Как правильно проверить стеновую панель «сендвич»?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно проверить стеновую панель «сендвич»?

Как правильно проверить стеновую панель «сендвич»?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.04.2021, 16:27 #1
Как правильно проверить стеновую панель «сендвич»?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Производители стеновых панелей «сендвич» дают таблицы допускаемых нагрузок на панель с указанием «Допустимый прогиб L/200». (Скорее всего, при больших пролётах критичными становятся прогибы). Таким образом, производители не разделяют нагрузки по прогибам и по прочности. Согласно СП 20 изм. 3 ветровые нагрузки для проверки прочности и прогибов отличаются в 2 раза (для проверки прогибов используется нормативная нагрузка без учёта пульсаций). Т. е. просто сравнивать нагрузки из таблиц производителей и с ветровыми нагрузками для расчёта прочности неверно (хотя и ошибка будет в запас надёжности).
Вопрос: как правильно проверить стеновую панель «сендвич» на прочность и деформативность от действия ветровой нагрузки?
Просмотров: 5170
 
Непрочитано 17.04.2021, 16:37
#2
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338


Думаю, что только натурными испытаниями. Там слишком много всего нерасчетного - сдвиг утеплителя и само крепление утеплителя к метал.оболочке.
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2021, 16:56 На какую нагрузку следует проверять стеновые панели «сендвич»?
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Имеем в СП 20:
Цитата:
11 (…) Для зданий и сооружений необходимо учитывать следующие воздействия ветра:
а) основной тип ветровой нагрузки в дальнейшем - основная ветровая нагрузка, см. раздел 11.1.;
б) пиковые значения ветровой нагрузки, действующие на конструктивные элементы ограждения и элементы их крепления в дальнейшем - пиковая ветровая нагрузка, см. раздел 11.2;
(…)
Основной тип ветровой нагрузки и пиковые ветровые нагрузки связаны с непосредственным действием на здания и сооружения максимальных для места строительства ураганных ветров и должны учитываться при проектировании всех сооружений.
11.2 (...) Для элементов ограждения и узлов их креплений в частности, навесных фасадных систем и светопрозрачных конструкций фасадов и покрытий необходимо учитывать пиковые положительные и отрицательные воздействия ветровой нагрузки (…).
При практическом расчёте получается, что пиковая ветровая нагрузка больше основной в два раза. Непонятно относится ли стеновая панель к «элементу ограждения»?
Вопрос: на какую ветровую нагрузку следует проверять стеновые панели «сендвич» на основную или пиковую?

Последний раз редактировалось eilukha, 17.04.2021 в 17:07.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2021, 17:20
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


eilukha, поскольку в СП 20 прямо это не написано, считаю, что считать ограждающие элементы зданий надо на большую из двух нагрузок: основную или пиковую.
Это недостаток СП 20.

На форуме давно сообщалось, что в углах высоких зданий выше 30 м надо делать шаг фахверка 3 м.
Шаг болтов вроде бы 300-400 мм, то есть 3-4 болта на опоре для 1200 мм ширины сендвича. Здесь могу наврать, сам не считал.
Расчёт самой сендвич-панели без норм невозможен.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 17.04.2021, 17:24
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,476


Ссылкой на альбом завода-изготовителя, где указана допустимая нагрузка.
Разные заводы по разной степени приличности оформляют свои альбомы. И могут писать гарантийные письма "Обязуемся предоставить до 2030 года, всё выдержит".
В Белгороде вроде был хороший альбом со всеми данными. Хз...

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
(для проверки прогибов используется нормативная нагрузка без учёта пульсаций)
А где это написано ?
Я бы считал с пульсациями. Ведь обратного нет ?

Видел, что от деформативности по низу первой панели по цоколю ставят уголок вдоль низа панели. Но редко где.

Слышал о проблемах с раскрытием швов на сендвич-панелях. Вроде бы во всех случаях в связи с отсутствием внятных норм никто не был виноват. Так просто добавляли фахверк, старые панели вроде выкидывали.

Видимо сами швы подразумевают некую деформацию. Они же упругие... А если немного продувает, то в производственных зданиях кто полезет на 10 м вверх смотреть что там так холодно...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 17.04.2021 в 17:31.
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2021, 18:02
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А где это написано ?
Я бы считал с пульсациями. Ведь обратного нет ?
- см.:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
СП 20 изм. 3
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2021, 18:05
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
в углах
- и в действующих нормах там нагрузки (разрежения) повышены.

----- добавлено через ~2 ч. -----
Последняя правка постов 1 и 3 не моя, их удобопонятность не на мне.

Последний раз редактировалось eilukha, 17.04.2021 в 20:38.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2021, 05:32
#8
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Вопрос: на какую ветровую нагрузку следует проверять стеновые панели «сендвич» на основную или пиковую?
Ответ в том же пункте СП:

Основной тип ветровой нагрузки и пиковые ветровые нагрузки связаны с непосредственным действием на здания и сооружения максимальных для места строительства ураганных ветров и должны учитываться при проектировании всех сооружений.

То есть сама панель и элементы её крепления должны быть рассчитаны на пиковую нагрузку. Но за этот расчет, ИМХО, отвечает завод изготовитель сэндвич-панелей.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2021, 07:27
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
отвечает завод изготовитель сэндвич-панелей
- не обманывайтесь.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2021, 10:03
#10
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- не обманывайтесь.
Вы пустотки по гост или по серии тоже перепроверяете? Или все же ссылаетесь на этот самый ГОСТ, в котором указывается несущая способность плиты
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2021, 11:04
#11
nickname69


 
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76


На англ. языке есть достаточно обширные отчеты по панелям и основам проектирования . В том числе и на ветер и на растяжение. Оболочки. Материалы не так трудно найти, и более того их даже численно считают в Абакусах всяких.

А по опыту, сообщили однажды что только система TRIMO годится под экстремальные нагрузки от ветра. Почему, не имею понятия. Но было так. И по низу всегда ставили против деформативности цокольный ригель. Сейчас пошла мода на "сверх легкие каркасы" без фахверка, либо без половины нужного. Игнорируют расчеты. Просто влепляют какую-то там трубу ГСП и как бы ок. Как показывается практика, панели прогибаются, обшивку продирает.
Вложения
Тип файла: pdf Petras - Design of Sandwich Structures 1998.pdf (2.74 Мб, 45 просмотров)
Тип файла: pdf Frameless buildings made of sandwich panels.pdf (573.6 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: pdf EU Recommendations for sandwich panels - PART I DESIGN ECCSICIB Report.pdf (8.61 Мб, 38 просмотров)
Тип файла: pdf Design Method of Bending Load-Carrying Capacity for Sandwich Pane.pdf (1,002.2 Кб, 32 просмотров)

Последний раз редактировалось nickname69, 19.04.2021 в 11:10.
nickname69 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2021, 11:17
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
должны быть рассчитаны на пиковую нагрузку
- зачем нагрузки тогда пишут если всё посчитано?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2021, 17:12
#13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Случайно наткнулся на такое письмо. Смысл написанного про прогиб не очень понял, гляньте
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Письмо.JPG
Просмотров: 151
Размер:	118.4 Кб
ID:	236419  
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2021, 18:12
#14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Смысл письма о границах допустимых прогибов и о типах учитываемых нагрузок. Неучёт пульсаций (при проверке прогибов) уже узаконили.

Последний раз редактировалось eilukha, 19.04.2021 в 18:39.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2021, 18:31
#15
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,172


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Смысл письма о границах допустимых прогибов и о типах учитываемых нагрузок. Неучёт пульсаций уже узаконили.
не как не могу найти скажи пункт в СП 20
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2021, 18:39
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Это в изм. 3 надо смотреть.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2021, 19:04
#17
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,375


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Непонятно относится ли стеновая панель к «элементу ограждения»?
А что она по вашему?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2021, 20:08
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А что она по вашему?
- да вроде бы относится. Только если на пиковую панельки проверять ничего не проходит, поэтому усомнился. Нормативная (обычная), расчётная без пульсаций, расчётная с пульсациями и пиковая соотносятся как: 1:1,4:2,8:5,6. Есть где разгуляться воображению при отсутствии чётких указаний по расчёту. Принцип «непонятное в запас» даёт не совсем адекватные результаты.

----- добавлено через ~9 мин. -----
В принципе, СП 362.1325800 позволяет рассчитать панели по обоим группам предельных состояний. Но можно ли, посчитав по СП, проигнорить таблички изготовителя?

Последний раз редактировалось eilukha, 19.04.2021 в 20:17.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2021, 07:37
#19
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,375


eilukha, несомненно, в соответствии с ФЗ 384 ген. проектировщик несет ответственность за всё. Крепления посчитать можно и нужно. Но вот с несущей способностью и жесткостью панелей не всё ясно. Вот если взять серию на многопустотные плиты, то ей я доверяю. Серия когда-то прошла всестороннюю проверку. Но я бы не стал полностью полагался на таблички какого-то завода. Если по расчетам получится, что панель несет меньше, то я бы доверился своим расчетам. Если выйдет наоборот, то я бы принял несущую способность по данным завода. Вдруг он проводил испытания, а я что-то не учел...
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2021, 09:52
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Т. е. с появлением СП 362.1325800 у проектанта появилась ещё забота, а именно, проверить применяемые панельки расчётом по этому СП, сравнить с цифирими завода-изготовителя и выбрать худший вариант? А ежеле проигнорит это, то ему предъявят, если панелька не выдержит.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2021, 12:45
#21
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 304


Можно спрошу здесь раз уж зашел, и речь о ветре немного идет..
Вопрос про пульсацию.

1. Есть обычное рамно-связевое прямоугольное одноэтажное производственное здание, но выше среднего 20м. Делаю расчет на пульсацию, учитываемые формы колебания идут вдоль короткой поперечной стороны здания (здание колебается поступательно по направлению короткой стороны). Вдоль продольной стороны здания вклада от пульсации практически нет (как я понимаю связано с тем, что форм колебаний в этом направлении нет). Соответственно усилий на торцевой фахверк от пульсации нет (или незначительны)
2. Таким образом принимая во внимание, что пульсация на короткую сторону в природе все же существует, я беспокоюсь, что на фахверк 20м я передал не весь ветер..

Может ли быть такое? Или это глюк в моей голове или расчетной схеме..
Rane вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2021, 13:24
#22
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 470


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Но можно ли, посчитав по СП, проигнорить таблички изготовителя?
Только очень крупные производители нормально делают ТУ и другие бумажки на свою продукцию. Остальные просто берут ТУ конкурентов, подставляют свои реквизиты и платят "аккредитованным центрам", чтобы поставили печати. Вуаля, ТУ готово.
And_T вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2021, 13:28
#23
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Можно спрошу здесь раз уж зашел, и речь о ветре немного идет..
Вопрос про пульсацию.

1. Есть обычное рамно-связевое прямоугольное одноэтажное производственное здание, но выше среднего 20м. Делаю расчет на пульсацию, учитываемые формы колебания идут вдоль короткой поперечной стороны здания (здание колебается поступательно по направлению короткой стороны). Вдоль продольной стороны здания вклада от пульсации практически нет (как я понимаю связано с тем, что форм колебаний в этом направлении нет). Соответственно усилий на торцевой фахверк от пульсации нет (или незначительны)
2. Таким образом принимая во внимание, что пульсация на короткую сторону в природе все же существует, я беспокоюсь, что на фахверк 20м я передал не весь ветер..

Может ли быть такое? Или это глюк в моей голове или расчетной схеме..
Стандартная ситуация когда жесткость здания в одном направлении сильно отличается от жесткости в перпендикулярном направлении...

1. Поставьте штук 40 форм и прижмите галку "учет всех форм" при задании пульсации ветра.
2. выполните расчет
3. на вкладке "перемещения" посмотрите "модальные массы" - там видно на какой форме включается "продольное" направление и когда происходит основной вклад от пульсации
4. Вернитесь в расчетную схему и измените количество учитываемых форм (при необходимости).

Для рамы в общем то все равно, а вот связи недогружены получаются...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2021, 14:23
#24
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
как я понимаю связано с тем, что форм колебаний в этом направлении нет
- есть, но они не учитываются в виду малого вклада (частоты больше предельны).
Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
передал не весь ветер
- может не все пульсации?
Пульсации дают прикреплённые массы, если их нет, то и пульсаций нет.
Для ориентира: учёт пульсаций примерно удваивает внутренние усилия среднего ветра.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2021, 06:49
#25
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,375


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
если панелька не выдержит.
То в соответствии с ФЗ 384 предъявят ген. проектировщику не зависимо от табличек завода.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2021, 18:32
#26
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,432


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Согласно СП 20 изм. 3 ветровые нагрузки для проверки прочности и прогибов отличаются в 2 раза (для проверки прогибов используется нормативная нагрузка без учёта пульсаций).
Не спешите. Пожалуй нет такой темы в которой цниск не подмочил репутацию.
Пункт 11.1.2 остается прежним - "Во всех случаях ...".
Получается с первого июля будет два конфликтующих требования - 11.1.2 и Д.1.1.
Инженер выберет худший расклад..

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Пульсации дают прикреплённые массы, если их нет, то и пульсаций нет.
Нигде не наврали?
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2021, 18:44
#27
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Нигде не наврали?
- легко.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно проверить стеновую панель «сендвич»?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Как правильно настроить Автокад 2012 ( Штриховки и Вставку растра) Tornado AutoCAD 5 03.12.2014 13:43
Как усилить стеновую панель системы СМИД-1? лена РТК Обследование зданий и сооружений 2 08.08.2012 14:15
ищу характеристики на трехслойную стеновую панель 3НС 30.29.35 расход стали и бетона legioner4ik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.04.2012 01:03
Помогите проверить усилия в своде (правильно все?) Negodyai Прочее. Программное обеспечение 1 26.11.2006 21:18