| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Разрушаются опоры "дома на ногах"
Регистрация: 29.03.2016
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 9355
|
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Обрушение в ближайшее время не грозит, но выглядит неприятно.
Написать определённо стоит при этом добавив в письмо фраз для запугивания в духе "разрушается бетон несущей колонны, происходит оголение и коррозия арматуры в несущей колонне, появляется риск внезапного обрушения всего здания, требуются незамедлительные мероприятия по восстановлению повреждённой арматуры и бетона с восстановлением несущей способности". (тем более, что это всё правда) При этом проследить, чтобы повреждение не просто чем-нибудь заштукатурили. Навскидку тут надо: - раскопать до фундамента (а не ремонтировать только то, что над асфальтом торчит), - удалить слабый бетон, - зачистить арматуру от ржавчины, - если сечение арматуры пострадало, добавить новую арматуру - добавить новую арматурную сетку по периметру повреждённого участка (дополнительные хомуты колонны) - восстановить тело бетона и нарастить новый слой (чтобы новые хомуты были внутри) специальными ремонтными составами для конструкционного ремонта типа МастерЭмако или аналогов (никакой штукатурки, никакого пескобетона, никакого обычного бетона, только специальные составы для конструкционного ремонта). Писать в управляющую компанию, как минимум. Можно жилинспекцию добавить. Последний раз редактировалось Дмитррр, 18.08.2022 в 19:16. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Варианта вижу 2.
1. Старость от времени, несвоевременный текущий ремонт, а недавно, видимо, заштукатурили тяп-ляп и эта штукатурка отвалилась. 2. Коррозия арматуры, которая и оторвала защитный слой бетона. Вряд ли там можно ожидать начального недостатка несущей способности (дом, как я понимаю, уже не молодой) или чего-нибудь экзотического типа кислотного воздействия. Разве что удар автомобилем по углу. Но в любом случае какая-бы причина не была, технологию ремонта в данном случае это не изменит. Разве что блуждающие токи (токи утечки) поискать. Может, заземление или анодная защита понадобится... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2016
Сообщений: 26
|
Беговая, 34
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Цитата:
Может, кто из форумчан знаком с такими ногами. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Может быть там катковая опора в теле фундамента ? Надо серию искать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Ктож опорную часть ставит в недоступное для осмотра место? ИМХО, банальная карбонизация бетона защитного слоя с последующей коррозией арматуры и немедленным оголением оной
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
Но с "космическими технологиями" в виде усиления лентами денег заработают на ремонте. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Цитата:
Ситуация вопиющая. Лучше обратиться сразу в несколько инстанций: прокуратуру, госжилинспекцию, к местным властям... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880
|
Цитата:
Цитата:
Далее надо разбираться, выполнены ли требования п. 4.3 ГОСТ 31937-2011 ГОСТ 31937-2011 по периодичности обследования в процессе эксплуатации, не реже чем через 10 лет. За 10 лет так опоры прогнить не могли.
__________________
From Siberia with love Последний раз редактировалось vl74, 19.08.2022 в 06:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Страшноватый он всегда был, давно просится в переработку одним только видом. У этого архитектора много такого монстрообразного за Советский период. Ковыряйте дальше - построят новый дом из газосиликата))), но разноцветный.
На Галушкина опоры даже визуально со стороны надежнее, на сухом месте стоит и залетевший снег постоянно чистят.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
А арматура начала корродировать из-за чего? - Скорее всего из-за капиллярного подсоса влаги при замачивании атмосферными осадками. Разуклонки отводящей поверхностный сток в сторону от опор нет... Лужи около повреждённой опоры не замечали? Цитата:
- удалять слабый бетон в самом тонком сечении нагруженного элемента? Это действительно хороший план по ремонту, а не программа испытания здания на прогрессирующее обрушение? ![]() - добавить арматуру, восстановить бетон... элементы уже 50 лет в сжатом состоянии. Да ещё и с ослаблением сечения коррозией. Напряжения в арматуре и бетоне наверняка не менее 50% от расчётного сопротивления. Просто добавив арматуру и наляпав бетон с нулевым напряжением - прочность сечения не особо увеличится, т.к. новая арматура и бетон не включатся в работу. Для эффективного усиления нужно разгрузить (частично) элемент подвергающийся усилению, усилить, потом нагрузить. А это ни фига себе задача для МКД. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
Цитата:
Скорее всего сыграет небольшой проектный запас. Всё же там не всё развалилось. Потому и скорее всего хватит исключения дальнейшей коррозии путём мелкого ремонта. Я бы дал на это 30% вероятности. И примерно 20%, что из-за коррозии сечение по серийным усилиям уже не несёт. И 50%, что будут другие проблемы... Однако при этом поверочном расчёте скорее всего будут выявлены другие эффекты, значительно более сильно влияющие на усилия в каркасе здания. Ну расчёт то уже не руками будут делать, а в программах в трёхмерной постановке. Иначе, короче говоря. А там всякие "краевые угловые хреновые эффекты"... Как бы не оказалось, по поверочному расчёту, что здоровое сечение тоже не несёт. Шо тут делать загадка. Обследователь напишет, что везде жопа - дураков нет. ![]() Насчёт причины дефекта... Тут как бы фундамент не сломался. Мало ли там какая-то подземная река или т.п. И коррозия внутри уже. Мало ли как там этот шарнир организован. Вдруг он стальной ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
обследование... конечно же требуется нормальное обследование, которое установит и причину повреждений и характер их распространения, определит геометрию, соответствие проектным решениям, физ-мех характеристики бетона итд. По виду - да, похоже на карбонизацию бетона, и коррозию арматуры на границе сред. Важно же еще установить повреждения и глубину карбонизации на других участках, чтобы разработать рекомендации...
Если бы не узнаваемый архитектурный облик - то я бы предпочел усиление обоймами, тем более если останется неопределенность, например, по исполнению армирования ноги... Вывешивать и проходить шурфом наверное довольно рискованно. |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Без этого пустые гадания. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Цитата:
Кстати, с этой колонной уже в прошлом так сделали. Смотри, какое замечательное внешние состояние и сколько ржавчины внутри. Явно внешний слой новый, внутренности побоялись или поленились отремонтировать. Это не решение проблемы, это маскировка проблемы. Цитата:
Понятней намного не стало. Но не очень похоже на арматуру. Больше на какой-нибудь уголок. Был ли он там изначально, или колонну когда-то уже усилили хомутами или ещё что-то с ней делали покажут только раскопки в архивах. |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Удаление ржавчины по периметру рабочей арматуры - занятие чреватое неприятностями (вплоть до аварий, которые при этом уже бывали). Там вроде сжатая зона, весь бетон в работе, удалять, значит снижать прочность, только отвалившимся не обойтись никак. Коррозия арматуры в бетоне намекает, что бетон утратил защитные свойства относительно стали, т.е. работает не так, как предполагалось изначально. Потому без обследования и выяснения причин, разработки мер с учётом всех факторов, лучше ничего не трогать.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2016
Сообщений: 26
|
Добрый день
В процессе ремонта дома "на ножках" или "дома авиаторов" обратил внимание на откол несущей колонны и ржавую арматуру. Удивило то, что арматура превратилась в труху и больше стала похоже на гладкий стержень. Арматура крошится при незначительном надавливании. Как думаете, потребуется ли обследование опор дома или можно закрасить/забыть? Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Мои советы все в силе. Можно ещё добавить вариант с мощной обоймой (но это вместе с конструктивным ремонтом, а не вместо).
Без чертежей нельзя однозначно сказать конструктивная это арматура или расчётная. Но коррозия очень сильная. Даже странно... Может, там блуждающие токи её съедают... Или просто каждый год умники её "красят и забывают" и так на протяжение десятилетий. А она тем временем ржавеет и ржавеет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Дом нужно снести, а людей расселить по программе реновации. Этот дом - очередной кандидат на катастрофу уровня траснвааль-парка.
С точки зрения прогрессирующего обрушения он не соответствует нормам. При обрушении одной опоры огромная вероятность того, что рухнет весь дом. Это пример того, как не надо проектировать. Срочно нужно заказывать обследование дома с проведением поверочных расчетов. |
|||
![]() |
|
||||
Хороший старый бетон синеватый, тут черноватый. Держит ли он сейчас коррозию арматуры?
|
||||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Ноги вполне ремонтопригодны.
Но! Нельзя недооценивать сложность этого ремонта. Обязательно нужно качественное обследование. Обязательно нужен качественный проект. По хорошему тут даже для обследования нужен проект, т.к. надо вскрыть арматуру в нескольких местах, чтобы понять, какое её состояние в других зонах. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Непонятно. Я всё же склоняюсь, что изначально было повреждение бетона, которое долго не ремонтировалось или ремонтировалось косметически. Это как раз может показать точечные вскрытия арматуры в других зонах. Если в зонах, где никаких повреждений нет, арматура не ржавеет, то значит моя гипотеза верна. Если коррозия везде, то значит она первична, а трещины вторичны.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Неверный расчет->трещинообразование->коррозия арматуры при действии осадков на трещины. Вангую, что после современного расчета МКЭ в опорных "ногах" будут огромные концентрации напряжений (всплески), которые и ведут к трещинообразованияю. Это можно вылечить только подведением нормальных фундаментов. Но жильцы это оплатить вряд ли смогут. Но земля тут дорогая - поэтому напрашивается вывод с расселением. Последний раз редактировалось nickname2019, 22.05.2023 в 12:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Цитата:
Тогда ещё подумал, какая огромная разница и как тяжело понять истинное состояние без демонтажа. Даже керны могут показать случайный результат, не показывающий всей картины. Не говоря уже о разных неразрушающих методах. На сколько-то коррозия распространяется. На сколько тяжело сказать. Десяток-другой сантиметеров, думаю, можно ожидать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827
|
Весьма спорно. Если арматура конструктивная, то её состояние не имеет значение.
Гораздо важнее состояние бетона и потеря сечения. Прежде всего надо выяснить нагрузки на опоры.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Offtop: Собянину некогда, он метро копает как бешенный. По сетке на каждые 10км2 выход и вход. Вот когда до туда докопает, тогда и посмотрят чё к чему.
Я как то ногой ударит в стену сносимой хрущебы серии К7 на лестничной клетке. Мама дорогая, 5-10 ударов и вынести можно запросто, на каких же соплях это все держалось.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Верное замечание. Значит имеет смысл спрашивать не может или нет, а спрашивать, с какой скоростью распространяется коррозия вдоль арматуры.
Так же как коррозия распространяется вглубь металла (например, 0,1-1 мм/год), так же он распространяется по поверхности арматуры (например, со скоростью 0,5-5 см/год). |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
![]() Но сначала неверно надо бы вам понять как эта конструкция работает, а потом уже "современными расчетами" народ пугать. Особенно какими-то осадками (дождь?). А конструкция проста. Дом поставлен на трехшарнирные рамы. Ну и дополнительно подперт жесткими башнями. И таких домов построено с десяток. Разница немного в архитектуре... А трехшарнирной раме пофиг на неравномерности в осадках. Да и моменты в опорной зоне там копеечные. Остальсь понять, что с бетоном и на какую глубину? А металла там наверно столько..., что хоть попой ешь. И мы видим лишь верхний слой арматуры, который "держит форму" опоры. Поставить бандажи из всякой фигни и ладно... Ну еще можно клеем обмазать и тканью замотать... И владельцам квартир за 25-30 лимонов, будет радость. Ни какой реноватор их не расселит ![]() |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
Наиболее интенсивно коррозия происходит на границе вода-воздух-сталь. Здесь коррозия происходит со скоростью до 0,1-1,0 мм/год (верхний слой металла корродирует на 1 мм за год, далее чем глубже, тем медленнее с затухающей скоростью до 0,1 мм/год). Если поверхностный слой ржавчины отшелушивать, то после каждой "косметической чистки" эта коррозия будет интенсифицироваться заново. Менее интенсивно коррозия происходит в зоне конденсации влаги на металле. Ещё медленнее при попеременном смачивании-высушивании. Другое дело, если арматура находится под защитой толщи грунта или в теле бетона. Грунт и бетон многократно уменьшают доступ свободного кислорода к очагу коррозии. Если бетон плотно сцеплен с арматурой, нет движения воды/воздуха в пространстве между ними, то и проникать ржавчина вдоль арматуры не будет. Вернее будет, но с той же минимальной скоростью, с которой проникает и "поперёк" арматуры (0,1 мм/год = 10 мм за 100 лет). Если же в бетоне есть трещины вдоль арматуры и по этим трещинам есть движение воды (например грунтовые воды, или замачивание от протечек из водопровода) - то интенсивность коррозии арматуры вдоль таких трещин резко повышается и происходит по всей протяжённости этих трещин. Ну и самое увлекательное - электрохимическая коррозия. Если какие-то овощи жильцы заземлились на арматуру здания - привет... Это настолько сильно повышает интенсивность коррозии, что можно в буквальном смысле уничтожить арматуру за несколько лет в зоне доступа воды (вода нужна как среда для катодно-анодной реакции). И именно этот доступ воды в нижней части колонн имеется... И "овощи" одарённые зачаточным разумом наверняка в доме имеются... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Наверняка в основании шарнир принимали - вот и получился шарнир с трещинами (в бетоне шарниров не бывает). В трещины затекает вода и замерзает - трещина становится больше. Потом коррозия развивается. Upd. Вы где нашли третий шарнир в этой раме? Там максимум два (в основании только, да и те шарнирами не являются). Дома также внимательно считаете? Последний раз редактировалось nickname2019, 22.05.2023 в 15:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
2. Она бы была не рациональна. Люди всё же грамотные проектировали 3. Я же написал, что подобных домов до десятка. Вот, поиск сразу нашёл Зеленоградский ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
90 процентов информации от Вас суть вредная дезинформация и необоснованные выводы. Садитесь - два. (а может быть и больше, это как прокурор решит с судьей). Последний раз редактировалось nickname2019, 22.05.2023 в 16:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
Ну если прокурор с судьей в доле с Вашим застройщиком, от котрый вам тоже отстегивает бабло за "заключения с картинками нарисованными" совлеменным" МКЭ.. Ну а двойки не вам ставить... Тем более мне оценки ставили те, кто такую хрень проектировал. Да и время доказало, что именно в конструктиве ошибок нет. Многоножка на Беговой вот уже 50 лет стоит и не заваливается. А вам вот сколько стукнуло? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
Цитата:
Если электропроводка по дому двухжильная, а кто-то решил дополнительно обезопаситься? Но тогда разницы потенциалов с землей при рабочем электрооборудовании не будет, тем более постоянного тока. Или кто-то электричество подворовывает, присоединив ноль на арматуру?
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
И ещё.., не лезте в фундаменты. Точнее не надо сразу всё валить на фундамент и ратовать за его усиление. Особенно если непонятно от чего его вы хотите усиливать. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Стиралку, посудомойку, да много чего ещё.
Цитата:
Цитата:
В доме при капремонте заменена электропроводка на лестничных клетках, сделана трёхпроводная система (с отдельным заземляющим проводом). При этом между трубой полотенцесушителя и заземляющим контактом розетки имеется измеримый прибором потенциал 6-8 вольт (!!!) при выключенном вводном автомате в квартире (т.е. утечка на "трубу" или на заземляющий провод - не у меня). Такая же история с трубами отопления. Т.е. у кого-то ещё с до-капремонтовского времени висит "земля" со стиралки, к примеру, на трубу. И из-за прогоревшего ТЭНа или ещё чего-то электричество утекает в землю по трубе. И из этого печальные последствия: В тот же капремонт, сделанный в доме 8 лет назад, заменены все трубы стояков на новые, хорошие оцинкованные. У меня в квартире стояк уже трижды с момента того капремонта заваривали. Не в местах вварки отводов - просто на ровном месте. Сантехники, которые заваривали, говорят в нашем и соседнем подъездах минимум раз в три месяца варят кому-нибудь такие же свищи. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Фейс контроль надо еще пройти. Или уже не актуально?
Пока ребята ломали клавиатуры и тратили рабочее время, процесс там уже со скрипом пошел))). Помогло, наверное кто то читает форум в Москомархитектуре))). https://mospravda.ru/2023/04/04/680135/ Наверное все заклеют))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Круто. Наверное Евгений Маргулис (Машина времени). Он в этом доме живет.
Консультации по клею))). Классика.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как делать расчет опоры ЛЭП на сейсмику? | МЕТОД | Металлические конструкции | 4 | 10.01.2021 00:15 |
Скользящие опоры для водопровода в Футляре?! | Андрей2202 | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 11.12.2012 16:26 |
Нужна серия 3.403-2 выпуск 2 - Стальные опоры газопроводов предприятий черной металлургии. Плоские опоры. | romanovnic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.11.2011 17:44 |
Промальпинизм. Нагрузки на опоры. | semvb | Технология и организация строительства | 43 | 20.10.2011 08:48 |
Серии на опоры ВЛ | eilukha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 08.06.2009 11:54 |