Возможно ли усиление отдельной конструкции без обследования всего здания?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Возможно ли усиление отдельной конструкции без обследования всего здания?

Возможно ли усиление отдельной конструкции без обследования всего здания?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.12.2023, 15:00 #1
Возможно ли усиление отдельной конструкции без обследования всего здания?
ingt
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856

Усиливается балка, элементы усиления догружают своим весом фундаменты на 5-10%.
  1. Обязательно ли в документации на усиление должны быть результаты обследования фундаментов и обоснование их прочности и жесткости? Или возможен вариант документации с указанием, что усилять по данной документации только после соответствующих проверок фундамента и основания.
  2. Обязательно ли в документации на усиление должны быть результаты обследования и проверок прочности всех конструкций здания и здания в целом, а не только на которые непосредственно влияет усиление.
Просмотров: 2996
 
Непрочитано 19.12.2023, 15:28
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,554


Вы ничего не сказали про контекст этих работ. Вот для особо ответственных сооружений это само-собой. А для частного жилого сарая не обязательно.
То, что догружают якобы на 5-10% это ещё ничего не значит, так как это точность вашего сбора нагрузок. Это вообще для какого предельного состояния?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2023, 16:07
#3
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Это вообще для какого предельного состояния?
Это рост нагрузок по сравнению с существующими нагрузками (примерно одинаков для обоих состояний).

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
контекст этих работ
Провисла балка, ее разгружают новыми балками. Деньги на соответствующее обследование тратить никто не хочет. Не останется ли крайним в этой ситуации разработчик новых балок в случае: а) аварии связанной с ростом нагрузок и установкой новых балок, б) аварии по причине НЕсвязанной с ростом нагрузок и установкой новых балок?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2023, 17:04
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,177


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Не останется ли крайним в этой ситуации разработчик новых балок в случае: а) аварии связанной с ростом нагрузок и установкой новых балок, б) аварии по причине НЕсвязанной с ростом нагрузок и установкой новых балок?
а) Останется обязательно - постараются сделать крайним. Причем, даже при увеличении нагрузок на фундаменты на 5-10% (для суда этого будет достаточно);
б) Непонятна формулировка - что значит авария, не связанная с ростом нагрузок?
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2023, 17:24
#5
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
б) Непонятна формулировка - что значит авария, не связанная с ростом нагрузок?
Например, здание неверно построено/спроектировано (например, нет связей) и час икс случится после установки новых балок, неважно как далеко во времени.

Последний раз редактировалось ingt, 19.12.2023 в 17:34.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2023, 17:45
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,177


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Например, здание неверно построено/спроектировано (например, нет связей)
До этого же оно как-то стояло? Раз Вы считаете, что оно неверно спроектировано, почему не уведомили заказчика, а стали разрабатывать локальные меры по усилению на заведомо аварийном объекте? В этих случаях помогает официальная переписка.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2023, 18:03
#7
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Понятно. Если резюмировать: захотел тронуть здание усилить что-то в здании (не важно насколько эта часть малая или незначительная), обследуй и проверь расчетом все здание и основание с составлением соответствующей документации.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2023, 18:11
| 1 #8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,177


Необязательно так глобально (хотя, в общем, верно), иногда бывает достаточно правильно составленного ТЗ и формулировок в договоре.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2023, 19:26
#9
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,307


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Это рост нагрузок по сравнению с существующими нагрузками
Если "существующие"="расчётные" и от них что-то провисло, или пусть уже от увеличенных провис некий элемент, конечно требуется анализ всего сооружения. Может и фундамент с аналогичными запасами тоже "провиснет" и те самые балки не самое слабое звено. Если причина провисания именно увеличение нагрузок, конечно.
Нужно ли для этого обследование и какой полноты - другое дело, по установленной процедуре в конкретной отрасли для вот таких вот зданий.
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2023, 21:24
#10
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
бывает достаточно правильно составленного ТЗ и формулировок в договоре.
Так нельзя:
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
вариант документации с указанием, что усилять по данной документации только после соответствующих проверок фундамента и основания.
Или какая примерно должна быть формулировка?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2023, 07:09
1 | #11
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,498


Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
Цитата:
Статья 15. Общие требования к результатам инженерных изысканий и проектной документации
1. Результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и достаточными для установления проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения, а также проектируемых мероприятий по обеспечению его безопасности. Расчетные данные в составе результатов инженерных изысканий должны быть обоснованы лицом, выполняющим инженерные изыскания, и содержать прогноз изменения их значений в процессе строительства и эксплуатации здания или сооружения.
По факту проектировщик должен оценить, достаточно ли ему тех результатов обследования, которые представлены и если недостаточно направить мотивированный запрос.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2023, 09:27
1 | 1 #12
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Так нельзя:
...
Или какая примерно должна быть формулировка?
Можно.
Формулировка в договоре (ТЗ) такая: "Выполнить обследование и чертежи усиления балки в связи с наличием сверрхнормативных прогибов". В объем работ включить обследование (кроме балки) конструкций в объеме, необходимом для сбора нагрузок на балку.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2023, 11:05
1 | #13
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,177


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
с указанием, что усилять по данной документации только после соответствующих проверок фундамента и основания.
Да, нормальная формулировка. Плюс к этому точно обозначить предмет самого договора (как Старый Дилетант написал); никаких общих фраз, допускающих расширенное толкование. И еще я бы в договоре (в разделе "Ответственность сторон" или "Особые условия") добавил что-то вроде: "Исполнитель не несет ответственности за аварийные ситуации, непосредственно не связанные с исполнением данного договора и вызванные конструктивными недостатками самого здания (или его частей), а также его эксплуатацией". Если видите проблемы в конструктивной схеме здания (отсутствие тех же связей, недостаточные сечения), могущих повлечь его разрушение - обязательно официальное письмо заказчику - параллельно к договору и работам по нему. Это большой плюс в случае дальнейших разбирательств и шанс на хороший допник. Offtop: Печатное слово имеет страшную силу
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2023, 11:11
#14
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 781


Цитата:
Если видите проблемы в конструктивной схеме здания (отсутствие тех же связей, недостаточные сечения), могущих повлечь его разрушение - обязательно официальное письмо заказчику
Когда занимался обследованием - всегда смотрели не только отдельные конструкции, а все задние в целом и писали такие письма. Процентов на 70 - это новый договор (и деньги).
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2023, 11:32
#15
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
всегда смотрели не только отдельные конструкци
В техзадании все здание было?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2023, 11:36
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,378


Нельзя трогать конструкции только на основании ТЗ.

Нарушен порядок эксплуатации.
Читай до дыр СП 255.
И старые Правила эксплуатации пром. зданий.

Добейся порядка действий и документов эксплуатации.
Добейся соотв. решений заказчика НА ОСНОВАНИИ актов эксплуатации.
Добейся незаконного кап.ремонта.
В крайнем случае добейся реконстр. локальной, участка здания по тз. Это отрицательное заключение экспертизы пд. Поэтому этот ущерб и дальше должно быть в договоре.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 20.12.2023 в 12:06.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2023, 12:05
| 1 #17
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 781


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
В техзадании все здание было?
Нет. Смотрели из-за того, что обычно одна отдельная конструкция редко проблемная. Если что-то "поехало", то скорее всего проблема более глобальная.
Offtop: Как говориться - если 3.14здец, то полный
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2023, 12:13
#18
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Нет. Смотрели из-за того, что обычно одна отдельная конструкция редко проблемная. Если что-то "поехало", то скорее всего проблема более глобальная.
Если бы зак-к отказался от обсл-я всего здания, а сказал что-то типа: "Мне это только усильте, остальное не надо", как бы вы поступили? Отказались совсем?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2023, 12:22
1 | #19
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 781


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Если бы зак-к отказался от обсл-я всего здания, а сказал что-то типа: "Мне это только усильте, остальное не надо", как бы вы поступили? Отказались совсем?
Так мы про все здание и не писали в заключении. Писали отдельно письмо, где указывались проблемы по всему зданию (очень кратко), либо в заключении писали, что проблемы одной конструкции возникли из-за...
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2023, 12:26
#20
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,378


Зачем отказываться. Просто восстановите порядок действий.
Отказываться надо на этапе выбора в тз ремонт/реконструкция.

Но вообще обучение платное. Хорошо бы отказаться. Летом кризис. Если взять бесплатного говна с ущербом в суде, то фирма потонет на 200% вместо 100%...
Главспец должен рисовать, а не учить заказчика с непредсказуемым результатом ... Время - деньги.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2023, 12:41
1 | #21
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,931
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Понятно. Если резюмировать: захотел тронуть здание усилить что-то в здании (не важно насколько эта часть малая или незначительная), обследуй и проверь расчетом все здание и основание с составлением соответствующей документации.
Или заказчика без штанов оставите или себя.

Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Если бы зак-к отказался от обсл-я всего здания, а сказал что-то типа: "Мне это только усильте, остальное не надо", как бы вы поступили? Отказались совсем?
п.5.1.7 ГОСТ 31937
Цитата:
При сокращении заказчиком объемов обследования, снижающем достоверность заключения о техническом состоянии объекта, заказчик сам несет ответственность за низкую достоверность результата обследования.
Что написано в ТЗ то и надо делать.
Ваше право уведомить заказчика о всех выявленных прочих дефектах. Написать официальное письмо. Если состояние прочих конструкций на ваш взгляд аварийное, то не право, а обязанность (п.4.8 ГОСТ 31937). А что дальше он (заказчик) будет делать, проблема уже не ваша.

PS: Если по вопросу в шапке темы:
Цитата:
Обязательно ли в документации на усиление должны быть результаты обследования фундаментов и обоснование их прочности и жесткости? Или возможен вариант документации с указанием, что усилять по данной документации только после соответствующих проверок фундамента и основания.
п. 5.1.14 ГОСТ 31937
Цитата:
При обнаружении характерных трещин, перекосов частей здания (сооружения), разломов стен и прочих повреждений и деформаций, свидетельствующих о неудовлетворительном состоянии грунтового основания, в детальное (инструментальное) обследование включают инженерно-геологические исследования, по результатам которых может потребоваться не только восстановление и ремонт строительных конструкций, но и усиление основания.
Т.е. выполнить проверку основания и фундаментов вы обязаны, если дефекты касаются их

Последний раз редактировалось Alkor527, 20.12.2023 в 12:58.
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2023, 12:58
#22
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
п.5.1.7 ГОСТ 31937
Оч. важный пункт:
Цитата:
5.1.7 Обследование технического состояния зданий (сооружений) должно проводиться в три этапа:
1) подготовка к проведению обследования;
2) предварительное (визуальное) обследование;
3) детальное (инструментальное) обследование.
При сокращении заказчиком объемов обследования, снижающем достоверность заключения о техническом состоянии объекта, заказчик сам несет ответственность за низкую достоверность результата обследования.
----- добавлено через ~4 мин. -----
П. 4.8 ГОСТ 31937:
Цитата:
4.8 При обнаружении во время проведения работ повреждений конструкций, которые могут привести к резкому снижению их несущей способности, обрушению отдельных конструкций или серьезному нарушению нормальной работы оборудования, кренам, способным привести к потере устойчивости здания или сооружения, немедленно информируют о сложившейся ситуации, в том числе в письменном виде, собственника объекта, эксплуатирующую организацию, местные органы исполнительной власти и органы, уполномоченные на ведение государственного строительного надзора.
Нехило.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2023, 13:42
1 | #23
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,307


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
"Мне это только усильте, остальное не надо", как бы вы поступили?
Объяснил бы бесполезность таких действий. Нет смысла ремонтировать балку, если фундамент валится. И, да, отказался бы в таком участвовать.
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Что написано в ТЗ то и надо делать.
Ваше право уведомить заказчика о всех выявленных прочих дефектах.
И как их выявить без обследования? Да и обследование назначается не по желанию заказчика, а по объективным показаниям. Привлекают экспертов и если простого осмотра недостаточно для выводов о безопасной эксплуатации, то назначается остальное. Как у врача, или сразу вам таблетки, или на анализы...
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Нехило.
Обычная (традиционная) процедура при осмотрах-обследованиях. Печально, если это удивляет.
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2023, 14:16
#24
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Обычная (традиционная) процедура
Стройнадзор тоже уведомляете?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2023, 15:31
#25
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,931
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
И как их выявить без обследования?
Визуально только. Пока шел, смотрел по сторонам и увидел...
Кто за обследование всего здания платить будет, если речь в ТЗ о одной прогнувшейся балке и эта балка не влияет на все здание целиком? Или вы за альтруизм?

ТЗ вполне может быть составлено на одну конкретную конструкцию. Если в результате обследования эта конструкция как-то влияет на другие, то само собой их также в рамках данного обследования нужно изучить и дать по ним заключение.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Да и обследование назначается не по желанию заказчика, а по объективным показаниям.
Перечень причин для обследования не вспомню где, но одна из них как раз "желание заказчика". А почему бы и нет, деньги есть, хочу, обследую, может и смысла в этом обследовании не быть.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Обязательно ли в документации на усиление должны быть результаты обследования и проверок прочности всех конструкций здания и здания в целом, а не только на которые непосредственно влияет усиление
Не обязательно
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2023, 18:28
#26
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,307


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Стройнадзор тоже уведомляете?
Ваших бюрократических структур не знаю, хотя в помянутом Вами пункте он присутствует.
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
эта балка не влияет на все здание целиком
Вроде везде писал "если", а не везде и всегда. Не учебник пишу.
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Если в результате обследования эта конструкция как-то влияет на другие, то само собой
Ну так о этих "если" и речь.
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
как раз "желание заказчика"
Опять, если оно имеет некие основания, а не просто самодурство. Потратить деньги просто так, из интереса - не встречал таких. Даже частника хоть трещина обеспокоит, а не зуд любознательности. На обследование смета составляется, по результатам предварительного осмотра, с рекомендациями заказчику, а не просто бегут обнюхивать все в микроскоп по кивку... Бюджетники вообще ни копейки не потратят без обоснования.
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Не обязательно
Так товарищ намекает на повышение нагрузок, тут минимум анализ нужен, чего, насколько, на что оно повлияет. По представленным данным однозначного ответа нет ))).
Бим вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Возможно ли усиление отдельной конструкции без обследования всего здания?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каков срок годности материалов детального обследования здания? msv_mnv Обследование зданий и сооружений 3 05.11.2018 12:18
Как разделить конструкции здания на стадии? S-Y Revit 1 14.09.2018 19:29
Возможно ли выполнить фундаменты на разных глубинах заложения для одного здания? Артур1985 Основания и фундаменты 4 22.04.2018 11:40
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Сложные стропильные конструкции здания oleg_81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.09.2009 10:09