И опять про монолитные железобетонные каналы тепловых сетей
Продажа навыков и умений
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,498
|
||
Просмотров: 17923
|
|
||||
проектировщик газопроводов Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 327
|
Мне кажется, что СП предписывает использовать именно монолитные каналы, а не сборно-монолитные. Но в Петербурге довольно спокойно выполняют прокладку из монолитного лотка и отдельной плиты перекрытия и это решение проходит и эксплуатирующую организацию и местную экспертизу. Скорее всего специалисты (проектировщик, эксперт) просто плохо представляют, что существуют и их можно выполнять полностью монолитные каналы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173
|
|
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,307
|
Странное требование. Монолитный железобетон от сборного отличается лишь технологией устройства и другими временными монтажными нагрузками, но не потребительскими свойствами. Запрос нужно авторам "изм"-а писать, что они этим хотели сказать.
|
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,498
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,307
|
Это опять вопрос технологии, железобетонные трубопроводы и прочие септики из сборных конструкций вполне реальность ведь, да и качество сборного бетона проще обеспечить. Тут вообще акцент на материале не понятен, когда нано- всякое бороздит просторы, и трубы сетей фантастические, в сравнении с прошлым... Ну задали бы, что должна конструкция обеспечить такое волшебное, только монолиту доступное, на их взгляд.
|
|||
![]() |
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,915
|
Сборняк - реальность для нищебродов (типа небедного населения и ужимистых юриков). Нашний водоканал ёмкостное из сборняка не согласует: или монолит, или стеклопластик. Течет-с сборняк, говорят. И из лоткового канала, полагаю, кипяток как через решето пойдёт. Еще и гидроизол попортит.
Последний раз редактировалось engngr, 29.07.2021 в 15:03. Причина: добавил "небедного" |
|||
![]() |
|
||||
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 739
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик газопроводов Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 327
|
Требования на монолитный канал появилось ещё в 2003 году (п. 9.3 СНиП 42-02-2003). Насколько понимаю необходимо исключить по максимуму возможность изливания кипятка в зоне постоянного присутствия детей. При аварии кипяток должен заливать камеры и попутный дренаж, но за пределами детсадов и школ. И замену выполнять всего участка теплосети путем обрезания и вытаскивания отрезков через камеры.
|
|||
![]() |
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,915
|
Монтажные проемы.
Как-то была история, что ли, что канал должен выдерживать то ли гидростатику, как в трубах, то ли ядерный взрыв внутри - чего сборные плиты не обеспечивали. За страну? |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Это как раз требование, написанное кровью. Цитата:
Монолитный лоток при сборном перекрытии смысла не имеет. Вот за моим домом школа, тап по территории старая теплосеть в лотках, так пацаны в них умудряются прятаться. Да. Только они "фантастические" в отношении прекрасной теплоизоляции заводского изготовления. И позволяют практически всю трассу проложить бесканально. Но они остались стальные, подвергаются коррозии, в них появляются свищи и утечки. Если в канале (хоть сборном, хоть монолитном) горячая вода утекает в камеры, то при бесканалке она незаметно размывает грунт и в какой-то момент он под асфальтом проваливается. Были случаи - под детской коляской. |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,307
|
С торца то лоток в камеру уходит, вроде как давление туда должно сбрасываться... Впрочем, и монолит можно не менее отвратно выполнить. Еще дополнить пункт напорными испытаниями лотка надо, чтобы уж наверняка )))
Offtop: На периодические проверки и поверки тепловых счётчиков и деньги и людей находят. Контроль вводов - уже запредельно сложно... |
|||
![]() |
|
||||
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 739
|
Offtop: Очевидно, что с течением времени различных плачевных ситуаций становится больше и больше, и требования с каждым годом ужесточаются. Довольно трудно находиться в рамках компромисса "удобство/безопасность/возможность исполнения/экономия". Вероятно, что, условно, лет через 10 все каналы нужно будет делать монолитными с толщиной стен, днища и перекрытия не менее 400 мм, с металлоизоляцией, всевозможными датчиками. Может ли это явиться причиной других бед? Я думаю, что - да. Это вопрос рискологии. В крайнем пределе стремления к безопасности можно прийти к тому, что "из дома лучше не выходить". Собственно, оглянувшись вокруг, мы увидим вектор именно в эту сторону.
ПС. Я не умаляю важность безопасности, просто рассуждения |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
В отношении безопасности проектировщикам и эксплуатационникам не надо рассуждать. Надо просто выполнять все требования, какими бы глупыми и неудобными они ни казались. Хотя бы для того, чтобы спасти свою задницу, если о других не думать.
Вот пример по теплосетям: Как-то в нашем городе в морозную зимнюю ночь рухнула целая секция 5-этажного дома. Дом стоял недалеко от берега реки и все обломки, вместе с жильцами, скатились по склону и провалились под лед. Причиной явились утечки из транзитной теплосети, проходящей через подвал дома. Там была целая цепочка домов, зажатая с одной стороны проспектом, а с другой стороны рекой. Проектировщикам показалось наиболее экономичным провести трассу транзитом. И провели. Но в трубах всегда бывают утечки, а также плановые сливы. Для этого надо обеспечить все возможные дренажи. Если труба в подвале - лотки или трапы с отводом в дренажные колодцы. Штатные спускники для планового слива также должны выводить воду в дренажи, причем спускники должны стоять в специальном сухом колодце. Ничего этого не было предусмотрено. Эксплуатация также не обращала внимание - подумаешь, у нас все подвалы затоплены. Но в данном случае подмыло фундаменты и дом рухнул. Там еще и грунт был просадочный при замачивании. Проектировщиков спасло только то, что на момент выдачи проекта еще не было в СНиП ограничений на прокладку транзитных сетей по диаметрам и требований к дренажам. Но эти требования появились буквально через месяц, и только по датам подписей на чертежах смогли отбиться. Но начальнику отдела и ГИПу пришлось уволиться. А посадили главного инженера тепловых сетей за не надлежащую эксплуатацию. С тех пор в нашем городе на это очень большое внимание обращают. А в других местах (вижу по проектам) хоть бы что - "Мы всегда так делали", "Да это же неэкономично", "Экспертиза пропускает". Ну, ну... |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,307
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2013
Сообщений: 45
|
Насколько я понимаю, пункт 9.4 про монолитные каналы не входит в перечень Постановления №985:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,498
|
Подскажите, какая сейчас ситуация с этими монолитными каналами? Может быть есть письма-разъяснения от разработчиков СП 124 или какие-либо другие разъяснения? Я так понимаю, что разные эксперты принимают по-разному. При этом вроде бы все признают, что канал - это канал (закрытое сооружение), а лоток - это лоток (перевернутое П-образное сооружение), но тем не менее некоторые считают, что под термином "монолитный канал" в СП 124 имелся ввиду "монолитный лоток", якобы просто неудачно написано.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 770
|
Думаю если бы хотели монолитное перекрытие с монолитными стенами канала, то было написано - в монолитных железобетонных тоннелях.
Сети в каналах периодически нуждаются в ремонте. Сделать это возможно только при сборных плитах покрытия. Выходит так: в монолитных железобетонных каналах = в монолитных железобетонных "лотках" (перевернутое П) с перекрытием съемными ж.б. плитами. Расстояние между д.ш. СП 229.1325800.2014 табл. 9.1. Последний раз редактировалось Атрибут, 02.04.2025 в 09:13. |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,498
|
Цитата:
Кстати в той же серии тоннелей нет с перекрытиями - они делаются из двух железобетонных лотков. И да - допустим, мы для себя приняли, что монолитный железобетонный канал = монолитный железобетонный лоток. А как тогда запроектировать по серии канал, в котором нижняя часть - это днище, а верхняя - лоток (лоток монолитный, а плита днища сборная - ну это же бред). Или как тогда запроектировать тоннель, состоящий из верхнего и нижнего лотка (нижний лоток монолитный, а верхний сборный, опять какой-то бред). Последний раз редактировалось Aragorn, 02.04.2025 в 11:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2025
Сообщений: 77
|
Цитата:
Я так понимаю |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,498
|
В общем еще раз пересмотрел, всё, что под рукой - не получается канал назвать лотком, и наш любимый Байков-Сигалов (учебник по жб), и руководство по проектированию коммуникационных каналов и тоннелей, и другие документы - везде канал - это канал, лоток - это лоток.
Последний раз редактировалось Aragorn, 02.04.2025 в 11:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 770
|
#24
Вы намекаете на монолитный железобетонный канал с металлоизоляцией (или аналогичной по свойствам) обеспечивающей герметичность канала и его сохранность при воздействии воды с температурой 100 °С и давлением 0,5 МПа (51 т/м2) на протяжении 3-х часов? Вы видели как делают металлоизоляцию ж.б. приямков или чаш бассейнов? Догадываетесь сколько это стоит? Aragorn Если пошарить по тексту СП 124, то станет понятно что авторов СП не волновали лотки или подробности конструктивных решений каналов и т.п. Последний раз редактировалось Атрибут, 02.04.2025 в 12:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2025
Сообщений: 77
|
Примерно да. Герметичность канала при прорыве трубы обеспечится самим бетоном. Давление будет уходить вдоль канала. Тип гидроизоляции на период эксплуатации, а не аварии - не подскажу. Опять же повторюсь - это только с точки зрения логики требования о монолитном жб
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,933
![]() |
Цитата:
Но, если чисто логически подумать. Какой должен быть прорыв, чтобы канал был затоплен полностью? Вода все-равно самотеком уйдет из него в ближайшую тепловую камеру и до сборных крышек не поднимется. Последний раз редактировалось Alkor527, 02.04.2025 в 13:54. |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,498
|
Цитата:
Норму нужно переписывать, чтобы не было вопросов. Цитата:
https://vk.com/video-46249401_456282605 Так - рассуждаю просто. Сборную то плиту - понятно выбьет. А вот если бы был полностью монолитный канал (и лоток и плита)? Куда пойдет этот удар - в тепловую камеру (ну или в любое другое слабое место)? И еще интересно - это магистральная тепловая сеть? Какой диаметр? Это пар или вода? Последний раз редактировалось Aragorn, 03.04.2025 в 05:46. |
|||
![]() |
|
||||
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 739
|
К теме СП124, но не по теме монолита.
Непонятно, что имеется в виду в п. 12.19. При бесканальной прокладке тепловых сетей теплопроводы укладываются на песчаное основание при несущей способности грунтов не менее 0,15 МПа Что имеется в виду под несущей способностью грунта? R? Но ведь R - это не несущая способность. И как ее вычислить? Какую подошву-то брать для бесканалки для проверки выполнения этого условия? |
|||
![]() |
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,915
|
Offtop: Тогда это оффтоп, лучше новую тему, если правда нужно. Полагаю, что как и для всех трубных сетей, подразумевается расчетное сопротивление грунтов основания R0.
Последний раз редактировалось engngr, 03.04.2025 в 12:34. |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,498
|
Цитата:
Цитата:
А вот уже в СП 22 (в моем понимании) - плохо написано Цитата:
Но тут если мы полезим в дебри - это будет глубокий оффтоп, так что предлагаю не отвлекаться на мелочи. Последний раз редактировалось Aragorn, 03.04.2025 в 12:52. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
Насколько помню, в зависимости от габаритов каналы бывают непроходными, проходными и полупроходными. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,016
|
Тема на пустом месте от незнания. Возможно тупизна нормотворцев. Зачем монолит нужен? Предки все решили. Серии есть. ТС посмотрите номенклатуру заводов ЖБИ. Не колхозно-периферийных, а реального инженерного железобетона. В Москве есть. По молодости строил такой коллектор в 1995 году для кондитерской фабрики. Москва - Солнцево. На половину сечения: снизу лоток, сверху крышка.Стыки по длине омоноличивали. Теплотехники запихнули туда трубы. Мы их накрыли. Закатали гидроизоляцией в несколько слоев. В составе коллектора дренаж и подземная дренажная насосная станция, т.к. подтопленная территория. Что там драматичного? Коллектор проходной. Можно ходить туда сюда и смотреть состояние труб. Насколько я знаю фабрика до сих пор вафли, печенье и прочую ерунду гонит на рынок. Памятник частички моего труда на глобусе)))).
Offtop: Строили с ноября по февраль. Зимы были тогда, морозы за и под -25градусов. Краном командовать, на приборе стоять - мерз как пигвин))))
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 05.04.2025 в 23:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,016
|
У сапогов петлевая арматура во внутрь для омоноличивания со сборняком или монолитом днища. А на стыках коллекторов ласточкин хвост. Ставишь с двух сторон опалубку - сбитые доски и заливаешь шпонку. Естественно коллектора ставили на бетонную подготовку с песком, что бы ровненько было))). Лучше предусмотреть ее. Геология и гидрогеология важна. Да эти вещи всегда важны и главные для нуля сооружений.
А что монолит. Ну делаешь монолит. Все равно надо на температурно-осадочные секции разбивать и стыки организовывать, что бы трасса не протрещала. Монолит конечно хорошо. Осенью водопроводную камеру рисовал из монолита в обводненных условиях. Весом в ~20тн, сразу с начинкой. Прямо на поверхности земли отлить. Трубы и фурнитуру наверху в ней смонтировать, проемы загерметизировать и опустить под землю, а потом подключить к трассам. Очень эффективно получилось. На порядки выгоднее чем в котловане возится под защитой водопонижения. После монтажа плитами накрыть и кровельную гидроизоляцию до делать. ТС надо поинтересоваться/проконсультироваться у Мосинжпроекта. Там вообще даже не думают когда такое рисуют. Вековой опыт с первой пятилетки в подобных вещах)))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 06.04.2025 в 00:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,016
|
Все зависит от подготовленного основания. Сами знаете что такое по конструктиву стеновые панели КС, что такое проходные и т.п. подобные коллектора. Условия бываю разные.
У нас в конторе помимо монолита другая фишка была: сборная "стена в грунте". Панели на торцах типа ласточкин хвост. Монтаж панелей в траншею с зазором в 200мм и обетонирование стыка. Предусматривались еще закладные детали на торцах для заваривания стыка панелей. Где применялось, где нет. такие же панели шли на опускных колодцах. В качестве примера Мосгорэкспертиза на Брестской в Москве сидит в таком здании. Под ними котлован в 3-и этажа именно по такой схеме, без заварки стыков. Не течет пока))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 770
|
#41 Стоп. Прошу не скатываться.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
По итогу и в проекте камера монолитная или сборно-монолитная? |
|||
![]() |
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,915
|
Цитата:
Дно-стены - монолит. Перекрытие сборняк. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 46 | 10.07.2024 13:20 |
Какой способ прокладки тепловых сетей выбрать? | Степлер | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 23.05.2016 14:09 |
Наклонные железобетонные монолитные стены насколько реально? | dosik | Железобетонные конструкции | 9 | 30.07.2014 17:16 |
Ищу ПОСОБИЕ к СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий | Writedown | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 16.11.2011 05:30 |
Технологические карты по прокладке тепловых сетей | Константин 81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.11.2009 14:45 |