Давление глины в резервуаре (глинозапаснике).
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Давление глины в резервуаре (глинозапаснике).

Давление глины в резервуаре (глинозапаснике).

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.04.2008, 21:08 #1
Давление глины в резервуаре (глинозапаснике).
depak
 
Экономист
 
Х.З.
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 377

Ув. коллеги прошу помощи. Есть кирпичный завод. В нем проектируется глинозапасник. Как прикинуть боковое давление глины на стенки резервуара?

Последний раз редактировалось depak, 02.04.2008 в 11:39.
Просмотров: 5938
 
Непрочитано 01.04.2008, 22:21
#2
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Гораздо важнее прикинуть давление бульдозера на стенки глинозапасника.
пст вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2008, 23:44
#3
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Лана 1 апреля заканчивается Давайте посерьезнее.
depak вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2008, 00:20
#4
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


А как у вас глина перемещается по глинозапаснику - лопатами?
пст вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2008, 01:47
#5
engineer


 
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207


см расчет подпорных стен
а про бульдозер - думаю копейки т.к. распределяется той же глиной по стене
хотя все зависит наверное от высоты стены глины
engineer вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2008, 09:07
#6
Lun@tiK

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.12.2007
Барнаул
Сообщений: 87


Глина - это связный грунт, поэтому велика вероятность, что давления вообще не будет или будет небольшое в нижней части стены. Давление определяется как для подпорных стенок в зависимости от высоты столба, плотности грунта, угла внутреннего трения, и для глинистых грунтов удельного сцепления, формулу найдете в любой книжке по грунтам.
Lun@tiK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2008, 11:39
#7
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Lun@tiK
Читай внимательнее первый пост. Это глина для кирпича, следовательно ее характеристики кроме веса неизвестны. И вообще нефик флудить если практического совета не даешь.

Последний раз редактировалось depak, 02.04.2008 в 13:23.
depak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2008, 11:40
#8
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


пст
Не лопатами а ковшом.
depak вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2008, 13:31
#9
zsa


 
Регистрация: 12.04.2007
v.n
Сообщений: 101


Посмотрите гл. 7.2 в Справочнике проектировщика "Основания, фундаменты и подземные сооружения", 1985 г., Стройиздат
zsa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2008, 19:20
#10
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


опус
Глина жидкая. Т.е. расчет как для обычной подпорной стенки невозможен. В запас прочности надо брать гидростатику. Но какой при этом объемный вес глины?
depak вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2008, 23:48
#11
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
Глина жидкая. Т.е. расчет как для обычной подпорной стенки невозможен. В запас прочности надо брать гидростатику. Но какой при этом объемный вес глины?
Если это реально "жидкая" глина, т.е. текучепластиная, или текучая, то ее плотность и в этом случае зависит от содержания в ней воды. Меняться плотность может от практически 1,0 т/м3 до плотности глины в сухом состоянии. А в технологии плотность, при которой она находится в этом "запаснике"(?) не прописана ?.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2008, 22:28
#12
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Я принял расчет как для жидкой глины - гамма аш. При гамма равном 1,6 т/м.куб.
Пусть будет в запас.
depak вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2008, 22:42
#13
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
Я принял расчет как для жидкой глины - гамма аш. При гамма равном 1,6 т/м.куб.
Пусть будет в запас.
Определение бокового давления - расчет по I предельному состоянию, умножте на коэффициент надежности по нагрузке 1,2
И еще учтите, что с уменьшением влажности глины ее уд.вес увеличивается, а коэффициент бокового давления при переходе от текучепластичной к мягкопластичной консистенции остается близким к 1,0. Для производства глиняного кирича использется глины с большим числом пластичности, и подвижность ее остается высокой. У суглинков и супесей она уменьшается более существенно.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2008, 06:54
#14
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


[FONT=Times New Roman][FONT=Times New Roman]Для сосуда произвольной в плане формы площадью A, периметром u, неограниченный по глубине, засыпанный грунтом с углом естественного откоса [/FONT][FONT=Symbol][FONT=Symbol]j[/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman], коэффициентом трения о стенку f, объемной массой [/FONT][FONT=Symbol][FONT=Symbol]g[/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman] горизонтальное давление грунта на стенку определяется по формуле:[/FONT][/FONT]
[FONT=Times New Roman][FONT=Times New Roman]σah(y)=ργ(1-exp(1-kfy/ρ))/f[/FONT]
[FONT=Times New Roman]где A/u = [/FONT][FONT=Symbol][FONT=Symbol]r[/FONT][/FONT]
[FONT=Times New Roman]k=tg^2(45-φ/2)[/FONT]
[FONT=Times New Roman]y- ордината рассматриваемого сечения.[/FONT]
[/FONT][FONT=Times New Roman]P.s. Это на случай если размеры резервуара в плане соизмеримы с высотой стенки резервуара. Т.е. для относительно глубоких резервуаров.[/FONT]

Последний раз редактировалось S_konstr, 04.04.2008 в 08:56.
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2008, 08:12
#15
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


Offtop: S_konstr, а еще помельче не пробовал? Чтобы уж точно не прочитать было?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.04.2008 в 08:40.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2008, 08:29
#16
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


Offtop: Mozilla Firefox 2.0.0.13:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: dwgru_styles.jpg
Просмотров: 115
Размер:	80.3 Кб
ID:	5015  
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.04.2008 в 08:41.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2008, 08:40
#17
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


Offtop: Ну, в Mozille сейчас отображается нормально. Если честно, я бы не стал просто оперировать тэгом [sizе] - именно его поведение труднопредсказуемо в разных браузерах. И вряд ли тут вина движка форума.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2008, 10:16
#18
Beirut


 
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 74


Приятного времени суток. Вмдимо разобрались с вопросом уже, чему я очень рад. Хочется отметить только одно, занимались проектированием нескольких кирпичных заводов. В одном случае технология была Немецкая в другом Итальянская, однако в обоих случаях физико-механические свойства глины для хранения в глинозапаснике, предоставляли технологи (правда иностранные...)
Beirut вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2008, 02:26
#19
YRat

Support - ACD, ASD, ACA, ACM, RAC, RST
 
Регистрация: 19.10.2004
Stuttgart-Петербург
Сообщений: 238


Насколько я помню на кирпичном заводе в Питере так называемый "глинозапасник" это просто складская площадь под открытым небом =)
__________________
без DWG мы никуда - и не туда, и не сюда...
Спасибо за то, что Вы есть, коллеги ;)
YRat вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2008, 02:46
#20
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


YRat, не всегда.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2008, 12:17
#21
YRat

Support - ACD, ASD, ACA, ACM, RAC, RST
 
Регистрация: 19.10.2004
Stuttgart-Петербург
Сообщений: 238


Кулик Алексей aka kpblc, иногда его закрывают навесом чтоль?

Вообще странность, запасник с ЖИДКОЙ глиной.. а поддерживать влажность там будут? Мне все-таки кажется, что запасник должен быть с сухой глиной. Хотя если такое задание на проект.. что ж)

Offtop: Я вот всегда хотел спросить, это твоё "kpblc" это крыс или капабланка?)) я только второе вижу)
__________________
без DWG мы никуда - и не туда, и не сюда...
Спасибо за то, что Вы есть, коллеги ;)
YRat вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2008, 13:49
#22
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411


Я видел у отца проекты, где глинозапасник был в самом цеху. Правда, сейчас взяли сомнения - может, это было нечто типа "оперативного запаса"?
Offtop: крыс я, крыс
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Давление глины в резервуаре (глинозапаснике).



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Давление льда на замкнутый контур Серёга - Bilder Прочее. Архитектура и строительство 30 14.03.2018 11:32
давление свежеуложенной бетонной смеси на опалубку sergtum Разное 6 20.02.2007 14:20