Расчет диагональных стропил!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет диагональных стропил!

Расчет диагональных стропил!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.03.2008, 23:46 #1
Расчет диагональных стропил!
Iv@n
 
Инженер-конструктор
 
Ukraine Lutsk
Регистрация: 19.12.2006
Сообщений: 9

Здоаствуйте уважаймые форумчани! У меня возникло сомнения на щет расчета диагональных стропильных ног. Я попробывал расчитать всю конструкцию крыши в програмном комплексе Лира 9,4, вроде расчитала, но диагональные стропильные ноги вышли не правильние епюры. Помогите пожалуйса с этим вопросом!
Просмотров: 26644
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2008, 00:21
#2
Iv@n

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.12.2006
Ukraine Lutsk
Сообщений: 9


Вот скинул расчетную схему в лире.
Вложения
Тип файла: rar каркас .rar (7.7 Кб, 1279 просмотров)
Iv@n вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2008, 00:54
#3
Iv@n

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.12.2006
Ukraine Lutsk
Сообщений: 9


Вот схема в автокаде в 3д.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Криша.dwg (626.6 Кб, 6843 просмотров)
Iv@n вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2008, 05:54
#4
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


К сожалению у меня Лиры нету. А эпюры как-нибудь отдельно поглядеть можно? И еще: Вы какого пола будете?
А то пишите: "...в програмном комплексе Лира 9,4, вроде РАСЧИТАЛА...", а потом: "Вот СКИНУЛ расчетную схему в лире"?
Artiznov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2008, 09:05
#5
Iv@n

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.12.2006
Ukraine Lutsk
Сообщений: 9


Я имел веду что програма расчитала! А сам то я мужского пола. В этом каркасе одна диагональная нога имеет епюру моментов почти стандартную форму тоесть как простая балка с равномерним усилием, а три остальных как двухпролетная балка, есть момент на опоре. Мне кажеться что три диакональные ноги я просто задал не правильно шарниры поэтому они так себя ведут. А как раз четвертая (левая верхняя в системе ХУ) вроде правильно, но меня бударажит оперения на них подпорных прогонов, они почемуто дают вертикальную нагрузку не вниз а наоборот в верх.
Iv@n вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2008, 10:04
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


простите за оффтоп, но так и тянет сказать - "аффтор, учи албанский!"
неужели автор в реальной жизни также пишет и говорит по-русски?
может лучше уж на ридной мови изъяснялся?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2008, 17:54
#7
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
простите за оффтоп, но так и тянет сказать - "аффтор, учи албанский!"
неужели автор в реальной жизни также пишет и говорит по-русски?
может лучше уж на ридной мови изъяснялся?
А я уже перестал и удивляться, и возмущаться.
Не угадаешь, когда - вина, когда - беда.
Куда деваться, если в украинских школах теперь - русский язык (и литература) изучается как иностранный!
Так что даже "русскоязычные" письменного русского языка практически не знают: пишут так же, как и говорят, фактически на падонкоффском.
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2008, 21:26
#8
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


У стропильной системы, кроме опор на стены (я так думаю там должен быть мауэрлат), где ещё предусмотрены опоры или их нет? Как можно спрашивать про эпюры без расчётной схемы и нагрузок?
Ну а крыша стандартная, изобретать вроде нечего.
Зяблик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2008, 22:41
#9
Iv@n

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.12.2006
Ukraine Lutsk
Сообщений: 9


Cтойки там есть в двж файле они покрашены в зеленый цвет.
Iv@n вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2008, 23:43
#10
1969


 
Регистрация: 01.03.2008
Сообщений: 183


сори если это окажется офтопом но хотелось бы узнать как подобрать размер сечения стропильной ноги в общем виде....угол к горизонту 35 градусов..
1969 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2008, 00:04
#11
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


СНиП "Деревянные конструкции". Расчет внецентренно-сжатых элементов,усилия,получаете из статического рсчета
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2008, 05:19
#12
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


1969 !!! В даунлоаде есть очень хорошая книжка "Примеры расчета конструкций из дерева и пластмасс. В.Е. шишкин". Скачайте ее и полистайте. Там Вы найдете ответ на свой вопрос. НО формулу расчета на сжатие с изгибом смотрите в СНиПе по II-25-80, т.к. в книжке приведен "упрощенный расчет" на сжатие с изгибом !!!

Последний раз редактировалось Artiznov, 14.03.2008 в 05:28.
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2009, 17:16 Слишком длинная диагональная стропильная нога.
#13
Lhodze


 
Регистрация: 16.01.2009
Москва
Сообщений: 5
<phrase 1=


Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста как можно укрепить диагональную стропильную ногу длиной 11600 мм. Просто поставить стойку под ногу посередине? Или сделать ферму?
Стропило из клеенного бруса сеч. 100*200мм.
Заранее спасибо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: диагональная нога.jpg
Просмотров: 2143
Размер:	41.2 Кб
ID:	14786  
Lhodze вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2009, 18:19
#14
kha

BIM, С#, AutoCAD, LISP
 
Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Сообщений: 657


Цитата:
Сообщение от Lhodze Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста как можно укрепить диагональную стропильную ногу длиной 11600 мм. Просто поставить стойку под ногу посередине? Или сделать ферму?
Стропило из клеенного бруса сеч. 100*200мм.
Заранее спасибо.
сама собой напрашивается стойка посередине. Ферма в таком случае из области фантастики, кмк
kha вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2009, 18:25
#15
Lhodze


 
Регистрация: 16.01.2009
Москва
Сообщений: 5
<phrase 1=


kha, спасибо за оперативный ответ
Lhodze вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2009, 18:59
#16
Sergey_Semion

конструктор
 
Регистрация: 12.01.2009
Алушта
Сообщений: 26
Отправить сообщение для Sergey_Semion с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Iv@n Посмотреть сообщение
Cтойки там есть в двж файле они покрашены в зеленый цвет.
Под диагоналями стоек то нет.
Это значит что от них идет распор на мауэрлат. Не годится.
Может не стоит расчитывать крышу в 3х мерной постановке. Выглядит красиво, но зачем.
Собрать нагрузки на отдельные характерные стропильные ноги. Проверить на прочность и прогиб. И все.
Кажется неоправдано мощные стальные балки. Дешевле все выполнить в дереве. А за образец взять чтото из серий .

Последний раз редактировалось Sergey_Semion, 16.01.2009 в 19:22.
Sergey_Semion вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2009, 23:38
#17
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Цитата:
Сообщение от kha Посмотреть сообщение
сама собой напрашивается стойка посередине. Ферма в таком случае из области фантастики, кмк
Полностью согласен
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2009, 22:52
#18
Lhodze


 
Регистрация: 16.01.2009
Москва
Сообщений: 5
<phrase 1=


Sergey_Semion, обратите внимание, что вопрос на который Вы ответили, был закрыт еще в марте прошлого года.


Dani, спасибо. Теперь точно есть уверенность в совете, данным kha.

Если позволите, можно еще вопрос. Я специалист молодой, не подскажете ли, нормально ли доверять проект крыши (достаточно сложной и большой по размерам) просто архитектору, не подкрепляя все расчетами спец программ или конструкторов?
Конструкции крыши все из дерева, не металлические.
Lhodze вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2009, 00:58
#19
Фрекен Снорк


 
Регистрация: 25.11.2008
СПб
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Lhodze Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста как можно укрепить диагональную стропильную ногу длиной 11600 мм. Просто поставить стойку под ногу посередине? Или сделать ферму?
Стропило из клеенного бруса сеч. 100*200мм.
.
Не факт, что пройдёт для диагональной ноги даже со стойкой сечение 100x200. Допустимый прогиб для неё L/400 . Хотя с подкосами, может и пройдёт... посчитайте по деформациям. А то данных маловато (ни уклона кровли, ни снегового района, ни размеров толком, ни из чего у Вас кровля), чтобы утверждать что-то...

Последний раз редактировалось Фрекен Снорк, 18.01.2009 в 19:25.
Фрекен Снорк вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2009, 11:24
#20
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от Lhodze Посмотреть сообщение
Если позволите, можно еще вопрос. Я специалист молодой, не подскажете ли, нормально ли доверять проект крыши (достаточно сложной и большой по размерам) просто архитектору, не подкрепляя все расчетами спец программ или конструкторов?
Конструкции крыши все из дерева, не металлические.
Это- утопия!!!
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2009, 11:47
| 1 #21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
Это- утопия!!!
Ну не то чобы совсем утопия, а не совсем разумно. Смотря какой архитектор.
Без расчетов деревянных крыш, в т.ч. больших и сложных, построено Человеком бесчисленное множество, и повального обрушения, как известно, не наблюдается. Тем более, что расчетные значения древесины сильно занижены с учетом ее дефективности, да и формулы и методики составлены с учетом этой особенности. Т.е. точный расчет не даст особенной экономии в расходе.
Прелесть древестины как стройматериала в том, что можно назначать сечения заведомо большие - они, как правило, имеют сплошные сечения в виде круга, квадрата или прямоугольника, и интуитивно угадать их несущую способность нетрудно. Особенно человеку, в деталях знающего аналогичные конструкции, и имеющего большой опыт в таком деле.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2009, 12:40
#22
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Цитата:
Сообщение от Lhodze Посмотреть сообщение
Если позволите, можно еще вопрос. Я специалист молодой, не подскажете ли, нормально ли доверять проект крыши (достаточно сложной и большой по размерам) просто архитектору, не подкрепляя все расчетами спец программ или конструкторов?
Конструкции крыши все из дерева, не металлические.
конечно же нельзя. Во-первых, все конструкции кровли нужно рассчитывать. А во-вторых, архитектор не имеет ни малейшего понятия о конструктивных узлах и элементах, их жесткости и т.д.
Он просто не сможет выполнить проект, а если и выполнит, то это будет просто ЛАЖА!
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2009, 14:02
#23
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


В принципе грамотный архитектор может запроектировать крышу воспользовавшись сериями, например ТСК-СК, которые разработаны для определённого региона. По серии надо подобрать размеры конструкций, сечения которых уже разработаны. Там же даны и узлы и спецификации на изделия. Кстати и диагональные стропильные ноги нормально прорисованы. И пример выполнения крыши показан.
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2009, 15:13
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Dani Посмотреть сообщение
архитектор не имеет ни малейшего понятия о конструктивных узлах и элементах, их жесткости и т.д.
Смотря какой архитектор и какая конструкция.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2009, 15:39
#25
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Цитата:
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
В принципе грамотный архитектор может запроектировать крышу воспользовавшись сериями, например ТСК-СК, которые разработаны для определённого региона. По серии надо подобрать размеры конструкций, сечения которых уже разработаны. Там же даны и узлы и спецификации на изделия. Кстати и диагональные стропильные ноги нормально прорисованы. И пример выполнения крыши показан.
насколько я понял, в данном случае речь идет об индивидуальном проекте. Поэтому серии не пройдут.
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2009, 20:06
#26
Sergey_Semion

конструктор
 
Регистрация: 12.01.2009
Алушта
Сообщений: 26
Отправить сообщение для Sergey_Semion с помощью Skype™


ЦИТАТА :Sergey_Semion, обратите внимание, что вопрос на который Вы ответили, был закрыт еще в марте прошлого года.

Lhodze
Если не трудно, ссылочку. Хочется узнать на какой вопрос я ответил. Спасибо.

Последний раз редактировалось Sergey_Semion, 18.01.2009 в 20:16.
Sergey_Semion вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2009, 00:00
#27
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,286
<phrase 1=


Sergey_Semion, ты темой не ошибся?
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2009, 10:42
#28
Lhodze


 
Регистрация: 16.01.2009
Москва
Сообщений: 5
<phrase 1=


16.01.2009, 19:59

Цитата:
Сообщение от Iv@n
Cтойки там есть в двж файле они покрашены в зеленый цвет.

Под диагоналями стоек то нет.
Это значит что от них идет распор на мауэрлат. Не годится.
Может не стоит расчитывать крышу в 3х мерной постановке. Выглядит красиво, но зачем.
Собрать нагрузки на отдельные характерные стропильные ноги. Проверить на прочность и прогиб. И все.
Кажется неоправдано мощные стальные балки. Дешевле все выполнить в дереве. А за образец взять чтото из серий .

--------------------------------------------------------------------------------
Последний раз редактировалось Sergey_Semion, 16.01.2009 в 20:22.


Я на этот ответ обратила внимание.


Всем спасибо за помощь!
Такой вопрос тогда напрашивается само собой. Я все же специалист молодой и не обладаю знаниями умудренного опытом архитектора, поэтому все же сомневаюсь в правомерности создания проекта, не подкрепленного расчетами. Как мне поступить? Я могу аргументировать шефу необходимость создания расчетов. Получается правильно: архитектор придумывает проект, инженер- конструктор отвечает за просчет устойчивости. Но вот куда мне обратиться потом? Ведь мне же и дадут задание найти человека, который делает расчеты. Быть может можно к кому- либо на форуме обратиться за помощью? И еще: сколько хотя бы примерно стоят услуги конструктора?

Проект: двухэтажный коттедж возле Санкт- Петербурга. Стены- газоблоки; стропильная конструкция- клееные доски, брус; кровля- мягкая. Надеюсь вроде всё написала.
Lhodze вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2009, 10:50
#29
Lhodze


 
Регистрация: 16.01.2009
Москва
Сообщений: 5
<phrase 1=


Dani: А во-вторых, архитектор не имеет ни малейшего понятия о конструктивных узлах и элементах, их жесткости и т.д.


Вы не правы. Архитетор имеет ПОНЯТИЯ о конструктивных узлах и тд, он ОБЯЗАН и ДОЛЖЕН об этом знать. А вот расчеты- нет.
В программе любого ВУЗа есть сопромат и т д для архитекторов.

Я согласна с Зябликом и Ильнуром: все с опытом можно наработать.
Lhodze вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2009, 12:27
#30
Фрекен Снорк


 
Регистрация: 25.11.2008
СПб
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Lhodze Посмотреть сообщение
16.01.2009, 19:59

Но вот куда мне обратиться потом? Ведь мне же и дадут задание найти человека, который делает расчеты. Быть может можно к кому- либо на форуме обратиться за помощью? И еще: сколько хотя бы примерно стоят услуги конструктора?

Проект: двухэтажный коттедж возле Санкт- Петербурга. Стены- газоблоки; стропильная конструкция- клееные доски, брус; кровля- мягкая. Надеюсь вроде всё написала.
Как правило, при более менее крупных компаниях торгующих клееным брусом (это я про клееный брус из шпона могу точно сказать) есть проектные отделы. Их конструкторы знают специфику этого материала. Да и при условии, что заказчик купит брус именно в этой конкретной конторе, проект будет стоить значительно дешевле. Но тогда, ИМХО, лучше заказывать проект стропильной системы целиком, а не просто расчёты.

Последний раз редактировалось Фрекен Снорк, 19.01.2009 в 12:35.
Фрекен Снорк вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2009, 15:12
#31
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,258


Ну...
а кто мешает архитектору знать как считаются основные типы стропильных систем...
или знаешь или не знаешь...
я из себя крутого конструктора не строю, но тут просто надо книжек почитать, СНиПы соответствующие изучить и наздоровье..., ну и чтоб потом кто нибудь (конструктор поопытнее) посмотрел что ты сделал... и все, но если конструкция простая и надежная ошибиться сложно.
==
сел аккуратненько в программе какой толковой или в екскле... и пощитал
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2009, 14:48
#32
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


Ну..
а кто мешает конструктору принимать объемно-планировочные решения исходя из рациональности расположения несущих конструкций, удобства производства СМР..... почитал пару СНиПов и наздоровье
Но !!!
Мешают однако!
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2012, 19:36
#33
kitsom


 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 1


Lhodze, усильте сечение диагональной ноги до 2х(100х200). У вас по схеме под диагональной ногой идут 3 несущие стены(если я правильно поняла чертеж), кто вам мешает либо их довести до диагональной, либо пустить с них подкосы или стойки? Сделайте расчет диагональной на прочность и на изгиб. Занимает полчаса.
kitsom вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2013, 21:10
#34
Игорь13


 
Регистрация: 08.04.2013
Сообщений: 6


Расчитать диагональные стропила можно представив его как двух или трех пролетную статически неопределимую балку, отсюда построить эпюру изгибающих моментов найти максимальный момент а дальше расчет по двум предельным состояниям.Короче посмотри сопромат, статически неопределимые системы.
Игорь13 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 23:25
#35
Игорь13


 
Регистрация: 08.04.2013
Сообщений: 6


Недавно столкнулся с такой проблемой, что-ж пришлось изучать статику и статически неопределимые балки, так могу сделать вывод из своих расчетов что если по два нарожника по бокам то полтора сечения боковых стропил если наклон до 30 градусов И еще не забудь шпрэнгили или подкосы добавь
Игорь13 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2013, 20:51
#36
Алекс Од

конструктор
 
Регистрация: 06.11.2005
Одесса
Сообщений: 36


Добрый вечер! Чтоб не плодить темы задам вопрос в этой теме. Заказчик он же и подрядчик просит изобразить узел стропильной конструкции в месте пересечения прогонов диагональной стропильной ноги и стойки. Может кто подскажет где можно посмотреть такой узел? Интересует как стыкуются прогоны между собой и с диагональной ногой
Изображения
Тип файла: jpg с. Каролино-Бугаз.- КС.jpg (156.0 Кб, 462 просмотров)
Алекс Од вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2013, 21:34
#37
Орловский Олег

ГК
 
Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Сообщений: 226


Нагрузку в м2 из сбора нагрузок на кровлю умножай на полосу шириной, равной по половине между примыкающими стропилами к диагональной и дальше крути в установке стоек и подкосов, приводя к многопролетной балке, не в Лире , конешно. Лира и пр. программы заточены людьми под людей, которые назначают условия расчета- мудрей книг 40-90х годов еще никто не придумал
Орловский Олег вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет диагональных стропил!

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стык прогонов, стропил и диагональных ног Aragorn Конструкции зданий и сооружений 21 14.03.2010 15:08
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет причальной стенки Xalis Конструкции зданий и сооружений 38 08.08.2007 19:00
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58