Доброе время суток, уважаемые форумчане!

Столкнулся с проблемой.
Необходимо запроектировать ферму из труб (18 м). Уклон кровли – 10 градусов.
В серии "Молодечно", а также ГОСТ 27579 указано, что сталь поясов С345 (09Г2С).

С чем это связано???

Мне нужно спроектировать ферму из труб, из стали марки С245, это требование заказчика (ферма может быть другой конфигурации, чем "Молодечно").
Влияет ли геометрия фермы на марки поясов и опорных раскосов ферм?
С наличием листовой стали С345 (для фланцев) проблем нет (вопрос о поясах).
Но что делать в таком случае с поясами?

Очень нужно! Заранее спасибо за ответ!
Просмотров: 7812
 
Непрочитано 22.11.2021, 22:04
| 1 #2
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163


Цитата:
Сообщение от Анатолий Лев Посмотреть сообщение
Но что делать в таком случае с поясами?
- ,да проще пареной репы, берете и пересчитываете сечение элементов с R=240 МПа, усилия в серии приведены. Сечения закономерно увеличатся; геометрию подправите; устойчивость, если сечения пропорционально увеличите, можно не проверять.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2021, 22:17
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Главное узлы не забыть проверить.
В узлах пояса текут, возможно поэтому хорошую сталь применяют.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2021, 23:10
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482


Цитата:
Сообщение от Анатолий Лев Посмотреть сообщение
Уклон кровли – 10 градусов.
Вероятно, Вы все же имели ввиду уклон 10%, а не градусов (если речь о серийной ферме).
Вопрос ко всем - как применяете серийные фермы с уклоном 10%? Нужно ведь 20% (12 градусов). С наплавляемой кровлей? Или с герметизацией стыков профлиста или сэндвичей?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2021, 23:36
#5
Анатолий Лев

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Вероятно, Вы все же имели ввиду уклон 10%, а не градусов (если речь о серийной ферме).
Вопрос ко всем - как применяете серийные фермы с уклоном 10%? Нужно ведь 20% (12 градусов). С наплавляемой кровлей? Или с герметизацией стыков профлиста или сэндвичей?
Вы правы относительно уклона. Но меня интересует именно сталь! Я могу сделать больший уклон. Но почему четко указана сталь С345 и в серии и в ГОСТ?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В узлах пояса текут, возможно поэтому хорошую сталь применяют.
Я тоже подумал о каких-то таких нюансах, но хочется подтверждения. В серии не нашел объяснения, в ГОСТ тоже. Но они ясно указывают, что минимум С345.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- ,да проще пареной репы, берете и пересчитываете сечение элементов с R=240 МПа, усилия в серии приведены. Сечения закономерно увеличатся; геометрию подправите; устойчивость, если сечения пропорционально увеличите, можно не проверять.
Спасибо за ответ, рассчитать, конечно, можно. Но почему в серии указаны только пояса со сталью С345? То же в ГОСТ. В сериях на фермы из угольников (параллельные пояса) есть разные марки сталей (С245 – для меньшей нагрузки, С345 – для большей), а здесь для труб четко только С345 для всех пролетов и нагрузок. Нет ли каких-то нюансов именно при такой геометрии фермы и такой схеме сопротивления?
Анатолий Лев вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2021, 23:47
#6
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


На пояса они сделали С345, чтобы максимально уменьшить их сечения и удовлетворить требования по работе в тяжелых условиях из-за подвесного крана.
По серии там были ж/б панели, если поменять сталь на С245, то всё будет проходить, но под сэндвич.
Если поменять уклон кровли на 10%, то габарит фермы будет больше 2500мм и он не войдет в кузов длиномера. И еще длина раскосов фермы поменяется и возможно они по гибкости не будут проходить.
Колян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2021, 00:41
#7
Анатолий Лев

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
На пояса они сделали С345, чтобы максимально уменьшить их сечения и удовлетворить требования по работе в тяжелых условиях из-за подвесного крана.
По серии там были ж/б панели
Тоже об этом думал. Но у серии есть фермы и без кранов и под небольшую нагрузку и сталь та же 345. Также у ГОСТ сталь 345, но там не указаны нагрузки.

Последний раз редактировалось Анатолий Лев, 23.11.2021 в 00:49.
Анатолий Лев вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 01:25
#8
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
да проще пареной репы, берете и пересчитываете сечение элементов с R=240 МПа, усилия в серии приведены. Сечения закономерно увеличатся; геометрию подправите; устойчивость, если сечения пропорционально увеличите, можно не проверять.
Абсолютно верно. При тех же нагрузках получится в запас.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Главное узлы не забыть проверить. В узлах пояса текут, возможно поэтому хорошую сталь применяют.
Если пропорционально увеличить только толщину стенки и, соответственно, швы то можно не пересчитывать.
Цитата:
Сообщение от Анатолий Лев Посмотреть сообщение
Я тоже подумал о каких-то таких нюансах,
Нюанс только один - экономичность. Из С345 ферма легче. Все остальное от лукавого. Поправлюсь - еще применение при низких температурах.
Уточните 10 градусов или процентов. Если градусов, то полный пересчет, т. к. изменится геометрия фермы.
...
Вы проектируете только ферму, или все здание?

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.11.2021 в 13:13.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 04:55
#9
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Анатолий Лев Посмотреть сообщение
Но у серии есть фермы и без кранов и под небольшую нагрузку и сталь та же 345.
У-ни-фи-ка-ци-я!!!
Чтоб из этого конструктора "Lego" можно было собрать здание под любые потребности, да еще и запас был под последующее тех.перевооружение.

В нынешних реалиях, к слову, С345 не сильно дороже С245.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2021, 08:32
#10
Анатолий Лев

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Вы проектируете только ферму, или все здание?
Все здание. Насчет экономичности я тоже думал. Но меня сбивает этот ГОСТ 27579. Там есть таблица где четко указано 09Г2С

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
У-ни-фи-ка-ци-я!!!
меня сбивает этот ГОСТ 27579. Там есть таблица где четко указано 09Г2С
Анатолий Лев вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 08:42
#11
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Анатолий Лев Посмотреть сообщение

меня сбивает этот ГОСТ 27579. Там есть таблица где четко указано 09Г2С
Потому что это ГОСТ на 09Г2С
Пишите С245 по ГОСТ 27772, кто мешает то?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 09:11
1 | #12
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Анатолий Лев Посмотреть сообщение
В серии "Молодечно", а также ГОСТ 27579 указано, что сталь поясов С345 (09Г2С). С чем это связано???
Серии в своё время разрабатывались с двумя целями: получить экономию материалов и облегчить процесс проектирования. Применение низколегированной стали для поясов обеспечивает первое условие. Дело в том, что такого рода стали имеют смысл при их применении в конструкциях, работающих без потери устойчивости, поскольку коэффициент Фи для низколегированных сталей ниже чем у обычных. Казалось бы тут противоречие: верхний пояс стандартных ферм сжат. Но нет - одной из основных проверок для бесфасоночных узлов, очень часто приводящей к необходимости увеличить толщину полок, является проверка поясов на вырыв/продавливание, а тут чистая прочность. После исследования типовых случаев был сделан вывод, что более дешевое решение в целом получается при более дорогой стали и меньшем сечении. Если ещё вспомнить год выхода первой серии "Молодечно" и то обстоятельство, что металл был фондируемым материалом, а также общий курс СССР на его экономию ....

Сегодня никто не мешает проектировать фермы из ГСП из стали С255 (я сам рассчитал уже очень много таких), но расчёт по полной программе обязателен, так как ни одна из серий не является документом прямого действия, поскольку никак не может отвечать нормам 2017 года, да ещё с изменениями.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 09:11
1 | #13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Анатолий Лев Посмотреть сообщение
... сталь поясов С345 (09Г2С)...С чем это связано?
Более прочные стали применяют по двум причинам:
1. Классический прием уменьшения веса конструкции, в т.ч. с целью экономии на стоимости проката (цена 09Г2С не сильно выше Ст3).
2. Для удовлетворения требованиям норм по выбору сталей из соображений хладоломкости (ударная вязкость). В РФ (СССР) много районов, где без С345 никак.
В серии возможно кроме этих моментов преследовали цель иметь пояса ПОУЖЕ, для надежного соединения больших труб (пояса) с узкими (решетка). При сильно большой разнице в габаритах труб стенок большой трубы начинает страдать от изгибов. Это выявляется при проверке узлов сопряжения ГСП по формулам СП 294.
Цитата:
Мне нужно спроектировать ферму из труб, из стали марки С245, это требование заказчика (ферма может быть другой конфигурации, чем "Молодечно").
Влияет ли геометрия фермы на марки поясов и опорных раскосов ферм?
Абсолютно не влияет. На марку влияет группа конструкций - в некоторых случаях РАЗНЫЕ элементы одной и той же фермы могут отнестись к разным группам - см. прил. В к СП16.
Так что лепите любую разумную или нужную геометрию, присвойте группу по прил В, и по табл.В1 выберите "минимально-допустимую" сталь - возможно это будет какраз не выше С245.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 09:18
#14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


По какой причине фасонки уголковых ферм - это 1 группа? Может и с поясами что-то похожее?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 09:36
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
По какой причине фасонки уголковых ферм - это 1 группа?
Видимо из-за допущения пластики.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Может и с поясами что-то похожее?
Вряд ли, группы конструкций в СНиП не рассматривали такое.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 09:42
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Видимо из-за допущения пластики.
- вот именно. В узлах фермы в пояса пластика тоже есть и неслабая (до 5 %). В фасонках, возможно, НДС сильно сложнее (и опаснее).
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2021, 09:57
#17
Анатолий Лев

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Потому что это ГОСТ на 09Г2С
Пишите С245 по ГОСТ 27772, кто мешает то?
ГОСТ на ферми, а не на сталь.
ФЕРМЫ СТАЛЬНЫЕ СТРОПИЛЬНЫЕ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ.
Тут таблица, пояса из 09г2С

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Более прочные стали применяют по двум причинам:
1. Классический прием уменьшения веса конструкции, в т.ч. с целью экономии на стоимости проката (цена 09Г2С не сильно выше Ст3).
2. Для удовлетворения требованиям норм по выбору сталей из соображений хладоломкости (ударная вязкость). В РФ (СССР) много районов, где без С345 никак.
В серии возможно кроме этих моментов преследовали цель иметь пояса ПОУЖЕ, для надежного соединения больших труб (пояса) с узкими (решетка). При сильно большой разнице в габаритах труб стенок большой трубы начинает страдать от изгибов. Это выявляется при проверке узлов сопряжения ГСП по формулам СП 294.
Абсолютно не влияет. На марку влияет группа конструкций - в некоторых случаях РАЗНЫЕ элементы одной и той же фермы могут отнестись к разным группам - см. прил. В к СП16.
Так что лепите любую разумную или нужную геометрию, присвойте группу по прил В, и по табл.В1 выберите "минимально-допустимую" сталь - возможно это будет какраз не выше С245.
Спасибо за подробный ответ!!!

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Более прочные стали применяют по двум причинам:
1. Классический прием уменьшения веса конструкции, в т.ч. с целью экономии на стоимости проката (цена 09Г2С не сильно выше Ст3).
2. Для удовлетворения требованиям норм по выбору сталей из соображений хладоломкости (ударная вязкость). В РФ (СССР) много районов, где без С345 никак.
В серии возможно кроме этих моментов преследовали цель иметь пояса ПОУЖЕ, для надежного соединения больших труб (пояса) с узкими (решетка). При сильно большой разнице в габаритах труб стенок большой трубы начинает страдать от изгибов. Это выявляется при проверке узлов сопряжения ГСП по формулам СП 294.
Абсолютно не влияет. На марку влияет группа конструкций - в некоторых случаях РАЗНЫЕ элементы одной и той же фермы могут отнестись к разным группам - см. прил. В к СП16.
Так что лепите любую разумную или нужную геометрию, присвойте группу по прил В, и по табл.В1 выберите "минимально-допустимую" сталь - возможно это будет какраз не выше С245.
Спасибо за подробный ответ!!!
Анатолий Лев вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 10:12
#18
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Расчет узлов покажет какую лучше сталь применить.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 10:21
1 | #19
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Анатолий Лев Посмотреть сообщение
ГОСТ на ферми, а не на сталь.
Век живи, век учись )))
Не знал что на такие фермы есть свой ГОСТ
Фермы могут быть по ГОСТ, тогда они должны соответствовать данному ГОСТу, а могут быть индивидуального изготовления согласно расчетов и рабочей документации...

P.S. Гост отменен в 2010
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 10:31
| 1 #20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
... В узлах фермы в пояса пластика тоже есть и неслабая (до 5 %)...
5% для правильных пацанов не %.
wvovanw
Цитата:
Расчет узлов покажет какую лучше сталь применить.
чуть-чуть по-другому: расчет узлов покажет, как ЛУЧШЕ устроить эти узлы. То ли усилить, то ли сузить пояс за счет увеличения высоты, то ли применить прочнее сталь поясов, заодно и уменьшив сечение пояса.
Применение С345 всуе повышает градус контроля - нужно исключить подмену на более распространенную С245. А для шаражек вообще противопоказано применение высокопрочки - непгеменно сунут любой металлолом.
Даже на высокоразвитых ЗМК наличие в обороте одновременно С245 и С345 напрягает.
Как например наличие на объекте М24.56 и М24.109.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 10:39
#21
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Расчет узлов покажет какую лучше сталь применить.
Что может показать расчёт узлов, когда:
Цитата:
Сообщение от Анатолий Лев Посмотреть сообщение
Мне нужно спроектировать ферму из труб, из стали марки С245, это требование заказчика
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 10:42
| 1 #22
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
расчет узлов покажет, как ЛУЧШЕ устроить эти узлы
Речь идёт про "Молодечно", так вот если чисто серийный узлы брать, то тут либо повышать до С345, либо толщину стенки пояса - расчет на продавливание стенки будет ключевым.

----- добавлено через 59 сек. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Что может показать расчёт узлов
что экономически затратней выйдут пояса из С245
и всё
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 10:44
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Все серии, перед "запуском в проектирование" тщательно испытывались.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 10:50
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
...тут либо повышать до С345, либо толщину стенки пояса ...
А почему локальное усиление подлежит игнорированию? Тут какраз из неких соображений Заказчика пояса будут из С245. И при первом же сопоставлении с Молодечно должно быть понятно, что при прочих равных НАВЕРНО пострадают узлы. И скорее надо будет их и усилить, если не удастся их спасти "сужением" пояса.
Бахил
Цитата:
Все серии, перед "запуском в проектирование" тщательно испытывались.
Спасибо за информацию. Но тема о том, почему пояса в серии С345, тогда как решетка из С245 и С255? Вот такой вопрос. А ты о чем?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 10:51
#25
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Если речь про 1.460.2-23.98, как про самую экономически эффективную, то пояса там из С345 из-за продавливания раскосами. Заказчик дурь, конечно, пишет(наверное ему "рыбу ТЗ" подсунули, или кто-то из "строителей" в уши дует). Класс стали должен определять проектировщик в зависимости от экономичности и доступности для поставки в данной местности.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 10:55
1 | #26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
почему пояса в серии С345
Потомучто:
Цитата:
Дети, это понять невозможно - это надо запомнить!(с)
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 10:57
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Если речь про 1.460.2-23.98, как про самую экономически эффективную, то пояса там из С345 из-за продавливания раскосами.
Спасибо за информацию. Откуда она?
Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
...Класс стали должен определять проектировщик в зависимости от экономичности и доступности для поставки в данной местности.
И скорее именно в зависимости от экономичности и доступности Заказчик и задает С245. Возможно у него вагон запаса по прошлым ценам. Поэтому не так:
Цитата:
Заказчик дурь, конечно, пишет
Это надо и оттуда посмотреть, кто что пишет.

----- добавлено через 42 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Потомучто:
Огромнейшее спасибо, так не хватало этих данных.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 11:01
#28
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию. Откуда она?
Оттуда.
Ильнур, вам с Тухингом и еще одним товарищем нужно создать закрытую группу и плодить там свои темы на 50 страниц.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 11:04
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
...Оттуда...
Т.е. ниоткуда. Сами придумали. Мы так и думали.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 11:44
#30
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Если серьёзно, то надо посмотреть в начало 70-х.
Запустили завод по производству Г902С. А куда её? Вот и впихнули в новые серии "Молодечно" и "Кисловодск". Погуглите историю.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 13:35
#31
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от Анатолий Лев Посмотреть сообщение
Но меня сбивает этот ГОСТ 27579.
А кто Вас заставляет делать фермы именно по этому ГОСТу, который разработан под конкретную серию.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
По какой причине фасонки уголковых ферм - это 1 группа
По той, что "В фасонках..НДС сильно сложнее (и опаснее)". На небольшой площади присутствуют усилия разных направлений и знаков, концентрация напряжений, что вкупе может способствовать хрупкому разрушению.

----- добавлено через ~1 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если серьёзно, то надо посмотреть в начало 70-х.
Технический прогресс и дефицит металла. Причем дефицит проявлялся двояко: из-за общего дефицита металла полагалось максимально применять низколегированные стали, а из-за дефицита низколегированных сталей, их постоянно заменяли малоуглеродистыми.
И абсурда добавляла советская система. Как-то помню в 80-хсчитали экономию. Все через коэффициенты приводилось, к бетону (не помню) М100 или М200, арматуре A-I, стали Ст3 и получалось - чем больше высокопрочного бетона и стали заложили, тем больше сэкономили. За "экономию" давали премии.
Вообще прочность металла растет быстрее чем стоимость, но мелкая розница предпочитает торговать С245 небольших сечений.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 15:59
#32
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Анатолий Лев Посмотреть сообщение
Анатолий Лев
Если С345 -- проблема, то посмотрите на материал фланцев и переходите на ферму из уголков
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 17:30
#33
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Если С345 -- проблема, то посмотрите на материал фланцев и переходите на ферму из уголков
Зачем? Чем С245 в уголковых лучше чем в молодеченских?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 18:01
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Вы оба крайне невнимательны:
1. У автора с C345 для фланцев проблем нет - он об этом специально сообщил.
2. Говоря об уголковых фермах, подразумевается стык не на фланцах (подразумевая проблематичность с С345 в целом - по причине невнимательности).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 21:06
#35
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Ильнур,
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1. У автора с C345 для фланцев проблем нет - он об этом специально сообщил.
Ага. С испытаниями?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 21:24
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
.... С испытаниями?...
Нет, с наличием листов. Если владеть русским, то при чтении соответствующего поста автора понимается именно это.
Испытания - вырезаешь образцы и несешь в лабораторию. Какие проблемы? В принципе на складе можно иметь партию листов с гарантированными z-свойствами.
Повторно: с фланцами вопрос не стоит. Вопрос стоял со сталью ГСП на пояса.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 21:41
#37
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


А пункт 15.9.1 СП16 как обходить?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вопрос стоял со сталью ГСП на пояса.
ГОСТ не действующий, поэтому забить.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2021, 22:39
#38
Анатолий Лев

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нет, с наличием листов.
В нашем регионе листовую сталь С345 достать без проблем. А с трубами проблема, особенно при малых объемах. Поэтому я указал, что нужно только трубы!

"С наличием листовой стали С345 (для фланцев) проблем нет (вопрос о поясах)."

----- добавлено через 56 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы оба крайне невнимательны:
1. У автора с C345 для фланцев проблем нет - он об этом специально сообщил.
2. Говоря об уголковых фермах, подразумевается стык не на фланцах (подразумевая проблематичность с С345 в целом - по причине невнимательности).
Спасибо за внимательность!

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Вообще прочность металла растет быстрее чем стоимость, но мелкая розница предпочитает торговать С245 небольших сечений.
В том-то и проблема. А в серии и ГОСТ в поясах указано четко С345. Поэтому возникли сомнения, что, возможно, есть какие-то особенности.А на рынке найти тяжело

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Все серии, перед "запуском в проектирование" тщательно испытывались.
Я знаю это. Поэтому возникли сомнения, поскольку для этой фермы мне нужно применить С245. + Почему в ГОСТе на такие фермы четко сделали таблицу, что пояса из С345?

Последний раз редактировалось Анатолий Лев, 23.11.2021 в 23:33.
Анатолий Лев вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 22:48
#39
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Цитата:
Сообщение от Анатолий Лев Посмотреть сообщение
Я знаю это. Поэтому возникли сомнения, поскольку для этой фермы мне нужно применить более слабую сталь. + Почему в ГОСТе на такие фермы четко сделали таблицу, что пояса из С345?
Эм, вы понимаете, чем С345 от С245 отличается?
And_T вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 23:13
1 | #40
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,298


Инфа не 100%, но один металлист говорил, что пояса делают из С345, потому что в ней допускается меньше дефектов.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2021, 23:27
#41
Анатолий Лев

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Эм, вы понимаете, чем С345 от С245 отличается?
Вопрос почему в серии и в ГОСТ указывают на посясы только С345. А не об отличии сталей
Анатолий Лев вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2021, 04:27
1 | #42
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Анатолий Лев Посмотреть сообщение
Вопрос почему в серии и в ГОСТ указывают на посясы только С345. А не об отличии сталей
Что бы расширить область применения ГОСТа на районы с низкой температурой
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2021, 06:27
1 | #43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
..ГОСТ не действующий, поэтому забить.
Ну какой же ты невнимательный...ГОСТ этот - на те же фермы Молодечно. Т.е. не в ГОСТе дело, а в серии Молодечно. Там пояса из С345. Ты что ли с Молодечно не знаком?
Цитата:
Почему в ГОСТе на такие фермы четко сделали таблицу, что пояса из С345
Забудьте про ГОСТ, его никто не пользует. Есть серия, причем освеженная, оперируйте ей, будет меньше раздраженных.
Ну и раз до сих пор мучаетесь, почему С345 - просто такой выбор авторов серии Молодечно - в 196м-м году в Белоруссии в городе Молодечно начали строить спецзавод по серийному изготовлению ферм и прочих частей каркасных промзданий. Серии разрабатывал видимо Ленпроект какой-нибудь, не знаю как выглядели первые версии этих проектов, но с 80-х годов пояса С345, и баста. Ну к такому люди пришли из совокупности факторов - и дешевле, и надежней и т.д и т.п, и даже возможно, как говорит Бахил, учли логистику труб из 09Г2С того периода.
Но глубинных тайных засекреченных причин поясов из С345 нет. По крайней мере миллионы ферм с поясами из С245 смонтированы и здания стоят.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2021, 14:56
2 | #44
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Посмотрите еще более новую серию 1.263.3-6С.14, от ЗАО ПИ "Ленпроектстальконструкция". В ней есть фермы с поясами из С255.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: F1.png
Просмотров: 137
Размер:	156.1 Кб
ID:	243042  
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2021, 15:34
| 2 #45
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Посмотрите еще более новую серию 1.263.3-6С.14
Какие милые привязки 1483, 1517. Сразу видно: серия проверенная!
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2021, 15:44
#46
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Какие милые привязки 1483, 1517. Сразу видно: серия проверенная!
глядя на новые СП, чему тут удивляться
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2021, 15:59
#47
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Какие милые привязки 1483, 1517. Сразу видно: серия проверенная!
Слетела привязка с узла, еще и отзеркалили ее)
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
глядя на новые СП, чему тут удивляться
Наши нормы дают возможность инженерам подумать)
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2021, 15:59
#48
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Какие милые привязки 1483, 1517. Сразу видно: серия проверенная!
- там еще, при одинаковом снеговом районе, ферма из С255 легче и усилия меньше чем в ферме из С345. Хотя может просто у ферм из С255 шаг в два раза меньше
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2021, 16:08
#49
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- там еще, при одинаковом снеговом районе, ферма из С255 легче и усилия меньше чем в ферме из С345. Хотя может просто у ферм из С255 шаг в два раза меньше
Может кран добавился, но все же вопрос у меня остался, шарниры ставить нужно или нет, при расчете таких ферм? А то я как то пропустил урок из другой темы
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2021, 16:15
#50
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
но все же вопрос у меня остался, шарниры ставить нужно или нет, при расчете таких ферм? А то я как то пропустил урок из другой темы
Такими словами призовёшь сюда экзальтированных расчетчиков, они тебе нелинейными расчетами на 15 страницах обоснуют.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2021, 16:17
#51
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
на 15 страницах
- да ладно, там флуд 70 %.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2021, 17:21
#52
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Шухов фуфло. У калькулятор был только "Феликс"... А может быть он только на счетах умел умножать и делить.
csp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2021, 00:07
#53
Анатолий Лев

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.04.2010
Симферополь
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
то бы расширить область применения ГОСТа на районы с низкой температурой
Спасибо! Это действительно логично!

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Посмотрите еще более новую серию 1.263.3-6С.14, от ЗАО ПИ "Ленпроектстальконструкция". В ней есть фермы с поясами из С255.
Миниатюры
Большое спасибо! Ваш ответ очень помог и успокоил! Теперь можно спокойно продолжать работу по проекту! Удачи и интересных проектов Вам!
Анатолий Лев вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2021, 08:28
| 1 #54
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,753


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Шухов фуфло. У калькулятор был только "Феликс"...
Были бы у Шухова современные вохможности для расчета строительных конструкций, он все равно выбрал для свой деятельности арифмометр только ради того, что б его здесь не обозвали фуфлом и кнопкодавом.
румата вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2021, 17:33
#55
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Анатолий Лев Посмотреть сообщение
... Это действительно логично!..!
Абсолютно нелогично!Offtop: !!! (зачем люди много ! ставят? типа кричат что ли?)
Для расширения на севера не обрезают юга. Для югов достаточно от Ст3, для северов необходимо от 09Г2С. Логично делать вариантно.
В африке не ходят же в шубах для расширения области жития на районы с низкой температурой?
К слову в Оймяконе решетки не пройдут. Надо и их из С345, чтобы совсем разшириться.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему в серии "Молодечно" ограничения по марке стали С345? Как заменить на С245?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценка / критика расчетной схемы Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 1998 12.04.2025 09:52
Модуль упругости стали С345? neopitniy Металлические конструкции 15 27.05.2016 12:46
Определение серии ж/б колонны по марке для пром здания Senator Alex Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.08.2013 22:20
Можно ли заменить шпильки класса прочности 4.8 на шпильки из стали ВСт3пс2. МЕТОД Металлические конструкции 8 29.04.2013 17:11
Аннотативные объекты "текст" стали нередактируемыми. Почему? Igor' Kulikov AutoCAD 19 11.01.2008 02:48