Вопросы по СНиП "Нагрузки и воздействия
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопросы по СНиП "Нагрузки и воздействия

Вопросы по СНиП "Нагрузки и воздействия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.04.2008, 13:17 #1
Вопросы по СНиП "Нагрузки и воздействия
sattva
 
строительство
 
Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Согласно СНиП "Нагрузки и воздействия" п.3.8, возможно снижение полных нормативных нагрузок в зависимости от грузовой площади.
Привожу цитату:
"При расчете балок, ригелей, плит, а также колонн и фундаментов, воспринимающих нагрузки от одного перекрытия, полные нормативные значения нагрузок, указанные в табл. 3, следует снижать в зависимости от грузовой площади А, м2, рассчитываемого элемента умножением на коэффициент сочетания, равный.
а) для помещений, указанных в поз. 1, 2, 12, а (при А > А1 = 9 м2)...."


Как быть в случае, когда грузовая площадь А<9 м2? Принять А=А1=9м2? Или принимать полное нормативное значение? Желательно обосновать решение!
Прошу помочь!
Просмотров: 40616
 
Непрочитано 04.04.2008, 13:31
#2
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


Да, при А<9 м2 принять А=А1=9м2. и коэффициент будет 0,4+0,6=1. Т.е. принимать полное нормативное значение. На малой площади вероятность "полного загружения" больше и с уменьшением грузовой площади =>1. В снипе критерий малости 9м для п. а.
Pek вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2008, 13:36
#3
DK


 
Сообщений: n/a


Если А<9м2, то снижать нагрузки не надо. Снижение нагрузок при больших грузовых площадях предусматривается из за того, что в этом случае считается, что не вся площадь будет загружена полной нагрузкой.
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2008, 13:52
#4
sattva

строительство
 
Регистрация: 07.02.2007
Сообщений: 167


Благодарю за оперативность! Так и предполагал. Вопрос исчерпан
sattva вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 18:33
#5
Peter

строительство
 
Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320


Хочу продолжить... Имею ленточный фундамент под стену длинной 25 м , ширина приложения нагрузки 9м. При сборе нагрузки на 1м.п. - грузовая площадь = 9м2, коэф. сочетания=1, при сборе нагрузки на всю стену 9х25 =225м2 , коэф. сочетания=0.7. Нужно понизить нагрузку на фундамент, могу ли принять второй вариант?? Спасибо
__________________
С ув. Петр
Peter вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 08:35
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


С одной стороны: В принципе понижайте. В расчетах основания запаса много.
С другой стороны: речь идет о фундаментах - может не будете экономить?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 08:42
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а почему нет? СНиП "Нагрузки и воздействия" в п. 3.9 допускает снижать полные нормативные значения для равномерно распределенных нагрузок.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 09:06
#8
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
Хочу продолжить... Имею ленточный фундамент под стену длинной 25 м , ширина приложения нагрузки 9м. При сборе нагрузки на 1м.п. - грузовая площадь = 9м2, коэф. сочетания=1, при сборе нагрузки на всю стену 9х25 =225м2 , коэф. сочетания=0.7. Нужно понизить нагрузку на фундамент, могу ли принять второй вариант?? Спасибо
Согласно п. 2.5 СНиП 2.02.01-83* при расчёте оснований фундаментов по деформациям следует принимать нагрузки на перекрытия длительными - т.е. брать из таблицы 3 СНиП 2.01.07 пониженное значение. Вот и всё.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 12:45
#9
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432


Я все ждал - очухается автор на предмет изменения названия темы самостоятельно или нет.
В результате тема либо переименовывается в течении 6 часов, либо закрывается.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 13:58
#10
Peter

строительство
 
Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Согласно п. 2.5 СНиП 2.02.01-83* при расчёте оснований фундаментов по деформациям следует принимать нагрузки на перекрытия длительными - т.е. брать из таблицы 3 СНиП 2.01.07 пониженное значение. Вот и всё.
А если нужен расчет на прочность грунтового основания?... Интересует с точки зрения мнения экспертизы, смогу ли я это доказать опираясь на нормы?
__________________
С ув. Петр
Peter вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2009, 23:25
#11
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
А если нужен расчет на прочность грунтового основания?... Интересует с точки зрения мнения экспертизы, смогу ли я это доказать опираясь на нормы?
Я ведь и написал, что это применимо в случае расчета основания по деформациям, т.е. по 2й группе предельных состояний.
Расчет на прочность грунтового основания относится к расчетам по 1й группе предельных состояний, поэтому нагрузки на перекрытия следует принимать кратковременными, т.е с полным нормативным значением.
Но этот расчёт не всегда необходим - об этом также читайте СНиП. У вас же не подпорная стенка, я думаю? Так что изучайте матчасть и удачи!
И с Днем Велкой Победы!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2009, 12:20
#12
Peter

строительство
 
Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320


Клименко Ярослав , ув. знаток мат. части , ответьте все-таки на мой вопрос , вводить понижающий коэффициент в моем случае, или нет. (1 предельное состояние).
__________________
С ув. Петр
Peter вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2009, 12:38
#13
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
Клименко Ярослав , ув. знаток мат. части , ответьте все-таки на мой вопрос , вводить понижающий коэффициент в моем случае, или нет. (1 предельное состояние).
Нет.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 06:02
#14
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Вопрос опять таки по п.3.8 СНиПа "Нагрузки и воздействия"
Когда речь идет о 20 этажах, не учесть этот коэффициент нельзя.
Но как его задавать? У всех колонн своя грузовая площадь.
Задать в РСУ, получается либо либо разгрузишь крайние колонны, либо недогрузишь средние.

Вводить уже откорректированную коэффициентом полезную нагрузку, на элементы плит, в самом загружении? Долго, нудно и как то не красиво...

Или ввести стандартные 240кг/м2 и 360кг/м2, а потом наплодить файлов, с разными коэффициентами РСУ, что бы для каждого типа колонны свой файл? Но каркас же считается вцелом...поэтому НДС каркаса будет вероятно не корректным, в таких случаях...

Кто как делает, подскажите?
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 09:14
#15
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от ShaRhaN Посмотреть сообщение
Кто как делает, подскажите?
Я руководствуюсь п. 6.3.4 СП 52-103-2007
"6.3.4 При отсутствии данных о порядке и времени приложения постоянных и длительно действующих нагрузок допускается проверять прочность, трещиностойкость и деформации несущей КС с обязательным учетом деформативности основания при двух крайних случаях:
...
2) одновременном приложении всей нагрузки на всех этажах..."
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 09:45
#16
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ShaRhaN Посмотреть сообщение
Кто как делает, подскажите?
Цитата:
Сообщение от ShaRhaN Посмотреть сообщение
Вводить уже откорректированную коэффициентом полезную нагрузку, на элементы плит, в самом загружении?
Так.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 10:39
#17
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Здравствуйте Сергей ) Давно с Вами не общались... )
СП - СПом, а СНиП - СНиПом...
Как задавать нагрузки, регламентирует СНиП "Нагрузки и воздействия", который говорит: "при расчете ... следует снижать ... ".
Что не противоречит п. 6.3.4 СП, потому как в расчете, я учитываю всю нагрузку...в том числе и полезную, которая задается по правилам СНиПа (тобишь с учетом п. 3.8).

С другой стороны загнал в Маткад...прикинул...
получается при изменении грузовой площади колонн от 9 до 26.9
КсиN1, 0.534 ...... 0.478
........, ........................
........, ........................
КсиN20 1 ............ 0.747

Разница в коэффициентах на первых этажах не такая уж и большая, так что установив для расчета нижнего яруса КсиН=0.534 я не так уж и сильно недоразгружу колонны с большой грузовой площадью...
А верхние все равно конструктивно идут )
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 11:32
#18
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Если вы считаете колонну по грузовой её площади, то снижение приемлемо.
При расчете пространственных систем с податливостью основания грузовые площади изменяются в зависимости от жесткостей, свидетельство тому крайние (периферийные) вертикальные элементы догружаются, средние разгружаются. Улавливать данные изменения пустая трата времени.
В литературе можно найти попытки снижения поэтажных нагрузок, но они так и остаются попытками.
Поэтому при расчете систем,да еще с набором неравномерно расположенных верт. элементов, что у меня практически всегда, моё личное мнение, учесть точно долю снижения не возможно, поэтому этим не занимаюсь.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 12:18
#19
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Я понял Вашу точку зрения. Спасибо.
И все же в данном случае, я считаю, что коэффициенты понижения вводить надо.
И дело тут не в жесткостях и перераспределении "умных" грузовых площадей, которые вычисляет СКАД и другие подобные системы, по более утонченным правилам.
Дело тут в том, что написал ДК (см. выше). Одно перекрытие, мы обязаны проверить на максимальные нагрузки. Но колонну, которая держит 20 перекрытий, расчитывать, на 20 максимальных нагрузок - слишком большой перерасход.
А то, что крайние догрузятся...средние разгрузятся...ну так и хорошо )
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 12:47
#20
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Ну если в СНиП написано, значит нужно. Вопрос стоит ли возится.
Я что-то большого перерасхода для колонн не обнаруживал, да и в общем объеме здания они занимают не столь большое место.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 13:27
#21
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


сегодня завтра посчитаю, отпишусь ) стоит ли игра свеч...
В принципе оказалось не так и муторно...
Задать в загружении полное значение, создать комбинацию загружений, состоящую только из полезной нагрузки с понижающим к-том, и включить её в РСУ заместо полезной нагрузки.
Даже если так прикинуть... 20этажей*120кг/м2*26м2=62,4Т
В принципе - 62 тонны, это не коробок спичек )

Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 20.07.2010 в 14:17.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2010, 16:58
#22
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


Вопрос о снеговой нагрузке.
Приложение 3. п.8 Здание с перепадом высот.
1. При определении "мю" L1- длина участка верхнего покрытия с которого переносится снег в зону перепада. На рисунке б L1 указано как ширина здания. У меня ширина здания 84 м, L1= 84 м Если это не верно, то как определить L1?
2. h- высота перепада, отсчитываемая от карниза верхнего покрытия до кровли нижнего. Если здание с парапетом, то снег с верхней кровли будет переноситься меньше. Как принимать h, от верха парапета? Правельно ли будет вести расчет по п.8?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Пример.dwg (54.1 Кб, 2309 просмотров)
Stitch вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2010, 17:49
#23
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
1. При определении "мю" L1- длина участка верхнего покрытия с которого переносится снег в зону перепада. На рисунке б L1 указано как ширина здания. У меня ширина здания 84 м, L1= 84 м Если это не верно, то как определить L1?
Недавно считал похожий случай, у меня ширина здания была 100 м (без фонарей и прочих преград по кровле). Такую же длину (100 м) и принимал в расчете.

Цитата:
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
2. h- высота перепада, отсчитываемая от карниза верхнего покрытия до кровли нижнего. Если здание с парапетом, то снег с верхней кровли будет переноситься меньше. Как принимать h, от верха парапета? Правельно ли будет вести расчет по п.8?
h принимал от верха парапета, а вот как учесть уменьшение переноса снега в зависимости от высоты парапета - методики нет, поэтому никак не уменьшал.

В итоге получил дикие нагрузки на нижнее покрытие.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2010, 22:07
#24
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,506


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
а вот как учесть уменьшение переноса снега в зависимости от высоты парапета - методики нет
если высота парапета h<0.5*S0, то он никак не учитывается, предполагается, что снеговой покров скрывает парапет и он никак не препятствует переносу... хотя это спорно
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2010, 10:14
#25
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


mainevent100, Нитонисе спасибо за ответы!

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
В итоге получил дикие нагрузки на нижнее покрытие.
Вот и у меня большая снеговая нагрузка получается.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
если высота парапета h<0.5*S0, то он никак не учитывается, предполагается, что снеговой покров скрывает парапет и он никак не препятствует переносу... хотя это спорно
Я тоже так считаю, но в СНиПе подтверждения этому не нашел, поэтому и получил большие значения нагрузки.
Получается, что со всей кровли (84 метра) снег теоретически может переноситься на нижележащую кровлю.
Stitch вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2010, 10:58
#26
Vildar

AutoCAD
 
Регистрация: 26.07.2007
Москва
Сообщений: 1,064


Stitch, макс. мю 4 или 6 в зависимости от типа здания, макс. длина участка "мешка" тоже ограничена не более 15м. Поэтому, пусть хоть километр будет L1.
Vildar вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2010, 11:51
#27
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
1. При определении "мю" L1- длина участка верхнего покрытия с которого переносится снег в зону перепада. На рисунке б L1 указано как ширина здания. У меня ширина здания 84 м, L1= 84 м Если это не верно, то как определить L1?
Берем размер (ширину, длину - какая разница?) в направлении рассматриваемого направления переноса снега.
Цитата:
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
2. h- высота перепада, отсчитываемая от карниза верхнего покрытия до кровли нижнего. Если здание с парапетом, то снег с верхней кровли будет переноситься меньше. Как принимать h, от верха парапета? Правельно ли будет вести расчет по п.8?
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
если высота парапета h<0.5*S0, то он никак не учитывается, предполагается, что снеговой покров скрывает парапет и он никак не препятствует переносу... хотя это спорно
Это не то, чтобы спорно. Про это нигде в нормах (ни старых, ни действующих, ни в проектах) не сказано. Если высота парапета большая - нужно учитывать повышенный снег на верхнем покрытии. При вычислении величины перепада идет речь о карнизе верхнего покрытия. Что в данном случае считать за карниз, норма умалчивает и, безусловно, требует уточнения. Но его не будет. ИМХО - берем отметку верха парапета.
Цитата:
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
Я тоже так считаю, но в СНиПе подтверждения этому не нашел, поэтому и получил большие значения нагрузки.
Получается, что со всей кровли (84 метра) снег теоретически может переноситься на нижележащую кровлю.
В любом случае, на предельные величины мю и ширины зоны распространения, да и на саму величину h СНиП накладывает ограничения, о чем справедливо заметил Vildar.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2010, 12:07
#28
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Vildar Посмотреть сообщение
макс. длина участка "мешка" тоже ограничена не более 15м
Vildar, вы имеете ввиду ограничение снегового мешка на нижней кровле? Или L1 ?
СНиП ограничивает зону повышенных снегоотложений на нижнем покрытии не более 5h и не более 16 метров.
Скажите, есть ли ограничения для L1 - длины участка верхнего покрытия с которого переносится снег в зону перепада высот.
Stitch вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2010, 12:12
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
... есть ли ограничения для L1 - длины участка верхнего покрытия с которого переносится снег в зону перепада высот.
Почему-то нет.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2010, 12:21
#30
Vildar

AutoCAD
 
Регистрация: 26.07.2007
Москва
Сообщений: 1,064


Цитата:
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
вы имеете ввиду ограничение снегового мешка на нижней кровле?
Да
Цитата:
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
СНиП ограничивает зону повышенных снегоотложений на нижнем покрытии не более 5h и не более 16 метров.
Извиняюсь, 15 было в старой редакции снипа.
Vildar вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2010, 12:28
#31
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


Т. е. при при широких зданиях, без продольных фонарей значение "мю" будет большое, то в расчет принимаем
Цитата:
Сообщение от Vildar Посмотреть сообщение
макс. мю 4 или 6 в зависимости от типа здания,
Stitch вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2010, 12:49
#32
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
Т. е. при при широких зданиях, без продольных фонарей значение "мю" будет большое, то в расчет принимаем
Да, при длинном здании с высокой кровлей - на нижней получатся скорее всего максимальные значения "мю". Причем "мю "= 4 я бы брал для тяжелых покрытий (например железобетон), а "мю" = 6 для легких (например профнастил).
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2010, 13:12
#33
Vildar

AutoCAD
 
Регистрация: 26.07.2007
Москва
Сообщений: 1,064


Stitch, да макс. мю 4 для зданий, при любых уловиях. Объясняется это тем, что крыши чистят при большом кол-ве снега.
Прочитай комментарии к снеговым "мешкам".
Снег и его мешки!!! Для конструкторов. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=487791&postcount=27
Vildar вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2010, 13:15
#34
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
Я тоже так считаю, но в СНиПе подтверждения этому не нашел, поэтому и получил большие значения нагрузки.
Получается, что со всей кровли (84 метра) снег теоретически может переноситься на нижележащую кровлю.
"Б8. д) коэффициенты , принимаемые для расчетов (показанные на рисунках Б 8.1 - Б 8.3), не должны превышать:

4 - если нижнее покрытие является покрытием здания и l1'+l2'>=48 м

и тд.

Т.е ограничение в неявном виде.
twilight вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2010, 13:21
#35
Vildar

AutoCAD
 
Регистрация: 26.07.2007
Москва
Сообщений: 1,064


twilight, ты СТО смотриш?
Vildar вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2010, 13:41
#36
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


Vildar, спасибо за статью!
Stitch вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2010, 13:50
#37
Vildar

AutoCAD
 
Регистрация: 26.07.2007
Москва
Сообщений: 1,064


Stitch, только ты по ней не считай, только к сведению.
Vildar вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 15:24
#38
Тимон

Проектировщик
 
Регистрация: 29.06.2010
Сообщений: 13


Вопрос тоже про снеговую нагрузку. Если величина повышенных снегоотложений b больше чем ширина здания, значение "мю" на краю пониженной части берем по интерполяции между посчитанными значениями "мю" и "мю1". Правельно ли я считаю?
Тимон вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 15:36
1 | #39
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Тимон Посмотреть сообщение
Правельно ли я считаю?
Да.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2010, 16:27
#40
Vildar

AutoCAD
 
Регистрация: 26.07.2007
Москва
Сообщений: 1,064


У меня вопрос по проекту редакции СНиП Нагрузки и воздействия, который посмотрел тут http://dwg.ru/dnl/8425
Так понимаю, за основу взят СТО - http://dwg.ru/dnl/8425

Смотрим приложение Б.8 д)
Цитата:
д) коэффициенты мю, принимаемые для расчетов (показанные на схемах для трех вариантов), не должны превышать:
2h/2S0 (где h - в м; S0 - в кПа);
4 - если нижнее покрытие является покрытием здания и l1'+l2'<=48м;
6 - если нижнее покрытие является навесом или покрытием здания и l1'+l2'>72м. Промежуточные значения определяются по интерполяции.
Выделенное жирным, вызывает непонимание.
Т.е. при большой длине здания >48м и при определенной высоте перепада h, мю может получиться более 4, допустим 15, значит принимать 15? Для навесов же, логика меняется.
Vildar вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 20:42
#41
Андрей85


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126


причем тут 15?? по интерполяции от 4 до 6, написано же
Андрей85 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 21:23
#42
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от Андрей85 Посмотреть сообщение
причем тут 15?? по интерполяции от 4 до 6, написано же
а он знак неравенства в первом ограничении наоборот поставил
twilight вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 21:57
#43
Vildar

AutoCAD
 
Регистрация: 26.07.2007
Москва
Сообщений: 1,064


Цитата:
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
а он знак неравенства в первом ограничении наоборот поставил
Если это так, то все становится понятным. Наверное ошибка в документе скачанного из данлоада по этой ссылке - http://dwg.ru/dnl/8425, провертье плиз.

Цитата:
Сообщение от Андрей85 Посмотреть сообщение
причем тут 15??
У меня токае получалось, правда я не учел 2h/So. Но в районе 7 реально может получиться.

Цитата:
Сообщение от Андрей85 Посмотреть сообщение
по интерполяции от 4 до 6, написано же
Написано, как я понял, для определения промежуточных значений между мю и мю1. Но никак не между 4 и 6.
Vildar вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 22:13
#44
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,506


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Это не то, чтобы спорно. Про это нигде в нормах (ни старых, ни действующих, ни в проектах) не сказано. Если высота парапета большая - нужно учитывать повышенный снег на верхнем покрытии.
на прошлой работе видел письмо, где на вопрос про парапет верхнего покрытия отвечал НИЦ "Строительство"... ответ был такой:
при высоте парапета больше 0.5*S0, учитывать перенос снега с верхнего покрытия не нужно
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2010, 10:32
#45
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
на прошлой работе видел письмо, где на вопрос про парапет верхнего покрытия отвечал НИЦ "Строительство"... ответ был такой:
при высоте парапета больше 0.5*S0, учитывать перенос снега с верхнего покрытия не нужно
Буду очень благодарен, если сможете дать какую-нибудь ссылку на это письмо, чтобы его можно было найти. Интуитивно понимал, что так оно должно быть, но не найдя в нормах четкого ответа, приходилось рассчитывать без учета парапета.
Stitch вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2010, 12:17
#46
Андрей85


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126


по поводу интерполяции между 4 и 6. Проект Снип не смотрел, но в СТО четко написано про интероляцию именно в пункте про коэффициент мю, а про коэффициент мю1 написано в следующем пункте. И еще логика сохраняется только при интероляции от 4 до 6 в зависимости от длины крыши. А про парапет и неучет снегового мешка при его наличии, хотелось бы конечно услышать обоснование от авторов.

Последний раз редактировалось Андрей85, 09.12.2010 в 12:29.
Андрей85 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2010, 12:41
#47
Vildar

AutoCAD
 
Регистрация: 26.07.2007
Москва
Сообщений: 1,064


Андрей85, по поводу интерполяции между 4 и 6. Да, извини, ты прав. Я невнимательно прочитал:
Цитата:
...
6 - если нижнее покрытие является навесом или покрытием здания...
Спасибо, разобрался.
Vildar вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 12:54
#48
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
Буду очень благодарен, если сможете дать какую-нибудь ссылку на это письмо, чтобы его можно было найти. Интуитивно понимал, что так оно должно быть, но не найдя в нормах четкого ответа, приходилось рассчитывать без учета парапета.
См. примечание 3 к Б8. СТО
twilight вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 13:27
#49
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
См. примечание 3 к Б8. СТО
А какое отношение это примечание имеет к первоначальному вопросу? Это косвенно только можно сделать выводы.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 22:09
#50
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
А какое отношение это примечание имеет к первоначальному вопросу?
Прямое.
twilight вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2011, 17:18
#51
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Прямое.
А почему прямое?

(Подниму темку, т.к. опять всплыл этот вопрос.)

На данный момент времени я уверен (поменял свое ИМХО), что через парапет высотой больше s0/2 снег вниз переноситься не будет, т.е. L*1 надо принимать 0. Т.е. это получается вроде как продольный фонарь, только расположенный у самого края верхнего покрытия. Кроме того, в схеме 8 есть слово "карниз", а парапет - не карниз.
Но хотелось бы таки увидеть какое-то официальное подтверждение. Может, найдется письмецо? В актуализированном СП всё по-старому.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2011, 21:33
#52
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,506


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Но хотелось бы таки увидеть какое-то официальное подтверждение. Может, найдется письмецо? В актуализированном СП всё по-старому.
Нашел то письмо, про которое говорил в посте 44, правда жаль исходное письмо не сохранилось.... Но в запросе речь шла о высоте парапета 1,2 м. Отсюда мы и сделали вывод, что при высоте парапета h>s0/2=3,2*0,7/2=1,12 м учитывать перенос с верхнего покрытия не нужно.


Добавлено: Да это и логично, средняя плотность снежного покрова 200 кг/м3 (см. Гордеев В.Н. "Нагрузки и воздействия на здания и сооружения", стр. 148). Тогда получается средняя высота снежного покрова h=s0/плотность=s0/200 (если s0 в кг/м2) = s0/2 (если s0 в кПа)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: по снеговому мешку-2.jpg
Просмотров: 528
Размер:	40.4 Кб
ID:	62753  

Последний раз редактировалось mainevent100, 10.07.2011 в 21:44.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2011, 11:06
1 | #53
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Нашел то письмо, про которое говорил в посте 44, правда жаль исходное письмо не сохранилось.... Но в запросе речь шла о высоте парапета 1,2 м. Отсюда мы и сделали вывод, что при высоте парапета h>s0/2=3,2*0,7/2=1,12 м учитывать перенос с верхнего покрытия не нужно.
Огромное Вам за это спасибо!
Но дело в том, что мы тоже время зря не теряли
Нами был составлен запрос в ЦНИИСК со следующей формулировкой (после некоторой преамбулы):
Цитата:
Просим дать разъяснение, каким образом влияет наличие и высота парапета (либо иного препятствия на кровле) на перенос снега в зону образования снегового «мешка», либо наличие парапета в конструкции верхнего покрытия при определении коэффициента μ учитывать не следует?
И получили ответ.
Если сравнить теперь два имеющихся у нас письма......
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Письмо111.jpg
Просмотров: 3286
Размер:	42.1 Кб
ID:	62764  
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2011, 20:50
#54
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,506


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Если сравнить теперь два имеющихся у нас письма......
ну Вы же поменяли свое имхо, может и ЦНИИСК меняет К тому же наш запрос был в 7 лет назад, да и исполнители ответных писем наверняка разные ))
Непонятно правда почему в Вашем ответе нет никаких привязок к снеговым районам.
а вообще согласен с ними - это хороший повод для исследования
Наверное каждый конкретный случай требует всестороннего анализа, например преобладающее направление ветров может сильно повлиять на результат. Каждую зиму наблюдаю в гаражах - мой засыпает по крышу, а гаражи напротив стоят почти без снега
Даже если парапет будет выше, чем s0/2, у парапета будет образовываться снеговой мешок, а по нему тоже вполне возможен перенос 25% снега, по типу переноса снега на двухскатной крыше (см. вложение).
Вообщем, вопрос неодназначный
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: перенос снега.jpg
Просмотров: 348
Размер:	127.4 Кб
ID:	62815  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2011, 09:02
#55
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ну Вы же поменяли свое имхо, может и ЦНИИСК меняет
Ну вот в том и разница - где я и где ЦНИИСК! Я могу здесь сколько угодно кидаться имхами, а вот ЦНИИСК - не может.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
К тому же наш запрос был в 7 лет назад, да и исполнители ответных писем наверняка разные ))
Да, очевидно, что наука наша всё же не стоит на месте. Хотя я практически на 99% уверен, что никаких исследований за прошедшие 7 лет в этом направлении не производили. А исполнитель в обоих письмах один и тот же - один из составителей актуализированной редакции (женщина).
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Непонятно правда почему в Вашем ответе нет никаких привязок к снеговым районам.
Очевидно, следуя логике этого ответа, метель - она и в Африке метель.

И вот еще такой момент хотелось бы для себя решить. Имеем, к примеру, парапетную стенку высотой 1,2м. Снегопереносу она не препятствует (снег летит выше). Как в этом случае назначать высоту перепада высот - считая от верха парапета или считая от отметки кровли верхнего покрытия? Судя по картинке к схеме 9 СНиП (да и к Г.9 актуализированного) - надо принимать от отметки парапета. А вот судя по тому, что такая стенка препятствием не является - надо бы считать от отметки кровли.
И ведь величина мю находится в обратной зависимости от высоты перепада и во многих случаях меньшая высота перепада даст нам большее мю и меньшую величину зоны его распространения.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а вообще согласен с ними - это хороший повод для исследования
Да-да. Тем более, что вопрос этот возникает не у двоих человек уже. Можно было бы хоть уточнить а актуализированной редакции скользкие моменты, например, обозначить бы высоту продольного фонаря, который учитывается как препятствие для снегопереноса.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2011, 14:51
#56
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,506


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
И ведь величина мю находится в обратной зависимости от высоты перепада и во многих случаях меньшая высота перепада даст нам большее мю и меньшую величину зоны его распространения.
хорошо помнится мю=2h/s0, наверно поэтому не могу припомнить обратной зависимости )

По поводу исследования - осталось-то подождать полгодика и можно поисследовать
В "Нагрузках и воздействиях на здания и сооружения" для случаев, не описанных в СНиП рекомендуют предполагать полное заполнение снегом мешка, в нашем случае перепед высот был 6 м, а длина верхнего покрытия 72 Нехилый мешочек получился бы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0160.jpg
Просмотров: 336
Размер:	149.3 Кб
ID:	62904  Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0161.jpg
Просмотров: 369
Размер:	58.5 Кб
ID:	62905  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2011, 15:28
#57
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
хорошо помнится мю=2h/s0, наверно поэтому не могу припомнить обратной зависимости )
Не, мю <= 2h/s0, а в общем случае мю = 1 + (1/h)(m1L1+m2L2).
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
По поводу исследования - осталось-то подождать полгодика и можно поисследовать
А что будет через полгодика?
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
для случаев, не описанных в СНиП
Хотелось бы, всё же, чтобы такие случаи были в СНиП описаны. Во всяком случае, чтобы мнение было бы у составителей норм одно.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2011, 16:43
#58
P1@t0n

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.09.2009
Киров обл.
Сообщений: 286
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
А что будет через полгодика?
Зима. Февраль. Метели.
P1@t0n вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 13:16
#59
Fool


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136


Здравствуйте,
Хочу вернуться к самому первому вопросу этой темы. То есть пункту 3.8. Не очень понятно следующее: при расчете балок колонн и фундаментов, которые воспринимают нагрузки от одного перекрытия - все ясно- применяем понижающий коэффициент.. как быть с плитами? ведь логично предположить, что они воспринимают нагрузки только от себя и больше ни от каких других перекрытий (одного или нескольких, ну конечно, если на него не опираются колонны или стены держащие второй этаж и т.д), то есть при расчете плит не надо применять понижающий коэффициент? Так ли это? развейте мои сомнения....
Fool вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 18:22
#60
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
Так ли это?
Это так.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 19:06
#61
Fool


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136


Клименко Ярослав, Спасибо за ответ... а обосновать можете как-нибудь?

А еще есть мнения?
Fool вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 20:17
#62
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
а обосновать можете как-нибудь?
Все обосновано в п. 3.8.
Если площадь элемента больше 9м2 (для случая а) ), то тогда надо снижать величину полезной нагрузки.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 22:27
#63
Fool


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136


но плита же не несет нагрузку от других перекрытий... она несет нагрузку только от себя.... это как... считается как "нагрузка от одного перекрытия"?
Fool вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 22:45
#64
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
но плита же не несет нагрузку от других перекрытий... она несет нагрузку только от себя.... это как... считается как "нагрузка от одного перекрытия"?
А там не так написано. Там написано:
Цитата:
3.8. При расчете балок, ригелей, плит, а также колонн и фундаментов, воспринимающих нагрузку от одного перекрытия.....
А далее:
Цитата:
3.9. При определении продольных усилий для расчета колонн и фундаментов, воспринимающих нагрузки от двух перекрытий и более...
Т.е. при расчете балок, ригелей, плит .... следует снижать. И при расчете колонн и фундаментов, воспринимающих нагрузку от одного перекрытия .... следует снижать.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2012, 23:36
#65
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Не знаю, но подойти формально ничего не мешает: вероятность полного нагружения большой плиты - мала, поэтому снижаем нагрузку. Только что брать за площадь? Скорее всего площадь контура опор (балок), на которые она опирается.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 12:47
#66
Fool


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136


1. зачем вообще тогда полные значения, если почти все конструкции расчитываются на сниженные значения
2. пункт 3.8 да вижу разницу, хоть и не явную в "при расчете плит, колонн и фундаментов. воспринимающих нагрузку от одного перекрытия" и "плит, а также колонн фундаментов, воспринимающих..." - спасибо
3. мне вот как назло надо доказать что нагрузку снижать не надо.. видимо-таки не выйдет....((((
Fool вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 12:57
#67
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
1. зачем вообще тогда полные значения, если почти все конструкции расчитываются на сниженные значения
Как раз большинство конструкций, непосредственно воспринимающих нагрузку - второстепенные балки, плиты железобетонные пустотные (6*1,5=9м2) рассчитывают без снижения полезной нагрузки. А вот на главные балки и т.п. можно и сократить.
Только, я уверен, 90% расчетчиков прибегают к п. 3.8 и 3.9 только в крайних случаях, когда нашелся в экспертизе косяк или ну кровь из носу надо вылизать нагрузку. Тоже самое и со сдуванием снега. Хотя большинство фундаменты по деформациям рассчитывает на полный снег, что уж тут....
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2012, 13:24
#68
Fool


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136


не знаю как начсчет большинства, но нагрузки на второстепенные балки с грузовой площадью более 9м2 - снижаем по логике п.3.8 и 3.9(там же не написано "главные" и "второстепенные" балки), плиты - честно говоря я в практике только в одном проекте использовала пустотные плиты- везде монолит и как правило 36м2(6х6).....
Fool вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 13:21
#69
Кукурузо_Джон_Горыныч

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.12.2006
Moscow
Сообщений: 201
<phrase 1=


вопрос по доли снега m2 (при расчёте снеговой нагрузки (здания с перепадом высоты, схема 8 в снип). В снипе написано: Для пониженных покрытий шириной a<21 м значение m2 следует принимать:..... . А если ширина пониженного покрытия больше чем 21? У меня навес длиной 65 метров, l2=7 м. Не могу разобраться, помогите плиз!
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2016, 22:07
#70
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,506


По вопросу переноса снега с верхнего покрытия на нижнее при наличии парапета - статься ЦНИИСКа
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0006.jpg
Просмотров: 134
Размер:	169.6 Кб
ID:	165365  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2016, 23:04
#71
Pavel_R


 
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 9


В "Нагрузках и воздействиях" - Гордеева, Перельмутера четко пояснено, почему понижается. Казалось бы очевидно - нагружена не вся площадь, да и одновременное действие расчетных нагрузок практически невозможно. Однако не все так просто, если интересно, прочтите. Сам не до конца вник, но по моему дело в приведении к эквивалентным нагрузкам и разный механизм этого приведения для перекрытий и фундаментов. Фрагмент прикладываю.
Вложения
Тип файла: pdf gordeev_v_n_i_dr_nagruzki_i_vozdeystviya_na_zdaniya_i_sooruz.pdf (1.99 Мб, 98 просмотров)
Pavel_R вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2016, 09:00
#72
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,506


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Pavel_R Посмотреть сообщение
В "Нагрузках и воздействиях" - Гордеева, Перельмутера четко пояснено, почему понижается
там может и четко, а вот у Вас
Цитата:
Казалось бы очевидно - нагружена не вся площадь, да и одновременное действие расчетных нагрузок практически невозможно. Однако не все так просто, если интересно, прочтите. Сам не до конца вник, но по моему дело в приведении к эквивалентным нагрузкам и разный механизм этого приведения для перекрытий и фундаментов.
вообще не понятно. Это о чем? Видимо не о снеге, а о временной нагрузке
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопросы по СНиП "Нагрузки и воздействия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Учёт длительности действия временной нагрузки MNG Конструкции зданий и сооружений 72 18.02.2011 14:06
Нагрузки и воздействия maselll Конструкции зданий и сооружений 6 26.12.2008 10:33
Нагрузки по старым СНиП shnn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.11.2007 10:41
Нагрузки и воздействия для Украины shatiy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 01.11.2007 15:20