Фермы смонтированы с неправильной маркой стали. Что делать?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фермы смонтированы с неправильной маркой стали. Что делать?

Фермы смонтированы с неправильной маркой стали. Что делать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.10.2020, 08:40 #1
Фермы смонтированы с неправильной маркой стали. Что делать?
Sanechek
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 1,379

Ребят, ко мне обратились строители с такой проблемой. По проекту сталь поясов ферм из стали с345, решетка с255, а строители изготовили всю ферму из стали с255, и уже смонтировали покрытие.
По усилиям в проекте я проверил пояса фермы - они не проходят. Нижнему поясу - в средней части нужно усиление, и верхнему поясу в средней части фермы нужна также дополнительная площадь поперечного сечения. Автор проекта категорически говорит о демонтаже - это со слов строителя. Ребят, подскажите как грамотно поступить в этой ситуации? Я могу оформить расчет, оформить усиление этой фермы, но что толку, я ведь не автор.
Просмотров: 17102
 
Непрочитано 08.10.2020, 08:46
1 | 1 #2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: А оно тебе надо?
Согласовать усиление может только автор.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 08:55
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Я могу оформить расчет, оформить усиление этой фермы, но что толку, я ведь не автор.
Ну видимо автору не хотят платить, или еще какие то причины.
Когда все смонтировано - проблемно усилять, тем болееверхний пояс.
Может лучше не наращивать сечение, а усилить например шпрегелями?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 09:43
#4
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,819
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Ребят, подскажите как грамотно поступить в этой ситуации? Я могу оформить расчет, оформить усиление этой фермы, но что толку, я ведь не автор.
Тут большинство может оформить расчет и разработать усиление фермы.
lee вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 09:45
#5
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Я могу оформить расчет, оформить усиление этой фермы, но что толку, я ведь не автор.
Я тоже могу, но что толку, я ведь не автор
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 09:46
| 2 #6
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Ребят, подскажите как грамотно поступить в этой ситуации?
До весны потерпи.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 09:50
1 | 1 #7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
До весны потерпи.
Само рассосётся.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 09:56
2 | 1 #8
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Ребят, подскажите как грамотно поступить в этой ситуации?
Собирать трехстороннее совещание заказчик, подрядчик, проектировщик. Выслушать мнения всех сторон, посчитать деньги и принять решение.
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 09:57
2 | 7 #9
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Sanechek, технически задача абсолютно решаемая. По жизни: как показывает практика - не влезай в это говно - окажешься крайним из-за 15000 рублей. Из 15000 тебе скажут готовы дать 2500 рублей.... а остальные 12500 может быть лет через 5...... 90% (9 из 10) таких возможных халтур имеют последствия.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Собирать трехстороннее совещание заказчик, подрядчик, проектировщик. Выслушать мнения всех сторон, посчитать деньги и принять решение.
Трубку не бери когда звонят, а после в черный список добавь. Дело говорю.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2020, 10:04
#10
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Sanechek, технически задача абсолютно решаемая. По жизни: как показывает практика - не влезай в это говно - окажешься крайним из-за 15000 рублей. Из 15000 тебе скажут готовы дать 2500 рублей.... а остальные 12500 может быть лет через 5...... 90% (9 из 10) таких возможных халтур имеют последствия.
30 000 рублей ))) Фахверк, спасибо родной )
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 10:14
#11
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Фахверк дело говорит.

Как вариант - натурное испытание одной/двух ферм проектными нагрузками с заключением.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 10:16
#12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Как вариант - натурное испытание одной/двух ферм проектными нагрузками с заключением.
Кто испытывать будет и давать заключение? А если рухнет при испытаниях? Дешевле демонтаж.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 10:18
#13
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


А что с узлами?Нагрузку держат?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 10:26
#14
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Ребят, подскажите как грамотно поступить в этой ситуации?
Грамотно - дать указание на демонтаж аварийных конструкций.
Цитата:
Я могу оформить расчет, оформить усиление этой фермы, но что толку, я ведь не автор.
Не лезь в это дело, это не твоя проблема и не твои расходы. Либо проси % со стоимости строительства(не дадут).
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 10:27
#15
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Испытывать будет подрядчик.
Заключение - "специализированная" проектная организация. С неё же программа испытаний.
А если текущий вариант успешно пройдет испытания? И такой расклад окажется самым дешевым?

Как вариант - организационные мероприятия при эксплуатации - пожизненная чистка снега за счет того кто накосячил.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 10:28
#16
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


если с металлом шли сертификаты. то посмотрите на фактический предел текучести. Для Ст3 он на 99% будет не ниже С275. А бывает приходят и С345. И эту фактическую прочность нужно пытаться узаконить
bigden вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 10:39
#17
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


bigden, уж лучше конструктивно усилить....
Результаты имеют доверительный интервал, итд..
Sanechek, а вы имеете отношение к этой стройке? Какие-то должностные обязанности?
В общем то ответ #9 самый надежный, далее надо определиться с вашей заинтересованностью.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 10:43
#18
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Результаты имеют доверительный интервал, итд..
в сертификате значения с учетом статобработки

----- добавлено через ~1 мин. -----
если усилять, то нижний пояс усилить нетрудно, а сверху можно горизонтальные связи почаще поставить
bigden вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 11:01
#19
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,309


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
С неё же программа испытаний
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
А если текущий вариант успешно пройдет испытания?
Вроде перед испытаниями расчётом определяется допускаемая безопасная нагрузка, а не грузят пока не упадёт.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 11:06
#20
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
в сертификате значения с учетом статобработки
С определенной доверительной вероятностью.

Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
если усилять, то
... А можно еще снег пересчитать.... Учесть понижающие коэффициенты, или например конструктивно уйти от снеговых мешков, ...
Снега, кстати говоря, сколько? По- новому?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 11:07
1 | 1 #21
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


На 99,99999999 % уверен, что сознательно закупили такой метал так как проще достать и дешевле. Значит зажопят и гонорар проектировщика, который возьмется решить их проблему. Вывод - не брать трубку, а такие интересные задачи пусть решают молодые и инициативные.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 11:23
#22
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Вроде перед испытаниями расчётом определяется допускаемая безопасная нагрузка, а не грузят пока не упадёт.
Все зависит от поставленных целей. При грамотной программе и реализации ничего падать не будет. А вот пластически деформироваться может. Что может быть надежнее натурных испытаний проектной нагрузкой?

Автор что расчетом узлов?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 11:37
#23
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Нижнему поясу - в средней части нужно усиление, и верхнему поясу в средней части фермы нужна также дополнительная площадь поперечного сечения.
а по каким ПС не проходят пояса? Может там гибкость, а не прочность?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2020, 11:39
#24
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а по каким ПС не проходят пояса? Может там гибкость, а не прочность?
развязать проще было бы, но увы... прочность
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 11:40
#25
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Sanechek
Вы так и не ответили: зачем вам весь этот геморой?
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 12:18
#26
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
По усилиям в проекте я проверил пояса фермы - они не проходят.
На сколько не проходят?
Что за кровля?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 12:25
#27
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


>Sanechek
Бегите, Саша бегите. И не оглядывайтесь.
С этической юридической стороны это не Ваш косяк, что значит не Вам и разгребать.
Плюс у Вас регион очень специфический).
gad вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 12:27
#28
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
По усилиям в проекте я проверил пояса фермы
Надо схему считать.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 12:29
#29
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Можно откинуть морально-этическую, материальную и политическую волевую сторону этой темы - тут всё ясно. А техническую ради интереса можно обжевать.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 12:33
#30
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А техническую ради интереса можно обжевать.....
А чего "обжёвывать"? Не проходят пояса по прочности. Ничего не поможет, потомучто:

Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
и уже смонтировали покрытие.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2020, 12:34
#31
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Вы так и не ответили: зачем вам весь этот геморой?
во первых слезно просят, во вторых платят, ну и опыт, интересно разобраться. Мои расчеты и доводы будут только для того, чтобы поговорить с автором, а он пусть сам принимает окончательное решения.


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
На сколько не проходят?
Что за кровля?
если верить усилиям в элементах фермы, то на 20 процентов не проходят. Усилия до 180 тонн.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 12:35
#32
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Сань, усилять..... чего уж тут. Способов вагон.... с какого начнем?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 12:36
#33
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
если верить усилиям в элементах фермы, то на 20 процентов не проходят
Надо пересчитать нагрузки. Часто их собирают "пол-палец-потолок". Шаг рам проверить. Шаг прогонов если они есть.
Что за кровля?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 12:37
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
с какого начнем?
Арматуру приварить. Тупо.
А из чего ферма?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2020, 12:47
#35
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Сань, усилять..... чего уж тут. Способов вагон.... с какого начнем?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
Мне нравится уголок на рисунке "а"

Но появляется коробчатое сечение, которое должно быть герметичным. так ведь? Как это сделать, если варить нужно прерывистым швом? Как обойти узлы с фасонками для связей и монтажный стык двух полуферм? Много вопросов. Ферма пока только нагружена собственным весом, прогонами и профлистом.

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Надо пересмотреть нагрузки. Часто их собирают "пол-палец-потолок".
Что за кровля?
Это точно. Может там и не будет таких усилий

----- добавлено через -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Арматуру приварить. Тупо.
А из чего ферма?
ферма из парных уголков
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 275
Размер:	188.9 Кб
ID:	230783  
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 12:54
#36
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Мне нравится уголок на рисунке "а"
Т.е. Вы сразу принимаетесь за усиление? Видно, что этот вариант Вам наиболее интересен, чем анализ схемы.

Удачи.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 13:00
#37
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
если варить нужно прерывистым швом?
Зачем? достаточно приварить в узлах. Или на болтах.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2020, 13:02
#38
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Зачем? достаточно приварить в узлах. Или на болтах.
а разве не нужна совместная работа элемента?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 13:09
#39
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
а разве не нужна совместная работа элемента?
Нет. Изгибающих моментов нет. Центрально сжатые/растянутые по любому будут работать "совместно". Единственно для сжатых надо обеспечить одинаковую гибкость усиления и основного элемента.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 13:09
#40
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
достаточно приварить в узлах.
А как изменение сечения пояса отразится на усилиях в решётке?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 13:26
1 | 4 #41
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Саш, не связывайся!!! Дай своим строителям схему с коэффициентами использования элементов, там где они больше единицы - выдели красным. В заключении напиши: не проходит, требует усиления, проект которого может выполнить только автор. В случаях любых изменений (уточнений) авторы откажутся от проекта в целом и ты будешь отвечать за всё.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 13:32
1 | #42
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Способов вагон.... с какого начнем?
наливай!
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 14:03
| 1 #43
radium


 
Регистрация: 19.04.2006
Сообщений: 49


Запросить у проектировщиков усиление фермы можно, хотя бы потому, что редкую сталь взяли для верхнего пояса уголка 09Г2С, она дороже в сравнении с С255 49000 руб/т против 43000 руб/т. Посмотрите, какая сталь у нас в основном на металлобазах С245, С255. Зачем нужно было лезть в С345? Борьба за минимальную высоту фермы? Почему нужно было вытащить проблемную марку и лепить из нее? Да ее ставят, когда уже деваться некуда - зажаты высотой, гибкость на пределе и прочее.
А теперь практический момент: что на стройке кто-то отличит без сертификата С345 от С255? Какая валялась, такую и поставят. Так что ожидать в своем изобретении
вместо С345 на деле С255 очень даже возможно. Это уже человеческий фактор, будьте мудрее и избегайте таких вещей. Ну или стойте как часовой на стройке и сверяйте что пришло в машине, куда что положили, что куда приварили. На заводах металлоконструкций конечно не перетпутали и не поменяли бы С345 на С255, а здесь ведь указано - стройка. В ферме возможно даже нижний пояс пройдет по предельным усилиям (частично в пластику уйдет), а верхний - ну поставьте стойки, чтобы панель уменьшить и устойчивость обеспечить. Кстати, а вдруг мы тут пролет фермы 12 м обсуждаем?
radium вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 14:06
| 1 #44
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Запросить у проектировщиков усиление фермы можно, хотя бы потому, что редкую сталь взяли для верхнего пояса уголка 09Г2С, она дороже в сравнении с С255 49000 руб/т против 43000 руб/т. Посмотрите, какая сталь у нас в основном на металлобазах С245, С255. Зачем нужно было лезть в С345? Борьба за минимальную высоту фермы?
Сравните временное сопротивление сталей и их стоимость.

Последний раз редактировалось Старый лицедей, 08.10.2020 в 14:30.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 14:16
#45
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
если верить усилиям в элементах фермы, то на 20 процентов не проходят. Усилия до 180 тонн.
ферма из парных уголков

Аффтор нескладушки, прогон, художественный свист
Уголки то какие?
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2020, 14:34
#46
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Саш, не связывайся!!! Дай своим строителям схему с коэффициентами использования элементов, там где они больше единицы - выдели красным. В заключении напиши: не проходит, требует усиления, проект которого может выполнить только автор. В случаях любых изменений (уточнений) авторы откажутся от проекта в целом и ты будешь отвечать за всё.
Игорь Борисович, спасибо большое!
Я деньги уже получил и начал тратить. Назад дороги нет
Я просто дам совет на бумаге, моей фамилии там не будет. Окончательное решение примет автор.
Sanechek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2020, 14:38
#47
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от radium Посмотреть сообщение
Запросить у проектировщиков усиление фермы можно, хотя бы потому, что редкую сталь взяли для верхнего пояса уголка 09Г2С, она дороже в сравнении с С255 49000 руб/т против 43000 руб/т. Посмотрите, какая сталь у нас в основном на металлобазах С245, С255. Зачем нужно было лезть в С345? Борьба за минимальную высоту фермы? Почему нужно было вытащить проблемную марку и лепить из нее? Да ее ставят, когда уже деваться некуда - зажаты высотой, гибкость на пределе и прочее.
А теперь практический момент: что на стройке кто-то отличит без сертификата С345 от С255? Какая валялась, такую и поставят. Так что ожидать в своем изобретении
вместо С345 на деле С255 очень даже возможно. Это уже человеческий фактор, будьте мудрее и избегайте таких вещей. Ну или стойте как часовой на стройке и сверяйте что пришло в машине, куда что положили, что куда приварили. На заводах металлоконструкций конечно не перетпутали и не поменяли бы С345 на С255, а здесь ведь указано - стройка. В ферме возможно даже нижний пояс пройдет по предельным усилиям (частично в пластику уйдет), а верхний - ну поставьте стойки, чтобы панель уменьшить и устойчивость обеспечить. Кстати, а вдруг мы тут пролет фермы 12 м обсуждаем?
Пролет 18 метров, сверху рулонная кровля по монолитной плите и снег 210(расчетный)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.jpg
Просмотров: 267
Размер:	180.4 Кб
ID:	230789  
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 14:51
#48
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Заменить монолитную плиту на более лёгкий материал
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 15:01
1 | 1 #49
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Я просто дам совет на бумаге, моей фамилии там не будет. Окончательное решение примет автор.
Да можно даже и подписаться . Только все предложения должны называться что-то типа "возможные варианты усиления", а в резюмирующей строке большими буквами должно быть написано: "ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПО КОНСТРУКЦИЯМ ФЕРМ ОСТАЕТСЯ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ЗА АВТОРОМ ПРОЕКТА".
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 15:03
#50
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Какие-та нетипичные уголки с толщиной стенки 12.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Они есть в продаже?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 15:11
#51
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
не проходит, требует усиления, проект которого может выполнить только автор
а если автор умер, то никто не может? странный подход.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В случаях любых изменений (уточнений) авторы откажутся от проекта в целом и ты будешь отвечать за всё.
конечно же, тот, кто проектирует усиление отвечает ПОЛНОСТЬЮ, за ВСЮ ферму, он же должен ее пересчитать с учетом "дефектов", в том числе проверить узлы. Поэтому и цена такой работы должна быть чуть ли не больше, чем проектирование с нуля.

----- добавлено через ~2 мин. -----
автор, возможно, запроектирует усиление дешевле, а человек со стороны должен полностью брать на себя ответственность, поэтому и цена получится не маленькая.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 15:38
1 | #52
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 383


Много ферм? 1, 2 ,10, 100?
Взять деньги вперёд, посчитать, предложить усиление, нигде не подписываться. Согласование с автором - головняк строителей.
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 16:13
1 | 2 #53
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Я бы нашел автора и поговорил бы с ним, прежде чем думать над решением вопроса. 30к - это дикий демпинг, раза в 3 продешевили.
Даже если автор умер, вносить изменения никто не имеет права. Выпускать новую документацию - живым автором, который и будет потом отвечать. А поскольку автор жив, и в данный момент здание не сдано в эксплуатацию, следовательно ещё идут СМР. Отсутствует АН. Нарушено несколько законов, и юридически будет нести ответственность заказчик и генеральный подрядчик. Но тех кто будет выпускать какие-либо рекомендации тоже будут нести ответственность, когда петушок сзади подкрадётся жареный. Кстати тоже нарушивший достаточное количество законов, начиная с того что выполнял работу без юридического оформления, ну и все вытекающие отсюда)
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 16:34
#54
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а если автор умер, то никто не может? странный подход.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
конечно же, тот, кто проектирует усиление отвечает ПОЛНОСТЬЮ, за ВСЮ ферму,
Если автор не доступен или отказывается что-либо согласовывать, то либо демонтируйте и делайте по проекту, либо полностью перевыпускайте весь проект под своим штампом и несите полную ответственность за всю строительную часть. Частичная ответственность только за фермы не прокатит. Автор или экспертиза тут же заявит, что все решения увязаны между собой и в случае измениния чего-либо они ответственности за проект в целом нести категорически отказываются. Знаем, плавали .

Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
30к - это дикий демпинг, раза в 3 продешевили.
90 тыр. за 18-и метровую уголковую ферму? Ну вы, блин, даете ...

Последний раз редактировалось IBZ, 08.10.2020 в 16:41.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 16:35
| 1 #55
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


По факту необходимо официально заказывать обследование у организации, имеющей на это право. А далее выполнять усиление согласно рекомендациям. А не связываться с автором проекта, чтобы он что-то там сделал.
С точки закона это будет самое верное решение.
имхо
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 16:49
#56
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
90 тыр. за 18-и метровую уголковую ферму? Ну вы, блин, даете ...
А как же, налоги нужно платить с этой суммы, административные расходы, ПО лицензионное на котором фермы рассчитывались, ПО на котором документация выпускается, амортизация МФУ, компьютера, того гляди на зарплату около 40% и останется. Остальное от лукавого, и уголовно наказуемо.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 17:07
#57
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Частичная ответственность только за фермы не прокатит.
Я так же сказал выше. И не то что фермы, а там поясами хотели ограничится. Усилить.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 17:12
#58
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Я деньги уже получил и начал тратить. Назад дороги нет
Саша....Саша.....
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=9f1xIDxwpZU
Схему и материалы выкладывай.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 17:26
#59
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: Самый лучший вариант - успеть добежать до канадской границы
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 17:38
#60
radium


 
Регистрация: 19.04.2006
Сообщений: 49


Ферма вроде проходит со сталью С255 без усиления при таких уголках в верхнем и нижнем поясах, быстро прикинул. Перерасчет не хочу делать, может кто проверит.
В геометрической схеме неправильные усилия, но это сразу видно. Может зря вопрос поднят.
Авторы обычно не сразу отказ дают на изменения, когда исчерпают возможное и не получается - тогда, да - на замену. Может удастся их убедить на изменения, да и ферму посчитайте, там вроде не все так плохо.
radium вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2020, 17:40
#61
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Схему и материалы выкладывай.....
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Саша....Саша.....
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=9f1xIDxwpZUСхему и материалы выкладывай.....
со звуком посмотрю чуть позже )
Вложения
Тип файла: pdf фермы.pdf (882.3 Кб, 139 просмотров)
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 17:49
#62
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Нагрузка в узел порядка 12?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2020, 17:56
#63
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=



не могу добиться кровельного пирога.
Предварительно 1100 на 1м2(запасы везде)*6*1,5=9900 кг.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 17:59
#64
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Предварительно 1100 на 1м2(запасы везде)*6*1,5=9900 кг.
Ферма рассчитана примерно на 12.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 18:24
#65
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Предварительно 1100 на 1м2(запасы везде)
Тогда усилия получаются на ~ 2.5% меньше, чем показано на схеме. Но и на те усилия у меня пояса из стали С245 проходят с коэффициентами использования: в/п k=0.986; н/п k=0,914.

Но так или иначе замена стали будет законной только после согласования с авторами проекта.Могут упереться и точка - КСС, однако .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 18:32
#66
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Вооот. Почему я и сказал, что не с усиления нужно начинать. 20% перенапряжение - это повод как раз пересмотреть все расчётные предпосылки.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2020, 19:26
| 1 #67
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Не приятная ситуация для авторов проекта: с одной стороны имеется конкретный косяк строителей, ответственность за который хотят повесить на них (уменьшение несущей способности); с другой стороны настаивать на демонтаже по факту пригодных ферм - это удар по собственной репутации, «глуповатые напроектировали фермы с поясами С345 хотя С245 достаточно, ещё и упёртые»
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 02:04
#68
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Плюс у Вас регион очень специфический).
Что не так с районом?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 08:59
#69
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Что не так с районом?
Чем южнее - тем больше гонора и колхоза у заказчиков и строителей. Это так, по опыту).
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 09:23
#70
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Чем южнее - тем больше гонора и колхоза у заказчиков и строителей. Это так, по опыту).
Угу)
gad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2020, 09:27
#71
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Тогда усилия получаются на ~ 2.5% меньше, чем показано на схеме. Но и на те усилия у меня пояса из стали С245 проходят с коэффициентами использования: в/п k=0.986; н/п k=0,914.
Игорь Борисович, в файле есть две фермы. Одна с усилиями 170 в поясе, а вторая 180


Вторая ферма с усилиями ВП 178 НП 180
Большие нагрузки, так как имеются снеговые мешки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный3.png
Просмотров: 161
Размер:	189.4 Кб
ID:	230806  
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 09:41
#72
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
<phrase 1=


А следующие шаги какие?
Ну посчитали, ну дали рекомендации. Строители схватили бумажки и побежали к заказчику с криками: "Вот нам посчитали можно не демонтировать, а усилить прутками/уголками за 3 рубля и 3 дня! " И что?
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 10:05
#73
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Чем южнее - тем больше гонора и колхоза у заказчиков и строителей.
Может и так, но в данном случае обделались не они.
И, кстати говоря, подобные практики и порождают такие подходы в работе.
Завтра фермы будут посчитаны правильно с С345, но уже закрадутся сомнения. Прецедент был? Был.
Вот что во всём деле плохо.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 10:15
#74
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Offtop: настил сверху неразрезной?
Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Предварительно 1100 на 1м2
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 10:24
1 | 1 #75
Itoshii


 
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 146


Дальше строители одновременно отдадут автору на подпись инновации Sanechek и одновременно, в целях ускорения, сроков будут их сразу же лить в металле.
Когда вся бюрократия дойдёт до автора скорее всего усиление будет уже сделано или начнётся.
Дальше автор будет иметь низкие отношения с Sanechek со всех сторон, включая и все свои недоработки КМ. Преимуществом автора будет знание всех нюансов истории и косяков проекта. Ведь общеизвестно, что проекты правильно рисовать со всех сторон и обдумывать в деталях - дело неблагодарное и хлопотное.
Со временем строители подтянут сопли, втянут горькую мужскую слезу и тоже потихоньку станут приглашать Sanechek на консультации в злачные места. Там они будут отрываться на нём по полной со всех сторон обходя его решения.
В итоге, неизбежно выяснится, что и усиленные конструкции не смогут нести нагрузку.
Заказчику представят истинного виновника происходящего - Sanechekа , но тому будет уже не до него.
Денег строителям, конечно, никто не заплатит. (по секрету денег строителям на таких стройках вообще не полагается, они просто большие молодцы и всегда рады спасибу). Те само собой в первую очередь захотят оплатить Sanechek его труд.
Sanechek с ранениями и потерями прошедший все бои, потеряв честь и доблесть, потеряет также и постоянных заказчиков в лице строителей.
Далее с течением времени происходящее отдалится от Sanechek и строителей и с форума тоже перейдя в разряд "долгостроев" России, "БСК", или демонтируют.
Все участники будут обходить дом стороной ещё пару лет.

Участвовал в похожем со стороны проектной организации.
2 месяца много общался с автором усилений выявив многочисленные запятые на его чертежах. Ну и в целом там всё рушилось.
Дело закончилось моим увольнением по с.ж. через 3 месяца.
Жаль было бригаду рабочих. Ведь они трудились много месяцев и их скорее всего кинули. А ведь они кормили семьи... И они последние были в виноваты в позоре на стройке.

Большое спасибо Sanechek, конечно, скажет всем участвующим в дискуссии. Особенно тем, кто вдохновлял его на подвиги. Были и те, кто по трусости пытался предупредить ратный труд. Но это всё от малодушия. Ведь дело настоящего мужчины - борьба, преодоление и ухудшение родного города за копейки.
Itoshii вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 10:27
| 1 #76
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Itoshii Посмотреть сообщение
Дальше строители одновременно отдадут автору на подпись инновации Sanechek и одновременно, в целях ускорения, сроков будут их сразу же лить в металле.
Когда вся бюрократия дойдёт до автора скорее всего усиление будет уже сделано или начнётся.
Дальше автор будет иметь низкие отношения с Sanechek со всех сторон, включая и все свои недоработки КМ. Преимуществом автора будет знание всех нюансов истории и косяков проекта. Ведь общеизвестно, что проекты правильно рисовать со всех сторон и обдумывать в деталях - дело неблагодарное и хлопотное.
Со временем строители подтянут сопли, втянут горькую мужскую слезу и тоже потихоньку станут приглашать Sanechek на консультации в злачные места. Там они будут отрываться на нём по полной со всех сторон обходя его решения.
В итоге, неизбежно выяснится, что и усиленные конструкции не смогут нести нагрузку.
Заказчику представят истинного виновника происходящего - Sanechekа , но тому будет уже не до него.
Денег строителям, конечно, никто не заплатит. (по секрету денег строителям на таких стройках вообще не полагается, они просто большие молодцы и всегда рады спасибу). Те само собой в первую очередь захотят оплатить Sanechek его труд.
Sanechek с ранениями и потерями прошедший все бои, потеряв честь и доблесть, потеряет также и постоянных заказчиков в лице строителей.
Далее с течением времени происходящее отдалится от Sanechek и строителей и с форума тоже перейдя в разряд "долгостроев" России, "БСК", или демонтируют.

Участвовал в похожем со стороны проектной организации.
2 месяца много общался с автором усилений выявив многочисленные запятые на его чертежах. Ну и в целом там всё рушилось.
Дело закончилось моим увольнением по с.ж. через 3 месяца.
Жаль было бригаду рабочих. Ведь они трудились много месяцев и их скорее всего кинули. А ведь они кормили семьи... И они последние были в виноваты в позоре на стройке.
Itoshii, жизненно, уныло и горько.... Надо в блог проектировщика.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 10:33
#77
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
жизненно, уныло и горько....
реалии современности...
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 10:34
1 | #78
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Тему кому давно не было больно - освежите https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=118372 и посмотрите на лидирующие позиции.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 11:30
#79
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Itoshii, пессимистичный сценарий, хотя в некоторых случаях вполне возможный...
надо четко разделять, на ком ответственность (тому и платить, много конечно )
если авторы наотрез отказываются сотрудничать, то нужно заключать договор с другой организацией, оформлять обследование и проект усиления, как wvovanw предлагал. Все законно и прозрачно в плане ответственности и результата.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 11:45
2 | 1 #80
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Игорь Борисович, в файле есть две фермы. Одна с усилиями 170 в поясе, а вторая 180
Да, действительно, я посчитал ферму с усилиями в поясах Nнп=167,51 (т); Nвп=161,8 (т). Мне сначала попалась на глаза ферма именно с этими усилиями, а при дальнейшем просмотре ферму Фс-2 я не обнаружил. По этой причине на усилия на другой картинке с той же маркировкой ФС-1 просто не посмотрел.

Саша, поскольку ты уже ввязался и "назад дороги нет", позволю себе дать несколько советов по технической части, не задевая "политику". Основной совет: если есть необходимость "вытащить"фермы, то их обязательно нужно пересчитать, а не пользоваться приведенными усилиями !!!. При этом следует учесть ниже перечисленные обстоятельства.

1. Нагрузки на фермы следует принять по фактическим с использованием принятых сечений и спецификаций (лучше по КМД). Реальный кровельный пирог тебе тоже должны представить.
2. При распределении нагрузок между узлами фермы следует учитывать реальную раскладку профлиста-опалубки.
3. Для сжатых поясов можно уточнить расчётную длину, исходя из разного уровня загружения панелей пояса.
4. Если здание строится в чистом поле и рядом не планируется построек соизмеримых по высоте с ним, то можно учесть сдувание снега ветром. Это, правда, почти нереально, так как гарантийное письмо об отсутствии таковых застроек в будущем получить нереально.
5. Последнее, что можно предпринять, это уточнить фактическое расчётное сопротивление стали. Но не по сертификату (тут можно написать что угодно), а с помощью механических испытаний в компетентных организациях. За счёт строителей, естественно. Тут, правда, может выясниться, что сталь и вовсе не строительная, а приобретена за бесценок непонятно где и как. Это я, кстати, вспомним вполне реальный случай.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
если авторы наотрез отказываются сотрудничать, то нужно заключать договор с другой организацией, оформлять обследование и проект усиления, как wvovanw предлагал. Все законно и прозрачно в плане ответственности и результата.
Наш институт как-то так и поступил. Заказчиками и плательщиками были строители, так как это именно они смонтировали всё наперекосяк. Правда, обследование, да если еще и с испытаниями, то это уже совсем другие деньги.

Последний раз редактировалось IBZ, 09.10.2020 в 11:51.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 13:04
#81
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Надо бы внимательно один момент проверить. Поправьте, если заблуждаюсь. Есть вариант задания нагрузок сосредоточенной силы в узел с грузовой площади - он меньше, чем усилие для прикрепления которое часто инженер КМ делает незначительно больше обеспечивая тем самым конструктивный запас по узлу. Сбор нагрузок необходимо аккуратно перепроверить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 13:29
#82
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Sanechek,
вы же сами понимаете, что все решаемо, только куча геморроя, и в основном, в правовом и организационном вопросах, а не в самих мужиках), которые будут усиливать, хотя там тоже геморроя хватит)
и, по-большому, распределить затраты на усиление на тех, кто производил, и, тех олухов, кто монтировал
и вот еще, иной раз смотришь на проекты - они просто настораживают(
ну ее на хрен оптимизацию в стиле димы медведева), блин, зачастую, как правило, не срабатывает(

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 09.10.2020 в 13:55.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 13:39
#83
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
снег 210(расчетный)
Ну на момент проектирования (до 1 августа) он был 180.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 13:54
#84
Leporello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
если авторы наотрез отказываются сотрудничать, то нужно заключать договор с другой организацией, оформлять обследование и проект усиления, как wvovanw предлагал. Все законно и прозрачно в плане ответственности и результата.
Наш институт как-то так и поступил. Заказчиками и плательщиками были строители, так как это именно они смонтировали всё наперекосяк. Правда, обследование, да если еще и с испытаниями, то это уже совсем другие деньги.
А как вы это оформили и реализовали, и в чём заключалась прозрачность в плане ответственности? Вы после обследования выпускали под своим штампом все конструктивные чертежи (в рамках одного раздела) или как-то иначе? Где было разделение зон ответственности вашего института и предыдущего проектировщика?
Ведь «проект усиления» может быть только в рамках архитектурно-строительного проектирования, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации ОКС или ЗиС. Или можно организовать реконструкцию в процессе капитального строительства?
Leporello вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 14:05
#85
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
Или можно организовать реконструкцию в процессе капитального строительства?
это уже казуистика), если стороны пойдут на это, какие проблемы?, все регулируется в рамках сущ. прова
а так, ibz прав
если бывший проектировщик откажется дать какие-то свои данные
все - по новому (тз и т.д.)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 14:51
1 | #86
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
А как вы это оформили и реализовали, и в чём заключалась прозрачность в плане ответственности? Вы после обследования выпускали под своим штампом все конструктивные чертежи (в рамках одного раздела) или как-то иначе? Где было разделение зон ответственности вашего института и предыдущего проектировщика?
Это было очень давно, да к тому же я к договорной работе не имел никакого отношения. Но особых проблем я не усматриваю. Строители имеют полное право заказать обследование под предлогом своих ошибок (да, при этом их надо признать!). При этом предметом обследования может быть любые элементы здания, в данном случае только фермы. Исполнитель - фирма или ИП - представляет заказчику все материалы обследования и в случае необходимости выпускает чертежи усиления. Если усиления не требуется, достаточно отчета с расчётами и выводами. С этого момента, если усиление не привело к изменению расчетной схемы или значимому увеличению нагрузок, либо вообще не требуется, ответственность за фермы переходит к фирме-исполнителю. За все прочие конструкции отвечает по-прежнему первоначальный проектировщик.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 15:05
#87
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
ответственность за фермы переходит к фирме-исполнителю.
А как же Авторский Надзор? Где технический надзор? А экспертиза этого проекта вообще была?
Все "обследования" строителей ни какими законами не запрещены, но какую смысловую нагрузку они несут кроме информативности? И если объект строительства не "сарайка для Папы Карло", а я уверен что объект который мы тут обсуждаем явно не такой, то сдавать в эксплуатацию его обязаны согласно действующего законодательства, которое не предусматривает изменений в конструкциях здания, кроме оговоренных в нормах проектирования.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 15:22
#88
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Строители имеют полное право заказать обследование
все это уже детали
вопрос о важности объекта и соразмерности дальнейших действий
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 15:29
#89
Leporello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
С этого момента, если усиление не привело к изменению расчетной схемы или значимому увеличению нагрузок, либо вообще не требуется, ответственность за фермы переходит к фирме-исполнителю. За все прочие конструкции отвечает по-прежнему первоначальный проектировщик.
А кто из участников строительства в этом случае уполномочен решать, привело ли усиление к изменению РС, и определять значимость изменения нагрузок?
Ведь на этот счёт могут быть разные мнения.
Leporello вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 15:52
#90
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
А кто из участников строительства в этом случае уполномочен решать, привело ли усиление к изменению РС, и определять значимость изменения нагрузок?
прокурор решит, если понадобится.

----- добавлено через ~2 мин. -----
каждый из участников строительного процесса действует в соответствии со своим представлением о том, что можно и что нельзя.
и даже если что-то нельзя, но никаких последствий не случилось, ему за это ничего не будет.
точно так же, как автомобилисты едут, и сами решают, можно ли выезжать на встречку.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 16:19
#91
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Те кто здесь пишет про строителей, понимает вообще что такое кредиты, аренда техники и т.д.? Какие обследования строителями? Какие мех.испытания металла?
Sanechek заплатили деньги, чтобы он вопрос решил, а не усугубил.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 16:21
#92
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Те кто здесь пишет про строителей, понимает вообще что такое кредиты, аренда техники и т.д.? Какие обследования строителями? Какие мех.испытания металла?
а кто? заказчик (потому что богатый) должен понять, простить и оплатить косяк строителей?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Sanechek заплатили деньги, чтобы он вопрос решил, а не усугубил.
так это не правильно выбранная тактика строителей... платить нужно людям, которые способны решить проблему, а не стороннему эксперту.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 16:25
#93
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
так это не правильно выбранная тактика строителей... платить нужно людям, которые способны решить проблему, а не стороннему эксперту.
Значит он убедил, что проблему снимет. Ему доверили.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 16:27
#94
Leporello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
каждый из участников строительного процесса действует в соответствии со своим представлением о том, что можно и что нельзя.
Хмм. Вот прям каждый из ~6 млн в РФ? Или это даже во всех странах?
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
точно так же, как автомобилисты едут, и сами решают, можно ли выезжать на встречку.
Offtop: А как думаете, это хорошо, что они сами решают, а не ПДД следуют?
Leporello вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 17:11
#95
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
А как вы это оформили и реализовали, и в чём заключалась прозрачность в плане ответственности? Вы после обследования выпускали под своим штампом все конструктивные чертежи (в рамках одного раздела) или как-то иначе? Где было разделение зон ответственности вашего института и предыдущего проектировщика?
Всё это оговаривается в рамках договора. Написано "стропильные фермы покрытия" - стало быть ответственность именно за них снимается с первоначального разработчика и перекладывается на обследователя. При этом не должно быть никаких изменений, влияющих на другие несущие конструкции. В противном случае извольте пересчитать и их и взять на себя полную ответственность за строительную часть. При таком раскладе первоначальному автору спорить и в голову не придет - деньги получены, а дальнейшей ответственности никакой. Ляпота

Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
А кто из участников строительства в этом случае уполномочен решать, привело ли усиление к изменению РС, и определять значимость изменения нагрузок?
Ведь на этот счёт могут быть разные мнения.
Экспертиза.

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Те кто здесь пишет про строителей, понимает вообще что такое кредиты, аренда техники и т.д.? Какие обследования строителями? Какие мех.испытания металла?
Как только речь пойдет о разборке кровли и замене ферм, мигом найдутся деньги на всё.

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Sanechek заплатили деньги, чтобы он вопрос решил, а не усугубил.
Он не мог обещать решить вопрос, мог только обещать всячески способствовать этому в техническом плане. Впрочем, надо спросить.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 17:18
| 1 #96
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Как только речь пойдет о разборке кровли и замене ферм,
Зачем менять фермы, когда можно заменить состав кровли.
Бетон там, кстати, можно и с керамзитовым наполнителем применить. Не обязательно тяжёлый.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 17:23
#97
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Зачем менять фермы, когда можно заменить состав кровли.
Можно менять состав кровли или нет, мы не знаем. Но и это влетит в копеечку ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 18:01
#98
Leporello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Экспертиза.
То есть эта процедура в любом случае предполагает внесение изменений в ПД (при участии или согласии автора) и её экспертизу или экспертное сопровождение со всеми вытекающими? Или существует другие механизмы, где экспертиза может как-то иначе «рассудить»?
Leporello вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 18:25
#99
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
Хмм. Вот прям каждый из ~6 млн в РФ? Или это даже во всех странах?
Каждый, кто занимается предпринимательской деятельностью, да что там - каждый, из-за чьих действий может пострадать имущество или здоровье (жизни) других людей. Если ты что-то делаешь, то должен иметь представление о возможных последствиях. Если не знал, то это не освобождает от ответственности. Поэтому если заказчик (или подрядчик) решил, что заплатив 30 тр постороннему эксперту, который разработал усиление, он снимает С СЕБЯ ответственность за строительство не по официально выданному проекту, то при наступлении ЧП, будет отвечать пополной именно он.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Значит он убедил, что проблему снимет. Ему доверили.
Скорее всего, они хватаются за не правильную соломинку. Формально проблему можно решить, сделав усиление, но официально ответственность за эту самодеятельность В случае чего будет нести подрядчик-авантюрист и заказчик, который прохлопал эту авантюру. Но чего волноваться, если По факту все грамотно посчитано и спроектировано, правда? Не будем буквоедами
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 18:36
#100
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Формально проблему можно решить, сделав усиление,
Как верно сказал IBZ, там ещё не известно что можно.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 19:51
#101
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226


Можно попробовать сделать нормальное обследование с расчетами, усиление и за счет строителей пройти экспертизу

----- добавлено через ~2 мин. -----
Безвыходных ситуаций не бывает - барон Мюнхаузен тут писал
Орловский Олег вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 20:15
| 1 #102
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
То есть эта процедура в любом случае предполагает внесение изменений в ПД (при участии или согласии автора) и её экспертизу или экспертное сопровождение со всеми вытекающими? Или существует другие механизмы, где экспертиза может как-то иначе «рассудить»?
В случае обследования подрядчик выпускает свой комплект документации со своими штампами. В данном случае чертежи покрытия с маркировкой ферм, балок и связей с ведомостью элементов с усилиями требуемыми профилями и марками сталей. Кроме того представляется отчет о результатах обследования, где указываются выявленные дефекты, несоответствия фактических сечений сечениям, принятым в проекте, принятые марки стали или расчетные сопротивления по результатам испытаний и расчеты обследуемых конструкций. Если требуется усиление, то разрабатывается и этот раздел и делается вывод о неизменности расчётной схемы и о величине реальных нагрузок по сравнению с проектными. Если объект в принципе подлежит экспертизе, всё это передается туда. После получения положительного заключения вся эта документация становится легитимной и для строителей и для технадзора. Без этого комплекса работ, нормальные конторы не будут ставить свою печать - мало ли что там строители еще натворили.

Прочие варианты - только через согласование с авторами первичного проекта.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 20:28
#103
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Прочие варианты - только через согласование с авторами первичного проекта.
- в чём должно выразится это согласование? Письмо? Или выпуск под своим штампом?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 20:31
#104
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226


Я бы начал со стоимости обследования, экспертизы и предварительных прикидок под нагрузки вариантов усиления со всеми вытекающими от IBZ в посте №102. А там уже считать экономику - усилять или демонтировать и по новой
Орловский Олег вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2020, 21:10
1 | #105
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
в чём должно выразится это согласование? Письмо? Или выпуск под своим штампом?
Вопрос интересный . В "доэкспертизную" эпоху для согласования замены марки стали или сечения достаточно было письма от авторов. Сейчас вопрос открыт, так как значительные изменения проекта формально должны быть согласованы с экспертизой. Где критерий значительности, никто не знает, но по сложившейся практике, обычно пишут письма в довольно обоснованной надежде, что пронеcет .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2020, 07:21
#106
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Еще вопрос о необходимости обследования, если есть проект, авторский и технадзор, имеется исполнительная документация, включая съемки, паспорта и сертификаты.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2020, 08:29
#107
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Еще вопрос о необходимости обследования, если есть проект, авторский и технадзор, имеется исполнительная документация, включая съемки, паспорта и сертификаты.
А какое может быть доверие к этим документам, если применение не той марки стали выявлено после того, как конструкции смонтированы ? Это по сути, а формально лишь договор обследования дает легитимную возможность внести изменения только в часть проекта без согласия его авторов. По крайней мер я другой возможности не вижу. А уж "глубина" обследования, его тщательность и, соответственно, сумма - вопрос фирмы-подрядчика, ведь отвечать потом именно ей.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2020, 09:28
#108
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А уж "глубина" обследования, его тщательность и, соответственно, сумма - вопрос фирмы-подрядчика, ведь отвечать потом именно ей.
Ну у заказчиков тоже не идиоты работают, чтобы всё принимать на веру. Лишних объёмов они не оплатят.
И не надо говорить, что здесь речь идёт не о принципе, а о конкретной ситуации.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2020, 09:46
#109
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Ну у заказчиков тоже не идиоты работают, чтобы всё принимать на веру
И у исполнителей тоже . Никто не будет брать на себя ответственность за 3 копейки .
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Лишних объёмов они не оплатят.
Объем работ в обследовании очень плохо поддается нормированию. Не случайно никогда не существовало прямых расценок на эти работы, не помню есть ли информация в сборниках цен. У каждой более-менее приличной организации сложился свой метод оценки. Поэтому, если видение заказчика будет значительно отличаться от запрашиваемых сумм, то "давай, до свидания".
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2020, 10:56
#110
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Поэтому, если видение заказчика будет значительно отличаться от запрашиваемых сумм, то "давай, до свидания".
Вы понимаете, что заказчик не приглашает единственного потенциального исполнителя? Всегда на стол падает минимум две сметы.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2020, 12:12
#111
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А какое может быть доверие к этим документам, если применение не той марки стали выявлено после того, как конструкции смонтированы
Может это как раз один из признаков того, что документы не подгоняли. Вообще, при внимательном изучении документов липа обычно выявляется.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
а формально лишь договор обследования дает легитимную возможность внести изменения только в часть проекта без согласия его авторов
Просветите, на основании, какого документа.
НМВ без согласия автора изменения в проект не имеет права вносить никто. Но можно использовать проект и исполнительную документацию в качестве исходных данных.
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Ну у заказчиков тоже не идиоты работают, чтобы всё принимать на веру.
Просто порой в службе заказчика, авторском надзоре и в архстройнадзоре работают просто недостаточно квалифицированные люди - неспособные оценить качество работ и соответствие проекту.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 10.10.2020 в 13:29.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2020, 14:21
#112
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
неспособные оценить качество
- в таких случаях остаётся только верить. Для таких проектировщик - некий оракул (в лучшем случае), либо обманщик (в худшем). Для них вариант: нанять несколько экспертов, опять же, если они будут вещать разное, то поверить одному из них.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2020, 14:40
#113
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,721


Offtop: Немного не по теме, но всё же касательно - а почему С345 непопулярна практически? При чуть большей цене прочность существенно выше. Тут замкнутый круг получается - в проектах закладывают С245, потому что только её возят на базы, а на базы возят только С245, потому что только она применяется в проектах...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2020, 15:16
#114
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
почему С345 непопулярна практически?
- потому что кроме прочности есть устойчивость.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2020, 16:25
#115
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Имею подозрение, что проектные усилия (сечение Вп и НП, марка стали ) должны быть значительно больше, чем заложено в проекте. ТЦ "Максима" в Риге... одного раза наступить на грабли мало.... Расчетная схема некорректна.
csp вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2020, 16:29
#116
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
а почему С345 непопулярна
По устойчивости работа хуже. См. таблицу коэфф.продольного изгиба в СНиП II-23-81
crossing вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2020, 21:55
1 | 2 #117
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
а почему С345 непопулярна практически
Те времена давно прошли. Сейчас С345 - 09Г2С вполне популярна и доступна.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2020, 12:41
#118
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Вы понимаете, что заказчик не приглашает единственного потенциального исполнителя? Всегда на стол падает минимум две сметы.
Да хоть десять. Если предлагаемая сумма меня не устраивает, за такую работу я браться не буду.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Просветите, на основании, какого документа.
На основании отсутствия документа, запрещающего обследование как класс работ. Вот я, к примеру, заказчик. Пришел на стройку и мне что-то не понравилось. Имею полное право заказать обследование кому угодно. Строители тоже имеют такое право: вот мы тут немного напортачили, определите насколько это критично.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
без согласия автора изменения в проект не имеет права вносить никто
Имеет, имеет Любая организация или ИП, имеющие соответствующие допуски. С принятием на себя полной ответственности за изменения. Иначе как по-вашему поступать в случае, если авторы, к примеру, обанкротились и закрылись.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2020, 13:46
#119
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Пришел на стройку и мне что-то не понравилось. Имею полное право заказать обследование
А если вижу, что все соответствует исполнительной документации, то имею право и не заказывать.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
С принятием на себя полной ответственности за изменения. Иначе как по-вашему поступать в случае, если авторы, к примеру, обанкротились и закрылись
Я полагаю, оформить не внесением изменений, а отдельным проектом на изменения или привязкой. Впрочем, юридических тонкостей я не знаю. А хотелось бы знать как следует поступать легитимно, особенно в случаях, когда авторы не обанкротились и не закрылись, а просто "пропали" или игнорируют или не хотят.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2020, 14:14
#120
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А если вижу, что все соответствует исполнительной документации, то имею право и не заказывать.
Ну ладно, не будем делать обследование . Только в отчетных материалах я впишу что-то вроде этого. "Все геометрические размеры и сечения элементов по настоянию заказчика приняты без фактической проверки по проекту XXX, выполненному YYY. Фактические классы примененной стали (или расчётные сопротивления) приняты по письму заказчика ZZZ."

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Я полагаю, оформить не внесением изменений, а отдельным проектом на изменения или привязкой.
Естественно. Влезать в чужой проект никто права не имеет.

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Впрочем, юридических тонкостей я не знаю. А хотелось бы знать как следует поступать легитимно, особенно в случаях, когда авторы не обанкротились и не закрылись, а просто "пропали" или игнорируют или не хотят.
Я тоже. Но знаю одно: исполнитель вправе выполнить работу по любому договору с принятием на себя ответственности за неё. А вот будет ли это основанием для заказчика производить усиление или оставлять всё как есть - я не знаю. Даже если проект прошёл повторную экспертизу. Так что Александр принципиально ничем не рискует, ну если в договоре, конечно, не накосячил.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2020, 22:07
#121
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Все геометрические размеры и сечения элементов по настоянию заказчика приняты без фактической проверки по проекту XXX, выполненному YYY. Фактические классы примененной стали (или расчётные сопротивления) приняты по письму заказчика ZZZ."
А лучше дать ссылки на
- разрешительную документацию
- приказы о назначении лиц для осуществления авторского надзора, технического надзора, о назначении ответственных на объекте...
- деталировочные чертежи металлических конструкций 000-000-КМД
- акты на монтаж стальных конструкций: колонн..... стропильных ферм, прогонов (указать номера и даты0,
- сертификаты качества на листовой и фасонный прокат, варочные материалы, метизы .....(указать, профили №,даты изготовителей и пр.)
- документы о качестве на несущие конструкции: колонны..стропильные фермы.....
- общий журнал работ, журнал авторского надзора, журнал сварочных работ...
- перепеписка ....
- фотоматериалы строительства объекта и изготовления конструкций.
.....
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2020, 22:21
#122
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А лучше дать ссылки на ....
А это уже список для прокурора ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 07:39
#123
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Заказчик может специально дождаться окончания строительства и тупо отказаться платить.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2020, 08:46
#124
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А это уже список для прокурора ...
Это фрагмент списка из реального отчета, который, кстати, не устроил прокурора (он требовал доп. обследование), но устроил суд для вынесения вердикта.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фермы смонтированы с неправильной маркой стали. Что делать?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценка / критика расчетной схемы Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 1998 12.04.2025 09:52
Чем крепить сэндвич-панель из нержавеющей стали к каркасу из черного металла? Тук Металлические конструкции 0 17.04.2020 10:45
Допустимо ли в стальных фермах поперек пояса делать сплошную пластину ? Tyhig Металлические конструкции 7 07.07.2019 16:29
Можно ли в балках покрытий и перекрытий из стали C235 использовать ребра жесткости и накладки из листовой стали C355 Игорь_ Металлические конструкции 10 06.01.2019 19:47
Закрепление пространстенной фермы NDee Расчетные программы 4 08.04.2010 08:39