Надо ли дополнительно проверять сварные швы?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Надо ли дополнительно проверять сварные швы?

Надо ли дополнительно проверять сварные швы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.03.2020, 19:09 #1
Надо ли дополнительно проверять сварные швы?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Имеется узел связи из квадратной трубы с вварной фасонкой. При проверке сварных швов между фасонкой и трубой получается:
  1. Параметры сварки: катет по минимальной толщине (8 мм), полуавтомат, проволока Св-08Г2С, диаметр проволоки 1,4-2,0 мм, сталь С245).
  2. Несущая способность сварного шва (по металлу шва более критично) 13,99 кН/см.
  3. С другой, стороны несущая способность листа трубы на срез: 0,58*24*0,8=11,14 кН/см, т. е. значительно меньше прочности шва.
Вопрос: надо ли дополнительно проверять сварные швы, сравнивая прочность шва и листа на срез, и, соответственно, принимать меньшее значение?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 461
Размер:	6.9 Кб
ID:	224553  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.png
Просмотров: 342
Размер:	8.9 Кб
ID:	224554  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 333.png
Просмотров: 338
Размер:	18.2 Кб
ID:	224555  


Последний раз редактировалось eilukha, 31.03.2020 в 19:17.
Просмотров: 14401
 
Непрочитано 31.03.2020, 19:24
#2
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Примите βf = 0,7.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: NB1.png
Просмотров: 232
Размер:	31.8 Кб
ID:	224556  
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2020, 19:32
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Примите βf = 0,7.
- не понял для чего? βf принимаю по табл. 39 СП 16.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 444.png
Просмотров: 197
Размер:	284.5 Кб
ID:	224558  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2020, 20:19
#4
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Вопрос: надо ли дополнительно проверять сварные швы, сравнивая прочность шва и листа на срез, и, соответственно, принимать меньшее значение?
Горев В.В. говорит, что надо. Я с ним согласен.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2020, 22:12
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Горев В.В. говорит, что надо.
- а где у него? Что-то не нашёл.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2020, 11:20
3 | #6
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а где у него? Что-то не нашёл.
В первом томе:

За рубежом в дополнение к нашим проверкам делают еще проверку на хрупкое разрушение в узле соединения трубы с фасонкой.
Есть статья. Схемы отказов узла оттуда:

Ту, что на рисунке 2(b) (о которой вы изначально спрашивали) предлагают считать по формуле J4-5 из руководства AISC:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Горев Т1_срез стенок.jpg
Просмотров: 1698
Размер:	532.5 Кб
ID:	224577  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Формула J4-5 AISC.jpg
Просмотров: 1690
Размер:	103.3 Кб
ID:	224578  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2020, 23:59
#7
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


В соседней теме выложили СТО, взгляните на табличку. Двусторонние швы с катетом 8 мм для фасонки толщиной 10 мм выглядят избыточно, поэтому на первый план выходит срез стенки профиля.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-04-01_22-40-41.png
Просмотров: 235
Размер:	49.7 Кб
ID:	224594  
Kykycuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2020, 08:45
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


С двусторонними понятно, тут даже с односторонними срез критичнее.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2020, 07:58
#9
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Товарищи, объясните пожалуйста, срез чего и где будет происходить?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2020, 08:03
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Тут.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Вопрос (на засыпку): бывает прочность по пределу текучести, а бывает по пределу прочности (по временному сопротивлению). Это для нормальных напряжений. А можно ли аналогичное утверждать про касательные напряжения (приписав коэффициент 0,58 к нормальным напряжениям)?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 555.png
Просмотров: 231
Размер:	8.4 Кб
ID:	224621  

Последний раз редактировалось eilukha, 03.04.2020 в 08:12.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2020, 08:30
#11
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


На растяжение я еще как то понимаю, но если сжатие, вообще не представляю как может срезать металл в этом месте...
Я просто так представил, что во фланговых швах тоже можно найти такой срез, если к широкому и тонкому листу приварить толстую и узкую пластину. Но никто ведь не считает на срез металл рядом с фланговыми швами...
Что то вы прям меня задуматься заставили...

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Вопрос (на засыпку): бывает прочность по пределу текучести, а бывает по пределу прочности (по временному сопротивлению). Это для нормальных напряжений. А можно ли аналогичное утверждать про касательные напряжения (приписав коэффициент 0,58 к нормальным напряжениям)?
Если я Вас правильно понял, то речь о том, почему мы при расчете основного металла на срез берем 0.58 от текучести, и соответственно получаем мизер. А вот расчетные сопротивления по сварным швам, что по границе сплавления, что по металлу шва, берут в расчете Ru, то есть временное сопротивление, что очень логично, потому как локальная пластика там неминуема и быстро выберется без больших деформаций.
Вообще я не согласен считать на срез металл шва по формуле среза. Эта формула сюда не подходит.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)

Последний раз редактировалось Vovas_91, 03.04.2020 в 08:44.
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2020, 08:55
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
На растяжение я еще как то понимаю, но если сжатие
- а в чем разница?
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
во фланговых швах
- там прочнее, т. к. основной металл не режется, а рвётся.
Так есть ли прочность на срез по временному сопротивлению или нет?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
считать на срез металл шва по формуле среза
  1. Этого никто не предлагал (тут).
  2. Именно это нормах зашито.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2020, 09:07
#13
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а в чем разница?
Ну я имел ввиду устойчивость. Если её вынести за скобки, то разницы вроде нет.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- там прочнее, т. к. основной металл не режется, а рвётся.
Хм... ну как сказать... или с какой стороны посмотреть...))

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Так есть ли прочность на срез по временному сопротивлению или нет?
При расчете именно основного металла - я не встречал. В соединениях (заклепки, болты, сварка) везде Ru.
Поэтому я считаю не совсем верно вашу ситуацию понимать как срез и считать на 0.58Ry. Но как правильно - я хз
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2020, 09:10
#14
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Ну я имел ввиду устойчивость. Если её вынести за скобки, то разницы вроде нет.


Хм... ну как сказать... или с какой стороны посмотреть...))


При расчете именно основного металла - я не встречал. В соединениях (заклепки, болты, сварка) везде Ru.
Поэтому я считаю не совсем верно вашу ситуацию понимать как срез и считать на 0.58Ry. Но как правильно - я хз
А если взять оголовок двутавровой колонны и опорные ребра в нем: вы разве не по Rs проверяете возможный срез тонкой стенки ребрами?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Тут.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Вопрос (на засыпку): бывает прочность по пределу текучести, а бывает по пределу прочности (по временному сопротивлению). Это для нормальных напряжений. А можно ли аналогичное утверждать про касательные напряжения (приписав коэффициент 0,58 к нормальным напряжениям)?
0.58 к нормальным напряжениям? Мб к пределу текучести/прочности?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
На растяжение я еще как то понимаю, но если сжатие, вообще не представляю как может срезать металл в этом месте...
Я просто так представил, что во фланговых швах тоже можно найти такой срез, если к широкому и тонкому листу приварить толстую и узкую пластину. Но никто ведь не считает на срез металл рядом с фланговыми швами...
Что то вы прям меня задуматься заставили...

----- добавлено через ~12 мин. -----

Если я Вас правильно понял, то речь о том, почему мы при расчете основного металла на срез берем 0.58 от текучести, и соответственно получаем мизер. А вот расчетные сопротивления по сварным швам, что по границе сплавления, что по металлу шва, берут в расчете Ru, то есть временное сопротивление, что очень логично, потому как локальная пластика там неминуема и быстро выберется без больших деформаций.
Вообще я не согласен считать на срез металл шва по формуле среза. Эта формула сюда не подходит.
Срез по формуле среза? А еще как можно?
And_T вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2020, 09:21
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


По всей видимости прочность на срез по временному сопротивлению (для основного металла) всё же есть (а соответственно дополнительная проверка швов не требуется). Но использовать её можно только с некими ограничениями с связанными с большими деформациями (сдвига) и течением металла. Для сильно гибких стенок, наверное, это делать нельзя, т. к. там ситуацию будет усугублять устойчивость этих стенок. Для материала соединений это делается всегда.

----- добавлено через 49 сек. -----
Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
0.58 к нормальным напряжениям? Мб к пределу текучести/прочности?
- да.

Последний раз редактировалось eilukha, 03.04.2020 в 09:40.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2020, 10:32
#16
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
А если взять оголовок двутавровой колонны и опорные ребра в нем: вы разве не по Rs проверяете возможный срез тонкой стенки ребрами?
надо картинку
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
С другой, стороны несущая способность листа трубы на срез: 0,58*24*0,8=11,14 кН/см, т. е. значительно меньше прочности шва.
Обсудил со старшими коллегами, пришли к выводу, что прочность металла на срез не будет меньше чем прочность сварных швов.
Во первых, в верхней части ввариваемой фасонки будет растяжение металла которое даст весомую добавку к прочности соединения.
Во вторых, сама по себе ситуация, в смысле НДС, не соответствует тому срезу, который мы привыкли понимать и который описан в нормах и который равен 0.58Ry.
На правах имхо.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
По всей видимости прочность на срез по временному сопротивлению (для основного металла) всё же есть (а соответственно дополнительная проверка швов не требуется). Но использовать её можно только с некими ограничениями с связанными с большими деформациями (сдвига) и течением металла. Для сильно гибких стенок, наверное, это делать нельзя, т. к. там ситуацию будет усугублять устойчивость этих стенок. Для материала соединений это делается всегда.
Согласен.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2020, 15:18
#17
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Обсудил со старшими коллегами, пришли к выводу, что прочность металла на срез не будет меньше чем прочность сварных швов.
Во первых, в верхней части ввариваемой фасонки будет растяжение металла которое даст весомую добавку к прочности соединения.
Во вторых, сама по себе ситуация, в смысле НДС, не соответствует тому срезу, который мы привыкли понимать и который описан в нормах и который равен 0.58Ry.
На правах имхо.
Vovas_91, а что вы со старшими коллегами думаете об отказе, показанном на рисунке 2(b) в посте #6? Сварные швы на месте, а стенка вблизи места приварки фасонки уже того.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2020, 19:18
#18
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
надо картинку
Из Горева
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0201-1.jpg
Просмотров: 104
Размер:	242.2 Кб
ID:	224658  
And_T вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2020, 18:12
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
на рисунке 2(b)
- там фасонка/ребро не прорезные, поэтому кроме среза возникает момент, сильно усугубляющий положение. Такое легко может быть в базах колонн из труб с тонкими опорными плитами (не способные воспринять момент).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 109
Размер:	11.2 Кб
ID:	224674  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2020, 20:01
#20
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- там фасонка/ребро не прорезные, поэтому кроме среза возникает момент, сильно усугубляющий положение. Такое легко может быть в базах колонн из труб с тонкими опорными плитами (не способные воспринять момент).
Все правильно, непрорезная фасонка (цельный прямоугольный кусок листа) вставляется в паз (прорезь) в трубе и все это обваривается угловыми швами. Одним словом - классика, только так все и делают. И где там момент о котором вы говорите мне не совсем понятно.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2020, 06:28
#21
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
вставляется в паз (прорезь) в трубе и все это обваривается
- один (целый) лист ребра проходит трубу насквозь, выходя на другой стороне?

Последний раз редактировалось eilukha, 06.04.2020 в 07:13.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2020, 07:09
#22
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


А несущая способность самой трубы на растяжение (сжатие) не окажется меньше прочности на срез стенки. Только в абсолютных величина, а на см?
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2020, 07:50
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
верхней части ввариваемой фасонки будет растяжение металла которое даст весомую добавку к прочности соединения
  1. Речь не о прочности фасонки, а о прочности стенки профиля.
  2. Как растяжение увеличивает прочность соединения?

Последний раз редактировалось eilukha, 06.04.2020 в 07:57.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2020, 09:57
#24
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
А несущая способность самой трубы на растяжение (сжатие) не окажется меньше прочности на срез стенки
окажется, если длина врезки достаточная.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2020, 10:24
#25
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- один (целый) лист ребра проходит трубу насквозь, выходя на другой стороне?
Я делаю врезки фасонки в трубу только так (в статье такой же узел):
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел связи.jpg
Просмотров: 255
Размер:	34.6 Кб
ID:	224703  
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2020, 10:33
#26
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
в статье такой же узел
- не уверен.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2020, 10:46
#27
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Так вы прочтите статью. Там в самом начале приведено описание конструкции узла.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2020, 11:09
#28
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Vovas_91, а что вы со старшими коллегами думаете об отказе, показанном на рисунке 2(b) в посте #6? Сварные швы на месте, а стенка вблизи места приварки фасонки уже того.
Статья мне не понравилась. Я не шарю в английском, перевод - х*ровый. Я так и не понял, какая толщина стенки трубы и какая толщина фасонки, при каком усилии произошло разрушение и т.д. По фото, вообще, мало что понятно.
Судя по тому что есть, я предположу, что там конская фасонка со швами и тонкий металл стенки трубы.
П.С. ZVV моя история не про доказывания чего-либо, кому -либо, у меня нет никаких выкладок. Я просто считаю, что в данном узле нужно считать только швы, остальное - нормально конструировать, так, что бы ничего нигде не отрывалось. Если косынка 8мм, то толщина металла трубы должна быть 10-12 и т.д.

----- добавлено через ~15 мин. -----
Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
А если взять оголовок двутавровой колонны и опорные ребра в нем: вы разве не по Rs проверяете возможный срез тонкой стенки ребрами?
Ключевое слово "тонкая" стенка. В моей практике не было. Отвечая на ваш вопрос, всё-таки, я бы постарался не допустить такой ситуации конструктивно, нежели допускать такой срез.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2020, 11:24
#29
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Если косынка 8мм, то толщина металла трубы должна быть 10-12 и т.д.
Вы где такие узлы-то видели?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение

----- добавлено через ~15 мин. -----

Ключевое слово "тонкая" стенка. В моей практике не было. Отвечая на ваш вопрос, всё-таки, я бы постарался не допустить такой ситуации конструктивно, нежели допускать такой срез.
"Тонкая" обычно означает, что ребра/фасонки и т.д. имеют толщину большую, чем стенки двутавра/трубы и т.д. А такое в большей части случаев
And_T вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2020, 11:34
#30
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Речь не о прочности фасонки, а о прочности стенки профиля.
Как растяжение увеличивает прочность соединения?
Если вы заварите только сбоку от фасонки, то будет только срез основного металла. Если заварите фасонку по периметру (и сверху тоже) то включается сечение основного металла с работой на растяжение, тем самым увеличивая несущую способность соединения.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2020, 12:03
#31
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Если косынка 8мм, то толщина металла трубы должна быть 10-12
Интересное соотношение. В реальности такого не бывает. Ходовые толщины стенки трубы 4-5 мм (усилия до 20-30 т), реже -- 6 мм, очень редко -- 8 мм (усилия от 50 т).
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2020, 12:26
#32
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Надо ли дополнительно проверять сварные швы?
yes it is!
в любом случае
тут, как-то Ильнур - лучше в середине пролета, прилепить консоль, - убил насмерть!)

----- добавлено через ~9 мин. -----
Давайте все-таки разберемся!
Вопрос состоит в правильном создании схемы.
Потом - не так сложно, в т.ч., и узлы.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2020, 12:40
#33
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


https://steeltubeinstitute.org/hss/w...9.10.18-AM.png
прям по шву разошлось, интересно какое было усилие при опыте и на какое усилие был расчитан узел
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2020, 12:45
#34
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Интересное соотношение. В реальности такого не бывает
Да, что-то я маху дал... По поводу соотношения толщин - я не прав.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2020, 18:08
#35
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


писец, ну полный(
может так?, - понимание, расчетная схема, усилия?
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2020, 18:22
#36
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А так же снеговой район, сейсмичность площадки, уровень залегания грунтовых вод.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2020, 18:36
#37
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А так же снеговой район, сейсмичность площадки, уровень залегания грунтовых вод.
".. а так же ...""))
ага
я бы добавил еще более!)))

----- добавлено через ~16 мин. -----
по поводу сварки, Ильнур - не прав, лучше не трогать

----- добавлено через ~18 мин. -----
и вообще, ребята
тут как-то почитал решения 24-го съезда КПСС и методику расчета по EN, сравнил
так вот, капиталисты уж на что прижимистые на этом (то бишь на конструкциях) не экономят
делайте вывод
эта погоня за "оптимизацией" на грани фола 99.9% ни к чему хорошему не приведет
или вы строите времянку?

----- добавлено через ~3 мин. -----
нужно ко всему относиться разумно

----- добавлено через ~1 ч. -----
почему 24-й?
так с него все и началось
оптимизация, мать ее и т.д.
все судорожно) начали "обновлять" серии и т.д.

----- добавлено через ~1 ч. -----
и вообще, расчет узла - индивидуально
надо понять, что и на что и как действует - потом расчет
универсального - нет (ну, конечно, кроме типовых)

----- добавлено через ~2 ч. -----
в данном случае, основное - пояс,
консоль и ее крепление (да хрен с ними) - это не проблема
основное - пояс, внеузловая Q и Mk, а это уже - ферма (так что придется проверять ферму)

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 06.04.2020 в 21:16.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2020, 08:32
| 1 #38
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Я думаю, что данная проверка для узла связи с врезной фасонкой не имеет смысла. Выкол тела(участка) фасонки происходит в том случае, когда можно провести такое сечение, которое по площади будет меньше основного сечения фасонки. Это сечение должно быть непрерывным, т.е. условный срез по "линиям" швов невозможен. Такой подход реализован в частности при проверке толщин фасонок серийных ферм из парных уголков. Но в данном узле при классическом его исполнении (в соотв. с СП 16 и СП 294 и сериями) такого сечения не построить.

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 13.04.2020 в 11:16.
CIE-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2020, 10:11
#39
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
при проверке толщин фасонок серийных ферм из парных уголков
- разве есть такая проверка? Там же просто назначается по усилиям.
Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
такого сечения не построить
- нарисовать?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2020, 10:51
#40
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- разве есть такая проверка? Там же просто назначается по усилиям.
Если фасонки законструированы "нормально", эта проверка не будет решающей, тем не менее она есть (см. 2.440-2 вып. 2). Плюс ко всему усилия в таких фермах не ограничиваются серийными 200-250 тс, в большепролетных бывают много больше.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- нарисовать?
Не понял предложение это или просьба, вот скрин
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выкол фасонки связи.JPG
Просмотров: 100
Размер:	39.1 Кб
ID:	224935  

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 13.04.2020 в 11:11.
CIE-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2020, 12:53
#41
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Выкол фасонки связи.JPG (39.1 Кб, 14 просмотров)
- не так, а так.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 333.png
Просмотров: 80
Размер:	23.2 Кб
ID:	224937  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2020, 14:13
#42
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
не так, а так.
Добавьте, что выкол происходит по металу трубы, а не фасонки. Потому что, судя по аргументации, CIE-engineer не читал обсуждения темы.

На мой взгляд, на практике, вопрос необходимости дополнительной проверки по металлу детали, вообще не стоИт (так, чисто размять мозги). Для того, чтобы обеспечить выполнение условия среза по трубе нужно увеличить длину врезки на (13,99-11,14)/11,14 на 25%. Учитывая то, что врезка назначается конструктивно не меньше диаметра трубы (а лучше не меньше 1,6*d), то, как правило, длина врезки по швам и по срезу металла трубы с большим запасом.

OFFTOP. Есть для узла с врезкой фасонки в трубу формула (101) Пособия к СНиП. Устанавливает зависимость прочности сечения трубы на растяжение от глубины врезки. Интересная формула. Странно, что она применяется к узлам типа B, но не к узлам типа Bр.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2020, 14:27
#43
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
чтобы обеспечить выполнение условия среза по трубе нужно увеличить длину
- для это надо выполнить дополнительную проверку, о чём и тема, что формальной проверки сварных швов (прописаной в нормах) недостаточно.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
тем не менее она есть (см. 2.440-2 вып. 2)
- а где там? Полистал, не увидел.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2020, 14:34
#44
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Добавьте, что выкол происходит по металу трубы, а не фасонки
По металлу трубы не может быть выкола, поскольку отсутствует сечение выкола, даже условное. Сами врезки на выкол не проверяются.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
чтобы обеспечить выполнение условия среза по трубе нужно увеличить длину врезки на (13,99-11,14)/11,14 на 25%.
Упомянутая формула 101 пособия учитывает резкую концентрацию нормальных напряжений в зоне за врезкой. Это явление и показано на фотографиях в #33. Обратите внимание разрушение началось именно в этой зоне по нормальным напряжениям, а не по некоему выколу.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а где там? Полистал, не увидел.
44КМ
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 77
Размер:	74.8 Кб
ID:	224943  

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 13.04.2020 в 15:00.
CIE-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2020, 14:58
#45
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Причём тут выкол? Говорю ж срез.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2020, 15:45
#46
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- для это надо выполнить дополнительную проверку, о чём и тема, что формальной проверки сварных швов (прописаной в нормах) недостаточно.
Конечно, не достаточно. Все элементы передающие усилие должны быть проверены: труба, швы, фасонка. По всем возможным видам отказа.

Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
По металлу трубы не может быть выкола, поскольку отсутствует сечение выкола, даже условное. Сами врезки на выкол не проверяются.
Почему бы сечению выкола по металлу трубы не быть таким:


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Упомянутая формула 101 пособия учитывает резкую концентрацию нормальных напряжений в зоне за врезкой.
На каком основании вы делаете данное утверждение?

Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Это явление и показано на фотографиях в #33.
На фотографиях в посте 33 показано два различных механизма разрушения:
(а) - разрыв по окружности вследствие запаздывания сдвиговых деформаций (circumferential rapture, influenced by shear lug);
(b) - выкол участка трубы (block shear (or tear-out) rapture).
На фотографии (b) показан механизм разрушения который вы считаете невозможным.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выкол.jpg
Просмотров: 170
Размер:	45.9 Кб
ID:	224944  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2020, 01:38
#47
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
разрыв по окружности вследствие запаздывания сдвиговых деформаций
Что это значит, объясните нешарящим. По идее если деформация запаздывает, то она сразу и напряжения лишние выхватывает, а получается как то наоборот. Сдвиг по длине швов запоздал, а порвалось в самом начале где напряжения нормальные?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2020, 06:58
#48
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Почему бы сечению выкола по металлу трубы не быть таким:
Еще раз. Выкол - это условная проверка для фасонки элемента. Для прорези трубы она не годится, в нормах, сериях, руководствах отсутствует.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
На фотографии (b) показан механизм разрушения который вы считаете невозможным.
Где там это показано ? Я вижу разрушение трубы по некой траектории, которая слабо похожа на приложенную вами картинку, и разрушение шва у начала трубы. К узлу автора это имеет весьма опосредованное отношение.

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 14.04.2020 в 07:44.
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2020, 10:32
#49
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Что это значит, объясните нешарящим. По идее если деформация запаздывает, то она сразу и напряжения лишние выхватывает, а получается как то наоборот. Сдвиг по длине швов запоздал, а порвалось в самом начале где напряжения нормальные?
В моем понимании, разрыв по окружности вследствие запаздывания сдвиговых деформаций означает следующее. Касательные напряжения, приложенные к трубе локально вдоль фасонки в предельном состоянии не успевают равномерно распределится по всей площади сечения (запаздывание деформаций сдвига) и нормальные напряжения в части сечения достигают предела прочности раньше чем на соседних участках. Если хотите подробнее, по запросу "Shear lag effect" в гугле достаточно информации.

Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Еще раз. Выкол - это условная проверка для фасонки элемента. Для прорези трубы она не годится, в нормах, сериях, руководствах отсутствует.
Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Где там это показано ? Я вижу разрушение трубы по некой траектории, которая слабо похожа на приложенную вами картинку, и разрушение шва у начала трубы. К узлу автора это имеет весьма опосредованное отношение.
Фотографии подписаны. Забейте в переводчик и прочтите уже наконец. В посте №6 ссылка на статью откуда взята фотография с дополнительными пояснениями к изображенному на фотографии.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2020, 11:15
1 | #50
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Фотографии подписаны. Забейте в переводчик и прочтите уже наконец.
Спасибо, будет время, так и сделаю

В посте №6 Вы предлагаете считать по Гореву, иллюстрацию к своему расчету Вы приводите в посте №46.
Вот типовой узел с врезкой из серии, допускается для применения до 120тс. Глубина врезки (b) - 200мм, заголовок таблицы в картинку не влез, поверьте на слово. На 120 тс и 19см длины шва меня устраивает катет 10мм несущей способности (С245, СВ08-Г2-С)=1,66 тс/см > 1.57 тс/см = 120/4/(20-1). Предположим растяжение, труба меня устроит 273х8 С245, площадь 66см2 > 50см = 120e3/2400. Берем формулу из горева, 120e3/4/19/0.58/0.8/2400=1.42 (Узел не проходит 142%). Предположим, я занизил катет шва, если 12мм, то труба 10мм. 120e3/4/19/0.58/2400=1.13 - все равно не проходит.

Можете определить несущую способность по AISC и сказать нам, нужно-ли ехать в УКРнии бить тревогу ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок серия.JPG
Просмотров: 58
Размер:	185.2 Кб
ID:	224978  

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 14.04.2020 в 11:39.
CIE-engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2020, 12:07
1 | #51
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Вот этот лист полностью.

----- добавлено через ~15 мин. -----
Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
меня устроит 273х8 С245
- не понял, там же 273х18
Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
На 120 тс и 19см длины шва меня устраивает катет 10мм
- а где видно, что это устраивает серию? В на листе нет толщин труб, от которых зависит прочность на срез.
Вложения
Тип файла: pdf Лист серии 3.603.2-15.3-38-КМ.pdf (202.8 Кб, 34 просмотров)

Последний раз редактировалось eilukha, 14.04.2020 в 12:25.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2020, 12:24
#52
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Спасибо, будет время, так и сделаю

В посте №6 Вы предлагаете считать по Гореву, иллюстрацию к своему расчету Вы приводите в посте №46.
Вот типовой узел с врезкой из серии, допускается для применения до 120тс. Глубина врезки (b) - 200мм, заголовок таблицы в картинку не влез, поверьте на слово. На 120 тс и 19см длины шва меня устраивает катет 10мм несущей способности (С245, СВ08-Г2-С)=1,66 тс/см > 1.57 тс/см = 120/4/(20-1). Предположим растяжение, труба меня устроит 273х8 С245, площадь 66см2 > 50см = 120e3/2400. Берем формулу из горева, 120e3/4/19/0.58/0.8/2400=1.42 (Узел не проходит 142%). Предположим, я занизил катет шва, если 12мм, то труба 10мм. 120e3/4/19/0.58/2400=1.13 - все равно не проходит.

Можете определить несущую способность по AISC и сказать нам, нужно-ли ехать в УКРнии бить тревогу ?
А если не гнать отсебятину и пересчитать с учетом толщин стенки трубы, указанной в серии?
And_T вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2020, 12:26
#53
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
толщин стенки трубы, указанной в серии?
- а где там указано?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2020, 12:28
#54
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
А если не гнать отсебятину и пересчитать с учетом толщин стенки трубы, указанной в серии?
пересчитайте, выложите, можно по AISC сразу

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 14.04.2020 в 12:34.
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2020, 12:28
#55
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а где там указано?
Труба dхt. t-первый столбик в толщинах элементов
And_T вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2020, 12:38
#56
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
t-первый столбик
- нет, t - это толщина фасонки, которая встречает распорку.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2020, 12:38
#57
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
пересчитайте, выложите, можно по AISC сразу
А где учет шва kf2 в ваших расчетах? А почему швом 12 мм приваривают "заглушку" толщиной 8 мм? Вы считаете, как многие, что в сериях нет ошибок?
And_T вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2020, 12:40
#58
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
учет шва kf2
- он не работает.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
сериях нет ошибок?
- пока ошибка не найдена, т. к.:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а где видно, что это устраивает серию?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2020, 12:43
#59
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- нет, t - это толщина фасонки, которая встречает распорку.
Значит никакой расчет на срез/выкол/аннигиляцию стенки трубы авторы альбома не делали и не учитывали в результатах, сведенных в таблицу

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- он не работает.
Он не может не работать со стороны ребра t4. Его можно просто не учитывать в расчете, беря его в запас
And_T вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2020, 12:46
#60
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Раз толщин нет, то ссылаться на серию в это вопросе нельзя.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Он не может не работать
- см. СП 294, там есть расчёт таких распорок.

Последний раз редактировалось eilukha, 14.04.2020 в 13:37.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2020, 13:04
#61
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Раз толщин нет, то ссылаться на серию в это вопросе нельзя.

----- добавлено через ~2 мин. -----

- см. СП 294, там есть расчёт таких распорок.
Я уж как-нибудь старым пособием перебьюсь И нет там требований не учитывать этот сварной шов: пункт б в 14.4.1 не даст соврать
Плюс коэф. условий работы 0.8 для швов никто не учитывал
And_T вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2020, 13:30
#62
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
И нет там требований не учитывать этот сварной шов: пункт б в 14.4.1 не даст соврать
СП 294:
Цитата:
14.4.1 Узлы связей из гнутосварных профилей (рисунок 24) проверяют:
а) на прочность и устойчивость элементов узла и примыкающей к узлу зоны
профиля;
б) на прочность сварных соединений.
- насчёт соврать не знаю, но про учёт в расчёте этого шва точно не предписывает.

----- добавлено через ~5 мин. -----
СП 294:
Цитата:
14.4.4 Расчет сварных соединений профиля и фасонки связи с фланцем узлов типов Ф, Фн, Фр (...)
- речь только о шве с фланцем и о конкретных типах узлов в кои наш не входит.

Последний раз редактировалось eilukha, 14.04.2020 в 13:36.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2020, 14:20
#63
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
СП 294:

- насчёт соврать не знаю, но про учёт в расчёте этого шва точно не предписывает.

----- добавлено через ~5 мин. -----
СП 294:
- речь только о шве с фланцем и о конкретных типах узлов в кои наш не входит.
Не хочется об этом спорить
Про не учитывать там вроде бы то же не говорится? Можно учитывать/не учитывать, но работу его это не отменит
Да, изменения по сравнению с пособием
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0012.jpg
Просмотров: 57
Размер:	216.6 Кб
ID:	224984  
And_T вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2020, 14:42
#64
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Да, изменения по сравнению с пособием
- то же самое, только там говорится кроме швов фланец-фасонка и о швах профиль-фасонка: «швов присоединения элемента связи и фасонки связи к фланцу». А т. к. в узле есть фланец, то к нашему типу узла не относится.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
работу его это не отменит
- так же как и работать его не заставит.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2020, 17:34
#65
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Заглушки там так же через "фланец" обозначаются. Пытаешься меня убедить, что есть элементы, приваренные к основным несущим, и они берут на себя 0 целых 0 десятых от ндс узла? Ну да, ну да, пошел я на фиг (с)

Буржуинская программа то же валит на трубу все, хотя швы то же на пределе. Труба с245 со стенкой 10 мм, интересующие нас швы 12мм э46, фасонки с345, чтобы болтовое соединение узким местом не было
Вложения
Тип файла: pdf 123.pdf (371.4 Кб, 45 просмотров)
And_T вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2020, 17:39
#66
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Заглушки там так же через "фланец" обозначаются. Пытаешься меня убедить, что есть элементы, приваренные к основным несущим, и они берут на себя 0 целых 0 десятых от ндс узла? Ну да, ну да, пошел я на фиг (с)
То, что они что-то берут на себя сомнений не вызывает. Но поскольку определить в процентах долю участия этих элементов не представляется возможным, любой вменяемый проектировщик в запас их учитывать не будет.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2020, 17:45
#67
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
То, что они что-то берут на себя сомнений не вызывает. Но поскольку определить в процентах долю участия этих элементов не представляется возможным, любой вменяемый проектировщик в запас их учитывать не будет.
Будет учитывать наоборот-в перегрузку?
Ну ладно, значит я невменяемый, если считаю, что уже в существующем узле, например, получится, что фасонка связи нагружена на 100% и буду при этом спокоен, думая, что остальные элементы пару процентов на себя возьмут
And_T вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2020, 17:58
#68
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Пытаешься меня убедить
- пытаюсь обосновать моё мнение для себя же, а другие проверяют это обоснование.
Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Заглушки там так же через "фланец" обозначаются.
- вот для этого в новом пособии и ввели типы узлов с названиями «Ф» - фланцевый, «В» - врезной, чтобы подобных неверных толкований не было.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2020, 18:18
#69
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение

- вот для этого в новом пособии и ввели типы узлов с названиями «Ф» - фланцевый, «В» - врезной, чтобы подобных неверных толкований не было.
Они и в старом пособии так же назывались
Немножко однобоко смотришь на суть. Ладно тут узел из серии-тонкое ребрышко и заглушки-мало понесут, к гадалке не ходи. А при определенных возможностях оценить их вклад в работу (вон уже программы какие есть-в 78 году таких не было, и результаты они показывают похожие аж с самими натурными испытаниями), увеличив их сечение, можно через них передать большее усилия. Чего тогда из сп убирать уточняющую фразу про сварку в узлах типа "Ф" при следующей "актуализации"?
And_T вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2020, 18:30
#70
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Чего тогда из сп убирать уточняющую фразу про сварку в узлах типа "Ф" при следующей "актуализации"?
- зачем? Сейчас как раз точно и однозначно всё написано с указание типов узлов.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2020, 02:26
#71
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
В моем понимании, разрыв по окружности вследствие запаздывания сдвиговых деформаций означает следующее. Касательные напряжения, приложенные к трубе локально вдоль фасонки в предельном состоянии не успевают равномерно распределится по всей площади сечения (запаздывание деформаций сдвига) и нормальные напряжения в части сечения достигают предела прочности раньше чем на соседних участках. Если хотите подробнее, по запросу "Shear lag effect" в гугле достаточно информации.
Я прочитал другую статью, русскую, и мне кажется тут не совсем про "запаздывание деформаций сдвига" идет речь, а о банальном концентраторе напряжений. Гипотеза Сен-Венана. Конкретное запаздывание деформаций сдвига есть в двутавровых балках, где большая ширина свесов полки.
Короче говоря, я пока в лагере тех, кто считает, что не будет никакого выкола и сдвига, прежде чем порвуться швы и прежде чем концентрация нормальных напряжений превысит допускаемые.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2020, 09:17
1 | #72
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Я прочитал другую статью, русскую, и мне кажется тут не совсем про "запаздывание деформаций сдвига" идет речь, а о банальном концентраторе напряжений. Гипотеза Сен-Венана. Конкретное запаздывание деформаций сдвига есть в двутавровых балках, где большая ширина свесов полки.
Короче говоря, я пока в лагере тех, кто считает, что не будет никакого выкола и сдвига, прежде чем порвуться швы и прежде чем концентрация нормальных напряжений превысит допускаемые.
Пробуем тогда дальше Теперь поменяем сварку с э46 на э50, потому что коэф. использования швов у нас был чуть больше 1, чтобы наверняка швы прошли и посмотрим, что будет с трубой


Опять слабое место труба, а швы уже менее 1

Тогда поменяем стенку трубы с 10 мм на 12, швы оставим те же:

Ура, труба в порядке, все в порядке. И воспользуемся расчетами многоуважаемого CIE-engineer

Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Спасибо, будет время, так и сделаю

В посте №6 Вы предлагаете считать по Гореву, иллюстрацию к своему расчету Вы приводите в посте №46.
Вот типовой узел с врезкой из серии, допускается для применения до 120тс. Глубина врезки (b) - 200мм, заголовок таблицы в картинку не влез, поверьте на слово. На 120 тс и 19см длины шва меня устраивает катет 10мм несущей способности (С245, СВ08-Г2-С)=1,66 тс/см > 1.57 тс/см = 120/4/(20-1). Предположим растяжение, труба меня устроит 273х8 С245, площадь 66см2 > 50см = 120e3/2400. Берем формулу из горева, 120e3/4/19/0.58/0.8/2400=1.42 (Узел не проходит 142%). Предположим, я занизил катет шва, если 12мм, то труба 10мм. 120e3/4/19/0.58/2400=1.13 - все равно не проходит.

Можете определить несущую способность по AISC и сказать нам, нужно-ли ехать в УКРнии бить тревогу ?
120e3/4/19/0.58/2400/1.2=0.95-ура
ничего не буду утверждать, смотрите сами

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- зачем? Сейчас как раз точно и однозначно всё написано с указание типов узлов.
Я так, тему поддержать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 183
Размер:	159.3 Кб
ID:	225013  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-1.JPG
Просмотров: 181
Размер:	137.4 Кб
ID:	225014  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 180
Размер:	122.9 Кб
ID:	225015  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2-1.JPG
Просмотров: 178
Размер:	120.0 Кб
ID:	225016  
And_T вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2020, 11:32
#73
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
1.JPG (159.3 Кб, 18 просмотров)
1-1.JPG (137.4 Кб, 16 просмотров)
2.JPG (122.9 Кб, 17 просмотров)
2-1.JPG (120.0 Кб, 17 просмотров)
- давайте швы распорок в ансисах считать...
Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
смотрите сами
- в глазах рябит, пустое это. Нужен ручной расчёт.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2020, 12:58
#74
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Швы? Какие швы? Про них упомянул просто так, чтобы понятно было, что не они виной. Все внимание трубе. Ручной расчет же есть в сообщении. Я уж тогда не знаю, по ходу нить вопроса потерял
And_T вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2020, 13:08
#75
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Швы? Какие швы? Про них упомянул просто так, чтобы понятно было, что не они виной. Все внимание трубе. Ручной расчет же есть в сообщении. Я уж тогда не знаю, по ходу нить вопроса потерял
Все нормально. Очень полезные данные для обсуждения (правда не проверял отчет на корректность исходных данных, но будем пока считать, что там все ОК). А можете проверить ловит ли программа ограничения по несущей способности от глубины врезки по формуле (101) Пособия к СНиП? (Стенку трубы потолще и швы побольше, чтобы не лимитировали несущую способность соединения).
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2020, 14:07
#76
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
швы побольше, чтобы не лимитировали несущую способность соединения
And_T, Швы стыковыми задайте, тогда вообще считаться не будут.

По-моему какие-то низкие значения расчетных сопротивлений
Прошу прощения, всё верно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-04-15_13-18-58.png
Просмотров: 31
Размер:	19.1 Кб
ID:	225039  

Последний раз редактировалось Kykycuk, 15.04.2020 в 14:27.
Kykycuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2020, 14:55
#77
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
120e3/4/19/0.58/2400/1.2=0.95-ура
ничего не буду утверждать, смотрите сами
- смотрю: пластины - 3,5 % пластики вместо 5 %, допустимых т. е. типа 70 % загруженности. «Ура» отменяется. Корректнее сравнивать предельную и фактическую несущую способность, а не соответствующие проценты пластики при деформациях. Если потекло, то в зависимости от конструкции несущая способность может быть использована и 70, и на 80, и на 100 % при одном и том же проценте пластики.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2020, 15:28
#78
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- смотрю: пластины - 3,5 % пластики вместо 5 %, допустимых т. е. типа 70 % загруженности. «Ура» отменяется. Корректнее сравнивать предельную и фактическую несущую способность, а не соответствующие проценты пластики при деформациях. Если потекло, то в зависимости от конструкции несущая способность может быть использована и 70, и на 80, и на 100 % при одном и том же проценте пластики.
Че? Не нужна была предельная несущая способность, нам нужно было показать, что труба почувствует себя плохо не при Ry, а при x*Ry, где х точно <1. И пластика именно в трубе максимальная, а не в каком-либо другом элементе

Да, швы поставил с полным проваром, чтобы не учитывать.
Трубу взял 273*7: итого площадь примерно 58 см2, врезка 200, гамма примерно 0.55, Nмакс будем считать 58*24*0.55=76.5 т
Коэф. от задаваемой нагрузки в 100 т получился 74%. Довольно близко

При врезке 450 (450/273=1.65), гамма 1 и Nмакс 58*24=139.2 т
Коэф. 138%. Опять нормально


Похоже мне позор, был не прав, деды все знали, просто так совпало, что гамма 0.55 и коэф. на сдвиг 0.58 оказались близко
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 158
Размер:	99.6 Кб
ID:	225040  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 162
Размер:	83.3 Кб
ID:	225041  

Последний раз редактировалось And_T, 15.04.2020 в 16:36.
And_T вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2020, 16:35
#79
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Опять пардон. 5 картинка не верна, стенку у трубы толще поставил

Только 121.6 т получилось, а не 138 с врезкой 450 мм и трубой 273*7
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.jpg
Просмотров: 157
Размер:	54.2 Кб
ID:	225045  
And_T вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2020, 07:49
| 1 #80
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


And_T, Кароче, Склифосовский, бери карандаш в руку и начинай размышлять, а программу удаляй, вредна она...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2020, 09:51
#81
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
And_T, Кароче, Склифосовский, бери карандаш в руку и начинай размышлять, а программу удаляй, вредна она...
Да, на самоизоляции самое время. Последняя попытка
Че т не очень выходит с круглой трубой. Взял квадратную 250х6, может получше сойдется. Итого 24кН/см2*57.6см2=138 т в теории

Поехали. Врезка 400, соотношение 400/250=1.6. Соотв. гамма 1 должна быть

Получилось 134.9 т. Проверил-при 136 труба слабое место
Ну и если через Rs пытаться: 24*0,58*40*4*0,6=133 т

Врезка 200, соотношение 200/250=0,8, гамма 0.59. 138*0.59=81 т

Вышло 74 т. При 75 т труба потекла
Через Rs: 24*0,58*20*4*0,6=67 т

Контрольный, врезка 500, соотношение 2 и гамма 1

141 т. При 142 т труба поломалась. Ну, как бы больше Ry*A, ну что есть, то есть
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 183
Размер:	50.0 Кб
ID:	225081  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 180
Размер:	53.0 Кб
ID:	225082  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 175
Размер:	51.3 Кб
ID:	225083  
And_T вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2020, 10:22
#82
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Прочность на срез вижу, а прочность швов нет. А тема про сравнение прочности швов и прочности швов.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2020, 13:20
#83
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


катет 7, э50 (как будто св-08г2с с бетта f 0.9, бетта z 1.05)
врезка 200 мм: расчет несущей способности (все от тех же 100 т)-61.5т, проверка результата до отказа любого из элементов-68т


врезка 400 мм: 118 т и 126 т
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 167
Размер:	55.8 Кб
ID:	225092  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4_1.jpg
Просмотров: 164
Размер:	52.4 Кб
ID:	225093  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 165
Размер:	100.4 Кб
ID:	225094  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5_1.jpg
Просмотров: 162
Размер:	103.8 Кб
ID:	225095  
And_T вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2020, 13:22
#84
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


врезка 500 мм: 121 т и 139 т

ручной расчет приводить нет смысла-по нему будет больше несущая способность
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.jpg
Просмотров: 172
Размер:	100.9 Кб
ID:	225097  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6_1.jpg
Просмотров: 172
Размер:	104.7 Кб
ID:	225098  
Вложения
Тип файла: pdf 4.pdf (327.5 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: pdf 5.pdf (341.6 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: pdf 6.pdf (342.2 Кб, 5 просмотров)
And_T вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2020, 16:01
#85
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Лучше поздно, чем никогда. Посмотрел формулу (101) Пособия к СНиП, описывающую несущую способность узла от глубины врезки. Некоторые участники данной темы утверждали, что она
Цитата:
учитывает резкую концентрацию нормальных напряжений в зоне за врезкой.
У меня сложилось иное мнение.
Для узла с врезкой фасонки в трубу я бы выделил три вида проверок:
1) Прочность сварного соединения (по металлу шва или по границе сплавления). Расчет производится по известным формулам СП 16.
2) Прочность элемента (трубы). Расчет по формуле N<=A*Ry.
3) Расчет на выкол стенки трубы по формуле из из учебника Горева (ссылка в посте №6) N<=4*(l1*s*0,58*Ry). l1 - длина врезки, s - толщина стенки трубы.
Площадь поперечного сечения трубы можно, приблизительно, представить как A=4*d*s, где d - высота стенки трубы. Отсюда 4*s=A/d. Подставив это выражение в проверку 3) можно выразить её в форме проверки 2) с дополнительным коэффициентом условий работы g:
N<= (4*s)*l1*0,58*Ry=(A/d)*l1*0,58*Ry=[0,58*(l1/d)]*A*Ry = g*A*Ry,
где коэффициент условий работы g=0,58*(l1/d).
При длине врезки l1=(1/0,58)*d= 1,72*d , g=1 и формула приходит к виду проверки 2).
Полученный коэффициент условий работы g=0,58*(l1/d), дает расхождение с коэффициентом влияния врезки из Пособия (gf=0,51*(l1/d)+0,18) от 7% до 27% в запас несущей способности.
Из изложенного, напрашивается вывод, что коэффициент влияния врезки из Пособия описывает проверку узла по выколу участка трубы, а вовсе не резкую концентрацию нормальных напряжений в зоне за врезкой. И для этой поверки вполне может быть использована проверка 3) из учебника Горева.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2020, 17:03
#86
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А почему этот коэффициент Пособие предписывает использовать только для узлов типа В? Хотя в узле типа Вр швы работают аналогично.
На выкол можно проверить по ф. (8.110) СП 35.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 71
Размер:	59.5 Кб
ID:	225447  

Последний раз редактировалось eilukha, 25.04.2020 в 17:21.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2020, 13:22
#87
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А почему этот коэффициент Пособие предписывает использовать только для узлов типа В? Хотя в узле типа Вр швы работают аналогично.
Я делаю такую проверку и для узлов Вр.
ZVV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Надо ли дополнительно проверять сварные швы?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Надо ли включать в спецификацию металлопроката серийные элементы? lenuhca Металлические конструкции 2 26.02.2013 11:24
Что надо делать чтобы пиломатериалы не "изводило винтом"? AVO Прочее. Архитектура и строительство 8 19.10.2012 16:16
На какую нагрузку по современным нормам надо считать трубы под авотодорогами 4 категории с щебёночным покрытием? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.09.2012 06:33