Давление глины в резервуаре (глинозапаснике).
Экономист
Х.З.
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 377
|
||
Просмотров: 5938
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.12.2007
Барнаул
Сообщений: 87
|
Глина - это связный грунт, поэтому велика вероятность, что давления вообще не будет или будет небольшое в нижней части стены. Давление определяется как для подпорных стенок в зависимости от высоты столба, плотности грунта, угла внутреннего трения, и для глинистых грунтов удельного сцепления, формулу найдете в любой книжке по грунтам.
|
|||
![]() |
|
||||
Экономист Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
![]() |
Lun@tiK
Читай внимательнее первый пост. Это глина для кирпича, следовательно ее характеристики кроме веса неизвестны. И вообще нефик флудить если практического совета не даешь. Последний раз редактировалось depak, 02.04.2008 в 13:23. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Если это реально "жидкая" глина, т.е. текучепластиная, или текучая, то ее плотность и в этом случае зависит от содержания в ней воды. Меняться плотность может от практически 1,0 т/м3 до плотности глины в сухом состоянии. А в технологии плотность, при которой она находится в этом "запаснике"(?) не прописана ?.
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
![]() И еще учтите, что с уменьшением влажности глины ее уд.вес увеличивается, а коэффициент бокового давления при переходе от текучепластичной к мягкопластичной консистенции остается близким к 1,0. Для производства глиняного кирича использется глины с большим числом пластичности, и подвижность ее остается высокой. У суглинков и супесей она уменьшается более существенно. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
![]() |
[FONT=Times New Roman][FONT=Times New Roman]Для сосуда произвольной в плане формы площадью A, периметром u, неограниченный по глубине, засыпанный грунтом с углом естественного откоса [/FONT][FONT=Symbol][FONT=Symbol]j[/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman], коэффициентом трения о стенку f, объемной массой [/FONT][FONT=Symbol][FONT=Symbol]g[/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman] горизонтальное давление грунта на стенку определяется по формуле:[/FONT][/FONT]
[FONT=Times New Roman][FONT=Times New Roman]σah(y)=ργ(1-exp(1-kfy/ρ))/f[/FONT] [FONT=Times New Roman]где A/u = [/FONT][FONT=Symbol][FONT=Symbol]r[/FONT][/FONT] [FONT=Times New Roman]k=tg^2(45-φ/2)[/FONT] [FONT=Times New Roman]y- ордината рассматриваемого сечения.[/FONT] [/FONT][FONT=Times New Roman]P.s. Это на случай если размеры резервуара в плане соизмеримы с высотой стенки резервуара. Т.е. для относительно глубоких резервуаров.[/FONT] Последний раз редактировалось S_konstr, 04.04.2008 в 08:56. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411
|
Offtop: S_konstr, а еще помельче не пробовал? Чтобы уж точно не прочитать было?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.04.2008 в 08:40. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411
|
Offtop: Mozilla Firefox 2.0.0.13:
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.04.2008 в 08:41. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411
|
Offtop: Ну, в Mozille сейчас отображается нормально. Если честно, я бы не стал просто оперировать тэгом [sizе] - именно его поведение труднопредсказуемо в разных браузерах. И вряд ли тут вина движка форума.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 74
|
Приятного времени суток. Вмдимо разобрались с вопросом уже, чему я очень рад. Хочется отметить только одно, занимались проектированием нескольких кирпичных заводов. В одном случае технология была Немецкая в другом Итальянская, однако в обоих случаях физико-механические свойства глины для хранения в глинозапаснике, предоставляли технологи (правда иностранные...)
|
|||
![]() |
|
||||
Support - ACD, ASD, ACA, ACM, RAC, RST Регистрация: 19.10.2004
Stuttgart-Петербург
Сообщений: 238
|
Насколько я помню на кирпичном заводе в Питере так называемый "глинозапасник" это просто складская площадь под открытым небом =)
__________________
без DWG мы никуда - и не туда, и не сюда... Спасибо за то, что Вы есть, коллеги ;) |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411
|
YRat, не всегда.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Support - ACD, ASD, ACA, ACM, RAC, RST Регистрация: 19.10.2004
Stuttgart-Петербург
Сообщений: 238
|
Кулик Алексей aka kpblc, иногда его закрывают навесом чтоль?
Вообще странность, запасник с ЖИДКОЙ глиной.. а поддерживать влажность там будут? Мне все-таки кажется, что запасник должен быть с сухой глиной. Хотя если такое задание на проект.. что ж) Offtop: Я вот всегда хотел спросить, это твоё "kpblc" это крыс или капабланка?)) я только второе вижу)
__________________
без DWG мы никуда - и не туда, и не сюда... Спасибо за то, что Вы есть, коллеги ;) |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411
|
Я видел у отца проекты, где глинозапасник был в самом цеху. Правда, сейчас взяли сомнения - может, это было нечто типа "оперативного запаса"?
Offtop: крыс я, крыс ![]()
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Давление льда на замкнутый контур | Серёга - Bilder | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 14.03.2018 11:32 |
давление свежеуложенной бетонной смеси на опалубку | sergtum | Разное | 6 | 20.02.2007 14:20 |