Просмотров: 24911
|
|
||||
Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 315
|
Всегда в проектах статика и динамика.
Вообще порой динамика "врет" раза так в 2 - очень не точный (в некоторых грунтах), но быстрый метод. Не отражает реального воздействия по существу.
__________________
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового! |
|||
![]() |
|
||||
На последнем объекте было зондирование. Пишут, что со статикой 90% совпадение.
А динамика как-то раз дала НС в три раза меньше, чем статика. |
||||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Автору спасибо, полезно.
По поводу динамических испытаний. Начнем с того, что те сваебоепередергивания, что делает сваебойщик - не испытания. Все делают на глазок, как попало, отсюда и "разбросы". На одних таких испытаниях даже геодезист с нивелиром был. Так он так свой прибор разместил, что тот вместе со сваей подпрыгивал... Второе - надо давать отдых, особенно в глинистых грунтах, причем цифры в СП очень приблизительные, в зависимости от обводненности надо больше давать "отдохнуть", но точно не меньше. Елси все сделать правильно, то точность приемлемая, по крайней мере в качестве проверки принятых решений. Увеличивать несущую способность свай по результатам динамических испытаний не рекомендовал бы. Вообще, испытания сами по себе не панацея - они проходят в естественных условиях, никто для проведения испытаний не замачивает грунты. Поэтому если у вас короткие висячие сваи, и есть реальная возможность замачивания грунтов, а не "прогнозируемая" только на основании "возможных утечек из труб", я бы на результаты расчетов сваи с учетом замоченных грунтов в сторону запаса ориентировался. |
|||
![]() |
|
||||
В запас или по-разному?
Последний раз редактировалось ingt, 02.08.2023 в 10:45. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Вот я и не знал всю карьеру))). 2.5 года на копрах прорабом отработал. А потом начальником вокруг бегал. А что там у Вас передергивают - затвор?; там самосброс. Крючок отпустил.
Ну про прибор сильно, геодезист слепой наверное в упор стрелял и прибор с 1 кратным увеличением. У меня никогда не прыгало, сам делал. Отошел и все, смотришь только что бы солнце не мешало. Да и вообще там не заведенный молоток скидывают, тюк и особо не качает. Правда я на трубчатых в основном работал, а они суровые по удару. Нормально все по динамике если делать правильными руками, так учили более старшие товарищи. Рядом бывало и проектировщики стояли на надзоре и кивали головой, они что неграмотные? Есть разбросы, но это несущественно., но в основном сходимость есть, во всяком случае направление цифр. Старые отчеты на диске остались динамика + статика. Можно проанализировать заново для статей. А решают пусть главные конструктора это их хлеб. Под халупу в 5 этажей, склад одно, а вот под 16-24-30 этажей другой комплекс испытаний. Вообще уже при забивке с большой долей вероятности видно сколько можно на сваю накинуть. На какую высоту вылетает молот, гул от молота, работа сваи - ее вибрация. Когда месяцами работаешь в комплексе (работа-испытания-результат) с одними и теми же агрегатами, знаешь их, все их фортели, как жену, досконально)))). Да, конечно геология Московская, более менее так - каверз внизу мало.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 02.08.2023 в 10:42. |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Цитата:
![]() Так же при испытаниях у вас всегда не разбитая деревянная подкладка. Все приборы, используемые для измерения перемещений свай и нагрузок, конечно же протарированы и проверены на соответствие паспортным данным. Головы свай не сколоты, продольные и поперечны трещины с раскрытием более 0.2 мм отсутствуют (проверяете перед испытанием щупами, которые у вас хранятся в сваебое?). В зимних условиях грунт оттаиваете. Про замачивание просадочных грунтов говорить смысла - это и в статике редко когда делают. Отказы замеряете отказомером? Уточните так же, Вы при забивке сваи тоже испытания ведете? Или только после отдыха отказы меряете, как большинство? Если все это делаете, то я не про вас писал выше ![]() Ну и если честно, то как силу удара то получаете? Если свободный сброс то точно замеренная высота, массу молота тарируете каждый раз, моете его; если не свободный, то силу удара, конечно же, замеряете опять же по каому-то высокоточному прибору - или все же по паспортным данным? Если что-то из этого не делается, то извините, но это не испытания. А простая добивка свай с контролем отказа почти на глазок - отсюда и разбросы. И если вы более-менее качественно делайте - результаты ближе к ... |
|||
![]() |
|
||||
Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 315
|
По динамическим испытаниям обычно больше, чем по статике. Но бывает и сходятся результаты. От площадки зависит, от степени кривизны рук исполнителей и их опыта ... кто ж знает как они там их проводят по факту и что намеряют.
__________________
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Цитата:
До Вас динамикой занимался даже Н.М. Герсеванов. И чего он влезал и смотрел какие там подкладки)))? Аспиранты шустрили. Написал формулу и точка))). Что касаемо темы анализ нужный, но такой анализ пишут многие с периодичностью 5-8 лет. Нормы то меняются. Раньше весь СНиП можно было в метро прочитать, когда едешь с жилой окраины на рабочую, а теперь не получится))). Поэтому все надо перетряхивать. Скорей всего в выходом нового СП придется заново))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Цитата:
![]() P.S. В главные конструктора проектного института меня "короновали" 10 лет назад, недавно прекратил это неблагодарное дело ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Ничего сложного в Сибири не было никогда. Южнее Вас, в Новокузнецке, до развала, находилось одно из ССУ нашего треста Гидроспецфундаментстрой. Оно и обслуживало том район включая Казахстан не только любыми сваями, но и всем, что под землей и под водой - стена в грунте, шпунты, опускные колодцы, водопонижение. Но все прекрасное закончилось - развалилось. Теперь такая вот у Вас и беда. А вот в Красноярске такое ССУ неплохо так живет.
Для интереса исторического. Все свои свайные нормы, методички, пособия НИИОСП + Фундаментпроект писали по работам этого треста. Они частенько толкались на производстве со своими опытами))). Поэтому я в курсе всех фокусов.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 03.08.2023 в 09:47. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 15.06.2009
Новокузнецк
Сообщений: 48
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
У меня антресоль на старой квартире всем эти завалена. Выкидывать жалко. Сканировать нет времени. Спасал библиотеку треста и частично из фундаментпроекта.
А вот теперь все это люди осваивают заново))). Смешно конечно, вот ведь эпоха.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
В Костроме делали копры на базе экскаватора, номер не помню. Хорошие копры. Ходовая отличная. В грязище нагрузки поворота выдерживала. Но мачта слабовата. Помощнее, под трубчатый молот в 3.5тн, машина раскачивалась при работе, короткая база. Штанговые молота в основном вешали. Но с динамикой у Вас проблем не было это точно, спецы были))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Цитата:
ОБС, что в формуле заложен запас при определении высоты падения. При малых отказах, чтобы получить реальную несущую способность, я прошу сваебоев сбрасывать молот не со стандартной высоты ~ 1.7 м, а с ~ 3-х метров, чтобы получит отказ >0.2 см. Да ладно! Герсеванов "забил" и испытал не одну сотню свай, понимал все нюансы и,думаю, по характеру забивки без всяких испытаний мог достаточно точно определить несущую способность. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Я и говорю, надо почаще с копром стоять, только спиной к ветру, что бы не обрызгало солярой))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 15.06.2009
Новокузнецк
Сообщений: 48
|
Тут похоже ещё один обязательный пункт образовался по статическому испытанию свай.
п.7.3.7 СП24 заставляет испытывать сваи длиной >20м не просто динамической нагрузкой по отказам, но с применением волновой теории удара. Для этих целей ГОСТ 5686-2020 п.7.2.2 требует при динамических испытаниях определять усилия в свае и скорости ее перемещения. При этом по ГОСТ 5686-2020 п.8.4 такие испытания должны подтверждаться положительными результатами статических испытаний свай. Т.е. если на объекте сваи длиной >20м, то их обязательно нужно испытывать динамикой с применением волновой теории удара + результаты обязательно проверять статическими испытаниями. |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Волновая динами аля элди дает отчет включающий распределение несущей по боковой. Если есть замачиваемые грунты или насыпные, боковую от которых учитывать не требуется, то, ятд, по результатам этих испытаний можно просто кусок соответствующий им выкинуть из несущей способности.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
В теме ничего не сказано про нагрузки при статическом испытании БНС.
В моем проекте Fd = 556 тс, Fd / 1.4 - с.в. сваи = 354 тс. По СП24 есть фразы типf: если надавили до осадки... если надавили до нагрузки 1,5Fd... У меня есть два журнала испытания похожих свай. По одному расчетная нагрузка на сваю составляет 480тс. Не указано Fd. Давили по зданию до 900тс (!!!!) нагрузки. Свая дала осадку 14,2 мм. Выходит ориентировочно в (900/ 480/ 1,4) = 1,4 раза увеличили Fd. По второму, Fd=562тс, давили до 560 тс и вышло 18,83мм осадка. Т.е. давили до Fd. В обоих случаях не дошли до 20мм осадки. Какую в итоге нагрузку надо задавать как целевую в задании на испытания? Пока написал испытывайте по ГОСТ 5686 и СП24, но по опыту знаю, что завтра придут с вопросом до куда давить и как. |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Цитата:
Из двух свай простое наименьшее принимаете. Но сваи должны быть одного диаметра и примерно одной длины, если диаметр или длина разные, могут заставить каждого типа по 2 испытывать. Вернее будет сказать, что если испытываете менее 6 свай, то принимаете наименьшее из всей серии. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Заказчик будет рад 900 надавить, но это гораздо сложнее чем 600 скажем. И если свая в итоге понесет "всего-лишь" 600 ко мне возникнут вопросы, зачем я вогнал контору в такие траты на устройство пригруза и разного рода металлоконструкций для его включения в работу на испытаниях. Хотелось бы иметь обоснованное нормативами решение - потому то, потому то требуется давить до 20мм или до ХХХ тс. 900 надавят, а там всего 15мм осадка будет. Это ж сколько миллионов можно было бы сэкономить если б даванули до 1200 ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
|
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Давите по формуле, которую я выше привел. Или Вы еще не знаете сколько надо? Расстановку свай то под определенную нагрузку делаете. Если, конечно, у Вас есть возможность испытания в "поле" проводить, а уже потом на основании этих данных проектировать.. у нас это фантастика - "слишком дорого". Только помните, что помимо несущей способности по грунту, есть несущая способность сваи "по телу" - прочность ее. Ее превышать нельзя.
Ну а если говорить про получение "реальной несущей", то почему до 20 мм? Это же если деформации не будут затухать, а так до 40 мм - до срыва. Но если у Вас прочное основание, то может возникнуть ситуация, когда свая в 2 раза не доберет нагрузку и сядет на 40 мм - в этом случае требуйте давить дальше (примерно до 60 мм) - скорее всего плохая подготовка пяты скважины. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 15.06.2009
Новокузнецк
Сообщений: 48
|
Цитата:
1) проводимые при инженерных изысканиях для строительства 2) контрольные испытания грунтов сваями при строительстве Соответственно и величины нагрузок при испытаниях принципиально разные. В первом случае давят на всю катушку сваю за пределами ростверков, во втором давят до проектной нагрузки сваю в конкретном кусте. Вы какой вид испытания закладываете? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 15.06.2009
Новокузнецк
Сообщений: 48
|
В таком случае для испытания можно принять максимальную проектную нагрузку на сваю по всему объекту, а не в кусте где будет проводиться испытание. Если на объекте есть выдергивание, то лучше умножить эту нагрузку на максимальный коэффициент надежности по грунту в зависимости от минимального количества свай в кусте с выдергиванием, этот коэффициент может быть от 1,25 до 1,6 по п.7.1.11 СП24.13330.2021.
Для случая, если что-то пойдет не так и свая сорвется даже не понеся проектные нагрузки, можно оговорить предельное значение осадки сваи при испытании. Эта осадка должна быть не более 40мм по ГОСТ 5686. Также при назначении предельной осадки следует учитывать п.7.3.5 СП24.13330.2021. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Сообщений: 28
|
Цитата:
Цель капремонта - восстановление проектного положения конструкций (трубопровод, арматура). Проектное положение (предположительно) было нарушено т.к. при строительстве обратную засыпку выполнили пучинистым грунтом. Район строительства - Ямал. Ну как, бы, выперло там все знатно в первую же весну. Причем повело грунт, нарушено ли проектное положение конструкций вообще толком никто не выяснял. Решили просто все заменить. Суть капремонта - срезка существующих свай, забивка аналогичных новых (на расстоянии 3д) и нагружение аналогичными конструкциями. Были проведены изыскания с лабораторными испытаниями грунтов и статическим зондированием. Сваи посчитаны, все проходит. Экспертизой выставлены замечания что, согласно ГОСТ 5686-2012, нам надо бы провести статические испытания грунтов сваей. Мы отвечали что "в рамках кап.ремонта испытания грунтов сваями не проводится. Принять результаты испытаний выполненных при строительстве объекта." но эксперта данный ответ не устроил, он просит обоснование. В изначальном проекте стат. испытания были заложены но невозможно проверить выполнялись ли они. Вопрос - существует ли шанс как то отписаться от эксперта с его стат.испытаниями или все же придется делать? |
|||
![]() |
|
||||
Деструктор Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 26
|
Цитата:
спс, почитаю. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Ну потому, что требуют че-то ))) вот 10 свай надо испытать, ну если брать 1%) а две попадают в зону задавливания. Последний раз редактировалось REALFOX, 22.05.2024 в 09:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Не обязательно. Динамики при испытаниях пшик... Это же не постоянная забивка 50 свай по 16 метров. Это несколько сантиметров.
|
|||
![]() |
|
||||
Деструктор Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 26
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Ну сваебойщиков потрясем, уточним че там по практике) ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.05.2024
Сообщений: 1
|
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, сваи погружаем методом вдавливания, необходимо ли их допогружение после отдыха? Для себя нашел ответ в ГОСТ5686-2020 что нужно, так же как и для забивных. Правильно ли я понял? Так как в СП 45 ничего об этом не нашел.
ГОСТ5686-2020 8 Испытания грунтов статическими вдавливающими, выдергивающими и горизонтальными нагрузками на сваи 8.1 Общие требования При проведении испытаний должны быть обеспечены требования техники безопасности буровых и свайных работ, монтажа стальных и железобетонных конструкций, складирования конструкций и материалов, работы с сосудами высокого давления. Испытания грунтов забивной, вдавленной, набивной сваей следует начинать после ее «отдыха» согласно 7.2.3. Для свай, погруженных другими способами, начало испытаний определяется программой испытаний, но не ранее чем через 1 сут после их изготовления. 7.2.3 Продолжительность «отдыха» забивной или вибропогруженной сваи устанавливается программой испытаний в зависимости от состава, свойств и состояния прорезаемых грунтов и грунтов под нижним концом сваи, но не менее: 3 сут — при песчаных грунтах в пределах боковой поверхности свай и под их нижними концами, кроме рыхлых, водонасыщенных мелких и пылеватых; 6 сут — при глинистых, песчаных рыхлых, а также при разнородных грунтах. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
В каком пункте СП указывается вид испытания свай (динамическое или статическое) в зависимости от вида грунта на который опирается остриё сваи? Или, на крайний случай, дайте ссылку на страницу в справочнике/книге.
Встречал информацию, что пески при динамике заклинивают и дают ложный отказ - а доказать заказчику официальным источником не могу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795
|
Цитата:
Если что - испытания и "допогружение" не одно и то же. Не встречал такого для песков. При забивке может давать ложный отказ. Песок после забивки разуплотняется, частное значение сопротивления сваи (несущая способность) падает. Для определения реального отказа и нужен перерыв отдых - период между окончанием забивки и началом испытаний (добивкой при динамических испытаниях). Если испытания выполняются по программе и ГОСТ 5686-2020, нет повода переживать. Не забывайте про коэффициент надежности по грунту из СП 24.13330.2021. Последний раз редактировалось Атрибут, 01.06.2024 в 12:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
И что вам дадут контрольные измерения отказов?
Динамические и статические испытания практически всегда дают не меленький разброс в несущей способности. Если статика сделана по всем правилам и с тех же отметок с которых ведется массовое погружение свай, то больше ничего делать не нужно. Если какие-то сваи при забивке на последних метрах будут от одного удара погружаться сильно глубже чем все остальные, то сваебойщики сами тревогу забьют и к вам прибегут. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 257
|
Цитата:
1. В РД или ППР (как у кого заведено) считается требуемый отказ при погружении свай на конкретное сваебойное оборудование. 2. Во время производства работ, ведется журнал забивки свай, в котором фиксируются отказы всех свай. 3. Забивка свай погружается и до требуемой отметки и до требуемого отказа. Если что то из этого не достигнуто - решается с проектировщиками (можно в рамках АН). Допустимая недобивка указана в СП 45. 4. Если не достигнут требуемый отказ - добивка после отдыха (также в СП 45). 5. После забивки - контрольные испытания в самых спорных местах.
__________________
--- |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Испытание свай должен заложить проектировщик ещё в стадии П. В общем то экспертиза не должна пропускать без них (для объектов, где нужны по закону). Соответственно они переходят в стадию Р. Заказчик эти испытания заказывает уже специализированной организации. Исключение составляют динамические испытания, которы часто теми же кто забивку делает.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2011
Сообщений: 45
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878
|
Цитата:
Вы можете на весь комплекс работ нанять контору, которая разработает программу испытаний, забьёт сваи, испытает и выдаст заключение о несущей способности, и выдаст предложения по корректировке свайного поля, если такое вдруг необходимо (например, если несущая способность свай в ПД/РД завышена, может быть можно будет принять сваи короче, или же наоборот, если НС недостаточна, то придётся увеличивать длину свай и проводить повторные испытания). Либо, вы можете нанять испытателей, которые только пишут программу, приезжают на площадку где уже забиты сваи, ставят своё оборудование, давят, уезжают писать заключение. В этом случае и забивка свай, и подготовка площадки к испытаниям (анкерные сваи, балки для домкратов...) - всё делаете вы по чертежам, которые родят испытатели в программе испытаний. Для подрядчика этот путь обычно лучше, т.к. больше свободы и больше денег у себя в кармане останется. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие требования необходимо соблюсти для балки стенда статического испытания свай? | Алексей_Л. | Металлические конструкции | 0 | 12.09.2018 19:15 |
Подскажите какую нагрузку на поверхность земли принять при расчете подпорной стенки? | K'TyH | Основания и фундаменты | 9 | 16.01.2017 12:52 |
Где в нормах написано: на какую нагрузку и с каким коэффициентом надёжности надо считать подпорные стенки на железных дорогах? | МишаИнженер | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 6 | 01.09.2011 09:41 |
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? | Univdier | Обследование зданий и сооружений | 4 | 03.08.2011 23:56 |
Какую максимальную нагрузку выдержит нарощенная плита? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 25.04.2010 12:25 |