Разрушаются опоры "дома на ногах"
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Разрушаются опоры "дома на ногах"

Разрушаются опоры "дома на ногах"

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.08.2022, 18:21 #1
Разрушаются опоры "дома на ногах"
МихаилМал
 
Регистрация: 29.03.2016
Сообщений: 26

Добрый день
Сегодня заметили, что начал отваливаться бетон в самой нижней части опоры многоквартирного дома в Москва ("Дом на ногах", "Сороконожка").
Подскажите пожалуйста, стоит ли писать письма и требовать проверку состояний опор?
Куда лучше обратиться?

Со своей стороны я проверил - металл отходит пластами толщиной до сантиметра, без сильного физического воздействия.

Спасибо.




Просмотров: 9355
 
Непрочитано 18.08.2022, 19:10
#2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Обрушение в ближайшее время не грозит, но выглядит неприятно.
Написать определённо стоит при этом добавив в письмо фраз для запугивания в духе "разрушается бетон несущей колонны, происходит оголение и коррозия арматуры в несущей колонне, появляется риск внезапного обрушения всего здания, требуются незамедлительные мероприятия по восстановлению повреждённой арматуры и бетона с восстановлением несущей способности". (тем более, что это всё правда)
При этом проследить, чтобы повреждение не просто чем-нибудь заштукатурили. Навскидку тут надо:
- раскопать до фундамента (а не ремонтировать только то, что над асфальтом торчит),
- удалить слабый бетон,
- зачистить арматуру от ржавчины,
- если сечение арматуры пострадало, добавить новую арматуру
- добавить новую арматурную сетку по периметру повреждённого участка (дополнительные хомуты колонны)
- восстановить тело бетона и нарастить новый слой (чтобы новые хомуты были внутри) специальными ремонтными составами для конструкционного ремонта типа МастерЭмако или аналогов (никакой штукатурки, никакого пескобетона, никакого обычного бетона, только специальные составы для конструкционного ремонта).

Писать в управляющую компанию, как минимум. Можно жилинспекцию добавить.

Последний раз редактировалось Дмитррр, 18.08.2022 в 19:16.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2022, 19:28
#3
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от МихаилМал Посмотреть сообщение
опоры многоквартирного дома в Москва
Это где? На ул. Б.Галушкина?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2022, 20:11
#4
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Навскидку тут надо:
Сюда еще обследование добавить в начале, с установлением причин.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2022, 20:25
#5
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
с установлением причин
Варианта вижу 2.
1. Старость от времени, несвоевременный текущий ремонт, а недавно, видимо, заштукатурили тяп-ляп и эта штукатурка отвалилась.
2. Коррозия арматуры, которая и оторвала защитный слой бетона.
Вряд ли там можно ожидать начального недостатка несущей способности (дом, как я понимаю, уже не молодой) или чего-нибудь экзотического типа кислотного воздействия. Разве что удар автомобилем по углу.
Но в любом случае какая-бы причина не была, технологию ремонта в данном случае это не изменит.
Разве что блуждающие токи (токи утечки) поискать. Может, заземление или анодная защита понадобится...
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2022, 20:32
#6
МихаилМал


 
Регистрация: 29.03.2016
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Это где? На ул. Б.Галушкина?
Беговая, 34

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Обрушение в ближайшее время не грозит, но выглядит неприятно.
Написать определённо стоит при этом добавив в письмо фраз для запугивания в духе "разрушается бетон несущей колонны, происходит оголение и коррозия арматуры в несущей колонне, появляется риск внезапного обрушения всего здания, требуются незамедлительные мероприятия по восстановлению повреждённой арматуры и бетона с восстановлением несущей способности". (тем более, что это всё правда)
При этом проследить, чтобы повреждение не просто чем-нибудь заштукатурили. Навскидку тут надо:
- раскопать до фундамента (а не ремонтировать только то, что над асфальтом торчит),
- удалить слабый бетон,
- зачистить арматуру от ржавчины,
- если сечение арматуры пострадало, добавить новую арматуру
- добавить новую арматурную сетку по периметру повреждённого участка (дополнительные хомуты колонны)
- восстановить тело бетона и нарастить новый слой (чтобы новые хомуты были внутри) специальными ремонтными составами для конструкционного ремонта типа МастерЭмако или аналогов (никакой штукатурки, никакого пескобетона, никакого обычного бетона, только специальные составы для конструкционного ремонта).

Писать в управляющую компанию, как минимум. Можно жилинспекцию добавить.
спасибо

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Варианта вижу 2.
1. Старость от времени, несвоевременный текущий ремонт, а недавно, видимо, заштукатурили тяп-ляп и эта штукатурка отвалилась.
2. Коррозия арматуры, которая и оторвала защитный слой бетона.
Вряд ли там можно ожидать начального недостатка несущей способности (дом, как я понимаю, уже не молодой) или чего-нибудь экзотического типа кислотного воздействия. Разве что удар автомобилем по углу.
Но в любом случае какая-бы причина не была, технологию ремонта в данном случае это не изменит.
Разве что блуждающие токи (токи утечки) поискать. Может, заземление или анодная защита понадобится...
Металл отщелкивается руками до 2-х сантиметров в глубин и толщиной около сантиметра. В руках представляет из себя слоистую, ломкую структуру.
МихаилМал вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2022, 20:55
#7
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от МихаилМал Посмотреть сообщение
Металл отщелкивается руками до 2-х сантиметров в глубин и толщиной около сантиметра. В руках представляет из себя слоистую, ломкую структуру.
А что за металл? Где металл? Там есть металлическая облицовка? Это не железобетон?
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2022, 21:19
#8
МихаилМал


 
Регистрация: 29.03.2016
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
А что за металл? Где металл? Там есть металлическая облицовка? Это не железобетон?
я залез руками в трещину, там металлическая пластина. Вот ее можно руками отщипнуть.
МихаилМал вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2022, 21:26
#9
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от МихаилМал Посмотреть сообщение
я залез руками в трещину, там металлическая пластина. Вот ее можно руками отщипнуть.
Непонятно. Тогда всё же обследование надо, а, главное, надо изучить проектную и эксплуатационную документацию, чтобы понять, какими эти ноги задуманы и что они собой представляют. Может, там профиль какой вместо арматуры. Или это всё-таки облицовка, а снаружи просто слой бетона, как механическая защита. Или тот металл вообще не несущий, а какое-нибудь заземление.
Может, кто из форумчан знаком с такими ногами.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2022, 21:36
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Может быть там катковая опора в теле фундамента ? Надо серию искать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 18.08.2022, 22:01
#11
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,899
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Ктож опорную часть ставит в недоступное для осмотра место? ИМХО, банальная карбонизация бетона защитного слоя с последующей коррозией арматуры и немедленным оголением оной
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2022, 22:16
#12
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
ИМХО, банальная карбонизация бетона защитного слоя с последующей коррозией арматуры и немедленным оголением оной
Банально у дома вышел эксплуатационный срок и жильё такое переходит в статус ветхого, которого по стране тьма. Давноли в Омске пятиэтажка рухнула?
Но с "космическими технологиями" в виде усиления лентами денег заработают на ремонте.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2022, 01:15
#13
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от МихаилМал Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, стоит ли писать письма и требовать проверку состояний опор?
Куда лучше обратиться?
Вы не интересовались в управляющей организации (которая эксплуатирует данный МКД) по поводу того, за что она собирает с жильцов деньги?
Ситуация вопиющая. Лучше обратиться сразу в несколько инстанций: прокуратуру, госжилинспекцию, к местным властям...
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2022, 06:23
#14
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Банально у дома вышел эксплуатационный срок и жильё такое переходит в статус ветхого, которого по стране тьма. Давноли в Омске пятиэтажка рухнула?
Но с "космическими технологиями" в виде усиления лентами денег заработают на ремонте.
Википедия:
Цитата:
Дом авиа́торов на Бегово́й у́лице (также известен как «Дом-сороконожка», «Дом-осьминог», «Дом на ножках») — 13-этажный 299-квартирный панельный жилой дом оригинальной планировки в стиле брутализма. Построен в 1978 году по проекту архитектора Андрея Меерсона как гостиница для будущей Олимпиады-80, однако был заселён работниками авиационного завода «Знамя Труда». Главная особенность постройки — 40 железобетонных опор-«ног», поднимающих первый этаж на уровень четвёртого[1].
Содержание
Дому 44 года, срок эксплуатации согласно ГОСТ 27751-2014, табл. 1 - 50 лет. Срок не вышел.
Далее надо разбираться, выполнены ли требования п. 4.3 ГОСТ 31937-2011 ГОСТ 31937-2011 по периодичности обследования в процессе эксплуатации, не реже чем через 10 лет.
За 10 лет так опоры прогнить не могли.
__________________
From Siberia with love

Последний раз редактировалось vl74, 19.08.2022 в 06:38.
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2022, 07:53
| 1 #15
MQ-1 Predator


 
Регистрация: 02.03.2020
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Лучше обратиться сразу в несколько инстанций: прокуратуру, госжилинспекцию, к местным властям...
Еще в Администрацию президента и в Спортлото можно обратиться.
MQ-1 Predator вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2022, 10:21
#16
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Страшноватый он всегда был, давно просится в переработку одним только видом. У этого архитектора много такого монстрообразного за Советский период. Ковыряйте дальше - построят новый дом из газосиликата))), но разноцветный.
На Галушкина опоры даже визуально со стороны надежнее, на сухом месте стоит и залетевший снег постоянно чистят.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2022, 10:23
#17
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Страшноватый он всегда был
А мне нравится внешним видом.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 19.08.2022, 10:32
#18
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


В Питере такие по технологии "изба Баба Яги" тоже есть.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2022, 10:55
| 1 #19
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от МихаилМал Посмотреть сообщение
Сегодня заметили, что начал отваливаться бетон в самой нижней части опоры
Отстрелился защитный слой бетона из-за коррозии арматуры.
А арматура начала корродировать из-за чего? - Скорее всего из-за капиллярного подсоса влаги при замачивании атмосферными осадками. Разуклонки отводящей поверхностный сток в сторону от опор нет... Лужи около повреждённой опоры не замечали?
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
- удалить слабый бетон,
- зачистить арматуру от ржавчины,
- если сечение арматуры пострадало, добавить новую арматуру
- добавить новую арматурную сетку по периметру повреждённого участка (дополнительные хомуты колонны)
- восстановить тело бетона и нарастить новый слой (чтобы новые хомуты были внутри) специальными ремонтными составами для конструкционного ремонта типа МастерЭмако или аналогов (никакой штукатурки, никакого пескобетона, никакого обычного бетона, только специальные составы для конструкционного ремонта).
Я бы поостерёгся давать такие советы...
- удалять слабый бетон в самом тонком сечении нагруженного элемента? Это действительно хороший план по ремонту, а не программа испытания здания на прогрессирующее обрушение?
- добавить арматуру, восстановить бетон... элементы уже 50 лет в сжатом состоянии. Да ещё и с ослаблением сечения коррозией. Напряжения в арматуре и бетоне наверняка не менее 50% от расчётного сопротивления. Просто добавив арматуру и наляпав бетон с нулевым напряжением - прочность сечения не особо увеличится, т.к. новая арматура и бетон не включатся в работу. Для эффективного усиления нужно разгрузить (частично) элемент подвергающийся усилению, усилить, потом нагрузить. А это ни фига себе задача для МКД.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2022, 11:14
#20
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
- удалять слабый бетон в самом тонком сечении нагруженного элемента? Это действительно хороший план по ремонту
Так всё что там можно отбить молотком нагружено так слабо, что если отбить, то НДС сечения почти не изменится.

Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Просто добавив арматуру и наляпав бетон с нулевым напряжением - прочность сечения не особо увеличится, т.к. новая арматура и бетон не включатся в работу. Для эффективного усиления нужно разгрузить (частично) элемент подвергающийся усилению, усилить, потом нагрузить. А это ни фига себе задача для МКД.
Ввиду вышесказанного по итогам хорошего серьёзного качественного обследования и поверочного расчёта вероятней всего, окажется, что необходимости в усилении "именно из-за коррозии арматуры и отбития бетона" нет.
Скорее всего сыграет небольшой проектный запас. Всё же там не всё развалилось. Потому и скорее всего хватит исключения дальнейшей коррозии путём мелкого ремонта. Я бы дал на это 30% вероятности. И примерно 20%, что из-за коррозии сечение по серийным усилиям уже не несёт. И 50%, что будут другие проблемы...

Однако при этом поверочном расчёте скорее всего будут выявлены другие эффекты, значительно более сильно влияющие на усилия в каркасе здания. Ну расчёт то уже не руками будут делать, а в программах в трёхмерной постановке. Иначе, короче говоря. А там всякие "краевые угловые хреновые эффекты"... Как бы не оказалось, по поверочному расчёту, что здоровое сечение тоже не несёт. Шо тут делать загадка. Обследователь напишет, что везде жопа - дураков нет.


Насчёт причины дефекта...
Тут как бы фундамент не сломался. Мало ли там какая-то подземная река или т.п. И коррозия внутри уже. Мало ли как там этот шарнир организован. Вдруг он стальной ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 19.08.2022, 12:00
1 | #21
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


обследование... конечно же требуется нормальное обследование, которое установит и причину повреждений и характер их распространения, определит геометрию, соответствие проектным решениям, физ-мех характеристики бетона итд. По виду - да, похоже на карбонизацию бетона, и коррозию арматуры на границе сред. Важно же еще установить повреждения и глубину карбонизации на других участках, чтобы разработать рекомендации...
Если бы не узнаваемый архитектурный облик - то я бы предпочел усиление обоймами, тем более если останется неопределенность, например, по исполнению армирования ноги... Вывешивать и проходить шурфом наверное довольно рискованно.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 19.08.2022, 13:09
#22
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от МихаилМал Посмотреть сообщение
Металл отщелкивается руками до 2-х сантиметров в глубин и толщиной около сантиметра. В руках представляет из себя слоистую, ломкую структуру
Это не "металл отщелкивается", а продукты коррозии. Их толщина может на порядки превышать толщину затронутого металла. Потому и защитный слой отрывает. В целом нужно;
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
конечно же требуется нормальное обследование, которое установит и причину повреждений и характер их распространения, определит геометрию, соответствие проектным решениям, физ-мех характеристики бетона итд.
Без этого пустые гадания.
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2022, 17:50
#23
МихаилМал


 
Регистрация: 29.03.2016
Сообщений: 26


Всем огромное спасибо!
Сделал несколько дополнительных фотографий:



МихаилМал вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2022, 22:05
#24
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768


У нас вроде еще существуют жилинспекции, куда и можно жаловаться на такие вещи, в т.ч. бездействие УК
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2022, 13:40
#25
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
- удалять слабый бетон в самом тонком сечении нагруженного элемента? Это действительно хороший план по ремонту, а не программа испытания здания на прогрессирующее обрушение?
Это обязательное условие. Если удалять много и страшно, то нужно думать о временной опоре, а не об отмене удаления слабого. Ослабленный бетон уже ничего не держит и его удаление большой роли не сыграет. А вот если его оставить, то внутри колонны со временем окажется труха. И что самое плохое, это не будет видно. Вот это на самом деле страшно и грозит неожиданными обрушениями.
Кстати, с этой колонной уже в прошлом так сделали. Смотри, какое замечательное внешние состояние и сколько ржавчины внутри. Явно внешний слой новый, внутренности побоялись или поленились отремонтировать. Это не решение проблемы, это маскировка проблемы.
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
- добавить арматуру, восстановить бетон... элементы уже 50 лет в сжатом состоянии. Да ещё и с ослаблением сечения коррозией. Напряжения в арматуре и бетоне наверняка не менее 50% от расчётного сопротивления. Просто добавив арматуру и наляпав бетон с нулевым напряжением - прочность сечения не особо увеличится, т.к. новая арматура и бетон не включатся в работу.
Если нормально сделать, нормально будет. Всю ржавчину и прочие пакости удалить. обеспечить единство новой части и старой (специальные ремонтные смеси и анкеровка арматуры это обеспечат). Перераспределение усилий тоже поможет. Всё-таки внешний новый слой будет служить косвенным армированием старого и не даст ему развалиться внутри.
Цитата:
Сообщение от МихаилМал Посмотреть сообщение
Сделал несколько дополнительных фотографий:
Понятней намного не стало. Но не очень похоже на арматуру. Больше на какой-нибудь уголок. Был ли он там изначально, или колонну когда-то уже усилили хомутами или ещё что-то с ней делали покажут только раскопки в архивах.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2022, 18:39
#26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Offtop: Экстрасенсы?
Только обследование.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2022, 20:33
| 1 #27
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Всю ржавчину и прочие пакости удалить. обеспечить единство новой части и старой
Удаление ржавчины по периметру рабочей арматуры - занятие чреватое неприятностями (вплоть до аварий, которые при этом уже бывали). Там вроде сжатая зона, весь бетон в работе, удалять, значит снижать прочность, только отвалившимся не обойтись никак. Коррозия арматуры в бетоне намекает, что бетон утратил защитные свойства относительно стали, т.е. работает не так, как предполагалось изначально. Потому без обследования и выяснения причин, разработки мер с учётом всех факторов, лучше ничего не трогать.
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2023, 04:23 Обследование ЖБ опор многоквартирного дома "на ножках"
#28
МихаилМал


 
Регистрация: 29.03.2016
Сообщений: 26


Добрый день
В процессе ремонта дома "на ножках" или "дома авиаторов" обратил внимание на откол несущей колонны и ржавую арматуру.
Удивило то, что арматура превратилась в труху и больше стала похоже на гладкий стержень. Арматура крошится при незначительном надавливании.
Как думаете, потребуется ли обследование опор дома или можно закрасить/забыть?
Спасибо.

Вложения
Тип файла: zip begovaya34.zip (1.78 Мб, 36 просмотров)
МихаилМал вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 07:18
#29
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 322


Добрый день, ковыряйте дальше для уточнения размеров повреждения....
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 07:32
#30
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Проверь прочность бетона. Теоретически через столько лет должна быть в разы больше проектной.
Судя по картинке, опоры в полном здравии.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 07:34
#31
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от МихаилМал Посмотреть сообщение
Арматура крошится при незначительном надавливании.
На арматуру "надавливали" прямо в бетоне? и она прямо крошилась? Посмотреть бы видео этого процесса )
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 07:39
#32
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Это трещина или тень?Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-05-22_8-37-26.png
Просмотров: 162
Размер:	239.3 Кб
ID:	256023
ingt вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 08:57
#33
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Оказывается эта бодяга ещё с прошлого года.
Так уже сказали, что надо делать.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 10:03
#34
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Мои советы все в силе. Можно ещё добавить вариант с мощной обоймой (но это вместе с конструктивным ремонтом, а не вместо).

Без чертежей нельзя однозначно сказать конструктивная это арматура или расчётная.
Но коррозия очень сильная. Даже странно... Может, там блуждающие токи её съедают...
Или просто каждый год умники её "красят и забывают" и так на протяжение десятилетий. А она тем временем ржавеет и ржавеет.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 10:43
#35
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Но коррозия очень сильная. Даже странно... Может, там блуждающие токи её съедают...
граница сред, снег, реагенты, водонасыщение, температура +-
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 22.05.2023, 11:11
#36
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Дом нужно снести, а людей расселить по программе реновации. Этот дом - очередной кандидат на катастрофу уровня траснвааль-парка.
С точки зрения прогрессирующего обрушения он не соответствует нормам. При обрушении одной опоры огромная вероятность того, что рухнет весь дом.
Это пример того, как не надо проектировать.
Срочно нужно заказывать обследование дома с проведением поверочных расчетов.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 11:25
#37
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Хороший старый бетон синеватый, тут черноватый. Держит ли он сейчас коррозию арматуры?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 11:35
#38
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Хороший старый бетон синеватый, тут черноватый. Держит ли он сейчас коррозию арматуры?
С трещинами ни один бетон не защитит арматуру. Но для такой степени коррозии трещины должны были игнорироваться годами.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 11:37
| 1 #39
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Дом нужно снести, а людей расселить по программе реновации. Этот дом - очередной кандидат на катастрофу уровня траснвааль-парка.
С точки зрения прогрессирующего обрушения он не соответствует нормам. При обрушении одной опоры огромная вероятность того, что рухнет весь дом.
Это пример того, как не надо проектировать.
Срочно нужно заказывать обследование дома с проведением поверочных расчетов.
Вы явно работаете с застройщиками. Фразы прям для заключения. Особенно про расселить и построить новое.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 11:50
#40
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Ноги вполне ремонтопригодны.
Но!
Нельзя недооценивать сложность этого ремонта. Обязательно нужно качественное обследование. Обязательно нужен качественный проект.
По хорошему тут даже для обследования нужен проект, т.к. надо вскрыть арматуру в нескольких местах, чтобы понять, какое её состояние в других зонах.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 11:51
#41
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
С трещинами ни один бетон не защитит арматуру.
Трещины не от коррозии, которая от незащищающего арм. бетона?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 11:55
#42
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Там нехилые горизонтальные силы.Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-05-22_12-52-40.png
Просмотров: 99
Размер:	289.5 Кб
ID:	256027
ingt вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 11:57
#43
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Трещины не от коррозии, которая от незащищающего арм. бетона?
Непонятно. Я всё же склоняюсь, что изначально было повреждение бетона, которое долго не ремонтировалось или ремонтировалось косметически. Это как раз может показать точечные вскрытия арматуры в других зонах. Если в зонах, где никаких повреждений нет, арматура не ржавеет, то значит моя гипотеза верна. Если коррозия везде, то значит она первична, а трещины вторичны.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 12:04
#44
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
изначально было повреждение бетона
Локальное повреждение защ. слоя может распространить коррозию по длине арматуры?Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-05-22_13-03-50.png
Просмотров: 95
Размер:	278.2 Кб
ID:	256028
ingt вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 12:10
#45
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Непонятно. Я всё же склоняюсь, что изначально было повреждение бетона, которое долго не ремонтировалось или ремонтировалось косметически. Это как раз может показать точечные вскрытия арматуры в других зонах. Если в зонах, где никаких повреждений нет, арматура не ржавеет, то значит моя гипотеза верна. Если коррозия везде, то значит она первична, а трещины вторичны.
Вероятнее всего, были ошибки при расчете каркаса. Тогда считать не умели в SCADе, а на калькуляторе такой объект посчитать с учетом осадки опор невозможно. Стержневые модели тут тоже не пойдут (концентрацию напряжений не поймаем).
Неверный расчет->трещинообразование->коррозия арматуры при действии осадков на трещины.
Вангую, что после современного расчета МКЭ в опорных "ногах" будут огромные концентрации напряжений (всплески), которые и ведут к трещинообразованияю.
Это можно вылечить только подведением нормальных фундаментов. Но жильцы это оплатить вряд ли смогут.
Но земля тут дорогая - поэтому напрашивается вывод с расселением.

Последний раз редактировалось nickname2019, 22.05.2023 в 12:26.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 12:30
| 1 #46
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Вероятнее всего, были ошибки при расчете каркаса. Тогда считать не умели в SCADе, а на калькуляторе такой объект посчитать с учетом осадки опор невозможно.
Господи, какой же бред ты несёшь... В каждом посте советы космического масштаба...
Бам вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 12:42
#47
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Локальное повреждение защ. слоя может распространить коррозию по длине арматуры?
Тут бы спросить тех, кто демонтажом занимается. Я как-то видел фрагменты древнего бетона, распиленного циркуляркой (или канатной резкой, уж не помню). Местами кругляшки арматуры блистали, как новые и были единым целым с бетоном (из-за пыли от заполнителя трудно было отличить). А местами буквально торчали, как в глубоком кратере.
Тогда ещё подумал, какая огромная разница и как тяжело понять истинное состояние без демонтажа. Даже керны могут показать случайный результат, не показывающий всей картины. Не говоря уже о разных неразрушающих методах.

На сколько-то коррозия распространяется. На сколько тяжело сказать. Десяток-другой сантиметеров, думаю, можно ожидать.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 12:55
| 1 #48
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Господи, какой же бред ты несёшь... В каждом посте советы космического масштаба...
Offtop: У Вас странная привычка разговаривать самому с собой. Но даже в таких разговорах не помешало бы указание на конкретную ошибку
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 13:11
#49
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
На сколько-то коррозия распространяется. На сколько тяжело сказать. Десяток-другой сантиметеров, думаю, можно ожидать.
Если в принципе может, то как она остановится?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 13:18
| 1 #50
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
т.к. надо вскрыть арматуру в нескольких местах
Весьма спорно. Если арматура конструктивная, то её состояние не имеет значение.
Гораздо важнее состояние бетона и потеря сечения.
Прежде всего надо выяснить нагрузки на опоры.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 13:20
#51
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Offtop: Собянину некогда, он метро копает как бешенный. По сетке на каждые 10км2 выход и вход. Вот когда до туда докопает, тогда и посмотрят чё к чему.
Я как то ногой ударит в стену сносимой хрущебы серии К7 на лестничной клетке. Мама дорогая, 5-10 ударов и вынести можно запросто, на каких же соплях это все держалос
ь.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 13:31
#52
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Если в принципе может, то как она остановится?
Верное замечание. Значит имеет смысл спрашивать не может или нет, а спрашивать, с какой скоростью распространяется коррозия вдоль арматуры.
Так же как коррозия распространяется вглубь металла (например, 0,1-1 мм/год), так же он распространяется по поверхности арматуры (например, со скоростью 0,5-5 см/год).
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 13:58
#53
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
например, со скоростью 0,5-5 см/год
Фундаменты стальных опор ВЛ как стоят тогда, там анкера фундаментов не обетонены сверху?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 14:09
#54
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
так же он распространяется по поверхности арматуры (например, со скоростью 0,5-5 см/год).
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Фундаменты стальных опор ВЛ как стоят тогда, там анкера фундаментов не обетонены сверху?
Если это данные из какого-то источника, то мне кажется, это для арматуры у поверхности, а не направленной вглубь, т.к. щелочная среда (уровень PH) имеет большое значение.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 14:13
1 | #55
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Неверный расчет->трещинообразование->коррозия арматуры при действии осадков на трещины.
Вангую, что после современного расчета МКЭ в опорных "ногах" будут огромные концентрации напряжений (всплески), которые и ведут к трещинообразованияю.
Это можно вылечить только подведением нормальных фундаментов. Но жильцы это оплатить вряд ли смогут.
Но земля тут дорогая - поэтому напрашивается вывод с расселением.
Уже и фундаменты виноваты.... А давай сразу сваи диаметром 3 м и длиной 30 подведём Современны расчеты МКЭ и не такое обоснуют.
Но сначала неверно надо бы вам понять как эта конструкция работает, а потом уже "современными расчетами" народ пугать. Особенно какими-то осадками (дождь?).
А конструкция проста. Дом поставлен на трехшарнирные рамы. Ну и дополнительно подперт жесткими башнями. И таких домов построено с десяток. Разница немного в архитектуре... А трехшарнирной раме пофиг на неравномерности в осадках. Да и моменты в опорной зоне там копеечные. Остальсь понять, что с бетоном и на какую глубину? А металла там наверно столько..., что хоть попой ешь. И мы видим лишь верхний слой арматуры, который "держит форму" опоры. Поставить бандажи из всякой фигни и ладно... Ну еще можно клеем обмазать и тканью замотать...
И владельцам квартир за 25-30 лимонов, будет радость. Ни какой реноватор их не расселит
kruz вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 14:31
#56
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
это для арматуры у поверхности, а не направленной вглубь, т.к. щелочная среда (уровень PH) имеет большое значение.
Если бетон неплотный, то CO2 и вода из воздуха нейтрализуют щелочь на любую глубину.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 14:32
1 | 1 #57
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
с какой скоростью распространяется коррозия вдоль арматуры.
Так же как коррозия распространяется вглубь металла (например, 0,1-1 мм/год), так же он распространяется по поверхности арматуры (например, со скоростью 0,5-5 см/год).
Скорость коррозии определяется в первую очередь наличием свободного кислорода растворённого в воде контактирующей с нашей арматурой.
Наиболее интенсивно коррозия происходит на границе вода-воздух-сталь. Здесь коррозия происходит со скоростью до 0,1-1,0 мм/год (верхний слой металла корродирует на 1 мм за год, далее чем глубже, тем медленнее с затухающей скоростью до 0,1 мм/год). Если поверхностный слой ржавчины отшелушивать, то после каждой "косметической чистки" эта коррозия будет интенсифицироваться заново.
Менее интенсивно коррозия происходит в зоне конденсации влаги на металле. Ещё медленнее при попеременном смачивании-высушивании.
Другое дело, если арматура находится под защитой толщи грунта или в теле бетона. Грунт и бетон многократно уменьшают доступ свободного кислорода к очагу коррозии.
Если бетон плотно сцеплен с арматурой, нет движения воды/воздуха в пространстве между ними, то и проникать ржавчина вдоль арматуры не будет. Вернее будет, но с той же минимальной скоростью, с которой проникает и "поперёк" арматуры (0,1 мм/год = 10 мм за 100 лет). Если же в бетоне есть трещины вдоль арматуры и по этим трещинам есть движение воды (например грунтовые воды, или замачивание от протечек из водопровода) - то интенсивность коррозии арматуры вдоль таких трещин резко повышается и происходит по всей протяжённости этих трещин.

Ну и самое увлекательное - электрохимическая коррозия. Если какие-то овощи жильцы заземлились на арматуру здания - привет... Это настолько сильно повышает интенсивность коррозии, что можно в буквальном смысле уничтожить арматуру за несколько лет в зоне доступа воды (вода нужна как среда для катодно-анодной реакции). И именно этот доступ воды в нижней части колонн имеется... И "овощи" одарённые зачаточным разумом наверняка в доме имеются...
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 14:47
#58
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Уже и фундаменты виноваты.... А давай сразу сваи диаметром 3 м и длиной 30 подведём Современны расчеты МКЭ и не такое обоснуют.
Но сначала неверно надо бы вам понять как эта конструкция работает, а потом уже "современными расчетами" народ пугать. Особенно какими-то осадками (дождь?).
А конструкция проста. Дом поставлен на трехшарнирные рамы. Ну и дополнительно подперт жесткими башнями. И таких домов построено с десяток. Разница немного в архитектуре...
Насколько я понимаю, именно такой дом построен один (с таким перепадом сечения "ножек"). Если развиваются трещины - косяк был в проекте или при строительстве. Сами собой трещины не развиваются. Есть причина. Обычно у причины есть имя, фамилия и отчество.
Наверняка в основании шарнир принимали - вот и получился шарнир с трещинами (в бетоне шарниров не бывает). В трещины затекает вода и замерзает - трещина становится больше. Потом коррозия развивается.

Upd. Вы где нашли третий шарнир в этой раме? Там максимум два (в основании только, да и те шарнирами не являются). Дома также внимательно считаете?

Последний раз редактировалось nickname2019, 22.05.2023 в 15:12.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 15:20
1 | #59
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
. Вы где нашли третий шарнир в этой раме? Там максимум два (в основании только, да и те шарнирами не являются). Дома также внимательно считаете
1. Для двухшарнирной, форма была бы другая.
2. Она бы была не рациональна. Люди всё же грамотные проектировали
3. Я же написал, что подобных домов до десятка. Вот, поиск сразу нашёл Зеленоградский
kruz вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 15:27
#60
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
1. Для двухшарнирной, форма была бы другая.
2. Она бы была не рациональна. Люди всё же грамотные проектировали
3. Я же написал, что подобных домов до десятка. Вот, поиск сразу нашёл Зеленоградский
Вы разницу во внешнем виде замечаете?
90 процентов информации от Вас суть вредная дезинформация и необоснованные выводы.
Садитесь - два. (а может быть и больше, это как прокурор решит с судьей).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото.jpg
Просмотров: 78
Размер:	51.7 Кб
ID:	256039  

Последний раз редактировалось nickname2019, 22.05.2023 в 16:36.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 15:42
1 | #61
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Вы разницу во внешнем виде замечаете?
90 процентов информации от Вас суть вредная дезинформация и необоснованные выводы.
Садитесь - два. (а может быть и года, это как прокурор решит с судьей).
Всё знающий вы наш, я же написал НЕ типовые, а аналогичные. Так что вы должны понимать, что они не должны быть похожими.
Ну если прокурор с судьей в доле с Вашим застройщиком, от котрый вам тоже отстегивает бабло за "заключения с картинками нарисованными" совлеменным" МКЭ..
Ну а двойки не вам ставить... Тем более мне оценки ставили те, кто такую хрень проектировал.
Да и время доказало, что именно в конструктиве ошибок нет. Многоножка на Беговой вот уже 50 лет стоит и не заваливается. А вам вот сколько стукнуло?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 15:47
#62
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Всё знающий вы наш, я же написал НЕ типовые, а аналогичные. Так что вы должны понимать, что они не должны быть похожими.
Если Вы не понимаете уникальность рассматриваемого здания, и его отличие от других - я не смогу ничего объяснить. Вынужден откланяться.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 15:52
#63
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Если какие-то овощи жильцы заземлились на арматуру здания - привет... Это настолько сильно повышает интенсивность коррозии, что можно в буквальном смысле уничтожить арматуру за несколько лет в зоне доступа воды
А можно поподробнее. Что нужно заземлить на арматуру здания и, главное, зачем?
Если электропроводка по дому двухжильная, а кто-то решил дополнительно обезопаситься? Но тогда разницы потенциалов с землей при рабочем электрооборудовании не будет, тем более постоянного тока.
Или кто-то электричество подворовывает, присоединив ноль на арматуру?
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 15:58
#64
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Если Вы не понимаете уникальность рассматриваемого здания, и его отличие от других - я не смогу ничего объяснить
Да и не надо. Зачем зря энергию тратить. Только когда будете писать о аварийности и сносе, особенно с волшебными словами "реновация" и "так современная программа посчитала" .. Вспомните свои слова об уникальности. Да, такие дома есть, но из не так много.
И ещё.., не лезте в фундаменты. Точнее не надо сразу всё валить на фундамент и ратовать за его усиление. Особенно если непонятно от чего его вы хотите усиливать.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 16:14
#65
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Ктой-то решил там квартирку прикупить)))
csp вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 16:20
1 | 1 #66
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Deimos Посмотреть сообщение
Что нужно заземлить на арматуру здания и, главное, зачем?
Стиралку, посудомойку, да много чего ещё.
Цитата:
Сообщение от Deimos Посмотреть сообщение
Если электропроводка по дому двухжильная, а кто-то решил дополнительно обезопаситься?
Именно так. "Одарённые" знанием, но неполным, часто создают вот такое вот "горе от ума": слышали где-то, что электроприборы надо заземлять, а как правильно - не знают. И творят вот такое (на трубу стояка ГВС/ХВС/Отопления кидают провод, или к арматуре - если вскрыли её при ремонте).
Цитата:
Сообщение от Deimos Посмотреть сообщение
Но тогда разницы потенциалов с землей при рабочем электрооборудовании не будет, тем более постоянного тока.
Почему это не будет? Если нет полноценной рабочей системы уравнивания потенциалов - она неизбежно будет. Постоянный ток не обязателен. Переменный, утекающий через такое колхозное заземление с неисправного электроприбора на трубы/арматуру - тоже делов наделает.

В доме при капремонте заменена электропроводка на лестничных клетках, сделана трёхпроводная система (с отдельным заземляющим проводом). При этом между трубой полотенцесушителя и заземляющим контактом розетки имеется измеримый прибором потенциал 6-8 вольт (!!!) при выключенном вводном автомате в квартире (т.е. утечка на "трубу" или на заземляющий провод - не у меня). Такая же история с трубами отопления. Т.е. у кого-то ещё с до-капремонтовского времени висит "земля" со стиралки, к примеру, на трубу. И из-за прогоревшего ТЭНа или ещё чего-то электричество утекает в землю по трубе.
И из этого печальные последствия:
В тот же капремонт, сделанный в доме 8 лет назад, заменены все трубы стояков на новые, хорошие оцинкованные. У меня в квартире стояк уже трижды с момента того капремонта заваривали. Не в местах вварки отводов - просто на ровном месте. Сантехники, которые заваривали, говорят в нашем и соседнем подъездах минимум раз в три месяца варят кому-нибудь такие же свищи.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 16:23
#67
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Ктой-то решил там квартирку прикупить)))
Фейс контроль надо еще пройти. Или уже не актуально?
Пока ребята ломали клавиатуры и тратили рабочее время, процесс там уже со скрипом пошел))). Помогло, наверное кто то читает форум в Москомархитектуре))).
https://mospravda.ru/2023/04/04/680135/
Наверное все заклеют))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 16:31
1 | 1 #68
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,466


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Помогло, наверное кто то читает форум в Москомархитектуре))).
Наверное причину и следствие нужно местами поменять, похоже тот, кто взялся за ремонт и создал эту тему.
Admin вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2023, 16:37
#69
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Цитата:
Сообщение от Admin Посмотреть сообщение
охоже тот, кто взялся за ремонт и создал эту тему.
Круто. Наверное Евгений Маргулис (Машина времени). Он в этом доме живет.
Консультации по клею))). Классика.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: AEAAAgJSbeA-1920.jpg
Просмотров: 161
Размер:	83.8 Кб
ID:	256040  
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2023, 17:59
#70
МихаилМал


 
Регистрация: 29.03.2016
Сообщений: 26


Друзья, огромное спасибо Вам за ответы!
С заземлением, действительно похоже, в том числе и потому, что в доме есть электроплиты с заземлением.
МихаилМал вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2023, 17:59
#71
МихаилМал


 
Регистрация: 29.03.2016
Сообщений: 26


Добрый день
В данный момент происходит активное закрашивание опор дома, поэтому, решил разместить фотографии того, что останется под краской:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20230722_193659.jpg
Просмотров: 145
Размер:	538.8 Кб
ID:	257614  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20230722_193706.jpg
Просмотров: 141
Размер:	515.0 Кб
ID:	257615  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20230722_193723.jpg
Просмотров: 134
Размер:	537.7 Кб
ID:	257616  
МихаилМал вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2023, 18:36
#72
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от МихаилМал Посмотреть сообщение
Добрый день
В данный момент происходит активное закрашивание опор дома, поэтому, решил разместить фотографии того, что останется под краской:
Имхо, надо в прокуратуру написать с просьбой выполнить проверку требований соблюдения законодательства...
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2023, 18:54
#73
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,466


Цитата:
Сообщение от МихаилМал Посмотреть сообщение
поэтому, решил разместить фотографии того, что останется под краской
поэтому зачем?
Admin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2023, 21:27
#74
МихаилМал


 
Регистрация: 29.03.2016
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Admin Посмотреть сообщение
поэтому зачем?
- рабочие не стали удалять ржавчину
- уточнял про обследование - его не было
МихаилМал вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2023, 00:05
#75
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,466


Что вы в этой теме хотите? Привлечь общественность?
Пишите заявления в соответствующие органы.
Куда писать вам ответили на первой странице.
Admin вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Разрушаются опоры "дома на ногах"



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как делать расчет опоры ЛЭП на сейсмику? МЕТОД Металлические конструкции 4 10.01.2021 00:15
Скользящие опоры для водопровода в Футляре?! Андрей2202 Водоснабжение и водоотведение 5 11.12.2012 16:26
Нужна серия 3.403-2 выпуск 2 - Стальные опоры газопроводов предприятий черной металлургии. Плоские опоры. romanovnic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.11.2011 17:44
Промальпинизм. Нагрузки на опоры. semvb Технология и организация строительства 43 20.10.2011 08:48
Серии на опоры ВЛ eilukha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 08.06.2009 11:54