| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Гибкий кабель в качели
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 4825
|
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 653
|
https://www.ruscable.ru/info/wire/gr...ilovie_gibkie/
Присмотритесь к маркам КГ или КПГ
__________________
Тут не может быть ваша реклама |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
1. Вам нужно применить кабель с жилой 5-го или 6-го класса гибкости. У этих кабелей многопроволочная жила которая состоит из очень тонких проволок. Класс гибкости жилы можно узнать по диаметру этих самих проволок, у 5-го класса 0,26 мм (для сечения 1,5..2,5 мм2), а у 6-го класса 0,16мм (для сечения 1,5..2,5 мм2). Если смотреть на глаз, то жилы гибкого кабеля будет напоминать кисточку художника, настолько "тоненькие" у нее будут проволочки.
2. Вам нужно применить кабель с прорезиненой изоляцией. 3. При монтаже кабель в месте где будет движение кабеля нужно сделать колечко, оно будет принимать на себя изгибы кабеля, когда будете делать поймете. 4. В местах прохода кабеля в (из) корпус качели нужно установить защиту края. 5. Питать линию подсветки нужно через Дифавтомат (или блок питания с предохранителем, если у Вас напряжение на подсветку 12..24 В) 6. Еще забыл. На морозе не кататься, тут ничего не поможет, изоляция любого кабеля на морозе "дубеет". |
|||
![]() |
|
||||
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325
|
На шатуне рамного станка, станок для распилки каменей на плиты, установлены электродвигатель (механизм изменения вылета шатуна) + 2 датчика на звёздочке (контроль угла поворота эксцентрика).
Когда надоело два раза в месяц менять соединительные гибкие кабеля, просто установил по четыре свитых провода МГШВ. Места перегиба проводов с динамическими нагрузками отсутствовали как класс. Работало два года, пока истинный киповец, с дуру, не заменил эти провода на обычный гибкий кабель.
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.04.2009
Петрозаводск
Сообщений: 334
|
Цитата:
ПУЭ 6.1.17. Для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должно применяться напряжение не выше 50 В. При наличии особо неблагоприятных условий, а именно когда опасность поражения электрическим током усугубляется теснотой, неудобным положением работающего, соприкосновением с большими металлическими, хорошо заземленными поверхностями (например работа в котлах), и в наружных установках для питания ручных светильников должно применяться напряжение не выше 12 В. Переносные светильники, предназначенные для подвешивания, настольные, напольные и т.п. приравниваются при выборе напряжения к стационарным светильникам местного стационарного освещения (п. 6.1.16). Для переносных светильников, устанавливаемых на переставных стойках на высоте 2,5 ми более, допускается применять напряжение до 380 В. |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Цитата:
Да много где есть подсветка на 220 В. Кабина лифт например. Просто делать нужно аккуратно, а запретов нет. Конечно, если у человека возможность есть, то лучше делать подсветку на 12 В, это будет безопаснее. Я расписал все возможные бытовые варианты, которые сходу пришли в голову. Можно еще токосъемные кольца поставить например... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 71
|
Я бы смотрел в сторону:
ПВА-низковольтный провод высокого класса гибкости (5-ый класс), специально предназначен для использования в автомобильной промышленности. Допустимая температура эксплуатации до +105 С, хотя предел теплостойкости значительно выше (до 96 часов при t + 135C). Провод устойчив к нефтепродуктам – маслу, дизельному и бензиновому топливу. Минимальный срок службы до 10 лет. Провод ПВАМ (М-малогабаритный) отличается от ПВА лишь толщиной изоляции, что делает его легче по общей массе, однако разница при монтаже не ощутима. Преимущественное применение в современных легковых и грузовых автомобилях для подключения оборудования бортовой сети. Кабель соответствует европейским стандартам. https://www.ufimcabel.ru/produktsiya/29-avtoprovoda |
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
Ну как же. п. 6.1.17 касается помещений с повышенной опасностью...
Кстати навеяло, может кто не знал. Много-много лет назад работал в компании которая занималась строительством резервуаров (по рулонной технологии). Так из-за вот этого требования 6.1.17 сварочные аппараты применяемые для работы внутри резервуаров были с БСН ХХ. Город портовый, резервуаров много, произошел несчастный случай (слава Богу не у нас) - сварщика реально убило внутри одного из резервуаров без БСН ХХ (хотя вроде подумать, какое там напряжение у сварочного аппарата 24 В при сварке и под 60 В в ХХ, все постоянка), у сварщика вроде говорили сердце слабое было. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 15.03.2017
Екатеринбург
Сообщений: 106
|
Цитата:
Сварочник был обычный транс, не инвертор Сейчас понимаю, как рисковал, но тогда... другого времени кроме выходных чтобы выбраться на дачу не было Последний раз редактировалось Павел_22, 11.08.2022 в 05:21. |
|||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352
|
Катушка, магниты... Светится за счёт того, кто качается! Ничего не трётся и не отрывается вандалами. Знакомый такое на велики продаёт - магнит на вилке, катушки, светодиоды на спицах и микроконтролер со встроеным датчиком ускорения - надпись (можешь чего хочешь закинуть в память) по всему колесу и не особо дрыгается когда тормозить начинаешь.
|
|||
![]() |
|
||||
Поставить диф на 10 мА и не париться на счет, но это до блока питания, а после блока на светодиоды 12 В подавать.
Интересно, в стандартных драйверах есть ограничение по выходному напряжению? |
||||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352
|
В стандартном драйвере контроль напряжения на оптике обычно делают - и гальваническая развязка заодно... Там светодиод на выходе запитаный, внутри детальки засвечивает фото и тот частоту меняет и соответственно выходное напряжение... Не факт что совсем уж стандартное решение, но видел не один раз.
|
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,267
![]() |
Во всех топологиях, которые я видел - именно через оптопару. Ну, если нормальный источник стабилизированного напряжения, а не гасящий конденсатор, сколхоженный дядей Васей Ляо
|
|||
![]() |
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 672
|
А можно по подробнее, если не сложно.
![]() А то я что-то сообразить не могу как питание на светильники подать через оптопару, откуда мощность на светильниках возьмется? Управление через оптопару - понятно, а вот питание... Не в курсе темы, подскажите пожалуйста. На всякий случай -что такое оптопара я понимаю... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 653
|
Цитата:
__________________
Тут не может быть ваша реклама |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
|
|||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352
|
Цитата:
А речь идёт об оптоволокне - о пучке сверхтонких стеклянных нитей (можно и пластиковых, но прозрачность у них так себе, но на пару метров хватит). Осветитель ставится на неподвижной части со всей возможной защитой и светит в торец такого кабеля (в этом же узле и крутить можно бо коаксиал), а кабель изгибается по конструкции и весь световой поток идёт с его торца - там можно и рассеиватели какие поставить. Подвижность обеспечивается как и со шлангами гидравлики - не надо перегибать, можно и виток лишний сформировать для минимальных перемещений. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,267
![]() |
Я именно про управление.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499
|
Еще есть индуктивные элементы связи типа таких - 24В/500мА при зазоре до 4-х мм
|
|||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352
|
да по-простому надо сделать - свить два провода и сунуть в поперечную трубу на которой качель качается подключив с одной стороны к неподвижной опоре, с другой на качель - длина хорошая, угловой изгиб будет микроскопический у проводов. Дабы не протёрлись, надеть на провода бусы керамические или пластмассовые шайбы не дающие проводу коснуться стенок трубы.
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
В копилку идей кину ещё то, что надо подумать не только над самим кабелем, но и над самим шарниром. Не знаю как, но надо:
1. При любых качаниях исключить проскальзывание кабеля по конструкции, а просто прислонялся к ней (или висел в воздухе). В идеале трение кабеля полностью исключить (кроме трения покоя). 2. Максимально увеличить радиус сгиба (за счёт длины скиба) Рисунок как демонстрация идеи, а не готовое решение (красным показал некую направляющую-фиксатор). Над конкретной реализацией надо думать. Ещё для вдохновения соединение кабелей между вагонами в Ласточке. Как бы вагоны ни крутило друг относительно друга, трения не будет никакого и даже радиус изгиба во всех точках будет меняться весьма мало. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Кабель до поста управления электродвигателем является контрольным или силовым? | ArtistAvidaDollars | Электроснабжение | 9 | 25.03.2016 11:42 |
Законно ли проложен общедомовой кабель через квартиру | Ryabkoaleks | Электроснабжение | 46 | 16.02.2016 03:09 |
Об ошибке "Сетевой кабель не подключен" | ShaggyDoc | Разное | 4 | 14.03.2015 19:55 |
Кабель 6 кВ выше глубины промерзания | Tyhig | Электроснабжение | 8 | 30.07.2010 08:30 |
Кабель над теплотрассой | Алекс Т | Электроснабжение | 16 | 04.02.2009 13:04 |