Очень велики усилия в стержневых аналогах Лира Сапр 2022
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 1917
|
|
||||
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 737
|
Может жесткость случайно увеличена на пару порядков?
Offtop: а, тут файл еще ... Предположу, т.к. я уже сунул нос в тему, в которой не шарю, еще не поняв суть вопроса)) (нет опыта исп. аналогов): наверно так и должно быть? ведь это моменты в аналогах для пилонов в плоскости, параллельной длинной стороне пилона (Му), т.е. для большой жесткости. Аналогично для пилонов, расположенных перпендикулярно, момент Мz будет тоже большой Последний раз редактировалось kopekopa, 18.05.2025 в 12:36. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,397
|
Возможно у этих 2 стержней оси не так как у остальных направлены, вот они и выбиваются из общей картины. Файл не могу открыть. Моя лира старее.
Ну, или правда перераспределение усилий. Устойчивое к изгибу будет брать на себя львиную долю нагрузки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26
|
Оси проверил, все нормально. Нужно спроектировать фундамент сначала. Момент My~600тм)) Какие ваши предложения?)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26
|
Цитата:
hotel6.rar |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Romario999, у вас эти стержневые аналоги 4-х метровых (по длине) диафрагм жесткости. На кой ляд вы вообще эти стены-стены решили представить в виде стержней? Конечно там будут конские моменты при таком представлении.
На скрине серым - сечения стержневых элементов, в т.ч. и стержневых аналогов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
стержневыми аналогами удобно оперировать, когда анализируются пилоны (вроде и колонны, в вроде уже и стены). Но полноценные стены ими анализировать - это извращение. В общем-то вы это уже почувствовали.
----- добавлено через ~6 мин. ----- да как обычно, подбирать армирование по участкам. Логично. Нет горизонтальных нагрузок - нет моментов в верт конструкциях. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Вы смотрите момент в стержне в одном направлении, момент в пластинах в другом направлении и зачем-то приплели сюда фундамент. Честно говоря, или я вы что-то умеете и делаете чего я не понимаю, или вы бредите. В силу своей самоуверенности склоняюсь ко второму. Зачем вам для расчета плитного фундамента стержневой аналог четырехметровой стены? В чем проблема брать усилия по участкам, равным размерам конечных элементов, коли мы работаем с конечно-элементной моделью?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26
|
Попробую так сделать, спасибо! Жаль что инструмент стержневой аналог не работает корректно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685
|
Откуда такие выводы? Работает абсолютно корректно. Это вы решили отверткой дуб рубить. Проинтегрируйте изгибающие моменты из плоскости стены в нижнем её горизонтальном сечении и если результат не сойдется с моментом в стержневом аналоге - говорите, что аналог некорректен.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26
|
В тех поддержке Лира, тоже удивлены почему такие усилия и не только я. Стена даже длиннее и толще есть на противоположной стороне здания, но таких усилий нет + у стены о которой мы говорим расположена у лифтовой шахты со стенами которые должны тоже забрать большую часть усилий.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.04.2014
Сообщений: 65
|
в файле хотел_6 стержневые аналоги отключены.
Почему K0=1.2, K1=0.4? Может быть: K0=1, K1=0.25 (стены из железобетонных крупнопанельных или монолитных конструкций). СП 14.13330.2018 (ред. от 31.05.2022) 5.3 При расчете сооружений со сложным конструктивно-планировочным решением следует учитывать наиболее опасные с точки зрения максимальных значений сейсмической реакции сооружения или его частей направления сейсмических воздействий. 5.4 Вертикальную сейсмическую нагрузку необходимо учитывать совместно с горизонтальной при расчете:- горизонтальных и наклонных консольных конструкций;- рам, арок, ферм, пространственных покрытий зданий и сооружений пролетом 24 м и более;- сооружений на устойчивость против опрокидывания или против скольжения;- каменных конструкций (по 6.14.4). Достаточно задать одну сейсм нагрузку с СX=CY=1, но учесть 100 форм или 100% модальных масс. Да, отредактируйте сбор нагрузок для масс 0.9, 0.8, 0.5 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26
|
Цитата:
Коэффициент К1 взял больше чем у СП, ибо он не до конца разъяснен – мы уменьшаем нагрузку в 4 раза, непонятно почему. Здесь на форуме уже где-то говорили об этом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2018
Сообщений: 26
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как исправить проблему с расчетным процессором в Лира САПР 2013? | Катя Грошева | Лира / Лира-САПР | 0 | 26.05.2017 20:10 |
Лира СТК не находит усилия в элементах | W-Lada | Лира / Лира-САПР | 2 | 08.12.2015 08:52 |
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? | ander | Лира / Лира-САПР | 11 | 12.11.2015 04:47 |
Вариация моделей Лира Сапр 2013 | Alpha | Лира / Лира-САПР | 13 | 18.02.2015 09:40 |