Как расчитать шаг объединения прогонов по коньку для кровли с жестким диском профлистом
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526
|
||
Просмотров: 3145
|
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526
|
Приложил скатную составляющую от всех прогонов каждого ската (у меня двухскатная кровля) на коньковый прогон скатную составляющую на соответствующий данному скату прогон. Посчитал составное сечение из двух прогонов, соединенных с помощью жестких узлов коротышами из трубы задался шагом 2 м и проверил проходит ли такое сечение (рама с жесткими узлами соединения двух прогонов через коротыши) опирающаяся на узлы балок
Последний раз редактировалось Igor1985, 23.03.2023 в 10:30. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,103
|
Цитата:
Рекомендация - объединять, чем и как - кому как. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
В Ващем случае на скатную нагрузку можно не считать - прочность заведомо обеспечена. В покрытиях с профнастилом коньковые прогоны можно не объединять. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526
|
Цитата:
В целом да. Но на пределе. Я и хотел в запас объединить ----- добавлено через 48 сек. ----- Это из-за того что трубы в качестве прогонов? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,309
|
Цитата:
Жесткий диск в каком смысле? У вас не предполагается горизонтальных связей? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Но лучше объединять. Иначе требуется хорошее соединение профлиста по длине, и бывает его забывают сделать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,309
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526
|
В смысле. Профлист всегда так на прогонах лежит. Во всех сериях и справочниках. Считается диском
Последний раз редактировалось Igor1985, 23.03.2023 в 16:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,309
|
Профнастил только в одном направлении может воспринимать горизонтальную нагрузку, в другом-то направлении он как гармошка. Если требуется именно жесткий диск, то нужны тогда горизотнальные связи.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526
|
Цитата:
в Заголовке темы чертеж |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526
|
Вот. Правильно. Жесткий диск образуется системой конструкций, а не только профнастилом
Так тема начала в другое русло уплывать. Вопрос был про соединение прогонов в коньке Шаг соединительных коротышей принимать не более 2-х метров. Так и напишу. Это я понимаю нормально. Причем я посчитал как говорил Ранее |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526
|
То есть если у меня труба 300x200x6 прогон объединена коротышами из такой же трубы с шагом 2м, то в принципе нормально, будет и скат держать и в жестком диске участвовать при 11,65 м пролета или это неважно?...
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,103
|
Да, весьма надёжно будет. А этот составной коньковый прогон на "заводе" будет собираться или по месту с коротышами сваривается?
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Нет. Из-за того, что диск
Цитата:
Диск - это балка с волнистой стенкой, где прогоны - пояса, профнастил - стенка, а верхние пояса ферм - ребра. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,309
|
Ок, понял, связи по покрытию не ставим, это пережиток прошлого.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526
|
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Почему без связей. В каждом конкретном случае решается по разному. Просто у меня навес. Мне кажется с что для навеса можно без связей обойтись. Шаг прогонов небольшой,1. 8 метра, Профлист 57*0.7.в качестве прогонов трубы, которые в сочетании с профлистом, закрепленным в каждую волну вполне можно распорками и считать |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
В покрытиях с профнастилом (во многих случаях даже без расчета) - да.
В зданиях высотой - более 10м, пролетом - 30, кранами грузоподъемностью 20 т, IV ветhовом районе - надо считать |
|||
![]() |
|
||||
Поперечная сила сосредоточена в поясе или стенке? Если на опоре балку с волнистой стенкой опереть только на пояс, никак не закрепляя стенку к опоре, будет ли передана поперечная сила с балки на опору?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,309
|
В прогонном перекрытии? То есть считаем, что профнастил в нерабочем направлении совместно с прогонами обеспечивает устойчивость сжатого пояса ригеля.
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Прежде, чем принимать без расчета, я бы Вам посоветовал потренироваться и посчитать.
В Вашем случае наверное достаточно проверить крепление профнастила. К примеру, вертикальная нагрузка на настил q=400 кгс/м2, Шаг ферм L=12м, уклон 10%, шаг креплений настила 0,2 м Имеем: скатная составляющая q=0,1*400=40 кгс/м2, погонное сдвигающее усилие q*L/2=40*12/2=240 кгс/м, усилие среза самореза от скатной составляющей 240*0,2=48 кгс. Еще посчитать на ветер и геометрически сложить. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Да и еще обеспечивает передачу ветровых нагрузок. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 24.03.2023 в 17:20. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Подвоха нет, просто интересно ваше мнение.
|
||||
![]() |
|
||||
Нет. Когда профлист упадет, то нагрузка с конструкций покрытия исчезнет и раскреплять их уже не надо.
|
||||
![]() |
|
||||
Директор по развитию Регистрация: 09.03.2022
Москва
Сообщений: 17
|
Цитата:
Экспертиза жестко не пропускает профлист без огнезащиты в качестве жесткого диска. Поэтому проще учесть его работу, но нигде не указывать, что он используется в качестве жесткого диска Без огнезащиты профлист даже не R8, а нужно соблюдение и R и E 15 |
|||
![]() |
|
||||
Жесткий диск и раскрепление для обеспечения устойчивости - одно и то же?
|
||||
![]() |
|
||||
Директор по развитию Регистрация: 09.03.2022
Москва
Сообщений: 17
|
|
|||
![]() |
|
||||
Панели покрытия например - это не диск, а прогоны от потери устойчивости раскрепляют. Или нет?
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прошу помощи в спасении неправильно смонтированной кровли - сборный сендвич. | Crou489 | Обследование зданий и сооружений | 7 | 13.03.2020 14:48 |
Переоборудование кровли из мягкой в двускатную с покрытием из асбестоцементных листов. | Инженер ВБ | Технология и организация строительства | 3 | 11.09.2012 10:46 |
Крепление прогонов к фермам при уклоне 2% | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 23.05.2012 01:45 |
Расчет площади кровли | piratos | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 13.04.2012 16:30 |
Работа с переносным жестким диском | DEM | Разное | 12 | 24.03.2008 10:04 |