Опирание лицевого кирпича на свешенный газобетон. Выдержит ли блок?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Опирание лицевого кирпича на свешенный газобетон. Выдержит ли блок?

Опирание лицевого кирпича на свешенный газобетон. Выдержит ли блок?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.06.2020, 18:07 #1
Опирание лицевого кирпича на свешенный газобетон. Выдержит ли блок?
cnstrctv
 
Регистрация: 08.03.2017
Сообщений: 6

Подскажите, выдержат ли 2 газобетонных блока сверху нагрузку из облицовочного кирпича 88 мм высотой 6м?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Копия 2 ряда двг.png
Просмотров: 2189
Размер:	41.5 Кб
ID:	227244  


Последний раз редактировалось cnstrctv, 09.06.2020 в 20:59. Причина: уменьшил размер схемы
Просмотров: 21484
 
Непрочитано 09.06.2020, 19:34
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,301


Надо посчитать на срез и смятие.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2020, 19:48
#3
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786


Цитата:
Сообщение от cnstrctv Посмотреть сообщение
Подскажите, выдержат ли 2 газобетонных блока сверху нагрузку из облицовочного кирпича 88 мм высотой 6м?
сделайте в монолитной плите перфорацию и не придумывайте себе проблемы. Цоколь из газобетона не лучшее решение. Да забугорные нормы разрешают это делать, при ряде мероприятий. Но в наших реалиях это плохая история. Долговременная прочность газобетона зависит от нескольких факторов. Влажность одна из них. Что будете делать если наружный слой (50 мм со временем) уменьшит прочностные показатели? Дом рассчитаннный хотя бы на 50 лет потеряет внешний вид. Облицовка в полкирпича и так подвержена влиянию перепадов температуры.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2020, 20:30
#4
cnstrctv


 
Регистрация: 08.03.2017
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Надо посчитать на срез и смятие.
На смятие проходит с многократным запасом. На срез не разобрался, как посчитать.
cnstrctv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2020, 20:51
#5
cnstrctv


 
Регистрация: 08.03.2017
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
сделайте в монолитной плите перфорацию и не придумывайте себе проблемы. Цоколь из газобетона не лучшее решение. Да забугорные нормы разрешают это делать, при ряде мероприятий. Но в наших реалиях это плохая история. Долговременная прочность газобетона зависит от нескольких факторов. Влажность одна из них. Что будете делать если наружный слой (50 мм со временем) уменьшит прочностные показатели? Дом рассчитаннный хотя бы на 50 лет потеряет внешний вид. Облицовка в полкирпича и так подвержена влиянию перепадов температуры.
Плита уже залита, блоки пока не клал. Если такой конструктив допустим по нагрузкам, отделаю наружний слой, получится фальшцоколь, как на фото. Спасибо, что написали об этом. Планировал отложить цоколь на "потом".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_9352.JPG
Просмотров: 1947
Размер:	60.5 Кб
ID:	227242  
cnstrctv вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2020, 21:41
#6
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Надо посчитать на срез и смятие.
причем тут срез и смятие??

блок немножко даст усадку, зима/лето, циклы промерзания, влажность.. и хана облицовочной кладке. будет вся в трещинах. а блок все также будет нести с трех и более кратным запасом по смятию, срезу и прочим проверкам.
gnomm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2020, 22:05
#7
cnstrctv


 
Регистрация: 08.03.2017
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
причем тут срез и смятие??

блок немножко даст усадку, зима/лето, циклы промерзания, влажность.. и хана облицовочной кладке. будет вся в трещинах. а блок все также будет нести с трех и более кратным запасом по смятию, срезу и прочим проверкам.
Ок, усадочная деформация блока 0.45 мм/м. У нас высота 0.5м. Т.е. усадка 0.225 мм.
Допустим, кладку облицовки веду на следующий сезон после кладки ГСБ, блок защищаю от влаги сразу. Позволит это избежать проблем?
cnstrctv вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2020, 22:52
#8
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,301


Почему блоки должны дать усадку зимой/летом при наборе влажности? Газобетон должен быть защищен от осадков штукатуркой, горизонтальная гидроизоляция по плите от капиллярного подъема должна быть.
На срез высота блока на прочность блока на сжатие > веса 1 м.п. кладки, грубо говоря. Короче можно ставить, имхо. Другое дело, что у вас к газобетону будет примыкать отмостка и земля, и в этом месте он будет мокнуть, неспешно разрушаясь. Это плохо.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2020, 23:19
#9
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,118


А если три-четыре широких блока снизу?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2020, 00:03
#10
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Газобетон должен быть защищен от осадков штукатуркой, горизонтальная гидроизоляция по плите от капиллярного подъема должна быть.
Цитата:
Сообщение от cnstrctv Посмотреть сообщение
отделаю наружний слой, получится фальшцоколь, как на фото.
в случае штукатурки она должна быть паропроницаемой. В случае с камнем надо быть уверенным что 1. блок высох до равновесного состояния около 5%, 2. Пароизоляция внутри надежна. Иначе получим не очень хороший результат.
Каппилярная активность газобетона не очень сильна. А вот локальное накопление влаги, на границе бетон-газобетон очень даже может быть. Горизонтальная гидроизоляция поможет от намокания и размораживания.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2020, 05:31
#11
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,716


Блоки обычно хрупкие. Коэффициент температурного расширения кирпича и блока, если мне память не изменяет, отличается значительно. При морозах кирпичная кладка и нижний блок будут удлиняться по разному - могут пойти трещины.
Я бы так не делал.
Вообще путать в кладке материалы с разным коэффициентом температурного расширения - плохо.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2020, 07:17
#12
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


кстати, тут не смятием а сколом края блока попахивает. написуйте линию по 45 градусов от нижней левой точки кирпича)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от cnstrctv Посмотреть сообщение
Ок, усадочная деформация блока 0.45 мм/м. У нас высота 0.5м. Т.е. усадка 0.225 мм.
Допустим, кладку облицовки веду на следующий сезон после кладки ГСБ, блок защищаю от влаги сразу. Позволит это избежать проблем?
нет. сделайте опирание на жб ростверк и спите спокойно. в инете полно подобных узлов с продуманным утеплением
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2020, 07:43
#13
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,746


Хм. Думаю, если положить под облицовочную кладку стальную полосу 3-4мм с небольшим заведением под блоки или залить армированную ленту высотой 5см и шириной 150мм из ЦПР М250, это позволило бы упредить локальные скалывания газобетона и возможную продольную неравномерность усадок газобетона.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2020, 08:44
#14
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Хм. Думаю, если положить под облицовочную кладку стальную полосу 3-4мм с небольшим заведением под блоки или залить армированную ленту высотой 5см и шириной 150мм из ЦПР М250, это позволило бы упредить локальные скалывания газобетона и возможную продольную неравномерность усадок газобетона.
хорошая идея. особенно, когда все таки треснет, можно написать диссертацию. ведь, натурный эксперимент на объекте заказчика уже будет проведен.
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2020, 11:07
#15
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не изобретайте велосипед! Посмотрите типовые решения кладки стен из газобетонных блоков с кирпичной облицовкой. По опыту кирпичную соединенную гибкими анкерами с газобетонными блоками рвет в углах оконных проемов, под оконными проемами, в местах перепада стены в плане, в ровной стене при длине больше 3 м итд. Поэтому в облицовке надо делать температурные швы по расчету и армировать в каждом ряду. А если, вы еще облицовку обопрете на газобетонный блок, как предлагаете, ей крышка. И газобетонные блоки берите не менее D600
igr вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2020, 11:22
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от cnstrctv Посмотреть сообщение
Выдержит ли блок?
- максимум сезон, потом рассыпется (на всю толщину стены) как песок от воды и мороза (может и мороза не потребуется, т. к. материал размягчаемый от воды).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2020, 12:51
#17
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
И газобетонные блоки берите не менее D600
тут не плотность, тут прочность нужна. Если блок D400, а класс прочности В2,0 то вполне для двухэтажного дома хватит.
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
По опыту кирпичную соединенную гибкими анкерами с газобетонными блоками рвет в углах оконных проемов, под оконными проемами, в местах перепада стены в плане, в ровной стене при длине больше 3 м итд. Поэтому в облицовке надо делать температурные швы по расчету и армировать в каждом ряду.
В даунлоаде есть 15237-УАС. Там есть рекомендации по температурным швам. Не знаю почему должно рвать сплошную стену облицовки длиной 3 м. 8-10 метров полнотелого кирпича нормально эксплуатируются, без всякого армирования с 97 года. Зданий в Воронеже полно. Швы выполнять на всех углах. Либо смотреть в СП 15.13330 там для угловых стен есть требования в таблице. Армировать облицовку сейчас стоит базальтовой сеткой с ячейкой 25 мм. Стоит дешевле стальной, работать удобнее. Самые большие напряжения в нижней трети стены. Дверные проемы, при соблюдении длин между температурными швами уменьшают напряжения. Гибкие связи одиночные. Либо нержавейка диаметром 5 мм, либо в случае ТС можно базальтовые поставить. Связевые сетки по моему мнению ухудшат работу облицовки, добавят концентраций напряжений, а также из-за воздушного зазора связи еще и на сжатие будут работать.
Все написанное из опыта в нашем регионе, общения с Горбуновым А.М., в книжке Ищука очень неплохо о облицовке рассказано, где возникаю максимальные напряжения, как не надо делать и т.д.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2020, 14:02
#18
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Плотность и прочность связаны, при росте плотности растет прочность, а D600 обычно применяем для крепления вентфасада в многоэтажных гаражах (при меньшей плотно анкера плохо держатся). В остальном я с вами полностью согласен, но для создателя похоже это темный лес, поэтому он и изобретает велосипед. Я много сталкивался с такими конструкциями - они не допускают никакого брака, а сейчас нанимают левых строителей, которые делают работу без ППР и журнала авторского надзора.Там такие чудеса видел и во сне не приснятся
igr вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 00:49
#19
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786


есть у Глеба Гринфильда, хорошее видео на канале "как угробить газобетон" или что-то наподобие. Хотя и его рассказы надо переваривать.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2021, 14:10
#20
cnstrctv


 
Регистрация: 08.03.2017
Сообщений: 6


В итоге прислушался и подлил ленту.
Прошу посмотреть на схему, допустимо ли сдвигать облицовку относительно центра ленты?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: двг.jpg
Просмотров: 365
Размер:	253.1 Кб
ID:	237563  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Презентация4.png
Просмотров: 353
Размер:	393.4 Кб
ID:	237564  
cnstrctv вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2021, 14:32
#21
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,349


странное решение....
логичнее всего было выполнить навесной фасад.
может быть пробить гнезда по низу кладки из ячеистого бетона, завести и закрепить консольно к плите какой-нибудь открытый профиль? тут правда проблема промерзания...
Но и этот вариант какой-то ненадежный....
А плита вообще рассчитана на такие краевые усилия? и блок то свешивается, а еще и облицовочный кирпич.... любопытства ради, cnstrctv, у вас есть чертежи армирования плиты?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2021, 16:30
#22
cnstrctv


 
Регистрация: 08.03.2017
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
странное решение....
логичнее всего было выполнить навесной фасад.
может быть пробить гнезда по низу кладки из ячеистого бетона, завести и закрепить консольно к плите какой-нибудь открытый профиль? тут правда проблема промерзания...
Но и этот вариант какой-то ненадежный....
А плита вообще рассчитана на такие краевые усилия? и блок то свешивается, а еще и облицовочный кирпич.... любопытства ради, cnstrctv, у вас есть чертежи армирования плиты?
Я не стал создавать новую и тему и, наверное, первое сообщение вводит в заблуждение. В предыдущем посте выложил фото, как сделал и нарисовал схему. Фундамент под облицовку не связан с плитой.
cnstrctv вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2021, 17:37
#23
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от cnstrctv Посмотреть сообщение
Прошу посмотреть на схему, допустимо ли сдвигать облицовку относительно центра ленты?
В принципе допустимо, на устойчивости фундамента это мало скажется.
Цитата:
Сообщение от cnstrctv Посмотреть сообщение
Фундамент под облицовку не связан с плитой.
Неудачное решение.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2021, 19:07
#24
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Если, я правильно понял из картинок, то во всей этой конструкции по сути нет фундаментной плиты и цоколя. Отсюда и проблемы конструирования, опирания, утепления... Подлитая лента никак не связана с основной плитой. Все это лежит на уровне дневной поверхности. Есть такое явление, как силы морозного пучения, которые не учитывать никак нельзя.
Как-то так...
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2021, 19:57
#25
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от cnstrctv Посмотреть сообщение
В итоге прислушался и подлил ленту.
Прошу посмотреть на схему, допустимо ли сдвигать облицовку относительно центра ленты?
Сдвинуть вполне можно, но хорошо бы добавить гибкие связи между облицовкой и стеной.

Если цокольная лента не будет давать осадку, а облицовка трескаться, то такую картинку надо во все справочники поместить, безупречное решение. Но нужна защита основание от промерзания и воды.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2021, 22:07
#26
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786


Цитата:
Сообщение от cnstrctv Посмотреть сообщение
Я не стал создавать новую и тему и, наверное, первое сообщение вводит в заблуждение. В предыдущем посте выложил фото, как сделал и нарисовал схему. Фундамент под облицовку не связан с плитой.
Я бы не стал так заморачиваться, как у вас на фото. В одном из больших проектов я делал цоколи облицовки и основной стены отдельными, НО они стояли на плитном ростверке и разность деформаций была никакой. Я бы вам посоветовал обратить свой взор на утепление минплитой 100-150мм и последующей отделкой "гибким" камнем. Там и с паропроницаемостью все должно хорошо и и гидроизоляцией. Ваше решение плохо прогнозируемо. Да подушка из щебенки это хорошо, но разность осадок облицоки и основной стены по-идее должна быть чувствительной именно для облицовки. Упасть врядли при достаточном количестве нормальных гибких связей, но потрещать или выпучить очень даже...
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2021, 22:33
#27
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,349


Цитата:
Сообщение от cnstrctv Посмотреть сообщение
. В предыдущем посте выложил фото, как сделал и нарисовал схему. Фундамент под облицовку не связан с плитой.
Да, я про предыдущее. ... Именно странное решение, не неправильное, не хорошее.
Если бы был ленточный фундамент - я бы сказал что решение плохое, пояс выполнен на разуплотненном грунте, и на иной глубине залегания.
Если были бы связи (гибкие, или жесткие, в том числе через вкладыши) - я бы сказал что это нормальный надежный вариант(если выполнен расчет и нормально законструирована плита).
А тут отдельная конструкция... Но она закольцована, то есть вряд ли сильно сьедет при небольшой длине стен. То есть может быть и не будет трещать.... Но я бы все-равно перешел на навесной фасад... И это необязательно пластик, сайдинг итп....
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2021, 09:30
#28
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Стандартное решение это - цоколь из полнотелого красного кирпича, на кирпич кладут гидроизоляцию, а на нее газоблок и облицовочный кирпич
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2021, 14:56
#29
SVD500


 
Регистрация: 26.11.2021
Сообщений: 1


Вы облицовку уже сделали на ленту? Хотелось узнать как результат. У меня подобная проблему, думаю опирать на блок или залить ленту вокруг плиты. Боюсь, что при опирании на ленту облицовка и несущие стены будут играть относительно друг друга и все потрескается, так как будет перевязка облицовки и газоблока.
SVD500 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2023, 11:44
#30
эдем


 
Регистрация: 23.04.2023
Сообщений: 2


а МОЖНО ОПИРАТЬ КИРПИЧ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ НА 1Й РЯД ГАЗОБЛОКА , ЕСЛИ ГАЗОБЛОК СТОИТ НА ФУНДАМЕНТЕ БЕЗ СВИСАНИЯ?
эдем вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2023, 12:17
#31
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,947


Цитата:
Сообщение от эдем Посмотреть сообщение
а МОЖНО ОПИРАТЬ КИРПИЧ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ НА 1Й РЯД ГАЗОБЛОКА , ЕСЛИ ГАЗОБЛОК СТОИТ НА ФУНДАМЕНТЕ БЕЗ СВИСАНИЯ?
Можно, но лучше подпилить блок. Лицевая кладка кроме декоративной функции защищает пеноблок от внешних воздействий.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.04.2023 в 20:02.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2023, 12:50
#32
эдем


 
Регистрация: 23.04.2023
Сообщений: 2


120 блоков пилить(((((((((
эдем вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2023, 13:10
#33
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,349


Цитата:
Сообщение от эдем Посмотреть сообщение
120 блоков пилить
взять шириной 300 и заодно какой-нибудь Д600-800
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2023, 18:14
| 2 #34
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 978


Цитата:
Сообщение от эдем Посмотреть сообщение
120 блоков пилить(((((((((
А незащищенный от атмосферных фоздействий торец ГБ на уровне цоколя оставлять это нормально, да?
Армопояс по ФБС это как подтяжки с ремнем надевать.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2023, 15:08
| 1 #35
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786


Цитата:
Сообщение от эдем Посмотреть сообщение
а МОЖНО ОПИРАТЬ КИРПИЧ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ НА 1Й РЯД ГАЗОБЛОКА , ЕСЛИ ГАЗОБЛОК СТОИТ НА ФУНДАМЕНТЕ БЕЗ СВИСАНИЯ?
У вас уже есть монолитный пояс. Что мешает его увеличить и сделать перфорацию? При высоте МП 300 мм длину вкладышей утеплителя можно сделать 800 мм. Заодно и блоки ФБС можно не 400, а 300 мм взять.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2023, 15:45
#36
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,474


Offtop: По теме.
Бардак, конечно. Надо наказывать за газобетонные цоколи.
Надо рассчитать скол вертикальной трещины по пособию к старому снип Каменные конструкции (там где про опорные подушки под перемычками).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2023, 16:34
#37
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Бардак, конечно. Надо наказывать за газобетонные цоколи.
если это цоколь опять же.
СТО 501-52-01-2007
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВОЗВЕДЕНИЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЯЧЕИСТЫХ
БЕТОНОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
6.3.9. Кладка наружных стен проводится по цоколю здания высотой не менее 500 мм (от уровня отмостки).
Не очень люблю СТОшки, но цоколь в нормативке описан только тут.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Опирание лицевого кирпича на свешенный газобетон. Выдержит ли блок?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выдержит ли сборная пустотная плита парапет в полтора кирпича высотой 1,85м? SSTRESS Железобетонные конструкции 21 07.09.2017 11:10
Блок эдитор открывает несколько минут. Red Nova Динамические блоки 8 02.12.2016 17:59
Опирание плит на стену из кирпича и монолитного пенобетона! inzhener-anechka Прочее. Архитектура и строительство 2 01.11.2012 11:15
Опирание ж.б. перемычек на газобетон. Толщина армированного растворного шва rontiy Конструкции зданий и сооружений 3 08.10.2012 13:11
Опирание облицовочного кирпича через слой пеноплэкса Нелиней_Анизотропыч Каменные и армокаменные конструкции 9 12.03.2012 10:41