| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Помогите смоделировать этажное опирания стальных балок друг на друга
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
||
Просмотров: 7207
|
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Допускается. Правда, Перельмутер А.В. в книге "Расчетные модели сооружения и возможности их анализа" пишет, что введение в схему пеньков большой жесткости может вызывать численные ошибки при расчете, но я с таким на практике не сталкивался.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Столкнулся с тем, что при задании АЖТ пролетные момент раскладывается на пару сил межу главной балкой и балкой настила... если жесткость пенька делать небольшой, то все ок. Еще вариант с объединением перемещений попробовал
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Дело не в красоте, балка настила проходит ровно над главной балкой и если в скаде все одном уровне моделить, то получается балки сливаются
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Цитата:
Правда при этом нужно понять, как вы задаете нагрузки на балки: если прикладывате линейные на балку настила, то все ок. Если вы моделируете настил и прикладываете нагрузки к нему, то настил так же должен иметь общие узлы только с балкой настила и не иметь общих с главной балкой. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
При АЖТ в балке настила нужно задать шарниры, в том числе с одной стороны - линейный вдоль локальной оси X.
При объединении перемещений можно перемещение вдоль главной балки не объединять (т.е с одного конца ставить XYZ, а с другого XZ), а можно объединять XYZ и ставить линейный шарнир. При пеньках тоже линейный шарнир поможет, потому что с полужидкими пеньками любые расчеты на собственные формы (пульсации, сейсмика) могут дать первые формы колебаний в виде изгиба пеньков (если использовать автоматический сбор масс). Самое простое - задать-таки все балки в одной плоскости, но пользоваться группами и фильтрами. Для ввода нагрузок изолировать группу балок настила, для вывода результатов проверки металла изолировать группу и т.д. Тогда никакие лишние элементы нужны не будут, и никаких лишних усилий в схеме не появится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- Насколько так корректно делать? Понятно, что тогда у нас расчетная схема будет как в механике (подвижный шарнир и шарнирно неподвижная опора), но узел то в принципе сделан на двух болтах в круглых отверстиях. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Цитата:
Offtop: А точно под "полной расчётной модели" подразумевается машинный расчёт?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
точно, полная схема сооружения. Как угодно можно, но интересует как будет правильнее сделать, если все же нужно этажно балки замоделировать)
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Самое правильное - посчитать вручную всё раздельно. Всё остальное "танцы с бубнами".
Схема плоская, в одном уровне без всяких "АЖТ" и "пеньков". Продольную жёсткость всех балок (ЕА) принять близкой к 0.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
не 3х мерное? а зачем? хватит того, что есть, система ведь геометрически неизменяема это ТТ/АЖТ моделирует условно несжимаемое пространство между осями балок, и только и потом, не надо ставить знак равенства в данном случае между плоской системой и пространственной, тем более что здесь присутствуют деформируемые опоры |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Цитата:
В смысле - на высокопрочных болтах, затянутых на земле до того, как главная балка прогнулась даже от собственного веса? Если так - то передача момента на главную балку реальна, и расчетная схема уже правильная. Но надо не забыть рассчитать сами узлы (по прочности всех швов и фасонок), все болты, и учесть продольную силу в балке настила - на усилия, полученные из этой расчетной схемы. Тогда лучше оставить пеньки, по ним усилия в узле определить проще всего. Если высокопрочные болты затягивают, когда главные балки уже установлены и прогнулись под собственным весом - то усилия от веса надо игнорировать, а временные нагрузки, приложенные после, учитывать. Тут уже режим монтажа подключать надо, такие фокусы только он умеет делать. Но если это обычные болты, у которых зазор в пару миллиметров, плюс возможность рассверливания на монтаже, плюс включаются они в работу только после того, как на пару миллиметров сомнут стенку балки (и это с каждого конца балки) - то в такой схеме больших усилий не возникнет. Если таки врезать линейные шарниры в балках и посмотреть, какие перемещения возникают в пеньках, то взаимное перемещение пеньков от собственного веса в этой схеме - всего 0.3мм. Это слишком мало, чтобы болты сработали на полное усилие. Значит, эти усилия проще всего проигнорировать. Тогда линейные шарниры - законны. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
вот здесь довольно сомнительно
за счет чего будет передаваться усилие? за счет совместного перемещения? а где жесткость? ну на мелких) расстояниях еще куда ни шло, а при больших? можно просто "потерять" или получить не корректными некоторые усилия Последний раз редактировалось nick.klochkov, 15.01.2021 в 13:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Правильно. Возникает распорная система. Только в реальности этого распора не будет из-за черноты отверстий. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
Цитата:
![]() АЖТ и пенек - укорачивают балку настила и передают момент на главную балку. Объединение перемещений - не дает ни укорочения, ни момента. Вот теперь, вроде, не соврал. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Нубий-IV,
в свое время сталкивался с этой проблемой не раз, перепробовал все что можно, перепроверял врукопашную остановился на ТТ/АЖТ, тем более он для этого и предназначен, как спец. инструмент (можно, конечно, - и "жесткие вставки", но, по-моему, с ними упражняться сложней) "пеньки" как-то не греют) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 44
|
Цитата:
Линейный шарнир допустим, так как перемещения нем малы. А в узле между болтами и отверстиями зазор 2-3мм, и второстепенная двутавровая балка у вас шарнирно оперта на главную, а "пенек" в жестко оперли на главную балку. Также, например, можно поставить шарнир внизу пенька. Вашу схему с жестким пеньком в схеме я откопировал и поставил шарниры в двух вариантах, описанных выше. Еще пара замечаний - пеньки из стали 300х300 это сильно) особенно по весу. А именно от него вы сравниваете усилия. Лучше смотреть и сравнивать усилия от отдельного загружения, одинакового для всех. Я в схеме сильно снизил плотность пенькам, чтобы не влияли на нагрузку. Обычно такие пеньки моделирую из профиля металла (например, второстепенной балки). И не обязательно пеньки делать такой вычисленной высоты, можно и меньше. Схемы с объединением перемещений и с балками в одном уровне хороши. Вторая менее наглядна. К ней ваши коллеги или эксперт попросят объяснений. Еще в этих схемах надо быть аккуратным при корректировке и упаковке схем, чтобы Скад не объединил совпадающие элементы, узлы, случайно не подробить их в точке пересечения и т.д. Ещё Считаю лишним ставить на узлы гл балок все связи и шарнир. Достаточно поставить не все связи и можно обойтись без шарнира. Я стараюсь не ставить лишних связей в узлах, если их нет в конструкции, чтобы туда не наползло лишних усилий, а конструкция в результате не стала недогруженной. Для наглядности хему с объединением перемещений я откопировал вверх и заменил связи. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
объясните, пжста, что такое "пенек" по вашему
если это просто "несжимаемое" расстояние между осями балок, то какой там на "пеньке" может быть шарнир? получается какая-та несуразица, или, вообще, другая расчетная схема в предъявленной тс схеме шарниры могут быть только на балках и, вообще, складывается такое впечатление, что некоторые просто хотят "подогнать" результаты, манипулируя схемой, под то, что хочется, а не то, что есть на самом деле кстати, пресловутый "пенек" можно, вообще, задать с "нулевой" плотностью, но бесконечной жесткостью и уменьшить его габариты) Последний раз редактировалось nick.klochkov, 15.01.2021 в 14:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 44
|
Цитата:
Цитата:
Ваше утверждение ТСу в посте 16 в данном случае не верно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
и что? вы забываете про плечо в виде ТТ, усилие, направленное по оси балок и само крепление в узле (ведь клетка поэтажная и сечения разные по высоте)
и чем же? не надо это путать и отождествлять с работой по плоской схеме хотя отдельные результаты по усилиям и совпадают, а некоторые просто "выпадают"( |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074
|
То, что надо.
В любом случае для собственной уверенности лучше посмотреть деформированную схему и эпюры. Можно сравнить с ручным счетом. Схема статически определима, проверить вручную несложно. Разве что можно еще в шарнирах освобождать поворот вокруг оси стержня на одном из концов. Если этого не делать, появляются небольшие крутящие моменты, которые могут передать соседям левые поперечные или продольные силы. А когда делается расчет элементов, алгоритмы могут агриться на такие усилия. Например, старая Лира у меня в одном из тестов (посадка шмеля массой 1г на консоль под углом) подбирала двутавр I70, и утверждала, что даже этого недостаточно: срабатывало ограничение по предельной гибкости стенки для сжатых элементов. У каждой программы, конечно, свои заскоки, но лучше просто не давать им лишнего повода, и оставлять в схеме только те усилия, которые учитывались бы вручную. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Посоветуйте литературу по проектированию, изготовлению и монтажу стальных двутавровых балок с гибкой стенкой. | xaB4uk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.04.2017 14:14 |
Помогите выполнить узел опирания металлической балки на кирпичную колонну | £όᶌᶒ | Металлические конструкции | 11 | 15.04.2016 12:01 |