Опирание лицевого кирпича на свешенный газобетон. Выдержит ли блок?
Регистрация: 08.03.2017
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 21484
|
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786
|
сделайте в монолитной плите перфорацию и не придумывайте себе проблемы. Цоколь из газобетона не лучшее решение. Да забугорные нормы разрешают это делать, при ряде мероприятий. Но в наших реалиях это плохая история. Долговременная прочность газобетона зависит от нескольких факторов. Влажность одна из них. Что будете делать если наружный слой (50 мм со временем) уменьшит прочностные показатели? Дом рассчитаннный хотя бы на 50 лет потеряет внешний вид. Облицовка в полкирпича и так подвержена влиянию перепадов температуры.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.03.2017
Сообщений: 6
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
причем тут срез и смятие??
![]() блок немножко даст усадку, зима/лето, циклы промерзания, влажность.. и хана облицовочной кладке. будет вся в трещинах. а блок все также будет нести с трех и более кратным запасом по смятию, срезу и прочим проверкам. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.03.2017
Сообщений: 6
|
Цитата:
Допустим, кладку облицовки веду на следующий сезон после кладки ГСБ, блок защищаю от влаги сразу. Позволит это избежать проблем? |
|||
![]() |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,301
|
Почему блоки должны дать усадку зимой/летом при наборе влажности? Газобетон должен быть защищен от осадков штукатуркой, горизонтальная гидроизоляция по плите от капиллярного подъема должна быть.
На срез высота блока на прочность блока на сжатие > веса 1 м.п. кладки, грубо говоря. Короче можно ставить, имхо. Другое дело, что у вас к газобетону будет примыкать отмостка и земля, и в этом месте он будет мокнуть, неспешно разрушаясь. Это плохо. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786
|
Цитата:
Каппилярная активность газобетона не очень сильна. А вот локальное накопление влаги, на границе бетон-газобетон очень даже может быть. Горизонтальная гидроизоляция поможет от намокания и размораживания.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,716
|
Блоки обычно хрупкие. Коэффициент температурного расширения кирпича и блока, если мне память не изменяет, отличается значительно. При морозах кирпичная кладка и нижний блок будут удлиняться по разному - могут пойти трещины.
Я бы так не делал. Вообще путать в кладке материалы с разным коэффициентом температурного расширения - плохо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
кстати, тут не смятием а сколом края блока попахивает. написуйте линию по 45 градусов от нижней левой точки кирпича)
----- добавлено через ~2 мин. ----- нет. сделайте опирание на жб ростверк и спите спокойно. в инете полно подобных узлов с продуманным утеплением |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,746
|
Хм. Думаю, если положить под облицовочную кладку стальную полосу 3-4мм с небольшим заведением под блоки или залить армированную ленту высотой 5см и шириной 150мм из ЦПР М250, это позволило бы упредить локальные скалывания газобетона и возможную продольную неравномерность усадок газобетона.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Не изобретайте велосипед! Посмотрите типовые решения кладки стен из газобетонных блоков с кирпичной облицовкой. По опыту кирпичную соединенную гибкими анкерами с газобетонными блоками рвет в углах оконных проемов, под оконными проемами, в местах перепада стены в плане, в ровной стене при длине больше 3 м итд. Поэтому в облицовке надо делать температурные швы по расчету и армировать в каждом ряду. А если, вы еще облицовку обопрете на газобетонный блок, как предлагаете, ей крышка. И газобетонные блоки берите не менее D600
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786
|
тут не плотность, тут прочность нужна. Если блок D400, а класс прочности В2,0 то вполне для двухэтажного дома хватит.
Цитата:
Все написанное из опыта в нашем регионе, общения с Горбуновым А.М., в книжке Ищука очень неплохо о облицовке рассказано, где возникаю максимальные напряжения, как не надо делать и т.д.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Плотность и прочность связаны, при росте плотности растет прочность, а D600 обычно применяем для крепления вентфасада в многоэтажных гаражах (при меньшей плотно анкера плохо держатся). В остальном я с вами полностью согласен, но для создателя похоже это темный лес, поэтому он и изобретает велосипед. Я много сталкивался с такими конструкциями - они не допускают никакого брака, а сейчас нанимают левых строителей, которые делают работу без ППР и журнала авторского надзора.Там такие чудеса видел и во сне не приснятся
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,349
|
странное решение....
логичнее всего было выполнить навесной фасад. может быть пробить гнезда по низу кладки из ячеистого бетона, завести и закрепить консольно к плите какой-нибудь открытый профиль? тут правда проблема промерзания... Но и этот вариант какой-то ненадежный.... А плита вообще рассчитана на такие краевые усилия? и блок то свешивается, а еще и облицовочный кирпич.... любопытства ради, cnstrctv, у вас есть чертежи армирования плиты? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.03.2017
Сообщений: 6
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Если, я правильно понял из картинок, то во всей этой конструкции по сути нет фундаментной плиты и цоколя. Отсюда и проблемы конструирования, опирания, утепления... Подлитая лента никак не связана с основной плитой. Все это лежит на уровне дневной поверхности. Есть такое явление, как силы морозного пучения, которые не учитывать никак нельзя.
Как-то так... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
Если цокольная лента не будет давать осадку, а облицовка трескаться, то такую картинку надо во все справочники поместить, безупречное решение. Но нужна защита основание от промерзания и воды. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786
|
Я бы не стал так заморачиваться, как у вас на фото. В одном из больших проектов я делал цоколи облицовки и основной стены отдельными, НО они стояли на плитном ростверке и разность деформаций была никакой. Я бы вам посоветовал обратить свой взор на утепление минплитой 100-150мм и последующей отделкой "гибким" камнем. Там и с паропроницаемостью все должно хорошо и и гидроизоляцией. Ваше решение плохо прогнозируемо. Да подушка из щебенки это хорошо, но разность осадок облицоки и основной стены по-идее должна быть чувствительной именно для облицовки. Упасть врядли при достаточном количестве нормальных гибких связей, но потрещать или выпучить очень даже...
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,349
|
Цитата:
Если бы был ленточный фундамент - я бы сказал что решение плохое, пояс выполнен на разуплотненном грунте, и на иной глубине залегания. Если были бы связи (гибкие, или жесткие, в том числе через вкладыши) - я бы сказал что это нормальный надежный вариант(если выполнен расчет и нормально законструирована плита). А тут отдельная конструкция... Но она закольцована, то есть вряд ли сильно сьедет при небольшой длине стен. То есть может быть и не будет трещать.... Но я бы все-равно перешел на навесной фасад... И это необязательно пластик, сайдинг итп.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2021
Сообщений: 1
|
Вы облицовку уже сделали на ленту? Хотелось узнать как результат. У меня подобная проблему, думаю опирать на блок или залить ленту вокруг плиты. Боюсь, что при опирании на ленту облицовка и несущие стены будут играть относительно друг друга и все потрескается, так как будет перевязка облицовки и газоблока.
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947
|
Можно, но лучше подпилить блок. Лицевая кладка кроме декоративной функции защищает пеноблок от внешних воздействий.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.04.2023 в 20:02. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786
|
У вас уже есть монолитный пояс. Что мешает его увеличить и сделать перфорацию? При высоте МП 300 мм длину вкладышей утеплителя можно сделать 800 мм. Заодно и блоки ФБС можно не 400, а 300 мм взять.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,474
|
Offtop: По теме.
Бардак, конечно. Надо наказывать за газобетонные цоколи. Надо рассчитать скол вертикальной трещины по пособию к старому снип Каменные конструкции (там где про опорные подушки под перемычками).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786
|
если это цоколь опять же.
СТО 501-52-01-2007 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВОЗВЕДЕНИЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 6.3.9. Кладка наружных стен проводится по цоколю здания высотой не менее 500 мм (от уровня отмостки). Не очень люблю СТОшки, но цоколь в нормативке описан только тут.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выдержит ли сборная пустотная плита парапет в полтора кирпича высотой 1,85м? | SSTRESS | Железобетонные конструкции | 21 | 07.09.2017 11:10 |
Блок эдитор открывает несколько минут. | Red Nova | Динамические блоки | 8 | 02.12.2016 17:59 |
Опирание плит на стену из кирпича и монолитного пенобетона! | inzhener-anechka | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 01.11.2012 11:15 |
Опирание ж.б. перемычек на газобетон. Толщина армированного растворного шва | rontiy | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.10.2012 13:11 |
Опирание облицовочного кирпича через слой пеноплэкса | Нелиней_Анизотропыч | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 12.03.2012 10:41 |