Порядок раскладки арматуры плиты
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 49
|
||
Просмотров: 6133
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
По-правильному для максимального диаметра усиления верхней зоны (20 мм) должен быть обеспечен защитный слой не менее диаметра. Значит для фоновой (10 мм) в верхней зоне защитный слой нужно принимать 20+20-10=30 мм. Тогда ничего подгибать не нужно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Лучше всего задать этот вопрос разработчикам проекта, пусть разъясняют как делать или же дают корректировку своего проекта. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
lerec, приложили бы хотя бы сечение.... На какую арматуру нижней сетки опираются каркасы, какая арматура верхней сетки опирается на каркас (дважды добавляется диаметр добора или нет) .... Может быть с этим что-то придумать.... Хотя уже наверное загнуты пэшки....
Есть возможность пересогласовать добор? Может быть 2д14 вместо 1д20? ----- добавлено через ~3 мин. ----- ... Пэшки наверное можно поставить и с наклоном... Как насчёт развернуть верхнюю сетку? ----- добавлено через ~5 мин. ----- ... Очевидно есть вариант просто залить плиту толще |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 49
|
----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
так и для 14 снижен защ. слой |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Судя по картинке проект дан максимально упрощенно - раскидали диаметры и дали общее сечение с защитными слоями. Предположу, что даже нет поддерживающих каркасов или фиксаторов, этакая стадия П, по которой строят...
Хороший вариант предложили 20 диаметр заменить на спаренный 14. Или залить плиту чуть толще в зонах усиления, +5 мм вроде можно. Поджать, подогнуть по месту тоже можно. Все эти варианты, если уже деваться некуда и фоновая верхняя уже разложен. Если нет, то надо вносить корректировку в проект и делать фиксаторы чуть ниже, чтобы фон уложить с правильным защитным слоем |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 49
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
- а что так нельзя? имхо, в 8 посте дано правильное решение - сначала фон одного направления, потом доборы того-же направления примерно раскидать, потом каждый 3-4 стержень фона в другом направлении и к ним подтянуть и привязать стержни предыдущего добора, потом остатки фона и доборы другого направления, только с лягушками разобраться и защитный слой будет до добора, а не до фоновой арматуры
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 49
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Порядок самой быстрой раскладки такой:
1) Нижняя фоновая во всех направлениях 2) Усиления нижней во всех направлениях 3) Верхняя фоновая во всех направлениях 4) Усиления верхней. Никогда такого не видел. Возможно и быстрее. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Наверное тут кто во что горазд.... Я думаю лучше что-то среднее-
Фон в одном направлении, фон в другом направлении и одновременно добор в уровне нижней арматуры (не любую арматуру можно просунуть через ячейку 200мм., можно выполнить разреженный фон верхней арматуры пока не выставлен нижний добор) , затем добор в уровне верхней арматуры ----- добавлено через ~7 мин. ----- lerec, есть решение? Как вариант - оставить лягушки на следующие захватки / этажи, .... Вариантов на самом деле много, всей исходной информации в теме нет, может быть предложили бы что-то ещё рациональное. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
- наоборот медленне(по-этому и не видели
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Цитата:
Вообще-то порядок раскладки должен быть именно таким, какой он в чертежах и в расчетах, а не лишь бы накидать побыстрее. Арматура в плите не для красоты ближе к граням расположена. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Offtop: Ну вообще порядок чертежей никак не указывает порядок в котором будут производиться работы...
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Что вы говорите... В чертажах(да, и в расчетах) дают узлы, в т.ч. узлы с усилениями армирования. В решении в каком порядке это усиление раскладывать на стройке проектировщик не принимает участия.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Цитата:
- основное нижнее армирование вдоль цифровых осей; - доп. нижнее армирование вдоль цифровых осей; - основное нижнее армирование вдоль буквенных осей; - доп. нижнее армирование вдоль буквенных осей; - поперечные каркасы, фиксаторы, "П"-эшки по торцам плит; - основное верхнее армирование вдоль цифровых осей; - доп. верхнее армирование вдоль цифровых осей; - основное верхнее армирование вдоль буквенных осей; - доп. верхнее армирование вдоль буквенных осей. Иначе может получиться как на картинке (6, а то и 8 рядов), потому что как ты выразился "так быстрее". Поверь, так делают очень часто, со всеми последствиями: защитный слой маленький получается, бетона на плиту ушло больше чем по спецификации, что-то где-то потрещало. А потом со стройки крики что "проект вообще говно..." и т.п. Если вяжут нормально (в 4 ряда), то ради бога, хоть с верху вниз армируй. Если ты чего то не видел, не значит что этого нет. Последний раз редактировалось Alkor527, 11.01.2022 в 07:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Цитата:
Ну и где расхождение с моими словами? Дальше обсуждать тему не вижу смысла, у автора в первом сообщении явный косяк конструкторов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Ну ну...
На картинке в #30 БСК, и если ты армируешь так... ну здОрово... молодец... о чем с тобой еще говорить. Ты только учти, что Цитата:
Последний раз редактировалось Alkor527, 11.01.2022 в 10:12. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Цитата:
косяк в том, что не учел, что доборная арматура просто занимает больше места. Надо опускать фон, чтобы был нормальный защитный слой для добора (причем с учетом фактических а не номинальных диаметров арматуры) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Согласен на 100%. Но информации о том учел или не учел доборы конструктор при расчете высоты лягушки я не вижу. Но даже если и не учел, то решается это подгибанием вертикальных стержней лягушек локально прямо по месту (пинанием сапогом по верхней сетке) и никакого "косяка" я не вижу. Раздули из мухи слона
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
спасибо.
Цитата:
про лягушки ТС написал только к посту №13, и не приложил деталь (схему). Похоже уже решил что делать и поправил чертежи. Я обычно закладываю каркасы - фиксаторы, это и проще в монтаже и надежнее. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
В вашей картинке всё здорово. Давайте рассмотрим верхний "пакет" армирования. Предположим фоновая арматура d14, а дополнительная d20. У вас на картинке дополнительное армирование сверху. Т.е. до фоновой арматуры расстояние значительно увеличится. И тоже самое если поменять местами основную арматуру и дополнительную (как показано у вас на рисунке). Как вы будете учитывать разницу в расстояниях от грани до центра тяжести арматуры? Двумя расчётами: в зоне основного армирования и в зоне дополнительного?)))
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. Последний раз редактировалось РастОК, 11.01.2022 в 11:32. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Цитата:
несколько раз столкнулся с тем, что разворачивали направление фоновой арматуры, или заказывали немного меньший размер поддерживающих каркасов (как раз на случай из шапки темы) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
РастОК в моей картинке в #30 показано что может получиться если собирать сетки "по-быстрому" как предлагал Verloc. ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!!!
Если все-же есть хоть малейший шанс, что соберут как на вашей картинке, то принял бы 60мм от центра стержня до грани во всех направлениях. Должно быть 4 ряда арматуры в плите (2 ряда для нижней сетки и 2 для верхней). Последний раз редактировалось Alkor527, 11.01.2022 в 11:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Тебя самого надо поместить в БСК.
Я тоже расписывал последовательность монтажа арматуры. И хотя сейчас этого не делаю, но не вижу в этом ничего такого. Оно нужно не для того, чтобы учить строителей строить, а для того, чтобы лишний раз подчеркнуть расположение арматуры в сечении, если вдруг при чтении узлов строитель что-то перепутает. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Для быстрого расчета беру рабочую высоту по наиболее удаленной арматуре. Для точного расчета - высчитываю центр тяжести арматуры и по нему определяю рабочую высоту. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 49
|
Цитата:
в посте 13 описана расстановка лягушек, что разрисовывать. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Цитата:
Я хотел помочь, а для этого требуется больше данных, и лучше сразу, а не в 13 или 40 посте. Разрисовывать есть что. Учтены ли фактические диаметры, как расположен основной добор, итд итп. Надо учесть все конструктивные требования, а для этого разработать сечения. На Ваши вопросы ответили, приняли решение? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анкеровка верхней дополнительной арматуры плиты перекрытия. | Zaharch | Железобетонные конструкции | 28 | 24.09.2021 10:43 |
Расположение верхней арматуры ж/б ребра монолитного перекрытия должно быть обязательно под сеткой армирования плиты? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 8 | 16.05.2017 10:35 |
Анкеровка арматуры в торце плиты | sys81 | Железобетонные конструкции | 35 | 22.06.2015 14:13 |
Минимальный диаметр арматуры монолитной фундаментной плиты какими нормативными док. ограничен? | Сергейпгс | Основания и фундаменты | 3 | 24.11.2009 18:06 |
Расчет предварительно-напряженной ж.б. плиты со стальным канатом в качестве арматуры | Madtosh | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 07.03.2008 09:24 |