Квадратная труба - хорошо или плохо.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Квадратная труба - хорошо или плохо.

Квадратная труба - хорошо или плохо.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.02.2008, 21:00 | 1 #1
Квадратная труба - хорошо или плохо.
Lun@tiK
 
инженер-конструктор
 
Барнаул
Регистрация: 27.12.2007
Сообщений: 87

Здраствуйте.

Сейчас пошла мода на быстровозводимые и легкие здания выполненные, как правило, из легких гнутых профилей (термопрофиль), или из труб, чаще всего квадратных (речь идёт о колоннах). Конечно труба - это хорошо, с точки зрения экономики она имеет наибольшие ядровые расстояния, по сравнению с другими профилями, т. е. более эффективно рапределен металл. Также к трубе легко монтировать стеновые панели, т. к. у неё все грани ровные.

Но труба имеет существенные недостатки:
- сложность конструирования узлов, особенно если к трубе (-колонне) примыкают элементы из других профилей (уголки, двутавры и т.д.);
- труба требует высокой эстеки производства - речь идет о её резке, сварке и т.д., что в наших условиях весьма сомнительно;
- по той же самой причине будет нарушена герметичность трубы (замкнутые сечения должны быть герметичны - требование СНиП) саморезами или прочими крепежными приспособлениями, что может привести к внутренней коррозии;
- труба очень чувствительна к потере местной устойчивости, т.к. её стенки гибки (по сравнению с традиционными профилями) - в плоскости симметрия труба не имеет ребра (как двутавр например);
- труба имеет более высокую стоимость по сравнению с другими профилями (если не самую высокую).

В разной литературе даются альтернативные направления области применения квадратных труб:
- прогоны;
- связи;
- элементы конструкций (именно элементы, а не сами конструкции).

Так вот аргументируйте свое мнение по вопросу применения квадратных труб в качестве колонн, балок (второстепенно - прогонов, связей).

Убедите меня в абсолютной пользе или бездарности этого профиля применительно к нашим условиям и тем областям применения, которые я указал выше.

Благодарю всех за отзывчивость.
Просмотров: 64251
 
Непрочитано 07.02.2008, 06:57
#2
acid


 
Сообщений: n/a


Вообше-то лично я считаю, что каждый решает для мсебя сам, что и как ему удобней. Убеждать кого-то в чем-то бессмысленно. Если Вам оно не нравиться, таки не делайте из трубы ничего.
 
 
Непрочитано 07.02.2008, 10:41
#3
Хворобьевъ


 
Сообщений: n/a


Оптимально: Колонны - двутавр К или Ш (СТО), балки - Б, Ш, сварные двутавровые сечения. Элементы легких ферм - спаренные Т- уголки, одиночные уголки. Распорки - ГСП, уголки в крест, швеллера в коробку.
Серия "Молодечно" - с минимальными отклонениями от, собственно, серии.
О дороговизне вы верно заметили.
 
 
Непрочитано 07.02.2008, 11:06
#4
DMI

конструктор
 
Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142


Считаю что ГСП (гнуто сварные профиля) эффективно использовать в фермах, так как не надо кучу фасонок и сухарей (в случае использования спаренных уголков).
И в расчетах, коэффиицент gc=1, а не <1
Ну и еще их хорошо использовать в высотных конструкциях, которые работают на открытой местности - мачты, башни, рекламные табло и т.п., так как ветер с пульсацией.
DMI вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2008, 11:10
#5
Хворобьевъ


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DMI Посмотреть сообщение
Ну и еще их хорошо использовать в высотных конструкциях, которые работают на открытой местности - мачты, башни, рекламные табло и т.п., так как ветер с пульсацией.

А как ГСП снижает пульсацию?
 
 
Непрочитано 07.02.2008, 11:57
#6
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от Lun@tiK Посмотреть сообщение
...Но труба имеет существенные недостатки:
- сложность конструирования узлов, особенно если к трубе (-колонне) примыкают элементы из других профилей (уголки, двутавры и т.д.);
Сомнительное утверждение. Неужели пристыковать швеллер к двутавру проще, чем тот же швеллер к квадратной трубе - т.е. фактически к плоскости?Тем более - трубу к трубе (есссно, речь о квадратных, а не круглых).
Цитата:
- труба требует высокой эстеки производства - речь идет о её резке, сварке и т.д., что в наших условиях весьма сомнительно;
"Высокая эстетика производства" - разве это недостаток?
Резка. Используйте отрезной круг вместо газорезки - будет точнее, красивше, без "увода". Кстати, трубу резать кругом легче, чем двутавр, швеллер, уголок.
Сварка. Она и в Африке сварка. Качество зависит только от квалификации сварщика, а не от профиля. Небольшие сложности возникают только при толщинах стенки меньше 4 мм - но Вы же не будете в качестве колонны использовать тонкостенные трубы?
Цитата:
- по той же самой причине будет нарушена герметичность трубы (замкнутые сечения должны быть герметичны - требование СНиП) саморезами или прочими крепежными приспособлениями, что может привести к внутренней коррозии;
Это - да, но с этим можно побороться. Если захотеть.
Кроме того, металлоконструкции из квадратных труб обычно используются там, где коррозиеобразование незначительно и некритично. А где коррозиеобразование значительно и критично - там обычно требований к эстетике не предъявляют: там должно быть прочно, надежно и подешевле.
Цитата:
- труба очень чувствительна к потере местной устойчивости, т.к. её стенки гибки (по сравнению с традиционными профилями) - в плоскости симметрия труба не имеет ребра (как двутавр например);
И как сильно квадратная труба отличается от двух швеллеров "коробочкой" или даже от двух спаренных двутавров?
Цитата:
- труба имеет более высокую стоимость по сравнению с другими профилями (если не самую высокую).
Красота требует жертв
Вы же не будете спорить, что конструкция из квадратных труб смотрится более эстетично, чем из двутавров, швеллеров, уголков и несметного количества фасонок?
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2008, 12:01
#7
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DMI Посмотреть сообщение
Считаю что ГСП (гнуто сварные профиля) эффективно использовать в фермах, так как не надо кучу фасонок и сухарей (в случае использования спаренных уголков).
Кроме того, в фермах из парных уголков сложно окрасить и очистить поверхности в зазоре между уголками.
 
 
Непрочитано 07.02.2008, 12:57
#8
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


Цитата:
труба имеет более высокую стоимость по сравнению с другими профилями (если не самую высокую)
Ошибочка! Проверьте, метр трубы (напр 100х100х5) дешевле чем коробка из 2-х швеллеров 10. Ориентировочно рублей на 100.
shnn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2008, 13:39 Ответка для GWA18
#9
Lun@tiK

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.12.2007
Барнаул
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от GWA18 Посмотреть сообщение
Сомнительное утверждение. Неужели пристыковать швеллер к двутавру проще, чем тот же швеллер к квадратной трубе - т.е. фактически к плоскости?Тем более - трубу к трубе (есссно, речь о квадратных, а не круглых).
Труба является закрытым профилем и поэтому проблемотично сконструировать соединение на болтах(фланцевое). Если сверху или сбоку на трубу опирается несущая конструкция, скажем ферма (не из труб), то решить такой узел чрезвычайно сложно. В силу своей миниатюрности площадка опирания ригеля на колонну(трубу) будет очень мала (упирается в местную устойчивость), к тому же вварить внутрь трубы опорные ребра невозможно, только если делать надрезы в трубе.

Цитата:
Сообщение от GWA18 Посмотреть сообщение
Сварка. Она и в Африке сварка. Качество зависит только от квалификации сварщика, а не от профиля. Небольшие сложности возникают только при толщинах стенки меньше 4 мм - но Вы же не будете в качестве колонны использовать тонкостенные трубы? Это - да, но с этим можно побороться. Если захотеть.
Совсем не так. Сварка в Японии будет отличаться от нашей, и вы знаете в какую сторону. Наш преподаватель всё время говорил, что сварка удел завода, а на стройплощадке надо стремится к соединениям на болтах. К тому же качество шва в понедельник утром будет хуже чем в среду днём. И я сомневаюсь, что наши сварщики знают всю тонкость своей работы, их в фазанке научили электродом водить и больше они ничего не знают, а на заводе хоть какой-то контроль.

Цитата:
Сообщение от GWA18 Посмотреть сообщение
Кроме того, металлоконструкции из квадратных труб обычно используются там, где коррозиеобразование незначительно и некритично. А где коррозиеобразование значительно и критично - там обычно требований к эстетике не предъявляют: там должно быть прочно, надежно и подешевле.
Вот это да!!! Конструкции из труб обладают наибольшей коррозионной стойкостью, их да как раз и применяют в агрессивной среде. Связано с тем, что они имеют наименьшую поверхностную площадь (опять же - если соблюдена герметичность).

Цитата:
Сообщение от GWA18 Посмотреть сообщение
И как сильно квадратная труба отличается от двух швеллеров "коробочкой" или даже от двух спаренных двутавров?
Труба отличается от двух спаренных швеллеров, как огонь от воды. Все горячекатанные балочные профили (двутавры, швеллер, зэдка) имеют несравнимо большую толщину полки по сравнению со стенкой, следовательно коробка из швеллеров имеет пояса толще чем стенка у трубы (не берём во внимания модификации труб с толстой стенкой). Поэтому сварка по тонкой стеночке трубы будет вроде ножа по горлу молодого лебедя, а балочные профили расчитаны на такие форсажы. Концентрация напряжений в трубе будет много больше чем в коробке.

Цитата:
Сообщение от GWA18 Посмотреть сообщение
Вы же не будете спорить, что конструкция из квадратных труб смотрится более эстетично, чем из двутавров, швеллеров, уголков и несметного количества фасонок?
Эстетика дело второстепенное - это удел архитекторов. Главный нормативный документ по МК гласит, что конструкции должны быть НАДЕЖНЫМИ, и баста.

Недавно в городе построили несколько тоговых каркасных зданий, чей каркас выполнен из труб (колонны, фермы). Но конструкции были изготовлены то ли в Финляндии, то ли еще где-то, вообщем не у нас. Такое чувство, что все элементики были выточены на станках вручную - все аккуратно и прилежно, все чуть ли не с точностью машиностроения. Если учесть еще, что на западе проектируют с меньшим запасом по прочности чем у нас, то конструкция смотрится весьма утонченна, как-будто из спичек слепили.

Вот и некоторые проектировщики глядя на всё это и решили тоже взять трубы на вооружение и толкать их во все что ни попадя.

А как строят у нас вы сами знаете. МЫ - НЕ ЗАПАД. Откройте раздел Кунсткамера и сами всё увидите, какое у нас замечательное строительство.
Lun@tiK вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2008, 14:02
#10
DMI

конструктор
 
Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142


Цитата:
Сообщение от Хворобьевъ Посмотреть сообщение
А как ГСП снижает пульсацию?
Ну вообщето у труб и ГСП обтекание ветровым потоком получше будет, чем у тех же уголков, швеллеров и двутавров. Или я не прав?
DMI вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2008, 14:02
#11
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Как там пословица, забыл... "... кесарю - кесарево".
Понятно, что надо фильтровать... Где надо - трубы, где не надо - 30К1
То же самое про прогоны из гнутиков (что-то загнулась моя тема)
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2008, 17:31
#12
Хворобьевъ


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DMI Посмотреть сообщение
Ну вообщето у труб и ГСП обтекание ветровым потоком получше будет, чем у тех же уголков, швеллеров и двутавров. Или я не прав?
У труб получше. У квадратов, уголков и и т.д. согласно СНиП берут осредненное значение - с=1,4.
Не видел, честно говоря, башен из квадратных труб.

Чем хороши бесфасоночные узлы, кроме мнимой эстетики?
Фермы из ГСП безусловно менее просты в изготовлении. Делают их почти всегда косячно, даже специализированные организации, а при наличии должного контроля переделывают по нескольку раз. Центрировать сложно, работа их не столь проста, как у фасоночных, методика расчета полуэмпирическая. Расчеты "летят", если не находится нужных профилей у поставщика.
Мода эта началась недавно, поэтому массовых отказов еще не было. Но единичные, насколько я слышал от москвичей - были, и то ли еще будет ...
Теперь о красоте. Показывал фотки ферм - из гсп и уголков разным людям, не-арихитекторам и выяснил, что большинство никакой особой красоты, заключающейся именно в форме профиля не видят.
Наличие фасонок, если они не слоновьих размеров, не является "уродующей особенностью". Напротив, можно сказать, что "глазу есть за что зацепиться". Не говоря уже о том, что подвесные системы создают гораздо больше возможностей для маневра в смысле эстетики (и прячут коммуникации).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: косяки.jpg
Просмотров: 2713
Размер:	46.1 Кб
ID:	3151  
 
 
Непрочитано 07.02.2008, 17:54
#13
constructorl

cделаем что прийдется
 
Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273


[quote=ХворобьевъQUOTE]


На этой фотке бока очевидны, но вообщее из ГСП фермы более технологичны, как было сказано выше - из-за отсутствия большого количества фасонок, так и из-за покраски, и еще характеристики сечения. А культура производства должна быть на должном уровне, чтобы избегать возможных ляпов.
constructorl вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2008, 08:16
#14
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,753
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Lun@tiK Посмотреть сообщение
....Сейчас пошла мода на быстровозводимые и легкие здания выполненные, как правило, из легких гнутых профилей (термопрофиль), или из труб, чаще всего квадратных...Убедите меня в абсолютной пользе или бездарности этого профиля применительно к нашим условиям и тем областям применения, которые я указал выше.
...
Так ту уже не единожды кивали на "загнивающий запад", да и "загадочный восток", что они в области строительства убежали далеко вперёд. Поинтересуйтесь что там у них используется. Если и после этого вас надо будет убеждать...
То мне останется добавить банальную фразу "качество строительства начинается на чертеже".
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I
T-Yoke вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2008, 16:40
#15
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от T-Yoke Посмотреть сообщение
Так ту уже не единожды кивали на "загнивающий запад", да и "загадочный восток", что они в области строительства убежали далеко вперёд. Поинтересуйтесь что там у них используется. Если и после этого вас надо будет убеждать...
То мне останется добавить банальную фразу "качество строительства начинается на чертеже".
просвятите, что же??? К сожалению нет возможности слетать во Францию разглядывать ферму
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2008, 20:00 Конкретней
#16
Lun@tiK

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.12.2007
Барнаул
Сообщений: 87


Применяют ли квадратные трубы в качестве стоек рамы (колонны). И если да то покажите мне чертежи, серии, что угодно. Просто по моему это - тупость (смотри причины выше). Докажите - не верю!!!
Lun@tiK вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2008, 21:57
#17
Анкона


 
Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 185


Посмотрел пост №12 - подумал: "Вот через 5-10 лет надо будет обследовать, усилять эти фермы... Замучаемся, одним словом."
Даже образцы металла на испытания отобрать не удастся, ну если только стружку на химанализ.
Лунатик, у меня рядом с домом магазин построили, так там колонны из квадратных ГСП. Работают на центральное сжатие: между колоннами связи установлены по четырем стенам (то есть вдоль и поперек), в покрытии связи по контуру плюс жесткий диск покрытия из профлиста. В принципе нормально, на мой взгляд, катит такая конструкция. Ясно, что в сжато-изогнутых или внецентренно сжатых колоннах применение ГСП, мягко говоря, неразумно. А так в связевом каркасе - почему нет?
А самые красивые фермы - клепаные конца 19 начала 20 вв. из уголков. На фасонках, разумеется.
Анкона вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2008, 11:46
#18
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Lun@tiK Посмотреть сообщение
Применяют ли квадратные трубы в качестве стоек рамы (колонны). И если да то покажите мне чертежи, серии, что угодно. Просто по моему это - тупость (смотри причины выше). Докажите - не верю!!!
Рисунок из книги Горева. (Фамилия, надеюсь известна?)
Сразу оговорюсь, это не стойка РАМЫ. Это просто стойка.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenHunter_1.jpg
Просмотров: 2570
Размер:	25.8 Кб
ID:	3205  
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2008, 12:26
#19
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,753
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Lun@tiK Посмотреть сообщение
Применяют ли квадратные трубы в качестве стоек рамы (колонны). И если да то покажите мне чертежи, серии, что угодно. Просто по моему это - тупость (смотри причины выше). Докажите - не верю!!!
Ну такой пример, могу показать. Предприятие построено всего два года назад. Стойки основных колон из Н-образного профиля, а стойки платформ для оборудования из квадратной трубы.
Вложения
Тип файла: rar Цех.rar (670.2 Кб, 1499 просмотров)
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I
T-Yoke вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2008, 14:05
#20
DMI

конструктор
 
Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142


to Lun@tiK
Посмотри сюда http://dwg.ru/dnl/1689
Это серия на одноэтажные промздания. Все несущие элементы из ГСП.
DMI вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2008, 14:39
#21
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


А еще:

• Серия 1.423.3-8 Стальные колонны одноэтажных производственных
зданий без мостовых опорных кранов.
Выпуск 2 Колонны для зданий высотой от 6,0 до 8,4 м бескрановых и
с подвесными электрическими кранами общего назначения
грузоподъемностью 5 т. Чертежи КМ
Цитата:
Элементы связей приняты из горячекатаных уголков и гнутосварных замкнутых профилей квадратного сечения
• Серия 1.427.3-9 Стальные конструкции фахверка одноэтажных
производственных зданий.
Цитата:
...Сечения стоек выполняется: ... коробчатыми из гнутосварных профилей по ТУ 36-2287-80,...
• Серия 1.436.3-21 Окна с переплетами из гнутосварных стальных
профилей и механизмы открывания.

• Серия 1.436.3-24 Окна с переплетами из гнутосварных профилей,
изготовляемых из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм.

• Серия 1.460.3-23.98 Стальные конструкции покрытий производственных
зданий пролетами 18, 24 и 30 м из замкнутых гнутосварных профилей
прямоугольного сечения с уклоном кровли 10%.

• Серия 1.464-11/82 Светоаэрационные фонари с одним ярусом
переплетов.
Выпуск 8 Переплеты из гнутосварных стальных профилей. Рабочие
чертежи

• Серия 1.464.3-19 Стальные конструкции аэрационных фонарей для
производственных зданий. Чертежи КМ
Цитата:
...фонарные панели, панели торцов фонарей, торцевые ветрозащитные панели, продольные ветрозащитные панели я связи фэнаря. В конструкциях применены гнутые и замкнутые гнутосварные профили.
• Серия 2.436-19 Узлы окон со стальными переплетами по серии
1.436.3-21.
Выпуск 0 Материалы для проектирования
Цитата:
Узлы серии охватывают типовые изделия: окна с переплетами из гнутосварных стальных профилей, серия 1.436.3-21...
• Серия 2.436-21 Узлы окон с переплетами из гнутосварных профилей,
изготовляемых из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм (по серии
1.436.3-24).

• Серия 3.016.2-10 Неотапливаемые транспортерные галереи для
конвейеров с шириной ленты до 1000 мм для перемещения зерна и
продуктов его переработки.
Выпуск 1 Конструкции галерей с применением гнутосварных профилей.
Материалы для проектирования. Чертежи КМ

• Серия Шифр 11-2464а Стальные конструкции покрытий производственных
зданий с применением широкополочных тавров, возводимых в районах
сейсмичностью 7, 8, 9 баллов с расчетной температурой - 40 °С и
выше. Чертежи КМ
Цитата:
Горизонтальные связевые фермы изготавливаются из замкнутых гнутосварных профилей по ТУ 36-2287-80
• Серия Шифр 206-81 Стены из вертикальных панелей типа "Сэндвич" с
утеплителем из пенопластов (ФРП и ПСВ-МП) и обшивками из
асбестоцементных листов для производственных зданий.
Цитата:
Панели типа "сэндвич" разработаны для зданий с покрытиями следующих типов:
...
"Стальные конструкции покрытий производственных зданий с применением замкну тых гнутосварных профилей прямоугольного сеченая". Шифр 5992 км, вып. I
...
З.Ы. Правда, большинство из перечисленного - не о колоннах.

Последний раз редактировалось GWA18, 09.02.2008 в 14:54.
GWA18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2008, 13:03
#22
Lun@tiK

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.12.2007
Барнаул
Сообщений: 87


Так смысл весь в том, что при стоечно-балочной схеме (колонны+ригель), в качестве колонны труба не применяется.

Квадратная труба может применяться в стержневых несущих конструкциях (в качестве элементов, а не быть отдельной конструкцией), таких как фермы типа "Молодечно" или рамы (каркасы "УНИТЕК"), или же как отдельная конструкция применяться во втором эшелоне каркаса в ввиде связей, фахверка, прогонов, стоек каких-нибудь рабочих площадок, переплетов окон, коробок дверей и т.д.

А мой вопрос стоял относительно применения квадратных труб в качестве стоек рамы (являясь альтернативой тяжелых (и кстати, чрезвычайно надежных) профилей как двутавр (Ш, К), швеллер).

Вот и хотелось получить побольше информации на этот счет.
Lun@tiK вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2008, 11:41
#23
DMI

конструктор
 
Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142


to Lun@tiK
Дело в том, что сортамент для квадратных ГСП (ГОСТ 30245-2003) оканчивается сечением 300x300x12, для которого A=132.1 см2; J=17761 см4; W=1184 см3, что соответствует двутаврам (СТО АСЧМ 20-93) по площади 30К3, по моменту инерции 30К1, по момоенту сопротивления 30К1, которые часто встречаются. Сечения по габаритам получаются очень близкие, однако цена для ГСП дороже. Да и не ходовой размер для ГСП. Я на практике больше 120...160 мм не видел, хотя может где и есть.
Кроме того лучшая область их применения в стойках, которые испытывают кручение, так как они (ГСП) являются замкнутым сечением и, следовательно, имеют наибОльшее значение Wкр, по сравнению с любыми открытыми профилями.
DMI вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2008, 12:09
#24
ToRcH

инженер
 
Регистрация: 01.02.2008
СПБ
Сообщений: 29


Д.Д.
О чем спор то?
Применяют гнутики вовсю и никого это не смущает, притом делают это не шараги а большие институты. И это оправдано. Если вы хотите чтобы вас убедили - убеждайтесь. Проанализируйте опыт других людей. А говорить о культуре производства и д.т. - ну дак мы же стремимся к лучшему!
Помоему так просто каким то самоутверждением попахивает. ИМХО.
ToRcH вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2008, 12:20
#25
Lun@tiK

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.12.2007
Барнаул
Сообщений: 87


Если их применяют во всю (в чем я очень сомневаюсь) то предъяви на мой суд и спор чертежи, серии, фотографии. А если не можешь ничего предъявить, то и нечего пустозвонством в моем топике заниматься.
Lun@tiK вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2008, 12:37
#26
ToRcH

инженер
 
Регистрация: 01.02.2008
СПБ
Сообщений: 29


Да не буду я ничего предъявлять.
Зачем оно мне? Я это просто делаю.
Может еще поставить под сомнение существование "Байканура" и затребовать в качестве доказательства чертежи и фотографии ))))
ToRcH вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2008, 12:39
#27
Хворобьевъ


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DMI Посмотреть сообщение
Я на практике больше 120...160 мм не видел, хотя может где и есть.
.

Большие профили действительно не продаются. У нас было дело - для одного объекта заказывали их прокатку. Пока катали, подумали, посоветовались и перешли на двутавры.
Старые проектировщики применяют их, насколько мне известно, крайне неохотно. Но в последнее время из-за моды это вынуждают делать архитекторы.
 
 
Непрочитано 11.02.2008, 21:25
#28
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Lun@tiK Посмотреть сообщение
Если их применяют во всю (в чем я очень сомневаюсь) то предъяви на мой суд и спор чертежи, серии, фотографии. А если не можешь ничего предъявить, то и нечего пустозвонством в моем топике заниматься.
М-да...
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2008, 21:50
#29
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от ToRcH Посмотреть сообщение
Да не буду я ничего предъявлять.
Зачем оно мне? Я это просто делаю.
Может еще поставить под сомнение существование "Байканура" и затребовать в качестве доказательства чертежи и фотографии ))))
Узлы то получаются не очень.
Причем тут "Байканур" там то колонны явно не из гнутика
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2008, 22:12
#30
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Спорят и опять спорят. А вот ежели к квадратным трубам делали квадратную запорную и регулирующую арматуру. Да, что арматуру, фланцы пусть. Это какие бы квадратные системы теплоснабжения получились. Шутка конечно.
layer вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2008, 23:29
#31
AAA EuroAngar

Проектирование ЛМК
 
Регистрация: 24.08.2007
Москва - Обнинск
Сообщений: 67


Цитата:
Сообщение от Lun@tiK Посмотреть сообщение
Если их применяют во всю (в чем я очень сомневаюсь) то предъяви на мой суд и спор чертежи, серии, фотографии. А если не можешь ничего предъявить, то и нечего пустозвонством в моем топике заниматься.
АТЦ Москва
__________________
ВАШ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
AAA EuroAngar вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2008, 03:40
#32
timoha973


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 4


Кто нибудь может подсказать какого размера профильная труба будет соответвовать по прочности уголку 100х100х 8
(Надо бытовку сварить,у неё горизонтальные основания швелер 12,а стойки уголок 100)
Но для крепления сендвич панелей лучше трубу профильную пустить.
Даные через поиск сильно разняться.
Заранее спасибо и сорри что отвлекаю по пустякам
timoha973 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2008, 22:52
#33
ksan

Строитьные конструкци
 
Регистрация: 08.12.2007
Москва
Сообщений: 16


Квадратная или прямоугольная труба имеет одно неоспоримое приимущество: при примыкании труб одинаковых диаметров на сварке получается жесткий узел (в отличие от "полужестких" фасоночных узлов в фермах из уголков). Момент раскладывается на пару сил и передается со стенки одной трубы на стенку другой. Таким образом довольно серьезно снижается расход металла. Обасть применения - см. серии по профилю Молдечно и покрытия системы ЦНИИСК
ksan вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2008, 22:59
#34
Хворобьевъ


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ksan Посмотреть сообщение
Квадратная или прямоугольная труба имеет одно неоспоримое приимущество: при примыкании труб одинаковых диаметров на сварке получается жесткий узел (в отличие от "полужестких" фасоночных узлов в фермах из уголков). Момент раскладывается на пару сил и передается со стенки одной трубы на стенку другой. Таким образом довольно серьезно снижается расход металла. Обасть применения - см. серии по профилю Молдечно и покрытия системы ЦНИИСК

бред.
 
 
Непрочитано 17.02.2008, 00:11
#35
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


ГСП в качестве колонн. Мое личное мнение здесь все зависит от назначения здания и от нагрузок приходящих на колонны. Одно дело промышленный цех, и совершенно другое зимний садик.Решение узлов - есть типовые альбомы, есть Молодечно.Применять же ГСП в качестве колонн или не применять,решать Вам, сроки обычно позволяют провести приблизительный анализ стоимости,если она так важна.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2008, 00:14
#36
ksan

Строитьные конструкци
 
Регистрация: 08.12.2007
Москва
Сообщений: 16


Хворобьевъ, почитай книги
ksan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2008, 09:00
#37
Lun@tiK

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.12.2007
Барнаул
Сообщений: 87


Не знаю какие это книги надо читать, и что там написано. По вашей логике при жестком сопряжении, скажем двутавров, момент тоже по стенке передаваться будет. Но почему-то при стыке двутавров в колонну ввариваются ребра, как раз напротив поясов балки, к чему бы это? Если посмотрите на эпюру напряжений любого профиля, то будет видно, что наибольшие нормальные напряжения находятся именно по краям, и именно они отвечают за передачу момента. А при стыке двух одинаковых труб, стык поясов балки со стенкой колонны получается достаточно гибким. Вот если туда вварить ребра, но увы это невозможно.

Так что полностью присоединяюсь к Хворобьевъ.
Lun@tiK вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2008, 10:53
#38
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ksan Посмотреть сообщение
Квадратная или прямоугольная труба имеет одно неоспоримое приимущество: при примыкании труб одинаковых диаметров на сварке получается жесткий узел (в отличие от "полужестких" фасоночных узлов в фермах из уголков). Момент раскладывается на пару сил и передается со стенки одной трубы на стенку другой. Таким образом довольно серьезно снижается расход металла. Обасть применения - см. серии по профилю Молдечно и покрытия системы ЦНИИСК
Это было бы так, не имей квадратные трубы скруглений в углах. Из за этих скруглений между стенками труб в предлагаемом Вами узле имеется зазор, что не позволяет выполнить сварной шов, по крайней мере качественно.
 
 
Непрочитано 19.02.2008, 11:12
#39
Njy

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.11.2006
Питер
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Это было бы так, не имей квадратные трубы скруглений в углах. Из за этих скруглений между стенками труб в предлагаемом Вами узле имеется зазор, что не позволяет выполнить сварной шов, по крайней мере качественно.
Полностью согласен с DK.

Трубы очень хороши при восприятии осевых сил. При воздействии момента большое влияние на стенки труб имеют местные силы (пара сил), а точнее как и через что они будут передаваться(например в рамном узле). Поэтому хотя бы усилить трубу надо доп. листами и сделать ее расчет.
PS/ Лично я склоняюсь и делаю несущие колонны из двутавра - спать спокойнее.
__________________
Мозги - хлеб инженера:closed:
Njy вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2008, 11:23
#40
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Это было бы так, не имей квадратные трубы скруглений в углах. Из за этих скруглений между стенками труб в предлагаемом Вами узле имеется зазор, что не позволяет выполнить сварной шов, по крайней мере качественно.
Можно эскиз в студию? А то не совсем понятно, о каком зазоре Вы говорите. И почему он мешает качественно выполнить сварной шов.

З.Ы. Любимая поговорка сварщиков:
"Зазор - для сварщика не позор!"
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2008, 11:35
#41
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от GWA18 Посмотреть сообщение
Можно эскиз в студию? А то не совсем понятно, о каком зазоре Вы говорите. И почему он мешает качественно выполнить сварной шов.

З.Ы. Любимая поговорка сварщиков:
"Зазор - для сварщика не позор!"
Пожалуйста. Теперь будет открываться 2000-м AutoCADом.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Чертеж.dwg (157.7 Кб, 2918 просмотров)

Последний раз редактировалось DK, 19.02.2008 в 15:26. Причина: Заменил вложение
 
 
Непрочитано 19.02.2008, 15:16
#42
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Мой 2004-й не открывает
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2008, 15:59
#43
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Спасибо, теперь открыл.

И что Вы имеете против такого зазора? Как будто специально подготовленные сварочные кромки!
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2008, 16:33
#44
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от GWA18 Посмотреть сообщение
Спасибо, теперь открыл.

И что Вы имеете против такого зазора? Как будто специально подготовленные сварочные кромки!
Не зря для швов с разделкой кромок по ГОСТ зазор между свариваемыми деталями допускается в пределах 0..2мм. В нашем случае, этот зазор оказывается существенно больше. Любой сварной шов является концентратором напряжений. Увеличивая зазор между свариваемыми элементами, Вы тем самым получаете некачественный шов. Почему это происходит, я, честно говоря, не выяснял. Но это факт.
 
 
Непрочитано 20.02.2008, 11:03
#45
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Не зря для швов с разделкой кромок по ГОСТ зазор между свариваемыми деталями допускается в пределах 0..2мм.
Так то зазор! Зазор и в нашем случае можно сделать равным 0 (зависит только от точности резки).
А вот подготовка кромки (назовем ее условно "фаска") таких жестких ограничений не имеет.
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2008, 11:10
#46
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от GWA18 Посмотреть сообщение
Так то зазор! Зазор и в нашем случае можно сделать равным 0 (зависит только от точности резки).
А вот подготовка кромки (назовем ее условно "фаска") таких жестких ограничений не имеет.
Для уменьшения зазора рез трубы надо выполнять не прямым, а фигурным (по контуру привариваемой трубы).
 
 
Непрочитано 20.02.2008, 11:30
#47
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


Насщет сварных швов при сварке прямоугольных труб подробно разрисовано в серии "Молодечно" (лежит на сайте) в конце. помоему стр. 81.
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2008, 12:26
#48
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499


Сварного шва, который воспринимает момент может не хватить, узел из жесткого привратится в шарнирный
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.GIF
Просмотров: 853
Размер:	4.3 Кб
ID:	3570  
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2008, 13:21 Крокус Экспо
#49
AAA EuroAngar

Проектирование ЛМК
 
Регистрация: 24.08.2007
Москва - Обнинск
Сообщений: 67


3 павильон
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЕвроАнгар-1.jpg
Просмотров: 1326
Размер:	83.1 Кб
ID:	4179  
__________________
ВАШ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
AAA EuroAngar вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2008, 12:46 Вот такая вот, загогулина, панимаешь...
#50
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Доброго всем времени суток. Прошу поглядеть вложенный файл. Цех строиться в г Волхов, Лен область. Заказчик уперся и желает видеть колонну рамы из квадратной трубы. Хотелось бы услышать критику предложенных проработанных узлов. Здесь - только конструирование, расчета пока не делал.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
ПРОРАБОТКА РАМЫ.dwg (149.9 Кб, 2980 просмотров)
13forever вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2008, 12:57
#51
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Доброго всем времени суток. Прошу поглядеть вложенный файл. Цех строиться в г Волхов, Лен область. Заказчик уперся и желает видеть колонну рамы из квадратной трубы. Хотелось бы услышать критику предложенных проработанных узлов. Здесь - только конструирование, расчета пока не делал.
Да, вроде бы, криминала никакого нет. Только нужно не забыть решить монтажный стык ригеля.
 
 
Непрочитано 16.11.2008, 16:46
#52
Bigboy

Инженер-строитель(проектировщик)
 
Регистрация: 21.12.2007
Сообщений: 23


Здорово, народ! Короче я как раз доделываю как тут говорили "любимый" торговый центр с колоннами из квадратной трубы, заказчик москвич уперся чтобы мы сделали такие колонны, а не двутавр, как мы обычно делаем (есть у нас такие наработки - торговые центры, и фитнесс-центры, и выставочные павильоны и автоцентры, ну и промздания само собой). В принципе возможны и круглые трубы, как на фото в посте №49, такой вариант тоже рассматривался. Здание переменной этажности, 2-3 этажное, на шарнирных узлах, 3 этаж рамные узлы, базы колонн само собой жесткие, перекрытие монолитное по профнастилу. Была куча вариантов, в том числе и сделать все рамные узлы, но я от него отказался, почему обьясню позже. Сейсмики нет, ветер по первому району. Общая деформативность каркаса в пределах норм (меньше 1/700 на этаж), хорошо что ветер небольшой Вообще у нас в городе не популярны такие решения, однако москвич базарил, что в их краях и еще кое-где так уже вовсю делают, типа а-ля Европа. Кто из Москвы, может просветите на этот счет? Где-то через пару недель брошу конструктив, там в общем-то все реально, но хотелось бы обсудить что-ли.
Bigboy вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2008, 17:27
#53
DK


 
Сообщений: n/a


Для Bigboy:
Хоть я и не москвич, но попытаюсь откликнуться. Каркасы с колоннами из квадратных труб у нас тоже широко применяются. При этом, в большинстве случаев, все узлы (в том числе и сопряжения с фундаментом) рассматриваются как шарнирные, а конструкция выполняется связевой в обеих направлениях.
 
 
Непрочитано 18.11.2008, 20:22
#54
Samar

тупой пользователь ПК с 1984г.
 
Регистрация: 24.05.2008
Самара
Сообщений: 323
<phrase 1=


А ещё есть крутая фирма, которая вроде зенитовский стадион в металле будет ваять, Рууки-Пууки что-ли?
У них все конструкции из профильной трубы, кажись.
Samar вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2008, 21:54
#55
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Цитата:
GWA18
И что Вы имеете против такого зазора? Как будто специально подготовленные сварочные кромки!
вот-вот. ГОСТ 5264-80* подразумевает и регламентирует такой тип сварки - проблемы не вижу, там всё прописано!
А ещё сваривать такие трубы можно и в следующем порядке:
1. Вырезается в стенке трубы отверстие размером, чтобы внутрь зашел привариваемый квадратный профиль.
2. Загнав внутрь профиль - просто обвариваем по контуру.
3. Убираем окалину, варим заданный катет шва. Всё вроде, остальное - штрихи.
kms вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2008, 22:54
#56
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,753
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Lun@tiK Посмотреть сообщение
...аргументируйте свое мнение по вопросу применения квадратных труб в качестве колонн, балок (второстепенно - прогонов, связей).Убедите меня в абсолютной пользе или бездарности этого профиля применительно к нашим условиям и тем областям применения, которые я указал...
Мне лично, нравятся конструкции из квадратных труб исключительной технологичностью Любые соединения труб делаются без большого "геморроя". И почему-то эстетичность вы причислили к недостаткам, хотя это по моему из разряда достоинств.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I

Последний раз редактировалось T-Yoke, 19.11.2008 в 07:24.
T-Yoke вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2008, 23:01
#57
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


T-Yoke

взаимно! к тому же у квадр. труб геометрические харак-ки одинаковы - что по Х, что по Y - любой монтажник/рабочий/прораб не перепутает (что важно в наше время! - и технологически, и с точки зрения качества, и по прочности/гибкости, и проч.)

Кстати, заметил я одну интересную деталь у таких труб - при одном размере, например 120х120, прочнее на изгиб труба толщиной 4 мм, а не 5 мм! пародокс в том, что геометрическая хар-ка W больше при 4 мм..... вот как (масса дальше от центра!). Зато на касательные напряжения, напряжения растяжения - естественно 5 мм лучше!

Последний раз редактировалось kms, 18.11.2008 в 23:07.
kms вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2008, 23:22
#58
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kms Посмотреть сообщение
вот-вот. ГОСТ 5264-80* подразумевает и регламентирует такой тип сварки - проблемы не вижу, там всё прописано!
Проблема в зазоре "b" между свариваемыми деталями. Для угловых швов без разделки кромок по ГОСТ он не должен превышать 2мм, с разделкой кромок - 3мм.

Цитата:
Сообщение от kms Посмотреть сообщение
А ещё сваривать такие трубы можно и в следующем порядке:
1. Вырезается в стенке трубы отверстие размером, чтобы внутрь зашел привариваемый квадратный профиль.
2. Загнав внутрь профиль - просто обвариваем по контуру.
3. Убираем окалину, варим заданный катет шва. Всё вроде, остальное - штрихи.
Можно, но не технологично. Да и существенно ослабляется одна из свариваемых труб. Таких узлов я ни разу не встречал.

Цитата:
Сообщение от kms Посмотреть сообщение
Кстати, заметил я одну интересную деталь у таких труб - при одном размере, например 120х120, прочнее на изгиб труба толщиной 4 мм, а не 5 мм! пародокс в том, что геометрическая хар-ка W больше при 4 мм..... вот как (масса дальше от центра!).
Это не так.
 
 
Непрочитано 19.11.2008, 00:03
#59
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Цитата:
пародокс в том, что геометрическая хар-ка W больше при 4 мм...
Чем больше толщина стенки тем больше W. При уменьшении стенки лучше становится только гибкость.
пст вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2008, 01:52
#60
Bigboy

Инженер-строитель(проектировщик)
 
Регистрация: 21.12.2007
Сообщений: 23


Не, у меня обьектик гораздо гораздо скромнее, чем стадион Зенита. Всего-то чуть меньше 3.5 тыс. кв. м. Просто делаю впервые что-то более менее крупное из прокатной трубы, как то до этого не приходилось, больше с традиционным профилем дело имел, вот и хочу посоветоваться.Но такие перлы как ровно вырезать отверстие под квадрат и потом еще заварить качественно, да в количестве нескольких сотен, а если еще и на монтаже! Такой узел не дает никакого преимущества, даже наоборот. Или что профиль с более тонкими стенками имеет больший момент сопротивления, гибкость снижается с более толстой стенкой - это да, да и то незначительно (смотрите сортаменты), пожалуй так еще и не до того договоришься.

Последний раз редактировалось Bigboy, 19.11.2008 в 02:37.
Bigboy вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2008, 12:52
#61
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


пст
сорри, поторопился - конечно на гибкость. Я к тому, что иногда выгодно поставить трубу меньшей толщины (пародокс!).....
kms вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2008, 12:56
#62
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


DK
Цитата:
Можно, но не технологично. Да и существенно ослабляется одна из свариваемых труб. Таких узлов я ни разу не встречал
да вроде в серии "Молодечно" такие стыки там и сделаны.....
Год назад делали фермы на заводе металлоконструкциий - там так же. Никаких ослаблений - заводимая труба придаёт жёсткость соединению, а зазоров при сварке таких угловых/тавровых стыков там просто не получается..... Фишка в том, что заводимая труба должна быть несколько меньше по номеру профиля....
kms вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2008, 13:23
#63
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kms Посмотреть сообщение
DK


да вроде в серии "Молодечно" такие стыки там и сделаны.....
Год назад делали фермы на заводе металлоконструкциий - там так же. Никаких ослаблений - заводимая труба придаёт жёсткость соединению, а зазоров при сварке таких угловых/тавровых стыков там просто не получается..... Фишка в том, что заводимая труба должна быть несколько меньше по номеру профиля....
Если свариваются квадратные трубы разных размеров, как это обычно бывает в фермах, то при сварке шов не попадает в зону скругления. В этом случае детали сопрягаются без зазоров, швы получаются качественными и извращения с прорезанием стенок квадратных труб не требуются.
 
 
Непрочитано 19.11.2008, 14:19
#64
Samar

тупой пользователь ПК с 1984г.
 
Регистрация: 24.05.2008
Самара
Сообщений: 323
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kms Посмотреть сообщение
[b]DK [/...Никаких ослаблений - заводимая труба придаёт жёсткость соединению, а зазоров при сварке таких угловых/тавровых стыков там просто не получается..... Фишка в том, что заводимая труба должна быть несколько меньше по номеру профиля....
Фантазии или извращения, однако.
Можете обьяснить, как висячие концы "придают жесткость соединению" взамен ослабления стенки профильной трубы прямоугольным отверстием, выполненным неизвестно каким инструментом ?
Фишка в том, что "заводимая" труба, меньшая по номеру профиля, может иметь ещё и стенку потоньше.
-------------------------
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом.

Последний раз редактировалось Samar, 19.11.2008 в 14:24.
Samar вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2008, 15:47
#65
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Samar

Висячие концы - да, не придают Ж. А в самом стыке получается квадрат (вполне Ж рама-кольцо).

Последний раз редактировалось kms, 20.11.2008 в 20:37.
kms вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 18:39
#66
Bigboy

Инженер-строитель(проектировщик)
 
Регистрация: 21.12.2007
Сообщений: 23


Мда, однако. Все верно, в сериях по Молодечно есть стыки профильных труб, когда одна труба меньшего размера приваривается к другой большего размера швами по контуру именно из-за скруглений большей трубы и более внятной передачи усилий + защита от коррозии внутри трубы. Причем приваривается под углом.Но там такие узлы больше идут с продольными усилиями, хотя этот узел может воспринимать и момент, причем стенка трубы к которой приварились находится в сложном напряженном состоянии и ее расчет довольно сложен, аналогично и с круглыми трубами, только выполнение их узлов значительно сложнее, также возможны решения с расплющенными концами труб и т.д., но там отдельная песня.При небольших усилиях можно приварить и прямо и под углом (для ската), сделав в общем то обычный рамный узел, но такие решения это больше для нагрузок типа рамы ворот или рамы небольшого сарая, причем для сарая уже надо все равно просчитывать работу такого узла, причем его же можно выполнить и стыковым швом (разрезав равные по ширине профили, правда это больше для одноэтажных решений) что даже лучше пожалуй будет.А при больших усилиях? По сути стенка балки работает как длинная пластинка закрепленная по двум сторонам, загруженная кучей усилий. А если ее еще и разрезать вырезав дырку в стенке трубы, то получится та же пластинка загруженная по свободному краю. Не ну стоять-то будет и так, только при каких нагрузках? Недаром ведь нет таких серий и вариантов решений,у нас вроде точно, за бугром не знаю, тоже не сталкивался. Однако логичный вывод увеличивать толщину стенки, если нет возможности поставить внутрь ребра жесткости (как допустим в составных коробчатых сечениях).А если ригель рамы примыкает не с одной стороны? А, как тогда? Он может примыкать и с двух, и с трех, и с четырех сторон к колонне, а если все они рамно? Что, под все дырки резать? Дырки однозначно нет, а вот приварить в принципе можно или просто встык к стенке колонны или с накладками (как короткими в виде планок, так и в виде сплошной пластины с вырезом под колонну, как квадратную, так и круглую), получим что-то похожее на обычный рамный узел у двутавров. Только расчет такой конструкции запарное дело, замоделировать конечно можно в разных программах (типа сравнить результаты), можно и ручками поторкаться и к чему то даже удововаримому как-то прийти, (однако Трансвааль все помним!!!).В принципе есть подобные решения (на примерах допустим запада) только часто требуют высокой точности и качества и т.д.и расчетов тоже. Опять же есть варианты тупо разрезать трубу, вставив в нее пластины и к ним прицепиться, все по расчетам! Но само собой в таких решениях ригеля рамы все же лучше из двутавра делать, а не из коробок. Ну как, похоже на правду?Может кому полегчало? Давайте обсудим что-ли, а то труба-труба, а по сути никто ничего не предложил автору топика.
Bigboy вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 20:52
#67
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Bigboy


квадрат - не панацея, и не такой уж незаменимый профиль....
я склонен думать (да и по опыту в МК) что такой профиль применять лучше там, где он технологичнее - примыкание, стыки удобно делать.
Но более всего квадрат незаменим там, где повышенное внимание стоит уделять вопросам устойчивости, поскольку гибкость у такого профиля по Х и Y совпадает . Такие требования больше всего встречаются в пространственных конструкциях (фермы и раскосы ферм, купола, арки, связи по покрытию). Кстати, круглый профиль также удобен с точки зрения гибкости, НО - не технологичен (стыки, сварка и т.д.).
Кстати, квадрат также наверное удобен в центральных колоннах - хотя к чему они там? - ведь крайние колонны для здания из МК - как правило двухветвевые и всё воспринимают на себя (по ветру), а в ж.б. зданиях - есть ядра жёсткости.....
Попробуёте сравнить ради эсперимента (но и на будущее для себя) - какой вариант менее металлоёмкий в колоннах - квадрат или др. профиль. Почему-то я склонен думать что выигрышный по массе (а значит и по деньгам!) профиль - НЕ квадратный , иначе бы все серии советского времени для колонн пром. зданий были бы из квадрата....экономику тогда считали ого-го!......
Вот тут совет пришел на ум: посмотрите какие-нибудь советсткие серии по интересующей вас теме - наверняка там найдутся готовые решения, которые отработаны были целыми институтами (читайте внимательно первые страницы серий - там все исходные и предпосылки по применению и расчёту!). Применять уникальные конструкции следует в уникальных случаях (10-20% - уникальности, а остальное - опять серия....), но не как не изобретать велосипед там где пешком можно дойти Удачи!

Последний раз редактировалось kms, 20.11.2008 в 21:20.
kms вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 22:35
#68
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от kms Посмотреть сообщение
Bigboy
Попробуёте сравнить ради эсперимента (но и на будущее для себя) - какой вариант менее металлоёмкий в колоннах - квадрат или др. профиль. Почему-то я склонен думать что выигрышный по массе (а значит и по деньгам!) профиль - НЕ квадратный , иначе бы все серии советского времени для колонн пром. зданий были бы из квадрата....экономику тогда считали ого-го!......
По расходу металла, в большинстве случаев для легких одноэтажных бескрановых зданий по расходу металла лучше будет квадрат или прямоугольник. По цене же вовсе не факт - прямоугольные замкнутые сечения дороже. Что же касается советских времен, то замкнутые сечения были строго лимитированны, и для применения их требовалась куча согласований Для крановых же зданий применение замкнутых профилей весьма сомнительно.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 22:41
#69
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


IBZ


да-да, я не стал грузить здесь ещё и дефицитом таких труб ( ГАЗпром-то даже и на круглые трубы просит скидки.....а уж для строительства никто не станет лоббировать).

НО: даже для одноэтажных бескрановых зданий - много решений из развитых, и двух-ветвевых сечений для колон.
Если взглянуть на сечение квадрата и двутавра - развитое сечение (а значит и более жёсткое) - у двутавра: глядя на квадрат мысленно отсекаю одну стенку и передвигаю оставшуюся к середине полок - получается двутавр....., но съэкономил целую стенку, часть которой можно добавить на увеличение высоты сечения! Сравнил сейчас Тр.160х5 с Двут.№18Б2 - практически одинаковые геом.хар-ки, ну а если Двут.№20Б1 - то W у двутавра выросла на 25%, а ЕI (жёсткость) - на 55%!.... Чуть-чуть, но двутавр лучше (в том числе и по массе).....

Последний раз редактировалось kms, 20.11.2008 в 22:59.
kms вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 23:56
#70
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от kms Посмотреть сообщение
НО: даже для одноэтажных бескрановых зданий - много решений из развитых, и двух-ветвевых сечений для колон..... Чуть-чуть, но двутавр лучше (в том числе и по массе).....
Ну давайте рассмотрим конкретный пример. Есть однопролетный навесик высотой 6 метров с площадкой на высоте 3 (м) (такой сарайчик на днях считал). Приблизительные силовые факоры N=-25.0 (т) M=5.0 (тм) Мx=2/3*M=3.33 (тм). Дополнительные данные: lx=12 (м), ly=6 (м), предельная гибкость [Я]=180-60а, сталь С245. Чуть упрощая задачу считаем, что горизонтальные перемещения не регламентированны (момент образовался в основном от примыкающих площадок), хотя легко можно посчитать и с условием предельного горизонтального прогиба.В результате подбора с оптимизацией получаем:

- двутавр 23К1.............................................. 52,2 кг/пм
- квадрат 250/250/6 ..................................... 45,24 кг/пм
- прямоугольник 300/150/6 ............................ 40,53 кг/пм
- сварной двутавр Ст-280х5 +2П-215х6 ........... 31,24 кг/пм

Коментарии, на мой взгляд, излишни ... Хотите, предложите свои исходные, поглядим, что получится
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 00:41
#71
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Цитата:
прямоугольник 300/150/6 ............................ 40,53 кг/пм
- сварной двутавр Ст-280х5 +2П-215х6 ........... 31,24 кг/пм

Коментарии, на мой взгляд, излишни ... Хотите, предложите свои исходные, поглядим, что получится
Ну так и вышло что двутавр (хоть и сварной) вышел по массе меньше..... что и требовалось доказать. И ещё - не зря производят колонный тип двутавра.....-значит зачем-то его делают!?
Вы необоснованно не учитываете жёсткость EI - поскольку для крайних колонн ИМЕННО ЭТО ГЛАВНОЕ. Не хочется доставать стальной снип, но видимо придётся, поскольку вы нарушаете расчётные положения и смешиваете понятие внецентренно-сжатого элемента с изгибаемыми (расчёт-то вели по W, не так ли?)......попозже выложу ссылку на пункт снипа.....
kms вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 00:54
#72
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


К посту #71
Вот выжимка из п.5.27*, последний абзац : "
Цитата:
Расчет на устойчивость не требуется для сплошно-стенчатых стержней при mef>20 и для сквозных стержней при m>20, в этих случаях расчет следует выполнять как для изгибаемых элементов.
"

посмотрите/посчитайте по стальному снипу с п.5.24* по 5.27*. Хотя может вы знаетет об этом, но мне думается что в приведённом вами примере не получится подменить внецентренно-сжатую стойку изгибаемым элементом.....Т.е. нельзя колонну вводить в схему как изгибаемый элемент (практически балка).
Допускаю, что из-за несложности вышеозвученной задачки, пройдут все указанные элементы, но вот при бОльших высотах - наверняка не получится крайней колонны из квадрата.

Последний раз редактировалось kms, 21.11.2008 в 01:03.
kms вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 02:45
#73
Bigboy

Инженер-строитель(проектировщик)
 
Регистрация: 21.12.2007
Сообщений: 23


kms, а что за серии такие, не подскажешь? Что-то нигде не найду. В сериях по Молодечно, Унитек, Орск, Плауэн конкретно такого нет, помнится видел нечто подобное (рамные и шарнирные узлы на круглых колоннах) в каких-то наших учебниках, но сейчас не найти, там два бублика в уровне поясов ригеля, воспринимающие момент и фасонка к стенке колонны для рамного узла (может быть прорезной, но только в двух направлениях тогда под 180), или то же самое но только без крепления к поясам ригеля для шарнирного или просто прорезная фасонка под 180, но в сериях что-то не видел. Во всяком случае мы нечто подобное применяем на круглых колоннах (так кстати и сделано на фото с поста №49 в этой теме). А в рамах типа Унитек нет полноценных расчетов, как впрочем и подобных узлов, в Орск и Плауэн соединения рам фланцевые на болтах, про Молодечно вообще молчу. Нет расчеты можно найти, есть типа в Мандрикове или в Троицком, и у др. кое-где,расчеты листовых конструкций + самому что-то еще пошукать. Просто у нас подобные системы только недавно стали широко применяться, а на западе с трубой уже лет 30-40 строят ,к примеру те же небоскребы-близнецы в Нью-Йорке , вот и сказывается недостаток опыта. Может кто знает западные нормы на подобный конструктив, а то чего-то мне не найти? Для успокоения что-ли, а то не люблю не законченных дел. А у себя в проекте мне условие поставили - квадратная труба, минимум связей, а так я бы взял стандартное решение типа рамно-связевой каркас и все из двутавра по возможности.(хотя у нас тут рынок рядом строится все из двутавра 2эт, 48х42м где-то в плане, сетка 6х6м,все узлы шарнирно, и ни одной ВС вообще нет, хотя дело к концу уже. Видимо стоять будет за счет жестких узлов базы и дисков перекрытия и покрытия, вообще схема возможна, горизонтальные нагрузки то невелики, общую деформативность только смотреть надо, хотел с исполнителем сего пообщаться, но не получилось, теперь в итоге и у меня нечто подобное вырисовывается, е-мое что делать!
Bigboy вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 03:18
#74
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Bigboy


утром или завтра вечерком скину тебе точные названия серий.... А так можешь сам по даунлоаду пошукать, примерно серии такие: "Стальные колонны для произв. зданиий с/без мостовых кранов...." и т.п. А вот точная серия и лист: 1.423.3-8.1-05КМ - колонна марки А16, только там нету квадратного профиля, да и не могло быть в крайних колоннах квадрата. Может в институт проектный зайдёте, спросите, если в инете не найдёте. По серии легко работать - всё подобрано уже, отработано, вам останется только нагрузки собрать и выдать проект .....
Цитата:
хотя у нас тут рынок рядом строится все из двутавра 2эт, 48х42м где-то в плане, сетка 6х6м,все узлы шарнирно, и ни одной ВС вообще нет, хотя дело к концу уже. Видимо стоять будет за счет жестких узлов базы и дисков перекрытия и покрытия, вообще схема возможна, горизонтальные нагрузки то невелики, общую деформативность только смотреть надо, хотел с исполнителем сего пообщаться, но не получилось, теперь в итоге и у меня нечто подобное вырисовывается, е-мое что делать!
У вас такое не должно пройти: без связей, с шарнирами, и колонны ВСЕ из двутавра.....спалитесь из-за причин, изложенных в посте#72 или ЭСПЕРТИЗА(ГАСН) вас и заказчика, мягко говоря, поправит..... Это всё серьёзно - если будут проблемы со здачей или эксплуатацией заказчик придёт к вам первым.... Доказывайте расчётами, пунктами СНиПа, сериями....Скажи что кровля, витражи и проч. хрупкие отделочные материалы будут трещать как бумага от ножниц (жёсткость отсутствует!!!), ну и сам ещё додумкаешь....
Кстати, ветви двухветвевых колонн и соединит. элементы можно сделать и из квадрата, если у заказчика навалом такого дефицита Подбирайте близко к серийному решению все сечения - и всё вроде должно получиться!
Я давно для себя решил - что крайние колонны (более 7-8-9 м) - только двух ветвевые, и двутавр/швеллер в качестве ветвей - при любых высотах!
p.s. обвязочный ряд башен-близнецов был из двутаврового профиля или швеллера (по памяти на фото), одноветвевой - потому что внутри здания были жесткие ж.б. ядра.....А вот фермы перекрытий - из квадратной трубы, там ей и место.....
p.s.s. Тут ещё одна мысль вспомнилась - ваш заказчик похоже хочет не зря в проект впихнуть квадратную трубу - она дороже, а значит и накрутки по СМР, проектирование и проч. будут соответствующие....либо избавляется от остатков в целях съэкономить на оплате стройматериалов....Как-то так, - получается конструкции здесь не причём.....

Последний раз редактировалось kms, 21.11.2008 в 03:35.
kms вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 04:12
#75
Bigboy

Инженер-строитель(проектировщик)
 
Регистрация: 21.12.2007
Сообщений: 23


Дык вот в том-то и дело, что у заказчика подобных вышеописанному несколько штук настроены, стоят по 5 лет уже, я интересовался у него, ну и как - стены не трещат, а он говорит - трещат, короче я в шоке был и где экспертиза е-мое? Но у меня ВС есть, правда по трем сторонам только, больше не дает зараза, перекрытия все завязаны связями без учета диска перекрытий и гориз. перемещение каркаса вроде даже при самом неблагоприятном сочетании нагрузок в пределах 1/800 на здание и меньше 1/700 на этаж, т.е. по идее даже с жестким заполнением стен трещать ничего не должно (мля, ... их, мне коллеги из проект. института говорили,что хреновое это изобретательство,но Москва же рулит), вот и думаю не пришлось бы все равно или связей добавлять, или делать рамно-связевой каркас, в котором можно или коробку или двутавр на колонны использовать, разницы большой нет, окромя удовольствия заказчика
Bigboy вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 04:33
#76
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Цитата:
он говорит - трещат, короче я в шоке был и где экспертиза е-мое
вот-вот, мы понимаем о чём говорим..... все мы знаем как экспертизу проходят подобные объекты. Тут сам посуди - колонны работают как изгибаемые элементы - это же писец.....
Но! - тут смекалку надо проявить, однако, взять хитростью у заказчика бумажку (составь письмо), что мол принятые решения исходят от заказчика - и потом тебе принесут проект на усиление когда-нибудь, и со своими претензиями заказчик тоже не придёт к тебе..... мечты? нет ничего нереального! Или найди авторитетного спеца у себя там, которого послушают....
По конструктиву: ВС - только на перемещения вдоль ряда колон, но не поперёк......

p.s.
Цитата:
перемещение каркаса вроде даже при самом неблагоприятном сочетании нагрузок в пределах 1/800 на здание и меньше 1/700 на этаж
- здесь это, к сожалению, не рулит......
p.p.s.
Цитата:
у заказчика подобных вышеописанному несколько штук настроены, стоят по 5 лет уже
- заказчик наверное ещё и на страховке заработает в будущем......

Последний раз редактировалось kms, 21.11.2008 в 04:39.
kms вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 04:41
#77
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Bigboy

есть вариант - сделай несколько (2-3-4) квадратных колонн встык по высоте - до нужной тебе жёсткости, если другие профиля не дают применить. обвяжешь их по периметру и с шагом по высоте, ну и т.д.
kms вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 07:27
#78
Yucca

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.06.2006
Харьков
Сообщений: 106
<phrase 1=


Спор средины 60-х годов.
Где-то читал, что Шимановский проталкивал фермы из ГСП с безфасоночными узлами, Мельников был категорически против такого решения. Решил спор Стрелецкий (как более древний товарищ) в пользу Шимановского.

Последний раз редактировалось Yucca, 21.11.2008 в 07:41. Причина: дополнение
Yucca вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 10:55
#79
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от kms Посмотреть сообщение
Вы необоснованно не учитываете жёсткость EI - поскольку для крайних колонн ИМЕННО ЭТО ГЛАВНОЕ. Не хочется доставать стальной снип, но видимо придётся, поскольку вы нарушаете расчётные положения и смешиваете понятие внецентренно-сжатого элемента с изгибаемыми (расчёт-то вели по W, не так ли?)......попозже выложу ссылку на пункт снипа.....
Господь с Вами, с чего Вы это взяли ? Наша программа делает все проверки для случая сжато-изогнутого элемента: устойчивость в плоскости момента, из плоскости момента, "объемная" устойчивости, если она присутствует(Mx и My не равны 0), опредеделяет предельную гибкость, проверяет местные устойчивости стенки и полок. Насчет EI. Вы имеете в виду нормируемые горизонтальные пермещения здания в целом и разность перемещений в пределах этажа ? Тогда тот же пример с ограничением перемещения верха рамы 1/150 и средним коэффициентом перехода к нормативному моменту k=1.3 :

- двутавр 23К1.............................................. 52,2 кг/пм
- квадрат 250/250/9.5 ................................... 69.31 кг/пм
- прямоугольник 300/150/6 ............................ 40,53 кг/пм
- сварной двутавр Ст-280х5 +2П-215х6 ........... 31,24 кг/пм

В данном расчете учтены все без исключения требовния как для сжато-изогнутых элементов, так и для изгибаемых. У нас это называется универсальным расчетом. Из примера видно, что вытянутое замкнутое сечение все-же лучше прокатного двутавра, хотя квадрат остался в данном случае не при делах Ну, а что сварное самое легкое - ни для кого не секрет.

P.S. Если в ветке речь идет только о квадратном сечении, то пардон.
P.P.S. Если дадут расчетные данные, посчитаю реальные сечения, можно будет обсудить с заказчиком.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2009, 16:03
#80
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Теперь в этой теме спрошу (а то задал вопрос в теме раздела "Расчетные программы"). Кто считал узлы связей по пособию СНиП. Формула 100 (расчет на растяжение) что она означает? Почему правая ее часть (после знака "+") почти полностью определяет прочность соединения. Если считать по этой формуле, то фланец для трубы 200х200 можно делать из листа толщиной 1 мм. Это ж бред! Пробовал считать отдельно на левую часть (до знака "+"), тогда получается толщина вроде завышенной, пластического шарнира точно не будет. Косяк, или так должно быть, кто что думает?
Это же актуально и для связей из круглых труб
Да блин! Что, никто таких узлов не применял?! Не верю!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 118.jpg
Просмотров: 1192
Размер:	19.2 Кб
ID:	26595  

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 28.09.2009 в 17:04.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2009, 17:56
#81
anxifer


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Да блин! Что, никто таких узлов не применял?! Не верю!
Никто не считает.

Все конструктивно принимают.
А теперь Вы про 1 мм сказали, так и вообще расслабятся.
anxifer вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2009, 09:57
#82
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от anxifer Посмотреть сообщение
Никто не считает.

Все конструктивно принимают.
А теперь Вы про 1 мм сказали, так и вообще расслабятся.
+1
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2009, 11:17
#83
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
... Если считать по этой формуле, то фланец для трубы 200х200 можно делать из листа толщиной 1 мм...
А Вы правильно распознали буквенные индексы?
При приближении Ryd*td*db к N результат сильно искажается. Видимо, подразумевается, что сечение связи должно использоваться не менее чем например на 50%
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связь.jpg
Просмотров: 741
Размер:	42.9 Кб
ID:	26624  
Вложения
Тип файла: zip связь1.zip (2.2 Кб, 242 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2009, 17:33
#84
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Да вроде правильно все. Но и вашей таблице усилие 20т, а толщина фланца 0. Вот потому и вопрос потому возник.
Цитата:
Видимо, подразумевается, что сечение связи должно использоваться не менее чем например на 50%
Может и так...
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 08:23
#85
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Я использую всегда тип В - с врезкой пластины в тело трубы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 10:20
1 | #86
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Ну да, он самый прочный получается. Но даже в нем фланец конструктивно принят 10мм толщиной.
Наверно действительно надо понимать, что
Цитата:
сечение связи должно использоваться не менее чем например на 50%
Ильнур

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 30.09.2009 в 10:48.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2011, 13:27
#87
Antony666

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 186


Где есть расчет жесткого узла трех стержней одинакового сечения (80х4) в трех направлениях? Считаю конструкции куба с ребром 3.5 метра, хотелось бы иметь жесткие узлы. Спасибо. В теме был пост про жесткое сопряжение двух стержней, но так и не понял возможно ли это?
Antony666 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Квадратная труба - хорошо или плохо.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
Фановая труба до чердака, или Аэратор? stekhov Прочее. Архитектура и строительство 2 17.04.2006 12:45
Что такое хорошо, и что такое плохо! Engineer IA Прочее. Программное обеспечение 12 31.03.2006 20:01