| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Почему геологи не могут вычислить характеристики щебенистого грунта?
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134
|
||
Просмотров: 4729
|
|
||||
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134
|
А можно картинку с гранулометрическим составом вашего"щебенистого, полускального грунта"?
Посмотрел классификацию грунтов на Wicipediи: https://ru.wikipedia.org/wiki/Классификация_грунтов и сделал вывод что "щебенистый" грунт не может быть "полускальным" грунтом Посмотрите картинку Последний раз редактировалось МишаИнженер, 08.12.2021 в 07:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,114
|
Цитата:
модуль деформации можно штампом получить... Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134
|
Чтобы получить модуль деформации штампом "в поле" надо купить специальное дорогостоящее оборудование!
Вообще мне кажется что давно пора научиться определять все характеристики грунтов по гранулометрическому составу и влажности! Конечно надо сюда добавить спектографический анализ внутреннего строения частиц грунта! Наверное Американцы давно так делают, решая вопрос строительства корпусов исследователей на Марсе! Надо просто читать современные журналы по геологии издаваемые в США! Наши геологи НАВЕРНЯКА отстают в этом вопросе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 149
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,045
|
Вообще ИГ отчеты надо внимательно смотреть. Там ляпов, не доделок хватает. Геологи тоже люди. Не хуже и не лучше нас.
Бывает по одним параметрам грунт отличный, а по другим никакой. Как так получилось, сваи не идут? А пишите мягкопластичные. Да, ой извините, торопились, мы мазок взяли со шнека. Какой такой мазок, с какого шнека? А грунтоотборник? Да, говорят так получилось, на другой машине остался, а она за 300км укатила. Или еще: работы много, камеральщица напутала. Часто модуль деформации забывают пересчитать. А потом круглые глаза, а сами что не умеете? А мне это надо, я как то пользователь вашего творчества?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,134
|
Цитата:
Тогда аргументов и достоверных фактов в споре будет больше. Но геологи очень сильно заняты и у меня тоже нет времени этим заниматься поэтому везде приходится выбирать средний путь. До сравнения ФМХ и гранулометрического состава (надо столбчатые диаграммы для каждого ИГЭ построить) руки не доходят! |
|||
![]() |
|
||||
геолог Регистрация: 30.01.2016
КМВ
Сообщений: 160
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 872
![]() |
Доброго дня! Вопрос близкий данной теме: щебенистый грунт подушки с суглинистым заполнителем, 30%, только суглинистый грунт сильножимаемы, 5-7 МПа модуль деформации по лаборатории. Адекватно ли принимать модуль деформации по Дальниису при низком модуле заполнителя? И при каком проценте заполнителя деформативность щебенистого принимается по заполнителя и по каким нормам??
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,472
|
Самому крайне интересно.
В похожем случае недавно геологи выдали щебень с текучим суглинком 22%. В замёрзшем состоянии было около Е=22 МПа, а в оттаявшем уже 40 МПа. Фи, С, везде были в норме. Сначала мы все подумали, что это ошибка геологов. Теперь не знаю, но думаю, что в целом грунт может работать по щебню, а не по заполнителю. Видимо это решение принимают геологи. При е=0,55 объём пор около 30-35%. Так что видимо 30% это граница, где заполнитель начинает работать сам. Наверное, это должно отразиться и на испытаниях. Также надо помнить, что с ростом глубины изменяется Е, уменьшается пористость насыпей, увеличивается плотность. На глубине 30 м примерно. То есть там будет, видимо, "сверхдавление", которое изменяет структуру грунта. Изменит процент заполнения, например. Заполнитель начнёт превращаться в цемент (аргиллит и т.п.). Ну то есть ниже 30-40 м надо как-то пытать геологов, чтобы они исследовали насыпи. Что там. Никто не знает. В ПГС мы ковыряемся выше, поэтому сходит с рук простое назначение насыпям фи=30 и Е =30 МПа и всё. Но ниже может быть по разному. Какие-то эффекты скольжения. Например, из-за напора подземных вод в порах.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 20.07.2025 в 10:20. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 872
![]() |
У Вас видимо всё проще, если пользовались методом Дальнииса, там же модуль деформации расчётный, от модуля заполнителя не зависит. Но вот если более 30%, то уже по заполнителю считается.. Тут без гео стакана не разберешься...
----- добавлено через ~2 мин. ----- Как 40 определили, расчётом или штампом или ещё как? детсад геотехнический |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,472
|
Может и детсад. Не помню уже.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,472
|
Медленно проникаюсь, что глубже 40 м надо как-то серьёзней изыскивать. С глубиной изменяются свойства. Почитал пару статей.
Ни разу в практике не сталкивался с напором подземных вод и сдвигом по подошве или сдвигом по плоскости в грунте. И тихо понимаю, что мог просто пропустить эти места. И пока не понимаю, как это контролировать. Как замечать эти вещи. А может и правда никогда случайно не было ? И напор это редкость ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564
|
Цитата:
Дополнительное поровое давление тоже часто встречаешь в глинистых доледниковых, раннеледниклвых и ледниковый грунтах. Их как ледником придавило, то они еще отойти от этого не могут. А вот скольжение куда-то... Куда? Может вы про неконсолидированные сдвиги? Или про OCR? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,472
|
Разве от простого напора не будет поровое давление под подошвой, например, подпорной стены ?
С уменьшением несущей способности на сдвиг ? Даже если насыпали щебня под подошву ? Или по плоскости в грунте под подошвой, и сдвиг ? Мы же там нихрена не считаем... А если там ещё и поровое давление... Не знаю. Может паническая атака. ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 314
|
Без напора поровое давление может влиять, см. п. 5.7.5 СП 22.
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,472
|
kruz, не.
Я про тау=сигма*tn(ф)+сцепление. И вот туда же тоже включено поровое давление. Сдвиг грунт по грунту или грунт по подошве.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 314
|
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,472
|
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564
|
[
Вы указали В зоне подошвы, на границе сред, даже если всё вокруг тугопластичное, то там (при наличии порового) будет мягко и текуче.... Поэтому и у нас, и на проклятом западе не задумываясь отказываются от фи, и основная прочностная характеристика будет Сu (бывает еще пишут Su) * Недренированная прочность грунта используется при анализе предельного равновесия, когда скорость нагрузки намного превышает скорость, с которой может рассеяться поровое давление воды, возникающее из-за действия сдвига грунта. Вы скажете, но у меня маловлажный грунт... Ну тогда надо возится с более сложной зависимостью для маловлажных грунтов в условиях консолидированно-недреннированного. И учитывать давление воздуха в порах и матричное всасывание... А это нафиг кому надо |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,472
|
Как страшен мир оснований.
То бишь ноль на трение ? Только пассивное давление на боковую грань ? А откуда эта формула ? И что это такое ? В СП 22 вроде немного не так ? Сu - сопротивление грунта недренированному сдвигу (Для расчета по несущей способности оснований из медленно уплотняющихся водонасыщенных глинистых, органоминеральных и органических грунтов, в которых возможно формирование избыточных поровых давлений,) по испытаниям. В СП 22 же тау = (сигма - u ) * tgф + С Откуда эта формула несущей способности против сдвига ? Есть какие-то советские рекомендации для этого случая ? Где есть формула ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.07.2025 в 22:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 314
|
kruz
При вычислении расчетного сопротивления грунта тоже фи обнулять надо в таких случаях?
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2021
Сообщений: 30
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
И это поддерживается. Если бы инженера подпустить к составлению задания (и нженер был грамотный, а не на отвали), то заказчик тратил бы на эту геологию раз в 6-8 денег, чем нужно. А нафига это? Тем более коэффицинты и прочее компенсируют это Последний раз редактировалось kruz, 22.07.2025 в 04:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 314
|
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564
|
Цитата:
1.Вы написали про R, хотя это задача о разрушении-сжатии, а речь вроде идёт о плоском сдвиге.. 2.R - это условная цифра, которая далека от уравнения Пузыревского-Фрелиха, о начальных давлениях. И если что, то тов. Пузыревский ничего не деференцировал. Это потом, когда он строил области разрушения... Но увы или к счастью, его работы перебили другие поварищи и господа. 3.R это чисто СНиПвская цифра. И хотя их таких в этих нормах аж 4 R, которые отличаются друг от друга, как воздух и вода, то я думаю, что вы имеете ввиду формульную из СП22, и которая с 60х годов считается только для того, можете ли вы считать осадку линейным методом. Но тогда при чём тут расчеты в полных напряжениях? ----- добавлено через ~6 мин. ----- У буржуев, как и у коммунистов много чего есть, но к к нашему R у них отношение очень прохладное, так как есиь куча других способов для подбора простых фундаментов. А для подбора более сложных случаев сразу возникает вопрос " нафига", так как тому же Плаксису уже скоро 40 лет будет, и 25 лет активного использования... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2021
Сообщений: 30
|
Цитата:
в такой форме звучит как минимум нелепо |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 314
|
Как они осадку определяют, если у них нет проверки наличия пласт. сдвигов в виде проверки расч. сопр.? Формулы для этого другие?
__________________
Блог Последний раз редактировалось Алексей3, 24.07.2025 в 01:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,564
|
Цитата:
Во всех нормах, аж с 60х годов, было прописано, что инженер заказывает музыку. Или Вы вот хотите Фи, а какое из 9 возможных Фи, вам нужно? Откуда в лаборатории девочка знает, на том же плоском срезном приборе.. Кинематический, статический сдвиг, или плашка по плашке? А может вам неконсолидированные испытания? Одно дело просто сарай (пусть и многоэтажный с паркингом) поставить, а другое дело что-то более сложное ----- добавлено через ~16 мин. ----- Ну способов расчета осадок полно. Если мы сейчас говлрим не про МКЭ, где от 2х до 5и модулей деформаций нужно, и которые могут просчитать всю ветвь нагружений а только грубые линейные, то линию ограничить очень просто. Есть прадедовские методы, например с допускаеиыми напряжениями. Активно применяются и в России, например для мостов СП35, или для туалетов СП22 приложение Б |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 314
|
Если недренированной С нет в ИГИ, можно ли дренированную вместо нее принять при расчетах 1 ГПС с учетом неполной консолидации? Или это не в запас?
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 20.11.2021
Сообщений: 30
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Водонасыщенные или природная влажность грунтов. Какие характеристики нужно использовать в данной ситуации? | blitzkira | Основания и фундаменты | 11 | 14.03.2019 08:54 |
Характеристики грунта в зоне сезонного промерзания | Olena | Основания и фундаменты | 11 | 03.06.2015 21:27 |
Почему осадка грунта считается при естественной влажности | Forum4anin | Основания и фундаменты | 23 | 02.04.2015 09:42 |
Компас 3D (почему нельзя изменить характеристики элемента) | Rufus | Компас | 2 | 23.08.2013 22:50 |
как вычислить Расчетные характеристики бетона для класса, численно равного передаточной прочности? | AIRAT_YUNUSOV | Железобетонные конструкции | 1 | 18.06.2012 23:08 |