| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Стоит ли делать термоусадочный шов в плите по грунту с одной рабочей сеткой?
Инженер-проектировщик 3 кат.
Регистрация: 04.12.2023
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 3309
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Если плиту пола нарезать на квадраты стороной 600 мм, то трещин сверху не будет.
Иначе будут трещины сверху.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Заливайте уже плиту сразу, с двумя сетками и с уклоном, и с резкой деф. Швами.
Да, есть сложности с заданием уклона, но это всё решается, можно как раз в местах швов выставить направляющие например. Нарезка верхнего участка (стяжки) без нижнего в общем то безсмысленна если подстилающий слой значительно жестче.. Если вопрос удобства, то вместо бетонной подготовки по щебню можно уложить раствор. Толщину можно варьировать высотой лягушек. Да мало ли как можно, лучше не ьак только. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик 3 кат. Регистрация: 04.12.2023
Сообщений: 17
|
v.psk, Позвольте уточнить, вы имеете ввиду, если плита с двумя сетками, то соответственно, стяжка сверху не нужна? В таком случае, не до конца понимаю, где имеется ввиду нарезка деф. швов - не в плите же с двумя сетками?
У нас толщина плиты до отметки 0 макс. 150мм - если добавить вторую сетку, то стяжку придется убрать, и сделать уклоны по вашим рекомендациям, но тогда деф. швы нарезать не нужно, ведь верхняя арматура воспримет усилия. А в случае, если мы жесткий слой все-таки нарежем сверху квадратами 6х6м, и стяжку так же нарежем, чем плохо такое решение? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик 3 кат. Регистрация: 04.12.2023
Сообщений: 17
|
v.psk, Подскажите, почему по-вашему верхняя арматура не воспримет усилия от деформаций, и не удержит плиту от растрескивания? Сколько материалов изучено - вижу, что не режут плиту с двумя сетками. Вот, к примеру, есть расчет подстилающих слоев, там также на 24мин сказано, что жб слои с двумя сетками не разрезаются. Разрезаются чисто бетонные слои и конструктивно армированные одной сеткой, при большой высоте сечения, т.к. там бетон сам с растягивающими усилиями не справляется :
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Не. 600 мм.
Ну или как все и впск. Правильно от 200 мм по подбетонке.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
DrОm, потому что вы не понимаете что делаете.
Это был сарказм. Делай плиты полов как все. 160-200 мм в25 по подбетонке 100 мм. 12...16 мм А500с шагом 200 мм сверху и снизу. Но ведь вы и тут умудритесь. Это же сложно. Надо вам главспеца. И впск тут не прав. Резать 1/3 надо не подстилающий слой несущие плиты пола, а слой под покрытие. В сп опечатка. Несущие плиты делят только осадрчно-температурными швами каждые 30 м. Но вообще он великий гуру. В остальном слушайте его.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 07.12.2023 в 00:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
DrОm, трещины в полу по грунту при большой площади будут практически со 100% вероятностью. Хоть одна сетка будет, хоть две, да хоть три. Грунт идеально все равно не уплотнишь и в итоге появятся какие-то подвижки.
Резка пола на карты - носит чисто декоративную функцию, чтобы все оставалось красивым. В вашем случае стяжку и армированную плиту (до сетки) нужно резать. И чем чаще будет шаг швов, тем лучше. Другое дело, что герметики для швов не дешевые. Тут уж каждый сам выбирает что лучше, новые трещины лечить (а выглядеть это будет некрасиво), либо сразу деньги потратить и сделать побольше красивых швов. Tyhig, по поводу резки именно несущей плиты, вместе с покрытием v.psk как раз прав. Толку от пропила только в покрытии пола? Если плита треснет в другом месте, то и в покрытии тоже трещина появится. А треснуть она может где угодно, если не задать самому желаемые направления. Последний раз редактировалось Alkor527, 07.12.2023 в 07:55. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Говорят, если не сделать рез несущей плиты, то появится трещина в плите. Потом она распространится на промплощадку, а потом и на всю планету. И, со временем, сквозь трещину будет видно или не видно звёзды. А когда вместо них откроется, наконец спина слона, то это разобьёт напрочь лживую гипотезу круглой Земли. Правда сметёт тайное мировое правительство и народ, наконец, станет свободным.
Но для этого надо не резать плиты. Выбор за вами.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Для полов в коровниках с одной сеткой резали швами примерно через 10 метров (эксплуатация на улице). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
А мне норм.
Давайте по полам сраться. Я в них великий гуру. ![]() А то начинается. То устойчивость на 190 стр. , то хрен знает даже что обсуждаете. Сраться надо за простое. Вот, например, вы верите в сопромат ? Ну звоните в дверь очередной квартиры и так с ходу...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Ну а чего там... Ну треснет где-то некрасиво и не сразу, и вообще можно сослаться на ппр или сп полы, и чтобы сами сообразили...
Требование про 30-кратную толщину можете соблюдать или нет, несмотря на в общем то красивое соотношение для жб, это требование скорее относится к бетонным подстилающим слоям, без армирования или с конструктивным армированием. Раньше экономили арматуру... А сейчас переписывают просто фразы из снипов в сп. Первоначальное решение в шапке темы спорное, немного утрируя, сколько штукатурку не нарезай, а трещина пойдет там где трещит стена. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
Цитата:
Имхо, резать плиту с армированием в двух зонах от d8мм - бред. И если и резать ее, то в местах с резко разным модулем упругости основания, например, делать этот шов у подколонников - где плита опирается на несжимаемое (относительно) основание - фундаменты. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Цитата:
И расстояние между швами в полах по грунту не только из-за температурных деформаций. Уже писал в #15, плохо уплотнили грунт под плитой - небольшая по высоте просадка на разных участках - стотыщмильонов трещин на полу гарантировано. Последний раз редактировалось Alkor527, 08.12.2023 в 15:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Написать на листике бумаги можно все что угодно, а потом ждать, что так оно и будет.
Сами то представляете себе контроль уплотнения грунта под полы в каком-нибудь ангаре огромном? Такая работа выйдет дороже чем сами полы. Все не проконтролируешь. Последний раз редактировалось Alkor527, 08.12.2023 в 15:38. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Alkor527, да не.
Тут ещё вопрос в периоде между завершением каркаса и выполнением пола. Большие промышленные здания строятся по 2-3 года. И полы стараются делать после всей начинки. Получается пауза 1-2 года на осадки фундаментов. Из 150 мм за 2 года выбирается, допустим, треть. 50 мм. Через год добавится в пол ещё 20% или 30 мм. От 30 мм ничего не треснет, если делать как обычно. Остальное растянется на 50 лет. За 50 лет там полы раз 5 поменяют. А если быстро мелкий сарай для белазов, то и полы там 400 мм. А если быстро мелкий сарай для коров, то пусть трескается. А если быстро салон автомобилей, то там проще толще плиту сделать, чем направлять трещину. Там заказчик за любую трещину будет недоволен. И тогда надо или прочно или просто делать больше деф. швов насквозь плит. Не поможет вырезать треть. Но деф. швы по науке не пропустит заказчик и гип. Так просто никто не делает. А если вырезать треть плиты, то за эту трещину в стяжке выше будет драка. Она же всё равно будет раскрываться как ни замазывай.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
Я считал плиты пола, для них самое неблагоприятное положение нагрузки как раз у этих швов, особенно в углах (где швы пересекаются), там требуется арматуры в РАЗЫ больше, чем в центре карты пола. То есть разрезая плиты мы рискуем получить трещины не только "проектные" по шву, но и рядом с этими швами. А как быть с уплотнение грунта (песчаных подушек), под фундаментами колонн? Будете ли там учитывать потенциальное неуплотнение (их ведь тоже огого сколько может быть)? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Пока в промке встречал 2 подхода: 20-30 м и 6 м с надеждой на завершение осадок до пола.
И там и там треснет в любом случае, но потом. Чтобы не треснуло, надо делать швы деф. Насквозь. Их запрещают. Если резать треть, то треснет в этой трети, трещина раскроется в стяжку и всё равно будет. Безнадёжная ситуация из древности. Как ни сделай всё плохо. Трети резать тоже не выход. Проще всего подождать осадку фундаментов. И ограничивать её не 150 мм, а с запасом по осадке. Ещё забыл про взаимовлияние. От него же будет 70% осадки и это полы ломать не будет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Кто запрещает? Если в этом месте критична разница в осадках, то применять что-то типа этого https://f-tm.ru/produkt/deflex/deflex_3/hc_o_2_1.html
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337
|
Цитата:
Ну хорошо, не больше предельных размеров деф. Блоков, условно говоря пускай 40 метров? Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Плохо выйдет само, надо попробовать хорошо, и хорошо бы по нормам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Цитата:
Цитата:
В общем я вас понял, пишите в проекте "повсеместный контроль коэф упл. 1,0, трещины не допускать", делайте цельные плиты, пусть потом разбирается кто-то другой. Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Вот уж точно |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Посмотрел тему - вроде главным образом обсуждаются швы на 1/3 толщины плиты и топик-стартер именно про них спрашивает
Цитата:
Если высота будет пара мм, то не думаю, что в сплошной плите появится что-то более, чем трещины с раскрытием 0.2-0.3мм (которые являются рабочими для железобетона) |
|||
![]() |
|
||||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Offtop: ну вы и напридумывали )) сейчас я вам покажу, откуда готовилось нападение
![]() в СП 29.13330.2011 сказано, что в подстилающих слоях, стяжках и чистовых покрытиях необходимы: деформационные швы (разрез для независимого смещения участков); температурно-усадочные швы (надрез для создания ослабленного сечения, в котором происходит разрыв в результате растягивающих напряжений, вызванных усадкой, понижением температуры и влажности); изолирующие швы (разрез в местах стыковки с фундаментами, стенами и т.п.) Вопрос ведь в температурно-усадочных швах - надрезах? То есть цель вполне четкая - искусственная трещина на случай усадки, разницы температу и влажности. Для покрытий толщиной более 60 мм и подстилающих слоев - через 30 толщин на глубину 1/3. Но... Цитата:
В предыдущем СНиП 2.03.13-88 все пункты про бетонные подстилающие слои (не железобетонные) и там формулировка такая: Цитата:
Еще раньше был СНиП II-В. 8-71. Там вообще с картинками! Актуализацией все похерили, демоны )) К картинкам деф. швов в бетонных полах конкретное примечание: Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Если интересует технология, есть СТО НОСТРОЙ 2.6.171-2015: Цитата:
В 2001 г ЦНИИПРОМЗДАНИЙ выпустило РУКОВОДСТВО ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОЛАМ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, УСТРОЙСТВО И ПРАВИЛА ПРИЕМКИ ПОЛОВ видимо, с него это пошло: Цитата:
Последний раз редактировалось mainevent100, 08.12.2023 в 22:06. |
|||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Так то у v.psk и Alkor527а тоже есть правда.
Просто потому что нет и не может быть правильного решения. Запрещают - все кто может и хочет. Короче говоря все. Решение с деф. швами насквозь каждые 6 м пройдёт всех этих людей, потому что общепринято. Но не спасёт от трещин от воронки осадки. А решение с 6х6 м + ещё небольшие ромбики у колонн как по какой-то серии для полов - уже тупо не пропустят. Лишние деньги (швы это не просто так, а конструкция закладываемая в плиту), никто не видел такое, нет конструкции такого шва с наливным полом (в нём будет трещина, что недопустимо по эстетическим соображениям) (о чём много писали ранее в темах про полы). Да и в серии промашка. Если ромбики и делать, то их надо делать огромными. Размером хотя бы с подошву или похожими. то есть 3х3 м. А в серии мелкие, подобные размерам подколонника. Такие мелкие ромбики даже пройдя все трудности не спасут от трещин. Трещать будет за пределами подошвы... Мне импонирует идея с большими ромбиками. Я бы так и делал. Нет узла с наливным полом и невозможно пройти заказчика. Остаётся один самый простой путь. Делаем 200 мм и армируем так, чтобы воронку осадки порядка 30 мм (без взаимовлияния, которое даст ещё +100 мм) плита так выдержала с трещинами 0,3 (0,4) мм или сколько там надо по агрессии. Для типовых обычных условий и шагов каркаса это нижняя и верхняя порядка 12...16 мм А500С шагом 200 мм. А если там какая-то дорога для автомобилей, то её делаем или толще или переармируем или доп. швы. А если сверху стеллажи, башни и т.п. и всё стоит на полу, то делаем его толсто. Выбираем прочность. И тогда тоже будет трещать. Так как всё равно кто-то заедет на пол или где-то осадка и геометрия наложатся опасно. Но не сразу. То есть можно сдать объект без трещин и те появятся через 5-10 лет. А там или ишак подохнет или эмир... Но и тут тоже хороший вопрос. Ну трещины. Да некрасиво. Но, если нет агрессии сверху, то и что ? Если нет выбора - пусть живут некрасиво. Всё равно нет альтернативы. Эта паранойя по блестящим наливным полам мне непонятно. Зачем на них молиться - нет причины. Их для того и делают, чтобы износить и изъездить. Если делать сверхдешёвые коровники и там плиты 100 мм с одной сеткой, то конечно, треснет сразу. И там без вариантов придётся резать как мозаику каждые 2-3 м. Или договориться с заказчиком, о том, что трещины допустимы. Типа пусть трещит, но хоть не сразу развалится на отдельные камни... Но это уже не инженерный подход. С такими размерами как посчитать. Случайность. Никак. Признаю такой подход тоже есть. Сам так не делал, но не потому что как-то презираю. Нет. Просто мало касался именно таких объектов. Вообще на моей памяти, даже в серьёзном складе пытались заставить проектировщиков сделать плиты пола 100 мм. И как-то вот так там и нарезали, только не на треть. Или уже не помню как именно... Но там такой пол совсем не подходил объекту. Очевидно было что сломается сразу. Это был перебор. И да. Согласен, что есть формально СП, который регламентирует резать треть с арматурой. И могут нагнуть и заставить на любом этапе сделать по СП. И даже, наверное, хуже не будет. Потому что в уникальном случае, когда будет так нельзя, проектировщик сможет как-то разумно обосновать причину почему нельзя. Можно не пройти экспертизу или проверки заказчика делая неформально. Это тоже риск. Ну так такого риска в КЖ очень много. Не здесь так в другом месте поймают на делании добра. Я уже пофигистически отношусь. Если не посадят, то хоть из говна без палок. Пусть у тупиц всё трещит по их вине - главное письма, протоколы, ТЗ... Один раз сказал, что так нехорошо. Не услышали - это их проблемы. Если очень хорошие отношения с заказчиком - можно дважды сказать и подмигнуть. Ну и если не дети, больные, военные и т.п. Короче беззащитные категории. Там уже моральный выбор каждого. Вообще выход есть. Надо считать полы с учётом воронок осадки, взаимовлияния, истории загружений, нелинейно, с РСУ, с температурой, с трением по подошве и срезом по грунту, с отрывом пола от грунта. В общем через 10-20 лет минимум считать. Когда Лира Софт всё сможет. И тогда этот расчёт покажет необходимость только ромбиков 3х3...4х4 м и швов каждые 25-30 м. И, вот, уже сегодня, вы можете на халяву не считая применить экономное решение будущего и вам за это влетит если что. Ненаучно. Доставайте помидоры. Или идите считать всё это в ансисах до пенсии. ----- добавлено через ~2 мин. ----- mainevent100, молодец ! ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 08.12.2023 в 23:43. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что делать в случае если имеются Аrc1 и Аrc2 в фундаментной плите? | Инженар | SCAD | 7 | 02.12.2016 15:38 |
Может ли быть в фундаментной плите диаметр хомутов больше рабочей арматуры? | Инженар | Железобетонные конструкции | 8 | 02.12.2016 13:45 |
Нужно ли делать пароизоляцию по ж.-б. плите перекрытия ( полы 1,2 этажей)? | niusya | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 01.09.2014 12:03 |
Расположение (порядок раскладки) рабочей арматуры в плите перекрытия по толщине сечения. Монолитный железобетонный каркас. | Tym | Железобетонные конструкции | 3 | 22.05.2009 12:31 |