Фермы смонтированы с неправильной маркой стали. Что делать?
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 1,379
|
||
Просмотров: 17102
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
Цитата:
Когда все смонтировано - проблемно усилять, тем болееверхний пояс. Может лучше не наращивать сечение, а усилить например шпрегелями? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,819
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Sanechek, технически задача абсолютно решаемая. По жизни: как показывает практика - не влезай в это говно - окажешься крайним из-за 15000 рублей. Из 15000 тебе скажут готовы дать 2500 рублей.... а остальные 12500 может быть лет через 5...... 90% (9 из 10) таких возможных халтур имеют последствия.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Трубку не бери когда звонят, а после в черный список добавь. Дело говорю.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Кто испытывать будет и давать заключение? А если рухнет при испытаниях? Дешевле демонтаж.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Испытывать будет подрядчик.
Заключение - "специализированная" проектная организация. С неё же программа испытаний. А если текущий вариант успешно пройдет испытания? И такой расклад окажется самым дешевым? Как вариант - организационные мероприятия при эксплуатации - пожизненная чистка снега за счет того кто накосячил. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
bigden, уж лучше конструктивно усилить....
Результаты имеют доверительный интервал, итд.. Sanechek, а вы имеете отношение к этой стройке? Какие-то должностные обязанности? В общем то ответ #9 самый надежный, далее надо определиться с вашей заинтересованностью. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828
|
|
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,309
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
С определенной доверительной вероятностью.
... А можно еще снег пересчитать.... Учесть понижающие коэффициенты, или например конструктивно уйти от снеговых мешков, ... Снега, кстати говоря, сколько? По- новому? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
На 99,99999999 % уверен, что сознательно закупили такой метал так как проще достать и дешевле. Значит зажопят и гонорар проектировщика, который возьмется решить их проблему. Вывод - не брать трубку, а такие интересные задачи пусть решают молодые и инициативные.
|
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
Автор что расчетом узлов? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Можно откинуть морально-этическую, материальную и политическую волевую сторону этой темы - тут всё ясно. А техническую ради интереса можно обжевать.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
А чего "обжёвывать"? Не проходят пояса по прочности. Ничего не поможет, потомучто:
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
во первых слезно просят, во вторых платят, ну и опыт, интересно разобраться. Мои расчеты и доводы будут только для того, чтобы поговорить с автором, а он пусть сам принимает окончательное решения.
если верить усилиям в элементах фермы, то на 20 процентов не проходят. Усилия до 180 тонн. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Сань, усилять..... чего уж тут. Способов вагон.... с какого начнем?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
Цитата:
Но появляется коробчатое сечение, которое должно быть герметичным. так ведь? Как это сделать, если варить нужно прерывистым швом? Как обойти узлы с фасонками для связей и монтажный стык двух полуферм? Много вопросов. Ферма пока только нагружена собственным весом, прогонами и профлистом. Цитата:
----- добавлено через ----- ферма из парных уголков |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Нет. Изгибающих моментов нет. Центрально сжатые/растянутые по любому будут работать "совместно". Единственно для сжатых надо обеспечить одинаковую гибкость усиления и основного элемента.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Саш, не связывайся!!! Дай своим строителям схему с коэффициентами использования элементов, там где они больше единицы - выдели красным. В заключении напиши: не проходит, требует усиления, проект которого может выполнить только автор. В случаях любых изменений (уточнений) авторы откажутся от проекта в целом и ты будешь отвечать за всё.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2006
Сообщений: 49
|
Запросить у проектировщиков усиление фермы можно, хотя бы потому, что редкую сталь взяли для верхнего пояса уголка 09Г2С, она дороже в сравнении с С255 49000 руб/т против 43000 руб/т. Посмотрите, какая сталь у нас в основном на металлобазах С245, С255. Зачем нужно было лезть в С345? Борьба за минимальную высоту фермы? Почему нужно было вытащить проблемную марку и лепить из нее? Да ее ставят, когда уже деваться некуда - зажаты высотой, гибкость на пределе и прочее.
А теперь практический момент: что на стройке кто-то отличит без сертификата С345 от С255? Какая валялась, такую и поставят. Так что ожидать в своем изобретении вместо С345 на деле С255 очень даже возможно. Это уже человеческий фактор, будьте мудрее и избегайте таких вещей. Ну или стойте как часовой на стройке и сверяйте что пришло в машине, куда что положили, что куда приварили. На заводах металлоконструкций конечно не перетпутали и не поменяли бы С345 на С255, а здесь ведь указано - стройка. В ферме возможно даже нижний пояс пройдет по предельным усилиям (частично в пластику уйдет), а верхний - ну поставьте стойки, чтобы панель уменьшить и устойчивость обеспечить. Кстати, а вдруг мы тут пролет фермы 12 м обсуждаем? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Старый лицедей, 08.10.2020 в 14:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
Цитата:
Я деньги уже получил и начал тратить. Назад дороги нет ![]() Я просто дам совет на бумаге, моей фамилии там не будет. Окончательное решение примет автор. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- автор, возможно, запроектирует усиление дешевле, а человек со стороны должен полностью брать на себя ответственность, поэтому и цена получится не маленькая. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Я бы нашел автора и поговорил бы с ним, прежде чем думать над решением вопроса. 30к - это дикий демпинг, раза в 3 продешевили.
Даже если автор умер, вносить изменения никто не имеет права. Выпускать новую документацию - живым автором, который и будет потом отвечать. А поскольку автор жив, и в данный момент здание не сдано в эксплуатацию, следовательно ещё идут СМР. Отсутствует АН. Нарушено несколько законов, и юридически будет нести ответственность заказчик и генеральный подрядчик. Но тех кто будет выпускать какие-либо рекомендации тоже будут нести ответственность, когда петушок сзади подкрадётся жареный. Кстати тоже нарушивший достаточное количество законов, начиная с того что выполнял работу без юридического оформления, ну и все вытекающие отсюда)
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() 90 тыр. за 18-и метровую уголковую ферму? Ну вы, блин, даете ... Последний раз редактировалось IBZ, 08.10.2020 в 16:41. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
По факту необходимо официально заказывать обследование у организации, имеющей на это право. А далее выполнять усиление согласно рекомендациям. А не связываться с автором проекта, чтобы он что-то там сделал.
С точки закона это будет самое верное решение. имхо |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
А как же, налоги нужно платить с этой суммы, административные расходы, ПО лицензионное на котором фермы рассчитывались, ПО на котором документация выпускается, амортизация МФУ, компьютера, того гляди на зарплату около 40% и останется. Остальное от лукавого, и уголовно наказуемо.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Саша....Саша.....
Схему и материалы выкладывай.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2006
Сообщений: 49
|
Ферма вроде проходит со сталью С255 без усиления при таких уголках в верхнем и нижнем поясах, быстро прикинул. Перерасчет не хочу делать, может кто проверит.
В геометрической схеме неправильные усилия, но это сразу видно. Может зря вопрос поднят. Авторы обычно не сразу отказ дают на изменения, когда исчерпают возможное и не получается - тогда, да - на замену. Может удастся их убедить на изменения, да и ферму посчитайте, там вроде не все так плохо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Тогда усилия получаются на ~ 2.5% меньше, чем показано на схеме. Но и на те усилия у меня пояса из стали С245 проходят с коэффициентами использования: в/п k=0.986; н/п k=0,914.
Но так или иначе замена стали будет законной только после согласования с авторами проекта.Могут упереться и точка - КСС, однако ![]() |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Не приятная ситуация для авторов проекта: с одной стороны имеется конкретный косяк строителей, ответственность за который хотят повесить на них (уменьшение несущей способности); с другой стороны настаивать на демонтаже по факту пригодных ферм - это удар по собственной репутации, «глуповатые напроектировали фермы с поясами С345 хотя С245 достаточно, ещё и упёртые»
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
Цитата:
Вторая ферма с усилиями ВП 178 НП 180 Большие нагрузки, так как имеются снеговые мешки |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
![]() |
А следующие шаги какие?
Ну посчитали, ну дали рекомендации. Строители схватили бумажки и побежали к заказчику с криками: "Вот нам посчитали можно не демонтировать, а усилить прутками/уголками за 3 рубля и 3 дня! " И что?
__________________
С уважением!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
И, кстати говоря, подобные практики и порождают такие подходы в работе. Завтра фермы будут посчитаны правильно с С345, но уже закрадутся сомнения. Прецедент был? Был. Вот что во всём деле плохо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 146
|
Дальше строители одновременно отдадут автору на подпись инновации Sanechek и одновременно, в целях ускорения, сроков будут их сразу же лить в металле.
Когда вся бюрократия дойдёт до автора скорее всего усиление будет уже сделано или начнётся. Дальше автор будет иметь низкие отношения с Sanechek со всех сторон, включая и все свои недоработки КМ. Преимуществом автора будет знание всех нюансов истории и косяков проекта. Ведь общеизвестно, что проекты правильно рисовать со всех сторон и обдумывать в деталях - дело неблагодарное и хлопотное. Со временем строители подтянут сопли, втянут горькую мужскую слезу и тоже потихоньку станут приглашать Sanechek на консультации в злачные места. Там они будут отрываться на нём по полной со всех сторон обходя его решения. В итоге, неизбежно выяснится, что и усиленные конструкции не смогут нести нагрузку. Заказчику представят истинного виновника происходящего - Sanechekа , но тому будет уже не до него. Денег строителям, конечно, никто не заплатит. (по секрету денег строителям на таких стройках вообще не полагается, они просто большие молодцы и всегда рады спасибу). Те само собой в первую очередь захотят оплатить Sanechek его труд. Sanechek с ранениями и потерями прошедший все бои, потеряв честь и доблесть, потеряет также и постоянных заказчиков в лице строителей. Далее с течением времени происходящее отдалится от Sanechek и строителей и с форума тоже перейдя в разряд "долгостроев" России, "БСК", или демонтируют. Все участники будут обходить дом стороной ещё пару лет. Участвовал в похожем со стороны проектной организации. 2 месяца много общался с автором усилений выявив многочисленные запятые на его чертежах. Ну и в целом там всё рушилось. Дело закончилось моим увольнением по с.ж. через 3 месяца. Жаль было бригаду рабочих. Ведь они трудились много месяцев и их скорее всего кинули. А ведь они кормили семьи... И они последние были в виноваты в позоре на стройке. Большое спасибо Sanechek, конечно, скажет всем участвующим в дискуссии. Особенно тем, кто вдохновлял его на подвиги. Были и те, кто по трусости пытался предупредить ратный труд. Но это всё от малодушия. Ведь дело настоящего мужчины - борьба, преодоление и ухудшение родного города за копейки. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Тему кому давно не было больно - освежите https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=118372 и посмотрите на лидирующие позиции.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Itoshii, пессимистичный сценарий, хотя в некоторых случаях вполне возможный...
надо четко разделять, на ком ответственность (тому и платить, много конечно ![]() если авторы наотрез отказываются сотрудничать, то нужно заключать договор с другой организацией, оформлять обследование и проект усиления, как wvovanw предлагал. Все законно и прозрачно в плане ответственности и результата. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Саша, поскольку ты уже ввязался и "назад дороги нет", позволю себе дать несколько советов по технической части, не задевая "политику". Основной совет: если есть необходимость "вытащить"фермы, то их обязательно нужно пересчитать, а не пользоваться приведенными усилиями !!!. При этом следует учесть ниже перечисленные обстоятельства. 1. Нагрузки на фермы следует принять по фактическим с использованием принятых сечений и спецификаций (лучше по КМД). Реальный кровельный пирог тебе тоже должны представить. 2. При распределении нагрузок между узлами фермы следует учитывать реальную раскладку профлиста-опалубки. 3. Для сжатых поясов можно уточнить расчётную длину, исходя из разного уровня загружения панелей пояса. 4. Если здание строится в чистом поле и рядом не планируется построек соизмеримых по высоте с ним, то можно учесть сдувание снега ветром. Это, правда, почти нереально, так как гарантийное письмо об отсутствии таковых застроек в будущем получить нереально. 5. Последнее, что можно предпринять, это уточнить фактическое расчётное сопротивление стали. Но не по сертификату (тут можно написать что угодно), а с помощью механических испытаний в компетентных организациях. За счёт строителей, естественно. Тут, правда, может выясниться, что сталь и вовсе не строительная, а приобретена за бесценок непонятно где и как. Это я, кстати, вспомним вполне реальный случай. Наш институт как-то так и поступил. Заказчиками и плательщиками были строители, так как это именно они смонтировали всё наперекосяк. Правда, обследование, да если еще и с испытаниями, то это уже совсем другие деньги. Последний раз редактировалось IBZ, 09.10.2020 в 11:51. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Надо бы внимательно один момент проверить. Поправьте, если заблуждаюсь. Есть вариант задания нагрузок сосредоточенной силы в узел с грузовой площади - он меньше, чем усилие для прикрепления которое часто инженер КМ делает незначительно больше обеспечивая тем самым конструктивный запас по узлу. Сбор нагрузок необходимо аккуратно перепроверить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Sanechek,
вы же сами понимаете, что все решаемо, только куча геморроя, и в основном, в правовом и организационном вопросах, а не в самих мужиках), которые будут усиливать, хотя там тоже геморроя хватит) и, по-большому, распределить затраты на усиление на тех, кто производил, и, тех олухов, кто монтировал и вот еще, иной раз смотришь на проекты - они просто настораживают( ну ее на хрен оптимизацию в стиле димы медведева), блин, зачастую, как правило, не срабатывает( Последний раз редактировалось nick.klochkov, 09.10.2020 в 13:55. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130
|
Цитата:
Ведь «проект усиления» может быть только в рамках архитектурно-строительного проектирования, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации ОКС или ЗиС. Или можно организовать реконструкцию в процессе капитального строительства? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
а так, ibz прав если бывший проектировщик откажется дать какие-то свои данные все - по новому (тз и т.д.) |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
А как же Авторский Надзор? Где технический надзор? А экспертиза этого проекта вообще была?
Все "обследования" строителей ни какими законами не запрещены, но какую смысловую нагрузку они несут кроме информативности? И если объект строительства не "сарайка для Папы Карло", а я уверен что объект который мы тут обсуждаем явно не такой, то сдавать в эксплуатацию его обязаны согласно действующего законодательства, которое не предусматривает изменений в конструкциях здания, кроме оговоренных в нормах проектирования.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130
|
Цитата:
Ведь на этот счёт могут быть разные мнения. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- каждый из участников строительного процесса действует в соответствии со своим представлением о том, что можно и что нельзя. и даже если что-то нельзя, но никаких последствий не случилось, ему за это ничего не будет. точно так же, как автомобилисты едут, и сами решают, можно ли выезжать на встречку. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- так это не правильно выбранная тактика строителей... платить нужно людям, которые способны решить проблему, а не стороннему эксперту. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130
|
Цитата:
Offtop: А как думаете, это хорошо, что они сами решают, а не ПДД следуют? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Он не мог обещать решить вопрос, мог только обещать всячески способствовать этому в техническом плане. Впрочем, надо спросить. |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Каждый, кто занимается предпринимательской деятельностью, да что там - каждый, из-за чьих действий может пострадать имущество или здоровье (жизни) других людей. Если ты что-то делаешь, то должен иметь представление о возможных последствиях. Если не знал, то это не освобождает от ответственности. Поэтому если заказчик (или подрядчик) решил, что заплатив 30 тр постороннему эксперту, который разработал усиление, он снимает С СЕБЯ ответственность за строительство не по официально выданному проекту, то при наступлении ЧП, будет отвечать пополной именно он.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Скорее всего, они хватаются за не правильную соломинку. Формально проблему можно решить, сделав усиление, но официально ответственность за эту самодеятельность В случае чего будет нести подрядчик-авантюрист и заказчик, который прохлопал эту авантюру. Но чего волноваться, если По факту все грамотно посчитано и спроектировано, правда? Не будем буквоедами |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Прочие варианты - только через согласование с авторами первичного проекта. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
А какое может быть доверие к этим документам, если применение не той марки стали выявлено после того, как конструкции смонтированы ? Это по сути, а формально лишь договор обследования дает легитимную возможность внести изменения только в часть проекта без согласия его авторов. По крайней мер я другой возможности не вижу. А уж "глубина" обследования, его тщательность и, соответственно, сумма - вопрос фирмы-подрядчика, ведь отвечать потом именно ей.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
И не надо говорить, что здесь речь идёт не о принципе, а о конкретной ситуации. |
|||
![]() |
|
||||
И у исполнителей тоже
![]() ![]() Объем работ в обследовании очень плохо поддается нормированию. Не случайно никогда не существовало прямых расценок на эти работы, не помню есть ли информация в сборниках цен. У каждой более-менее приличной организации сложился свой метод оценки. Поэтому, если видение заказчика будет значительно отличаться от запрашиваемых сумм, то "давай, до свидания". |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Цитата:
Цитата:
НМВ без согласия автора изменения в проект не имеет права вносить никто. Но можно использовать проект и исполнительную документацию в качестве исходных данных. Просто порой в службе заказчика, авторском надзоре и в архстройнадзоре работают просто недостаточно квалифицированные люди - неспособные оценить качество работ и соответствие проекту. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 10.10.2020 в 13:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- в таких случаях остаётся только верить. Для таких проектировщик - некий оракул (в лучшем случае), либо обманщик (в худшем). Для них вариант: нанять несколько экспертов, опять же, если они будут вещать разное, то поверить одному из них.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,721
|
Offtop: Немного не по теме, но всё же касательно - а почему С345 непопулярна практически? При чуть большей цене прочность существенно выше. Тут замкнутый круг получается - в проектах закладывают С245, потому что только её возят на базы, а на базы возят только С245, потому что только она применяется в проектах...
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
На основании отсутствия документа, запрещающего обследование как класс работ. Вот я, к примеру, заказчик. Пришел на стройку и мне что-то не понравилось. Имею полное право заказать обследование кому угодно. Строители тоже имеют такое право: вот мы тут немного напортачили, определите насколько это критично. Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Цитата:
Я полагаю, оформить не внесением изменений, а отдельным проектом на изменения или привязкой. Впрочем, юридических тонкостей я не знаю. А хотелось бы знать как следует поступать легитимно, особенно в случаях, когда авторы не обанкротились и не закрылись, а просто "пропали" или игнорируют или не хотят. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
Я тоже. Но знаю одно: исполнитель вправе выполнить работу по любому договору с принятием на себя ответственности за неё. А вот будет ли это основанием для заказчика производить усиление или оставлять всё как есть - я не знаю. Даже если проект прошёл повторную экспертизу. Так что Александр принципиально ничем не рискует, ну если в договоре, конечно, не накосячил. |
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Цитата:
- разрешительную документацию - приказы о назначении лиц для осуществления авторского надзора, технического надзора, о назначении ответственных на объекте... - деталировочные чертежи металлических конструкций 000-000-КМД - акты на монтаж стальных конструкций: колонн..... стропильных ферм, прогонов (указать номера и даты0, - сертификаты качества на листовой и фасонный прокат, варочные материалы, метизы .....(указать, профили №,даты изготовителей и пр.) - документы о качестве на несущие конструкции: колонны..стропильные фермы..... - общий журнал работ, журнал авторского надзора, журнал сварочных работ... - перепеписка .... - фотоматериалы строительства объекта и изготовления конструкций. ..... |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оценка / критика расчетной схемы | Кулик Алексей aka kpblc | Лира / Лира-САПР | 1998 | 12.04.2025 09:52 |
Чем крепить сэндвич-панель из нержавеющей стали к каркасу из черного металла? | Тук | Металлические конструкции | 0 | 17.04.2020 10:45 |
Допустимо ли в стальных фермах поперек пояса делать сплошную пластину ? | Tyhig | Металлические конструкции | 7 | 07.07.2019 16:29 |
Можно ли в балках покрытий и перекрытий из стали C235 использовать ребра жесткости и накладки из листовой стали C355 | Игорь_ | Металлические конструкции | 10 | 06.01.2019 19:47 |
Закрепление пространстенной фермы | NDee | Расчетные программы | 4 | 08.04.2010 08:39 |