Оценка конструктивных дефектов "современного" кирпичного дома
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Оценка конструктивных дефектов "современного" кирпичного дома

Оценка конструктивных дефектов "современного" кирпичного дома

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.11.2023, 19:51 #1
Оценка конструктивных дефектов "современного" кирпичного дома
end-user
 
Регистрация: 05.08.2009
Сообщений: 33

Возникли вопросы , связанные с качеством многоквартирного дома, имеющим перечисленными ниже дефекты. Сам проектный инженер в электронных системах, а здесь потенциальный покупатель 2-комнатной квартиры.

Дом долгострой 2011-2017 с кирпичными стенами и сборными ж/б перекрытиями, заселяется примерно с 2018. Конструкции лоджий имеют кирпичные парапеты, соответствующие ж/б плиты лежат на опорных балках, выступающих из фасада (фото). Вертикальных панелей среди внутренних перегородок дома не было замечено, поэтому предположительно он НЕ относится к кирпично-панельным (это для меня важно !)

В комнатах квартир на потолках видны стыки между ж/б пустотными отрезными панелями предположительно с продольным армированием. Внутренние стены-перегородки выполнены из гипсовых блоков , а другие оштукатурены (см план этажа). Вероятно под штукатуркой кирпичные несущие стены, а гипсовые блочные стены предположительно двухслойные по 80 мм с воздушным промежутком 80-100 мм или с минеральной ватой.

Вопросы (по мере убывания важности)

1) Дом точно не панельно-кирпичный ?
2) Плиты перекрытий в малых комнатах квартир 2А и 2Б общие на 2 или более квартир? Расположение стыков плит (план секции, желтая линия) в малых комнатах квартир 2А и 2Б, а также вторая стена из гипсовых блоков , указывают на то, что плита перекрытия может опираться за пределами квартиры?
3) Какие будут отдаленные последствия у непрекращающегося разрушения фасада, и можно ли его окончательно устранить в таком типе дома?
4) Намокание потолка происходит из-за дефекта гидроизоляции общей эвакуационной лоджии, или фасада ? Один из собственников квартиры тип 2А писал о намокании потолочной плиты около примыкания к открытой лоджии (см скришнот) Также протекает потолок лоджии в квартирах типа 2Б.


Комментарии к вопросу про общие плиты перекрытий
Имею крайне отрицательный опыт эксплуатации квартиры с общей плитой на 2 квартиры (советские пустотные жб плиты, литье в формах, армирование продольное и поперечное). Прыгание соседских детей с дивана на пол приводило к ощутимой вибрации в моей квартире. Ночные утехи соседей также слышны и заметна вибрация пола.

Комментарии к вопросу о разруш фасада
Разрушение наружной кирпичной кладки в местах расположения плит перекрытий всех фасадов Ф1, Ф2, Ф3, Ф3, за исключением лоджий на Ф2 и на Ф1. Разрушенная кладка удаляется УК, поврежденное место штукатурится, но после нескольких переходов температуры через ноль, трещины иногда появляются опять. Были случаи падения тяжелых фрагментов на пешеходные дорожки.
Ширина малых комнат типовой секции, выходящих на фасад 2, составляет от 2,78 до 3,5 метров (план этажа).

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0) ПЛАН ДОМА.jpg
Просмотров: 204
Размер:	47.6 Кб
ID:	259724  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1) НОМЕР ФАСАДА.jpg
Просмотров: 207
Размер:	94.0 Кб
ID:	259725  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2) ПЛАН СЕКЦИИ.jpg
Просмотров: 205
Размер:	299.1 Кб
ID:	259726  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3) ЭТАЖ ПЛАН.jpg
Просмотров: 196
Размер:	228.5 Кб
ID:	259727  


Последний раз редактировалось end-user, 01.11.2023 в 20:21.
Просмотров: 2520
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2023, 20:00
#2
end-user


 
Регистрация: 05.08.2009
Сообщений: 33


дополнительные файлы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5) 2Б ЛОДЖИЯ=.jpg
Просмотров: 221
Размер:	452.3 Кб
ID:	259730  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5) 2Б МАЛАЯ КОМН=.jpg
Просмотров: 224
Размер:	411.0 Кб
ID:	259731  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6) 1А ПЛАН.jpg
Просмотров: 200
Размер:	78.8 Кб
ID:	259732  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7) 1.2А ПЛАН.jpg
Просмотров: 179
Размер:	55.5 Кб
ID:	259733  

Последний раз редактировалось end-user, 01.11.2023 в 20:22.
end-user вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2023, 20:11
#3
end-user


 
Регистрация: 05.08.2009
Сообщений: 33


файлы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4) КВАРТ ТИП 2Б ПЛАН.jpg
Просмотров: 99
Размер:	123.5 Кб
ID:	259734  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8) МОКНЕТ УГОЛ.jpg
Просмотров: 125
Размер:	185.4 Кб
ID:	259735  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПОВРЕЖД ФАСАДА  (1).jpg
Просмотров: 123
Размер:	319.2 Кб
ID:	259737  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПОВРЕЖД ФАСАДА  (3).jpg
Просмотров: 134
Размер:	844.6 Кб
ID:	259738  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПОВРЕЖД ФАСАДА  (2).jpg
Просмотров: 123
Размер:	373.0 Кб
ID:	259740  

end-user вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2023, 20:17
#4
end-user


 
Регистрация: 05.08.2009
Сообщений: 33


Продолжение, фото повреждений фасадов. Отремонтированные места могут повторно разрушаться.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПОВРЕЖД ФАСАДА  (4).jpg
Просмотров: 138
Размер:	305.2 Кб
ID:	259741  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПОВРЕЖД ФАСАДА  (6).jpg
Просмотров: 133
Размер:	806.0 Кб
ID:	259743  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПОВРЕЖД ФАСАДА  (7).jpg
Просмотров: 134
Размер:	839.4 Кб
ID:	259744  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПОВРЕЖД ФАСАДА  (8).jpg
Просмотров: 133
Размер:	746.8 Кб
ID:	259745  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПОВРЕЖД ФАСАДА  (9).jpg
Просмотров: 131
Размер:	743.0 Кб
ID:	259746  

end-user вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2023, 20:19
#5
end-user


 
Регистрация: 05.08.2009
Сообщений: 33


Файлы, конец сообщения.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПОВРЕЖД ФАСАДА  (9).jpg
Просмотров: 110
Размер:	743.0 Кб
ID:	259747  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПОВРЕЖД ФАСАДА  (10).jpg
Просмотров: 108
Размер:	692.0 Кб
ID:	259748  
end-user вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2023, 21:27
1 | 2 #6
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163


- это СМКД(сборномонолитный каркас) . Так то он прочнее кирпички, но по звукоизоляции хуже. Правда есть предположение что он на облегченных(16 см толщины) пустотках . Кладка на фасадах так и будет разрушатся, это системная ошибка, облицовка без поэтажного опирания на перекрытие, и возможно в уровне перекрытия кирпичные пластинки просто приклеены раствором к торцу монолитной консоли перекрытия

Последний раз редактировалось tigra-18, 01.11.2023 в 21:33.
tigra-18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2023, 23:23
#7
end-user


 
Регистрация: 05.08.2009
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- это СМКД(сборномонолитный каркас) . Так то он прочнее кирпички, но по звукоизоляции хуже. Правда есть предположение что он на облегченных(16 см толщины) пустотках . Кладка на фасадах так и будет разрушатся, это системная ошибка, облицовка без поэтажного опирания на перекрытие, и возможно в уровне перекрытия кирпичные пластинки просто приклеены раствором к торцу монолитной консоли перекрытия
tigra-18, если это это сборномонолитный каркас, то никакие из кирпичных стен не несущие? И около фасадов должны быть ригели, на которые опираются плиты перекрытий ?
П поводу пустотности плит - это подтверждают делавшие ремонт в квартирах дома.т Толщина плиты им неизвестна.
Если опирать кирпичные стены поэтажно, наверное для пустотных прибежала бы еще одна проблема - герметизация пустотных торцов. Пришлось бы для защиты герметизации делать козырьки с в уровне каждого перекрытия или нечто другое, и получилось бы еще хуже , чем у панельного :-(
---------------
Может быть кто-то подскажет по вопросам 2, 3,4 ?

Последний раз редактировалось end-user, 01.11.2023 в 23:35.
end-user вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2023, 00:08
1 | 1 #8
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163


Ригели там есть внутри толстых стен, на балконах вы их конструкцию видите - толщина 200 или 250, высота - скорей всего 400 мм+ омоноличивание на толщину плиты перекрытия. Несущих кирпичных стен там нет.
На 2 - да, плиты общие
На 3 - последствия в перманентном разрушении. Устранить можно полной перекладкой наружных стен
На 4 - скорей всего да, течет с балкона. Возможно большие щели по контакту торца плиты с омоноличиванием ригеля и скорей всего никакая заделка межплитных швов. Никакой гидроизоляции там не предусматривалось.
tigra-18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2023, 11:16
#9
end-user


 
Регистрация: 05.08.2009
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Ригели там есть внутри толстых стен, на балконах вы их конструкцию видите - толщина 200 или 250, высота - скорей всего 400 мм+ омоноличивание на толщину плиты перекрытия. Несущих кирпичных стен там нет.
На вопрос 2 - да, плиты общие
На фото фасада и помещений в квартире, ригели видны не только в толстых стенах (фиолетовые прямоугальники на плане этажа), но и на границе каждой из квартир 2А, 1А, 1.1А, 1.2А, 1.3А, 2Б
Согласно плану этажа, длина жилой секции от 21 до 23 м, но плиты перекрытий такой длины не производятся, или не могут быть доставлены на стройплощадку.
Следовательно, плиты разрезаны на части и опираются на промежуточные ригели помимо толстых стен. То есть плиты перекрытий общие не для всех квартир?
Ригели, которые видны снаружи фасада, имеют ширину не более 250 мм (фото). Можно ли на 250 мм состыковать две плиты, или ширина ригелей внутри помещении больше 250 мм ?

Ответ на вопрос 2 важен для принятия решения о покупке квартиры, тк
Имею крайне отрицательный опыт эксплуатации квартиры с общей плитой на 2 квартиры (советские пустотные жб плиты, литье в формах, армирование продольное и поперечное). Прыгание соседских детей с дивана на пол приводило к ощутимой вибрации в моей квартире. Ночные утехи соседей также слышны и заметна вибрация пола.

Если плиты общие на 2 квартиры, но опираются через каждые 3-4 метра на ригели, будет ли ощутима вибрация ?
На примере квартир 1.3А и 2Б - на общей плите могут находиться спальная комната (2Б) и шумная кухня с туалетом и ванной (1.3А)
Кстати, допустимо ли опирание плиты перекрытия более чем на 2 ригеля?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3) ЭТАЖ ПЛАН.jpg
Просмотров: 87
Размер:	266.1 Кб
ID:	259765  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 50-1) РИГЕЛИ.jpg
Просмотров: 101
Размер:	946.9 Кб
ID:	259766  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 50-3) РИГЕЛИ.jpg
Просмотров: 85
Размер:	263.8 Кб
ID:	259767  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 50-2) РИГЕЛИ.jpg
Просмотров: 75
Размер:	865.3 Кб
ID:	259768  
end-user вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2023, 11:36
1 | #10
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557


Обычный сборно-монолитный дом.
Ситуация с кирпичной облицовкой стандартная для таких зданий проектов нулевых из-за ошибок. И ничего с этим не сделать. Каждые 3-5 лет альпинисты будут сбивать отошедшие кирпичи. Вот кому безработица не грозит...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2023, 13:49
1 | #11
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Да, плиты там на 2 квартиры. Половина плиты будет на "зеленой" студии.
Бам вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2023, 14:43
#12
end-user


 
Регистрация: 05.08.2009
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Да, плиты там на 2 квартиры. Половина плиты будет на "зеленой" студии.
А как понять - опирается ли плита в средней части на ригель (выделил синим)
- между желтой (2Б) и зеленой (1.3А) квартирами ?
- или между желтой (2А) и зеленой (1А) квартирами ?

Разрешено ли вообще опирать плиту по двум концам и дополнительно середине ?
Поведение по вибрациям и собственной резонансной частоты плиты будет разным при опирании на промежуточный ригель

Соседнюю студию в подмосковье всегда могут сдать десяти квартирантам и покоя не будет. Не хочу проблем с вибрацией и шумом из-за чужой жадности.
Если плита посредине не опирается, или не разрезана на 2 части, квартиру покупать не буду, или предложу за неё пораженческую цену.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 44) ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ-00.jpg
Просмотров: 43
Размер:	250.9 Кб
ID:	259773  
end-user вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2023, 14:51
1 | 1 #13
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Думаю, балочная клетка и расположение плит там такое
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 69
Размер:	148.0 Кб
ID:	259774  
Бам вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2023, 17:13
#14
end-user


 
Регистрация: 05.08.2009
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Думаю, балочная клетка и расположение плит там такое
Спасибо. Однако, существуют
- (высоковероятно) ригель 1 для опирания плит части квартиры 1.3А
- ригели 2...7, они отчетливо видны на фото со стороны фасада

А ригелей 8...13 на потолке квартиры 2Б, не видно, там жб плиты без перепадов уровня. Аналогично для квартиры 2А.
Про межквартирный коридор не помню и его фото нет, там могут быть ригели.

Бам, как Вы полагаете, при общих плитах перекрытия квартир 2А и 1А ( или 1.3 и 2Б) , будут заметны вибрации пола и шум от перегородки, опирающейся на плиту ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 002-0) ЭТАЖ ПЛАН.jpg
Просмотров: 46
Размер:	451.6 Кб
ID:	259780  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 002-1) РИГЕЛИ ФАСАД2.jpg
Просмотров: 46
Размер:	250.4 Кб
ID:	259781  
end-user вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2023, 17:33
1 | #15
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от end-user Посмотреть сообщение
А ригелей 8...13 на потолке квартиры 2Б, не видно, там жб п
Ригели у меня на схеме - синим, фиолетовым - плиты перекрытий.
Цитата:
Сообщение от end-user Посмотреть сообщение
Бам, как Вы полагаете, при общих плитах перекрытия квартир 2А и 1А ( или 1.3 и 2Б) , будут заметны вибрации пола и шум от перегородки, опирающейся на плиту ?
Да, но, думаю, в современном монолитном доме, с плитой 180...160мм звукоизоляция еще хуже, чем в этом, проблемном.
Бам вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2023, 18:26
#16
end-user


 
Регистрация: 05.08.2009
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Ригели у меня на схеме - синим, фиолетовым - плиты перекрытий.
Спасибо, сначала не заметил

Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Цитата:
Цитата: от end-user
Бам, как Вы полагаете, при общих плитах перекрытия квартир 2А и 1А ( или 1.3 и 2Б) , будут заметны вибрации пола и шум от перегородки, опирающейся на плиту ?
Да, но, думаю, в современном монолитном доме, с плитой 180...160мм звукоизоляция еще хуже, чем в этом, проблемном.
Если есть запас по глубине для каждой стены в 15 см, то средние звуковые частоты практически получается хорошо подавлять чередованием слоев гипсокартона и минеральной ваты разной жесткости, а затем гипсовыми блоками или ЗИПС-панелями.
А низкочастотные (1 ...20 Гц ) вибрации так просто устранить не удается.
Так что в старых тяжелых монолитных не сборных домах с вибрацией проблем немного. Упрощенно-удешевленных монолитно-панельных домов от ПИК это не касается, их звукоизоляционные свойства такие же как у панельных хрущевок.

В этом конкретном доме в квартирах 2А и 2Б нет запаса по ширине малой комнаты комнаты и ее дверного проема.
end-user вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2023, 20:07
1 | #17
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Продавайте квартиру.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2023, 21:41
#18
end-user


 
Регистрация: 05.08.2009
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Продавайте квартиру.
Хороший совет, какими важными причинами Вы можете обосновать?

PS: кандидат в покупатели, а не продавец.
Квартиры 2А и 2Б не нравятся тем, что:
1) Их малые комнаты имеют общие плиты перекрытия со смежными квартирами, через которые могут передаваться вибрациии.
2) Также межквартирная стена из гипсовых блоков , опертая на плиты перекрытий, будет источников вторичного звукового и инфразвукового (вибро, рокот) шума.
2) В малых комнатах нет запаса площади для звукоизоляции, в том числе, узкий вход - около 1 метра.
end-user вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2023, 00:14
1 | #19
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,390


Недавно видел видеоотчёт какой-то компании о ходе долевой стройки жилья в Подмосковье.
Там пилоны вдоль и поперек, и кирпич в наружных ограждающих ячейках... Ну и похоже зазор, утеплитель и второй слой кирпича.
Мне так понравилось. Наверное, впервые в жизни смотрел на стройку и думал какой хороший домик...
Правда под кирпич почему-то ригели не сделали. Но на глаз пролёт не очень видно. Наверное, если метра 4 пролёт, то плита выдержит. Надо считать, мне лень.
Если ещё и фундамент нормальный... Правда на это рассчитывать не приходится...
Я бы на месте покупателей за фундамент и за ригели задрючил бы застройщика... Даже без расчётов. Чтобы нечего там на копейках экономить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2023, 07:57
1 | #20
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от end-user Посмотреть сообщение
Хороший совет, какими важными причинами Вы можете обосновать?
У дома уже проблемы, а построен недавно. С годами будет только хуже и сложнее найти покупателя.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2023, 08:26
#21
end-user


 
Регистрация: 05.08.2009
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от end-user
Хороший совет, какими важными причинами Вы можете обосновать?
У дома уже проблемы, а построен недавно. С годами будет только хуже и сложнее найти покупателя.
Согласен. Дом наали строить примерно в 2011 г, и через 4-6 лет эксплуатации он стал инвалидом.
Будущее падение ликвидности квартиры и возможный рост стоимости ее содержания из-за проблем с фасадами и др. - важное соображение.
Есть ли дополнительно другие аргументы против покупки квартиры в этом доме ?

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Я бы на месте покупателей за фундамент и за ригели задрючил бы застройщика... Даже без расчётов. Чтобы нечего там на копейках экономить.
Вы имеете вввиду обсуждаемый дом ? Чем плохи ригели? (Я инженер, но не строитель)
---
ЖК, в котором находится дом, состоит из трех корпусов. Первый из домов был построен с монолитным литым несборным каркасом - см фото.
Как выяснилось из этой темы,обсуждаемый дом построен со сборным ж/б каркасом.
---
Вчера поступило предложение о покупке двух смежных квартир без отделки 1.3А и 2Б в доме с ригелями, но в крайней секции.
Какая может быть толщина кирпичной кладки и стены в целом со стороны фасада 4 ?
Какие могут быть дополнительные проблемы для квартры 2Б в крайней секции ? (Этаж один из средних)

Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Думаю, балочная клетка и расположение плит там такое (ссылка на сообщение)
Тк пустоты межэтажных перекрытий выходят на фасад 4 . могут ли быть затекания воды в квартиру 2Б из-за разрушения фасада ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ДОМ БЕЗ РИГЕЛЕЙ.jpg
Просмотров: 31
Размер:	247.1 Кб
ID:	259793  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ДВЕ СМЕЖНЫЕ КВАРТИРЫ-1.jpg
Просмотров: 36
Размер:	232.2 Кб
ID:	259794  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ДВЕ СМЕЖНЫЕ КВАРТИРЫ-2.jpg
Просмотров: 37
Размер:	132.8 Кб
ID:	259795  

Последний раз редактировалось end-user, 03.11.2023 в 08:59.
end-user вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2023, 18:52
1 | #22
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372


Цитата:
Сообщение от end-user Посмотреть сообщение
Есть ли дополнительно другие аргументы против покупки квартиры в этом доме ?
Не буду утверждать, но есть подозрение, что здесь не только системные ошибки при проектировании, но и качество строительства не на высоте. Возможно дальнейшее разрушение лицевого слоя, нарушение целостности утеплителя и как следствие - потеря теплотехнических качеств ограждающих конструкций. Ремонт таких дефектов - технически сложное и дорогое мероприятие. По опыту, ТСЖ всегда пытается экономить средства, поэтому вряд ли к решению этой задачи будут привлечены хорошие умы и прямые руки. А самое главное, это не произойдет вовремя.

Так-что решать Вам, нужно ли Вам такое жилье или нет.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2023, 20:38
#23
end-user


 
Регистрация: 05.08.2009
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Не буду утверждать, но есть подозрение, что здесь не только системные ошибки при проектировании, но и качество строительства не на высоте. Возможно дальнейшее разрушение лицевого слоя,
Вероятно с качеством работ были проблемы, тк долго не могли достроить, были перерывы из-за отсутствия финансирования. Компанию-застройщика Держава-Стройинвест пытались банкротить в арбитражном деле A41-14364/2019 https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=A41-14364/2019 и проектная и исполнительная документация на сегодня считается утраченной.

Вопросы:
1) Правильно я понимаю (судя по орнаменту кладки) все кирпичи лежат пробольно, то есть при толщине стены 1/2 кирп, они опираются на ригель только на 1/4 , то есть на 55-60 мм?
2) Может ли облицовка в 1/2 кирпича слететь с фасада с этажа или с нескольких этажей за один раз , подобно происшествию в городе Балашихе в микрорайоне 1 Мая ?
(Судя по бетонным стенам под облицовкой, в Балашихе дом монолитный, но не на сборном каркасе)

https://riamobalashiha.ru/article/ki...lashihi-494670
фото обрушенной кирпичной облицовки



Цитата:
https://riamobalashiha.ru/article/kirpichnuyu-kladku-vosstanavlivayut-na-fasade-doma-v-mikrorajone-1-maya-balashihi-494670
Кирпичную кладку восстанавливают на фасаде дома в микрорайоне 1 Мая Балашихи
27 ноября 2020
РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 ноя. Специалисты ремонтируют ранее демонтированный участок кирпичной кладки фасада жилого дома №24 в микрорайоне 1 Мая Балашихи, там произошло частичное вспучивание облицовочного кирпича между 12 и 13 этажами, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».
Видео момента обрушения


https://youtu.be/szAOuPMS1eI
end-user вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 14:22
1 | #24
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,021


Добрый день! Вы просили.
1) Кирпич b=120мм. Утеплитель (пенопласт) в наборе 100мм.
Пенопласт положен безобразно - нет сплошности или он съехал.
Опирается все это х-во на плиту как Вы и пишете +/- 60-70мм. Это видно. Просто в зоне плиты перекрытия видны подпиленные болгаркой на пополам вставки из кирпича и на увеличенном раствором шве. Каких то намеков на армирование кладки нет.
2) Почему бы и нет - слетит. Факторов для этого много. Правда я глубоко не спец по стр-ву выше уровня земли и воды, но знающие товарищи поправят. Там еще вопросы ко времени постройки и работе стен по расчету.
Простые вопросы следствия следующие:
- может нужны были гибкие связи - заанкеровать кирпич за ж.б. стену. Сетку кладочную имело смысл применить. Она бывает разная.
- качество кладочного раствора кто проверял? Его состав/ Сколько он пролежал в бадье прежде чем его использовали?
- иностранные рабочие, т.к. ни в зуб ногой не умеют класть кирпич ровно, пользуются палочкой. Это стальной квадрат 8х8мм. По нему любой "специалист" выложит ровно кирпичную кладку. А вот швы потом как они затирают или замазывают (расшивка), если конечно вспомнят, кто проверял?
- вопрос еще об этом распиленном напополам кирпиче в зоне перекрытия? Может быть там надо было подумать без народного творчества?
Вот эти бы простые вопросы я бы задал прорабу и начучастка как стройнадзор или как работник прокуратуры всем участникам оптом на свидании в актовом зале)))).
А вообще Балашиха, как и все остальные города, заражена иностранными рабочими самой фиговой квалификации. Может быть даже больше. Там, на востоке Москвы, от Лосиного острова до Котельников, черт ногу сломит, что бы проехать куда надо, вокруг этих зиккуратов.
Это еще что, а прораба иностранного Вы видели? Я видел - прикольно, аж плакать хочется - персонаж для Петровской кунсткамеры.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 14:50
1 | #25
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Такие облицовки в каких местах к зданию крепятся? Только в уровне плит перекрытия?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 14:53
1 | #26
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от end-user Посмотреть сообщение
Может ли облицовка в 1/2 кирпича слететь с фасада с этажа или с нескольких этажей за один раз
В Ярославле отлетела стеночка под балконом после ураганного ветра - закрепления в верхнем сечении не было - даже шнур типа "вилатерм" остался виден.
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=6246
Вообще, монолитные, дома построенные в нулевых-десятых - все "экспериментальные" в плане конструктива.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 15:19
1 | #27
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
закрепления в верхнем сечении не было
Если оно будет, то сжимающийся под нагрузкой железобетон сожмет и облицовку и ее выпучит. Или нет?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 15:33
#28
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,021


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
сли оно будет, то сжимающийся под нагрузкой железобетон сожмет и облицовку и ее выпучит. Или нет?
Конечно.
У меня пеноблок обложен кирпичом. Внутри прокладка из 50мм пенопласта. Связи: сетка кладочная по схеме пеноблок- кирпич, через 4-е курса полуторного кирпича + связь с перекрытиями. Это я еще строил в эпоху экспериментов с ошибками на ровном месте - нормы еще выдумывали.
Но блин. Кулаком по стене постучишь - бухает))), аж не приятно))). Если ногой то дыра будет точно))). Зато переклыдывать если треснет не сложно. В другой жизни на керамический блок постараюсь заработать и цветной плиткой-кабанчиком облицевать.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 16:04
1 | #29
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Если оно будет, то сжимающийся под нагрузкой железобетон сожмет и облицовку и ее выпучит. Или нет?
Скользящее закрепление делают. а шов под перекрытием забивают "вилатермом". Стандартный АРовский узел для высоких кирпичных перегородок.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 16:26
1 | #30
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,390


ingt, в кирпичных наружных стенах всё очень сложно.
Конкретно на фотке, там делают гибкие связи через утеплитель и воздушный зазор до наружнего слоя.
Наружный слой или ставят поэтажно на перфорацию плит жб или ведут на 2-3 этажа вверх друг на друге и очень сильно молятся.
Я не знаю всех нюансов.
Кроме прочего надо соответствовать госту и сп на эти слои.
Кроме того знать дырки с нормах.
И реальную практику и опыт. Тут я не знаю.
Кроме того, есть страх делать такие слои, выше 8-10 этажей из-за силы ветра, крена, высоты падения, горячей оцинковки связей...
Кроме того есть высолы от кирпичей и дождей.
Кроме того, есть вопрос залива квартир от деталей. От труб, флагов, антенн, кондиционеров и т.п.
Вопрос вентиляции зазора.
К тому же недавно там разрешили дырявый кирпич. Заказчика не переубедить. И все стали так и делать. Это попа.

Не лезь пока в эти слои. А то сожрёт. Исправить будет очень сложно.
Или каждый шаг согласовывай на форуме, каждый гвоздь...

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
1) Действительно ли внешняя кирпичная облицовка толщиной 120 мм, и из них примерно половина опирается на несущие конструкции ?
2) Известны ли для такого типа домов случаи обрушения кирпичных фасадов с одного или несколько этажей, подобно тому, как это произошло в Балашихе в мкрн 1 Мая (см последнее сообщение темы)
1 да, без вариантов. Иначе просто не сделать. Только не половина, а всё.
2 слышал около 10 случаев. Может быть 10 раз слышал про один. Не помню.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 09.11.2023 в 16:41.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 16:58
#31
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Скользящее закрепление делают. а шов под перекрытием забивают "вилатермом"
Т. е. верхняя кромка облицовки ни по горизонтали, ни по вертикали незакреплена?
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2023, 17:09
#32
end-user


 
Регистрация: 05.08.2009
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
1 да, без вариантов. Иначе просто не сделать. Только не половина, а всё.
2 слышал около 10 случаев. Может быть 10 раз слышал про один. Не помню.
1. Не понял, как кирпич шириной 120 мм может опираться всей площадью на ригель (или ж/б плиту ?) и при этом не видно ригеля, а на стене нет выступа? Предполагал, что он опирается на ригель половиной своей ширины 60мм или 3/4 =90мм, а к ригелям приклеены обрезки кирпичей 60 мм или 30 мм.
2. Можно уточнить, Вы написали про поэтажное обрушения кирпичных фасадов в СМКД (тип дома определен форумчанином в начале темы) сборном монолитном каркасном доме с перекрытиями из плит, или в полностью монолитном доме с кирпичной облицовкой? Для СМКД такое обрушение свойственно?
---------
Фото стены интересующего меня СМКД прилагаю.
Фото обрушения стены в Балашихе мкрн 1 Мая, с торчащим из под желтых кирпичей неправильно уложенным пенопластом, привел просто для иллюстрации.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: @@@.jpg
Просмотров: 11
Размер:	212.1 Кб
ID:	259924  
end-user вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 17:20
1 | #33
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,390


end-user, вы же гамбургеры едите ? А там пальмовое масло, рак, смерть.
Вот и делайте соответствующие выводы.

Насчёт полностью - приврал. Могут сделать свес 1/4 кирпича, т.е. 30 мм.
Какая разница.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 17:23
1 | #34
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,021


Цитата:
Сообщение от end-user Посмотреть сообщение
Для СМКД такое обрушение свойственно?
Это, как показывает поиск в интернете довольно распространенная практика, к сожалению.
Качество на авось. Все тоже самое, что и у Вас. Все какое то х.з. как самонесущее. А на первом фото видно как замаскировали плиту - половинками кирпича.
Кто то или рисует или согласовывает или нет, выполняет по минимальному критерию безопасности на авось. Все перекладывают на управляющую компанию. А деньги она на ремонт может только выжать из жителей или из фонда капремонта, встав в очередь. А дубасить надо цепочку: заказчик-застройщик, проектировщик, подрядчик. Конечно если их еще возможно будет отыскать. Есть такая практика гарантийная сумма на 5 лет, которую отдадут подрядчику в течении этих 5 лет пропорционально. 5% процентов вроде от СМР. У нас сейчас так будет строится корпус фабрики (стройнадзор, давно я прорабов не пинал, наконец то). Не знаю в жилищах она работает. Как правило эта строительная цепочка, сиречь банда замкнутого цикла. Сами выцыганили участок стр-ва, сами нарисовали и сами построили, сами впарили радостным покупателям еще с нулевого цикла, а потом перелогинились так, что и концов не найдешь.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фасад.jpg
Просмотров: 40
Размер:	104.4 Кб
ID:	259925  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фасад-1.jpg
Просмотров: 40
Размер:	29.3 Кб
ID:	259926  
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 09.11.2023 в 17:35.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 17:28
1 | #35
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Миниатюры
Плоскость 12х15 м без промежуточных креплений - это как?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 17:32
#36
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,021


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Плоскость 12х15 м без промежуточных креплений - это как?
Легко))), на фото видно. Зато сколько грибков в утеплитель натыкано, намертво - зачем вообще кирпич нужен - направляющие и вентфасад из плитки от дураков подстраховка.
У мамы 9-ти этажку ватой в 2-в слоя оббили. Рядом 12-ти этажку, башню. Направляющие и керамогранит. Ничего за 7 лет не выпало, даже алкаши не переколотили))).
Offtop: p.s. Здоровенные красные дома из 1/2 кирпича с фасада это какое то колониальное или тюремное наследие))). Архитектура однако урбанистическая))). А чертежи архитекторы дают туго. Все ссылаются на типовые нормы. Ну ты распечатай и приложи их. Иностранные рабочие под руководством умеющих читать и писать разберутся.
У нас сейчас подобная война идет с архитектурой. Задолбали, денег хапнули хоть куда, а все ссылки дают и объемы не считают. Надоело уже выковыривать.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 09.11.2023 в 17:51.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 18:13
1 | #37
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
зачем вообще кирпич нужен
Для вида, дом типа "кирпичный", покупают лучше.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 18:23
1 | #38
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,390


ingt, покупают то, что на этом форуме меньше ругается.

Бдят за нами покупатели. Надо следить за языком, а то вообще ничего не купят. Я б не купил.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2023, 19:18
#39
end-user


 
Регистрация: 05.08.2009
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Насчёт полностью - приврал. Могут сделать свес 1/4 кирпича, т.е. 30 мм.
Какая разница.
Разница предположительно в опрокидывающем моменте, тк при большом свесе и из-за добавленной строителями кривизны стены, ее может вывернуть.

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Это, как показывает поиск в интернете довольно распространенная практика, к сожалению.
Качество на авось. Все тоже самое, что и у Вас. Все какое то х.з. как самонесущее. А на первом фото видно как замаскировали плиту - половинками кирпича.
Похоже, на фото не сборно монолитный каркасный дом, или ригели стали делать выступающими относительно колонн?
И где угловая колонна ? Настаивать не буду, но дом похож на литой монолит, а не сборный каркас.

Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Для вида, дом типа "кирпичный", покупают лучше.
Да, кирпичный фактор греет душу некоторых покупателей.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Бдят за нами покупатели. Надо следить за языком, а то вообще ничего не купят. Я б не купил.
Чтобы народ не пугался, в прежние годы (2008) его успокаивали. https://ria.ru/20081112/154897236.html

Цитата:
17:37 12.11.2008 Угроз обрушения зданий с облицовкой фасадов в полкирпича нет
Угрозы обрушения многослойных фасадов, облицованных в полкирпича, в Москве нет, заявил начальник Управления научно-технической политики в строительной отрасли Комплекса городского архитектуры, строительства, развития и реконструкции Александр Дмитриев.

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Угрозы обрушения многослойных фасадов, облицованных в полкирпича, в Москве нет, заявил начальник Управления научно-технической политики в строительной отрасли Комплекса городского архитектуры, строительства, развития и реконструкции Александр Дмитриев в среду журналистам, опровергая ранее опубликованную информацию.
Несколько дней назад в некоторых СМИ появилась информация о том, что строительство монолитных зданий с многослойными фасадами с облицовкой в полкирпича может быть запрещено в Москве из-за угрозы их обрушения, со ссылкой на выступление на Первом национальном строительном конгрессе. В качестве причин были названы, в частности, недостаточная опора фасадов на несущие конструкции, а также использование кирпича недостаточного для этого вида работ уровня качества. Таких фасадов, где есть угроза обрушения, в Москве насчитывается около 50.

Цитата:
27 мая 2022, 11:32
Появилось видео обрушения фасада в элитном ЖК «Алые паруса»
Кирпичи рухнули с шестого этажа дома https://msk1.ru/text/incidents/2022/05/27/71364206/

Последний раз редактировалось end-user, 09.11.2023 в 19:28.
end-user вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Оценка конструктивных дефектов "современного" кирпичного дома



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сроки выполнения расчета (с отчетом) кирпичного многоэтажного жилого дома 4атланин Расчетные программы 45 11.05.2016 18:34
Какие тонкости и подводные камни нужно учесть при проектировании кирпичного многоэтажного жилого дома? несплюночами Прочее. Архитектура и строительство 2 23.01.2015 10:26
Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены Vladjn Конструкции зданий и сооружений 20 18.08.2014 10:54
ИЩУ ПРОЕКТ - Усиление конструкции (стен и фундаментов) кирпичного жилого дома. pusikul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.02.2011 16:58
Исполнительная документация для жилого кирпичного дома Колю4ка Прочее. Архитектура и строительство 3 14.02.2011 23:13