ID:	223231  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снег.PNG
Просмотров: 117
Размер:	957.3 Кб
ID:	223232  Нажмите на изображение для увеличения
Название: big-158136-1.jpg
Просмотров: 105
Размер:	43.1 Кб
ID:	223234  Нажмите на изображение для увеличения
Название: segodnya-iz-za-nalipaniya-snega-na-provoda-bez-energii-ostalis-17-naselennykh-punktov__1_2019-01-7-12-53-20.jpeg
Просмотров: 100
Размер:	50.4 Кб
ID:	223235  

Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 10:27
#34
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от B@tman Посмотреть сообщение
Только я до сих пор не понимаю, почему ваши суждения расходятся с таблицей 1.3 из справочника Кузнецова.
Например, поэтому https://forum.dwg.ru/showthread.php?...%E5%ED%F2%E0%F. А самое главное, что я работал отделе ЦНИИПСК, где была написана эта глава, больше месяца (командировка) и насмотре-е-елся
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 10:40
#35
B@tman


 
Регистрация: 14.06.2005
Новосибирск
Сообщений: 122
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Да-да. Откуда там снегу взяться.
На фотках показана гололедная нагрузка. Это будет ясно, если внимательно перечитать сообщение №17.

Вторая картинка, с самым страшным гололедом - башня установлена на вершине горы. Согласно таблице 12.2 СП 20.13330.2016 в этом случае гололедную нагрузку надо учитывать по данным спецобследования.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Например, поэтому https://forum.dwg.ru/showthread.php?...%E5%ED%F2%E0%F. А самое главное, что я работал отделе ЦНИИПСК, где была написана эта глава, больше месяца (командировка) и насмотре-е-елся
Это, право, здОрово-великолепно.
Когда nickname2019 написал, что в "Кузнецове" может быть ошибка, то от вас последовало заявление, что справочник писали крутые спецы, которые знают как считать АМС-ки.
Когда ваши тезисы расходятся с "Кузнецовым" - вы пишите, что и спецы могут заблуждаться (я же верно понял туманный смысл указанной ссылки?).

Или люди из отдела ЦНИИПСК в справочнике написали одни к-ты сочетаний для АМС, а по факту считали по другой методике?

Последний раз редактировалось B@tman, 18.02.2020 в 10:58.
B@tman вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 12:14
#36
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,401


Цитата:
Сообщение от B@tman Посмотреть сообщение
На фотках показана гололедная нагрузка.
В моём понимание гололёдная нагрузка не такая белая и не такая пушистая

Хотя в жизни часто гибрид снега и льда. Именно он самый страшный. Лёд служит несущим элементом, а налипший снег дополнительной шубой.

Ледяной дождь начнёт обволакивать, получившийся лёд послужит основанием, мокрый снег продолжит налипание, а если потом ещё и подморозит, то полученная снего-ледяная структура может неделями висеть и не падать ни под каким ветром.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2294c0be60ad12a65b58d1f9dff2371e.jpg
Просмотров: 79
Размер:	53.5 Кб
ID:	223241  
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 12:23
#37
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от B@tman Посмотреть сообщение
На фотках показана гололедная нагрузка. Это будет ясно, если внимательно перечитать сообщение №17.
Вторая картинка, с самым страшным гололедом - башня установлена на вершине горы. Согласно таблице 12.2 СП 20.13330.2016 в этом случае гололедную нагрузку надо учитывать по данным спецобследования.
Я обращаю внимание, что никто не утверждает, что снег на мачте не может лежать. Вопрос в том, что эти прекрасные картинки получены в момент, когда расчетное давление ветра отсутствует. Нормописаки должны исходить и статистических наблюдений, и если при ураганном ветре (скорость выше 24 м/c) на башнях будут с достаточной статистической частотой наблюдаться аналогичные сугробы - это нужно включать в нормы.
А если сугробов при ураганах на башнях не наблюдается - буйные фантазии нужно держать при себе.
Формально IBZ может быть прав, так как указанный "Справочник проектировщика" - годная книжка, но мы должны работать не по годной книжке, а по обязательному СП, которое никуда не годится. Вылезет дурь или не вылезет - определяется исключительно компетенцией эксперта.
Например, СП
"4.4 Расчетные значения климатических нагрузок и воздействий (снеговые и гололедные нагрузки, воздействия ветра, температуры и др.) допускается назначать в установленном порядке на основе анализа соответствующих климатических данных для места строительства." Особенно добивает и др., куда глупый эксперт может включить притяжение луны, альфы центавры и т.д. и будет по закону прав.

Народ тушит металлические мачты пожарными машинами, зарывают пожарные емкости, чтобы их тушить, пытаются сделать двухсторонние проезды к мачтам (эсперт считает, что "ширина" мачты - это с учетом расстояния до оттяжек)

Я говорю: - у мачты оттяжки в три стороны, к ней двухсторонний проезд никак не сделать, к каждой оттяжки чтоли с каждой стороны один свой пожарный проезд?
Эксперт: я тоже не знаю, но вы должны сделать по нормам, а я потом проверю.

Результат - отрицательное заключение.

Последний раз редактировалось nickname2019, 18.02.2020 в 12:30.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 12:25
#38
B@tman


 
Регистрация: 14.06.2005
Новосибирск
Сообщений: 122
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
В моём понимание гололёдная нагрузка не такая белая и не такая пушистая
Не надо путать гололед, который дворник скалывает с тротуара, с гололедом, который инженер учитывает в расчетах

К сообщению приложил страницы из книги М.В. Завариной "Строительная климатология"

----- добавлено через ~12 мин. -----

Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Формально IBZ может быть прав, так как указанный "Справочник проектировщика" - годная книжка, но мы должны работать не по годной книжке, а по обязательному СП, которое никуда не годится. Вылезет дурь или не вылезет - определяется исключительно компетенцией эксперта.
Если мы сейчас говорим про справочник Кузнецова, то в нем, повторюсь, в таблице 1.3 указано, что снеговая нагрузка учитывается только на площадках площадью 15 м2 и более и снег входит в сочетание Вес_МК х 1 + Вес_АФУ х 1 + Ветер х 0.25 + Гололед х 1 + Снег х 1

По актуальным СП 20 в данном сочетании для башен стоит брать не Ветер х 0.25, а Ветер х 0.6
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Гололед.png
Просмотров: 106
Размер:	881.5 Кб
ID:	223242  

Последний раз редактировалось B@tman, 18.02.2020 в 12:40.
B@tman вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 15:33
#39
Smartboy

Расчет МК
 
Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Для мачты по старому СНИПу наиболее невыгодным оказывается первое расчетное сочетание, когда ветер берется с ЕДИНИЦЕЙ, а остальные временные нагрузки - не учитываются. Второе расчетное сочетание (со всеми временными нагрузками, умноженными на коэф. сочетания) не оказывается наиболее невыгодным, так как ветер дает для этих сооружений львиную долю нагрузки, уменьшение ветра на коэффициент сочетания не компенсируются приложением других нагрузок
Именно так у меня всегда и получалось, только ветер критичнее. Посравнивал неоднократно в свое время с сочетанием со снегом (0,9 для обоих временных) всегда получалось меньше. И долгое время снег оценивал прикидочно. Но с приходом СП2011 и новых сочетаний (1 и 0,9), теперь приходится учитывать снег на площадки, нормы есть нормы( Так как правильно говорит IBZ
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Но всё это никак не освобождает от учета снеговой нагрузки на площадках, которая добавляет несколько тонн (на площадку 3х3 метра в 3-м районе приходится чуть меньше 2-х тонн), Эта нагрузка в свою очередь несколько увеличивает пульсационную составляющую ветра.
Но снег это ерунда, учесть снеговую нагрузку на площадки дело быстрое, очень печально стало с СП2016, с учетом повышения коэффициента надежности по гололеду до 1,8 и
Цитата:
Сообщение от B@tman Посмотреть сообщение
По актуальным СП 20 в данном сочетании для башен стоит брать не Ветер х 0.25, а Ветер х 0.6
Если раньше башни на гололед я считал только для самых упертых экспертов, а мачты только в случае большого гололедного района, так как в остальных случаях всегда было заведомо меньше. То теперь приходится прикидывать (или считать) почти все на ветер+снег+гололед, так как недалеко отстает, и может попасться конструкция где это будет больше полного ветра( трудоемкость расчета возросла..
Smartboy вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 16:42
#40
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Немного встряну
В моем понимании снега на вертикальных элементах быть не может.
Посему все дикие фотки заснеженных сооружений подпадают/приводятся к гололеду с плотностью 0,9 т/м3.

Однако все открытые элементы (кроме кабелей, тросов и труб малого диаметра) горизонтальные и наклонные
необходимо нагружать снегом. Погонная нагрузка S*bгруз.*мю*cosA. (А - угол к горизонту)
Трубопроводы принято нагружать снегом с мю=0,4. Не вижу помех принимать 0,4 для других профилей.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 18:43
#41
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от B@tman Посмотреть сообщение
Это, право, здОрово-великолепно.
Когда nickname2019 написал, что в "Кузнецове" может быть ошибка, то от вас последовало заявление, что справочник писали крутые спецы, которые знают как считать АМС-ки.
А Вы и впрямь не понимаете,что можно с некоторыми положениями не нормативной литературы соглашаться, а с некоторыми нет?
На своем сайте я, например, пишу следующее:

В Советском Союзе существовало несколько школ проектирования металлоконструкций, ассоциированных в основном с подразделениями Центрального Научно-исследовательского Института Проектирования Стальных Конструкций (ЦНИИПСК), Не то чтобы эти школы сильно отличались, но по отдельным вопросам имели свое мнение и старались от него не отходить. Была, и в определенной степени осталась, такая школа и у нас в Ростовском отделении ЦНИИПСК. Сформировались, естественно, и некая технологическая последовательность и принципы расчёта. Именно о них и будет идти речь в дальнейшем.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 21:37
#42
B@tman


 
Регистрация: 14.06.2005
Новосибирск
Сообщений: 122
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А Вы и впрямь не понимаете,что можно с некоторыми положениями не нормативной литературы соглашаться, а с некоторыми нет?
Конечно можно. Для меня странно и непоследовательно соглашаться с одними тезисами справочника (и в диспуте представлять этот справочник как очень авторитетный источник), а последующие тезисы этой же главы отвергать как незначительные.
"Здесь - играть, здесь - не играть, здесь - рыбу заворачивали" (с)
Ну да ладно. Личное дело каждого
B@tman вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 22:36
#43
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от B@tman Посмотреть сообщение
Для меня странно
Одна из ступеней зрелого специалиста - вчера обкакать, сегодня похвалить. И все с аргументацией НТД/НПА.

----- добавлено через ~16 мин. -----
И ещё
Для удобного и безопасного передвижения нужна хорошая обувка (справочник, аналог, методика).
Однако по мере роста она начинает жать и её приходиться менять на более лучшую, подходящую.
Ну и в летний зной можно прогуляться в сандалиях, а в непогоду на бездорожье только резиновые сапоги.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 08:12
#44
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от B@tman Посмотреть сообщение
Для меня странно и непоследовательно соглашаться с одними тезисами справочника (и в диспуте представлять этот справочник как очень авторитетный источник), а последующие тезисы этой же главы отвергать как незначительные.
Да, я соглашаюсь с принципиальной позицией необходимости учета снега, но не приемлю тезис об одновременном учете снега с гололёдом и сниженным ветром. Мой личный опыт и опыт моих коллег-обследователей однозначно говорит что снег без гололёда прекрасно может себе лежать и не сдуваться, причем на площадках любой площади. А так да, издание солидное и полезное, но содержащее целый ряд ошибок. И на солнце, знаете ли, есть пятна .
Приведу один пример, когда последовательное соглашение со всеми пунктами может и вообще сыграть злую шутку. Вот есть такое солидное издание, СП 16.13330.2017 называется. Его солидность признана на самом высоком уровне. И вот понадобилось нам вдруг посчитать устойчивость ребра по пункту 11.2.4. Да легче лёгкого, наряду с самим ребром нам предлагают учесть участки стенки шириной 65*t*SQRT E/Ry. Соглашаемся с данным посылом и ... проектируем аварию, поскольку завышаем суммарное сечение немного меньше, чем в 100 раз . Вот она бездумная последовательность во всей красе.

Цитата:
Сообщение от B@tman Посмотреть сообщение
"Здесь - играть, здесь - не играть, здесь - рыбу заворачивали" (с)
Как не странно, но это, зачастую, именно так! Например, в вопросах предельных гибкостей для слабо нагруженных элементов.

Цитата:
Сообщение от B@tman Посмотреть сообщение
Ну да ладно. Личное дело каждого
Безусловно, однако к инженерному делу весьма подходит одна из фраз известного персонажа "лучше перебдеть, чем недобдеть" (с)

Последний раз редактировалось IBZ, 19.02.2020 в 08:29.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 08:36
#45
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
но не приемлю тезис об одновременном учете снега с гололёдом и сниженным ветром.
А чё так? Вполне. Другой вопрос: "А что это даст?" Ну кроме геморроя...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 09:09
#46
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А чё так? Вполне. Другой вопрос: "А что это даст?" Ну кроме геморроя...
Да я то как раз задаю такой вариант с целью априори исключить всяческие вопросы (уже писал об этом выше). "Проблема" в другом: в справочнике (по памяти, перед собой его сейчас нет) не предусмотрена комбинация Постоянная х 1,0 + Временная длительная (оборудование) х 1,0 + Снег х 0,9 + Ветер х 1,0. На этом основании легитимность её и оспаривается . При том, что в нормах никаких указаний на это нет, как нет и указаний на учёт снега только для площадок площадью более 15 м2.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 11:59
#47
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Понятно. Но абсолютно все случаи описать в нормах невозможно. Для этого и писались конкретные инструкции на спецконструкции.
По опыту эксплуатации.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 13:15
#48
B@tman


 
Регистрация: 14.06.2005
Новосибирск
Сообщений: 122
<phrase 1=


Новосибирск. Сегодня с утра был снег и ветер, на земле свежий покров 10-15 см. АМС 30 метров. Снега на площадке и, тем более, на решетке, нет.
В этом году зима довольно снежная, что никак не сказалось на гипотетических сугробах на площадках АМС. Их как не было, так и нет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2660.jpg
Просмотров: 86
Размер:	237.5 Кб
ID:	223285  
B@tman вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 14:10
#49
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от B@tman Посмотреть сообщение
АМС 30 метров. Снега на площадке и, тем более, на решетке, нет.
и не должно быть
По данным с метеостанций выпало около 1 см снега порывы ветра до 13 м/с.
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Учет снеговой нагрузки для антенно-мачтовых сооружений



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какое значение снеговой нагрузки? msv_mnv Обследование зданий и сооружений 14 17.05.2019 14:09
Когда применять пониженное значение снеговой нагрузки? maks89 Прочее. Архитектура и строительство 3 24.08.2018 11:49
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Коэф. надежности снеговой нагрузки в Лире О'Денси Лира / Лира-САПР 12 25.04.2014 15:03