Почему на рамных опорах под дорожные знаки применены одиночные фермы
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему на рамных опорах под дорожные знаки применены одиночные фермы

Почему на рамных опорах под дорожные знаки применены одиночные фермы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.10.2021, 18:14 #1
Почему на рамных опорах под дорожные знаки применены одиночные фермы
redker
 
Инженер
 
Новосибирск
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 138

Добрый день! Уважаемы дамы и господа, не первый день мучаюсь казалось бы тривиальным вопросом. Почему на рамных опорах под дорожные знаки применены одиночные фермы с поясами, которые не проходят по гибкости в соответствии с СП 16.13330.2017?
Всем известно что СП ограничивает гибкость верхнего пояса фермы значением 180-60а, что в лучшем случае 150, а нижнего пояса в 400.
Однако и в Серии 3.503.9 и в повсеместных постройках я наблюдаю что конструкции с пролетом в 28 метров и более, ни чем не раскрепленные из плоскости имеют верхний пояс из трубы 219, для которой гибкость составит 2800/7,5=373.
Подскажите пожалуйста куда копать, где искать бобра сомнения?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рама.jpg
Просмотров: 477
Размер:	52.0 Кб
ID:	242217  

__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..

Последний раз редактировалось redker, 29.10.2021 в 18:30.
Просмотров: 11744
 
Непрочитано 29.10.2021, 18:24
| 1 #2
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Потому что эти "фермы" работают большей частью на изгиб из плоскости ферм.
Verloc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2021, 18:28
#3
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138


Согласен, но ведь напряженное состояние например верхнего пояса - это сжатие с изгибом, причем изгиб из плоскости фермы. Изгиб от ветра, сжатие от собственного веса и гололедных нагрузок.
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..
redker вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2021, 18:28
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,295


Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста куда капать
не мог пройти мимо орфографической ошибки.
да, скорее всего я бы развил из плоскости ВП.
но серийные решения как правило оптимизированы и экономичны. думаю что какое-то уточнение даст анализ нагрузок - в вертикальной плоскости действует только собственный вес, колонны рассчитаны консольно, пояса фермы из плоскости работают скорее как нити. Как аналог - мю консольной стойки, с нагрузкой от собственного веса (1,12)
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2021, 18:32
#5
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
не мог пройти мимо орфографической ошибки.
Пардон, исправил..
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..
redker вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2021, 18:32
#6
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста куда капать
Копать в темах на этом форуме. Уже не раз обсуждалось.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
пояса фермы из плоскости работают скорее как нити.
Сжатые пояса работают как нити??? Это что-то новенькое, расскажите подробнее.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2021, 18:37
#7
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Копать в темах на этом форуме. Уже не раз обсуждалось.
Спасибо огромное! Почему-то у меня не получилось найти...
Если найду ответ на свой вопрос в этой ветке, тему закрою.
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..
redker вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2021, 18:39
#8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,295


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Сжатые пояса работают как нити??? Это что-то новенькое, расскажите подробнее.
не претендую на какую-то новизну, .... это первое впечатление, когда я сопоставил пролет - 28м и сечение труб....думаю что горизонтальные перемещения поясов будут определяться скорее не изгибной жесткостью сечения из плоскости ферм, а смещением верха стоек. Чтобы не расписывать длинными предложениями я использовал эту аналогию.
Раз уж на то пошло - уже и не вспомню, когда в последний раз рассчитывал подобные конструкции (это я заранее оправдываюсь), если меня поправят - пожалуйста.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2021, 19:00
#9
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


А с чего вы взяли, что в "условных обозначениях" указаны именно фермы из уголков? Они выглядят вот так (из труб) в моём регионе:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сниму6гу56г5угок.JPG
Просмотров: 351
Размер:	71.5 Кб
ID:	242218  
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2021, 19:21
#10
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Копать в темах на этом форуме. Уже не раз обсуждалось.
Перечитал данную ветку, так же перечитал ветку и с ней связанную - ответа на вопрос не нашел. Догадок очень много, но все это на уровне догадок, конкретных ссылок на признанную литературу увы нет. Наиболее мне симпатичная из высказанных теорий - это испытания...Но всякому испытанию должна предшествовать теория, теряюсь в догадках...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..
redker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2021, 19:35
#11
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138


Выкладываю на всеобщее обозрение интересный стандарт одной организации. В стандарте сказано пара слов про стойки их придельные перемещения и жесткость, но к сожалению ни слова про фермы!!.
Однако в п.6.1.2 говорится о том, что номенклатура может быть расширена путем расчетов (ИСПЫТАНИЙ)...что наводит на мысль...
Вложения
Тип файла: pdf sto-05765820-011-2018-na-ramnye-opory.pdf (5.45 Мб, 104 просмотров)
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..
redker вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2021, 20:11
| 1 #12
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Сравните напряжение изгиба от ветра и от сжатия фермы в вертикальной плоскости. Не считал, не буду гадать, но, думаю изгиб превалирует.
Verloc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2021, 20:16
#13
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Сравните напряжение изгиба от ветра и от сжатия фермы в вертикальной плоскости. Не считал, не буду гадать, но, думаю изгиб превалирует.
Изгиб и сжатие примерно в пропорции 60 на 40...есть точные цифры для 6-го района, но это не дает ответа на главный вопрос.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Выскажу свое предположение: В сопротивлении материалов есть тема "Потеря устойчивости при напряжениях, превышающих придел пропорциональности", в данной теме есть вывод - что стержни с лямда > лямда критическое называются стержнями большой гибкости и для них справедлива формула Эйлера по определению критической силы, при которой теряется устойчивость.
Думается мне копать нужно в этом направлении...Так же имеется эмпирическая формула по определению критических напряжений за пределами закона Гука.
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..
redker вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2021, 20:37
#14
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
Перечитал данную ветку, так же перечитал ветку и с ней связанную - ответа на вопрос не нашел. Догадок очень много, но все это на уровне догадок, конкретных ссылок на признанную литературу увы нет.
Похоже, Вам ещё рано копать на форуме. Подтяните сначала матчасть. Сопротивление материалов, строительная механика и далее по списку.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2021, 21:05
#15
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Похоже, Вам ещё рано копать на форуме. Подтяните сначала матчасть. Сопротивление материалов, строительная механика и далее по списку.
Как я люблю поспешные выводы, а мы видь с Вами не знакомы. Лично в Ваших ответах на ветке, указанной Вами я ценной информации не почерпнул. Умные слова были не спорю...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..
redker вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2021, 21:59
#16
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Изгиб и сжатие примерно в пропорции 60 на 40
mef какой у элемента? У изгибаемых элементов нет ограничений по предельной гибкости (в старых СНиП было 300)
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2021, 22:05
#17
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
mef какой у элемента? У изгибаемых элементов нет ограничений по предельной гибкости (в старых СНиП было 300)
А если ветра нет, а гололед есть?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2021, 22:41
| 1 #18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465


Зачем ограничивать гибкость верхнего пояса такой конструкции? Это ж не ферма, из-за потери устойчивости которой может навернуться покрытие. Тем более, что как раз на изгиб из плоскости - ее основная работа. Если представить ее в виде двутавра и посчитать балку на нагрузку от собственного веса, вероятно, расчёт по плоской форме изгиба пройдёт с большим запасом.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2021, 22:47
#19
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
А если ветра нет, а гололед есть?
Тогда уж и собственный вес есть, причем всегда.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2021, 22:59
1 | 1 #20
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Тогда уж и собственный вес есть, причем всегда.
Так и есть.
А по изначальному вопросу ТС, никакого отступления от норм у опор для дорожных знаков нет. Верхний пояс не сжат равномерно по всей длине, и в итоге мю для него значительно меньше единицы из плоскости фермы. Плюс есть частичное защемление пояса в стойке трубчатого сечения и поддержка элементами решетки за растянутый пояс.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2021, 04:37
| 1 #21
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


В вашем вопросе уже есть ответ.

Цитата:
Почему на рамных опорах под дорожные...
Потому что, как уже писали:
Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Потому что эти "фермы" работают большей частью на изгиб из плоскости ферм.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Зачем ограничивать гибкость верхнего пояса такой конструкции?
Не нужно рассматривать эту схему как "ферму" на колоннах, попробуйте рассмотреть её как колонны и ригель как решетчатый стержнь, посчитайте этот ригель на устойчивость плоской формы изгиба от нагрузок в вертикальной плоскости, и посчитайте этот ригель на нормальные и касательные напряжения в горизонтальной плоскости. Помимо всего, необходимо проверить общую устойчивость рамы.

Последний раз редактировалось piratos, 30.10.2021 в 04:49.
piratos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2021, 05:43
#22
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
mef какой у элемента? У изгибаемых элементов нет ограничений по предельной гибкости (в старых СНиП было 300)
mef порядка 4-х...Когда изгибаемыми можно считать при mef>20...Мне вообще трудно представить, как можно получить mef>20, когда в формуле мы делим на момент инерции - а он довольно большой..

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
А если ветра нет, а гололед есть?
Тогда все проходит по формулам СП, даже с запредельной гибкостью. Но вот в чем подвох - Формулы СП на устойчивость работают только в диапазоне оговоренных гибкостей...За пределами - другие законы и соответственно другие формулы...

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
А по изначальному вопросу ТС, никакого отступления от норм у опор для дорожных знаков нет. Верхний пояс не сжат равномерно по всей длине, и в итоге мю для него значительно меньше единицы из плоскости фермы. Плюс есть частичное защемление пояса в стойке трубчатого сечения и поддержка элементами решетки за растянутый пояс.
Возможно у Вас есть ссылка на литературу, где можно почерпнуть знания по данному вопросу?

----- добавлено через ~36 мин. -----
Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
посчитайте этот ригель на устойчивость плоской формы изгиба от нагрузок в вертикальной плоскости
Я примерно так себе это и представляю.... Понимаете в чем мои опасения - В СП даны формулы для устойчивости плоской формы изгиба когда лямда(гибкость) меньше лямда придельное, то есть для стержней малой и средней гибкости. Мы же имеем дело с гибкость в 2, а то и в 3 раза превышающую предельную (стержни большой гибкости). На сколько справедливы формулы СП для такого случая?
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..

Последний раз редактировалось redker, 30.10.2021 в 07:26.
redker вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2021, 06:43
#23
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Цитата:
Я примерно так себе это и представляю.... Понимаете в чем мои опасения - В СП даны формулы для устойчивости плоской формы изгиба когда лямда(гибкость) меньше лямда придельное, то есть для стержней малой и средней гибкости. Мы же имеем дело с гибкость в 2, а то и в 3 раза превышающую предельную (стержни большой гибкости). На сколько справедливы формулы СП для такого случая?
Если вы про п.8.4.1 СП16, то там фигурирует только коэффициент устойчивости при изгибе φb, который определяется по прил.Ж, а в прил. Ж нет гибкости, ни условной, ни приведенной, ни явной. Поправьте, если не прав.
piratos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2021, 07:19
#24
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Если вы про п.8.4.1 СП16
На сколько данный пункт применим к стержням сквозного сечения? Да и основной изгиб проходит из плоскости..
Я пытаюсь к данному случаю привязать п. 9.3.6 СП...
Если рассматривать изгиб, то мне все же кажется нужно присмотреться к п. 9.2.8 (изгиб в плоскости с меньшей жесткостью). По чистому изгибу - случай изгиба в плоскости наименьшей жесткости не оговорен отдельно.
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..
redker вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2021, 09:21
| 1 #25
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
Мы же имеем дело с гибкость в 2, а то и в 3 раза превышающую предельную (стержни большой гибкости). На сколько справедливы формулы СП для такого случая?
У вас Mю не равно единице, грубо говоря. Об этом ZVV и пишет.
Verloc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2021, 11:34
#26
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
У вас Mю не равно единице, грубо говоря. Об этом ZVV и пишет.
Это я понял...Не вдаваясь в точные расчеты по формуле 137 СП п.10.1.2 получается что минимум может быть 0,5l....Беру пример из Серии (во вложении вопроса) РМП22, пролет 28 метров, пояс - труба 180х8. Гибкость 2800*0,5/6,1=230 - что почти в два раза больше предельного (180-60а, в лучшем случае 150)...А по факту, если посчитать мю не будет 0,5...Плюс в серии для пролета 28 метров есть вариант и с поясом 159мм.
Поэтому дело не только в ступенчато загруженном поясе...
Во вложении расчет в лире, единственное упрощение - жесткость стоек немного меньше Серийного, что немного влияет на частоты но не на суть....Так там видно и формы колебаний и пульсацию и формы потери устойчивости - как то не сходится с реальностью - вот и не понимаю что я не так делаю. А видь я еще даже не вешал на ферму знаки дорожные, что значительно ухудшит ситуацию - ветер задан только для решетчатой конструкции...
Вложения
Тип файла: lir рама автомобильная.lir (23.8 Кб, 11 просмотров)
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..

Последний раз редактировалось redker, 30.10.2021 в 11:39.
redker вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2021, 15:21
#27
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,522


Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
.Когда изгибаемыми можно считать при mef>20...Мне вообще трудно представить, как можно получить mef>20, когда в формуле мы делим на момент инерции - а он довольно большой..
А вот обобщать не надо. Я лично делю не на момент инерции, а на момент сопротивления .

Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
СП на устойчивость работают только в диапазоне оговоренных гибкостей..
И каких же? Если Вы скажете, что в областях определенных предельными гибкостями, то будете не правы. Покажите мне, например, ограничение сверху для гибкости в формуле (8) СП 13330.2017. А заглянув в таблицу Д.1 приложения Д, мы обнаружим, что значения вычислены аж до гибкости Я=292,8 при стали С245. Похожая картина наблюдается и для сжато-изогнутых элементов.

Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
В СП даны формулы для устойчивости плоской формы изгиба когда лямда(гибкость) меньше лямда придельное, то есть для стержней малой и средней гибкости. Мы же имеем дело с гибкость в 2, а то и в 3 раза превышающую предельную (стержни большой гибкости). На сколько справедливы формулы СП для такого случая?
Как Вам уже указали, при определении устойчивости при изгибе гибкости никак не участвуют. Другое дело, можно ли пользоваться формулами приложения Ж СП 16.13330.2017 для решетчатой системы. Думаю, что да, только при вычислении момента инерции в вертикальной плоскости для учета податливости решетки я бы ввел коэффициент k=0.85. А непосредственный расчёт нужно выполнять по формуле (70), относя коэффициент Фи-балочное к вертикальному моменту.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2021, 15:48
#28
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И каких же?
Это было лишь предположения - на столько глубоко теорию, которая лежит в основе СП, я не знаю..

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А вот обобщать не надо. Я лично делю не на момент инерции, а на момент сопротивления .
Извиняюсь спросить, в СП п.9.3.2 четко сказано - делить на I - момент инерции. Как можно делить на момент сопротивления? Да и размерность...В числители е в м., А в м2, а в м - итого имеем м 4, а делим на м3?
Или мы про разные формулы?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
можно ли пользоваться формулами приложения Ж СП 16.13330.2017 для решетчатой системы. Думаю, что да,
Спасибо! Попробую этим путем сходить...

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А непосредственный расчёт нужно выполнять по формуле (70)
Если вы загляните в лиру (выложил постом выше) - я примерно смоделировал Серийную конструкцию. Интересное то, что момент из плоскости 10тм. (естественно при учете пульсации) - это только на решетку, без нагрузки на щиты, которые туда обязательно должны навешать...
Если тупо считать по прочности сечения - перегруз в 13 раз!! Перемещения в районе 3-х метров...Я думаю что формула (70) тоже мало поможет, но я попытаюсь попробовать. Явно где-то подвох - но где?
Ни по изгибу ни по устойчивости ни по прочности ни по гибкости конструкция не проходит - но Серия есть и конструкции по факту стоят!
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..

Последний раз редактировалось redker, 30.10.2021 в 16:05.
redker вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2021, 16:01
#29
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,295


redker, раз уж посчитано, для справки ... Можете посмотреть максимальные горизонтальные перемещения поясов от какой-то условной ветровой нагрузки, и то же с ползунком у одной стороны? (освободить связь по направлению вдоль пояса)....
Offtop: С бульдозером аналогия уже не работает, пришла на ум аналогия с волейбольной сеткой, но с развитой жесткостью в плоскости сетки... вот если бы поясам фермы еще задать и контролировать начальное натяжение)))
.... Да, кажется что весь фокус в небольших усилиях, размазанных по длине фермы, а точнее - усилие из плоскости сопоставимо с усилием в плоскости фермы... Вот если бы ферму повернуть на бок - вот тогда было бы надежно-симпатично....
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2021, 16:08
#30
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Вот если бы ферму повернуть на бок - вот тогда было бы надежно-симпатично....
))) я так изначально заказчику и предложил)) Поставил две фермы с расстояние в 600 и все прошло!! Но....обнаружилась СЕРИЯ и понеслась как в анекдоте - Почему Вы проектировщики ни когда не можете точно определить сроки работ...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..
redker вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2021, 16:22
#31
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,522


Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
Извиняюсь спросить, в СП п.9.3.2 четко сказано - делить на I - момент инерции. Как можно делить на момент сопротивления? Да и размерность...В числители е в м., А в м2, а в м - итого имеем м 4, а делим на м3?
Или мы про разные формулы?
Вообще-то да, я имел в виду другую формулу - ту, что приведена в расшифровке к формуле (109). Но и в формуле (123) отношение a/I=1/W. Правда момент сопротивления тут не для крайнего волокна сечения, а для точек, лежащих на линии, проходящей через центр тяжести наиболее сжатой ветви, но не менее, чем расстояние до стенки.

Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
Но....обнаружилась СЕРИЯ и понеслась
Заметьте, не действующая .
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2021, 16:43
#32
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Заметьте, не действующая .
Увы так... но заводы их штампуют, почти у каждого уважающего себя завода МК есть в номенклатуре такие конструкции))) Правда жизни.... Чего они знают, что мне пока не подвластно?..
Да может быть 2-й 3-й район по ветру все ОК...Но на 4-ом уже начинаются приключения...а у меня 6-й!
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..
redker вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2021, 17:48
#33
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,299


Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
а у меня 6-й
Серия для 1-4 ветровых районов, потому для Вас гарантий нет.
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2021, 18:54
#34
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Серия для 1-4 ветровых районов, потому для Вас гарантий нет.
Так и есть, но для гибкости нет принципиальной разницы какой ветровой район - а вопрос та именно про гибкость..
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..
redker вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2021, 19:11
#35
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,522


Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
Так и есть, но для гибкости нет принципиальной разницы какой ветровой район - а вопрос та именно про гибкость..
Это только если гибкость для этой конструкции и её элементов в принципе нужна. А по-хорошему нужен полный расчёт с учетом всех реальных нагрузок. Именно это НДС и подлежит в конечном счете анализу, поскольку оно и будет расчётным. Все остальные варианты рассмотрению не подлежат.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2021, 19:50
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
...придельные перемещения ...
При каких делах? Что означает "придельные"? Вы в школу не ходили что ли, сразу что ли диплом вуза получили?
Вам бы в юристы пойти, с такими талантами "капАть".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2021, 19:50
#37
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,299


Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
вопрос та именно про гибкость
Раз есть тупик и серия формально не подходит, отчего бы не вернутся к "две фермы с расстояние в 600" или к другим понятным схемам, благо они имеются. Ну если сроки и решение нужно, а разгадывать потом...
Например такое http://www.dor.spb.ru/wp-content/upl..._Dorservis.pdf или другое, какое более подходит. Что-то эта серия годами не разгадывается )))
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2021, 06:21
#38
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вам бы в юристы пойти, с такими талантами
СпОсибо за дельный совет, но все же надеюсь что у Вас есть что сказать по теме вопроса....Поймите наконец, есть люди которые просто не могут писать правильно - их так мать природа создала...Учи не учи - не дано и все тут... Я очень хорошо учился, но не дано...Самому не приятно - стараюсь через ворд прогонять, что бы Вам глаза не мозолило, но иногда забываю - уж простите, азарт инженерный.
Я искренне рад за Вас, что Вам дано! Те кому дано и гуманитарное и техническое - поистине гений!!! (ИМХО)
Надеюсь на Ваше понимание!!
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..

Последний раз редактировалось redker, 31.10.2021 в 06:29.
redker вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2021, 07:29
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
.. надеюсь что у Вас есть что сказать по теме вопроса....
Тебе же дали ссылку: https://forum.dwg.ru/showthread.php?...E7%ED%E0%EA%E8
Больше уже ничего не скажут - тема исчерпана была уже там. Ты повторил вопрос той же темы про ферму по той же серии, причем ту тему рассматривали не так давно. Хорош придуриваться и дублировать одно и то же.
Темы надо объединить, чтобы "дурь была видна".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2021, 08:40
#40
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,522


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Что-то эта серия годами не разгадывается )))
Не думаю, что это такой уж "бином Ньютона" . Если redker приведет конкретные данные (а не ссылки на серии): геометрию и сечения элементов фермы, её вес, полные значения ветровой нагрузки на ферму с учетом щитов (с пульсацией или без), то можно попробовать и разгадать. А без этого - всё только некие предположения.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2021, 09:13
#41
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Верхний пояс не сжат равномерно по всей длине, и в итоге мю для него значительно меньше единицы из плоскости фермы. Плюс есть частичное защемление пояса в стойке трубчатого сечения и поддержка элементами решетки за растянутый пояс.
ZVV, Ильнур, IBZ, можно ли при определении расчетной длины верхнего пояса в данном случае как-то ориентироваться на результаты Лиры?
при длине элемента 1,75 м мю=3,94, расчетная длина = 1,75*3,94=6,9 м
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчетная длина.PNG
Просмотров: 76
Размер:	43.7 Кб
ID:	242238  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2021, 09:21
1 | #42
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,522


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
можно ли при определении расчетной длины верхнего пояса в данном случае как-то ориентироваться на результаты Лиры?
Если схема задана плоской, то можно, если пространственной, то в общем случае нельзя.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2021, 09:25
1 | #43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
...можно ли при определении расчетной длины верхнего пояса в данном случае как-то ориентироваться на результаты Лиры?...
Я лично считаю, что не можно, а нужно: Лира вычисляет мю по той теории, которая заложена в СП для расчетных длин - линейное приведение к Эйлеровой.
За 6 сек в МКЭ можно получить легетимный мю, отвечающий духу норм.
Offtop: Конечно есть в программе некоторые нюансы, искажающие результат, но эти искажения во первых всегда в запас (завышение мю), во вторых эти мю тем ближе к истине, чем элемент нагруженнее относительно других (в смысле близости к локальной неустойчивости).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2021, 11:05
#44
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,299


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если redker приведет конкретные данные
http://www.gostrf.com/normadata/1/42...4293844076.pdf Да и тут, в библиотеке вроде есть. Производятся поныне десятками фирмочек...
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2021, 11:43
#45
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тебе же дали ссылку: https://forum.dwg.ru/showthread.php?...E7%ED%E0%EA%E8
Давайте будем уважать друг-друга..Не "тебе" а "Вам"... В ней нет четкого ответа на вопрос.
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..

Последний раз редактировалось redker, 31.10.2021 в 12:15.
redker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2021, 11:54
#46
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если redker приведет конкретные данные (а не ссылки на серии): геометрию и сечения элементов фермы, её вес, полные значения ветровой нагрузки на ферму с учетом щитов (с пульсацией или без)
Я приводил, см. пост 26 - там смоделирована Серийная рама и пульсация, единственное стойки менее жесткие, так как в серии составное сечении из труб, а в Лире такого нет. Но на ферму это не влияет, есть разница в частотах и формах колебаний. В пост 26 - задан 6-й район.
Здесь прикладываю с 4-м районом четко по серии - но гибкость не проходит. Так же прикладываю реальную ферму - 6-й район с щитам с гололедом с устойчивостью и пульсацией - все как положено..

----- добавлено через ~20 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
расчетная длина = 1,75*3,94=6,9 м
Думаю в данном примере это не совсем корректно.. Из плоскости нужно брать всю длину стержня - 28 метров...в плоскости возможно и 1,75м..Пояса нужно рассматривать как конструктивный элемент (ИМХО)
Вложения
Тип файла: lir рама автомобильная.lir (24.2 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: lir рама автомобильная 6 район.lir (40.1 Кб, 10 просмотров)
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..
redker вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2021, 12:21
#47
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,522


Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
Я приводил, см. пост 26 - там смоделирована
Лиры у меня нет вовсе, а дома нет и Скада. Так что могу прикинуть только вручную по приведенным исходным.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2021, 12:21
#48
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Производятся поныне десятками фирмочек...
Их полно:
https://mpk-spb.com/stati/tipy-doroz...nstrukcii.html
https://www.zavodsz.ru/metallokonstr...ozhnyx-znakov/
https://plasto.ru/viewpage.php?page_id=330
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..
redker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2021, 12:32
#49
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Лиры у меня нет вовсе, а дома нет и Скада. Так что могу прикинуть только вручную по приведенным исходным.
Собранный ветер во вложении, коэф. динамичности сверены с лирой. (4-й район, как в Серии).
Ферма - пояса 180х8, решетка 50*4. Расстояние по осям поясов 800мм.
Стойки - две трубы 219х10 с расстоянием 450мм..
Навешивается 2 щита 1,4х5.
Высота до фермы 6м.
пролет 28м.
Вложения
Тип файла: xlsx Расчет ветра_Для форума.xlsx (11.5 Кб, 36 просмотров)
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..

Последний раз редактировалось redker, 31.10.2021 в 12:42.
redker вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2021, 12:43
#50
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,522


Вопросы: пролёт фермы, её собственный вес, пояса из ГСП или трубы ?
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2021, 12:51
#51
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вопросы: пролёт фермы, её собственный вес, пояса из ГСП или трубы ?
Пролет 28м. все из круглой трубы и стойки и пояса и решетка..масса из лиры - 26 кН...Думаю из них ферма - 18 кН.
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..
redker вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2021, 14:18
2 | #52
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,522


С приведенными исходными данными получается следующее.

Эквивалентная приведенная распределенная нагрузка от ветра на всю ферму: q~62 (кг/м)
Распределенная вертикальная нагрузка от собственного веса: q~65 (кг/м)
Усилие в центральной панели с учетом жесткого примыкания к колонне: N=0.065*28^2/(16*0.8)=3.98 (т)
Изгибающий момент в каждом из поясов фермы в предположении шарнирного опирания: M=0,5*0.062*28^2/8=3,04 (тм)
Относительный приведенный эксцентриситет: mef=1.1*(304000/3980)*(43.23/178)= 20.41 > 20

Последнее соотношение говорит о том, что сечение следует рассчитывать как изгибаемое. Расчет выполнен по авторской программе КМБП-3.1 и из него следует, что данное сечение из стали С-20 вполне проходит по первому предельному состоянию с коэффициентом использования k=0.78 при расчёте одного пояса. Можно ещё проверить всё сечение фермы на устойчивость при изгибе, но это вряд ли что даст. По прогибу без учета пульсации получается приблизительно f/L=1/100, но здесь он, видимо, не регламентируется, поскольку он весьма кратковременный, слабо видный, да в общем-то и смотреть некому - пункт 15.1.3 СП 20.13330.2016.

Но ведь возможна и ситуация, когда ветра нет и тогда пояс будет работать как сжато-изогнутый стержень. В принципе, такую ситуацию тоже можно оценить учтя частичное защемление по концам и разные продольные силы в панелях, но эта ситуация не будет расчётной и поэтому такая проверка не нужна.

P.S. Расчёт, конечно, чисто прикидочный, но из него можно сделать вывод, что никаких "страшных превышений" в данной конструкции нет.

Последний раз редактировалось IBZ, 31.10.2021 в 14:25.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2021, 14:53
| 1 #53
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,295


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Расчёт, конечно, чисто прикидочный, но из него можно сделать вывод, что никаких "страшных превышений" в данной конструкции нет.
Я думаю тс интересует в том числе возможность защитить решение.... Нет противоречий с нормами? При должном усердии это получится?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
20.41 > 20
Получается чуть меньше ветер - и вп уже нельзя рассматривать как изгибаемый....
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2021, 15:27
#54
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Эквивалентная приведенная распределенная нагрузка от ветра на всю ферму: q~62 (кг/м)
Вы ошиблись в определении ветра, либо не учли щиты - Ветер на щиты: 2,25*1,4*5*2/28=1,125кН/м (125 кг/м);
Нагрузка на решетчатую конструкцию: Отнимаем площадь занятую щитами и получаем 0,56*0,8*18/28=0,29 кН/м (29 кг/м).
Суммарно - 125+29=154 кг/м.
M=0,5*0.154*28^2/8=7,5 (тм)....

----- добавлено через ~26 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
по авторской программе КМБП-3.1
Извиняюсь что не по теме..... Наслышан про эту программу - можно ее как то купить? Вы наверное знаете авторов или сами им являетесь?
В версии 3.1 наверное уже реализован расчет по СП?
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..

Последний раз редактировалось redker, 31.10.2021 в 15:56.
redker вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2021, 17:30
1 | #55
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
Давайте будем уважать друг-друга..
Давай. По правилам форума ты не должен был дублировать тему - есть точно такая же тема, не найти эту ты не мог - там даже номер серии в тексте. И ты был обязан продолжить там - типа "а нельзя ли спустя год найти таки ЧОТКИЙ ответ?".
Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
...В ней нет четкого ответа на вопрос.
Вот сам-то как думаешь - выешь тут всем мозги, и нахрапом получишь четкий ответ? Точного ответа нет и не будет - в серии не описано, как классифицируется ВП, и нужно ли блюсти ПГ. Скорее дело в том, что авторы серии и не собирались блюсти ПГ, понимая, что ферма гнется как камыш, и нечего моск выносить людям с этим "А гибкость-то 330". Откуда взял расчетную длину? Правильно, с потолка. Так и гибкость получается оттуда же.
И даже сейчас, когда уже раза три тебе показали верное мю, ты продолжаешь свою мышиную возню.
Вот человек пишет:
Цитата:
сечение следует рассчитывать как изгибаемое.
Теперь пишешь:
Цитата:
Вы ошиблись в определении ....
Верх учтивости.Чем ветер сильнее, тем яснее, изгиб там или надо вешаться из-за "А гибкость-то 330".
v.psk
Цитата:
Получается чуть меньше ветер - и вп уже нельзя рассматривать как изгибаемый....
Продолжая логику:...получается надо увеличить гибкость...на практике это увеличение сечения...и т.д. и т.п.
Хотя теоретический можно утончать стенку трубы (увеличивая i), чтобы уменьшить гибкость. Такой парадокс.
Этот парадокс и в самой конструкции - вроде ферма, но она рассчитана на сильный боковой ветер, а не только на небольшие вертикальные нагрузки.
Поэтому или берешь правильное мю для ВП, и обосновываешь в экспертизе соответствие нормам по ПГ, или исключаешь из расчетов сочетание без ветра, как НИЧЕГО НЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ, и в ВП не имеешь РСУ, которая требует соблюдения ПГ.
Или не используешь эту серию.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2021, 17:40
#56
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Давай. По правилам форума ты не должен был дублировать тему - есть точно такая же тема, не найти эту ты не мог - там даже номер серии в тексте. И ты был обязан продолжить там - типа "а нельзя ли спустя год найти таки ЧОТКИЙ ответ?".
Извиняюсь - готов исправиться...

----- добавлено через 48 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
выешь тут всем мозги, и нахрапом получишь четкий ответ?
Мозги ни кому не выедаю, все пишут по своему желанию и убеждению...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Поэтому или берешь правильное мю для ВП, и обосновываешь в экспертизе соответствие нормам по ПГ, или исключаешь из расчетов сочетание без ветра, как НИЧЕГО НЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ, и в ВП не имеешь РСУ, которая требует соблюдения ПГ.
Или не используешь эту серию.
Спасибо за дельный совет - полностью согласен!!...

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И даже сейчас, когда уже раза три тебе показали верное мю, ты продолжаешь свою мышиную возню.
Ничего не вижу плохого в желании учиться...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..
redker вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2021, 17:51
#57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
... - готов исправиться....
Молодец.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2021, 17:55
#58
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138


Всем огромное спасибо за участие! Я нашел для себя все ответы, даже на вопросы, которые темы не касались...
Надеюсь многим окажется полезен этот диалог
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..
redker вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2021, 17:55
#59
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,465


Если боковая нагрузка больше вертикальной, для чего ферма вертикально, чтоб на неё щит повесить?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2021, 18:01
#60
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Если боковая нагрузка больше вертикальной, для чего ферма вертикально, чтоб на неё щит повесить?
На пролете 28 метров усилия от собственного веса тоже приличные, думаю поэтому ферма.
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..
redker вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2021, 18:03
| 1 #61
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Если боковая нагрузка больше вертикальной, для чего ферма вертикально, чтоб на неё щит повесить?
Хороший вопрос. Но вскольз про это уже говорили: вертикальный прогиб регламентируется, т.к. виден (эстетико-психологическое восприятие) и постоянен, а горизонтальный - не виден и непостоянен.
Если честно, конструкция нерациональна, по нынешним меркам.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2021, 18:53
#62
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,295


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если честно, конструкция нерациональна, по нынешним меркам
А какая альтернатива? Трех- четырехгранная ферма дорого, а бельевая веревка - ненадежно. ....
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2021, 19:08
#63
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А какая альтернатива? Трех- четырехгранная ферма дорого, а бельевая веревка - ненадежно. ....
Что-то среднее. На деле при одинаковой массе стали цены не будут сильно отличаться, львиную долю составляет стоимость проката. А по идее можно же сделать и легче.
Думаю, это должна быть таки ферма плоская - чтобы ветер сквозь дул, и снег не скапливался. Все-таки не на 100% щитами закрывается. А если где-то надо на 100% закрывать, то надо переходить на четырехгранную структуру, именно решетчатую, чтобы снег не скапливался.
Максимальной пространственной жесткости, в т.ч. на кручение, нужно добиваться, кроме разумных поясов из труб (допустим круглых или прямоугольных), и решеткой из труб, вваренных без фасонок.
В идеале хорошо бы овальные трубы применить - с минимальным Сх по ветру. Но и у прямоугольных труб с радиусом неплохие обтекаемости.
Но то, что в серии - фасонки и уголки - ну это архаизм.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2021, 20:48
#64
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,299


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
для чего ферма вертикально, чтоб на неё щит повесить?
Скорее всего. Щиты высотой до 1,5-2,0 м, длиной до 6 м, иногда в два этажа, до 2,5 м. Сдутая реклама, размерами того же порядка, не редкость, в отличие от

Если еще интересно, повторю ссылку на альтернативную конструкцию из 37 поста http://www.dor.spb.ru/wp-content/upl..._Dorservis.pdf, только в СНГ видел минимум четыре разных типа.

Последний раз редактировалось Бим, 31.10.2021 в 21:00.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2021, 09:33
#65
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
... повторю ссылку ...
Вот жеж люди жеж сделали поизящнее. Гибкость элементов решетки не более 120, при этом - это просто кругляк (самое неэффективное сечение при центральном сжатии). И то у них легче, ну если говорят про "экономию".
В чем есть некоторые сомнения - кому не лень, посчитайте вес в тоннах. В деньгах-то и я могу что угодно заявить, лишь бы клюнули. Например что серийная стоит 350 т.р., когда ее можно заказать за 250 тыщ.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новая рама.png
Просмотров: 347
Размер:	299.8 Кб
ID:	242265  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2021, 09:48
1 | #66
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,522


Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
Вы ошиблись в определении ветра, либо не учли щиты
Да, немного ошибся, но не настолько . Берем Ваши данные: ветер на 1 щит 158 кг. Эквивалентная распределенная нагрузка для силы в середине балки q=2*P/L, у нас 2 щита с некой разноской - эти факты учтены коэффициентами: q=0.9*2*2*158/28=20 кг/м. Полное ветровое давление на ферму опять же по Вашим данным о нагрузке в зонах без щитов q=56+20=76 (кг/м). Учитывая затенение щитами фермы, в итоге получится где-то q~73 кг/м. Что тем более позволит признать элемент изгибаемым, а не сжато-изогнутым.

Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
M=0,5*0.154*28^2/8=7,5 (тм)....
А вот на такой момент пояса не понесут по элементарной прочности.

Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
Наслышан про эту программу - можно ее как то купить? Вы наверное знаете авторов или сами им являетесь? В версии 3.1 наверное уже реализован расчет по СП?
Автора знаю, видел его сегодня, когда брился . Программа не продается, поскольку переведена на СП не полностью, имеет DOS интерфейс и нормально работает только на Windows XP. При этом версию 2.03, с расчётами по СНиП II-23-81* можно бесплатно скачать по адресу: http://www.ibz-school.ru/forum/calcu...tsij-kmbp-2-03 и также бесплатно получить один числовой ключ, делающий её полностью работоспособной (без ключа она работает в демо-режиме с ограничением величин усилий и длин).
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2021, 11:12
#67
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
ерем Ваши данные: ветер на 1 щит 158 кг.
Понимаю что не принципиально, просто для чистоты и полного понимания....Ветер на щиты не 158 кг.
Щит размером 1,4х5 метров. Сплошной. Для сплошного щита в Экселе рассчитан ветер - 225 кг/м2.
Сосредоточенная на щит - 225*1,4*5=1575 кг.
в 10-й строчке Эксель так и посчитано - 15,75 кН.
Получается сечение не пройдет по прочности - то есть серия на сегодняшний день не корректна. Был рассмотрен серийный случай Рама РМП22 для 4-го ветрового района ,причем по серии вешается 3-ри щита.

Относительно старого СНиП в новом СП появился случай определения аэродинамического коэффициента для рекламных конструкций прил.В рис. В.2. Для данного случая и был посчитан ветер. Предполагаю что по старому СНиП ветер считали по рис. В.1 и коэффициент был несколько ниже? Поправьте меня если я не прав?

Огромное Вам спасибо за помощь, благодаря Вашему расчету я понял в чем ошибался и где были мои заблуждения!
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..

Последний раз редактировалось redker, 01.11.2021 в 12:27.
redker вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2021, 12:41
#68
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,299


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот жеж люди жеж сделали поизящнее
Просто пример, что не единственный вариант те трубы из 60-х. Их плюс (труб) - поставил и забыл на десятки лет. Видел "свои", 30-летние. Рекламы навешали вместо знаков, но никак не падают. А проблемы выбора то такое, главное есть из чего, не только эти "проволочные" фермоподобные рамы в наличии...
Бим вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2021, 10:38
#69
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Серия 3.503.9 несколько состарилась, но ее суют везде, потому что ГИПам так проще, чем рожать ТЗ для конструктора и т.д, да и экспертизу 100-пудово пройдешь, и сметы скоро сверстаются.
Конечно при возможности надо лепить свой (несомненно лучший ) вариант, благо нынче это несложно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2021, 11:49
#70
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Подкину дров..
Не забываем Д.1.5 СП 20
Если расчет производится исходя из физиологических требований, расчетная ситуация должна соответствовать состоянию, связанному с колебаниями конструкций, и при этом необходимо учитывать нагрузки, влияющие на колебания конструкций.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2021, 12:54
#71
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Миниатюры
Красиво! А рыбы где?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
из физиологических требований
Какие какие-такие "физиологических требований" для дорожных знаков?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2021, 13:42
#72
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


СП 20
Раздел 11
Раздел 15 примечание
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2021, 15:09
#73
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
СП 20
Раздел 11
Раздел 15 примечание
"Раздел 11" - ветровая нагрузка. И? "Раздел 15 примечание" - нет в СП примечаний к разделу 15.
Физиологические - это ощущаемые физиологическим телом воздействия. Например когда здание качается, челика тошнит. Или когда лифт ускоряется, человек ощущает "внутри живота" неприятные спазмы.
А воспринимаемые глазами неприятности - это эстетико-психологическое. И это тут уже учли.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2021, 19:12
#74
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,299


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
потому что ГИПам так проще
Типовое и обкатанное применять конечно проще, надёжнее и быстрее, хоть эта тема пример. Смысл с формой шляпки условного гвоздя, или ширпотребом, возиться. В типовых можно обсасывать было каждый гвоздь. А так - функционал обеспечивают, чего еще хотеть.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2023, 20:23
#75
Soffy_t


 
Регистрация: 14.12.2020
Челябинск
Сообщений: 3


IBZ, здравствуйте, есть вопрос: а может быть все дело в том, что пояса этой рамы считались жестко защемленными между двух стоек и расчетная длина пояса в таком случае 0,7, а не 1? При таком предположении устойчивость и предельная гибкость соблюдаются. А вот по принципу посчитать как изгибаемый, то для первых 3 ветровых районов это не работает, хотя опоры по серии спроектированы под ветровые районы с 1 по 4. Сейчас столкнулась с расчетом этих опор и при назначении расчетной длины пояса 0,7 вполне понятны серийные решения.
Soffy_t вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2023, 07:41
#76
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Soffy_t Посмотреть сообщение
....расчетная длина пояса в таком случае 0,7, а не 1? ...при назначении расчетной длины пояса 0,7 вполне понятны серийные решения.
Чтобы мю было 0,7, нужно абсолютное защемление концов. Столбы из сдвоенных труб, объединены планками, понятно что довольно жестко. Но не абсолютно.
Поэтому очевидно, что мю>0,7.
Думаю, надо эту серию уже сжечь в топке и начать варить нормальную жесткую прямоугольного сечения пространственную ферму из круглых тонкостенных трубочек, и оцинковывать. А вот опоры я бы сделал из одной трубы, круглой, так будет надежней и эффективнее, и даже эстетичнее. Чем две трубы. А колонна как пространственная ферма ажурная - ну не знаю...дело вкуса.
Вот тут обсуждали ранее:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...E7%ED%E0%EA%E8
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2023, 09:09
#77
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739


Offtop: Всё гораздо проще. Каждое министерство имеет собственный департамент строительства, в котором работают вчерашние выпускники уровня бакалавр. Для них не существует понятие "потеря устойчивости". Например, за состоянием Родины-матери отвечает подразделение минкульта. Ладно бы они только показания приборов записывали. Недавно почистили скульптуру почти до арматуры.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2023, 10:37
#78
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,522


Цитата:
Сообщение от Soffy_t Посмотреть сообщение
IBZ, здравствуйте, есть вопрос: а может быть все дело в том, что пояса этой рамы считались жестко защемленными между двух стоек и расчетная длина пояса в таком случае 0,7, а не 1?
Даже при абсолютной жесткой связи, препятствующей повороту верхней части, при условии свободного смещения верхних узлов (а для однопролётной рамы с одинаково нагруженными стойками это именно так) минимальное значение Мю=1 - см. таб 30 СП 16.13330.2017. Учитывая фактическую угловую податливость верха колонны, Мю однозначно будет больше единицы.

Цитата:
Сообщение от Soffy_t Посмотреть сообщение
При таком предположении устойчивость и предельная гибкость соблюдаются.
Так проблема, вроде не в стойке, а в ригеле, а для него в целом Мю будет ог-го-го.

Цитата:
Сообщение от Soffy_t Посмотреть сообщение
А вот по принципу посчитать как изгибаемый, то для первых 3 ветровых районов это не работает, хотя опоры по серии спроектированы под ветровые районы с 1 по 4.
Возможно. Тут надо считать досконально с использованием всех уточнений, "лазеек" и послаблений. Например, считать на прочность с учетом развития пластики и использовать уточненный расчёт свободных длин поясов с учетом неравномерности продольных усилий в них.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 14:46
#79
Soffy_t


 
Регистрация: 14.12.2020
Челябинск
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Даже при абсолютной жесткой связи, препятствующей повороту верхней части, при условии свободного смещения верхних узлов (а для однопролётной рамы с одинаково нагруженными стойками это именно так) минимальное значение Мю=1 - см. таб 30 СП 16.13330.2017. Учитывая фактическую угловую податливость верха колонны, Мю однозначно будет больше единицы.
так это для стоек, а я все-таки имею ввиду ригель, расчетную длину верхнего пояса может быть можно взять меньше 1? если посмотреть в Лире деформированную схему, там не 1 полуволна, а примерно 0,7.
Soffy_t вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 15:45
#80
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,522


Цитата:
Сообщение от Soffy_t Посмотреть сообщение
так это для стоек, а я все-таки имею ввиду ригель, расчетную длину верхнего пояса может быть можно взять меньше 1? если посмотреть в Лире деформированную схему, там не 1 полуволна, а примерно 0,7.
К сожалению, Лира считает расчётные длины при задании пространственной схемы в общем случае неверно. Хотя для труб (симметричное сечение) это может быть и не так, но лучше не рисковать. Задайте отдельно верхний/нижний пояс в виде однопролетной балки с полным пролётом фермы. Тип системы обозначьте как "2" (плоская схема с жесткими узлами). Опирание дайте шарнирное - там, вроде, из плоскости фасонка. Загрузите балку продольными узловыми силами так, чтобы в каждой из панелей получилась продольная сила по программному расчёту. Обязательно в каждой панели дайте промежуточную точку. Получите расчётные длины для каждой из панелей, на них и проверяйте пояса с учетом конкретных внутренних усилий. Можно ещё попробовать посчитать по СП 16.13330.2017 (пункт 10.1.2).
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2023, 16:33
#81
Soffy_t


 
Регистрация: 14.12.2020
Челябинск
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Можно ещё попробовать посчитать по СП 16.13330.2017 (пункт 10.1.2).
спасибо, попробуем.
Soffy_t вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему на рамных опорах под дорожные знаки применены одиночные фермы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему нижний пояс подстропильной фермы не приваривают? Real_Steel Металлические конструкции 27 29.05.2018 07:45
При какой температуре воздуха допускается устанавливать дорожные знаки? Sergey Valerevich Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 10 24.11.2016 04:19
Почему дорожные люки круглые? (стресс-собеседование) smile157 Разное 403 14.12.2015 09:06
Почему возникает большая разница между усилиями в верхнем и нижним поясах фермы sanek88 Расчетные программы 2 13.01.2012 14:30
Почему при расчёте в SCAD треугольной фермы, нижний пояс получается сжатым? Stingry SCAD 2 27.12.2011 19:30