| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Лира САПР 2021 R2.1. В каких случаях применяется учет взаимного влияния свай и условный фундамент
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 806
|
||
Просмотров: 16658
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
Интересная тема.
Не буду давать советов, типа считать осадку и крены только от нормативных нагрузок, чтобы вписаться в допуск. Наверно, суть вопроса в том - как правильно. Логика подсказывает, что с геологией дела плохо, значит вариант #1 с осадкой 10-15 мм совсем мимо. Нужно понять, почему учёт влияния увеличивает осадку в 10 раз. Это много, по-моему, в СП 24 где-то в конце, в приложениях есть таблица с коэффициентами влияния в зависимости от количества свай и расстояния между ними, там в пределах 2-3 должна осадка увеличиваться. Вообще только от сжатия сваи осадка должна быть 5 мм (это если для свай назначен начальный модуль бетона, а не пониженный), так что вариант осадки 10-15 мм кажется странным. Надо для начала проверить осадку отдельной колонны с условным фундаментом из 5-6 свай (в ручную) и понять правильный порядок цифр, потом шаманить в Лире |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.01.2019
Сообщений: 132
|
Увеличить количество свай? И https://rflira.ru/kb/110/1064/?sphrase_id=3856594
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
если осадки в пределах допуска, то нет смысла усложнять и учитывать в расчете плиту.
вроде, без разницы, в каком порядке. Итерациями будете подбираться к правильному распределению нагрузок между сваями и плитой. Вопрос только в том, что вряд ли Лира учитывает дополнительное отрицательное трение по сваям от нагрузки, передаваемой на грунт плитой. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,811
|
Таким расчетом вы крены (перемещения) более менее правдоподобные не получите. В процессе возведения здания будут кренятся, а строители из этажа на этаж по мере возведения здания будут выпрямлять вертикальность стен.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Относительная несущая способность свай 0.9 - 0.95 примерно. По стат зондированию 120т, по нагрузкам в Лире от 90т до 110(115)т.
То что строители выровнят более менее, несомненно, но эксперту и мне для успокоения, хотелось бы убрать данный крен, все таки высота небольшая, около 35м, для подобного крена. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,811
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.01.2019
Сообщений: 132
|
а в справке https://rflira.ru/kb/110/1069/?sphrase_id=3856594 коф 1,4.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,811
|
На собственные мысли и то, что во вложении.
Рассчитывая здание так, что если бы вы его где-то собрали, а потом поставили на грунт с учетом прилегающей нагрузки не получите желаемого результата. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
В процессе выбора метода расчета грунтового основания также возникал вопрос, по какому методу правдоподобнее картина результатов получается, по Методу 1, 2 или 3 ? В справке https://rflira.ru/kb/110/1064/?sphrase_id=3856594 указывается что уточнение жесткостей сходится при расчете методами 1 и 3, но на сколько я помню, наиболее "легальный" метод расчёта, это метод 2 (со слов Лировцев), но он по крайней мере точно учитывается при расчете фундаментной плиты по грунтовому основанию (возможно не всегда конечно же, но в большинстве случаев), а вот касаемо свай, задался вопросом.
Это похоже на уточнение коэффициентов постели С1 по методу 2 (Винклер), картина такая же – с каждой итерацией С1 в крайней полосе КЭ фундамента будет увеличиваться, а в середине падать. Т.е. это тоже процесс не сходящийся. Поэтому возникает отдельный вопрос: а нужно ли вообще выполнять итерационный расчет жесткостей КЭ57? Не можем на него ответить, нормы этот момент ни как не поясняют. Возможно, в постановке СП 24… предполагался некий однократный учет взаимовлияния для не меняющихся нагрузок на головы свай. Поэтому, возможно, стоит остановиться на одной итерации, чтобы по сравнению с одинаковыми нагрузками на головы сваи произвести лишь однократное уточнение. При этом уточнение С1 по методам 1 (Пастернак) и 3 (Пастернак модифицированный) должен сходиться итерации |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
Если на картинке со сваями между ними расстояние 1,2 м (3 диаметра), то размеры левой секции в плане около 32х12 м. При средней нагрузке на этаж 1,5-2,0 т/м2 с 12 этажей на основание должно быть давление порядка 20 т/м2.
При Е=12 МПа и заглублении 20 м осадка такого условного фундамента будет 1,5 см (ну плюс продавливание центром здания добавит пару сантиметров). Но у Вас поставлено 159 свай, тогда в среднем нагрузка на сваю 48 тонн (почему-то не сходится с Вашими цифрами 90-110 т на сваю). Если взять 4-свайный куст с нагрузкой на него 400 тонн. Подошва условного фундамента = 2,4х2,4 м. Среднее давление 70 т/м2. При глубине заложения 20 м осадка будет порядка 5 см. Думаю, тогда порядка 10 см должно получаться с учетом влияния соседних. Но давление 70 т/м2 - это много для 11-этажного здания, проверьте общий вес здания. Последний раз редактировалось mainevent100, 27.04.2022 в 11:54. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257
|
Все не читал, но кое-что бросилось в глаза.
Цитата:
Цитата:
Разве может осадка здания считаться одновременно "как условный фундамент" и "с учетом взаимовляиния соседних свай". Это же 2 разных случая. Из СП 24: - Осадка малой группы (25) висячих свай (свайного куста) рассчитывается в соответствии с 7.4.4 и 7.4.5 по методике, учитывающей взаимное влияние свай в кусте. - Осадка большой группы висячих свай (свайного поля) может быть определена с использованием модели условного фундамента на естественном основании в соответствии с 7.4.6-7.4.9. Лично я осадку считаю обычно отдельно (по СП условным фундаментом) и по ее результатам задаю жесткость свай. Случаи что осадка не проходит по СП были (обычно для более 25 этажей). В таком случае заказывали расчеты у геотехников в плаксисе. Случаев что осадка проходит, а крен нет - не было. Но мы всегда разделяли швами разноэтажные секции, 6-этажного перепада в одной секции никогла не делал. Деф. шов не рассматривали делать?
__________________
--- |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Цитата:
- Корректно ли включать параметр "условный фундамент" и при этом нужно ли включать "учет взаимовлияния свай", или в самой Лире при расчете условного фундамента уже всё учитывается, и дополнительно не нужно никаких параметров включать? - Влияет ли параметр "радиус влияния свай" при расчете условного фундамента на осадку? - При расчете условного фундамента какой из параметров корректнее выставлять, auto, или 1.5D ? При auto может учитываться не 1.5D а 2.0D (в обновлении к Лире, поправили 1.5D, но у меня не та версия). Либо если всё корректно выставлено, то предполагаю что нужно концентрировать больше кол-ва свай в местах лестнично-лифтового узла, и тем самым переносить осадку с края плиты, в центр, чтобы не было большого крена. Хотел бы узнать ваше мнение на этот счёт. Касаемо общей нагрузки на сваи: нагрузки заданы корректно, жесткости свай уточняются по расчетным нагрузкам, одной итерацией, сперва назначаю всем сваям под секцией 100т, затем прикладываю один раз отпор грунта (согласно справки из Лиры), пересчитывал, и получал соответствующий результат осадок и деформаций, и далее анализировал. Площадь фундаментной плиты: 766м2. Общий вес левой секции со всеми нагрузками: 13213т. По зондированию предельная нагрузка 120т. По простой методики получаем 13213/120 = 110шт. Но при таком кол-ве здание сильно" тонет", пришлось поболее расставить, но здание все равно "тонуло", сильно картина не исправилась. Как и писали ранее, большая осадка возможна из-за не высокого модуля деформации грунта основания. При ручном счёте условного фундамента с 4-6 сваями, осадка была разная и 70 и 110мм. ----- добавлено через ~42 мин. ----- Цитата:
Цитата:
Из-за планировок врезать деф шов не получается. Мысли были, но архитектор и вдобавок заказчик гремели сильнее грома, когда указывал на место установки нужных пилонов, чтобы как то попробовать разбить (но если расчеты не увенчаются успехом,а с разделением все встанет на свои места, будем кардинально все менять). Попробовать посчитать разделенную секцию надо будет, чтобы самому понять, от этого ли всё горе, или нет. Но тут вопрос в другом, левая секция не так сильно подвержена осадке, но она больше всех кренится (возможно из-за отсутствия деф шва). А вот правая секция с одинаковым кол-вом этажей, по крену в принципе устраивает, но по осадке она еще хлеще чем 1-ая, осадку тянет к лестнично-лифтовому узлу который расположен в середине у края здания. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
Сложно сказать, надо в самой Схеме поискать косяки, разница осадок в 10 раз должна наводить на эту мысль.
Не могу утверждать на 100% и не могу сказать, в какой стороне может быть «ошибка» (если она есть). Попробуйте на эту геологию посадить отдельный куст с нагрузкой от одной колонны и сравните осадки для вариантов с влиянием и без |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257
|
Цитата:
Не считаю осадку в МКЭ, т.к. привык делать "по старинке", когда учета свай в них еще не было. Да и все равно проверять надо что программа насчитала... В вашем случае кусты свай стоят довольно далеко друг от друга (то есть одного условного фундамента под здание нет). Как его правильно считать я не знаю. Но думаю что как отдельные кусты тоже неправильно, у вас же плитный ростверк не даст кустам независимо друг от друга садиться (плита включится в работу). Я просто удивился зачем одновременно "взаимовлияние" + "условный фундамент". Что это дает? Когда то видел статью на такое редкое расположение свай, название типа "плита усиленная сваями". Но сейчас наверное уже не найду.
__________________
--- |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Цитата:
Или речь о КЭ51 и КЭ56 которые были до КЭ57 в старых версиях Лиры. Цитата:
Цитата:
Интересное расхождение. Скрин Также посчитал отдельно кусты как условный фундамент, с шагами свай 1.2, 1.5, 1.8, 2.1м. Результаты я смотрю весьма впечатляющие. Последний раз редактировалось erikbond, 28.04.2022 в 00:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,811
|
Так как любите нормативы, думаю, следует обратиться к п. 7.4.4 СП 24.13330.2021, где из выражения (7.4.1) определите геометрию отдельных кустов и взаимное влияние между сваями в этих кустах, а взаимное влияние между кустами свай определите из п. 7.4.5. Вот и получится, что к осадке отдельно взятой сваи относится осадка самой сваи+осадка от влияния свай в кусте+осадка от других кустов.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,376
|
SergeyKonstr, а Лира САПР как назначает горизонтальные жёсткости угловых и крайних свай ?
По общему коэффициенту для забивных свай из таблицы или по коэффициенту альфа взаимодействия по формуле ? И ещё один вопрос. Курил книгу Знаменского, писал ему (а он мне нет ![]() Вроде бы как альфа продвинул сам Знаменский ? Но в его книге он наоборот против альфа и за общий коэффициент понижения равномерный для всех свай... Теряюсь в догадках, что там творится внутри НИИОСПа. Ну, кроме всеобщего краха... Я так понимаю, что общий коэффициент позволяет сделать перераспределение с учётом нелинейной работы сечений свай с выравниванием прогибов свай угловых и центральных ? Но ведь тогда это надо как-то обсчитывать, считать раскрытие трещин ? SergeyKonstr, понимаю, что вы тоже теряетесь в догадках. Может хоть что-то скажите ? ----- добавлено через ~1 мин. ----- erikbond, считаю, что вам надо разгружать сваи количеством или делать их глубже. Осадка слишком большая у вас. Хотя вы мне всё равно не поверите... ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806
|
Цитата:
Вроде как отдельные кусты свай (менее 25шт в кусте), но ростверк общий, также схож способ расчета по модели условного фундамента, но в СП речь о свайном поле (большой группы свай, т.е. более 25шт в группе/кусте). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
Что-то тут с условными фундаментами не чисто. Взял однородный грунтовый массив из супеси с Е=10МПа, нагрузил 12м сваю 50Тс нагрузкой.
Посчитал осадку одиночной сваи в Запросе - 8,58мм Лира - без учета условного фундамента - 8,62мм Лира - по модели условного фундамент(R = auto) - 203мм Лира - по модели условного фундамент(R = 1.5D) - 47мм Лира - по модели условного фундамент(R = 3D) - 11мм Хотел изначально дальше пойти, что бы взаимное влияние свай поучитывать, но что-то вижу особого смысла Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 04.05.2022 в 08:34. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,069
|
Насколько я понимаю, формулы для свай выбраны так:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
В исходных данных Сигма_z_гамма (
Советую еще раз пересмотреть
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,811
|
Любопытство вызывает начало эпюры природного давления на картинке.
Цитата:
Обращаясь к норативу, вижу, что для одного класса сооружений допускается равномерное распределение нагрузки между гор. нагруженными сваями в кусте, для 3-го класса с учетом взаимовлияния. Общий коэф-т снижения гор. жесткости куста не даст неравномерного распределения, однако для распределения нагрузки на отдельные кусты при расчете всего сооружения он порой важен. Общий коэф-т - это инженерный метод, и таблица его есть в норах, можно и по формуле вычислить. Кроме альфы для 3-го класса сооружений пока для практике ничего для себя не наблюдаю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301
|
Эпюра бытового давления построена не правильно. В расчете ошибка (в сообщении 29).
А вообще интересно, кто как считает на текущий момент свайные фундаменты в лире?. Грубо говоря здание 20 этажей, ростверк цельный под все здание, сваи расположены концентрировано под вертикальными конструкциями. Мы обычно моделью грунта в лире сильно не пользовались, задавали сваям Rz по отчету по статическим испытаниям свай (принимали по диапазону нагрузки, в котором свая будет работать). Но с течением времени обнаружили, что такой подход нарушает нормы и нельзя использовать фактическую осадку одиночной сваи и задавать ее на все свайное поле. Сейчас видится два рабочих метода: уменьшать жесткость свай из отчета в 5 раз (см. 7.3.5 СП24) и задавать ее всем одноузловым КЭ, моделирующим сваи. Либо использовать методику с условным фундаментом и лировской моделью грунта, что от нас и требует СП 24. Но что делать с перегрузом крайних и угловых свай? Считать в одну итерацию жесткости свай в лире? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,376
|
Rane,
нельзя считать жесткость из осадки при испытании, она мгновенная, а для осадки нужна длительная. Пересчет был в старом руководствп для свай, но он же устарел. Считать по условномв фундаменту по сп 24 и 22. Угоовые и крайние сваи уменьшать осадки вручную до несущей способности.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301
|
С условным фундаментом есть проблема в том, что получается сильно деформируемое основание, причем деформируемое неравномерно. Из-за этого сильно страдают монолитные конструкции. В нашей степи (Красноярск) довольно консервативно подходят к определению модуля деформации грунта, и он явно занижен от реального. Может метод условного фундамента годится для оценки средней осадки здания, а проектировать с его учетом надземные и подземные конструкции избыточный подход?
Понял, спасибо. На форуме на подобный совет уже натыкался, нормативно не обоснованный, но почему нет. Назовем его эмпирически подтвержденный) Думаю может GTS NX подключить к вопросу, может он что интересное покажет |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,376
|
Цитата:
Стыдобища, конечно. Но вспоминаю, что и меня посещали такие мысли в юности. Но всё равно сраму на весь интернет. ![]() Вещь работает целиком. Не надо юлить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
Не, Tyhig почти в каждой теме отмечается
![]() ----- добавлено через ~10 мин. ----- Разве в пункте 7.3.5 есть что-то про жесткость свай? Там про испытания… Нет универсального ответа. Считать в одну итерацию - нечестно, теряется смысл; вручную ограничивать нагрузку на угловые сваи - не нормативно, можно недооценить армирование ростверка. Оставить картинку, как есть, с огромными нагрузками в углах - потенциальные разборки с экспертом или заказчиком. То есть варианты - или муторно регулировать расстановкой свай для получения приемлемой картины или пользоваться старыми добрыми КЭ51 (пружина), которые не учитывают взаимовлияние. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301
|
Спасибо!
Еще бы хотелось прояснить по СП 24, и по реализации в ЛИРЕ-САПР: расчет с учетом взаимовлияния свай и расчет по условному фундаменту - это два разных расчета. Расчет с учетом взаимовлияния показывает слишком радикальные перемещения (исходя из нашей практики). Слава богу пока экспертиза не заставляет учитывать эти моменты, и опыт эксплуатации показывает, что расчет на обычных пружинках тоже справляется. Единственно надо их жесткость как-то редуцировать на учет влияния "группового эффекта". Да, там не про это. Там просто показан переход, что если, например, предельная осадка для здания 20 см, то для испытания свай поэтому принимается предельное перемещение в 4 см. Косвенный переход грубо говоря есть. Потому что хочется все же использовать результаты стат. испытаний в расчетной схеме |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
универсального нет. Каждый решает проблему своими внутренними ощущениями приемлемой степени надежности
![]() Часто вижу в проектах, например, такую логику: 1. Расчетная несущая способность - 100 т 2. Допускаемая несущая способность (k=1,25) для рядовых свай - 80 т; для крайних (+20% по п.7.1.11 СП 24) - 96 т. 3. Расчетная передаваемая нагрузка на рядовые сваи - 70 т; на крайние сваи - 95 т. Хотя логика явно не правильная, т.к. п.7.1.11 допускает перегруз крайних свай только от ветровой или крановой (то есть кратковременных) нагрузок. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 252
|
Цитата:
Т.е. если крана тупо нет и сооружение (например) под землей, т.е. ветра нет, то и 20% брать нельзя. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
Цитата:
конечно, нет. То есть, например, допускаемая нагрузка 80 тонн (с допускаемым от ветра перегрузом 96 т). Расчет выполнен с учетом ветра, получена нагрузка на крайние сваи 95 тонн (при этом без ветра нагрузка на сваях 90 тонн). и я, довольный, делаю вывод, что с крайними сваями все ОК, потому что учтен ветер.. )) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сочетание нагрузок при сейсмическом воздействии. Сравнение со СНиП Республики Таджикистан | Abai | Лира / Лира-САПР | 0 | 27.11.2021 17:42 |
Довольны ли вы покупкой Лира САПР 2017? | Akim_1989 | Лира / Лира-САПР | 110 | 08.06.2018 12:18 |
В каких случаях применяется кровля из НГ | tesla | Архитектура | 1 | 02.03.2017 16:25 |
В каких случаях нужно принимать нагрузку еСК на ж/д мостах? | semak | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 09.10.2015 14:50 |
Противоусадочные сетки в каких случаях закладываются | shvechkova | Железобетонные конструкции | 2 | 13.05.2015 16:55 |