Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как рассчитать многогранную опору 330кВ в режиме ветер вдоль оси ВЛ?
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40
|
||
Просмотров: 5656
|
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
Цитата:
Скорее всего нет, авторы таких решений сами пишут нормы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40
|
Цитата:
Если такая ситуация не рассматривается в нормативных документах, а по факту она есть, получается мне необходимо усиливать опору (перерасход металла) или доказывать (моделировать) совместное действие опоры с проводами и тросами Последний раз редактировалось Вольник, 28.07.2024 в 11:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40
|
Максимальный ветер 800Па, режим 0 градусов к ВЛ, по расчётам оказывает давление на конструкцию опоры в 10.4т. Опора портальная двухстоечная 2МП500-7В. В заделке, создаётся максимальный момент 930кНм, что превышает несущую способность на 27%. Если смоделировать ситуацию с крепление опоры к проводам и тросам, максимальный момент уменьшился до 205кНм. Вопрос и был в этом, что в ПУЭ-7 не сказано об использовании проводов и тросов в качестве "якорей" да и в других нормат. документах тоже.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 803
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
Цитата:
А как для нормального режима эксплуатации? ----- добавлено через ~9 мин. ----- Во времена составления ПУЭ ещё не делали геометрически нелинейный расчёт ВЛ от анкерной до анкерной опоры, а то написали о том в нормах. Запрета, похоже, нет. |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 648
|
Посмотрите Пособие к СНиП II-23-81* по проектированию опор ВЛ и ОРУ. Оно хоть и не действующее, но для понимания сути, самое то. Да и при поиске в инете по расчету опор ЛЭП много книг находится. Ищите, да обрящете.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40
|
Цитата:
"4.1 Основные требования к конструкциям 4.1.1 При проектировании стальных строительных конструкций следует: принимать конструктивные схемы, обеспечивающие прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость зданий и сооружений в целом и их отдельных элементов при транспортировании, монтаже и эксплуатации" Провода, троса и опора и есть целое! Вопроса не возникло бы если не этот единственный режим (максимальный ветр вдоль линии ВЛ) который не проходит. Для данного типа опоры 2МП500-7В. При ветре под другим углом, на опору, в работу вступаю ветровые тяги закрепленные между стойками секций и опора проходит. Цитата:
Да, склонен и не только к обману... наблюдатель в помощь, но это разговор отдельной темы. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
Если все промежуточные опоры одной жёсткости, одной высоты, расположены на одинаковом расстоянии, то при продольном ветре все опоры получают одинаковое смещение, а значит соединяющие их провода и тросы не получат деформации, и нет никаких новых сил, приложенных от проводов к опорам (можно назвать эти силы нагрузкой, можно реакцией опор), так ведь? Рядовую опору рядом с анкерной возможно провода будут удерживать, и то в основном только в одну сторону, и скорее всего на не очень большую величину, зависит от провиса. Похоже, поэтому нормы молчат на этот счёт.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40
|
Цитата:
Но, при аварийном режиме, обрыв провода, ПУЭ п.2.5.142, допускает учитывать поддерживающее действие не оборванных проводов и тросов. При расчёте в ЛИРЕ, закрепил провода и троса вдоль линии ВЛ ("у") в других координатах свободное перемещение, момент в заделке опоры снизился в 3 раза... Если поставить в ряд 10 опор то нагрузка превысит противоположное тяжение проводов и тросов, при максимальном ветре вдоль ВЛ, и произойдет перемещение и тут всё будет зависеть от гибкости опоры. Чем больше перемещение верхней части опоры, тем больше возрастает тяжение и в какой-то момент произойдёт остановка перемещения. Опора 2МП500-7В относится к гибким конструкциям. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40
|
Цитата:
У меня расчётная схема состоит из одной опоры и крепится к проводам и тросам через подвески с закреплением по координате "Y" (ось вдоль линии ВЛ). |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
Закрепление точек крепления проводов скорее всего здесь ничего не даёт, а простое закрепление точек крепления тросов - это неправильно, по крайней мере для средних промежуточных опор, там же упругая опора, точнее всего можно замоделировать так: https://studfile.net/preview/3735845/page:39/
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40
|
Подвеска к проводу заделка по "Y", остальные свободны, а к опоре шарнир по UX.
Ось Y вдоль линии ВЛ. Возможно..., что то не так я делаю, но результат есть, момент в допуске, пока разбираюсь. Провода и троса думаю КЭ 310 нить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40
|
Цитата:
Пытаются разобрать геометрически... В какой момент, Момент начинает действовать? При абсолютно твердом теле Момент действует мгновенно как только приложен изгибающий вектор силы. В нашем случае опора относится к гибкой конструкции и позволяет перемещаться верхней части опоры без момента в заделке (конечно в это не более 30-50мм) в зависимости от гибкости. На схеме показана гирлянда и её перемещение по оси Z. Так как гирлянда (подвеска) имеет длину, на эту величину и отклониться максимально опора в точках крепления. Гибкость опоры будет выбрана, и момент в заделке будет максимальный. Но как быть с вертикальной нагрузкой в 1.09т от провода и гирлянды, её тоже надо преодолеть, что бы провод начал приподниматься в вверх? На 3 провода и 2 троса суммарно около 4т. Как грамотно задать связи и шарниры в подвеске? Вторая схема нелинейный расчёт, подвески нить КЭ 310 с заделкой по "Y"(в проводе) шарниры отсутствуют в креплении к траверсе здесь учитывается вес по Z?. Момент упал в два раза. Последний раз редактировалось Вольник, 01.08.2024 в 19:58. Причина: Дополнение |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270
|
Вольник, я бы в первую очередь выяснил, не сломается ли раньше опора пока она будет гнуться чтобы провода натянулись и включились в работу по поддержке опоры. Я думаю, что сломается. Хотя грозотрос вроде бы сильнее натянут, от него может будет поддержка.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40
|
Цитата:
При нелинейном расчёте, отклонение верха опоры составило 600мм, трос приподнялся на 500мм. Цитата:
Сломается ли опора при перемещении верха (33.9м) на 600мм вдоль линии ВЛ? - по моменту (466кНм) проходит (допустимый по 1гр. ПС 850кНм)! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40
|
Цитата:
Цитата:
Это был бы максимально точный расчёт. Максимальное кол-во промежуточных опор в анкерном пролете 10шт. Если первая опора от анкера отклонится на 600мм, то вторая опора 600+600 и т.д. Печально... Хотя нет, при отклонении первой опоры на втором пролёте увеличится провес... надо смоделировать. Да и по факту такого отклонения быть не может это расчётные нагрузки, для обеспечения запаса прочности. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40
|
Цитата:
Цитата:
Этот типовой не предусматривает поддерживающее действие тросов и проводов при режиме ветер вдоль линии ВЛ. Расчёт, без поддерживающего действия тросов и проводов, показал 900кНм, а допустимый 850кНм |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Добавьте тросовые оттяжки из плоскости рамы опоры - и будет вам стчастье.
----- добавлено через ~8 мин. ----- А ещё может быть, что как начнут троса колебаться от ветра но в противофазе, и как начнет крутить опору.... и как отключатся крестовые троса с работы.....и вылезет огромный момент в базе стоек, от которого хотели тросами удержаться...... и сложится аки карточный домик. Шутка Последний раз редактировалось Алексей_Л., 02.08.2024 в 16:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40
|
Цитата:
Для этого устанавливают гасители вибрации. Даже если и будет пляска проводов то момент намного меньше и по расчётам проходит. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Выложите расчетную схему, пожалуйста.
Так это, сваю туда погрузить; а землю: какой размер участка под опору приходится - ну не метр шириной? Offtop: Чудес не бывает; если есть усилия - будьте добры прочность обеспечить, раз схему менять не получается Последний раз редактировалось Алексей_Л., 02.08.2024 в 21:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40
|
Цитата:
4.1 Основные требования к конструкциям п. 4.1.1 При проектировании стальных строительных конструкций следует: принимать конструктивные схемы, обеспечивающие прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость зданий и сооружений в целом и их отдельных элементов при транспортировании, монтаже и эксплуатации; п. 4.2.4 Расчетные схемы и основные предпосылки расчета должны отражать действительные условия работы стальных конструкций. Для корректного расчёта пытаюсь моделировать весь анкерный пролет с тяжением проводов и тросов и их влияние на реакцию от ветра на опору. Опора рассчитана!... момент в заделке 900кНм при допустимом 850кНм Анкерный пролет состоит из 10 промежуточных опор с габаритными пролётами по 250м, высота гирлянды троса 0.6м, провода 3.3м. Ветер направлен вдоль линии ВЛ на все опоры. Тяжение каждого провода 4т (6 проводов)., каждого троса 3т (2 троса). Последний раз редактировалось Вольник, 02.08.2024 в 22:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Всё правильно: 1) линия электропередач - это и не здание и не сооружение; 2) провисающий трос, тем более на подвесах не обеспечивает неизменяемость.
Скажите, а где написано, что надо учитывать ветер вдоль линии? Всюду нахожу перпендикулярно линии; может так и подразумевается, что троса раскрепляют и усилия от ветра вдоль будут заведомо меньше чем поперек - вот и не считают в этом направлении? Последний раз редактировалось Алексей_Л., 02.08.2024 в 23:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
https://meganorm.ru/Data2/1/4293844/4293844809.pdf
А вам эта штучка попадалась на глаза? То, что стойки жб а не металл - для определеня усилий роли не играет... А вот схемы в этом документе не предусматривают нагрузку от ветра вдоль линии. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40
|
Цитата:
Возможно раньше этого требования (ветер под 0 гр. к оси ВЛ) не было. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270
|
Нелинейный расчет делали? На сколько процентов провода момент снижают? Момент прочностью сечения ограничен?
Последний раз редактировалось time, 03.08.2024 в 10:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40
|
Цитата:
Цитата:
На рисунке №1 опора без поддерживающего действия проводов и тросов. Момент максимальный 891кНм. На рисунке №2 опоры анкерного пролета с поддерживающим действием проводов и тросов. Результат (если я правильно смоделировал...): Первая опора от анкера (ветер вдоль линии ВЛ от первой опоры) момент 528кНм; Вторая опора от анкера (ветер вдоль линии ВЛ от первой опоры) момент 608кНм; Третья опора от анкера (ветер вдоль линии ВЛ от первой опоры) момент 657кНм; Четвёртая опора от анкера (ветер вдоль линии ВЛ от первой опоры) момент 693кНм; Пятая опора от анкера (ветер вдоль линии ВЛ от первой опоры) момент 714кНм; Шестая опора от анкера (ветер вдоль линии ВЛ от первой опоры) момент 729кНм; Седьмая опора от анкера (ветер вдоль линии ВЛ от первой опоры) момент 735кНм; Восьмая опора от анкера (ветер вдоль линии ВЛ от первой опоры) момент 732кНм; Девятая опора от анкера (ветер вдоль линии ВЛ от первой опоры) момент 716кНм; Десятая опора от анкера (ветер вдоль линии ВЛ от первой опоры) момент 669кНм. На седьмой опоре максимальный момент. Почему так получается? думал момент будет максимальный на 10 опоре! или, что-то не так сделал или всё правильно так и должно быть !? Поменял направление ветра, ситуация аналогичная, седьмая опора с другого конца момент максимальный, далее на убывание. Последний раз редактировалось Вольник, 03.08.2024 в 15:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270
|
Цитата:
Как задавали начальную геометрию провода? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40
|
Основную нагрузку воспринимают троса.
Осевая жесткость EF=8542т погонный вес q=0.0006т/м. Параметры подбирал так, что бы трос, без нагрузки ветра на опору, имел тяжение 2.5т КЭ 310 Провод EF=11241т погонный вес q=0.003т/м (2 провода в фазе). КЭ 310 Параметры: Метод расчета 4. Автоматический выбор шага... Число итераций 300 |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
Ещё бы картинку всей схемы - все десять опор - увидеть. Анкерные опоры - это просто связи по концам проводов?
А если убрать самую последнюю по ветру анкерную опору - распределение опорных моментов в промеужточных опорах не изменится? В целом, хороший результат, снижение опорного момента на 20% вместо трёх раз, это те числа? А что за нагрузка ветровая? Только на опору? С пульсацией? Какой район ветровой? И всё-таки, как? Начальное положение - горизонтальная линия? Может, хотя бы по равностороннему треугольнику с высотой, равной стреле провиса? Ещё любопытно увидеть, какие продольные усилия действуют в проводах в каждом пролёте - без ветра и с ветром. Последний раз редактировалось SetQ, 03.08.2024 в 19:50. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 183
|
Внушает уважение объем работы. А зачем?
Вы конструктор и Вам нужно проверить опору и получить момент, я так понимаю. Или Вы необычный ВЛщик? ВЛщики считают нагрузки в САПР-ЛЭП, затем передают нагрузки от тяжения конструктору. Конструктору остается добавить ветер и гололед на опору (если нужны гололедные нагрузки).
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
Цитата:
Надо посмотреть, какие опорные моменты без ветра на разных опорах. И вообще, какая схема деформации цепочки промежуточных опор без ветра, загруженных тяжением проводов, какие перемещения по знаку, куда отклоняюся опоры. |
|||
![]() |
|
||||||||
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40
|
см. рисунок №1
на рисунке №2 продольные силы N Да Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
С ветром: провод 73кН трос 59кН Без ветра: провод 66кН трос 20кН 2 Пролёт С ветром: провод 71кН трос 50кН Без ветра: провод 66кН трос 20кН 3 Пролёт С ветром: провод 70кН трос 42кН Без ветра: провод 66кН трос 20кН 4 Пролёт С ветром: провод 68кН трос 35кН Без ветра: провод 66кН трос 20кН 5 Пролёт С ветром: провод 66кН трос 30кН Без ветра: провод 66кН трос 20кН 6 Пролёт С ветром: провод 64кН трос 26кН Без ветра: провод 66кН трос 20кН 7 Пролёт С ветром: провод 62кН трос 22кН Без ветра: провод 66кН трос 20кН 8 Пролёт С ветром: провод 58кН трос 16кН Без ветра: провод 66кН трос 20кН 9 Пролёт С ветром: провод 56кН трос 12кН Без ветра: провод 66кН трос 20кН 10 Пролёт С ветром: провод 54кН трос 7кН Без ветра: провод 66кН трос 20кН Цитата:
Изначально я задал вопрос о возможности применения поддерживающего влияния проводов и тросов игде это прописано в нормативной документации, но конкретно нигде не написано про это. Хотя влияние должно быть. Опора не проходит с моментов 900кНм, а с 850кНм проходит. Усиливать нижнюю стойку с 6мм на 8 мм из-за 50 кНм, а это сотни опор, не желательно. Поэтому ищем выход и пришлось смоделировать, пока результат есть, если всё правильно смоделировал. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Моментов нет деформации соответственно тоже. |
|||||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.05.2024
Сообщений: 270
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Это ошибка не в запас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Если нет анкерной опоры после десятой промежуточной стойки, то возможно натяжение тросов противодействует ветру.
----- добавлено через ~11 мин. ----- Если влазить в нелинейность и поддержку тросами на анкерные опоры - то надо моделировать фундаменты. При перемещениях фундамента промежуточной стоки момент в ней будет падать, а нагрузка на троса и на анкерные опоры возрастать. И перемещения будут возрастать, так как анкерные опоры будут деформироваться. Троса задавали с начальным провисом? без провиса не натянуть троса), тогда надо и температурные нагрузки учитывать, раз всё будет зависеть от анкерных опор и их проверять. И что тогда получится, что на участок из 10 промежуточных опор и на участок из 20...30... надо ставить разные анкерные опоры? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 183
|
Цитата:
Если Вы решили конструкторским мазохизмом заняться, то напрягите держателя сертификата на эти многогранки: ваши опоры не проходят по расчету.
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах... Последний раз редактировалось RINga, 04.08.2024 в 15:04. |
|||
![]() |
|
||||||||
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Да, есть такое, цепляюсь за соломинки, не всем по проторенным дорогам ходить... много нового можно узнать. Цитата:
Переделав нити в проводах и тросах с учётом провиса 11м для троса и 9м для проводов, получил не утешительный результат, а именно на 4 и последующих опорах момент вернулся на максимальный. Может кто знает как правильно задать тяжение? в КЭ 310 нить Последний раз редактировалось Вольник, 04.08.2024 в 19:31. |
|||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
Цитата:
Если тяжение должно быть больше, чем получается в расчёте, значит неверно задана начальная геометрия, надо покороче задать провод, либо эксплуатационное тяжение - не физическая величина, а условный параметр. Тяжение ведь вызвано весом провода, значит его гамма_f должна быть 1,05, но по п. 2.5.70 ПУЭ - 1,3. Почему так? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40
|
Цитата:
Цитата:
Конечно такую работу надо проводить с указаниями в нормативной документации. Много вопросов, а именно, анкерный пролет 2550м, ветер равномерный на этом участке на все 10 опор? скорее всего нет и т.п. Вопрос (усиление): Есть рёбра жесткости высотой 0.3м от фланца, а момент падает от высоты, для расчёта по логике надо брать после ребер жесткостей. Сами рёбра жесткости можно удлинить до 0.7м. (как усиление) см., файл Как вариант. На внутренней стороне 2-х граней, лежащих в плоскости перпендикулярной ветру - наварить пластину по ширине грани на длину запредельного момента. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 183
|
Цитата:
Аварийный режим это особое сочетание нагрузок даже по мнению ПУЭ. У нас появился СП 296 Особое сочетание нагрузок. В приложении Б, есть пункт Б.2.
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2014
Сообщений: 40
|
При нормальном проходит, так как действуют только вертикальные силы, а там тяга поддерживающая!
Нагрузки собраны...см. файл предыдущего поста, рис.4 Вопрос в правильности представленного расчёта, нет ошибки? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 183
|
Конструкторский мазохизм увлекает.
Расчетное сопротивление стали. СП 296.1325800.2017
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выполняется ли расчёт притока воды в котлованы в разделе ПОС? | DASHA16091986 | Технология и организация строительства | 62 | 06.03.2015 11:44 |
Какой необходим гидравлический расчёт и расчёт на компенсацию тепловых удлинений существующей теплосети? | Валерка | Отопление | 11 | 15.04.2013 12:40 |
Расчёт шпунта | alexNAP | Основания и фундаменты | 13 | 12.10.2009 14:20 |
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну | real_engineer | Расчетные программы | 4 | 15.09.2009 10:41 |
расчёт металлической балочной клетки в SCAD | ФАХВЕРК | SCAD | 67 | 09.06.2009 12:47 |