Муфты, зависит от объема, минимум:
на ф32 - 500руб/шт. на ф36 - 690руб/шт. Сейчас закупили на ф22 в выпуска из ростверков и каркасы колонн по 250руб/шт. Армирование как у Вас в в варианте №2, но проще, по три штуки с каждой стороны колонны 400х400. Удобно без этого веника перехлеста. Гни еще эту арматуру... По практике вариант №2 не нравится из за спарки арматуры. А если еще и перехлест? Да и муфта то же так себе будет, с натягом....тоже есть вопрос с пробетонированием углов.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 73
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
В муфтах допускается зазор между стержнями арматуры (между торцами) и у каждого производителя муфт этот зазор разный. Не будут ли в этом зазоре сминаться стенки муфты? Или сама толщина муфт всегда такая, что никакого смятия и быть не может?
Последний раз редактировалось Alkor527, 29.02.2024 в 14:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
В каждой работе есть свои +/-. Но от сварки надо на ж.бетоне уходить по максимуму. Это лишнее трата человека/часов. Помимо сварщика там еще толпу бездельников держать надо на подхвате. А если еще и подгибать, что бы в опалубку влезло с соблюдением защитного слоя? Да и есть один важный фактор: людей в понятии строители нет. А сварных тем более. Приходят с опытом сварки гаража соседу.
Про сварной шов С17-Мп, C19-Рм только мы знаем. Это наш секрет и тайное знание))). Если кому-нибудь рассказать про него на линии (включая гл.инж. (название такое))) подрядной конторы, посмеются и будут кукурузяноколхозно буквально варить. Сейчас все нормы на муфты есть. На подряд берем арматурную бригаду/конторку со своей станцией. 8 выпусков всего в колонну, и что бы близко перепусков и этих сварщиков не было))). Удорожание (условное) 144000руб, на стоимости муфт, на 72 ростверка. Но!: выигрыш в сроках + меньше работа на арматурном цеху + меньше насыщенность сечения арматурой + забор пилой из арматурных обрезков. И т.д. Получается сварочные работы в пролете кратно по всем позициям на трудозатраты и отходы! И на следующий пролет также. Но думаем арматуру ставить на всю высоту сразу. Правда конечно не 16 этажей, а производственный корпус в 2 этажа по 6 (h) м.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 29.02.2024 в 14:42. |
|||
![]() |
|
||||
Podpolie, резьбовые или обжимные муфты используете?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Обжимные. Проще. Правда только подготовились, закупились))). Ростверки еще не готовы толком. Завтра должны привезти гидравлический сваескусыватель на экскватор. Если интересно будет, могу выложить процесс в соответствующей теме.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
Цитата:
----- добавлено через ~48 мин. ----- Цитата:
Посмотрел, во многих ТУ и СТО муфты делятся на работающие на растяжение и на сжатие, причем работающие на растяжение применяются и на сжатие тоже (короче универсальные), на сжатие - только если арматура сжата (такие проще и дешевле) Последний раз редактировалось maks-ufa, 29.02.2024 в 16:20. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
А также фотки голов свай после откусывания в крупном масштабе и письмо с просьбами проектировщику ?
Или там три метра не зашло ? Скандал, драка, увольнения ? Я так сборные сваи на прошлой работе на 10 м в скалу забил. Наверное с тех пор там жутко популярен.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Tyhig Offtop: ты растешь профессионально, но вот еще не много тебе экономики в практику. Сваекус позволяет аккуратно разрушить голову по бетону сваи, чисто оголить арматуру и полностью ликвидировать ручной труд иностранных рабочих. Это еще минус 4-8 шт. бездельников с отбойным молотком в зависимости от темпа и объемов.
Обрубки свай это хорошо. Это выгодно. Надо длиннее сваи проектировать, не экономьте ребята пож-та. Все также как с металлолом - обрезки металлопроката и арматуры. Так же с грунтом из котлована. Совет такой. Кто в службе заказчика или генерального. Субчикам всегда по носу дают - не твое это. А инвестор он в курсе, молчит. Не его это уже. Он чертежи утвердил и смету одобрил. Никогда обрубками свай не разбрасывайтесь. Никакой вывозки в утиль. Даже те кубики, которые откусывает экскаваторный сваекусатель. Это шикарный строительный материал для дачастроя и не только. Да и на объекте это тоже отличный материал под что угодно. Надо воздвигнуть какой нибудь сарай типа ТП или КТП. Опору под что то. Берешь обрубок 2-3м и копром его засаживаешь. А то понатыкают в траншеях этих ФБС... Острия нет? Да ненужно оно для такой длины. Короче все складируешь и засылаешь гонцов. Можно по заборам скромную рекламу повесить. Слух по деревне пустить. Короче скинул, кому надо, получаешь деньги и переводишь их на Халву))). Это у автора темы. У нас 1.9%.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 01.03.2024 в 10:13. |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Первый вариант больше нравится. С нынешней жижей вместо жёстких смесей проблем не вижу, и никакой возни с пучками, да и вроде их сваривали у нас. Во втором варианте смещение ц.т. арматурных пучков не нравится. Мелочь, а как-то некрасиво... Обычно их, пучки, вдоль граней располагают, а тут перекошенное, как ни поствавь.
Обрубки более 1,5м это свидетельство фиговой работы изыскателей и проектировщиков или недобитых свай, но всяко лучше, чем не хватило бы длины. Воровать оно нехорошо вообще... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 73
|
Ого, какая дискуссия) Немного в сторону ушла, но это даже и лучше, появилась информация для доп. размышлений. По первоначальному своему вопросу - решил в итоге оставить первый вариант (одиночные стержни 36мм), с пучками слишком много вопросов и вообще возни. Решение по сварному или муфтовому соединению продольных стержней пока не принял, возможно, действительно перейду на муфты.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
А там чего, вертолетная площадка?
Тогда внизу, по логике, просятся омоноличенные колонные двутавры или стальные трубы.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301
|
Цитата:
Не обязательно, может здесь схема посчитана без монтажа, и от этого верхние колонны растянуты "зависающими" перекрытиями. Если так, то рекомендация пересчитать с учетом монтажа от нагрузки СВ каркаса |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
С пучками надо не забывать, что длина анкеровки должна быть увеличена - как для эквивалентного сечения. Честно, не верю, что на стройке смогут эти швы нормально сделать. С простым С-23 -то бракодельство получается.. Какой, кстати, электрод закладываете? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Для А500С электрод Э50А.
Потом попробую вспомнить где это видел. Какие-то новые методически рекомендации приводил вроде бы Максуфа.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Так в СП 70 же в таблице 10.5 Или есть какие-то нюансы?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 28
|
гениально, совместная работа стержней Ф32 обеспечивается проволокой Ф1
Странно, что никто до сих пор не написал, что при варианте 2: 1. Понижающий коэф. для арматуры в углах 1,41 2. Несущая способность сечения несколько снижается за счет снижения усилий во внутренних стержнях "пучков". Расчет возможен либо по НДМ из текущих норм, либо как общего случая жб-сечения из пособия к снипу 84-го года. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899
|
Цитата:
Код:
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2025
Сообщений: 4
|
Спасибо за ответ. ПРоцент армирования получился 16. Просто архитектора и заказчик уперлись в свои габариты парковочных мест и пожарных габаритных норм. Визуально напрашивается расширение колонны.
Где можно посмотреть про армирование пучками вертикальных конструкций, в интернете очень мало инфо про это? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2025
Сообщений: 77
|
У вас тогда процент армирования в зоне нахлеста будет более 10, что недопустимо.
Высота колонны какая? Может без нахлеста можно? Последний раз редактировалось compound, 28.03.2025 в 16:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325
|
Цитата:
По какому критерию такая арматура требуется? ----- добавлено через 46 сек. ----- Покажите план/разрез |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Если в колоннах верхних этажей по расчету требуются неадекватно большие диаметры, значит возможны 2 варианта:
1) Архитектор придумал неадекватно большие пролеты. 2) Расчетчик (конструктор) неадекватно оценил результат расчета. Странно, обычно на форуме дружно советуют шарниры для верхнего этажа в монолите делать ![]() 32-36 диаметры ведь нужно будет еще в плиту покрыти отогнуть, так? |
|||
![]() |
|
||||
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611
|
Цитата:
У Вас там по АР пролеты по 12х10м? 4 машиномест на пролет в обеих направлениях? Вот прямо очень хочется на АР посмотреть. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс? | Stap | Железобетонные конструкции | 138 | 03.02.2018 14:55 |