| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Оптимизация металлической фермы
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Регистрация: 21.10.2009
Сообщений: 373
|
||
Просмотров: 3708
|
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 162
|
Делали длинные фермы со сборкой на болтах. Только надо учесть, что на монтажной площадке не так просто собрать качественно ферму. Например, вставить болт через два отверстия в трубе сложно, надо втулку вваривать. Поэтому лучше, чтобы все собиралось на фланцах. Следующее. Монтажники скрутят болты на земле. Навряд-ли они будут делать это на большой выровненной площадке с контролем уровней. Когда поднимут ферму, окажется, что все соединения прослабились. Надо опять затягивать болты. В общем нюансов куча. Нарисовать разборную ферму легко, а собрать на монтаже трудно.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 373
![]() |
Согласна, но это проблемы монтажников. Мне чужой партак надо переделать как то, а не
идеальную ферму. Если бы изначально я делала я бы продумывала сборку. Есть литература, серии, примеры, хотя бы сайт кто может изготовить всю ферму на болтах? Вот так можно ли разделить ферму на отправочные марки, как на картинке? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
Порезать на чермет. Стрёмная какая-то ферма. Если опорный узел выполнен так как на этой схеме - быть беде
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 162
|
Везет вам. Обычно это проблема конструктора. Но если вам монтажники ничего не смогут предъявить, тогда делите как предлагаете на картинке. Я-бы высоту сделал по точкам пересечения с фермой. То-есть горизонт поднял-бы. Но тогда возможно, нижняя часть станет шире кузова.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,721
|
Смысл так резать, тогда уж проще сварить из отдельных стержней на площадке. Окрасить и нарезать на ЗМК, наметить места приварки стержней на ЗМК, после контрольной сборки на прихватках разобрать на стержни и собрать на месте. По цене сначала сравнить цену спецтранспортировки и командировки сварщиков+УЗК.
Возможно немного укрупнить, пять центральных V-образных раскосов со стойками отправить цельными частями. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 162
|
Резать ничего не надо. Надо проектировать разборную. Но это не важно. Как вы представляете себе сборку из отдельных стержней на площадке? Как вы обеспечите контроль сборки? На площадке у вас получится кривокосое чудовище.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,721
|
Примерно так же, как выполняют сборку на монтажной сварке каркасных зданий и укрупнительную сборку негабаритных изделий?.. Криворуким монтажникам и фланцы не мешают собрать "криво-косо".
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,399
|
Проектировать разборную. Не более 3 частей. Высоту уменьшить. При перевозке можно перевозить в наклонном виде, чтобы уложиться по габаритам ширины и высоты.
Если принципиальных помех нет, типа мостов, то это хороший вариант. |
|||
![]() |
|
||||
Если Вы представляете организацию, не имеющую отношения к разработке КМ, то имейте ввиду, что все варианты, кроме последнего, требуют согласования решений с авторами КМ. В противном случае они вполне обосновано откажутся от какой-либо ответственности за все возможные проблемы с фермой. "Выполнено не по проекту, обращайтесь к тем, кто тут всё поменял", и эту позицию оспорить будет практически невозможно.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,021
|
Рядом завод балки мостовые штампует.
Мостовые балки длиной до 33 метров возят на спецприцепах с сопровождением своей службой с мигалками без гаишников. Но балки по габаритам под высоту вписываются. А ферму там не положишь на бок. И 36 метров уже дышать в хвост надо и заносить... Стоит это очень хорошо.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 162
|
Никто каркасные здания из отдельных деталей не варит. Одно дело привезти на стройплощадку готовую колонну, собранную на заводе. И другое дело пытаться приварить к куску металла ровно пятку. На месте не получится.
Последний раз редактировалось AkulaBig, 15.06.2023 в 16:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,721
|
Если на стройплощадке есть кран (если не делить ферму на 3-4 части - то два крана), погрузчик, сварочный полуавтомат со сварщиком и хотя бы временная ровная поверхность из чего угодно - сваренных рам, бетонных блоков, выровненных по верху или уже смонтированные конструкции (колонны, например) - то там есть всё тоже самое, что на сборочной площадке ЗМК. Вы думаете, эту ферму на типовом ЗМК будет какой-то супер-пупер робот собирать и сваривать?..
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 162
|
Вот это самое главное. Где вы возьмете на стройплощадке такую огромную ровную площадку? Сами таким занимались. Кладешь на опоры лист толстого металла и на нем производишь сборку. А размером больше листа металла что можно найти? Мы металл-то толстый дорогущий из дома везли. Но хоть с другим железом, не затратно. А потом его домой увозили.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304
|
Все эти идеи - плохие. А сама ферма по конструктиву, надежности и экономике не выдерживает никакой критики.
ТС не обратил внимание на сообщение Deimos (см. пост #5), а зря. В такой ситуации это решение - самое верное, тем более, что есть типовая серия ферм, где все обсуждаемые проблемы решены. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,721
|
В данном случае ЦЕЛЬНАЯ ровная поверхность не нужна. Нужен набор рам или блоков/свай/даже деревянных брусьев с шагом метра 2-3. Ферму обычно собирают на боку (при такой высоте и наличии боковых ровных поверхностей можно и на весу, например, прислонить к колоннам, накинуть стойки потом варить раскосы), тут рамы будут даже плюсом, потому что можно подойти к любому узлу и обварить по контуру. Если площадки сварки будут размечены на заводе, а длины будут проверены на контрольной сборке, то сварщикам на месте останется только совместить контрольные точки, обварить и окрасить. Тем более что варить нужно будет только средний сегмент фермы, два крайних можно и так привезти.
Цитата:
Последний раз редактировалось Komplanar, 15.06.2023 в 17:38. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Вы кто по отношению к этой картинке? Вы КМД делаете?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Цитата:
Самое главное - точно изготовить, выполнить укрупнительную сборку каждой фермы и адресно замаркировать каждый элемент каждой фермы. Тогда и собрать проще. Цитата:
Точно также, как в цехе. Возможно придется использовать ручную сварку вместо полуавтоматической и кантовать автокраном. Цитата:
То же касается #5 - не стоит судить об опорном узле по геометрической схеме, а не по чертежу узла. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304
|
Я и не говорил про ферму, нарисованную ТС. Конечно же вы и так поняли, что речь идет о Молодечно, где по аналогии можно запроектировать 36м, что я и делал на нескольких проектах.
Опыт. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 373
![]() |
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Я работаю на заказчика. И мне надо либо заставить КМ-щиков переделывать, либо заказать КМД так чтобы потом не разориться на перевозке. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Полностью согласно! заказывают и принимают проект дилетанты, а мы потом разгребаем. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Тогда Вам надо общаться с заказчиком, а сможет он от завода-изготовителя сей конструкции привести оную на стройку и сколько это будет стоить-это первое. Второе сделать ПОС где будет все согласовано в том числе и доставка конструкций, кто доставит, откуда доставит, на чем доставит, то бишь просчитать логистику. Ежели не получится целую конструкцию такой высоты доставить на стройку , то переделывать конструкцию КМ с учетом укрупнительной сборки, в том числе и по высоте, можно отдать тем же кто изначально это делал, предварительно задав им вопросы а Вы как мечтали сее доставить на стройплощадку, может там уже все согласовано, потом уже КМД, как правило там же где и будут изготавливать. Кстати Вы как представитель заказчика уже нашли завод-изготовитель металлоконструкций, согласованный с заказчиком или сам заказчик уже знает где это сделают?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 373
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
ну вот проявите себя как профессионал, выше я написал что по сути надо решить изначально, чтобы от этого плясать, что делать с проектом далее
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.12.2022
Сообщений: 7
|
Ферма откровенно говоря неудачная. Острые углы раскосов очевидно с подрезкой профилей в узле схождения стойка-раскосы-пояс. Опорная часть стрёмная, да и высота фермы большевата на такой обычный пролёт.
Самый лучший вариант - перепроектирование. Если по каким-то причинам КМ не переделывать и работать нужно с тем что есть, то надо везти на стройку трубы отдельными деталями, изготавливать стапель и на нём уже на площадке варить фермы. Идти по пути дробления на три отправочные марки не стоит, т.к. центральная марка всё равно будет не в провозном габарите. А если центр фермы разделять ещё на две подмарки, собирать это замучаетесь. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
А на заводе предварительную сборку уже не делают?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Всё сделать россыпью, поэлементной сборки. Ферма так себе.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Всмотрелся в опорные узлы.... Одуваны-пейзажисты-мАрИнисты какие-то рисовали....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 16.06.2023 в 11:12. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,795
|
Да вы чё? Это же произведение искусства а не ферма: все оси центрированы все допуски соблюдены. И чем опорные узлы не нравятся? Может это новое слово в проектировании. Ещё сами такие узлы будете применять.
Правда порезать не получится. Транспортировать только вертолётом и только связевые блоки. Тоже вариант, ну если ЗМК сначала на площадке замутить.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Если стоит задача сохранить геометрию и очертания, то это единственный выход. Про транспортный габарит и не слышали.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
А Вы его видели, чтобы утверждать, что он странный. Решение в принципе стандартное, чтобы избежать острых углов.
Проект (в т. ч. ПОС) наверняка утвержден Заказчиком и получил положительное заключение экспертизы. Наверняка вопросы по габаритам монтажных элементов утрясены на берегу. Возможно ЗМК, на котором предполагалось изготпадивать фермы) находится напротив стройплощадки и достаточно звонка другу мэру, чтобы решить все вопросы по транспортировке. Обратное говорит о профнепригодности всех участников процесса - Заказчика, Проектировщика, Эксперта. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.06.2023 в 11:48. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление нижнего пояса металлической фермы | Jull | Металлические конструкции | 25 | 07.12.2019 14:14 |
Ищу серию металлической односкатной фермы с параллельными поясами 36м | lina859673 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.05.2015 17:39 |
Требуется консультация по разработке металлической стропильной фермы с поднятым нижним поясом | Alyaksandr | Металлические конструкции | 13 | 02.02.2014 22:05 |
Какой кран применить для металлической фермы пролетом 36 метров весом 10 тонн | Elen-8511 | Технология и организация строительства | 7 | 02.06.2013 10:08 |
Ищу узлы опирания металлической фермы на деревянную стену | Dani | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.06.2009 18:16 |