| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Можно ли обрезать косую арматуру в углу дверного проема несущей стены в панельном доме?
Регистрация: 12.01.2025
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 4801
|
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300
|
Усиление, где это возможно, преднапрягается резьбовыми шпильками, клиньями, саморасширяющимися растворами. Автору темы лучше оставить проем в проектном виде.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737
|
Цитата:
1) Здание уже стоит под всеми проектными нагрузками и соответственно, все элементы уже нагружены на проектную величину и деформированы. 2) Проем вырубается, и остатки панели нагружаются сверхнормативно и деформируются тоже сверхнормативно, нагрузка распределятся на смежные панели. 3) После этого над остатками недорубленных частей панели начинают издеваться сверлением с целью натянуть какие-то полосы и уголки/швеллера обрамления, ещё более ослабляя остатки панели. А, да, чтобы впихнуть ещё "усиление", проём надо вырубить ещё на величину этого самого "усиления". 4) Усиление старательно на бумаге делает вид, что хоть как-то работает. Хотя нагрузку ему взять просто неоткуда - вся нагрузка уже ранее распределилась на смежные конструкции и остатки панели до "усиления". Даже расчет прилагается - вот, смотрите, панель стала меньше на 20%, а усиление способно нести 40% от проектной нагрузки, 100%-20%+40% = 120%! Единственное, почему 99% всех "усилений" работает - то, что усиливаемая конструкция изначально была с запасом прочности, как и смежные несущие конструкции... И оставшийся 1% - это когда не только проект, но и работы по усилению выполняются правильно - с частичным разгружением вышележащих конструкций, снятием нагрузки с усиливаемой конструкции, непосредственно усиление с обеспечением совместной работы с усиливаемой конструкцией и последующее загружение усиленной конструкции... P.S. Есть чуть более вменяемый вариант усиления, если СНАЧАЛА усилить панель боковыми накладками со стяжкой через высокопрочные шпильки, а уже потом пилить проем, но подавляющее большинство строителей испортит эту идею на этапе "да вы цены на эти высокопрочные шпильки видели?!!! Да обычные оцинкованные ничем не хуже будут!!!", а потом ещё заказчик скажет "а чего это у меня возле проёма будут какие-то странные железяки торчать? Давайте как-нибудь без них... они же вид портят!" Последний раз редактировалось Komplanar, 12.01.2025 в 19:19. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
она сдерживает трещину, которая обычно появляется от угла проема. на несущей способности не сказывается. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Не режте. Каркас перемычки панели по СН для восприятия концентрирующих напряжений угла должен заходить на 500 мм вглубь простенка, этого в узком простенке у вас нет. По сему анкеровка (особенно нижней арматуры) каркаса перемычки выставлена только исходя из условий анкерки арматуры, а концентрирующие напряжения угла воспринимает косой стержень арматуры.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.01.2025
Сообщений: 8
|
Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
На рисунке красной стрелочкой показано на узкий простенок, там не 500 мм, следовательно и арматуру перемычки не рассчитывали на ещё ищь концентрацию напряжений, что логично, когда не можешь обеспечить нормативные 500 мм с одной стороны, зачем ставить увеличенную арматуру с другой стороны проема, легче поставить доп. ар-ру на двух углах. Так что нет никакой вероятности, что нижней арматуры каркаса перемычки хватит без косого стержня, даже если она и зашла в широкий простенок на 500 мм и более.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Да замени панель. Делов-то.
Вообще-то, обычно дверь делают по проёму, а не наоборот. Ржунемогу.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
Надо определить, какие в ней действуют сейчас напряжения, если их нет -
|
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 12.01.2025
Сообщений: 8
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через 42 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
|
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211
|
|
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Это в теории. Личное - из четырех окон в двух вылезали неучтенные проблемы, из-за размеров. В двери перебили электропроводку, вбивали на место кувалдометром вдобавок.. Фирмы разные, как и замерщики. Казалось бы, что там сложного.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105
|
Цитата:
Чем меньше пены, тем крепче дверь в проеме, если это входная в квартиру. Т.к. отжим замка происходит частично за счет сжатия запененного пространтсва. Монтажную можно |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105
|
Ну что может нести 1 стержень ф8 мм, какой момент в масштабах дома? Оставьте теорию в покое) При доставке и монтаже - он воспринимает этот момент прекрасно
Мы даже бывало временные перемычки делали по низу проема, после монтажа их спиливали |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737
|
"- Почему дом упал?
- Арматуру перерезали... - Так там этой арматуры вагон и тележка, эта, поди, даже монтажная была! - Сначала кондиционерщики делали трассу, прорезали штробу... потом электрики... потом сантехники... потом установщики дверей... - И? - Это была последняя арматура в доме... " |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
SergeyKonstr, ну при всем уважении... зная погонную нагрузку на панель, сможете по этой теории определить требуемый диаметр косого арматурного стержня?
Это стержень не несет ничего в пределах инженерной точности расчетов. Это не предположение, а объективная реальность. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 163
|
Наше все - синяя изолента. А пена уже буржуазный продукт.
----- добавлено через ~8 мин. ----- Эта арматура держит угол от трещины. Лично мое мнение - нельзя ее пилить. Здание сразу не рухнет конечно. Но по плите пойдет трещина. К чему это приведет, не ясно. Вообще-то к разрушению плиты. Вы поймите. В панельном домостроении каждая проволочка важна. Ничего нельзя трогать. И, если опустить технические вопросы. Как вы будете жить с трещиной в стене, которая будет потихоньку расширяться. То-есть с нее будет сыпаться песок и т.д.? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Какая разница какие зазоры для пены остаются.
Коробку можно и на анкера в проем поставить (что будет гораздо надежнее пены), в т.ч. и скрыть эти анкера за петлями двери с одной стороны и за замком с другой. В конце-концов заклеить отверстия анкеров декоративной бумажкой. Вариантов масса. И не лень ведь человеку долбить проем, резать арматуру, грязь разводить, волноваться можно было резать или нет, если коробка двери и так туда входит. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Что вы прицепились к наклонной арматуре? 3 см оголят продольную арматуру.
По сути крайний стержень выключается из работы. Защитный слой не только для защиты. Ну да дом не развалится от одной. Но сколько там таких "оленей"?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Вы говорите зная погонную нагрузку, в данном случае и не узнаешь, поскольку нужно рассматривать все здание и определять перекос перемычки, из данный автора вряд ли чего определишь. Цитата:
и вряд ли бы чего-то ставили, если бы это не было нужно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105
|
Не надо пупать теоретическую часть и практическую.
Все наверное были у врачей? Если прийти к теоретику-ботанику и спросить как правильно двигаться, питаться, лечиться, заниматься спортом и все это на 100% соблюсти - то жить дальше будет невозможно. Всегда есть разумные исключения из теории. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
не.
в панельном доме этажностью до 10 вообще обычно бетонные сечения вполне проходят по прочности. арматура - на транспортные и возможные нагрузки (ну и просто чтоб была в рамках разумной доп надежности). а расчет перемычек на перекос - все-таки достаточно абстрактный .... Панель толщиной 120 мм, армированная одной сеткой (см. картинки ТС) - точно несущая? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Ну это же тоже нужно.
Т.е. не нужен? Там плиты перекрытия толщ. 100 мм, опирание по контуру. поперечные панели 120 мм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Для ТС:
Просто интересно даже, вы когда машину покупаете, тоже ее цвет выбираете под цвет футболки которая на вас надета в данный момент? Зачем "шатать" каркас здания если не лезет дверь? Почему даже мысли такие Вам в голову приходят? Тут наверняка, все кто отписались, прекрасно понимают, что ничего не произойдет критичного после срезки этих арматурин. А мнения разделились только из-за внутреннего протеста. Ну нахрена это надо делать то? Представьте, вы тут что-то срезали, соседи еще что-то повыколупывали, а потом начнутся реальные проблемы в доме. А тема интересная получилась. Спасибо SergeyKonstr за вырезки, очень познавательно. Последний раз редактировалось Alkor527, 15.01.2025 в 11:08. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Для ответа на вопрос "Можно ли обрезать арматуру" нужно выполнить расчет, а т. к. затрагиваются несущие конструкции - то согласовать и получить разрешение на расширение проема в установленном порядке.
Приведенная Вами схема некорренктна, т. к. в ней панель опирается на 2 опоры по концам. В реальности под каждым простенком предусмотрены сваи рассчитанные на нагрузку, собранную со всех этажей на грузовую площадь простенка. Прмерный разрез пдоль панели приведен во вложении. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.01.2025 в 11:01. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
ну как бы потактичнее выразиться.... он вроде как нужен. Но считать почти что бесполезно, т.к. величина "перекоса" - величина сильно не точная )
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- вероятно, перегородка между общим коридором и квартирой.. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Стены этой серии, насколько знаю рассчитаны как бетонные. Арматура в простенках поставлена конструктивно. Все панели ( и гораздо более нагруженные) армированы одинаково. В домах этой серии все панели ВС несущие. На панель скорее всего опирается короткой стороной плита на комнату и плита перекрытия межквартирного коридора. Цитата:
Плиты перекрытий многие ДСК еще в 70-х стали выпускать толщиной 160 мм для повышения звукоизоляции при укладке линооеума без стяжки. ... ... Наклонные стержни- эффективное средство для борьбы с технологическими трещинами, возникающими в углах проемов после пропарки. Однако на 100% не спасают. Почти у всех панелей в углах проемов присутствуют хотя бы волосяные трещины. Был случай когда один такой "олень" в таком же доме полностью вынес поперечную несущую межкомнатную стеновую панель. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.01.2025 в 14:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.01.2025
Сообщений: 8
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Совершенно верно ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2019
Сообщений: 163
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Электрик перерезал арматуру в подрозетнике несущей стены. | Sergei S. | Железобетонные конструкции | 16 | 02.12.2024 14:52 |
Нужен конструктор просчитать нагрузки от пирога пола и мебели на плиту перекрытия и несущие стены в панельном доме | annelisa | Поиск исполнителей | 4 | 05.01.2019 16:07 |
Можно ли строить здание длиной 45-50 метров с одной продольной несущей стеной? | Жантон | Железобетонные конструкции | 18 | 25.10.2016 16:54 |
Можно ли радиальную арматуру для круглого фундамента заменить на арматуру во взаимно-перпендикулярных направлениях | vlasctelin | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 19.05.2016 13:56 |
Устройство дверного проема в панели | Shyryp | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.10.2011 22:40 |