| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
минимальная забивка сваи в несущий слой грунта
Сообщений: n/a
|
||
Просмотров: 37897
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
7.10. Выбор длины свай должен производиться в зависимости от грунтовых условий строительной площадки, уровня расположения подошвы ростверка с учетом возможностей имеющегося оборудования для устройства свайных фундаментов. Нижний конец свай, как правило, следует заглублять в прочные грунты, прорезая более слабые напластования грунтов, при этом заглубление забивных свай в грунты, принятые за основание, под их нижние концы должно быть: в крупнообломочные, гравелистые, крупные и средней крупности песчаные, пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL £ 0,1 - не менее 0,5 м, а в прочие нескальные грунты - не менее 1,0 м.
Примечание. Для фундаментов зданий и сооружений III класса1 нижние концы свай допускается опирать в песчаных и пылевато-глинистых грунтах с относительным содержанием органического вещества Iom £ 0,25. В этом случае несущая способность свай должна определяться по результатам их испытаний статической нагрузкой. При наличии слоя погребенного торфа нижний конец свай должен быть заглублен не менее чем на 2 м ниже подошвы этого слоя. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 31.01.2008
г. Новоалтайск
Сообщений: 102
![]() |
Примечание. Указания п.4.7 относятся к случаям, когда обеспечивается заглубление свай в грунт, принятый за основание их нижних концов, не менее чем на диаметр сваи (или уширения для сваи с уширением),но не менее чем на 2м.
Так всё-таки, что 2м минимальная величина заглубления? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 31.01.2008
г. Новоалтайск
Сообщений: 102
![]() |
Просто не понятно, написано "относятся к случаям, когда..."
а что когда нет? Как тогда определить R для буронабивной сваи Просто в моем случае увеличение длины сваи на 2 м не оправдано ничем кроме этого пункта. Как быть? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2008
Саратов
Сообщений: 17
![]() |
На сколько мне известно, требование про 2 м больше связано с геологией. Дело в том, что слои грунта не имеют резкой границ - поэтому принимают, что тот грунт, который принимается в качестве несущего в полной мере приобретает свои свойства на расстоянии не менее 2 м от отметки верха слоя, указанной в материалах изысканий...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2008
Саратов
Сообщений: 17
![]() |
Не согласен... Если будет иметь место плохая зачистка забоя скважины, то тогда при нагружении свая может получить (и получит) осадку, много большую чем допускается нормами... к тому же не имеет значения на какой глубине будет плохо зачищен забой - на 2 м несущего грунта или на 1,25м (например).
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285
|
товарищ_druid. если мне не изменяет память то несущая способность сваи состоит из сопротивления по боковой поверхности и несущей способностью под пятой.. и что нет разницы что пята на 2 метра ниже или на 1,25? и нет разницы что трение идет по площади боковой поверхности длинной 1,25 или 2метра?))))))))))))))))))))
ну насколько я понимаю забой даже не чищенный не пустой а с комьями грунта и что бетонная смесь при заливке не давит и не уплотняет их и типа не получается грунтоцемент..пусть так условно назовем грубо)?))) igr буду признателен вам, если дадите информацию о проверке фундаментов на проскальзывании? честно не доводилось сталкиваться. спасибо
__________________
саша |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2008
Саратов
Сообщений: 17
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 8
|
Забой необходимо трамбовать стальной" бабой".
Все сомнения развеются через 28 дней после статических испытаний, величину осадки сваи при испытаниях возьмите по СНиПу как для фундаментов данного здания х0,2= а дольше все по ГОСТу для стат. испытаний. |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Подскажите пожалуйста. Я считаю буронабивную сваю в программе PS Studia Фундаменты. Когда ввожу данные по грунтам (у меня мощности слоев до 2 м) мне программа пишет, что длина заглубления сваи в несущий слой должна быть не менее 2 м. Этому я в Снипе нашла подтверждение.
Вопрос: что мне делать? Либо принять обычную забивную сваю, и тогда это условие отпадает. Либо посчитать буронабивную сваю вручную, но тогда все равно будет отступление от СниПа "Свайные фундаменты" (Просто как я понимаю, буронабивные сваи дешевле и проще для строителей) И еще вопрос. По данным геологического отчета, мощность насыпного слоя от 1 м до 2, 5 м. На дальше грунты хорошие, но пучинистые. Насыпной грунт - это мусор. его все равно придется убирать и засыпать песчано-гравийной смесью. я думаю, может сделать просто ленточный фундамент? И опереть его на непучинситый привозной грунт. Может это решение более правильное, и менее трудоемкое, чем свайный фундамент?
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. Последний раз редактировалось Саразан, 12.10.2014 в 07:43. |
|||
![]() |
|
||||
Постройка Гаражей и Сараев Регистрация: 30.08.2014
Хабаровск
Сообщений: 67
|
Цитата:
Хотя "по идее" нужно думать о том что дешевле заказчику. Но на самом деле нужно думать о том, что надёжнее в данной геологической обстановке и в данном районе строительства, и в отчёте по геологии должны быть указаны рекомендуемый тип фундамента и на который из слоёв его рекомендуется "опереть". |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Цитата:
![]() Lina-6, Глубина промерзания 292 см. Но там насыпного очень много, попросту свалка. Щебень, пропитанный битумом, чем хуже суглинка? Мы так опирали даже многоэтажные дома. Выложила разрезы и характеристики грунтов. Полный отчет слишком большой, не выкладывается..
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
Забивные сваи в такие грунты проблематично погружать, разве с лидерными скв. Буронабивные тоже нецелесообразно. Я рекомендую мелкого заложения. Глубиной только чтобы пройти насыпной грунт, обязательно. От глубины промерзания глубина заложения не зависит или 0,5df кажется при таких грунтах. См табл. 2 СНиП 2.02.01-83 (воды вроде нет. Плохо читается). Причем глубину заложения можно сделать переменной.
Последний раз редактировалось Sibir, 12.10.2014 в 13:52. |
|||
![]() |
|
||||
Постройка Гаражей и Сараев Регистрация: 30.08.2014
Хабаровск
Сообщений: 67
|
Offtop: Ухты-пухты.
Это же мой любимый г. Комсомольск-на-Амуре с его "вечно-пучащимися" грунтами!!! Что касаемо щебёночной подушки прилитой битумом ("чёрным вяжущим"), лично я считаю данное решение анахранизмом, т.к. есть СТО 36554501-012-2008 "Применение теплоизоляции из плит полистирольных вспененных экструзионных Пеноплэкс (есть аналоги) при проектировании и устройстве малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах". И для меня вообще загадка кто принял решение лить под дома Би́ту́мы (от лат. bitumen — горная смола, нефть), хотя есть подозрения, что либо это была вынужденная мера, либо "да это же не на долго, через 20 лет коммунизм придёт, и переделаем"... А так, проектировали мы (коллектив в составе которого был я) в Комсомольске и на буронабивных и на плитах по пено... Глядя на геологию могу сказать, что есть пунктик в нормах про 5 метров геологии ниже "острия" сваи (не помню каких именно), так что могут возникнуть вопросы в экспертизе, так что, скорее всего, ленточные фундаменты или плита... |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Sibir, спасибо за ответ!
Там, понимаете, насыпной грунт большой мощности - до 2.5 м. И смысл так заглублять фундаменты? Шлакоблочные стены, под ними лента h 400 мм с полной заменой насыпного грунта на щебень, пропитанный битумом. Ведь если ленту заглублять до несущего слоя, то тогда подвал вообще придется делать, ведь шлакоблок в землю не зароешь. Если бы были колонны (кстати на в гараже у меня металлический каркас) тогда имеет смысл делать столбчатые фундаменты, там я их и сделаю. поправьте меня пожалуйста, если я не права. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Kotafeer, привет, Хабаровск! ![]() Цитата:
Объясните пожалуйста, что вы имеете в виду?
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
Цитата:
п. 8.5. СНиП 2.02.03-85 При расчетных деформациях основания, сложенного насыпными грунтами, больше предельных или недостаточной несущей способности основания должны предусматриваться следующие мероприятия в соответствии с требованиями пп. 2.67-2.71: поверхностное уплотнение оснований тяжелыми трамбовками, вибрационными машинами, катками; глубинное уплотнение грунтовыми сваями, гидровиброуплотнение; устройство грунтовых подушек (песчаных, щебеночных, гравийных и т.п.); прорезка насыпных грунтов глубокими фундаментами; Ваш случай. Обоснование конструктивные мероприятия. Вопрос опирания на насыпной грунт я больше не комментирую. Цитата:
Offtop: подвал появляется из-за требований технологического проесса, а не заглубления фундамента |
|||
![]() |
|
||||
Постройка Гаражей и Сараев Регистрация: 30.08.2014
Хабаровск
Сообщений: 67
|
СП 24.13330.2011 СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ (про актуальность (обязательность или добровольность) данного СП не знаю).
5.11 Глубина инженерно-геологических выработок должна быть не менее чем на 5 м ниже проектируемой глубины заложения нижних концов свай при их рядовом расположении и нагрузках на куст свай до 3 МН и на 10 м ниже - при свайных полях размером до 10x10 м и при нагрузках на куст более 3 МН. При свайных полях размером более 10x10 м и применении плитно-свайных фундаментов глубина выработок должна превышать предполагаемое заглубление свай не менее чем на глубину сжимаемой толщи, но не менее половины ширины свайного поля или плиты, и не менее чем на 15 м. Хоть вы и не говорили какой длины сваи, но даже 292 (Глубина промерзания) + 500 (Пунктик СП) = 792 см, а у вас самая глубокая скважина примерно 750 см... |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Мне ГИП сказал, что там свалка. Я могу заглубить фундаменты на -3.0 м, но у меня стены шлакоблочные, под них нужен ленточный фундамент, т.е. подвальное помещение появляется. Никто это делать не будет, это простой бытовой корпус, 6х12 в плане.
Если б это было более ответственное серьезное сооружение, а так это просто смешно будет выглядеть, конкретно в моем случае. Почему нельзя утрамбовать насыпной грунт катками, сделать щебеночную подушку 500 мм и ленту 400 мм вдоль будущих стен? Пожалуйста, простите, что опять спрашиваю, но мне действительно непонятно.
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
![]() |
|
||||
Постройка Гаражей и Сараев Регистрация: 30.08.2014
Хабаровск
Сообщений: 67
|
Ни в коем случае. С мусором сделать то, что требуют нормы...
----- добавлено через ~3 мин. ----- Согласен, но скальный грунт видно только на Разрезе № 2. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
![]() |
Да кто вас заставляет этот подвал делать???? шлакоблочные стены глубиной заложения 3м не подразумевают подвал.
Цитата:
Можете утрамбовать и предъявить требования к грунту, но после этого надо проконтролировать и т.д. и. т.п вот Этим точно нецелесообразно заниматться при проектировании таких сооружений. |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Да, характеристики наспыпного грунта мне точно никто никогда не даст, вы правы..
А шлакоблок можно зарывать в землю разве? Мы же кирпич не зарываем. Допустим, я сделаю ленту на отм. -3.0 м. Потом до 0 монолитную стену, потом выше 0 шлакоблок. Ниже 0 - получается коробка. Придется ее просто засыпать непучинистым непросадочным грунтом...Потому что если делать подвал, то еще перекрытие придется городить. Я поняла вашу мысль, спасибо!
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Вопрос: забивка сваи | gad | Основания и фундаменты | 11 | 17.03.2005 20:46 |