| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Помогите разобраться . Множественные трещины в полах по грунту
Регистрация: 04.11.2011
Сообщений: 37
|
||
Просмотров: 2004
|
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,445
|
Что вообще за конструкция такая? Можно чертежи?
По тексту звучит так, будто жб плита, толщиной 15 см, армированная только нижней сеткой несёт на себе некие колонны. Если это так, то трещины были почти неизбежны. Виноват проект. Но не исключены и усадочные трещины. Только не из-за цементно-песчаного соотношения, а из-за водо-цементного (перелили воду). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2011
Сообщений: 37
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,445
|
Колонны всё же от плиты отделены. Тогда хорошо. Хотя в проекте вообще не указано ни место сетки, ни даже количество сеток в этой плите.
Нагрузок не было на плиту? Ничего не складировали на ней? Техникой не ездили? 15 см плита, армированная только с одной стороны довольно хрупкая штука, которая готова треснуть от любой нагрузки превышающей вес человека. Стенку кирпичную построишь, а она возьмёт и треснет. Цитата:
Можете попробовать не полениться и зарисовать всю плиту и все трещины на ней. И ещё все нагрузки, если они были (на фото какие-то леса, уж не знаю насколько тяжёлые). Возможно, по положению трещин получится отбросить или подтвердить какую-нибудь из версий. |
|||
![]() |
|
||||
В Екатеринбурге трещали полы. Позвонил на БРУ, типа что это такое - говорят, что мы по умолчанию делаем бетон на каменной пыли вместо песка. И как раз похожая картина была. Говорят, что для заказа смеси для полов, нужно это специально уточнять, чтобы рецепт под это дело скорректировали. А бетон на каменной пыли прочность показывает хорошую, а трещины по нему идут.
__________________
Уголок строительного пессимиста |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2011
Сообщений: 37
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Хотел бы добавить, что вскрыли в некоторых местах трещины - на всю глубину плиты |
|||
![]() |
|
||||
Есть возможность раздробить кусок бетона из той партии бетона, что растрескалась, на предмет наличия или отсутствия там песка?
__________________
Уголок строительного пессимиста |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2011
Сообщений: 37
|
Да. Будем делать керны, отдавать на сжатие, визуально можно определить пыль или песок были применены ?
Последний раз редактировалось Alexspartakman, 12.09.2025 в 15:35. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,885
|
Усадочные. Что то с бетоном. Или цемент, или заполнитель. В/Ц вряд ли.
Щебень не доломитный часом? Может добавки какие. Это что за "рационализация"? В Туркмении пытались барханный песок (практически пыль) использовать - не получилось.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2011
Сообщений: 37
|
Бетон на гранитном заполнителе , может как раз крупность была слишком маленькая ? и вместо песка пыль и пустили ... Возможно ли по кернам определить состав бетона по образцу ? кто-то в реальности сталкивался ? лет 10 назад по судебной экспертизе сталкивался с необходимостью определения состава по образцу, но тогда не нашли лабораторию, которая бы взялась за это дело.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,885
|
Значит крупный заполнитель отпадает. Или цемент или песок/пыль.
А для W6 не могли что-нибудь "замутить"? Какие-нибудь добавки не те.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Щебень в Екб дешевый, а песок дорогой. Вот и льют БРУ по дефолту такое, где вместо песка дресва.
Цитата:
Размолоть и в воде пополоскать. Песок должен желтизну дать. Дресва серая.
__________________
Уголок строительного пессимиста |
||||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,445
|
Как раз крупный щебень весьма неплохо уменьшает усадку. Он своим телом создаёт скелет, который не может сесть.
Вряд ли. Количество крупного щебня будет видно. Остальное вряд ли можно различить. Разве что под микроскопом разглядывать. Ещё неравномерность замеса будет видна, если совсем плохо промешали. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,751
|
Так, чисто уточнить. Какая температура воздуха была при первой заливке (непосредственно в момент заливки) и какая - при второй? Если не помните, то хотя бы погоду - жаркая была при обеих заливках или только при второй?
|
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,336
|
Любой конструкционный бетон вроде проектируется как плотное тело с минимумом пустот, с тем самым щебеночным скелетом. Здесь просто не учли особенности тонкостенных бетонных конструкций, с цемента начиная.
Ну и доставляемая миксерами жижа... Ни разу не видел заказанной осадки конуса или подвижности в миксерах, проверь теперь. |
|||
![]() |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,303
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,529
|
Цитата:
Цитата:
В первой заливке швы тоже нарезались ПОЗДНО? |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 384
|
Цитата:
4.7.2 В качестве мелкого заполнителя для бетонов применяют природный песок по ГОСТ 8736, песок из отсевов дробления горных пород по ГОСТ 31424, их смеси, песок из доменных и ферросплавных шлаков черной металлургии по ГОСТ 5578, а также мелкозернистые золошлаковые смеси по ГОСТ 25592 Истинная плотность мелкого заполнителя должна быть в пределах от 2000 до 2800 кг/м включительно. По теме - у вас трещины с очень большим раскрытием в верхней зоне, при хорошо армированной нижней, скорее всего не сквозные, хотя надо исследовать. Значит выгнуло плиту. От усадочных напряжений скорее всего, но и подъем (набухание/выпор) основания я бы сразу не отбрасывал. Вообще плиты толщиной 150мм армируют по середине. У вас снизу арматура не дает расшириться, а верх свободен - отсюда изгиб и большие трещины сверху. Положите сетку посередине, распилите на карты (хотя бы верхний слой напилите) и проблем быть не должно (если все же не основание). Смущают так же сроки произошедшего - очень быстро. Скорее всего жара, в этом случае пленки недостаточно, поливать необходимо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 324
|
ИМХО: Причина в отсутствии арматуры в верхней зоне плиты. Бетон высокого класса по прочности быстро набрал прочность, а его прочности на растяжение не хватило на восприятие растягивающих усилий при его же твердении. Думаю, что так.
Никакой осадки, просадки и прочего нагружения здесь не виновато. Теперь он сам в себе создал швы - и резать не надо... ![]() Следует искать нарушения при: - проектировании (лучше ставить 2 сетки) - проведении СМР (уход за бетоном. Деды наши опилками засыпали и увлажняли их постоянно. Пленка это наверное не очень хорошо...) - изготовлении и транспортировании самого бетона ПыСы - прошу сильно не ругать, но сейчас такой эффект сплошь и рядом - все лопается....может быть всем строителям стоит проштудировать книги и нормы времен СССР? |
|||
![]() |
|
||||
будто бы архитектура, будто бы ПТО, всего понемножку Регистрация: 02.02.2024
Под горой на Урале
Сообщений: 63
|
Залили кучу площадок толщиной 100-150 мм, армировали сетками 4ВрI 100*100 - никаких трещин ни разу не было. Основание - щебень. Армировали, как справедливо заметили выше, не по низу, а примерно в середине. Швы всегда делали и продольные, и поперечные. Так что я думаю, тут дело именно в армировании и усадке бетона.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2011
Сообщений: 37
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Да, нарезались через день после заливки |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 697
|
Так то я тоже думаю, что под плёнкой на солнце бетон перегрелся и быстро прочно набрал как в термосе, от того и трещины.
![]()
__________________
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,049
|
Так оно и есть. Как правило типа руководитель стройки в лице ОКС, угождая хозяевам надавил на проектировщиков - давай экономить или наверстаем календарный график или за медаль сутулого на грудь; командным путем подошел к вопросу - делай как я сказал. Швы эти не сложно делать сразу. Заложил ЭПСС, проволокой прикрутил и все. Вывод проб и ошибок: больше 650м2 делать без швов не стоит. В принципе так и есть по организации карт бетонирования таких конструкций. На линейных объектах типа набережные, причалы, всякие там обвязочные и шапочные брусья подпорных стен специально разделяют блоки бетонирования температурно-осадочными швами. Блоки максимум до 30-35 метров. Осадочные понятно, но и еще и температурно обосновано....
Последний раз редактировалось Podpolie, 15.09.2025 в 22:48. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Я все же за свою версию, где на БРУ вместо песка фиганули дресвы или глины. Может еще добавок забыли долить - кончились или насос-дозатор сломался. Ставлю на косяк БРУ. Экономил бы ОКС, так весь пол трещал бы сразу.
__________________
Уголок строительного пессимиста |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,529
|
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,495
|
Aragorn, никакой разницы. Расчёт обычный.
Но прочность получится маленькая. В 10 раз меньше, наверное.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Фантастика, что на БРУ с рецептом накосячили?
Как раз это самая реалистичная ситуация. Черпанул фронтальник землю, когда щебень черпал или песок и т.д. и т.п. Там не боги работают, а самые обычные косячники.
__________________
Уголок строительного пессимиста |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Геометрически изменяемая система (SCAD) | MaximZ | SCAD | 572 | 02.06.2025 08:51 |
Помогите собрать сэндвич бетонного пола по грунту | нестроитель | Железобетонные конструкции | 6 | 29.07.2019 21:50 |
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении | AAVik | Железобетонные конструкции | 0 | 09.02.2019 15:13 |
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния | belan_es | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.05.2015 12:28 |