Как учитывать условную силу?
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 205
|
||
Просмотров: 2092
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381
|
Вероятно, это фиктивная сила по СП 16 в отсутствии ветра.
Типа если нет горизонтальных сил, то вот случайную учтите.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Нет. Условная поперечная сила представляет собой силу, с которой одна конструкция при её потери устойчивости будет действовать на другую. Поскольку такая ситуация в принципе недопустима, то условная сила применяется в основном в тех случаях, когда реальных усилий и нет, например, для решетки сквозных центрально сжатых колонн. В любом случае учитывать условную силу следует только в случаях прямо предусмотренных нормами, без всяких расширительных толкований. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 205
|
Ситуация недопустима, а сила допустима? Странно как-то. Думаю, ваше объяснение неверное.
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 205
|
Что такое условная сила написано в 7.1.16 СП 294.
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,069
|
Где-то в соседней теме про улучшения норм выкладывали запрос авторам СП - "надо ли условную силу с колонн на фундаменты передавать?". Ответ был - "Вы что, дураки совсем? Конечно, надо! А что ни в одном учебнике такого нет - так все учебники дураки писали. А добавлять про это в СП ничего не надо, там и так все между строк написано!".
Кстати, при таком ответе усилия в опорах надо добавлять везде, где в расчете был хоть один φ. Например, к моменту в болтах второстепенной балки, если у главной балки крутящий момент не учитывался, а φ был меньше 1. ...в книгах по тайным оккультным знаниям и методичках по НЛП. "Условный" - это боевое магическое заклинание. Сила, на которую наложен магический индекс "fic", становится невидимой для инженера. Он будет отрицать ее наличие, даже когда будет видеть ее на чертеже в учебнике, даже если сам будет использовать ее выводе формул по расчету на устойчивость, и даже если ему дать этой силой по голове. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,790
|
"Условная" сила у Кузнецова никакого отношения к устойчивости не имеет. И никакая она не "условная", а самая настоящая.
Просто, если считаешь продольник "вручную", то усилие в вертикальной связи от вертикальных нагрузок не учитывается. Собственно и во всех других учебниках оно не учитывается. Просто Кузнецов одним из первых посчитал на ЭВМ (МАРС-105). Ну и узрел "лишние" усилия в вертикальных связях.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Не-а, сила, о которой говорите Вы - это сила "обжатия", правда, она возникает только в крестовой решетке. Как определить эту силу говорит пункт 7.2.9 СП 16, но такой пункт был и в предыдущих нормах, действовавших задолго до выхода трехтомника под редакцией Кузнецова.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 205
|
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301
|
Считаю, что IBZ прав, а Бахил воздух сотрясает и путает народ. Кузнецов пишет, как о условной поперечной силе, так и о усилии обжатия, разделяя их.
А у Вас не сохранилось этой информации? Этого ответа от авторов СП. Да и не факт, что все, что текущие нормотворцы говорят - это истина в последней инстанции |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,069
|
Ссылка тут: Совершенствование СП 16.13330.2017 #105
Железные, видимо. Это один из видов поддерживающих конструкций, которые ловят дополнительные усилия, возникающие в основной конструкции при потере устойчивости. И они удостоились персонального упоминания в СП. А многие другие такой чести не заслужили. С планками-то понятно: в фиктивной расчетной схеме (прямолинейной, с одной только N) в них усилий вообще нет, и, если не учесть Q явно, то им и сварка получится не нужна, только скотч. А вот со всякими связями - прогонами - балками - фундаментами - и.т.д непонятно что делать. Там вроде и своих усилий достаточно, по сравнению с которыми эти дополнительные обычно малы, и могут быть проигнорированы. А вот если не малы - тогда что? Плюнуть, потому что в СП не разжевано? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 205
|
По нормам условная сила получается одинаковая для:
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,069
|
По нормам при выводе этой формулы авторы смухлевали. Для упрощения что-то где-то сократили, или выбросили, или приняли пи=4, или влепили повышенный коэффициент надежности. И теперь никто не может воспроизвести расчет по этой формуле, чтобы понять, что там вообще учтено. Честный машинный счет по пожеланиям раздела 4 СП 16 ни у кого с этой формулой не сходится. В результате эта формула фактически запрещает машинный счет, а заставляет применять только ручной, в который подставлено именно это значение, потому что "так в СП, а нарушать СП строго запрещается". На форуме есть темы, где эту формулу куда-нибудь к расчету ферм применяют, и получают смешные ответы, зато по нормам.
Теоретически можно прогнать геомнелин до достижения Ry, и в предельном состоянии снять все усилия где надо - от планок до связей. Но всегда найдется тот, кто скажет "а по 7.2.7 ответ не такой; не смотри раздел 4, смотри раздел 7". И вопрос предельного состояния при устойчивости сам по себе веселый - см. темы про расчетные длины, типа этой: Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 205
|
В 7.1.16 СП 294 смысл условной силы вполне логичен, ф. 26, насколько верна ее апроксимация по ф. 27 неизвестно. Катюшин на с. 765, 3 абз. показывает, что условная сила в сечении сжатого элемента и в его раскреплениях - разные вещи, но нормы их приравняли.
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,069
|
В СП294 Qfic меняется по синусоиде, а в СП16 она уже константа. Чтобы провернуть такое, нужно шарнирный стержень заменить на консоль, а нелинейный изгиб по синусу на линейный поворот - тогда получится линейный момент с постоянной производной. И удачи воспроизвести такую аппроксимацию в машинном счете, чтобы проверяющий не заметил.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Надо ли учитывать и как резонанс от ветра для рекламного щита размером ш*в=10*6,5м | Алексей_Л. | Конструкции зданий и сооружений | 0 | 12.07.2024 10:57 |
Проверка связей на условную поперечную силу | Сет | Металлические конструкции | 18 | 20.09.2017 02:42 |
Относительно какой оси правильно выбрать коэф. фи при расчете на условную поперечную силу | semak | Металлические конструкции | 1 | 31.08.2015 13:54 |
Нужно ли учитывать боковое воздействие от общей потери устойчивости двутавровой балки на каркас? | Pyjama | Металлические конструкции | 11 | 20.06.2013 10:07 |