| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Возможно ли усиление отдельной конструкции без обследования всего здания?
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856
|
||
Просмотров: 2996
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,554
|
Вы ничего не сказали про контекст этих работ. Вот для особо ответственных сооружений это само-собой. А для частного жилого сарая не обязательно.
То, что догружают якобы на 5-10% это ещё ничего не значит, так как это точность вашего сбора нагрузок. Это вообще для какого предельного состояния? |
|||
![]() |
|
||||
Это рост нагрузок по сравнению с существующими нагрузками (примерно одинаков для обоих состояний).
Провисла балка, ее разгружают новыми балками. Деньги на соответствующее обследование тратить никто не хочет. Не останется ли крайним в этой ситуации разработчик новых балок в случае: а) аварии связанной с ростом нагрузок и установкой новых балок, б) аварии по причине НЕсвязанной с ростом нагрузок и установкой новых балок? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,177
|
Цитата:
б) Непонятна формулировка - что значит авария, не связанная с ростом нагрузок? |
|||
![]() |
|
||||
Например, здание неверно построено/спроектировано (например, нет связей) и час икс случится после установки новых балок, неважно как далеко во времени.
Последний раз редактировалось ingt, 19.12.2023 в 17:34. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,177
|
До этого же оно как-то стояло? Раз Вы считаете, что оно неверно спроектировано, почему не уведомили заказчика, а стали разрабатывать локальные меры по усилению на заведомо аварийном объекте? В этих случаях помогает официальная переписка.
|
|||
![]() |
|
||||
Понятно. Если резюмировать: захотел тронуть здание усилить что-то в здании (не важно насколько эта часть малая или незначительная), обследуй и проверь расчетом все здание и основание с составлением соответствующей документации.
|
||||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,307
|
Если "существующие"="расчётные" и от них что-то провисло, или пусть уже от увеличенных провис некий элемент, конечно требуется анализ всего сооружения. Может и фундамент с аналогичными запасами тоже "провиснет" и те самые балки не самое слабое звено. Если причина провисания именно увеличение нагрузок, конечно.
Нужно ли для этого обследование и какой полноты - другое дело, по установленной процедуре в конкретной отрасли для вот таких вот зданий. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Или какая примерно должна быть формулировка? |
||||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,498
|
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Можно.
Формулировка в договоре (ТЗ) такая: "Выполнить обследование и чертежи усиления балки в связи с наличием сверрхнормативных прогибов". В объем работ включить обследование (кроме балки) конструкций в объеме, необходимом для сбора нагрузок на балку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,177
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 781
|
Цитата:
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,378
|
Нельзя трогать конструкции только на основании ТЗ.
Нарушен порядок эксплуатации. Читай до дыр СП 255. И старые Правила эксплуатации пром. зданий. Добейся порядка действий и документов эксплуатации. Добейся соотв. решений заказчика НА ОСНОВАНИИ актов эксплуатации. Добейся незаконного кап.ремонта. В крайнем случае добейся реконстр. локальной, участка здания по тз. Это отрицательное заключение экспертизы пд. Поэтому этот ущерб и дальше должно быть в договоре.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 20.12.2023 в 12:06. |
|||
![]() |
|
||||
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 781
|
Нет. Смотрели из-за того, что обычно одна отдельная конструкция редко проблемная. Если что-то "поехало", то скорее всего проблема более глобальная.
Offtop: Как говориться - если 3.14здец, то полный
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
|||
![]() |
|
||||
Если бы зак-к отказался от обсл-я всего здания, а сказал что-то типа: "Мне это только усильте, остальное не надо", как бы вы поступили? Отказались совсем?
|
||||
![]() |
|
||||
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 781
|
Так мы про все здание и не писали в заключении. Писали отдельно письмо, где указывались проблемы по всему зданию (очень кратко), либо в заключении писали, что проблемы одной конструкции возникли из-за...
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,378
|
Зачем отказываться. Просто восстановите порядок действий.
Отказываться надо на этапе выбора в тз ремонт/реконструкция. Но вообще обучение платное. Хорошо бы отказаться. Летом кризис. Если взять бесплатного говна с ущербом в суде, то фирма потонет на 200% вместо 100%... Главспец должен рисовать, а не учить заказчика с непредсказуемым результатом ... Время - деньги.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,931
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ваше право уведомить заказчика о всех выявленных прочих дефектах. Написать официальное письмо. Если состояние прочих конструкций на ваш взгляд аварийное, то не право, а обязанность (п.4.8 ГОСТ 31937). А что дальше он (заказчик) будет делать, проблема уже не ваша. PS: Если по вопросу в шапке темы: Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Alkor527, 20.12.2023 в 12:58. |
|||||
![]() |
|
||||
Оч. важный пункт:
Цитата:
П. 4.8 ГОСТ 31937: Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,307
|
Объяснил бы бесполезность таких действий. Нет смысла ремонтировать балку, если фундамент валится. И, да, отказался бы в таком участвовать.
Цитата:
Обычная (традиционная) процедура при осмотрах-обследованиях. Печально, если это удивляет. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,931
![]() |
Визуально только. Пока шел, смотрел по сторонам и увидел...
Кто за обследование всего здания платить будет, если речь в ТЗ о одной прогнувшейся балке и эта балка не влияет на все здание целиком? Или вы за альтруизм? ТЗ вполне может быть составлено на одну конкретную конструкцию. Если в результате обследования эта конструкция как-то влияет на другие, то само собой их также в рамках данного обследования нужно изучить и дать по ним заключение. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Не обязательно |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,307
|
Ваших бюрократических структур не знаю, хотя в помянутом Вами пункте он присутствует.
Вроде везде писал "если", а не везде и всегда. Не учебник пишу. Цитата:
Опять, если оно имеет некие основания, а не просто самодурство. Потратить деньги просто так, из интереса - не встречал таких. Даже частника хоть трещина обеспокоит, а не зуд любознательности. На обследование смета составляется, по результатам предварительного осмотра, с рекомендациями заказчику, а не просто бегут обнюхивать все в микроскоп по кивку... Бюджетники вообще ни копейки не потратят без обоснования. Так товарищ намекает на повышение нагрузок, тут минимум анализ нужен, чего, насколько, на что оно повлияет. По представленным данным однозначного ответа нет ))). |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Каков срок годности материалов детального обследования здания? | msv_mnv | Обследование зданий и сооружений | 3 | 05.11.2018 12:18 |
Как разделить конструкции здания на стадии? | S-Y | Revit | 1 | 14.09.2018 19:29 |
Возможно ли выполнить фундаменты на разных глубинах заложения для одного здания? | Артур1985 | Основания и фундаменты | 4 | 22.04.2018 11:40 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Сложные стропильные конструкции здания | oleg_81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 04.09.2009 10:09 |