Правильное расположение розеток
Minsk
Регистрация: 15.02.2011
Сообщений: 148
|
||
Просмотров: 3686
|
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352
|
Лично мне оказалось удобным расположение выключателей так, чтоб входя в дверь я по нему хлопнул не поднимая руки (800 или 900, не помню). 150мм от края проёма делал
Розетки под конкретное место, есть дублирующие у пола и на высоте на одной вертикали. тоже актуально |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
И не забывать про детей! В ПУЭ:
Цитата:
И детишкам приходилось прыгать. Теперь как бы ориентируются на неписаный "евростандарт" 0.9 м и СП - 1 м. И это правильно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2011
Minsk
Сообщений: 148
|
Вопрос, конечно, интересный. Квартира советская. В своё время делал ремонт в детской и сотавил розетки на старом уровне, потом через некоторео времия, когда делал ремонт в зале, то применил "евростандарт" с 300 и 900 мм, изменения только по высоте. Мне и так и так удобно) Сейчас решил переделать кухню, и уже задумался о чём то новом и более регламентированном. Сейчас нашёл вот такой "документ". Высота выфключателя на уровне 105 мм - впринципе, тоже неплохо и имеет смысл... Вот расположение розеток от угла или наличника в 150 мм, это как? Сейчас у меня этот параметр от 200 до 400 мм
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Над дверным проемом в кирпичной стене лежит перемычка, опирающаяся как раз на его боковые стороны. Если стена несущая, то опирание перемычки может требоваться более 200 мм. Вырезая рядом с проемом штробу под коробку, Вы ослабляете самую нагруженную часть стены.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2011
Minsk
Сообщений: 148
|
Нюанс, однако, дом панельно-каркасный и никакх перемычек нет, можно и 150 мм.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 361
|
|
|||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352
|
у меня 150 от вырезаного проёма, до установки коробки. Миллиметров 30 между выключателем и наличником.
Про детей актуально - начинают играть с выключателями. Но бесперебойник им ещё больше нравился - не повод его под потолок подвешивать. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Высота выключателя освещения - такая, чтобы взрослым членам семьи не поднимая руку интуитивно по ним попасть не шаря по обоям (90...100 см от пола). Расстояние от дверного наличника до выключателя - лучше одинаковое для всех комнат, чтоб опять-таки "на автопилоте" попадать сразу в цель, а не шарить по стене (10-15 см от наличника до центра). При этом положение всех выключателей увязывать с будущей расстановкой мебели (чтобы не оказался за шкафом). Не делать выключатель "за дверью". Это ущербное решение. Выключатель должен быть расположен так, чтобы одной рукой держитесь за дверную ручку, другой - включаете свет. Если дверь открывается в одну сторону, а с другой стороны дверного проёма сразу начинается шкаф-купе во всю стену и без зазора с наличником, можно выпендриться и врезать выключатель в боковую стенку шкафа. Положение в плане - привязывается к расстановке мебели. Делать "за шкафом" смысла нет (если не собираете в шкафу делать подсветку или выпадающую гладильную доску), а вот рядом с компом, теликом и т.п. - нужно сразу несколько. Положение по высоте - тоже в зависимости от места и устанавливаемой мебели. Для себя определил такие варианты: 1. Розетка для напольной техники - 30 см от пола в местах, где не будет стоять мебели. 2. Розетки над прикроватной тумбочкой (для будильника/часов/зарядки телефона) - 60-70 см от пола (в зависимости от высоты тумбы - может быть и меньше) в блоке с выключателями прикроватного и общего света 3. Розетки в кухне для встраиваемой бытовой техники - по регламенту кухонщиков (5-6 см от пола, чтобы через съёмный цоколь можно было в них "воткнуться", плинтусы на полу в этом случае не ставятся) 4. Розетки в кухне в фартуке для мелкой бытовой техники = +10 см от уровня столешницы |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
Весьма порочная привычка. Говорят, что бывалые электрики даже жену за бюст двумя руками одновременно не трогают...
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2011
Minsk
Сообщений: 148
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Нет, это просто общее правило эргономики. Вашу картинку, честно говоря, я вообще не понял...
Цитата:
Для некоторых - прямо таки открытие)) Ещё в откосах оконных проёмов розетки ставить - вполне себе удобное решение, если на подоконнике будет стоять какая-нибудь чепуха типа микроволновки/чайника/мультиварки. |
|||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,352
|
Тсс... Но в квартире у меня розетка была и на наружной стене - вывел на балкон. В доме-то оно понятно, буквально раз понадобится и ставишь не раздумывая. Например на лестнице - пылесос подключать. Над окнами - гирлянду повесить. На потолке... Да! У меня есть розетка на потолке! (питание привода ворот, аккурат в центре потолка гаражного, а чтоб два раза не вставать, поставил "двушку" и знаете, несколько раз пригодилась). В общем сколько не ставь, а всегда нехватает
|
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
На даче снаружи 2 розетки, да еще по участку провод и на нем 4 розетки - для насосов в колодце, в скважине и для подключения электрокосы и электротрактора. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,768
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 361
|
не просто в металлических, но обладающих определённой локализационной способностью по ПУЭ или СП 256
Компанией "Вуокатти-Русь" получено разрешение от Управления государственного пожарного надзора МЧС России на применение технологии скрытой проводки при строительстве домов Vuokatti. При строительстве дома из любого материала строители укладывают электропроводку, руководствуясь ПУЭ (правила устройства электроустановок), которые были созданы в далекие 60-е годы ХХ века. Периодически обновляясь, эта жесткая инструкция тем не менее не успевает за появлением новых, современных строительных материалов. Возводя дома из бруса Vuokatti, строители должны укладывать провода в стальные трубы, расположенные внутри конструктива дома. В Финляндии, как и во всей Европе, электропроводка укладывается либо непосредственно в специальные отверстия внутри сруба, либо в пластмассовые гофрокороба. Вуокатти-Русь решило представить новую технологию - более экономичную, а главное - безопасную – экспертам Управления государственного пожарного надзора МЧС России (УПГН МЧС России). Для этого была проведена большая кропотливая работа. Специальный образец стены, выполненный из бруса Vuokatti, был передан для проведения научно-исследовательских и испытательных работ во Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны (ФГУ ВНИИПО МЧС России). По итогам работы и на основании Заключения, выданного Институтом, специалисты компании создали документ – «Технические условия на скрытую электропроводку из современных материалов, прокладываемую внутри деревянных домов из комплектов строительных конструкций жилых и общественных зданий, производимых холдингом «Вуокатти-Русь». Он был вынесен на рассмотрение Нормативно-технического совета УПГН МЧС России и на заседании 31 июля единогласно одобрен его членами. Невозможно переоценить результат проделанной работы. Укладка скрытой электропроводки по технологии, предложенной специалистами "Вуокатти-Русь", позволяет улучшить эстетику интерьеров, а также быть до конца уверенными в качестве и долговечности дома. На их сайте были доступны сертификаты и описание технологии. Вкратце: Кабель ВВГнг-LS в самозатухающей гофре (мы применяли гофротрубу тяжелого типа, чтобы уменьшить риск механических повреждений третьими лицами) На КАЖДОЙ группе УЗО с током утечки не более 30мА. На вводе УЗО с током утечки 100мА. Для пущей важности установили ОПН (ввод от воздушной линии) и ASP защиту от перенапряжения. Был смонтирован контур заземления и СУП. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Microsoft Office 2013 - Проблема с ссылками при переносе документов Word и Excel в другое расположение | Raven_guard | Прочее. Программное обеспечение | 0 | 17.03.2020 13:11 |
Расположение въездов на кустовую площадку | kmtnrv | Технология и организация строительства | 5 | 15.10.2019 08:11 |
Как повернуть видовой экран с сохранением правильности расположения размеров | moito | AutoCAD | 2 | 10.05.2017 12:49 |
Правильное расположение подпорной стены | soppr | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.07.2012 08:00 |
Расположение объекта по осям (X, Y, Z) | Displey | AutoCAD | 7 | 06.01.2010 16:43 |