| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Проблема.Моделирование скрытых балок?
инженер-конструктор
Казань
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 32257
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 26.02.2008
Казань
Сообщений: 12
|
Получается, что усилия в скрытых балках следует определять по результатам нелинейного расчета.
Хмм... тогда следует провести эксперемент. Profan а вы производили нелинейный расчет скрытых балок? Интересно эти балки с учетом нелинейности эффективно работают? При этом возникает еще вопрос о том, что при образовании пластических шарниров образуются трещины, ВЕДЬ нужно контролировать ширину их раскрытия. А если требуется расчитывать многоэтажное здание перекрытия которого содержат скрытые балки, то если производить расчет в нелинейной постановке это ВААЩЕ муторно, а если произвести линейный расчет по 2-му варианту с изменением Е у балок (изменение за счет повышенной концентрации арматуры в балках). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Приведенное сечение изгибаемых элементов, когда арматуру заменяют эквивалентным бетоном. тоже МИФ. Если принято в линейном расчете задавать всю плиту одним материалом, не учитывая даже образование трещин, это не значит что это правильно.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
Проделайте тест и выставьте на обсуждение, желательно со своими коментариями. 2. Надо понимать, что ввод в РС балок, скрытых в толще плиты, несколько ужесточает схему...насколько - это легко проверить при сопоставлении прогибов двух схем: с балками и без оных. Думаю, незначительно...Тогда и проблема упрощается: балки-стержни возьмут какую-то долю работы, остальное - достанется плите. Соглашусь, что неточность такой РС все ж существует, как впрочем и других композитных РС. На что-то приходится закрывать глаза...чтО-то подгонять...относительно точное решение может быть ТОЛЬКО для балки на двух опорах, другие случаи, увы, сопряжены со сложностью моделирования контактов сопряжений (топологии), особенностями нелинейных деформаций и пр. (это уже не по теме...).
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,626
|
У Городецкого я читал, что скрытые балки бессмысленны сами по себе, они не увеличивают жесткость перекрытий. Традиционное обрамление проемов в перекрытиях скрытыми балками тоже не вполне оправдано, потому что в этом месте отсутствует нагрузка.
А вот моделирование скрытых балок - прием искуственный, нарочитый, IMHO. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Мое мнение, что скрытые балки практически не работают, да есть увеличение EI в зоне установки ЛИШНЕЙ арматуры, но гораздо эффективней увеличивать толщину этой зоны, потому что EI прямопропорционально Е, а h в кубе. И всегда бесит, когда какой-нибудь сверх умный строитель предлагает вместо нормальной балки сделать скрытую, ему ни фига не объяснишь, что балка нужна не для прочности, а для уменьшения прогиба.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
Мы на свою беду начали употреблять термин "скрытая балка" лет этак 8 назад. Сначала еще было ничего... Теперь же мрак.
Конструктор: Вот, надо домик посчитать... Мы: Так, смотрим исходные данные... А здесь балки у Вас будут? Конструктор: Да, разумеется... Мы: Какое сечение можно сделать по высоте? Конструктор: ???? Мы: ???? Потом выясняется, что конструктор имел в виду СКРЫТЫЕ балки. Дурацкий термин. Сам себе противоречит. Прям не знаем, что и делать, хоть дерись! [И потом, если есть сомнения, то стоит взять фрагмент здания на всю высоту в услових симметрии и просчитать с т.н. "скрытыми балками (тьфу!)" по физнелину. Реально, как правило, достаточно проверки фрагментов перекрытий в пределах одного этажа.] Моделировать же в общей модели - бред. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636
|
Цитата:
А если это проем под вентканалы 2890х410 (у нас в жилом доме на 17м этаже такие получились), а сами вентканалы кирпичные? А если к тому же вентканал расположен между квартирами и межквартирная стеночка 250 мм (прикинте нагрузку при высоте этажа в чистоте 3,3м). |
|||
![]() |
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
![]() |
полная фигня эти скрытые балки!
моделируйте обычное безригельное перекрытие с жесткими телами. если вы основываетесь на теорию "скрытых рам" - то там давольно понятно описано как собирать арматуру с плиты в скрытые ригели. а схема должна быть чистой! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354
|
А если взять и ввести все же балки в модель и задать жесткость с размерами поперечного сечения при толщине плиты и ширины колонны. Потом получить усилия, ведь они там будут! причем реальные, а потом скопировать эти усилия допустим в арбат и посчитать (и подобрать арматуру) для балки на двух опорах, то получим армирование соответственное этим усилиям и даже можно по раскрытию трещин. Как вы на это смотрите? Причем на разных позициях, например на опоре или в середине пролета. Чтобы не говорили, а эти балки все же уменьшаю диаметры армирования, и работаю вполне неплохо если их заанкеровать в тело колонны.
Последний раз редактировалось ASЪ, 01.03.2008 в 21:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,626
|
Цитата:
Если у вас кирпичная шахта стоит на перекрытии и не доходит до фундамета, то никакие скрытые балки не помогут без увеличения толщины перекрытия. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354
|
А для таких. Когда вы делаете армирование нижней и верхней сетки, то плита висит на нескольких случайно пронизывающих тело колонны арматуринках
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354
|
А зачем ее считать вообще тавровой?. ТАк у вас есть хоть какие нить примеры сравнения работы конструкций с мифом и без него? Докажите мне. А то так можно про все что угодно говорить, что пока еще недоказано. Если докажите то я всем в своем отделе скажу что это полная чушь.
Последний раз редактировалось ASЪ, 03.03.2008 в 23:02. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 04.03.2008
Тюмень
Сообщений: 13
![]() |
По всему этому могу сказать что впервые прочитала о "РАЗМЕЩЕНИИ СКРЫТЫХ В ПЛОСКОСТИ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ которые образуют несущий ригель" в рекомендациях по расчету и конструированию монолитных ж/б каркасов зданий системы БелНИИС Разработанная А.И Мордич. И довольно неплохо была применена в нашем проектном отделе.
Итог Размещение арматуры, адекватное распрелделнию усилий позволило обеспечить требуемую несущую способность плиты перекрытия при минимальном расходе арматуры. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
![]() Как это висит на нескольких арматуринках? В надопорной зоне "арматуринок" не несколько. Армируется она (по крайней мере мы армируем) достаточно серьезно в соответствии с увеличением напряжений в верхней зоне плиты над опорой. При этом, есс-но, стараемся по 2 стержня провести через тело колонны в обоих направлениях, но это не повод назвать это скрытой балкой. А нижняя арматура на опоре и не нужна в принципе. Далее. На продавливание работают вертикальные стержни (поперечная арматура), а никак не "выпуски". При том продавливание, если вы не знаете, происходит по поверхности пирамиды продавливания, в плане - квадрат вокруг вашей колонны. ![]() Введите в тело плиты еще и "диагональные" "скрытые балки" и тогда мы здесь вместе поржем ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,626
|
А чего доказывать-то? Моделируя балку в расчетной программе, вы разрываете непрерывность усилий и напряжений в теле плиты. После статического расчета делайте с плитой что угодно, армируйте как угодно - да мне, в сущности, все равно. Можете считать плиту, как систему перекрестных балок.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354
|
Да что вы говорите, прям открытие сделали по расчету на продавливание. Ладно я не буду спорить, бесполезно. А как это усилия разрываются, балка же не разрезная. Чтобы делать какие то выводы, нужно ставить опыт, причем реальный. Бетон вещь вообще 'империческая' так что одними формулами МДТТ не обойтись, хоть что бы вы не говорили.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 04.03.2008
Тюмень
Сообщений: 13
![]() |
Ригельное армирование монолитной плиты перекрытия предпологает, что усилия, действующие на участках плиты с принятой шириной условного ригеля, расположенных в створах колонн каркаса, значительно выше, чем усилия на остальной площади плиты. Для получения расчетным путем такого распредления усилий в плите перекрытия условные ригели следует моделировать элементами, изгибная жесткость которых превосходит жесткость плиты на других (средних) участках.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Че там у нас с продавливанием? У Вас, SPAM, своя теория? Изложите...
Скажите, вообще-то у вас вопрос чисто теоретический или из практических целей? Если по теории потрещать, это одно, а если из практики - если учитывать "скрытые балки" (тьфу, блин) то вообще нахрена делать плиту одной толщины. Делайте НОРМАЛЬНОЕ балочное перекрытие, а толщину плиты принимайте минимальной (ну, 60 мм). ЗАЧЕМ ТАКОЙ ПЕРЕРАСХОД БЕТОНА? Снизу - подвесной потолок ![]() А безбалочное перекрытие на то и безбалочное... Простите, что кричу... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,626
|
Это по воду вот этого?
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 04.03.2008
Тюмень
Сообщений: 13
![]() |
Толщина плоской плиты перекрытия d назначить в пределах 22<l/d<32, но не менее 180 мм, где l -шаг колонн. Ширина объемного каркаса ригеля как хотите назвайте "условного", "скрытого" или вообще просто ригеля в створах колонн принимаеться 2в где в-ширина сечения колонны.
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
моей логике не поддается.. изгибная жесткость зависит от высоты сечения, модуля деформаций/упругости.. т.е. для композитного сечения, определяя ГХ Ared, Ired и прочие ну никак не появляется поперечная арматура. Отсюда, "скрытый ригель" - бред. Изгибная жесткость зависит, грубо говоря, от количества арматуры верхней и нижней зон на локальном участке. Отсюда вывод - проверить реально увеличение жесткости можно только в физнелине, что по определению является проверочным расчетом, а, значит, никакой необходимости на стадии проектирования (формирования расчетной схемы, подбора арматуры) учитывать этот "скрытый ригель" нет ни необходимости, ни возможности.
Да и какой толк, в принципе, получить бОльшую жесткость между колоннами? Плита достаточно хорошо с этим справится. А если учесть, какие драконовские коэффициенты появились, понижающие значение модуля деформаций бетона монолитных каркасов, то, опять-таки, не вижу смысла, в принципе, заниматься псевдо-моделированием. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
И опять же, чего добиваются тем что, засовывают м/д колоннами лишнею арматуру, а из пролета забирают? Экономию? Вот пару раз видел Болгарские проекты, вот это экономия, основная арматура 6-8d, плиты где у нас 200 у них 150мм, дополнительной арматуры раза в два меньше, чем в наших проектах.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,626
|
Вообще введение скрытых балок между опорами нецелесообразно, потому что в этой области моменты не достигают экстремальных значений. Арматуру, идущую на создание скрытых балок, лучше использовать в местах наибольших моментов в плите: над опорами и в середине пролетов. Городецкий называет скрытые балки конструктивным меропрятием и объясняет это желанием проектировщиков хоть как-то заставить работать безбалочное перекрытие по балочной схеме.
(А.С. Городецкий и др. Расчет и проектирование высотных зданий из монолитного железобетона) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,626
|
Я бы сказал так: моделировать скрытые балки - бессмысленно. Конструктивные мероприятия - пожалуйста, если они целесообразны.
Для мозголом из Самары. Нет, в середине плиты. Там, где максимальные перемещения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
Чудес не бывает. Да, в "рекомендациях по расчету и конструированию монолитных железобетонных каркасов многоэтажных зданий системы БелНИИС с армированием плоских дисков перекрытий пространственными (объемными) арматурными каркасами" действительно идет речь об условных ригелях.
Но там же сказано: Цитата:
Экономии расхода стали в 28%, как указывал автор сих рекомендаций в статьях, действительно можно достичь. Но... Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Так что три момента:
1) Где автор темы? 2) Вы аргументы привести не можете, просите Лену с ее "личным опытом" 3) Я аргументы не привожу, т.к. считаю применение этих.. ну... как с практической точки зрения, так и со стороны расчета в МКЭ нецелесообразным (читать - бредом ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354
|
ДА мне то впрочем на все эти ваши доводы вобщем то наплевать, у нас в отделе мы их используем и вполне неплохо, так что пишите что хотите
![]() Последний раз редактировалось ASЪ, 06.03.2008 в 20:21. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Полностью согласен с противниками скрытых балок.
При моделировании в перекрытии скрытых балок для неопытного расчетчика кажется, что перемещения и армирование в плите уменьшаются. А это происходит в связи с введением в схему дополнительной необоснованной жесткости. Всем приверженцам скрытых балок советую прочитать приведенную Profan-ом книгу (А.С. Городецкий и др. Расчет и проектирование высотных зданий из монолитного железобетона). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872
|
Вероятно, мой ответ несколько запоздал, поскольку последнее сообщение было 15 марта 2008 г. Но тому, запоздалости то бишь, есть объективные причины. Стал заниматься этим вопросом плотно лишь последнее время (несколько месяцев).
Хотелось бы сразу разделить тему на две составляющие. Скрытые балки действительно работают - это доказано и отечественным, и зарубежным опытом (надо только порыться в литературе и Инете). А вот вопрос моделирования содержит подводные камни. Действительно, если считать такое перекрытие по упругой схеме и приведенным сечениям (а процент продольного армирования даже в пределах 2-3%, как известно, вносит мизерный вклад в изгибную жесткость элемента), то эффекта вы не получите. Он будет ощущаться только при задании относительно "реальных" жесткостей в стадии работы железобетона с трещинами в растянутой зоне. Слово "реальных" недаром взято в кавычки, потому что задание этой самой жесткости представляет собой неопределенную задачу, а сама жесткость для конкретной нагрузки может быть с достаточной степенью точности найдена только методом последовательных приближений. Во что выльется расчет такого перекрытия, можете себе представить. Насколько будет оправданы подобные трудозатраты, сказать трудно. И еще один момент - о моделировании скрытой балки, или ригеля, как кому больше нравится. Обычно ее (его) моделируют стержнем. В том числе и в сборно-монолитных каркасах. Тому есть вполне объективные прчины, связанные с особенностями используемых КЭ (стержневых и пластинчатых) и точностью представляемых ими внутренних усилий. Стержневые элементы позволяют с достаточной для практических целей точностью получить не только изгибающие, но и крутящие моменты, а также продольные и поперечные силы. Из пластинчатых элементов в лучшем случае можно извелчь только изгибающие моменты и продольные усилия, их для проектирования зачастую бувает недостаточно. Универсальный рецепт по методам моделирования скрытых балок дать сложно - многое зависит от возможностей конкретного программного комплекса. Прошу прощения за несколько пространную реплику, но тема действительно актуальная. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Цитата:
2. Доп. отмечу, что применение скрытых балок оправдано при моделировании перемычек безригельных схем стержнем, а это необходимо для обеспечения граничных условий сочленения перемычки с пилонами (колоннами). Вопрос моделирования сопряжений - отдельная тема... 3. Опасение, что скрытые балки существенно влияют на жесткость - никем на форуме пока не подтверждено... 4. Скрытые балки эффективны в фундаментных плитах - обеспечивают выявить экстримы в усилиях (армировании) напряженных зон. Тема, действительно актуальна.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
хочу быть проектировщиком жбк Регистрация: 01.02.2007
СПбГАУ
Сообщений: 5
|
плита,опертая по 3 сторонам....
на свободной стороне стоит самонесущая кирпично-газобетонная стена.... +на этой же свободной стороне есть небольшая консоль(с перфорацией). тоесть кирпично-газобетонная стена стоит и на плите и на консоли... пролёт большой...это свободный который колонну по центру консультант по диплому отбросил ![]() решили вдоль свободный стороны делать скрытую балку в толще плиты.... а вот как её грамотно устроить....где она должна начинаться и кончаться(её ширина,тоесть вылазит ли она за стены,в которых жестко зажата?)... может консоль с ней совместить как-нибудь? вообщем ниже сам расчёт в скаде...может я там немного с шагом напутал.. даж не с самим шагом,а с расположением этой балки,консоль и перфорацию ещё туды вогнать чёт..вообщем это сложно...добавлять узлы ,убирать пластинки.... кто что думает о моих нагрузках?именно на скрытую балку?просто стена походу только на 3/4 стоит на консоли..пока...может кто даст детальный совет+сколько на балку приходится от пролётной нагрузки,надо по треугольнику высчитывать? арматуру в пролёте ясно можно и арбате.и в базе пощитать...а вот как выделить скрытую балку,тоесть выделить то её можно,а вот нагрузки на неё и размеры(высота ясень пень с плиту,а ширина?),вообщем кто чем может помогите плиз. +если кто мне ещё про консоль даст совет....просто кроме всех бед там ещё и балкон будет выходить..жутко всё.очень жутко....как я пока вижу... план,разрез... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809
|
вывод: железная конструкция определяет характер работы перекрытия. бетон - квартирант, чья квартплата натурой..., нету прав на продукт , раз один не жилец . примазался к делу и пользу приносит, и себя и других на себе как бы носит... так думает он, но согласен не всяк и список в статье потверждает что так.
... метод рамной аналогии был первым из возможных ![]() ----- добавлено через ~42 мин. ----- ..."что происходит с плитой в угловых зонах" ? это вопрос к ASЪ(миль пардон, тема то 2009 г....) но попробуем предположить моделирование. стержень имеет габарит, ширина сечения 1/6 пролета это допустим 1 м , сетка узлов 0.5х0.5 м. это три ряда узлов считая и створный. выйти на габарит сечения условной балки можно через жесткие стержни(если участвуют сборные панели на концы стержней можно повесить при необходимости и шарниры). в общих узлах габарита пересекающихся балок эти ж.с. должны отсутствовать. плита за пределами габарита стержней - из кэ оболочек реальной жесткости . сам габарит накрыть оболочками фиктивной жесткости (требуются для передачи площадных нагрузок) . и что то не хочется полагаться на изгибную жесткость балок в плоскости перекрытия, тогда пакетом в габарит вставим и кэ балки стенки. вот типа так. то что габариты сечения балок у стойки ментально накрывают друг друга игнорируем. Последний раз редактировалось mikel, 19.05.2017 в 17:28. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перечень актов скрытых работ | DY | Прочее. Архитектура и строительство | 188 | 17.06.2015 22:25 |
опорный узел прокатных и сварных балок | SHURF | Металлические конструкции | 20 | 27.06.2011 11:39 |
Усиление деревянных балок междуэтажных и надподвальных перекрытий | Vlad_s | Деревянные конструкции | 25 | 21.10.2007 20:45 |
Проблема с примыканием балок | shuvaligator | Прочее. Программное обеспечение | 32 | 08.02.2007 01:25 |
Поэтажное опирание балок (ANSYS) | alle | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 20.02.2006 11:24 |