Фактическая марка бетона не соответствует проекту.
elp88
 
Регистрация: 14.08.2023
Сообщений: 23

По проекту бетон на сульфатостойком ПЦ, по факту - той же марки только на обычном ПЦ. В спецификации не указано, что бетон на с/с ПЦ. Грунтовые воды по изысканиям на 5 м ниже подошвы ФП. Грунт ОЗ из неагрессивных грунтов. С/с бетон конструкций предусмотрен проектом на случай прорыва коммуникаций. Гидроизоляция проникающая на цем.основе. Какие есть варианты?

Последний раз редактировалось elp88, 01.06.2025 в 09:00.
Просмотров: 2385
 
Непрочитано 27.05.2025, 21:16
#2
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,324


Цитата:
Сообщение от elp88 Посмотреть сообщение
Грунтовые воды по изысканиям на 5 м ниже подошвы ФП, вокруг здания шпунтовый ряд (хоронится). Грунт ОЗ из неагрессивных грунтов. С/с бетон конструкций предусмотрен проектом на случай прорыва коммуникаций. Гидроизоляция проникающая на цем.основе. Какие есть варианты, подскажите пожалуйста!? Вариант демонтажа плиты не рекомендовать)))
Коммуникации с агрессивными веществами к бетону? Почему такие требования к бетону?
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2025, 21:25
#3
elp88


 
Регистрация: 14.08.2023
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Коммуникации с агрессивными веществами к бетону? Почему такие требования к бетону?
Нет, водоснабжение и канализация, рядом первая очередь возведена. Расчет на то был, как я понимаю, что в случае прорыва коммуникаций и подтопления фундамента из-за наличия агрессивных грунтов по изысканиям, воды прорвавшиеся )))по отношению к бетону станут агрессивными. Такой конечно себе аргумент, экспертиза не гос. была
elp88 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2025, 21:30
#4
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,324


на какой отметке агрессивные грунты залегают, фундамент (сваи) в них входят?
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2025, 22:01
#5
elp88


 
Регистрация: 14.08.2023
Сообщений: 23


----- добавлено через 50 сек. -----
Skovorodker, Подошва ФП на отм. 59.8. Подземные воды вскрыты на глубинах 10м (абс.отм. 49,2 м ). Подтопление прогнозируется сверху в результате утечек из водонесущих коммуникаций.

Последний раз редактировалось elp88, 01.06.2025 в 08:57.
elp88 вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2025, 22:49
#6
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Построенное должно соответствовать ПД и нормам.
Цитата:
Сообщение от elp88 Посмотреть сообщение
Вариант демонтажа плиты не рекомендовать)))
Изменения в ПД, РД, экспертиза.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2025, 23:23
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448


Странная канализация. С сильной агрессией.
Очень всё странно.
А на каком месте канализации это ваше место ?

У общей водоочистки всего города ?
Как-то никогда такого не видел...

Почему-то сомневаюсь, что сульфатостойкость была нужна изначально. Проливы можно собирать...

А вообще вон, Атрибут прав.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2025, 00:11
#8
elp88


 
Регистрация: 14.08.2023
Сообщений: 23


Tyhig, по сульфатостойкости буду уточнять в изысканиях, действительно ли показатели сульфатов в грунтах и водах требуют именно С/С цемента. Но все же,если обоснования соответствующего не найду для внесения изменений в ПД, то что?
elp88 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2025, 04:38
#9
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от elp88 Посмотреть сообщение
если обоснования соответствующего не найду для внесения изменений в ПД, то что?
То, всё!
Демонтаж и заново возведение фундамента.
Прогнозируемые отметки уровня грунтовых вод в геологии смотрите. Может они и не доходят до фундаментов.
А гидроизоляция под основанием фундаментной плиты какая-то есть?
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2025, 08:49
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448


В трубах там действительно сильная агрессия. И есть сооружения внутри труб. Там нержавейка и т.п.

Но не помню, чтобы технологи выдавали проливы из труб на внешние конструкции.

Но могу соврать. Не уверен.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 28.05.2025, 09:28
| 1 #11
Dr.Smiley

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108


Вот Вам как подрядчику будет это уроком, что нужно читать примечания. Очень часто, встречаю такое, что их не читают вообще.

Что касается по существу:
1. а какая агрессивность по отношению к бетону залитому будет у этой воды? если слабоагрессивна или просто агрессивна, то это вопрос воздействия от нескольких месяцев до нескольких лет до того момента когда такой бетон действительно разрушится. Если прорвет канализацию, то я так думаю эту протечку будут устранять гораздо быстрее. Поэтому должно быть более веское обоснование со стороны проектировщиков, а не вот это вот мы опасаемся. Отсюда следующий пункт.
2. есть ли в спецификации напротив материалов ссылка на примечание о типе цемента? если нет, то тут тогда и проектировщиков можно встречно обвинить, что у них нет этой ссылки, поэтому такая накладка вышла. Давайте тогда решать как-то обоюдно этот вопрос. Навроде, добавим дополнительный слой гидроизоляции наплавляемой или сделать дополнительную цементацию поверхностей бетона, потому как оказывать сопротивление агрессивному воздействию может не только бетон конструкций, но и различные материалы наносимые на него. Хотя, если речь о том что протечка будет под плитой, то тут уже сложнее.

p.s. по итогу, нужно найти общий язык с проектировщиками и решать это сообща, упирание рогом с их стороны, можно предотвратить путем запроса более серьезного обоснования их требований и делать это лучше через заказчика.
Dr.Smiley вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2025, 10:35
| 1 #12
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Offtop:
Цитата:
Сообщение от elp88 Посмотреть сообщение
Все потому,что в спецификации не было указано, что бетон на СС ПЦ, есть в общих указаниях пункт об использовании для конструкции ниже ур.з на СС ПЦ
а сметы какой бетон учитывают?
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2025, 10:44
#13
elp88


 
Регистрация: 14.08.2023
Сообщений: 23


Alkor527, прогнозируемое колебание УГВ - 1 м.,по изысканиям не доходит до подошвы плиты 3 м. Грунт обратной засыпки заменен на неагрессивный. Но сульфатостойкость к бетону определена на основании СП 11-105-97, ч. 2 Приложение И. Район стройтельства отнесен к II-Б1 Потенциально подтопляемые в результате ожидаемых техногенных воздействий (планируемое строительство гидротехнических сооружений, проектируемая промышленная и гражданская застройка с комплексом водонесущих коммуникаций, вырубка лесов

----- добавлено через ~1 мин. -----
Dusty, а смет нет. Экспертиза проходила без смет и даже ВОР, негосударственная же.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Tyhig, я ранее также не сталкивалась с подобным, но в заключении геологов такая фраза - "На основании СП 11-105-97, ч. 2 Приложение И. Район стройтельства отнесен к II-Б1 Потенциально подтопляемые в результате ожидаемых техногенных воздействий (планируемое строительство гидротехнических сооружений, проектируемая промышленная и гражданская застройка с комплексом водонесущих коммуникаций, вырубка лесов и т.п.)..

Последний раз редактировалось elp88, 01.06.2025 в 08:51.
elp88 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2025, 10:59
| 1 #14
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от elp88 Посмотреть сообщение
прогнозируемое колебание УГВ - 1 м.,по изысканиям не доходит до подошвы плиты 3 м. Грунт обратной засыпки заменен на неагрессивный. Но сульфатостойкость к бетону определена на основании СП 11-105-97, ч. 2 Приложение И. Район стройтельства отнесен к II-Б1 Потенциально подтопляемые в результате ожидаемых техногенных воздействий (планируемое строительство гидротехнических сооружений, проектируемая промышленная и гражданская застройка с комплексом водонесущих коммуникаций, вырубка лесов и т.п.). По основанию ги не предусмотрена, ограничились увеличением В бетонки до 12,5 и W 8
Дурь проектировщиков полнейшая. Начиная от сульфатостойкого бетона, заканчивая необоснованным увеличением W.
Воды нет, значит и агрессии нет.
Даже если будут протечки, их быстро устранят.

Последний раз редактировалось Alkor527, 28.05.2025 в 11:06.
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2025, 11:02
#15
elp88


 
Регистрация: 14.08.2023
Сообщений: 23


Dr.Smiley, .

Последний раз редактировалось elp88, 01.06.2025 в 08:52.
elp88 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2025, 11:14
1 | #16
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Судя по тому, что вы написали, никакие сульфатостойкие бетоны, дренажи и усиленные гидроизоляции не нужны.
Напишите официальное письмо геологам. Пусть они либо в своем отчете, либо в письме дадут рекомендации по защите от коррозии фундаментов и всего что под землей исходя из агрессивности грунтов и воды. Пусть также укажут рекомендуемый расчетный уровень грунтовых вод в абсолютных отметках.
Уже с этим ответом пишите письмо проектировщикам, пусть корректируют проект.
Далее - в экспертизу за новым заключением.
Потенциально-подтопляемая территория - это не основание для дополнительной защиты от коррозии и усиленной гидроизоляции.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от elp88 Посмотреть сообщение
Экспертиза проходила без смет и даже ВОР, негосударственная же.
Цитата:
Сообщение от elp88 Посмотреть сообщение
Понимаю, что вероятность протечки не высока и устранят ее оперативно, но это аргумент к экспертизе не пришьешь.
Да они там и не в курсе что бетон должен был быть сульфатостойким. Тупо проект никто там не смотрел. Вы спросите у проектировщика, они скорее всего сами себе заключение написали, а негос.экспертиза просто штампики с подписями ставила
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2025, 11:55
#17
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Цитата:
Сообщение от elp88 Посмотреть сообщение
а смет нет. Экспертиза проходила без смет и даже ВОР, негосударственная же.
да похрен, что негосударственная, ладно, что экспертиза без смет. Что, смет вообще никаких нет?
А по существу - геологи дали конкретно агрессивность к бетону?
А если "на всякий случай" - херня. Тогда надо и сейсмичность на 12 баллов - а ВДРУГ?
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2025, 12:00
1 | 1 #18
koster

инженер-строитель
 
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 177


Поговорите с проектировщиками ещё раз.... Глупость из-за протечек ставить сульфатостойкий бетон...
Не исключаю, что этот бетон в общие указания попал по ошибке с другого проекта, или "рыба" была, пока изыскания не сделали, а потом забыли исправить... А теперь натягивают сову на глобус...
koster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2025, 12:00
#19
elp88


 
Регистрация: 14.08.2023
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение

Да они там и не в курсе что бетон должен был быть сульфатостойким. Тупо проект никто там не смотрел. Вы спросите у проектировщика, они скорее всего сами себе заключение написали, а негос.экспертиза просто штампики с подписями ставила
Для меня после пром. объектов и гос. экспертизы с выносом мозга по каждому пункту, было большим открытием что в гражданском так можно(((
elp88 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2025, 12:02
#20
koster

инженер-строитель
 
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от elp88 Посмотреть сообщение
Грунт обратной засыпки заменен на неагрессивный.
А были/есть агрессивные грунты? Может, в этом собака порылась?
koster вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2025, 14:04
#21
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Дурь проектировщиков полнейшая. Начиная от сульфатостойкого бетона, заканчивая необоснованным увеличением W.
Воды нет, значит и агрессии нет.
Даже если будут протечки, их быстро устранят.
Я не всё по канализации делал.
Сильно подозреваю, что ближе к уровню городских очистных как раз такое задание на протечки ТХ очень надо по жизни. Другой вопрос выдают ли они его там - не знаю.
У нас в Ленинграде в Водоканале этим занимается мелкий отдел на несколько человек с великой текучкой из-за высочайших зарплат. Там могут просто не знать про агрессию.
А в профильных институтах по канализации в СССР не знаю как было. Надо смотреть типовые на ТХ. Подозреваю, что и нет таких сегодня. Но не знаю. Может в Москве остался.
В Ленинграде канализацию по крупному проектировали недавно 3-5 мелких-средних фирм с небольшими отделами-группами ТХ.

Чуть подальше от водосброса, там уже под большим вопросом такие протечки с агрессией.
Не потому, что не протекает, а потому что это сильное удорожание и ТХ не дают выдавать такие задания госбюджетные заказчики.

Но у госбюджета есть традиции. И откатные традиции. Тут могу соврать. Их надо знать, да они ещё и обновляются...
Такие протечки могут и появиться в требованиях в ТЗ или устных замечаниях от Водоканала до госэкспертизы. Если попадут в такие вот фишки. Ну типа всё проектируйте сегодня из пластилина. А завтра из соломы. Со всяким смыслом это тоже может быть связано иногда.


Где-то на уровне квартала по этому же, таких протечек в ТХ якобы нет. Даже внутри больших сооружений.

В мелких проектах заводиков, протечек с агрессией нет. Максимум приямки-зумпфы с насосами.

В специфических больших фабриках такие протечки есть и ТХ считают и выдают их агрессию. В том числе сильную.

Как оно по жизни, фиг знает.
Может течь вообще неожиданно, где не ждали. Например, какой-нибудь самосвал всегда будет трубу задевать. Или осадки сезонные и трубы трещат.
Будет ли от такой протекчки сильная агрессия - тоже фиг знает. Видимо вопрос скорее удачи.


В Изысканиях - только грунтовые воды.
Смотреть надо внутренние задания фирмы проектировщика. И общие данные КЖ. Там агрессия должна быть указана в сумме худшая. Сами КЖ её не придумывают.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 28.05.2025, 15:22
#22
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Tyhig, никто не проектирует из расчета, что все может говном стоками затопить. Понятно что это агрессивная среда, да еще какая, чего там только нету. Но это уже аварийная ситуация
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2025, 15:29
#23
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,448


Alkor527, да.
Просто на объектах водоканала поближе к водосбросу и водоочистке города у них всё обычно течёт и всё в ремонте. То есть там постоянная авария.
То есть некий здравый смысл в сильной агрессии в грунте есть. Совсем другой вопрос в ТЗ и формальном задании ТХ, и факте.

Offtop: А так, на других больших фабриках (где часты проливы по технологии) есть традиция выдавать стоки ТХ и проектировать с их учётом.


Кстати сульфатостойкий бетон это одна из мер против агрессии. Только против кислот, вроде ??? Надо СП 28 читать, мне лень. Посмотрите.
То есть может быть агрессия, а бетон как раз какой-то другой надо.
Хотя мера и популярная и закрывающая много агрессий (вроде бы).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 28.05.2025, 15:54
#24
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Просто на объектах водоканала поближе к водосбросу и водоочистке города у них всё обычно течёт и всё в ремонте. То есть там постоянная авария.
То есть некий здравый смысл в сильной агрессии в грунте есть. Совсем другой вопрос в ТЗ и формальном задании ТХ, и факте.
По этому и говорю, что надо писать запрос по мероприятиям геологам. Им виднее что там под землей, не так как кротам конечно, но все же.
Но запрос этот надо вместе с грамотным конструктором составлять, а то получится отписка, мол делайте по СП 22 и СП 28, мы все что нужно и так указали, дальше сами разбирайтесь. Тем более, что договор с ними скорее всего уже закрыт, деньги выплачены.

Мне вон F100 в бетоне тоже глаза режет (прил. Ж.1 СП 28), но может регион южный, а может снова проектировщик не алё. Хотя, В25 наверное по умолчанию минимум F150 выйдет.

Последний раз редактировалось Alkor527, 28.05.2025 в 16:01.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2025, 18:02
#25
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Цитата:
Сообщение от elp88 Посмотреть сообщение
Dusty, а смет нет. Экспертиза проходила без смет и даже ВОР, негосударственная же.
Вот. Всё начинается с элементарных казалось бы вещей.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2025, 06:08
#26
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Хрен с ней с экспертизой. На рабочку смет тоже что ли нету? Или, прости господи, и рабочки тоже нет?

----- добавлено через 59 сек. -----
Написать письмо о согласовании замены на обычный бетон. Самый простой вариант. Если конечно проектировщики не упрутся рогом.
Главное напишите что без изменения проектно-сметной документации. А то мы те ещё лентяи и чтоб лишнюю работу не делать будем до конца упираться )))
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2025, 06:14
#27
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,735


Цитата:
Сообщение от elp88 Посмотреть сообщение
Гидроизоляция проникающая на цем.основе.
Уточните у производителя гидроизоляции, повышает ли она сульфатостойкость поверхности бетона.
И текущая поверхность фундамента ещё доступна для какой-либо обработки, или уже всё застроено сверху?
Komplanar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Фактическая марка бетона не соответствует проекту.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли обосновать уменьшение объема бетона за счет вытеснения арматурой? YuraSiro Железобетонные конструкции 60 09.01.2017 15:37
Как оценить фактическую прочность бетона, по отношению к проектной Дмитррр Обследование зданий и сооружений 2 25.06.2014 17:56
класс бетона -> марка бетона? Есипенко Дмитрий Железобетонные конструкции 4 01.07.2012 20:51
Марка сваи С60.40-6, подскажите расчетное сопротивление бетона осевому сжатию... ASsobolik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 09.05.2011 06:36
Марка бетона mashukovo Прочее. Архитектура и строительство 3 22.08.2008 09:09