| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Почему в серии "Молодечно" ограничения по марке стали С345? Как заменить на С245?
инженер-конструктор
Симферополь
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 35
|
||
Просмотров: 7812
|
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163
|
- ,да проще пареной репы, берете и пересчитываете сечение элементов с R=240 МПа, усилия в серии приведены. Сечения закономерно увеличатся; геометрию подправите; устойчивость, если сечения пропорционально увеличите, можно не проверять.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
Вероятно, Вы все же имели ввиду уклон 10%, а не градусов (если речь о серийной ферме).
Вопрос ко всем - как применяете серийные фермы с уклоном 10%? Нужно ведь 20% (12 градусов). С наплавляемой кровлей? Или с герметизацией стыков профлиста или сэндвичей? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.04.2010
Симферополь
Сообщений: 35
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Я тоже подумал о каких-то таких нюансах, но хочется подтверждения. В серии не нашел объяснения, в ГОСТ тоже. Но они ясно указывают, что минимум С345. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Спасибо за ответ, рассчитать, конечно, можно. Но почему в серии указаны только пояса со сталью С345? То же в ГОСТ. В сериях на фермы из угольников (параллельные пояса) есть разные марки сталей (С245 – для меньшей нагрузки, С345 – для большей), а здесь для труб четко только С345 для всех пролетов и нагрузок. Нет ли каких-то нюансов именно при такой геометрии фермы и такой схеме сопротивления? |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
На пояса они сделали С345, чтобы максимально уменьшить их сечения и удовлетворить требования по работе в тяжелых условиях из-за подвесного крана.
По серии там были ж/б панели, если поменять сталь на С245, то всё будет проходить, но под сэндвич. Если поменять уклон кровли на 10%, то габарит фермы будет больше 2500мм и он не войдет в кузов длиномера. И еще длина раскосов фермы поменяется и возможно они по гибкости не будут проходить. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.04.2010
Симферополь
Сообщений: 35
|
Тоже об этом думал. Но у серии есть фермы и без кранов и под небольшую нагрузку и сталь та же 345. Также у ГОСТ сталь 345, но там не указаны нагрузки.
Последний раз редактировалось Анатолий Лев, 23.11.2021 в 00:49. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
Цитата:
Нюанс только один - экономичность. Из С345 ферма легче. Все остальное от лукавого. Поправлюсь - еще применение при низких температурах. Уточните 10 градусов или процентов. Если градусов, то полный пересчет, т. к. изменится геометрия фермы. ... Вы проектируете только ферму, или все здание? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.11.2021 в 13:13. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Чтоб из этого конструктора "Lego" можно было собрать здание под любые потребности, да еще и запас был под последующее тех.перевооружение. В нынешних реалиях, к слову, С345 не сильно дороже С245. ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.04.2010
Симферополь
Сообщений: 35
|
Все здание. Насчет экономичности я тоже думал. Но меня сбивает этот ГОСТ 27579. Там есть таблица где четко указано 09Г2С
----- добавлено через ~5 мин. ----- меня сбивает этот ГОСТ 27579. Там есть таблица где четко указано 09Г2С |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
![]() Пишите С245 по ГОСТ 27772, кто мешает то?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Сегодня никто не мешает проектировать фермы из ГСП из стали С255 (я сам рассчитал уже очень много таких), но расчёт по полной программе обязателен, так как ни одна из серий не является документом прямого действия, поскольку никак не может отвечать нормам 2017 года, да ещё с изменениями. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Более прочные стали применяют по двум причинам:
1. Классический прием уменьшения веса конструкции, в т.ч. с целью экономии на стоимости проката (цена 09Г2С не сильно выше Ст3). 2. Для удовлетворения требованиям норм по выбору сталей из соображений хладоломкости (ударная вязкость). В РФ (СССР) много районов, где без С345 никак. В серии возможно кроме этих моментов преследовали цель иметь пояса ПОУЖЕ, для надежного соединения больших труб (пояса) с узкими (решетка). При сильно большой разнице в габаритах труб стенок большой трубы начинает страдать от изгибов. Это выявляется при проверке узлов сопряжения ГСП по формулам СП 294. Цитата:
Так что лепите любую разумную или нужную геометрию, присвойте группу по прил В, и по табл.В1 выберите "минимально-допустимую" сталь - возможно это будет какраз не выше С245.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Видимо из-за допущения пластики.
Вряд ли, группы конструкций в СНиП не рассматривали такое.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.04.2010
Симферополь
Сообщений: 35
|
ГОСТ на ферми, а не на сталь.
ФЕРМЫ СТАЛЬНЫЕ СТРОПИЛЬНЫЕ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ. Тут таблица, пояса из 09г2С ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Век живи, век учись )))
Не знал что на такие фермы есть свой ГОСТ ![]() Фермы могут быть по ГОСТ, тогда они должны соответствовать данному ГОСТу, а могут быть индивидуального изготовления согласно расчетов и рабочей документации... P.S. Гост отменен в 2010
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
5% для правильных пацанов не %.
![]() wvovanw Цитата:
Применение С345 всуе повышает градус контроля - нужно исключить подмену на более распространенную С245. А для шаражек вообще противопоказано применение высокопрочки - непгеменно сунут любой металлолом. ![]() Даже на высокоразвитых ЗМК наличие в обороте одновременно С245 и С345 напрягает. Как например наличие на объекте М24.56 и М24.109.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Речь идёт про "Молодечно", так вот если чисто серийный узлы брать, то тут либо повышать до С345, либо толщину стенки пояса - расчет на продавливание стенки будет ключевым.
----- добавлено через 59 сек. ----- что экономически затратней выйдут пояса из С245 и всё |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
А почему локальное усиление подлежит игнорированию? Тут какраз из неких соображений Заказчика пояса будут из С245. И при первом же сопоставлении с Молодечно должно быть понятно, что при прочих равных НАВЕРНО пострадают узлы. И скорее надо будет их и усилить, если не удастся их спасти "сужением" пояса.
Бахил Цитата:
![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Если речь про 1.460.2-23.98, как про самую экономически эффективную, то пояса там из С345 из-за продавливания раскосами. Заказчик дурь, конечно, пишет(наверное ему "рыбу ТЗ" подсунули, или кто-то из "строителей" в уши дует). Класс стали должен определять проектировщик в зависимости от экономичности и доступности для поставки в данной местности.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() ----- добавлено через 42 сек. ----- Огромнейшее спасибо, так не хватало этих данных. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
А кто Вас заставляет делать фермы именно по этому ГОСТу, который разработан под конкретную серию.
По той, что "В фасонках..НДС сильно сложнее (и опаснее)". На небольшой площади присутствуют усилия разных направлений и знаков, концентрация напряжений, что вкупе может способствовать хрупкому разрушению. ----- добавлено через ~1 ч. ----- Технический прогресс и дефицит металла. Причем дефицит проявлялся двояко: из-за общего дефицита металла полагалось максимально применять низколегированные стали, а из-за дефицита низколегированных сталей, их постоянно заменяли малоуглеродистыми. И абсурда добавляла советская система. Как-то помню в 80-хсчитали экономию. Все через коэффициенты приводилось, к бетону (не помню) М100 или М200, арматуре A-I, стали Ст3 и получалось - чем больше высокопрочного бетона и стали заложили, тем больше сэкономили. За "экономию" давали премии. Вообще прочность металла растет быстрее чем стоимость, но мелкая розница предпочитает торговать С245 небольших сечений. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Вы оба крайне невнимательны:
1. У автора с C345 для фланцев проблем нет - он об этом специально сообщил. 2. Говоря об уголковых фермах, подразумевается стык не на фланцах (подразумевая проблематичность с С345 в целом - по причине невнимательности). ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Нет, с наличием листов. Если владеть русским, то при чтении соответствующего поста автора понимается именно это.
![]() Испытания - вырезаешь образцы и несешь в лабораторию. Какие проблемы? В принципе на складе можно иметь партию листов с гарантированными z-свойствами. Повторно: с фланцами вопрос не стоит. Вопрос стоял со сталью ГСП на пояса.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.04.2010
Симферополь
Сообщений: 35
|
В нашем регионе листовую сталь С345 достать без проблем. А с трубами проблема, особенно при малых объемах. Поэтому я указал, что нужно только трубы!
"С наличием листовой стали С345 (для фланцев) проблем нет (вопрос о поясах)." ----- добавлено через 56 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Я знаю это. Поэтому возникли сомнения, поскольку для этой фермы мне нужно применить С245. + Почему в ГОСТе на такие фермы четко сделали таблицу, что пояса из С345? Последний раз редактировалось Анатолий Лев, 23.11.2021 в 23:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Что бы расширить область применения ГОСТа на районы с низкой температурой
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Ну какой же ты невнимательный...ГОСТ этот - на те же фермы Молодечно. Т.е. не в ГОСТе дело, а в серии Молодечно. Там пояса из С345. Ты что ли с Молодечно не знаком?
Цитата:
Ну и раз до сих пор мучаетесь, почему С345 - просто такой выбор авторов серии Молодечно - в 196м-м году в Белоруссии в городе Молодечно начали строить спецзавод по серийному изготовлению ферм и прочих частей каркасных промзданий. Серии разрабатывал видимо Ленпроект какой-нибудь, не знаю как выглядели первые версии этих проектов, но с 80-х годов пояса С345, и баста. Ну к такому люди пришли из совокупности факторов - и дешевле, и надежней и т.д и т.п, и даже возможно, как говорит Бахил, учли логистику труб из 09Г2С того периода. Но глубинных тайных засекреченных причин поясов из С345 нет. По крайней мере миллионы ферм с поясами из С245 смонтированы и здания стоят.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.04.2010
Симферополь
Сообщений: 35
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Большое спасибо! Ваш ответ очень помог и успокоил! Теперь можно спокойно продолжать работу по проекту! Удачи и интересных проектов Вам! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,753
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Абсолютно нелогично!Offtop: !!! (зачем люди много ! ставят? типа кричат что ли?)
Для расширения на севера не обрезают юга. ![]() В африке не ходят же в шубах для расширения области жития на районы с низкой температурой? ![]() К слову в Оймяконе решетки не пройдут. Надо и их из С345, чтобы совсем разшириться. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оценка / критика расчетной схемы | Кулик Алексей aka kpblc | Лира / Лира-САПР | 1998 | 12.04.2025 09:52 |
Модуль упругости стали С345? | neopitniy | Металлические конструкции | 15 | 27.05.2016 12:46 |
Определение серии ж/б колонны по марке для пром здания | Senator Alex | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.08.2013 22:20 |
Можно ли заменить шпильки класса прочности 4.8 на шпильки из стали ВСт3пс2. | МЕТОД | Металлические конструкции | 8 | 29.04.2013 17:11 |