| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Несущая способность фундаментных плит по с. ИИ-03-02
конструктор
Саратов
Регистрация: 22.08.2007
Сообщений: 138
|
||
Просмотров: 9588
|
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Есть мнение, что эта величина совершенно не зависит от того, по какой серии у Вас подушка
![]() Цитата:
Если это для вас новость.... |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
А от давления на грунт зависит армирование консольной части плиты. В этом, надеюсь суть вопроса....
![]() Для фундаментных плит марки ФЛ, независимо от ширины b, насколько помню (под рукой серии нет) - для среднего давления по подошве 0,35 МПа. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Tandr - нашел таблицу блоков фундаментных подушек для ленточных фундаментов с ссылкой на "Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений.Основания и фундаменты.Стройиздат, 1964 г " В ней приведены величины нормативных давлений на грунт, на которые они расчитаны.
http://sale.e-p-s.ru/serii/text.php?text=serii0005&pn=0 - здесь в перечне указывается серия ИИ-03-02 Альбом 1-64, 1964 г. Похоже, то что ищете Последний раз редактировалось AMS, 12.02.2008 в 21:17. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Сообщений: 138
|
Клименко Ярослав,
Обследование уже сделано (не мной). Целью обследования являлось определения возможности надстройки дополнительных этажей. В результате обследования установлена максимально допустимая дополнительная нагрузка на фундаменты исходя из несущей способности основания, а про несущую способность фундаментных плит (по прочности, или на изгиб, если будет угодно) деликатно умолчали. и началась песня........ |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Сообщений: 138
|
Цитата:
Дело в том что обследование уже сделанно (другой конторой). В нем фигурирует максимально допустимая дополнительная нагрузка на фундамент, исходя из несущей способности (R) основания, а вот про несущую способностьсамой конструкции фундамента (на изгиб, если угодно), деликатно умолчали. А давление под подошвой в принципе не очень большое, порядка 25-30 т/м2. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Те кто занимается обследованием зданий и особенно в связи с надстройкой этажей часто сталкиваются с ситуацией: на последем, скажем техэтаже (или чердачном перекрытии) лежат пустотки с неизвестной категорией по нагрузке. Чертежей здания(50-60-х годов) нет, соответственно маркировка плит не известна, добраться до заводской маркировки на плите практически не воможно. Да и что там фактически понасобирали и кинули на техэтаж одому богу известно . В практике проектирования на чердачное перекрытие обычно закладываются плиты под меньшую, чем в междуэтажных перекрытиях нагрузку. А какие конкретно?.
Вот примерно такая задача и стояла перед Tandr, но только со сборными фундаментами. Брать по минимуму, что он и решил - а как еще? Но если не проходит, тогда сиди и ломай голову, как усилить перекрытие или фундамент. Он прав в том, что часто забывают о том, что кроме грунта в этой проблеме есть еще и неизвестное изделие КЖ. Последний раз редактировалось AMS, 14.02.2008 в 12:07. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Клименко Ярослав - вот и еще одна задачка для Tandr.
Как выходили из ситуации: сначала придумывали разгрузочные рамы, армированную стяжку, что еще более увеличивало нагрузку. Но потом пошли экспериментальным путем: банально нагружали кирпичами выборочно плиты - самые широкие, смотрели - нет трещин в швах - на потолке, пойдет. Если прогиб - объясняли заказчику, что необходимо усиливать и во что это обойдется. Или давали заключение о необходимости замены плит при реконструкции здания. Заказчик как правило сильно обижался и уходил к другим проектировщикам ... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Сообщений: 138
|
AMS,
Кстати, разговаривал с одним конструктором по поводу этих плит. Ему давелось работать в те далекие времена, когда действовала эта серия. Ну так он мне сказал что эти плиты расчитаны max на 20т/м2 и армированы проволочной арматурой. Обрадовал одним словом ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Tandr - насколько помню в той таблице min 20 т/м2 для плит шириной 2 и менее метров. Грунт держит, плита нет. Что делать? - усиливать плиту или уменьшать давление на грунт (уширять). Заморочки в обоих случаях. Если с грунтом еще можно как-то выйти из положения, увеличив расчетное сопротивление грунта для реконструируемых зданий при определенных условиях, то по поводу усиления фундаментных плит посмотрите Мальганова. Если под рукой нет, то он есть на форуме в даунлоде. Усиление сборных ленточных фундаментов - лист 154, 155.
Последний раз редактировалось AMS, 14.02.2008 в 15:44. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() Увеличте ширину стены, опираемой на эту ФЛ-ку... до нужного размера(для уменьшения консоли). Начать думать можно с введения дополнительной кирпичной кладки, заанкеренной в существующую стену, а закончить думать не получиться у грамотного конструктора - вариантов море... |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
ЛИС - в Мальганове как раз и нарисованы схемы усиления сборных ленточных фундаментов с помощью наращивания толщины стены ж/б обоймой без увеличения ширины подошвы, что и было предложено в п. 30 (Лист 154 "Усиление сборных ленточных фундаментов"). А что конкретно - решать как говориться по месту. Тем более, что автор знаком с методами усиления.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
несущая способность плиты перекрытия | sergey | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 08.10.2017 08:23 |
Нужна книга по расчету фундаментных плит Жемочкина или Малыш | kms | Основания и фундаменты | 1 | 14.08.2007 12:27 |
Несущая способность складских полов. Помогите пожалуйста. | Сергей Шуршалин | Архитектура | 21 | 20.02.2007 17:34 |
несущая способность стекла | 005 | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 26.10.2005 15:30 |
Несущая способность сваи при L<3d!!!! | X-DeViL | Основания и фундаменты | 20 | 08.07.2005 08:41 |