Усиление металлической колонны
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление металлической колонны

Усиление металлической колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.12.2020, 14:58 #1
Усиление металлической колонны
Ledi Ms
 
Регистрация: 14.03.2012
Сообщений: 31

Приветики. Уважаемые Конструктора, пожалуйста подскажите какой из вариантов сопряжения конструкций является рабочим из представленных. В ходе реконструкции производственного здания планируется замена мостового крана с 2тонника на 10т. Ввиду этого необходимо увеличить высоту сечение колонн с существующего 296мм.(двутавр 30Б1) до расчетного 440мм. В качестве элемента усиления применяем швеллер 20П. Пролет крана 10,5м. Шаг колонн 6м. Рабочая высота 8,4м.

Вложения
Тип файла: pdf схема усилен.pdf (266.4 Кб, 461 просмотров)

Просмотров: 9433
 
Непрочитано 05.12.2020, 15:02
1 | 1 #2
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


С точки зрения простоты выполнения сварных швов лучше всех 1 вариант. Для еще пущего упрощения убрать из 1 варианта накладки, а 20 швеллер приваривать как на 3 варианте
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2020, 15:04
#3
Ledi Ms


 
Регистрация: 14.03.2012
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
С точки зрения простоты выполнения сварных швов лучше всех 1 вариант
тож так подумала
Ledi Ms вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2020, 19:13
1 | #4
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Все варианты рабочие, но хреновые.
Стоило бы показать поперечник, привести нагрузки, результаты расчета и другие подробности.
Почему именно [20, что ли девать его некуда?

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 05.12.2020 в 21:58.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2020, 00:05
1 | #5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Стрелками указал швы, которые проварить невозможно. Возможно только наплевать.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ledi Ms Посмотреть сообщение
необходимо увеличить высоту сечение колонн
- а почему в асимметрию надо уходить? Симметричное сечение эффективнее.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2020, 00:08
1 | #6
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от Ledi Ms Посмотреть сообщение
какой из вариантов сопряжения конструкций является рабочим из представленных
Все варианты плохие.
В первом варианте, швы отмеченные красным, можно заварить только если производить усиление "россыпью", т.е. все швы варить на площадке, а это ни есть хорошо.
Во втором и третьем вариантах, синие швы вообще нельзя заварить.
http://prntscr.com/vwjlsq
Может быть вот так? В этом случае только 2 вертикальных шва варятся при монтаже усиления.
http://prntscr.com/vwjpb6

Последний раз редактировалось boris_r, 06.12.2020 в 00:14.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2020, 01:42
1 | 1 #7
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Ledi) Ms,
как-то все чересчур наворочено)
ну хорошо, оставим это, а что с базой то?

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 06.12.2020 в 01:57.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2020, 07:27
1 | #8
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,721


Это не усиление колонны, это наращивание колонны с одной стороны под новые подкрановые балки, походу. И новый кран будет опираться не на колонну, а на швеллер 20П, который связывается с основной колонной просто для уменьшения гибкости.
Вопросы к тормозным усилиям...

Последний раз редактировалось Komplanar, 06.12.2020 в 07:48.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2020, 10:49
1 | 1 #9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А почему просто не приварить квадратную/прямоугольную трубу нужного размера?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2020, 10:56
1 | 1 #10
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


С точки зрения простоты и надежности нужно устроить отдельные стойки под новые подкрановые балки, а горизонтальные нагрузки от торможения тележки передавать на существующую колонну. По новым стойкам - своя система вертикальных связей, фундаменты - буровые сваи и т.д.
Старый лицедей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2020, 13:24
#11
Ledi Ms


 
Регистрация: 14.03.2012
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А почему просто не приварить квадратную/прямоугольную трубу нужного размера?
Здравствуйте. То есть так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сх2.jpg
Просмотров: 250
Размер:	54.7 Кб
ID:	232425  
Ledi Ms вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2020, 13:38
#12
Ledi Ms


 
Регистрация: 14.03.2012
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
, а горизонтальные нагрузки от торможения тележки передавать на существующую колонну.
С таким креплением подкрановой?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Ledi) Ms,
как-то все чересчур наворочено)
ну хорошо, оставим это, а что с базой то?
Буроинекционую сваю с опорным столиком по оголовкам
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сх3.jpg
Просмотров: 257
Размер:	101.8 Кб
ID:	232426  
Ledi Ms вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2020, 15:54
#13
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Ledi Ms Посмотреть сообщение
Буроинекционую сваю с опорным столиком по оголовкам
лихо),
так может с фундамента и начать с точки зрения несущей способности и конструктивного решения?
а потом уж стойку развивать и увязать с фундаментом, имея определенные наработки по стойке
может и так, что все эти первоначальные наработки по стойке просто "полетят" из-за конструктивных ограничений при разработке фундамента(
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2020, 16:34
#14
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
так может с фундамента и начать с точки зрения несущей способности и конструктивного решения?
Похоже у автора каша в голове и начать ему нужно с общей конструктивной схемы, если хочет получить практическую помощь.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2020, 20:32
#15
Ledi Ms


 
Регистрация: 14.03.2012
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Похоже у автора каша в голове и начать ему нужно с общей конструктивной схемы, если хочет получить практическую помощь.
ну вы и "помошничек" однак). Ладно без каши обходитесь. Ноу флуд, ну очень плз

Последний раз редактировалось Ledi Ms, 06.12.2020 в 20:40.
Ledi Ms вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2020, 22:45
#16
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Ledi Ms Посмотреть сообщение
ну вы и "помошничек" однак). Ладно без каши обходитесь. Ноу флуд, ну очень плз
Это не флуд. Дьявол кроется в деталях. Без конкретики Вы получите одни фантазии.
Показали бы поперечник с подкрановыми консолями. фундаментами и пр., указали бы нагрузки и усилия до и после, результаты расчетов....
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2020, 07:39
#17
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Ledi Ms,
не надо обижаться)
Старый Дилетант прав
у вас есть 6-ть силовых факторов на обрезе, отсюда и "пляшите", увязывайте стойку с фундаментом
а предложенные изначально "схемки" вообще оторваны от жизни, не говоря о конструктивных "особенностях")
да и ваше решение с инъекционными сваями тоже довольно мутно, по факту не пришлось бы развивать как подколонник так и подошву существующего
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2020, 09:18
1 | 1 #18
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
да и ваше решение с инъекционными сваями тоже довольно мутно, по факту не пришлось бы развивать как подколонник так и подошву существующего
Слишком многодельно и дорого для краника в 10т. Из опыта - разбивают пол локально и бурят небольшими установками скважины под буронабивные сваи, если воды высоко нет. 30Б1 - дохлая колонна для крана в 10т, поэтому и делают отдельную стойку, а существующую колонну считают только на изгиб.
Цитата:
Сообщение от Ledi Ms Посмотреть сообщение
С таким креплением подкрановой?
Швеллер и лист - старое, серийное решение в зоне вертикальных связей выше балки или случае если нужно обеспечить проход вдоль кранового пути. Балку подберите и посчитайте на торможение из плоскости - там видно будет.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2020, 11:08
#19
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Из опыта ...
ну это уже совсем другая "песня")
по сути - отдельная крановая эстакада внутри сущ. строения с передачей поперечного торможения на сущ. стойки, не забываем про размеры подошв сущ. ф-та и размещение куста свай под новые отдельные стойки)
и усиление сущ. стоек тогда может и не понадобится, а весь сыр-бор темы только из-за этого)

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 07.12.2020 в 11:54.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2020, 12:46
#20
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
у вас есть 6-ть силовых факторов на обрезе,
Не только на обрезе. Еще подкрановая консоль, да и рама целиком. Возможны варианты.
При установке подкрановых стоек в створе БК есть вероятность попасть на подошву сущ. фундамента...
Как изменится габарит крана? Могут ли использоваться сущ. консоли и пр...
Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Слишком многодельно и дорого для краника в 10т.
К слову, на одном объекте масса 5-тонного крана тяжелого (или ВТ, не помню) ht;bvf составляла по паспорту 27 т.
.....
Вообще любой из вариантов может быть как предпочтительным (например подрядчик специализируется на буроинъекционных свая) так и неприемлимым.
Вариантов много. Стойку можно подвинуть ближе к колонне чтобы уменьшить эксцентриситет относительно фундамента, можно соединить решеткой или планками с колонной для большей жесткости, поставить стойку наклонно.
Короче без исходных никак.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.12.2020 в 13:06.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2020, 13:00
#21
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Не только на обрезе.
когда это писалось имелось в виду проектирование/усиление непосредственно ф-та с учетом наработок по стойке, причем тут консоль?
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Вариантов много
а я об чем?)
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Стойку можно подвинуть ближе к колонне чтобы уменьшить эксцентриситет относительно фундамента ...
и "просверлить" сваей подошву сущ. ф-та или все-таки развить его?)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2020, 13:57
#22
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
причем тут консоль?
Это только один из вопросов. Если вдруг колонна не проходит только по жесткости, а консоль понесет новый кран, то может вполне рабочим окзаться вариант наращивания сечения колонны. без звморочек с узлами.

Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
и "просверлить" сваей подошву сущ. ф-та или все-таки развить его?)
По мне лучше обойтись без И.
...
Гадание на кофейной гуще.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2020, 14:03
#23
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


А потом заказчик выберет кран с другими габаритами(ну, дешевле же нашел) и все начнется по новой!
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2020, 14:31
#24
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
то может вполне рабочим окзаться вариант наращивания сечения колонны. без звморочек с узлами.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
По мне лучше обойтись без И.
хотелось бы обойтись и без "и")
но я больше, чем уверен, что места на подколоннике не хватит хоть для размещения второй ветви, хоть для развития сечения самой сущ. стойки (не говоря о самой подошве сущ. ф-та, если грунт оценивать по сущ. размерам подошвы при отсутствии других данных)
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2020, 18:16
#25
Ledi Ms


 
Регистрация: 14.03.2012
Сообщений: 31


Здравствуйте, Всем. Спасибо вам за отзывчивость_))). и профпомощ.
Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Балку подберите и посчитайте на торможение из плоскости - там видно будет.
Балка по расчету выбрана 50Б1 ГОСТ Р 57837-2017 (марка стали для подкрановой балки 15КХСНД(с 46/33)) с усилением поперечными ребрами жесткости ( шаг 1000мм.). R max(макс. нагрузкаход. колесо) 63kN
Горизонтальное боковое давление колеса крана от поперечного торможения тележки= 6,3kN. Горизонтальная, равномерно распределенная инерционная нагрузка =27N/m.
Горизонтальная подвижная инерционная нагрузка=5353 N

Последний раз редактировалось Ledi Ms, 07.12.2020 в 19:07.
Ledi Ms вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2020, 18:31
#26
Ledi Ms


 
Регистрация: 14.03.2012
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
оказали бы поперечник с подкрановыми консолями
прикладываю
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сх4.jpg
Просмотров: 128
Размер:	142.2 Кб
ID:	232467  
Ledi Ms вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2020, 18:50
1 | #27
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Ledi Ms Посмотреть сообщение
прикладываю
Хорошо бы еще показать сущ. конструкции и фундаменты.
Можно проектируемые конструкции вообще не показывать.
Ну и хотя бы описать ограждающие конструкции, ветровой, снеговой районы

Цитата:
Сообщение от Ledi Ms Посмотреть сообщение
Балка по расчету выбрана 50Б1 ГОСТ Р 57837-2017 с усилением поперечными ребрами жесткости ( шаг 1000мм.).
Ребра возможно излишни.

Цитата:
Сообщение от Ledi Ms Посмотреть сообщение
марка стали для подкрановой балки 15КХСНД(с 46/33
Просто вы дверь перепутали, улицу, город и век.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2020, 19:30
#28
Ledi Ms


 
Регистрация: 14.03.2012
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Хорошо бы еще показать сущ. конструкции и фундаменты.
Можно проектируемые конструкции вообще не показывать.
Ну и хотя бы описать ограждающие конструкции, ветровой, снеговой районы
Снеговой 4й, Ветровой 2й.
Ограждающие - Сендвич заводского исполнения 180мм. (гориз раскладка)
на смену сущ. стеновых навесных ж/б панелей 140мм.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сх6.jpg
Просмотров: 94
Размер:	172.3 Кб
ID:	232471  
Ledi Ms вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2020, 19:37
#29
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от Ledi Ms Посмотреть сообщение
(марка стали для подкрановой балки 15КХСНД(с 46/33))
http://prntscr.com/vxn3ir
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2020, 20:11
#30
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Ledi Ms Посмотреть сообщение
на смену сущ. стеновых навесных ж/б панелей
Сущ. фермы демонтируются и используются повторно?
Какие фундаменты - из одиночных буровых свай?
Грунты, геология, геологический разрез?

В общем:
"Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут, и жизнь легка
Ни одного печального сюрприза
За исключеньем пустяка....."
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2020, 20:21
#31
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Там высота цеха увеличивается чтоли?
Цитата:
Сообщение от Ledi Ms Посмотреть сообщение
Балка по расчету выбрана 50Б1 ГОСТ Р 57837-2017 (марка стали для подкрановой балки 15КХСНД(с 46/33)
Вы что-то совсем не в теме расчета МК. Мне уже страшно за реконструируемый цех. Вы кто в этой реконструкции? Проектировщик, заказчик, поставщик крана?
Старый лицедей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2020, 21:40
#32
Ledi Ms


 
Регистрация: 14.03.2012
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Сущ. фермы демонтируются и используются повторно?"
Да

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Какие фундаменты - из одиночных буровых свай?
Грунты, геология, геологический разрез?
По сущ Фундаменту еще не вполне ясно, никаких документальных данных нет... будем исследовать,
Геологии тоже нет пока. Вероятно и не будет. ЗАКАЗЧИК НЕ ХОЧЕТ ДЕЛАТЬ. Наверное будем брать по среднему грунту и проверять испытанием статической нагр

----- добавлено через ~42 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Там высота цеха увеличивается чтоли?

Вы что-то совсем не в теме расчета МК. Мне уже страшно за реконструируемый цех. Вы кто в этой реконструкции? Проектировщик, заказчик, поставщик крана?
проектирую. В МК мало понимаю Пытаюсь нразобратся.. город маленький район приближенный к крайнему северу. Проектировщиков можно по пальчикам перечесть, среди них ни одного конструктора МК. Ближайшая полноценная проектная организация в 450км. Застройщики (Частного финанс.) на своих участках до сих пор все строят(в том числе и произв.и общ.) вообще без проектной( потом по факту "нарисовать" обращаются). Геологию никто для малоэтажек никогда вообще не делал...Хоть магазин, хоть цех...для согласования Проектной и ввода в экплуатацию ее даже и не требовали до начала 2020го. ЛИРу здесь и в глаза не видели_)) Стоимость проектных разработок низкая (зачем мудрить И ТАК ПОСТРОИМ...) Документы под разреш на строительство в гор архитектуре принимают не изучая содержание(руководство АРХ -девочки с заочкой) Зачастую Архитектор и подручные еще и пеняют нам что "вы мол "раздуваете объем работ. Здесь жеж можно все НА ОДНОМ ЛИСТОЧКЕ ПОКАЗАТЬ!!! " Это про раздел АР (ГЧ) на рек.объект 200м2. Причем и застройщики такое слышат и настроены на оплату копейками..Расчеты если кто то и делает то крайне редко, 99% заказов - армокаменные сооруж. А по мостовому за 18 лет проектирования вообще 1й раз обратились. При заявке на МК не типовой схемы мы пробовали передавать расчетную часть в окруж. центры(там специалисты есть и предлагают услуги) НО когда застройщики слышат цену с учетом работы конструкторп - делают БОЛЬШИЕ ГЛАЗА и уходят)))Нанимают "Опытного" прораба Михалыча который "100 раз так делал" и по завершению стройки "подбивают бумажки" для разрешения. Передать разработку узлов в толковые руки не можем(стоимость всей документации не позволит). Поэтому пытаюсь вот вспомнить чему там в институте про МК учили и чтото "рабочее" в данной ситуации выполнить. считаю вручную, преимущественно по укрупненным с большим запасом прочности(здесь это в порядке вещей-за полноценно рассчитанный проект платить не привыкли- а перерасход мат. не заморачивает, металла и камня много). Поэтому прошу не сгущать краски по поводу моей "невтемности МК". Вспомню и Разберусь, надеюсь..проходили когда то же ведь это))

Последний раз редактировалось Ledi Ms, 08.12.2020 в 00:26.
Ledi Ms вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2020, 23:00
#33
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Ledi Ms Посмотреть сообщение
По сущ Фундаменту еще не вполне ясно, никаких документальных данных нет... будем исследовать,
Геологии тоже нет пока. Вероятно и не будет. ЗАКАЗЧИК НЕ ХОЧЕТ ДЕЛАТЬ
Без детального обследования и главное - геологии, думаю, делать нельзя!
Можно, конечно, попробовать пересчитать. Если вдруг (хотя сомневаюсь) среднее и максимальное давление грунта под подошвой не возрастет.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2020, 23:43
#34
Ledi Ms


 
Регистрация: 14.03.2012
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Мне уже страшно
Смелее , вы же мужчина как никак

----- добавлено через 52 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Ledi Ms Посмотреть сообщение
Смелее , вы же мужчина как никак
за участие спасиб
Ledi Ms вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2020, 06:43
#35
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,721


При таком уровне реконструкции лучше продать старое здание и построить новое.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2020, 08:45
#36
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от Ledi Ms Посмотреть сообщение
Поэтому пытаюсь вот вспомнить чему там в институте про МК учили и чтото "рабочее" в данной ситуации выполнить. считаю вручную, преимущественно по укрупненным с большим запасом прочности(здесь это в порядке вещей-за полноценно рассчитанный проект платить не привыкли- а перерасход мат. не заморачивает, металла и камня много). Поэтому прошу не сгущать краски по поводу моей "невтемности МК"
Девушка, милая, вы тут всех в заблуждение вводите Сначала речь шла о замене крана теперь здание почти в два раза выше становится. Тут реально:
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
лучше продать старое здание и построить новое.
Не пытайтесь рассчитать каркас методами и материалами из учебника. Колонны под замену - 100%. Демонтаж и повторный монтаж ферм со связями? Вы их никогда не соберете снова.
Цитата:
Нанимают "Опытного" прораба Михалыча который "100 раз так делал" и по завершению стройки "подбивают бумажки" для разрешения.
Пусть прораб и проектирует. Зачем вам потенциальная уголовка?
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 08:26
#37
karies128


 
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 44


Доброго времени суток! Дабы не плодить темы спрошу в данной. Подскажите пожалуйста, при усилении колонн наращиванием, элементы доводятся до базы? Если база обетонирована?
https://prnt.sc/xl1ibr
karies128 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 08:33
#38
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


karies128, да, по типу серии 1.420.2-27 вып.2.
Но нужно знать, что конкретно усиливается и из-за чего.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 09:49
#39
karies128


 
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
karies128, да, по типу серии 1.420.2-27 вып.2.
Но нужно знать, что конкретно усиливается и из-за чего.
Большое спасибо за ссылку на серию, можете еще что-то посоветовать почитать/посмотреть по усилениям металлических конструкций.
Усиление производится с целью повышения Гибкости и устойчивости.

Последний раз редактировалось karies128, 25.01.2021 в 21:18.
karies128 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2021, 10:33
1 | #40
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


серия 1.420.2-28
Пособие по проектированию усиления стальных конструкций к СНиП II-23-81
https://dwg.ru/dnl/10152
https://dwg.ru/dnl/1430
https://dwg.ru/dnl/7362
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2021, 07:22
#41
befree08


 
Регистрация: 08.02.2021
Сообщений: 1


Добрый день! Подскажите пожалуйста а знак на чертеже (фрагмент во вложении) что обозначает?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 62
Размер:	25.9 Кб
ID:	234268  
befree08 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2021, 07:54
#42
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,721


Цитата:
Сообщение от befree08 Посмотреть сообщение
Добрый день! Подскажите пожалуйста а знак на чертеже (фрагмент во вложении) что обозначает?
Offtop: Ерунда какая-то, шов с V-образной разделкой и выпуклым верхом, но откуда возьмётся выпуклый низ - слабо представляю. А ещё не понимаю, к чему этот шов в этом узле
Похоже, это ISO 2553-2017, таблица 3.

Последний раз редактировалось Komplanar, 08.02.2021 в 08:01.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2021, 08:24
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
... откуда возьмётся выпуклый низ - слабо представляю.
Внизу - корень шва, и он может быть выпуклым. Или просто ошиблись со знаком для корня - см. п.6 в табл.3 из указанного Вами же ГОСТ, или осознанно подчеркнули "пуще".
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А ещё не понимаю, к чему этот шов в этом узле
Это классический фланцевый узел - внутренние ребра привариваются к полке двутавра с проваром для восприятия растягивающих усилий от болтов. При этом полка двутавра в зоне шва работает на расслой.
Нынче в РФ этот проварной стык признан нехорошим из-за концентрации напряжений под швом как раз из-за расслоя, и рекомендован двустронний угловой.
У нас, у строителей РФ, такой шов принято обозначать по ГОСТ 5264 или ГОСТ 14771 - в зависимости ручная сварка или полуавтоматическая.
В этих ГОСТ все расписано, вплоть до геометрии разделки.
ГОСТ 2553 - это переведенный на русский ISO. Походу узел тоже "оттуда". Пользуйтесь хорошими стандартами РФ.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление металлической колонны



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу помочь рассчитать нагрузку на колонны МКД и оценить выполненное усиление graksa Железобетонные конструкции 14 10.10.2018 18:59
Как рассчитать усиление жб колонны предварительно напряженными распорками? radistMorze SCAD 16 12.07.2018 07:13
Усиление жб ригеля подведением упругой опоры(балки), как рассчитать опорный столик металлической балки serega123494 Железобетонные конструкции 4 06.03.2018 02:05
Как будет передаваться нагрузка от вышележащей металлической колонны? 583012 Железобетонные конструкции 6 19.01.2018 17:13
Усиление ж/б колонны Альберт Железобетонные конструкции 19 01.11.2010 12:50