Дефект монолитной стены, отсутствие монолита в основании
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 96
|
||
Просмотров: 9295
|
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
Судя по фотографиям, скорее всего, проблемы не из-за схватившегося старого бетона, сброшенного при бетонировании. На одной фотографии (где вода) похоже на кислотную коррозию. На других _ выделение эттрингита (сульфатная коррозия). Возможно с бетонной смесью каким-то образом попал гипс и потом, после твердения бетона это все замокло. С белыми выносами мутная слизь не выступала из бетона? До начала ремонтных работ, вам надо разобраться с природой коррозии. Последний раз редактировалось Injener-81, 07.05.2020 в 21:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 96
|
Спасибо! А какую лучше смесь использовать: наливную или тиксотропную? А то кругом одна реклама. Читал руководства, так и не понял - рекомендации одни и те же. Наливные, вроде, позволяют заполнить большие толщины (до 100 мм), а тиксотропные нужно наносить в несколько слоёв.
P.S.: Что-то уже повеситься хочется с этой стройкой. Вроде делаешь всё по правилам, сам контролируешь все этапы, а получается косяк на косяке. Эта стройка уже даже не золотая, а бриллиантовая. Но конца не видно... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
для наливной нужна опалубка, тикстотропную можно наносить слоями. Зависит от размера дефекта и его расположения в конструкции.
у них же на сайте, по-моему, техподдержка есть, спросите, все подробно покажут и расскажут |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Цитата:
![]() Можно, но дорого. И мне видится - не нужно. Рядом есть свой, "родной", производитель - Кальматрон. Смеси "Гидробетон" (до 50 мм. - толщина ремонтного слоя). В зависимости от требований к гидроизоляции, можете выполнить галтель из этого же материала, катетом 30 мм. Отличная безусадочная смесь с высокой адгезией (предварительно пройти металическими щетками или средней мощности Керхером; следовать инструкции - увлажнять основание и соблюдать пропорции). При ремонте бетона, нужно расшить и обработать края заплаток - "оформить" периметр штрабами на глубину не менее 20 мм. (красивые прямоугольники добавляют "инженерного шарма" ![]() Если раковина большая, можно прислонить "кусок" фанеры и залить бетоном. Там, где арматура на поверхности - освободить ее от бетона, для конструктивной связки с ремонтным слоем. Коррозии не вижу. Вижу немного ржавчины. Не паникуйте, двигайтесь дальше - все не плохо, на первый взгляд. Особых причин для беспокойства не вижу. Последний раз редактировалось Gar_, 07.05.2020 в 23:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 96
|
Думаю, что этот вариант. На ростверке с плитой они сплюнули, а здесь нет. И как раз начали заливку с этого угла. Бригадир проморгал, да и я тоже.
Мне нужно качественно, цена в данном случае на втором месте. Как раз сегодня слушал лекцию представителя Кальматрона про материалы для ремонта бетона. Ведущий очень хорошо всё рассказал. Я не имею ничего против отечественных производителей, скорее даже выберу отечественного производителя при соизмеримом качестве. Цитата:
Цитата:
Я правильно понимаю, что нужно сначала залить бетон, а после его высыхания использовать безусадочную смесь для стыковки со "старым" бетоном? Если абстрагироваться от цены, не лучше ли всё заполнить смесью или тут вопрос в толщине слоя? Спасибо, это я планирую сделать во всех местах, где нарушена толщина защитного слоя. В основном это в местах примыкания стены к ростверку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Не переусердствуйте. Если будете делать галтель из Кальматрона - она закроет часть мелких дефектов. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Тогда не пишите, что дорого вам стройка обходится - "вижу противоречие я в словах твоих!" ![]() Последний раз редактировалось Gar_, 07.05.2020 в 23:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 96
|
Начал вскрывать дефектные места и увидел следующую картину. По одному углу вопросов нет, есть небольшие дефекты в районе нескольких звёздочек и один дефект побольше, но без криминала. С обратной стороны угла дефектов на стене нет. После зачистки арматуры и промывки можно заливать/затирать состав для конструкционного ремонта бетона.
А вот со вторым углом всё не так хорошо. Во-первых, дефектов сильно больше. Во-вторых, с обратной стороны угла видны симметричные отметины, что намекает на сквозной характер дефектов. Ну и основание. Верхняя часть стены (над повреждениями) до выпусков под балку идеальна. Я вижу три возможных варианта ремонта/восстановления участка стены: 1) Разбить весь угол до верха насквозь и замонолитить вставку вместе с балкой. Этот вариант трудоёмок и остаётся вопрос с усадкой. 2) Разбить нижнюю половину стены до основания насквозь, замонолитить до участка без повреждений, оставив горизонтальный зазор. После твердения бетона заполнить зазор ремонтным составом. 3) Вскрыть дефектные участки поверхностно и основание стены насквозь и использовать ремонтный состав. Но у меня есть большие подозрения по качеству бетона в нижней части стены в отдельных местах. Возможно, что дело не в качестве самого бетона, а в его плохом вибрировании в процессе укладки. Стену долбал перфоратором сам, и в отдельных местах в районе дефектов бетон казался не таким "крепким", как на участках стены без дефектов. Делать буду сам, так как рабочим не доверяю. С аккуратностью проблем не будет. Можно ли выбрать какой-нибудь вариант с гарантированным результатом без проведения обследования? Заранее спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
3-4 сквозных отверстия дадут ответы на все ваши вопросы (отверстия заделать на всю глубину, в последствии, Гидробетоном). Получается у вас хорошо, ориентируйтесь на результаты бурения и ощущения - "что падает, требуется еще и подтолкнуть", так говорил старина Ницше. "Сносить все", для красоты, нет никакой надобности! И так не плохо получится! Вашу отвагу ориентируете, далее, на кладочные работы.
Последний раз редактировалось Gar_, 16.05.2020 в 21:44. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Цитата:
Цитата:
Лучший вариант. Или не насквозь. Возмите большую отвертку (или гвоздь) и с силой поковыряйте ей с силой бетон на здоровом участке и на больном. Если качество бетона разное, то разницу заметите. Если на бетоне остаются небольшие царапины, как на здоровом, то насквозь удалять не надо. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
вы опять собачью будку проектируете на метровом плитном ростверке по буровым сваям до гранита? Да если там сверху не 24этажная башня, а всего лишь 6-этажка, то дефекты очистить, залечить и будет стоять до второго пришествия.
А-а-а, у вас там коттедж из кирпича с монолитными перекрытиями - тогда у вас вообще нужда только в том, чтобы изнутри было ровно и красиво, а снаружи гидроизоляцию сделать, если вода близко. Топикстартер - молодец, очень основательно подходит, 90% работников технадзора что я видел на больших стройках гораздо поверхностнее смотрят и меньше понимают)))) Но моё мнение - это избыточно, ввиду того что запасы на порядок. Вы же в курсе что ФБС делают из бетона В7.5 и В12,5? и без арматуры. Стенка из ФБС без бокового давления грунта выдержит 3этажный дом и при 0,3м толщины... Если подвал глубокий, наружные стены надо будет армировать или делать шире. А у вас монолит. Будьте спокойны. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737
|
Меня терзают смутные сомнения, что главная причина - как раз в послойном бетонировании вертикальных конструкций. Вертикалка должна продавливаться весом бетона, поэтому лучше заливать на всю высоту и потом долго и упорно вибрировать, а не заливать послойно по 20-30см и бегать везде с вибратором. То, что я вижу на фото - плохо провибрированный бетон (а может и передержали в миксере...)
Ну и как уже отметили выше, зачем вам для двухэтажного домика решения, способные выдержать 16-тиэтажку? По поводу дефектов - где уже отковыряли, озадачиться ремсмесями, где просто плохо выглядящий бетон - ИМХО, можно и проникающими укрепляющими пропитками обойтись. Напрягите специалистов "Пенетрона", что они посоветуют. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Цитата:
То что я вижу на фото, как раз (помимо негерметичности опалубки) и может быть причиной излишней вибрации, при черезмерной высоте заливки слоя. Но получилось нормально и переживать не стоит. Последний раз редактировалось Gar_, 17.05.2020 в 14:58. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 96
|
Бетон покупал на заводе. Насколько я знаю, это самый дорогой бетон в городе. Завод выбирал после проверки ингредиентов на том узле, с которого отгружали бетон. Претензий нет ни к бетону, ни к логистике - всё на высшем уровне. Миксеры принимал лично, задержек в дороге не было (звонили по отгрузке каждой машины). Контролировал весь процесс проведения монолитных работ. Заставил рабочих выкинуть дымящуюся пукалку, которую они называли вибратором. Во-первых, у них был трёхметровый шланг при трёхметровых стенах, а во-вторых, мощности их вибратора было недостаточно для вибрирования принимаемого бетона. Купил им вибратор с необходимой мощностью и шестиметровым шлангом, а также специально нанял двух "богатырей" для переноса сего устройства (оно весило больше 20кг). То есть рабочим осталось только контролировать глубину опускания вибратора и продолжительность вибрирования. Всё это контролировал бригадир. А я контролировал и рабочих, и бригадира.
Кубики не заливал, но после снятия опалубки (на четвёртый день) постоянно пробивал монолит склерометром в множестве точек, контролируя скорость набора прочности. Склерометр купил под эту заливку и проверил калибровку. Цитата:
"Почти", так как бетон плохо поддаётся, а перфоратор весит больше 10кг. Руки отваливаются. По технологии ремонта требуется зайти за арматуру на пару сантиметров, а вот там бетон как раз очень крепкий. Осталось проверить основание, но там дефект однозначно доходит как минимум до оси стены. Правда, только в районе угла - по 60-80см в стороны. Цитата:
Я заказывал проекты на все этапы работ. Все расчёты монолитных конструкций перепроверял руками и в ЛИРА. Все этапы работ контролировал лично. Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Цитата:
![]() ![]() С таким-то фундаментом, могут посчитать, что вы хвастаетесь. А на фоне депрессии, могут начать ненавидеть! Я вот, например, очень лояльный к чужому мнению и не завистливый, а уже задумался! ![]() С вашим хорошим высокочастотным вибратором ( их есть и у нас), вы, "с дуру", могли че-нить сломать! А так, вполне возможно, "переуплотнили" смесь - вот она и расслоилась (видов расслоения бывает много, в том числе, и с образованием раковин на стыке слоев). Каждый вибратор работает по разному , наемный балбес сразу может и не вкурить (хотя ваши "балбесы", еще "ничего себе балбесы") - это прочувствовать нужно! Поэтому я против балбесов на сдельщине! Пора уже заканчивать "с услугам" и "продавать результат"!- Эх, дожить-бы! ![]() Последний раз редактировалось Gar_, 18.05.2020 в 07:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
Хотите чуть сэкономить - посмотрите в сторону Mapei. Ну а если вам не хватило приключений и хотите их продолжения - можете попробовать и отечественных производителей поддержать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Цитата:
Мое мнение: чудес в смешивании песка и цемента особых нет. Химия, в общем-то, отдельно продается - Sika, к примеру, в Леруа Мерлен видел. Качество ремонта определяется подготовкой и качественным нанесением (...как вдавить материал, как и чем загладить и т.д.), уже потом материалом. Ну, может быть, для крупных "выбоин", я рекомендовал ему сетку добавить и прикрутить ее к арматуре. Получить поверхности по фактуре и цвету приближенные к монолитным поверхностям из товарного бетона все равно не удастся - разница будет весьма заметна. Кальматрон может делать безусадочные смеси - это их специализация. Можно сделать исключение для высоко-подвижных ремонтных смесей и то, только за счет сложности с дозировкой химии, "на коленках в поле". Ну цвет (темный цемент) и наполнитель у BASF не плохой, для столешниц всяких... Последний раз редактировалось Gar_, 19.05.2020 в 10:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
Любите ремонтировать свои жигули месить на коленке сложные составы - флаг вам в руки. Это два. Цитата:
Только поверхность подготовить. А причем тут внешний вид? Речь идет о прочности , морозостойкости, удобстве работы со смесью и прочих более важных вещах. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Ознакомившись с исходными условиями задачи, я высказал свое мнение, основываясь на собственном-же опыте. Вы уверенно и с апломбом сообщили: Цитата:
Качественные характеристики, равнопрочные ремонтируемому бетону и тому, что по вашему мнению не относится к "приключениями", предлагаю вам опубликовать для обсуждения. Арбитра, кто получит деньги в залог, мы найдем, полагаю, без особого труда. Указание характеристики материалов для конструктивного ремонта, не имеющих отношения к исходной задаче, считаю попыткой "увести обсуждение в сторону". Вам это не удалось - мы сее заметили и просим вас вернуться "на землю" к ремонтируемому бетону. Но для общего развития, прошу привести название материала и его стоимость. По поводу сетки: так как ремонтные слои имеют неравномерную толщину и форма заплаток "неправильная", использование стальной сетки поможет, дополнительно к полимерной фибре, которая присутствует и в Кальматроне, компенсировать усадку и снизить риск образования трещин (размещать ближе к лицевой поверхности). В частности, на углах. Цитата:
Сложность - вещь относительная! Спросите "мастера чистоты в KFC": - "Сложная ли у вас работа?" Допускаю, что ответит: - "Очень сложная!" ![]() У каждого метода решения задачи есть порог целесообразности (ранее, я рекомендовал материал Кальматрон Гидробетон - его я использовал для ремонта бетона, наблюдал его в разных условиях и остался вполне удовлетворен, в отличии от смесей других производителей!) Но если целесообразно приготовить смесь самому - то и это возможно! Я констатировал факт "отсутствия чудес", в данном случае. Ну теперь вам "флаг в руки"! Последний раз редактировалось Gar_, 19.05.2020 в 11:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303
|
MasterEmaco S 488
А стоимость заказчик уже озвучил: Блин, человек хочет купить машину, готов потратиться на мерседес, а вы начинаете разводить демагогию, кидаться лозунгами про "поддержку производителя" и предлагаете ладу, как эквивалентную замену. Emaco - безусадочная смесь. Реально безусадочная в отличие от.... Не надо ничего компенсировать. Последний раз редактировалось TK, 19.05.2020 в 13:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 96
|
Друзья, спасибо вам огромное! Давайте жить дружно!
Я не буду озвучивать бюджет этой стройки, но те, кто знаком с моими постами на этом форуме, могут представить себе размер бедствия. Я стараюсь экономить, но в данном случае разница в стоимости материалов просто растворится на фоне остальных расходов. Я теряю гораздо больше денег из-за траты собственного времени для выполнения работ, которые никому не могу поручить. Причём речь здесь не только о выполнении самих работ, но и об изучении теоретических материалов. Найти специалистов нереально трудно, зато полно "тяпляповцев". На этом форуме много профессионалов и я благодарен вам за помощь в изучении материала. Так получилось, что склад emaco находится прямо по дороге к стройке (в Парнасе). За Кальматроном нужно ехать в центр, что неудобно. Но нужно ещё узнать о наличии, всякое может быть. Я смотрел в сторону MasterEmaco S 466 для глубоких дефектов (от 40мм до 100мм). Вы с ней не работали? Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
![]() S 466 - наливная смесь. Предназначена в первую очередь для ремонта бетонных покрытий аэродромов и дорог. Характеристики и цена соответствующие. Но на вертикальных плоскостях с ней неудобно работать будет. Опалубку изобретать, снова следить за отсутствием раковин. Смотрите лучше тиксотропные. Да, они все наносятся слоем не более 40-50 мм, но допускают нанесение в несколько слоев. Цитата:
![]() Последний раз редактировалось TK, 19.05.2020 в 15:37. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
![]() мне даже кажется, что Вам и дом-то этот не сильно нужен, просто получаете удовольствие от процесса строительства. ну и сюда выкладываете свои, так называемые, "проблемы" (которые и не проблемы вовсе, а вполне обычные не значительные косяки любой стройки) для того, чтоб продемонстрировать свое: Вы не единственный, недавно была тема, в которой заказчик печи за 600 т.р. жаловался на подрядчика, который выложил ему облицовку не из керамического, а силикатного кирпича и хотел разобраться с тонкостями расчетов температурных деформаций кирпичей. Мне кажется, если бы кто-то из инженеров, предложил ему выполнить расчет за 5 т.р., он бы начал торговаться. Потому что истинная суть создания темы была не в этом ![]() Если что, заранее извиняюсь, психолог из меня никакой ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 96
|
Цитата:
Я не имею профильного строительного образования и мне трудно судить, что является проблемой, а что нет. Все вопросы, заданные на этом форуме, касаются конкретных вещей. Поэтому Цитата:
Да просто достало всё. За время стройки я понял одно - попытка сэкономить сто рублей ведёт к потере тысячи. Или как говорят "кроилово ведёт к попадалову". Ещё раз спасибо всем за помощь! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Цитата:
А предметом обсуждения, после вашего "решительного вступления", стали возможные проблемы, которые вы "чревовещали", в случае использования отечественных материалов. Ваше банальное сравнение, набило уже всем оскомину - это-ж надо додуматься выделять среди цементно-песчаных растворов "мерседесы и лады"! Е.....(=mc2) сила - все это материалы одного класса, производимые в России, но отличающиеся ценой в 3 раза! Иначе говоря, это хорошо, что вы нашли друг друга: два "очень умных специалиста" - это сила! ![]() Последний раз редактировалось Gar_, 20.05.2020 в 09:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
У эмако большая линейка составов, есть и простенькие смеси для неконструкционного ремонта, сопоставимые по характеристикам с "Гидробетоном". Ну так и цена у них практически такая же - что-то порядка 40 руб\кг. Только по сути это все штукатурки на основе цемента с добавкой фибры. А вот упомянутые выше S 488 и S 466 - это быстротвердеющие (сутки) и безусадочные ремонтные смеси с очень высокими показателями по адгезии, прочности на сжатие/растяжение а также W, F1 и F2. Цена, естественно, выше, но не в три , а примерно в 1.5-2 раза. Другой вопрос - нужна ли такая красота, чтобы замазать фундамент коттеджа, но в данном случае объем работ небольшой, почему бы и не гульнуть ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Смогете привести отличия "конструкционного ремонта от неконструкционного", при одинаковых марках по прочности, основания и материалов с условно равной адгезией...с выделением жирным шрифтом преимуществ рекомендуемых вами цементно-песчаных растворов, с ценой в 3-и раза выше (или, как по вашему, в два)? А про неконкурентность Кальматрона по водонепроницаемости даже не начинайте новую "словесную диарею", с приведением, через запятую "словесов иноземных".
Эх гуляй, "рванина"! Нам для чего видеть ваш "пьяный загул"? ![]() А когда "отпустит" и башка с похмелья придет в норму, вы, все таки, купите, любезный, Гидробетон и Эмако - замешайте на своей кухне растворы, потом слепите (или попробуйте ![]() ![]() А так как вы не смогли доказать: я считаю вас "мир-дверь-мяч" (по-английски)! Последний раз редактировалось Gar_, 20.05.2020 в 11:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
Цитата:
Кальматрон: Гидробетон СРГ-1 - W14 F200 Гидробетон СРГ-Ф1 - W14 F300 Basf: MasterEmaco S 488 - W16 F1000 MasterEmaco S 5400 - W16 F1000 MasterEmaco S 466 - W16 F1000 MasterEmaco S 560 FR - W16 F1000 Последний раз редактировалось TK, 20.05.2020 в 12:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Вот, наконец-то, я услышал понятный, для меня, ответ! Чтобы утверждать:
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Gar_, 20.05.2020 в 12:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 96
|
Насколько я понял, вот главные отличия:
Оба тиксотропных состава ниже со схожими характеристиками предназначены для конструкционного ремонта бетона, расход на куб одинаковый. MasterEmaco S 488 (упаковка 30 кг): Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток - не менее 8 МПа Прочность на сжатие, через 28 суток - не менее 60 МПа Прочность сцепления с бетоном через 28 суток - не менее 2,5 МПа Модуль упругости - 25000 МПа Водонепроницаемость - 16 атм КТтрон-3 T500 (упаковка 25 кг): Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток - 8 МПа Прочность на сжатие, через 28 суток - 55 МПа Прочность сцепления с бетоном через 28 суток - 2,0 МПа Модуль упругости - 25000 МПа Водонепроницаемость - не менее 12 атм Цена на первый состав открыта - 53 руб/кг в розницу. Цена на второй состав - тайна за семью печатями. Найденные цены изменяются в пределах 40-50 руб/кг в розницу. Я не вижу разницы в три раза, но не уверен в цене на второй состав. По характеристикам MasterEmaco S 488 лучше, особенно в части прочности сцепления с бетоном, что важно в области сжатых зон. Поправьте меня, если я неправ. P.S.: Я не являюсь приверженцем той или иной смеси, просто смотрю на рекомендации и технические характеристики. Последний раз редактировалось AndreyPo, 20.05.2020 в 13:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303
|
В принципе - да, движитесь в правильном направлении.
Но тут есть один нюанс. Emaco для своих смесей показывает параметр, отвечающий за "безусадочность": Расширение в ограниченном состоянии, % 0,05-0,09 Наши производители, хотя и заявляют отсутствие усадки, но как-то неуверенно. Либо предлагают верить на слово, либо ссылаются на левые "ГОСТы", при этом никаких чисел в таблицах характеристик не дают. Еще обращайте внимание на "прочность на сжатие/растяжение через 24 часа" Эмако очень хорошие цифры дает. Через сутки конструкцию можно практически полноценно нагружать. В отличие от.... Последний раз редактировалось TK, 20.05.2020 в 13:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 96
|
Спасибо, я обратил внимание на эту характеристику Emaco и действительно не нашёл схожих данных у Кальматрон. Поэтому и не стал включать это в сравнение, но к "безусадочности" добавил "расширение". Я понимаю важность этого параметра при ремонте. Интересно, почему эту характеристику не указывает Кальматрон? Ведь при отсутствии расширения невозможно также гарантировать и "герметичность" ремонтной зоны, но это на мой взгляд.
На это тоже обратил внимание. Я работал с гидропломбами Церезит при укрощении напорных вод, поэтому представляю, о чём идёт речь. Правда, там и схватывание на глазах происходит. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Цитата:
- Для какой толщины материала заявлена водонепроницаемость, ну пусть даже W14? - Существует зависимость водонепроницаемости от толщины бетона? Линейная? - В подвале будет отрицательная температура? Марка морозостойкости бетона подвала? Я за применение бетона высоких марок в гражданском строительстве, но где у вас такая прочность? Этот материал мне неведом. По всей видимости, у вас в поисковике редкий вирус! И вас куда-то занесло! Речь шла о материалах фирмы Кальматрон. Цена -30 рублей, за 1 кг. (СРГ - Ф2 или Ф1). И плюс стоимость сетки, которую желательно применять при любом материале. Вы, оба, не из Саранска, случайно? ![]() Последний раз редактировалось Gar_, 20.05.2020 в 14:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303
|
А еще можно мешок просроченного цемента стырить, в песочнице пару ведер песка, и дождевой воды набрать (штоб по счетчику не платить). Вообще даром выйдет.
Но вы не расстраивайтесь: бедность - не порок. Да ладно вам... Судя по фоточкам, у тс весьма качественный бетон приличного класса. Проблема только в рукожопой укладке. На восстановление такого не грех и потратиться. Последний раз редактировалось TK, 20.05.2020 в 15:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Коллеги, обнаружил у себя на даче в перекрытии монолитном выколы и отслоения защитного слоя бетона, планировал ремонтировать полимерцементным раствором собственного приготовления.
Состав раствора при В / Ц = 0,6: - портландцемент марки М500 - 100 весов. ч. - полимер ПВА - 15% от веса цемента; - пластификатор "Ультрапласт" - 0,7% от веса цемента; - песок с модулем крупности Мк = 1,0-1,5 - 30% от веса цемента. Но увидел ваш баттл по ремонтным составам, решил спросить, как вы относитесь к ремонтным составам Церезит?
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 96
|
Да, прошу прощения. Оказалось, что КТтрон - это другой производитель. А как похоже, блин.
B25, W8 - по проекту. К производителю вопросов нет, набор прочности проверял сам (склерометром). |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Да вроде, нормальные для домашнего применения. Заштукатурить что-то например. Для несущих конструкций, конечно, лучше купить Басф, Зику или ещё что-то специализированное.
В любом случае успех на половину зависит от технологии применения. Можно и из Басфа сделать хрень, а можно смесью среднего качества всё сделать хорошо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Цитата:
![]() ![]() Неужели ремонт плиты перекрытия возможен волшебной мазью (вашей смесью для производства сталактитов)? - Может стоит подойти к вопросу более осмысленно и не пытаться "вылечить болезнь", полагаясь на экстрасенсорные способности местных балбесов? Если веруете в возможность заочного лечения - рекомендую гражданина TK. Он, ранее, демонстрировал способности "чревовещания". Если "серьезно" ![]() 1) Обследование, выяснение причин и необходимости конструктивного усиления, до выполнения поверхностного ремонта. 2) Очистка основания. 3) Укрепление основания проникающими полимерными составами. 4) Нанесение адгезивных составов. 5) Монтаж поверхностного усиления. Одно- или много- слойное нанесение ремонтных составов или торкетирование. 6) Пароизоляция, при необходимости. Последний раз редактировалось Gar_, 21.05.2020 в 10:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
Но это вам лучше Gar объяснит. Он у нас специалист по штукатуркам эконом-класса и распихиванию добавочных противоусадочных сеток во все места. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Верую в Дорогое и TK, как пророка его!
![]() Вы же , "упрямый форумчанин", не ответили на следующие вопросы: - Для какой толщины материала заявлена водонепроницаемость, ну пусть даже W14? - Существует зависимость водонепроницаемости от толщины бетона? Линейная? Так что, факторы, по которым вы рекомендуете материалы, для данного случая, не обоснованы! Но если представить невероятное, то полагаю, что еще до того, как исчерпаются возможности замешанного "на глаз" штукатурного раствора, не говоря о коммерческих рабочих составах для Гидроизоляции (название "Гидробетон" должно намекать) из всех щелей "сарая" попрет вода, как из дуршлака, с макаронами al dente. ![]() ![]() Последний раз редактировалось Gar_, 21.05.2020 в 13:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
Марка по водонепроницаемости - это свойство материала. Она не зависит от толщины, глубины, высоты и других геометрических параметров. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Цитата:
Кф – это проницаемость бетона, выраженная в виде коэффициента фильтрации. А – коэффициент, определяющий вязкость воды при конкретной температуре. Подобную информацию можно найти в специализированных справочниках. Q – Вес фильтрующей части. B – Толщина испытуемого образца, измеряемая в сантиметрах. S – Площадь изделия в квадратных сантиметрах. T – Время, в течение которого проводились замеры. P – Значение избыточного давления в Мега паскалях. Ну вот и все! "Крышка тебе вам", студент! ![]() Последний раз редактировалось Gar_, 23.05.2020 в 11:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Столько пафоса и ненужных слов от Gar))) Gar, не комментируйте мои сообщения, мне ваш пафос не интересен.
Вопрос был о ремонтных составах Церезит, а не о полимерцементном растворе приготовляемым по рецепту в моём сообщении. Собственно рецепт был больше адресован был ТС, он намного дешевле и лучше чем дорогостоящие готовые смеси, которые испортить очень легко, если не соблюдать технологию как в аптеке. Поэтому считаю заморочиться с приготовлением собственноручно ремонтного раствора не только экономно, но и интересно. Тем более что мне то надо всего 500 мл этого раствора (это с запасом). Технологию ремонта я знаю, можете не волноваться, это так на всякий случай, дабы избежать флуда и прочей демагогии. Собственно вопрос то и возник по Церезит, так как цену они ломят будь здоров, а от раствора с мелкозернистым песком и добавлением ПВА и пластификатора (обычного жидкого мыла) они особо и не отличаются, СD 21 или CD 25 например. Понятно что там крутая рецептура, якобы аптечная дозировка составляющих компонентов. К чему я это всё? Да к тому что в большинстве случаев достаточно простых решений, в том числе и в случае ТС, без всяких "космических" технологий. ну а Церезит я нарочно для примера спросил, нагляднее пример для сравнения)
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Цитата:
Далее, так как вы приводите количество цемента в весовых единицах, а все остальное в процентах от количества цемента, то изменение количества весовых единиц не меняет структуры раствора. Вот я и пошутил! - думал, что все поняли. Но вы простите, если что! Последний раз редактировалось Gar_, 21.05.2020 в 21:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 96
|
Цитата:
А теперь по существу. Я не верю в возможность строительства "герметичного резервуара", по крайней мере, на частной стройке. У меня в проекте изначально планировалась гидрошпонка в стыке ростверка и стен. Посмотрев на существующую культуру строительства со стороны, я понял, что оставить гидрошпонку в проектном положении в процессе проведения монолитных работ будет совсем непросто. Кстати, компания, выполнявшая у меня монолитные работы, в основном работает по большим стройкам. В итоге от гидрошпонки пришлось отказаться ещё на этапе проектирования. Но у меня выполнены дренажи по всем правилам, то есть предполагается, что вода вообще не подойдёт к фундаменту. Оклеечная гидроизоляция запланирована для отсечки капиллярной влаги (ну и на случай всяких временных техногенных катастроф). С этой же целью "серьёзная" оклеечная гидроизоляция приклеивалась на подбетонку, а обмазочной покрывались оголовки свай. Но, несмотря на это, запланирован и пристенный дренаж. В дополнение к пластовому и кольцевому. Я не помню, писал ли я об этом в этой теме, но на всякий случай - на глубине 4м от низа подбетонки находится напорный пласт с давлением 1атм и вскрытым дебетом 20м3/час. Изливы перекрыли, но чувство тревоги осталось. Я планировал сделать уклон из раствора под оклеечную гидроизоляцию в месте стыка ростверка и стен, но по совету Gar_ сначала выполню галтель из гидроизоляционного состава. На всякий случай. Но речь в данной теме идёт больше не про гидроизоляцию, а про конструктивный ремонт. Поэтому на первое место выходят такие параметры как адгезия, различные прочности и безусадочность. Вот по последнему параметру я и не могу найти информацию у Кальматрон. Возможно, это отличный материал, но рисковать "сараем" из-за 5-6 тысяч сэкономленных рублей я не буду. Последний раз редактировалось AndreyPo, 21.05.2020 в 14:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
![]() ![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Gar_, 22.05.2020 в 14:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
На счёт В/Ц тонко подмечено, это для первоначальных слоёв, а точнее трёх, с нанесением кистью каждого последующего перпендикулярно предыдущему. В дальнейшем будет штукатурка потолка с последующим финишным шпаклеванием.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Gar_, 21.05.2020 в 18:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Фраза не исключает варианта, при котором свойства материала выше требуемых.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 22.05.2020 в 10:53. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия | Иро4ка | Железобетонные конструкции | 33 | 22.06.2020 13:12 |
Допускается ли отсутствие стены в торце кирпичного здания | Dmi808 | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 12.01.2018 06:08 |
Варианты жестких узлов при стыковке монолитной стены с монолитной плитой покрытия | momo | Железобетонные конструкции | 44 | 29.11.2014 07:53 |
Помогите найти узлы примыкания внутренней кирпичной стены к монолитному перекрытию, колонне и монолитной стене | Alex_you | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 25.08.2013 20:11 |