Непрочитано 29.05.2024, 12:41 #1
Обязателен ли сплошной армопояс под плиты перекрытия?
Nikon105
 
Регистрация: 29.05.2024
Сообщений: 6

Приветствую всех.

Строю дом мансардного типа из газобетона (600х400х250, d500), толщина стенки 40см. Хочу положить плиты перекрытия длиной 8м, длина опирания плиты на несущую стену 15см с каждой стороны. Вес одной плиты около 3т. Шесть плит. Армопояс по периметру делать не стал, сделал армопояс (150х150мм) только на тех стенах, на которые будут ложиться плиты.
И тут попадается мне видео, как стены из газобетона расходятся под давлением крыши (буквально часть стены отклеивается и сползает на пару сантиметров), после чего появились у меня сомнения, а не выдавят ли плиты перекрытия мои стены? И надо ли делать армпояс по всему периметру, или смещающие горизонтальные силы будут относительно малы, и можно обойтись без сплошного армпояса?
Если подскажете методику расчёта бокового смещения от плит перекрытия, буду благодарен.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: арм.jpg
Просмотров: 378
Размер:	73.2 Кб
ID:	263241  

Просмотров: 7174
 
Непрочитано 29.05.2024, 14:28
#2
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 690


Цитата:
Сообщение от Nikon105 Посмотреть сообщение
сделал армопояс (150х150мм)
Вы уверены, что подливку из бетона толщиной 15 см можно называть армопоясом?
lexa_3513330 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2024, 14:51
#3
Nikon105


 
Регистрация: 29.05.2024
Сообщений: 6


Не уверен, но вопрос не в этом.
Nikon105 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2024, 15:32
#4
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 690


Цитата:
Сообщение от Nikon105 Посмотреть сообщение
но вопрос не в этом
Плиты, в отличие от крыши, горизонтальный распор не дают, если вы об этом.
lexa_3513330 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2024, 15:57
#5
Nikon105


 
Регистрация: 29.05.2024
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Плиты, в отличие от крыши, горизонтальный распор не дают, если вы об этом.
В таком случае, армопояс по всему периметру не нужен, достаточно по несущим стенам?

Насчёт боковых смещений я начал сомневаться, потому что плиты перекрытия укладываются не на всю длину блока (40 см), а лишь на край (15 см). Нагрузка по сечению блока будет распределена неравномерно. Не возникают ли там какие-нибудь существенные негативные реакции.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стена.png
Просмотров: 156
Размер:	8.0 Кб
ID:	263244  
Nikon105 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2024, 16:24
#6
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311


Цитата:
Сообщение от Nikon105 Посмотреть сообщение
И тут попадается мне видео, как стены из газобетона расходятся под давлением крыши (буквально часть стены отклеивается и сползает на пару сантиметров), после чего появились у меня сомнения, а не выдавят ли плиты перекрытия мои стены? И надо ли делать армпояс по всему периметру, или смещающие горизонтальные силы будут относительно малы, и можно обойтись без сплошного армпояса?
Скиньте видео. Как сказано, в посте 4, скорей всего там была распорная кровля, а распор воспринять "забыли". От такого и армопояс 150х150 не спасет, если что.
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2024, 16:55
#7
Nikon105


 
Регистрация: 29.05.2024
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Скиньте видео. Как сказано, в посте 4, скорей всего там была распорная кровля, а распор воспринять "забыли". От такого и армопояс 150х150 не спасет, если что.
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=nEJ8ZIIQj-4
Nikon105 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2024, 16:59
#8
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 690


Цитата:
Сообщение от Nikon105 Посмотреть сообщение
потому что плиты перекрытия укладываются не на всю длину блока (40 см), а лишь на край (15 см). Нагрузка по сечению блока будет распределена неравномерно.
Ну так у вас уже неравномерно. Вместо того, чтобы размазать нагрузку по ширине стены, вы сделали узкий и тонкий "армопояс" с нулевой жесткостью, который даже вертикальную нагрузку никак не распределяет, не говоря уже про горизонтальные, или например, возможную неравномерную осадку фундамента.

Последний раз редактировалось lexa_3513330, 29.05.2024 в 17:10.
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2024, 17:42
#9
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311


Цитата:
Сообщение от Nikon105 Посмотреть сообщение
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=nEJ8ZIIQj-4
Да. Все так и есть - сделали распорную кровлю без возможности восприятия собственно самого распора. И здесь никак не помог бы хилинький армапояс, только очень здоровый по сечению, с хорошим армированием, замкнутый по контору и на всех поперечных стенах.
С плитами такого не будет, от них тоже есть распор (сначала стремится работать как арка), но здесь должно ограничится миркоперемещениями, может волосяные трещины где появятся. Но армопояс только на ширину опирания маловат, с учетом что 8м плиты на край газобетонной кладки, лучше делать почти на всю ширину стена, да.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2024, 06:47
#10
AkulaBig


 
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от Nikon105 Посмотреть сообщение
армопояс по всему периметру не нужен, достаточно по несущим стенам?
Вам слово армоПОЯС ни на что не намекает? Ваша небольшая подливка из бетона вообще никакого отношения к армопоясу не имеет. И еще. На газобетонные блоки перемычки проемов опирать нельзя. В общем писать слишком много и долго.
AkulaBig вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2024, 07:23
#11
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Ширина армопояса должна (в идеале) быть равной ширине стены. Нужен под плитами он для равномерного распределения нагрузки от плит на стены (чтобы, когда плита изогнется под нагрузкой, она не давила на внутренний угол стены под плитой и не произошло смятия газобетона); для того, чтобы не появились трещины в газобетоне в местах резкого изменения нагрузок (но их может и быть, смотря как заармированы стены) и для большей жесткости здания.

Делать ширину пояса равной глубине опирания плит, по большому счету, не имеет смысла. Нужен пояс шириной 400 мм, высотой 250 мм, желательно по всему периметру стен.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2024, 09:38
#12
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Ширина армопояса должна (в идеале) быть равной ширине стены.
при ширине армопяса равной ширине стены - получаем проблемы с утеплением этого узла.

А не выдуманная ли это проблема с изгибом плит в ИЖС - с его нагрузками и пролетами.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2024, 09:55
| 1 #13
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


Да тут почитай сутра для смеха "инженеры" насоветуют.
Автор, определи назначение армопояса? Зачем он нужен? В вашем случае это не армопояс, а просто подбетонка для равномерного распределения нагрузки. Подстраховка от локального скола блока. Для D500 блока прочностью B2.5 при заданной плите 8м не должно быть никаких проблем и подбетонки твоей вполне достаточно.
Чтоб плиты "не смещались" возьми и соедени плиты между собой - горизонтальные арматурные стержни привари к монтажным петлям плит. Можешь загнать их в армопояс.
Быстрый Расчет за чашкой кофе прилагаю, один фиг не поймёшь. Вобщем ничего с твои блоком не произойдет, строй спокойно. Максимум - неравномерная усадка, от нее армопояс не спасет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Adobe Scan 30 May 2024_1.jpg
Просмотров: 308
Размер:	110.6 Кб
ID:	263254  
dambra вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2024, 11:05
#14
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А не выдуманная ли это проблема с изгибом плит в ИЖС - с его нагрузками и пролетами.
Да хз ) ИЖС ИЖСу рознь.
Когда все делается "по канонам" как то привычнее и логичнее.
Пояс на всю ширину стены еще ведь нужен для центрирования передачи нагрузки на простенки.
Да и проблема с утеплением узла тоже по большей части "выдуманная". Если фасад не утеплять, то проблема будет, а если утеплить, то будет угол чуть "прохладнее" но не критично.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2024, 12:01
#15
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Если фасад не утеплять, то проблема будет, а если утеплить, то будет угол чуть "прохладнее" но не критично.
Фасады часто и не утепляют, газобетон сам утеплитель. В средней полосе России 400 мм хватает. Лучше стену потолще сделать, чем огород с утеплителями городить. Внецентренная нагрузка обычно никого не смущает, в кладке усилия перераспределяются, пояс делают на 100-150 мм Уже стены.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2024, 12:16
| 1 #16
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
На газобетонные блоки перемычки проемов опирать нельзя
Ага-ага и плиты на них лучше не класть ))
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2024, 12:31
#17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


А чё 8м? делай сразу 12. Всё равно углы треснут.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2024, 12:32
#18
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Если фасад не утеплять, то проблема будет,
Ну как бы стена из ГСБ не предполагает дополнительного утепления
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2024, 14:32
#19
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Ну как бы стена из ГСБ не предполагает дополнительного утепления
Смотря где живешь )
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2024, 14:46
#20
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Ну как бы стена из ГСБ не предполагает дополнительного утепления
стена из ГСБ может не утепляться, а вот армопояс, выполненный на всю ширину стены, необходимо утеплять. Опять же:
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Смотря где живешь )
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2024, 15:55
#21
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Сообщение от MAG37
Ну как бы стена из ГСБ не предполагает дополнительного утепления
Смотря где живешь )
Тогда и газобетон ни к чему, есть дешевле материалы.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2024, 18:03
1 | #22
AkulaBig


 
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Ага-ага и плиты на них лучше не класть ))
Не знаю, что в этом смешного, но конечно без армопояса на них и плиты опирать нельзя. А вы забавный.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Да хз ) ИЖС ИЖСу рознь.
Для ИЖС нормативы не действуют
AkulaBig вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2024, 21:25
#23
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
без армопояса на них и плиты опирать нельзя
Пруфы будут? Ну чтобы я перестал считать это забавным? И самое главное - пруфы про перемычки? Не просто свое мнение, а пруфы. Ждем-с.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2024, 21:54
#24
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226


Сделайте под плиты растворный шов с армированием сеткой 4-5S500 по контуру всех стен. Край плиты по длинной стороне можно завести дополнительно. Dambra пишет по делу. Тут пояс нужен в газосиликате как обычно только потому, что качество блока мягко говоря обычно хромает - бывает просто крошится. А так пояс он вообще и не нужен

----- добавлено через ~4 мин. -----
Будет функция более равномерного распределения нагрузки по стене. Это придумано еще людьми, которые изобретали так нынче называемые калоши или галоши - кому как нравится больше. Ну если б не эти старые галоши, неясно что было бы нынче....
Орловский Олег вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2024, 07:28
| 1 #25
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
Для ИЖС нормативы не действуют
ага, и законы физики там другие... Хочу туда где ИЖС...
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2024, 09:31
#26
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Смотря где живешь )
Ну это совсем уж редкие варианты - типа Якутска и крайнего севера и то не факт

А если уж ГСБ надо утеплять - тогда навреное лучше в сторону других конструкций стен смотреть, т.к. преимущества ГСБ теряются

Цитата:
Сообщение от Menelay Посмотреть сообщение
стена из ГСБ может не утепляться, а вот армопояс, выполненный на всю ширину стены, необходимо утеплять.
и как же это технически сделать то? - пояса из утеплителя что ли делать?
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2024, 09:49
#27
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
и как же это технически сделать то?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: газоблок.jpg
Просмотров: 119
Размер:	145.3 Кб
ID:	263273
Menelay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2024, 10:28
#28
Nikon105


 
Регистрация: 29.05.2024
Сообщений: 6


Благодарю всех за ответы.

А что скажете про вариант армирования плит перекрытия по периметру (см. рис)?

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
Край плиты по длинной стороне можно завести дополнительно.
Вы имеете ввиду, положить крайние плиты на третью (смежную) стену?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: арм2.jpg
Просмотров: 100
Размер:	101.7 Кб
ID:	263274  
Nikon105 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2024, 10:42
#29
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Menelay Посмотреть сообщение
Еще раз - смысл газоблока - что его утеплять не надо. Это в многоэтажке в каркасе нормальное решение.

а в ИЖС газобетон выгоден тем что его утеплять не надо, да и отделывать фасад не обязательно

Поэтому и утепляют армопояса по другому - вставляют кусок ЭППС - что бы наружная плоскость сохранилась
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2024, 10:48
#30
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
смысл газоблока - что его утеплять не надо
Это зависит от требуемой энергоэффективности дома. Offtop: Так-то из силикатного кирпича дома строят (строили) без утепления
Калькулятор теплопроводности вам в помощь
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2024, 11:04
#31
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 690


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Быстрый Расчет за чашкой кофе прилагаю, один фиг не поймёшь.
Любопытный у вас расчет. С каких это пор у бетона B2.5 расчетное сопротивление 2.5 МПа ? По СП63 -1.5 МПа.
Впрочем, как уже тут выше упоминалось, в ИЖС нормативы не работают, а расчеты конструкций подгоняются под финансовые возможности заказчика
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2024, 11:10
#32
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Цитата:
Сообщение от Nikon105 Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду, положить крайние плиты на третью (смежную) стену?
Если у Вас плиты ПК, то так можно сделать. Если ПБ, то нет.
Цитата:
Сообщение от Menelay Посмотреть сообщение
Это зависит от требуемой энергоэффективности дома. Offtop: Так-то из силикатного кирпича дома строят (строили) без утепления
А Вы делаете стены только одной толщины ? Вообще-то, давно выпускают кучу типоразмеров блоков.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2024, 11:13
#33
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Если у Вас плиты ПК, то так можно сделать. Если ПБ, то нет.
Типа плиту вдоль сломает?

Мне кажет не актуально это для ИЖС - не те пролеты и нагрузки
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2024, 11:55
| 1 #34
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431



Ну типа поумничал ты и что дальше?
А завод гарантирует 2.5МПа и что? Это не расчет а прикидка на коленке. Даже если 1.5 МПа, это что-то меняет? Что ты хочешь подгонять и кому?
Человек строит себе дом, ставит ЖБ плиту, на проект зажал. Соответственно берет на себя риск падения плиты на голову свою (либо своих близких). Тут одним советом не поможешь.
dambra вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2024, 12:03
#35
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
А завод гарантирует 2.5МПа
Тут недавно с лабораторией по испытаниям газобетонных блоков мои коллеги общались, так от них (из лаборатории) поступила информация, что по опыту испытаний (а он очень не маленький) фактическая прочность продаваемого в нашем регионе газобетона в 99,9% случаев ниже указанного класса в паспорте. Так что чего там завод гарантирует... Галиматью всякую пишут, лишь бы продать
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2024, 12:36
#36
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
в 99,9% случаев ниже указанного класса в паспорте
Ниже на сколько?
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2024, 12:45
#37
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Ниже на сколько?
Не знаю подробностей, но говорят о том, что фактическая прочность блоков не соответствует указанному классу, в паспортах класс бетона блоков завышается заводами.
Видимо заводы современные надеятся на проектные запасы и коэффициенты. Так что проектировщикам надеяться на запасы заводов ("липовые гарантии") не советую...
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2024, 12:51
#38
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Видимо и заводы современные надеяться на проектные запасы и коэффициенты. Так что проектировщикам надеяться на запасы заводов "липовые гарантии" не советую...
Хорошо что в ИЖС не встретишь такого что бы конструкции работали на пределе. Один фиг везде (почти) большие запасы будут
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2024, 13:13
#39
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Хорошо что в ИЖС не встретишь такого что бы конструкции работали на пределе
Не согласен. У частника сэкономить соблазн куда больше, он свои кровные тратит. А если еще учесть, что строится все в основном без проектов, чисто по "опыту" нанятого зодчева, который говорит: "Я тыщу раз так делал", и качество работ никто не контролирует, то ситуация выресовывается не очень позитивная.
В ИЖС трещит, ломается и падает очень много всего. Просто это беда и головная боль одного конкретного человека, о которой не напишут СМИ
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2024, 14:16
#40
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,765


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Не согласен. У частника сэкономить соблазн куда больше, он свои кровные тратит. А если еще учесть, что строится все в основном без проектов, чисто по "опыту" нанятого зодчева, который говорит: "Я тыщу раз так делал", и качество работ никто не контролирует, то ситуация выресовывается не очень позитивная.
В ИЖС трещит, ломается и падает очень много всего. Просто это беда и головная боль одного конкретного человека, о которой не напишут СМИ
Да тут не в этом дело. Если ты делаешь стену из конструктивных соображений, или из теплотехнических - у тебя так и так получится стена про прочности больше чем надо
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2024, 14:51
#41
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 690


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
А завод гарантирует 2.5МПа и что?
2.5 - это нормативная (средняя по больнице). Ее никто не гарантирует.
Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Человек строит себе дом, ставит ЖБ плиту, на проект зажал.
А тут еще вопрос - себе ли? Может и на продажу. А вы своим расчетом помогаете ничего не подозревающим добросовестным покупателям плиту на голову словить.

Последний раз редактировалось lexa_3513330, 31.05.2024 в 15:07.
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2024, 15:21
#42
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
вы своим расчетом помогаете ничего не подозревающим добросовестным покупателям плиту на голову словить.
ээээ... Вы сейчас официально заявляет, что покупатели имеют шанс словить плиту перекрытия длиной 8 метров, опертую на газобетонную стену толщиной 400 мм?
Расчет смотрели вообще? Там нагрузки взяты примерно в 2 раза больше реальных. Получено давление в 5 раз меньше нормативного.
То есть запас примерно 10-кратный.
Душните или троллите?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2024, 16:41
#43
AkulaBig


 
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Пруфы будут?
Был у нас такой-же забавный главный инженер. И на здание с финансированием из бюджета предложил он заменить кирпич на пенобетонные блоки. Под это дело создал свою фирмочку по изготовлению этих пеноблоков. Жаль не осталось фоточек этого объекта. Но смысл в том, что после гос экспертизы и надлежащего кураторства получилась та-же кирпичная стена с небольшими вставками из пеноблока. Фирма ушла в глубокий минус из-за этой рацухи. Потому что на пеноблок, газоблок и т.д. плотностью 600 и менее несущие конструкции опирать нельзя.
AkulaBig вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2024, 17:11
#44
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188


Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
Потому что на пеноблок, газоблок и т.д. плотностью 600 и менее несущие конструкции опирать нельзя.
При сейсмике - да. А без сейсмики - сколько угодно. И никто не запрещает использовать газоблок в виде стенового заполнения при каркасе - таких зданий сотни строятся.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2024, 19:57
| 1 #45
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Был у нас
Железный проф
Запишу себе эту историю, чтобы всем рассказывать! Не помешало бы и в нормативку этот случай записать.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2024, 20:52
#46
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 690


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ээээ..
Расчет смотрели вообще?
Когда расчетчик искренне не понимает, чем нормативное сопротивление отличается от расчетного, и что для газобетона эти величины могут представлять две очень большие разницы, смотреть расчет не интересно. Извините.
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2024, 00:30
#47
Miner454


 
Регистрация: 01.06.2024
Сообщений: 1


Да, ладно, Lexa. Человек залупил 700 кг/м2 в качестве полезной нагрузки в индивидуальном доме. И проверив локальное смятие пришёл к выводу, что всё будет тип-топ.
Miner454 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2024, 10:16
#48
Nikon105


 
Регистрация: 29.05.2024
Сообщений: 6


Ну что, положил плиты пока полёт нормальный, ни один мускул не дрогнул на стенах.
Nikon105 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2024, 00:33
#49
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023


Мускул не то дрогнул. Отклик у строительных конструкций в пространстве и во времени не сразу. Это г...но газосиликат еще себя покажет. Особенно нагруженный. По трещинообразованию.
Напишите потом отчет, когда крышу поставите , стяжку по полам сделаете, штукатурку если денег хватит и т.п.. Весной уже наверное. Пускай за зиму устаканится, влагу отдаст или наоборот .... ну как получится.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2024, 11:04
#50
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
Потому что на пеноблок, газоблок и т.д. плотностью 600 и менее несущие конструкции опирать нельзя.
Странно когда присутствующие здесь инженеры, занимающиеся расчетами конструкций, до сих пор оперируют плотностью, а не прочностными характеристиками.
Конечно надо смотреть на адекватность производителей материалов и строителей.
Но у плотности D600, которая ранее выше В2,5 производилась редко у кого, сейчас есть В5. А это М75 и тут совсем другая картина.
Прочитанное выше - какой-то сборник страхов. Безусловно есть куча кривых инженерных решений, приводящих впоследствии к некрасивой картине. Но все эти решения для инженера с опытом от 10 лет должны быть прозаичны и понятны. Крышу можно и нужно в частном доме делать как можно проще и без распора. Фундаменты с минимальной разницей осадок. Монолитный пояс поверху фундамента делать более рационально, заодно и от кирпичного цоколя уйти. Верхний пояс возможен, но он может вполне замене на кирпич, в одноэтажном доме разницы особой нет. А при обеспечении смятия под плитами может и отсутствовать. При плитах больших пролетов больше смотрел бы на толщины стен и эксцентриситеты. Напряжения в стенах не доводить до 80%, чтобы не лезть в трещинообразование. Если эти вопросы нормально решить, то все фобии уйдут сами собой.

пысы.
В зданиях надо много внимания на узлы. Архитекторы временами не учитывают много своих тонкостей, а инженеры добавляют иногда проблем. Тепло-влажностные вопросы тут надо совместно смотреть, чтобы не было потом мучительно больно.
__________________
С уважением,
yarrus77

Последний раз редактировалось yarrus77, 17.07.2024 в 11:10.
yarrus77 на форуме  
 
Непрочитано 17.07.2024, 11:57
#51
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Но у плотности D600, которая ранее выше В2,5 производилась редко у кого, сейчас есть В5.
Чисто теоретически:
Обычно используют цемент М500, что предполагает кубиковую прочность 500 кгс/см2, или 50 МПа.
Плотность цемента 1800 кг/м3, следовательно прочность у D600 не выше 50/3 = 16,7 МПа.
Теоретически. Учитывая все коэф. максимальная прочность у D600 примерно 5 МПа.
Правда верится с трудом.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2024, 13:58
#52
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от Nikon105 Посмотреть сообщение
И надо ли делать армпояс по всему периметру
я бы на всякий случай конструктивно выполнил опирание плиты перекрытия по длинной стороне, на 40-60мм, в том числе чтобы снизить разницу в загружении смежных стен.
в этом случае или по всему периметру пояс или нигде. пояс кстати говоря можно было бы и поближе к ц.т. стены.
... тема то еще актуальная, а то пару месяцев прошло.....

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
следовательно прочность у D600 не выше 50/3 = 16,7 МПа.
определенная логика есть)
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Обязателен ли сплошной армопояс под плиты перекрытия?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Резка пустотной плиты перекрытия вдоль стены опирания. romankarman Железобетонные конструкции 4 02.05.2024 08:23
Монтаж многопустотной плиты перекрытия Nuf-Nuf Железобетонные конструкции 6 20.11.2022 00:29
Нагрузка на плиты перекрытия КОПЭ 90г.? Стяжка. Все переделывать? Голова Конструкции зданий и сооружений 1 14.04.2017 09:29
Опирание плит перекрытия на пустотный кирпич (доп. армопояс с торца плит?) mitin2000 Каменные и армокаменные конструкции 15 30.03.2017 19:04
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58