Доброго времени суток,коллеги.

Опять по мере познания сталкиваешься с проблемами. Ситуация такова. Сжато-изгибаемый элемент (Балка Б-1, двутавр 26Б2) стыкуется со второстепенными (Б-2, соответственно, 23Б1). могу ли я учитывать такой стык как раскрепление из плоскости для определения расчетной длины???
второй вопрос, а какую предельную гибкость использовать для С-И балок???? Я,конечно, являюсь сторонником запасов (взять минимальную, то есть 120), но все же хотелось бы послушать мнений со стороны, так как в таблице 19* такого пункта нет
Надеюсь на ваши скорые,а самое главное, добротные ответы
Просмотров: 10860
 
Непрочитано 22.01.2008, 15:02
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Вах, балка теперь - сжато-изгибаемый элемент?!
А вообще-то подобное примыкание можете учитывать как раскрепление, если Б-2 надежно закреплена в горизонтальном направлении (т.е. чтобы Б-2 смогла удержать Б-1 от потери устойчивости).
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 15:06
#3
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Балке пришлось стать сжато-изгибаемым элементом, это консоль козырька, которая крепится тягами (или вантами,как угодно). от этого и возникают продольные усилия. Вот вам и ВАХ))))))).
Спасибо за мнение
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2008, 15:07
#4
vvp

Конструктор
 
Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198


Главное, чтоб сжатый (верхний) пояс был раскреплен.

А по какой формуле ты считаешь устойчивость балки, где учитывается гибкость ????

добавлено: тогда выложи схему, а то непонятно
vvp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 15:14
#5
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Гибкость не в устойчивости,а в предельной гибкости пункт 6.15* Ох,простите,забыл все выложить((((
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
1.dwg (39.5 Кб, 1158 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
2.dwg (35.9 Кб, 1132 просмотров)
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2008, 15:14
#6
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


На мой взгляд вполне достаточно считать балку как изгибаемый элемент, не тот порядок сжимающих усилий (по сравнению с фермами или колоннами) и сечение не слабое, или нет?

Второстепенные балки являются раскрепляющими из плосокости.
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 15:16
#7
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


15,5 тонн продольной против 2,1 тонны момента
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2008, 15:17
#8
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


ого! Что же там за конструкция такая? Какой вылет?

не заметил приложенных файлов
Regby вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2008, 15:19
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Regby прав, такую "консоль" с тягой на конце нельзя считать сжато-изогнутым элементом. Потому как тяга (вант и т.д.) не жестко крепят конец консоли. И вообще, это уже не консоль, а банальная балка с подвижной опорой на конце (где тяги). Не заморачивайте ее как сжато-изогнутый элемент. В мою пору студенчества сжато-изогнутыми были, как правило, колонны, жестко сопрягающиеся с конструкцими покрытия.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2008, 15:21
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


в первом файле вообще не понятно, что изображено
во-втором файле - вид сбоку на консоль на подвесах.
Спорю на коньяк, что не возможны 15 тс продольного усилия в такой консоли :-)))
Иначе куда Вы их передадите на стене???
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 15:22
#11
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Консоль порядка 7 метров. Тогда куда же Вы предложили спрятать сжатие??
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2008, 15:22
#12
DK


 
Сообщений: n/a


А здание от усилий, передаваемых с козырька, не развалится?
 
 
Непрочитано 22.01.2008, 15:22
#13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


да нету там такого продольного усилия, нету!!!
Расчет свой не покажите? ;-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 15:27
#14
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Последняя схема у меня дома,нашел старую,сейчас посмотрел,вроде ничего особо серьезного не изменил
Вложения
Тип файла: rar Копия Обеденный зал (точная).rar (8.3 Кб, 101 просмотров)
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2008, 15:27
#15
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
да нету там такого продольного усилия, нету!!!
Расчет свой не покажите? ;-)
При учете снегового мешка (6-и кратного) усилия будут огромными.
 
 
Непрочитано 22.01.2008, 15:29
#16
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


to DK - то есть Вы утверждаете, что в этой балке от снегового мешка будут развиваться продольные усилия? Порядка 15 тс? да я боюсь там снега на 15 тонн не наберется с козырька.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2008, 15:31
#17
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Да усилия и правда непонятно откуда
В любом случае, вся нагрузка будет восприниматься колонной, а это огромадный изгибающий момент (если оттяжки правильно подобрать), осноную балку не выгнет из плоскости в любом случае как ни старайся (тем более распертую второстепенными балками), я думаю основная проблема в этом случае - подбор сечений оттяжек (опредленеи правильных усилий в элементах), ну и решать что то со зданием (не очень логично будет передать такую нагрузку на колонну... лучше пилон или диафрагма (если это жилое здание)
Regby вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2008, 15:36
#18
DK


 
Сообщений: n/a


Продольные усилия в балке равны усилию в оттяжке, умноженному на косинус угла между оттяжкой и балкой козырька. Величина 15тс мне не кажется слишком большой.
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 15:40
#19
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Да никто и не говорил,что это какая-то запредельная величина. Вопроса подбора сечений нет. Волнуют лишь два момента, о которых я говорил в посте №1. Да и коньяки-то я не очень))))
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2008, 15:49
#20
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


большая просьба к Дрюхе выкатить всю исходную информацию (геометрию козырька, нагрузки на козырек и т.д.), а то получается сплошое гадание на кофейной гуще. Лично я, как инженер, люблю спорить с цифирьками на руках, а не впустую сотрясать воздух.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 15:56
#21
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


И геометрия,и нагрузки имеются в схеме. Согласен,что были некоторые допущения в назначении нагрузок,в частности,не снижал значения на второстепенные балки по углам,но так вроде бы все есть
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2008, 15:59
#22
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


эх, молодеж...
не все работают в лире. так что не смогу просмотреть схему.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2008, 16:11
#23
DK


 
Сообщений: n/a


Ограничений по гибкости для балок, по моему мнению, вводить не нужно. Будет ли второстепенная балка влиять на расчетную длину главной, зависит от того, позволяет ли она в реальности главной балке перемещаться из плоскости изгиба.
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 16:14
#24
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


я все же перестрахуюсь и возьму ограничение. просто дело в том,что если второстепенные балки раскрепляют главную из плоскости,то гибкость проходит с лихвой. Если же не раскрепляет, то ой-ой-ой
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2008, 16:17
#25
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Раскрепляют, файл к сожалению посомотреть то же не могу в Лире. С каким шагом второстепенные балки?
Regby вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2008, 16:17
#26
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Я не понимаю, почему, когда автор задаёт конкретный вопрос, ему приходиться ещё и всю расчётную схему описать, а потом опровергать, что он всё правильно задал, спорить на коньяк и т.д.
Уже невозможно становится читать.
Дрюха. Может быть вам сжато-изгибаемый элемент превратить во внецентренно сжатый ввиду схожести их работы, определить эксцентриситет продольной силы и плясать уже оттуда?
SergL вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2008, 16:22
#27
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Цитата:
Будет ли второстепенная балка влиять на расчетную длину главной, зависит от того, позволяет ли она в реальности главной балке перемещаться из плоскости изгиба.
DK прав. Если нитка второстепенных балок закреплена от смещений, и все главные балки в системе нагружены одинаковой продольной силой, то она будет являться раскреплением для главной балки. Если она никак не закреплена, то раскрепление учитывать нельзя.
Может покрытие козырька поможет в раскреплении?
SergL вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2008, 16:28
#28
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
DK прав. Если нитка второстепенных балок закреплена от смещений, и все главные балки в системе нагружены одинаковой продольной силой, то она будет являться раскреплением для главной балки. Если она никак не закреплена, то раскрепление учитывать нельзя.
Может покрытие козырька поможет в раскреплении?
По этой логике одну главную балку выпучит? А остальные остануться ровными? Несогласен, если выпучит, то выпучит все главне балки сразу, но это невозможно ввиду их малой общей гибкости.
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 16:30
#29
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


sergL, спасибо за поддержку и советы.
в интересующих меня балках действительно одинаковая продольная сила. Да и расчет сам незатруднительный,посчитать такую балку 10 минут,а то и меньше. Я все же склоняюсь к тому,что вспомогательные балки раскрепляют главную. на крайний случай,в пространстве между верхними поясами балок можно вварить уголок (ну или чо-то подобное) для того,чтобы действительно обняться им по самое не балуйся))))
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2008, 16:31
#30
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Regby
Цитата:
По этой логике одну главную балку выпучит? А остальные остануться ровными? Несогласен, если выпучит, то выпучит все главне балки сразу, но это невозможно ввиду их малой общей гибкости.
Логика не такая. Если нагружена продольной силой только одна главная балка из системы, и главные балки соединены второстепенными, никак не закреплёнными от смещения, то остальные главные балки будут поддерживать ту, которая нагружена.
SergL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 16:33
#31
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


покрытие козырька не поможет в раскреплении,профлист ориентирован волной перпендикулярно главным балкам. Но все же,все больше и больше я уверен в том,что раскрепление есть. Вот если бы разница в высотах главной и вспомогательной балок была бы значительной,тогда вполне вероятно,что ситуация была бы противоположной.
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2008, 16:35
#32
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Дрюха
Если у вас на покрытии козырька профлист и вы закрепите его в каждой волне к верхнему поясу балок, то его можно рассматривать как горизонтальную балку с гофрированной стенкой. Балка эта будет иметь большую изгибную жёсткость и будет являться жёстким диском, позволяющим раскрепить ваши балки. Направление волн не имеет в вашем случае значения, можете посмотреть СТО по учёту жёсткости профлистов.
SergL вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2008, 16:36
#33
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
на крайний случай,в пространстве между верхними поясами балок можно вварить уголок (ну или чо-то подобное) для того,чтобы действительно обняться им по самое не балуйся))))
На мой взгляд если все так страшно то можно приварить крест накрест 2 уголка в одном пролете главнух балок тем самым получиться связевой блок, а вся конструкция превратиться в оычную многопролетную раму (только в горизонтальной плоскости)
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 16:37
#34
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Тьфу,е-мое,ошибся,гофры ориетированы параллельно,поэтому и не будет для главной балки раскрепления
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2008, 16:46
#35
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Тьфу,е-мое,ошибся,гофры ориетированы параллельно,поэтому и не будет для главной балки раскрепления
Дрюха
Посмотите всё-таки СТО 0043-2005, особенно расчётные схемы для жёстких дисков, выполненных из профлистов. В даунлоаде есть.
Цитата:
На мой взгляд если все так страшно то можно приварить крест накрест 2 уголка в одном пролете главнух балок тем самым получиться связевой блок, а вся конструкция превратиться в оычную многопролетную раму (только в горизонтальной плоскости)
Так одна из расчётных схем жёсткого диска из профлиста как раз и заменяется крестовыми связями.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 267
Размер:	31.7 Кб
ID:	2515  
SergL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 16:59
#36
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


спасибо,взгляну
Дрюха вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устойчивоть из плоскости и предельная гибкость



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предельная гибкость... На кой она нужна?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 235 17.01.2025 14:14
Расчетная длина и предельная гибкость арки eilukha Конструкции зданий и сооружений 14 27.09.2018 22:20
предельная гибкость ALM Прочее. Архитектура и строительство 18 14.12.2010 17:02
Почему в "кристалле" предельная гибкость 220 для с Александр Валерьевич Прочее. Программное обеспечение 3 11.07.2007 10:28
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32