Закладная деталь в колонне для передачи большой опорной реакции балки
mainevent100
 
конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500

К монолитной жб колонне сечением 500х600 мм сбоку шарнирно примыкает стальная балка с опорной реакцией 80 тонн.
Хочу к закладной детали колонны приварить опорный столик.
То есть закладная должна передать на колонну Q=80 т, М=80*(0,3+0,15)=36 тм и при этом не сильно мешать при подаче бетона.
1) может есть какие-то серийные решения? Сам пока не нашел.
2) пока без расчетов интуитивно нарисовалось так (см. вложения) из предположения, что верхние анкеры закладной передадут момент, а нижняя опорная пластина (размер в плане 100х400) передаст Q.
3) есть сомнения, что думаю в правильном направлении

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Закладная-1.PNG
Просмотров: 288
Размер:	17.0 Кб
ID:	256185  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Закладная-2.PNG
Просмотров: 321
Размер:	48.5 Кб
ID:	256186  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Закладная-3.PNG
Просмотров: 302
Размер:	26.4 Кб
ID:	256187  

Просмотров: 4212
 
Непрочитано 27.05.2023, 12:27
#2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


Делаете две пластины, соединяете их толстой арматурой, провариваеваемой сквозь пластины, считаете арматуру на срез, бетон под арматурой в районе главной пластины на смятие. Если смотреть на приведенный узел, то вместо хилой задней пластинки сделать полноценную ответную.
P.S. Прикинуть можно в "Арбат - закладные"

Последний раз редактировалось Komplanar, 27.05.2023 в 12:34.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2023, 12:39
#3
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Не лучше сделать опорный столик сразу на закладной, чтобы при приварке опорного столика закладную и бетон не перегреть?
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2023, 12:42
| 2 #4
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Не лучше сделать опорный столик сразу на закладной, чтобы при приварке опорного столика закладную и бетон не перегреть?
Практическая точность установки закладных и требуемая точность положения опорных столиков под стальные балки плохо сочетаются друг с другом.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2023, 12:44
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
лучше сделать опорный столик сразу на закладной
Думал об этом (кажется, могут быть проблемы с отметкой столика, все-таки бетонные работы, проще и точней потом варить). И о варианте опорный столик полностью завести в тело колонны (решит проблему Q, но создаст сложности с опалубкой).

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
считаете арматуру на срез, бетон под арматурой в районе главной пластины на смятие
Вот я и не хотел бы воспринимать поперечку арматурой закладной детали. Слишком абстрактный расчёт.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2023, 12:51
3 | #6
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Может пригодится
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2023, 13:03
#7
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


Ну, у вас почти по книге и получается - упор, верхние анкера, нижние срезовые. Только добавлены ещё страховочные наклонные стержни.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2023, 13:14
#8
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


еще предусмотреть монтажные элементы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2023-05-27 151329.png
Просмотров: 314
Размер:	178.4 Кб
ID:	256192  
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2023, 13:20
#9
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
есть сомнения, что думаю в правильном направлении
-1.400 выпуск 0 подтверждает ваши сомнения, там максимум 30 т допустимой нагрузки, и как то слабо верится классом бетона поднять ее до 80 тонн. Да и еще есть сомнения что устройство расчетных сварных швов крепления столика к ЗД произойдет без последствий для бетона под ЗД.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2023, 14:05
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Опорный столик надо варить с большей точностью уже посте обетонирования колонны с закладной деталью.
Предлагаю выполнить побольше косых анкеров про запас.
В связи с инновациями нового пособия по закладным деталям, где вся нагрузка передаётся на первый ряд анкеров. Что невозможно сконструировать и спроектировать. И придётся делать как всегда, но уже на свой страх и риск. А значит с запасом 3 раза.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2023, 14:20
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Есть ли смысл предусмотреть рабочий шов колонны в уровне верха закладной для лучшего контроля ее положения и контроля заполнения бетоном пространства под горизонтальной пластиной, передающей Q?
Или рабочий шов в этом месте будет минусом?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2023, 14:23
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Или рабочий шов в этом месте будет минусом?
Ухудшит.

Ещё колонну проверь. Мало ли с балки продольная сила придёт. У меня как-то растяжение приходило.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2023, 14:50
1 | 1 #13
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Есть ли смысл предусмотреть рабочий шов колонны в уровне верха закладной для лучшего контроля ее положения и контроля заполнения бетоном пространства под горизонтальной пластиной, передающей Q
Он не поможет как видится. У вас же закладная будет закреплена, ее кувалдой не сдвинешь, тут смотри не смотри, уже поздно после заливки бетона)) А вибратор спокойно "поболтается" рядом с упором, там же места достаточно
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2023, 16:47
1 | #14
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
То есть закладная должна передать на колонну Q=80 т, М=80*(0,3+0,15)=36 тм и при этом не сильно мешать при подаче бетона.
Велика нагрузка. 6 рожковой явно не отделаетесь. На 8 рожков минимум, и то диаметр будет 20-25 мм. Делайте закладную двустороннюю, чтобы с выколом не заморачиваться. Стержни вваривайте в раззенкованное отверстие. Ну и толщину плиты берите соответствующую. Действующий момент - пара сил, ставьте рожки так, чтобы эти силы центрировались по оси рожек. Возможно еще противосдвиговые упоры придется добавить.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2023, 17:35
#15
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 922


Серия 1.400-15 изучена?
А Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для железобетонных конструкций https://dwg.ru/dnl/11350?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Разрешите поинтересоваться, почему отказались от монолитной короткой консоли в колонне?
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2023, 18:05
1 | 1 #16
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
нижняя опорная пластина (размер в плане 100х400) передаст Q.
Так не получится?Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-05-27_19-02-50.png
Просмотров: 139
Размер:	13.1 Кб
ID:	256198 Можно еще посмотреть конструкцию консолей для опирания сборных ригелей с подрезкой (скрытые консоли).

Последний раз редактировалось ingt, 27.05.2023 в 18:47.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2023, 16:29
1 | #17
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
М=80*(0,3+0,15)=36
Я бы принял опирание балки на столик через торцевое ребро, уменьшив плечо с 15 до 2-3 см.

Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Так не получится?
Может и не сколет, но согласен с тем, что упор лучше разместить в пределах пластины. А лучше - несколько упоров по высоте, например из арматуры. Бетон обжат пластиной, что повышает сопротивление упоров смятию.
НМВ несущая способность упоров на смятие и бетонных шпонок на срез в нормах сильно занижена.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.05.2023 в 19:08.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2023, 03:36
1 | #18
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Здравствуйте.Ваша закладная не выдержит указанные нагрузки, даже без уточнения габаритов это утверждаю. Мы проводили расчет и испытания закладной на нагрузку чуть более 30т (точнее не помню) она примерно как у вас получилась. Ребро от среза, правда, ставится не снизу, а где-то внутри, там и швы должны срез держать, с краю не получится без полного провара. Момент был только от эксцентриситета, как и вас, если я правильно вычисления понимаю ваши. Вы даже момент свой возьмите, разложить на плечо и посмотрите, выдерживает ли ваши верхние 2 стержня, их приварка к пластине
Svarog вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2023, 04:45
1 | #19
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Через пластины попробуйте к продольным стержням арматуры колонны привариться и всю Q на них передать
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2023, 08:42
#20
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Если собрать в кучку все советы выше и сделать толсто, широко и много, то зд выдержит 130 тс.
Но что будет с колонной от пары сил, которой в мкэ нет - вопрос.
Хорошо бы её отдельно проверить в отдельном мкэ. Ведь в схеме балка - стержень с шарниром без момента...
Или в схему пару сил или момент задать...
Думаю, что колонна выдержит.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2023, 09:36
1 | #21
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 385


Уменьшайте момент.
Для восприятия сдвига можно сделать закладную сколько угодно большую.
С растяжением/моментами сложнее, нужно чтобы пластина закладной смогла передать усилие на анкера. При этом жесткость закладной на изгиб - никакая

Например, вы сделаете столик из двутавра высотой 40см. Усилие в верхней полке F = M/h = 36*10^4 / 0.4 = 9*10^6Н
Ry анкера 500*10^6. Требуемая площадь анкеров A_req = F/Ry = 9*10^6/(5*10^8) = 0.018м2. Скажем вы сможете разместить 3 анкера в ряд на колонну шириной 600мм. И сделать три ряда анкеров для восприятия растяжения: один ряд вровень с полкой, второй выше полки, третий ниже. Больше у вас не получится поместить из-за низкой жесткости пластины. Итого n 9 анкеров, требуемая площадь анкера A_req_s = A_req/n = 0.018 / 9= 0.002м2. Это анкер диаметром 5см, бред. Чтобы воспринять такой момент 9 анкерами разумного размера(скажем 25мм) придется увеличить высоту столика аж в 4 раза до 1.6м , тоже бред.

Последний раз редактировалось Shtirlic, 29.05.2023 в 10:11.
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2023, 10:39
#22
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Требуемая площадь анкеров A_req = F/Ry = 9*10^6/(5*10^8) = 0.018м2. Скажем вы сможете разместить 3 анкера в ряд на колонну шириной 600мм.
А если разместить не 3 анкера, а 3 пластины вертикально сечением 33*180 мм. Бетонированию не помешают. Ну на концах такая же ответная общая пластина. Если по смятию бетона пройдет. Хотя придется делать пропилы в пластине под анкерные пластины
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 152
Размер:	45.8 Кб
ID:	256241  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 146
Размер:	14.4 Кб
ID:	256242  

Последний раз редактировалось maks-ufa, 29.05.2023 в 11:28.
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2023, 11:09
#23
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Усилие в верхней полке F = M/h = 36*10^4 / 0.4 = 9*10^6Н
Кажется, Вы ноликом ошиблись, завысив усилие в 10 раз.
360кНм/0,4м=900кН. При R=500МПа, требуемая площадь 18 см2 (3d28)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2023, 11:40
#24
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 385


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Кажется, Вы ноликом ошиблись, завысив усилие в 10 раз.
да. считал буквально на калькуляторе. тогда реально сделать. на текущем объекте(Усть Луга) видел аналогичные закладные с ответными пластинами.
есть свежее пособие от фауфцс, если интересно посмотрите: там много разных проверок(нет проверки изгиба пластины, но этой очень индивидуальная вещь)

upd.1 в расчете момента 0.3м - это половина ширины колонны? если да, то момент меньше на 2/3
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2023, 11:41
| 1 #25
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Мы проводили расчет и испытания закладной на нагрузку чуть более 30т
А можно поподробнее о конструкции закладеой и результатах испытаний?
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Через пластины попробуйте к продольным стержням арматуры колонны привариться и всю Q на них передать
Можно приварить и напрямую, но боюсь (если картинка в масштабе), 3-х стержней наверняка не хватит.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 29.05.2023 в 12:21.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2023, 11:59
#26
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
в расчете момента 0.3м - это половина ширины колонны? если да, то момент меньше на 2/3
Да. Понимаю, что поменьше момент. Для начала прикидываю максимум. Как обосновать именно 2/3?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2023, 12:13
#27
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


А сколько бетона надо для восприятия 90000 80000 кг?
csp вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2023, 12:17
1 | #28
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 385


потому что для расчета закладной нас интересует момент на грани закладной, а не по центру колонны. т.е. плечо 150мм(мне кажется что можно меньше) вместо 450мм. 150/450 = 1/3. или мы о разном говорим?
прикрепил скетч
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_6.png
Просмотров: 125
Размер:	22.0 Кб
ID:	256245  
Shtirlic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2023, 12:28
#29
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
т.е. плечо 150мм(мне кажется что можно меньше) вместо 450мм. 150/450 = 1/3
согласен, логично.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2023, 12:32
#30
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Так это момент на колонну 36 тс*м. Вот тут сломается. Сама колонна от доп. Q.

А на закладную то 80х0,15=12 тс*м. Она же по грани идёт. 12/0,4=30 тс пара сил. 30 тс это 8 шт. 16...20 мм арматуры. Ну и лист потолще зафигачить. Всё хорошо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2023, 13:22
1 | #31
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
прикрепил скетч
При этом расчетные растянутые анкера стремиться разместить вблизи верхней полки столика. А лучше "исключить" эксцентриситет. Пластину принять потолще.
...
Можно покопаться в сериях. Во вложении закладная для крепления связей под ~ Q=43 тс, N=19 тс. Можно масштабировать.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
это 8 шт. 16...20 мм арматуры. Ну и лист потолще зафигачить. Всё хорошо
При этом еще воспринять смятие бетона от 80 тс
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Закладная столик.png
Просмотров: 141
Размер:	16.5 Кб
ID:	256246  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.424.1-5_87 в5 МН11.jpg
Просмотров: 143
Размер:	167.4 Кб
ID:	256247  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2023, 18:15
#32
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
При этом еще воспринять смятие бетона от 80 тс
На смятие закладные никто не знает как считать.
В МКЭ усилия распределяются между стержнями неравномерно, но неправильно. Ансисов не умеем, да и не зачем.
Согласно старым рекомендациям усилия распределялись равномерно. А расчёт смятие заменялся расчётами по рекомендациям в целом. То есть без смятия.

Предлагаю смятие не считать, а считать ЗД и колонну на уточнённые усилия. Q=80 тс это много, трудно, но не сверхсложно.

Если очень страшно, то смоделировать ЗД целиком в объёмниках в простом мкэ. Это быстро... Погрешность всяко будет не больше 30%. Вот перекрыть запасом 2 раза.

ТС ещё забыл разные эксцентриситеты, отклонения. Их для такой нагрузки тоже надо учитывать. От них будет ещё столько же арматуры, как от этих 80 тс.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2023, 18:26
#33
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737


А ещё можно сделать не две пластины, а четыре, по типу квадратной трубы. Высотой квадратной трубы развести момент по колонне. В колонне пропустить трубы, через трубы пропустить шпильки, дальше делать обычный фланцевый опорный узел со столиком.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2023, 19:19
#34
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
На смятие закладные никто не знает как считать.
Я имел ввиду учет в расчетах смятия бетона под упорами и анкерами.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
ТС ещё забыл разные эксцентриситеты
А вот на этом не стоит заморачиваться все учтено в коэффициентах запаса..

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 29.05.2023 в 23:46.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2023, 22:16
#35
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
На смятие считают упоры и анкера.
Закладная деталь и база колонны с анкерными болтами - разные вещи. В любом случае это ничего не даст. По русскому смятию это всё пройдёт скорее всего как ни считай.


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А вот на этом не стоит заморачиваться все учтено в коэффициентах запаса.
Очень сильно нет. Большая разница в данном случае.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2023, 23:40
#36
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Закладная деталь и база колонны с анкерными болтами - разные вещи. В любом случае это ничего не даст. По русскому смятию это всё пройдёт скорее всего как ни считай.
В расчете учитывается смятие бетона под анкерами и упорами. Как я понимаю, коэффициентом Фи учитывается изгиб анкера от смятия бетона. В посте поправил.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 30.05.2023 в 11:36.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2023, 11:41
1 | #37
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Беспроигрышные варианты из руководства,
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для железобетонны.png
Просмотров: 105
Размер:	8.0 Кб
ID:	256272  
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2023, 11:48
#38
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Старый Дилетант, а) и б) - это вид сбоку на закладную? По-моему, широкая б) в таком виде будет проблемой при бетонировании монолитной колонны..
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2023, 11:58
#39
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Миниатюры
Отсутствие полостей при бетонировании реально обеспечить для такой ЗД?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2023, 12:40
#40
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Старый Дилетант, а) и б) - это вид сбоку на закладную? По-моему, широкая б) в таком виде будет проблемой при бетонировании монолитной колонны..
Качество бетонирования обеспечивается размером заполнителя, подвижностью бетона и уплотнением вибрацией. Двутавры и уголки должны быть узкими, желательно с толстыми полками.
Хотя у балок с жесткой арматурой условия бетонирования не в пример сложнее.
....
ОФТОП. Видел результаты испытаний с узкими упорами на закладный (из стержней, квадрата, полосы, приваренной не кромкой. а плашмя). Сам испытывал конструкции со шпонками.
Во всех случаях несущая способность упоров и шпонок в разы превышала теоретическую.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 30.05.2023 в 13:51.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Закладная деталь в колонне для передачи большой опорной реакции балки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Закладная деталь может ли являться шарниром? bau88 Железобетонные конструкции 16 30.06.2020 23:51
Установка узла фасонка на колонне и опорной плите Valera81 Advance Steel 0 11.05.2019 15:48
Можно ли шарнирное опирание главной балки к колонне выполнить на сварке? engineer_ICI Металлические конструкции 4 19.01.2019 13:55
Крепление м/к консольной балки к ж/б колонне Stitch Железобетонные конструкции 4 25.01.2010 15:57
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? ig1 Конструкции зданий и сооружений 5 06.12.2009 03:33