Устойчивоть из плоскости и предельная гибкость
Инженер-конструктор
Москва
Регистрация: 20.07.2007
Сообщений: 2,936
|
||
Просмотров: 10860
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Вах, балка теперь - сжато-изгибаемый элемент?!
А вообще-то подобное примыкание можете учитывать как раскрепление, если Б-2 надежно закреплена в горизонтальном направлении (т.е. чтобы Б-2 смогла удержать Б-1 от потери устойчивости). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
На мой взгляд вполне достаточно считать балку как изгибаемый элемент, не тот порядок сжимающих усилий (по сравнению с фермами или колоннами) и сечение не слабое, или нет?
Второстепенные балки являются раскрепляющими из плосокости. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
Regby прав, такую "консоль" с тягой на конце нельзя считать сжато-изогнутым элементом. Потому как тяга (вант и т.д.) не жестко крепят конец консоли. И вообще, это уже не консоль, а банальная балка с подвижной опорой на конце (где тяги). Не заморачивайте ее как сжато-изогнутый элемент. В мою пору студенчества сжато-изогнутыми были, как правило, колонны, жестко сопрягающиеся с конструкцими покрытия.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
в первом файле вообще не понятно, что изображено
во-втором файле - вид сбоку на консоль на подвесах. Спорю на коньяк, что не возможны 15 тс продольного усилия в такой консоли :-))) Иначе куда Вы их передадите на стене??? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Да усилия и правда непонятно откуда
В любом случае, вся нагрузка будет восприниматься колонной, а это огромадный изгибающий момент (если оттяжки правильно подобрать), осноную балку не выгнет из плоскости в любом случае как ни старайся (тем более распертую второстепенными балками), я думаю основная проблема в этом случае - подбор сечений оттяжек (опредленеи правильных усилий в элементах), ну и решать что то со зданием (не очень логично будет передать такую нагрузку на колонну... лучше пилон или диафрагма (если это жилое здание) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
большая просьба к Дрюхе выкатить всю исходную информацию (геометрию козырька, нагрузки на козырек и т.д.), а то получается сплошое гадание на кофейной гуще. Лично я, как инженер, люблю спорить с цифирьками на руках, а не впустую сотрясать воздух.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Я не понимаю, почему, когда автор задаёт конкретный вопрос, ему приходиться ещё и всю расчётную схему описать, а потом опровергать, что он всё правильно задал, спорить на коньяк и т.д.
Уже невозможно становится читать. Дрюха. Может быть вам сжато-изгибаемый элемент превратить во внецентренно сжатый ввиду схожести их работы, определить эксцентриситет продольной силы и плясать уже оттуда? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Цитата:
Может покрытие козырька поможет в раскреплении? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
sergL, спасибо за поддержку и советы.
в интересующих меня балках действительно одинаковая продольная сила. Да и расчет сам незатруднительный,посчитать такую балку 10 минут,а то и меньше. Я все же склоняюсь к тому,что вспомогательные балки раскрепляют главную. на крайний случай,в пространстве между верхними поясами балок можно вварить уголок (ну или чо-то подобное) для того,чтобы действительно обняться им по самое не балуйся)))) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Regby
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
покрытие козырька не поможет в раскреплении,профлист ориентирован волной перпендикулярно главным балкам. Но все же,все больше и больше я уверен в том,что раскрепление есть. Вот если бы разница в высотах главной и вспомогательной балок была бы значительной,тогда вполне вероятно,что ситуация была бы противоположной.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Дрюха
Если у вас на покрытии козырька профлист и вы закрепите его в каждой волне к верхнему поясу балок, то его можно рассматривать как горизонтальную балку с гофрированной стенкой. Балка эта будет иметь большую изгибную жёсткость и будет являться жёстким диском, позволяющим раскрепить ваши балки. Направление волн не имеет в вашем случае значения, можете посмотреть СТО по учёту жёсткости профлистов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
На мой взгляд если все так страшно то можно приварить крест накрест 2 уголка в одном пролете главнух балок тем самым получиться связевой блок, а вся конструкция превратиться в оычную многопролетную раму (только в горизонтальной плоскости)
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Цитата:
Посмотите всё-таки СТО 0043-2005, особенно расчётные схемы для жёстких дисков, выполненных из профлистов. В даунлоаде есть. Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Предельная гибкость... На кой она нужна?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 235 | 17.01.2025 14:14 |
Расчетная длина и предельная гибкость арки | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 27.09.2018 22:20 |
предельная гибкость | ALM | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 14.12.2010 17:02 |
Почему в "кристалле" предельная гибкость 220 для с | Александр Валерьевич | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 11.07.2007 10:28 |
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости | RTD | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.01.2007 19:32 |