| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Обварка высокопрочного соединения
Регистрация: 25.01.2023
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 4894
|
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Не думаю, что это удачная конструкция
![]() Но если так хочется, в одном из современных ГОСТов, кажется по расчетам металлоконструкций кранов есть пример расчета фланцевой конструкции, думаю это должно удовлетворить заказчика, тем паче со ссылкой на ГОСТ, по поводу обваривания, я например не вижу смысла. Зыж А что у вас заказчик курирует разработку? По моему это лишнее на мой взгляд. ГОСТ 33196-2014 Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 25.01.2023 в 14:39. Причина: Добавление информации |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Швеллеры замените на двутавры и сделайте нормальный фланцевый болтовой узел, где болты максимально приближены к изгибаемому профилю. Принцыпы конструирования подсмотреть можно у строителей. Консоль из швеллеров, да еще и фланец... Бимоменты, кручение...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.01.2023
Сообщений: 9
|
имеете в виду применение швеллеров? или разъемная конструкция?
Я так понимаю что в инструкциях крановщика прописано что при обходе он должен осмотреть "важные места" или что-то вроде того. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.01.2023
Сообщений: 9
|
Цитата:
по расчетам конструкция довольно жесткая получилась - да бы минимизировать прогиб стола и вал колеса-редуктор-двигатель выдерживали соосность. ----- добавлено через ~2 мин. ----- А главный для меня вопрос. Высокопрочные болты затягиваются с моментом. Если их обварить не ослабиться натяжение в резьбе от тепловложений и не станет ли болт работать на срез? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Насмотрелся эти конструкции, обычно их ставЮт на галереях крана, но и там они ох какие... казалось бы нечему разваливаться, ан нет, прогибаются площадки, проваливаются, толи не учитывают крутящий момент от редуктора и двигателя, но мне случалось на полдюжине кранов усиливать эти конструкции, обычно делаешь раскос к верхнему поясу пролетной балки, после этого вроде бы работают, а в остальных случаях они опять прогибались.
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.01.2023
Сообщений: 9
|
думаю ошибка в номере госта "ГОСТ 33196-2014 Топлива дистиллятные. Определение свободной воды и механических примесей визуальным методом"
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
кстати да, площадки у нас из гнутых швеллеров)) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.01.2023
Сообщений: 9
|
Цитата:
Проектирую данный узел, когда комплектация уже закуплена.. приходиться работать с чем есть. Остановились на таком решении (см вложние). для моего спокойствия фланец рассчитан по болтам. для заказчика обварим фланец по контуру и скажем что работает сварка, а болты для центровки... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.01.2023
Сообщений: 9
|
Цитата:
расчет по статике, с конским запасом. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
каждый узел перед запуском в производство согласовывается в заказчиком. с их стороны смотрят - начальник цеха, гл. механик, начальник ремонтной бригады и ещё пол завода ( |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,697
|
В смысле - почему упорно цепляетесь за решение крепиться к нижней полке крана, не используя боковую стенку? Вариантов переделать площадку в объёмную - море. Да и обслуживать будет намного безопаснее - если только проектом не подразумевается обслуживающая площадка где-нибудь на каркасе здания, к которой кран подъезжает.
По конструктиву фланцевого соединения - есть большие сомнения, что расстояния от отверстий до края пластин соответствуют хоть чему-нибудь... P.S. Я бы переделал формат болтового соединения с фланцевого на фрикционный, через высокие параллельные пластины. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 26.01.2023 в 16:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.01.2023
Сообщений: 9
|
Цитата:
Цитата:
"4.2.10 Если кронштейны, на которые устанавливаются галереи, кабины, помещения для электрооборудования, направляющие для кабельного токоподвода и прочие, закрепляют на стенках главных балок, то места их присоединения должны быть подкреплены диафрагмами или ребрами." как писал уже ранее, проектирую именно механизм передвижения. после будет спроектирования галерея крана (площадки обслуживания) идущая вдоль балки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,697
|
Ну так эта... закрепитесь к верхней полке... Каким-нибудь тяжем или упомянутой "укосиной". Стержень Ф20, работающий на растяжение, будет намного надежнее, чем швеллер, работающий на изгиб под динамикой...
Если, разумеется, этот раскос не будет мешать какому-нибудь условному "габариту прохода крана". |
|||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,306
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
![]() По вертикали там запас огромный, там сверху ещё тележка бегает |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
Ну например быстросъёмные привод, кто его будет снимать с крана, выше крана только крыша, никаких механизмов, все на пару. Сделать связь из швеллеров с верхним и нижним поясом, а не проще ли консоль вывести на верхний пояс, как я и писал ранее. Получить диафрагму... Вообще-то есть свои правила установки диафрагм, листов стыковки и наложение сварочных швов на этой самой проклятой коробчатой протестной балке и прежде чем что-то предлагать надо и с ими ознакомится. Увы мне приходилось потрошить эти балки, пришлось и ознакомиться с правилами и то что стенка балки ни чего не держит это тоже печальный опыт, я бы с очень большой осторожность что-то предлагал приварить к ей, даже то что я потрошил эту балку, я отсылал на экспертизу в экспертную организация, не смотря на то что мы являемся специализированной организацией. Зыж не обижайся, ни чего личного, только работа. |
|||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,306
|
Так и я не краны проектировал, а всякую нестандартку в металлургии - там снять "по быстрому" и накинуть запасное, чуть ли не святое дело. А над кранами у нас всегда тельферы вешались - как раз чего такое перекидать в ремонт.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.01.2023
Сообщений: 9
|
согласен - минимум простоя требуют.
в каждом пролете цеха должна быть ремонтная зона для кранов (обычно в крайнем полжении), над которой тельфер/однобалочник. Это всё хорошо но от главного вопроса отошли далеко, а именно: Вопрос: Допускается ли после монтажа крана у заказчика сбалчивания соединения обварить высокопрочку сделав её нетребуемой обслуживания? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
В большинстве цехов обычно не хватает высоты даже для обычного крана и поверьте на слово это не старые цеха, а только что построенные, и по загруженности это краны режима примерно А5, т.е. технологические краны, а их ой как много. |
|||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,306
|
В крайнем случае всегда можно прицепить монтажную таль и хоть так колесо с буксами сдёрнуть, а тележку в любом случае снимать чем передвижным.
На счёт "должна", то разок меня сильно прижало и обошлись без неё - допустимо обслуживать с переносной площадки. ----- добавлено через ~1 ч. ----- Не в тему, но просто любопытно: а чего быстроходный вал такой странный (в плане для чего он там нужен)? Почему тормозной барабан не насажен прямо на редуктор? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
Колесо обычно снимают так, поддомкарачивают концевую балку, а колесо просто выкатывают, а дальше спускают в них на ручной тали. Тормозной барабан совмещённый с муфтой, обычная практика на средних кранах, меньше места занимает, с другой стороны длинный вал с зубчатой муфтой, зубья муфты обычно несколько скруглённые, это даёт возможность немного отклоняться от прямолинейности. Зыж ну как-то так. |
|||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,306
|
Помоложе был так эти колёса и катал и муфты зубчатые солидолом набивал - металлургические краны обслуживал, но тут меня удивило наличие кардана от двигателя до редуктора. Зачем лишняя запчасть? Барабан на редуктор, втулочно-пальцевая у него внутри, движок просто задвинул в неё и всё. Понимаю если на разных базах ставить - компенсировать неточности, но тут можно платики профрезеровать с одной установки.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как рассчитать соединения на усталость при динамической нагрузке ? | Itoshii | Машиностроение | 6 | 31.07.2021 14:06 |
Как учесть параметр ΔД при расчете на статическую прочность болтов фланцевого соединения и на сопротивление усталости болтов фланцевого соединения? | BlackAlfaWar | Машиностроение | 0 | 13.05.2020 09:25 |
Нужна ли равнопрочность сварного соединения в каркасах продавливания плит перекрытия | egnitu | Железобетонные конструкции | 40 | 06.03.2019 12:21 |
Обоснование типа болтового соединения. | Detonator | Металлические конструкции | 36 | 12.06.2017 06:01 |
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС | REMEL220 | Железобетонные конструкции | 16 | 09.09.2014 21:37 |