Какой максимальный процент армирования?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой максимальный процент армирования?

Какой максимальный процент армирования?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.04.2008, 10:01 #1
Какой максимальный процент армирования?
sys81
 
инженер
 
Москва
Регистрация: 28.09.2006
Сообщений: 312

Есть плита перекрытия, пролёты не большие до 6,2м. но суть не в этом. Удельный расход арматуры на 1м3 бетона получился 160кг.
Хотелось бы понять нормируется ли этот показатель? Есть требования по минимальному проценту армирования. Есть также максимальный процент армирования. А как с этим показателем (удельный расход металла на 1м3)?
Просмотров: 48337
 
Непрочитано 24.04.2008, 10:12
#2
engineer


 
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207


160 кг многовато что тохотя может она очень тонкая у тебя
у меня получалось максимум 120 стараюсь обычно держать 80-90 кг на куб

а 160 - это уже ближе к расходу арматуры в балках

а вообще надо считать на квадрат
engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2008, 10:52
#3
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Суть не в том что многовато, а в том, что заказчик считает, что расход большой. ссылается на теже 120кг. Но обоснований нет. По максимальному проценту армирования плита проходит (менее 5%).
А по удельному расходу есть какие-нибудь требования?

И ещё один момент. Если смотреть здание в целом, то удельный расход арматуры на 1м3 бетона получается 110м3.

Цыфра 120кг на 1м3 принимается только для плит перекрытия или для здания в целом?

P.S. Я не считал эту плиту, делал конструктив по предоставленным расчётам. Запас там конечно большой. Но это не главное. Хотелось бы понять, как нормируется расход металла (кроме максимального и минимального процента армирования), или же есть какие рекомендации из нормативных документов по этому поводу.
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2008, 11:11
#4
engineer


 
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207


цифра 120 - это у заказчика
я стремлюсь как сказал по зданию к 80-90
это нигде не нормируется
а про максимальный процент - что ты на него ориентируешься? он ни о чем В ДАННОМ СЛУЧАЕ
а заказчик и прав и нет как всегда все относительно - просто сделаешь плиту толще - расход уменьшится - вот тебе выход а экономии никакой

в общем 120 а лучше 80-90 - это оптимальный расход по экономическим соображениям, 120 - для "тонких" конструкций
engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2008, 11:16
#5
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
это нигде не нормируется
Вот это уже что-то... Спасибо!

Цитата:
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
а про максимальный процент - что ты на него ориентируешься? он ни о чем В ДАННОМ СЛУЧАЕ
На этот показатель я могу ссылаться. И от него ооталкиваться. Поэтому и говорю про него.


Ещё мнения будут?
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2008, 11:27
#6
engineer


 
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207


Цитата:
На этот показатель я могу ссылаться. И от него ооталкиваться. Поэтому и говорю про него.
лучше бы ты ссылался на оптимальный процент заказчик был бы более рад



ОПУС - поддерживаю
engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2008, 11:39
#7
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
лучше бы ты ссылался на оптимальный процент заказчик был бы более рад
увы, не могу. т.к. переармирование есть... но всё это всплыло не до начала строительства... а когда подрядчик предъявил бумагу с требованием заплатить. Половина плит в посёлке уже отлита.

Вот и бодаемся.

P.S. к сожалению не тех заказчик, ни кто-то иной не отследил этот момент... как получили документацию, так сразу в производство работ. ну а главный конструктор... свалил... вот и расхлёбываем.

Такой вопрос. А есть ли какие нормы на нахлёст и на обрезки арматуры?
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2008, 11:44
#8
engineer


 
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207


величина нахлестки нормируется - ну буду писать об этом - это везде написано
а вот отход арматуры - наверное проблемы изготовителя т.е. подрядчика. Ведь он раскрой делает. Должен сначала был смету считать
Я обычно пишу - расход дан без учета на раскрой (арматуры) и транспортировку (бетона)
engineer вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2008, 15:28
#9
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
Есть плита перекрытия, пролёты не большие до 6,2м. но суть не в этом. Удельный расход арматуры на 1м3 бетона получился 160кг.
Какая толщина плиты на пролет 6 метров? Вполне возможно что принял недостаточную толщину плиты.

Последний раз редактировалось MasterZim, 24.04.2008 в 16:00.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2008, 15:54
#10
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Не нравится такой расход, делайте плиты в 2 раз толще, арматуры будет в 1,5 раза меньше, а расход на куб упадет в 2*1,5=3 раз, заказчик будет рад этому
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2008, 15:55
#11
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


А какая основная арматура? может 6 в проект заложить?
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2008, 17:20
#12
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


какая толщина плиты и какая арматура не имеет значение. Ясно что арматуры много.
просто хочется понять, есть ли какие-нибудь нормы по удельному расходу металла на 1м3, кроме процента армирования. как я понял, таких норм нет.

P.S. что-то изменить уже нельзя, т.к. всё в производстве и во всю льют бетон.
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2008, 18:23
#13
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
какая толщина плиты и какая арматура не имеет значение. Ясно что арматуры много.
Ничего не ясно. Например если арматура Ф12 с шагом 150 нижняя и верхняя, а плита толщиной 160 мм, то это как раз твой расход арматуры на куб. И здесь не арматуры много, а мало бетона при пролетах 6 метров. Можно сказать сэкономил заказчику бетон. Это как пример.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2008, 08:05
#14
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
есть ли какие-нибудь нормы по удельному расходу металла на 1м3, кроме процента армирования. как я понял, таких норм нет.
есть: требования расчета удовлетворяющие условиям по 1ГПС и 2ГПС. Исходя из них в строго алгебраической зависимости получаются требования по расходу на м2 и м3, но не обратно
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2008, 14:59
#15
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Оптимальная толщина плиты давно пощитана изходя из соотношения стоимости бетона к стоимости металла (правда это данные еще с Советских времен и это соотношение могла поменяться). Толщина плиты пролет/30. Думаю, плита толщ 160мм - маловата будет, тм более она может дать большой прогиб, если посчитать ее в нелинейной постановке.
Aragorn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2008, 17:47
#16
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Я же вам говорю, не нужно ломать голову по поводу мало или много. Проблема в другом!
Плита 200мм. Основная арматура 12, шаг 200. Всё дело в усилении и, возможно, в большом диаметре основной арматуры. По этому поводу мне говорить сложно, т.к. расчёт делал не я.

Цитата:
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
величина нахлестки нормируется - ну буду писать об этом - это везде написано
Искал в СНиПах, спрашивал у сметчиков. Никаких данных по этому поводу не нашёл.
На форуме поиском шуршал... тоже не нашёл. Может не так искал? всё же если эта величина нормированная, то подскажите пожалуйста где её искать.
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2008, 17:49
#17
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


величина нахлестки стержней регламентируется СНиПом по железобетону - для случаев стыковки стержней внахлест без сварки.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2008, 17:58
#18
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
Искал в СНиПах, спрашивал у сметчиков.
Праааально! Я то же у сметчиков все время спрашиваю... не говорят только ЗАРАЗЫ
Regby вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2008, 18:22
#19
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


в СНиПе 2.03.01-84* "Бетонные и железобетонные конструкции" есть таблица 37, в которой определяется не только длина анкеровки арматуры (заделки арматуры) - пункт 1. Но и длина перепуска для стыкования арматуры внахлестку - пункт 2. Таблица сия находится на странице 59 в разделе "Конструктивные требования".
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2008, 18:25
#20
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Про нахлестку:
Вот эту програмульку где-то на ДВЖ.ру нашел в даунлоде....
Она считает нахлест и анкеровку по новому СП.
Написана формула, можно вручную менять значения в формуле!!!!
Расчет соответствует СП 52-101-2003 пункт 8.3.26
Там все расписано, надо ее только развернуть.
AIII -это A400
AII - A300
AI -это А240
ВрI - В-500
Вложения
Тип файла: rar anker_SP.rar (24.7 Кб, 907 просмотров)

Последний раз редактировалось Semvad, 28.04.2008 в 18:57.
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2008, 18:27
#21
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
...
а вот отход арматуры - наверное проблемы изготовителя т.е. подрядчика. Ведь он раскрой делает. Должен сначала был смету считать
Я обычно пишу - расход дан без учета на раскрой (арматуры) и транспортировку (бетона)
Ты даешь это примечанием на листе ведомости расхода стали? или как?
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2008, 18:29
#22
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Forrest!
Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение

Будь другом, скажи мне, как в нахлест стыковать стержни при вязке? Тут мне из подрядчиков лапшу вешали, что 40d. У меня челюсть упала и до сих пор в таком состоянии - СНиПа, ГОСТа на эфту вязку нема, а есть только, пардон, "Руководство по вязке....".
А вопрос интересный - кинь мысль, буду обязан!
Смотрите пособие к СНиП2.03.01-84. Пункт 5.47(5.37). Стыки арматуры внахлестку (без сварки)
и еще ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ (к СП 52-101-2003) Москва 2005

Последний раз редактировалось ЛИС, 28.04.2008 в 18:36.
 
 
Непрочитано 28.04.2008, 18:36
#23
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


да какая разница.
можно подумать, что перехлест арматуры по старому СНиПу с введением нового СП резко перестанет работать и передавать усилие.
в новом СП 52-101-2003 также есть раздел 8 "Конструктивные требования". в нем есть пункт 8.3.27, в конце которого указано, что фактическая длина перепуска должна быть не менее 0,4*альфа*l0,an, не менее 20 диаметров арматуры и не менее 250 мм. и прочая, прочая, прочая....
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2008, 18:40
#24
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


.... насколько я понял, по новому СП анкеровка больше получается... (по старому СНиП я не считал, видел старые проекты.)
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2008, 18:56
#25
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Да я чего то не заметил 2-ю страничку потому и стираю свое сообщение без меня все сказали
Regby вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2008, 18:58
#26
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
Regby,
см. пост 22
Господи там расчет по одной основной формуле и одной уточняющей зачем там программа?

Опус, а вы вообще какую точку зрения отстаиваете? Если речь о том что СНИП-ы не являются обязательному так это уже обсуждалось, меня даже в указ президента ткнули... что все ждемс появления технических регламентов (скурпулезно заимствованных из иностранных норм), а пока "не обязательно", но "надо бы" если с экспертизой проблем не хотите будьте добры соответствовать СНиП-ам... у нового президента в программе предвыборной что то про регламенты эти звучало к стати
Regby вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2008, 19:02
#27
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Опус, ты только сейчас увидел запись в СП, что он не обязателен к применению? 8-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2008, 19:02
#28
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Господи там расчет по одной основной формуле и одной уточняющей зачем там программа?
Не знаю не я ее писал. Но так быстрее, чем вручную, особенно когда арматуры много разных диаметров.

Кстати, замечено еще, что анкеровка и нахлест в Проджект студио не совпадают с СП

Кто-нибудь может сказать почему?
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2008, 19:09
#29
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
г-н Regby Ну а если мы с Вами не договорились, то как вязать-то будем?
Ну не знаю как вы будете но я закладываю по СП при чем не снижая на класс бетона (ну разве что если уверен что подрядчик обязательный)

ну а от меня вы что хотите? СП не я писал так что претензии не принимаются у меня то же ГИП всю жизнь 100 мм независимо ни от чего нехлест делала что тут скажешь?
Regby вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2008, 22:19
#30
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


г-н Forrest_Gump, просто был удивлен тем что г-нопус, не в курсе (какие мы все господа стали...), а в принципе ничего смешного, не так много народу в курсе, но ведь все равно альтернативы нет, г-н опус, ну прочитает ваша экспертиа что нормы рекомендуемые и что? На них ведь построен весь процесс строительства от проектирования до возведения, разве способно это их (экспертизы) знание/незнание что либо изменить? И в то же время очень четко написано что если уж ты взял "кое что" из СНиП то будь добр учитывать все его требования... так что тут никак не увильнешь (имхо).
Но хочется сказать "Спасибо" всем учавствующим... тема подняла настроение в конце рабочего дня.

ps. Semvad, а вы что закладываете в проект нахлест к примеру 427,5 мм (полученные по расчету)??? Неужели возможна такая точность их соблюдения? ИМХО на стройке сделают в интервале от 350 до 500 мм (на глазок)... вообще то таблицы от старого СНиП по железобетону нахлест весьма точно определяют по сравнению с "новым" так что можно и ими пользоваться, а если экспертиза придереться то как правило все равно ведь арматуру с запасом берем поэтому (умножая на соответствующее отношение треб/реальной) все равно будет меньше (если вы конечно не АЭС проектируете)
Regby вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2008, 22:48
#31
engineer


 
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207


Цитата:
Искал в СНиПах, спрашивал у сметчиков. Никаких данных по этому поводу не нашёл.
На форуме поиском шуршал... тоже не нашёл. Может не так искал? всё же если эта величина нормированная, то подскажите пожалуйста где её искать.
о чем мы тут тогда говорим?

Цитата:
Праааально! Я то же у сметчиков все время спрашиваю... не говорят только ЗАРАЗЫ
маладец +1
engineer вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2008, 22:54
#32
engineer


 
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207


Цитата:
Ты даешь это примечанием на листе ведомости расхода стали? или как?
на первом
в общих данных
но!!!! в зависимости от конструкции...
иногда считаю расход с учетом нахлестки..- ТАК ПОЛОЖЕНО
engineer вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2008, 07:26
#33
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Regby,
Цитата:
ps. Semvad, а вы что закладываете в проект нахлест к примеру 427,5 мм (полученные по расчету)??? Неужели возможна такая точность их соблюдения? ИМХО на стройке сделают в интервале от 350 до 500 мм (на глазок)... вообще то таблицы от старого СНиП по железобетону нахлест весьма точно определяют по сравнению с "новым" так что можно и ими пользоваться, а если экспертиза придереться то как правило все равно ведь арматуру с запасом берем поэтому (умножая на соответствующее отношение треб/реальной) все равно будет меньше (если вы конечно не АЭС проектируете)
Конечно, не ловлю я миллиметры. Я размер округляю вверх до 50 мм,и конечно никто не будет ловить эти миллиметры на стройке.
А по поводу экспертизы, все-таки СНиП 52-01-2003 (как и СП) выпущен взамен старого СНиП. Юридически получается что старый уже не действует.... Хотя, каюсь, сам постоянно заглядываю в старый СНиП. Расчеты там более понятны.

По поводу нахлеста: выяснил что на стадии П можно не показывать нахлест. На стадии Р, нужно показывать и считать в ведомость расхода стали.
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2008, 09:05
#34
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


2опус
Есть руководство по вязке арматуры? никогда не слыхал, думал что все регулируют СНиП несущие и ... и руководство по конструированию.
Если есть возможность киньте в загрузки, а то строители уморили уже. Хочется больше информации.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2008, 09:19
#35
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Чёта диалог отошёл от основной темы...

engineer,
Цитата:
о чем мы тут тогда говорим?
Не понял вашего вопроса. Я норм не нашёл и не знаю где их найти. Если вам они известны, то пожалуйста поскажите куда смотреть.

engineer,
Цитата:
иногда считаю расход с учетом нахлестки..- ТАК ПОЛОЖЕНО
И какую величину вы принимаете? 5, 10 или 3%? И как вы объясняете именно эту величину?

Semvad,
Цитата:
По поводу нахлеста: выяснил что на стадии П можно не показывать нахлест. На стадии Р, нужно показывать и считать в ведомость расхода стали.
У кого выяснили? Какую величину принимаете?
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2008, 09:59
#36
опус


 
Сообщений: n/a


Yarrus77 -нате Вам "Руководство по вязке..". Кстати, я его тут на форуме и отловил, кто-то выложил - ему и говорите спасибо!
 
 
Непрочитано 29.04.2008, 11:43
#37
engineer


 
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207


Цитата:
Не понял вашего вопроса. Я норм не нашёл и не знаю где их найти. Если вам они известны, то пожалуйста поскажите куда смотреть.
sys81 ТЫ ИЗДЕВАЕШЬСЯ?

см. СП 52-101-2003 п.8.3.26

Цитата:
И какую величину вы принимаете? 5, 10 или 3%? И как вы объясняете именно эту величину?
количество стыков*длину нахлестки=расход на нахлестку

P.S. главное учесть защитный слой бетона...Читал об этом?
engineer вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2008, 12:23
#38
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


сапасибо обоим, как-то проскочило мимо меня.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2008, 00:07
#39
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


engineer,

Вы видно меня не правильно поняли...

Про нахлёст и защитный слой я в курсе.
Только речь немного не об этом.
Вот у вас есть здание неправильной формы, т.е. не квадрат или прямоугольник. Какую величину закладывать на нахлёст? Я вижу 2 варианта:
1. Раскладываем всю сетку по стержням. В итоге получаем реально необходимое количество арматуры. Это дастаточно трудоёмкий процесс, т.е. делать это долго. Хотя есть опыт такого рода работы.
2. Берём из расчёта 20 м.п. на 1м2 стержней (шаг сетки 200х200). Далее прибавляем определённую величину на нахлёст. Например 5%. Самое главное, какую величину на это закладывать?
Мы приняли 10% для плит перекрытия. В итоге удельный расход арматуры на 1м3 увеличился на 10-15кг. Т.е. если 150кг много, то 135кг в принципе нормально.
Теперь вы меня понимаете?
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2008, 00:46
#40
proektant


 
Регистрация: 23.04.2008
Сообщений: 6


Считать анкеровку и перехлест пока можно и по старому СНиП и по новому СП. В СП базовую длину анкеровки приблизили к Евронормам и оставили так между небом и землей. Причем для ар-ры классов А500С длину анкеровки надо увеличивать процентов на 20. На сайте было много выложено расчетчиков длины анкеровки, вот еще один на Лисп. Работает из под автокада, распоковать в Support, загрузить, вызов командой Larm.
Вложения
Тип файла: rar LISP.RAR (5.9 Кб, 233 просмотров)
proektant вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2008, 01:00
#41
engineer


 
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207


Цитата:
Вы видно меня не правильно поняли...
фу ты блин видно и правда ... толи я не понял то ли Вы не конкретно вопрос поставили...ну теперь ясно...я уже было подумал что ты шутишь..

думаю твой второй вариант наиболее оптимален по соотношению трудоемкости/точности, меня бы он устроил

Цитата:
Т.е. если 150кг много, то 135кг в принципе нормально.
я уже говорил что это весьма относительно..много ли арматуры или мало бетона?
если второй вопрос откинуть, то да , действительно приемлемо, только вот немного уточню..10% от чего?
по вашей логике 150 - уже с теми 10% так? так 10% от 135 = 13.5, тогда расход 148.5...а если расход 150 то это не 10% уже а 11% ну это так отступление
engineer вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2008, 01:33
#42
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
Semvad,

У кого выяснили? Какую величину принимаете?
Выяснил, считайте что у экспертизы
Экспертиза принимает стадию П без изображений перепуска(нахлеста) на чертежах.
Semvad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2008, 09:45
#43
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


engineer,
Ок. Разобрались!

Цитата:
если второй вопрос откинуть, то да , действительно приемлемо, только вот немного уточню..10% от чего?
по вашей логике 150 - уже с теми 10% так? так 10% от 135 = 13.5, тогда расход 148.5...а если расход 150 то это не 10% уже а 11%
10% или 11%, не столь важно. Главное наличие данного запаса.
Т.е. посчитали всю арматуру (и основную и усиление), вышло 150кг. Пересчитали, поправили не большие ошибки в спецификации, убрали нахлёст... получилось 135. Прогресс на лицо.
Но возникает один момент.
Вот перерасход на бетон (величина усадки бетона) величина известная и нормированная.
Т.е. по геометрическим данным у нас 20м3, в реальности залили чуть больше.
С арматурой всё сложнее. Обосновываем заказчику, что эти % на нахлёст должны давать мы. Он спрашивает, почему 10% а не 5%? Он деньги считает... из этих процентов он может сэкономить не один млн.р.
В итоге, всё может привести к тому, что нам придётся раскладывать каждый стержень (что очень не хочется), если не обоснуем свои 10%.
Вот и приходится... либо пересчитывать, либо убеждать что 150кг в нашем случае это нормально.

Вот и хотел понять, есть ли эти такие нормы или есть ли какой алгоритьм высчитывания этих процентов на нахлёст в общей выборке. Услышать опыт других проектировщиков.

Тут рылся ф ФЕРах и ТЕРах. так там есть нормы на расход арматуры на каждый вид конструкций... но там какие-то "не реальные" цифры... в моём случае расход должен быть чуть ли не в 2 раза меньше.
Это что, примерные цифры? Их можно приплести к показателям расхода? А то, я боюсь, заказчик это увидит... и тогда нам "труба"!
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2008, 21:05
#44
engineer


 
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207


Цитата:
Тут рылся ф ФЕРах и ТЕРах. так там есть нормы на расход арматуры на каждый вид конструкций... но там какие-то "не реальные" цифры... в моём случае расход должен быть чуть ли не в 2 раза меньше.
Это что, примерные цифры? Их можно приплести к показателям расхода? А то, я боюсь, заказчик это увидит... и тогда нам "труба"!
Тут уже ничего сказать не могу...
но лучшее обоснование наверное - это процент использования несущей способности. Такой подход не приемлем?
engineer вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2009, 17:11
#45
эээмм


 
Регистрация: 23.07.2008
Сообщений: 30


sys81
engineer


скажите пожалуста, есть ли какие-нибудь нормы, где был бы написан этот процент, учитывающий длину нахлестки и т.п.
у меня другая проблема, проектировщики расход арматуры посчитали таким образом: площадь плиты - площадь отверстий (маленьких даже) и умножили на кол-во арматуры на м2, а нигде не написали что не учитывается этот процент. теперь надо доказать на что пошла арматура на стройке. помогите пожалуста)))
эээмм вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2009, 17:46
#46
Piton

Инженер строитель
 
Регистрация: 24.02.2005
Москва
Сообщений: 396


Считаю так:
В "Пособие к СП 52-101-2003" Таблица 3.3
Например бетон B25 арматура А500 получаем Относительную длинну анкеровки 41d.
Длинну арматуры принимаю 12метров.
Пусть армаутра будет D12.
Нахлест равен a*Lan
a=1.2, пункт5,38
Следовательно длинна нахлеста 1.2*41*12=590мм
Процент на нахлест (12000+590)/12000=1,05->5%
Для арматуры длинной 6 метров будет 10%

Последний раз редактировалось Piton, 09.04.2009 в 17:54.
Piton вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2009, 07:47
#47
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от эээмм Посмотреть сообщение
есть ли какие-нибудь нормы, где был бы написан этот процент, учитывающий длину нахлестки .......надо доказать на что пошла арматура на стройке.
Если проектировщики совсем не учли расход на нахлест (0!), то что нужно доказать? Что нахлест в натуре больше 0?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2009, 09:59
#48
эээмм


 
Регистрация: 23.07.2008
Сообщений: 30


что при подсчете расхода арматуры они должны его учитывать или должны описать что не учли
эээмм вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2009, 10:38
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


ГОСТ 21.501-93: 3.3.14. Допускается чертежи на простые детали, непосредственно входящие в состав монолитной железобетонной конструкция, не выполнять, а все необходимые данные для их изготовления приводить в спецификации .
Я считаю, что стержень - это простая деталь, и ее резка или стыковка - это и есть процесс их изготовления.
Появление такого нахлеста в процессе укладки должен предвидеть проектировщик. Раз он не выполнил схему раскладки с указанием нахлестов, то не должен прикидываться шлангом
Другое дело, что подрядчик закупил метровые куски (за бесценок) и вопит, что тоннажа не хватило.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2009, 10:57
#50
эээмм


 
Регистрация: 23.07.2008
Сообщений: 30


ахахахах) вот задача и состоит в том, чтобы доказать заказчику, что проектировщик не учтел появление нахлеста при подсчете расхода арматуры. для этого нужен некий документ или еще что-нибудь, не приведенное на словах, потому что сказать что угодно можно) тем более заказчик будет наверняка ссылаться на то, что мол откуды вы строители это знаете, не вы же проектируете. но все равно вам спасибо)
эээмм вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2009, 11:14
#51
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


эээмм

Какая площадь плиты (размеры)?
Может там плита 10х10 или 12х12 м.

Армирование нижнее и верхнее "ковровое" (по всей площади плиты) с доп. арматурой, или только нижняя по всей площади (ну или в пролетах) и верхняя над опорами?

Чёртёжик какой-нибудь кинул бы посмотреть (армирование со спецификацией).

Пока только устные/напечатанные заявления.

Цитата:
проектировщики расход арматуры посчитали таким образом: площадь плиты - площадь отверстий (маленьких даже) и умножили на кол-во арматуры на м2
Сам проектировщик признался, что так делал и нахлёст не учёл?

PS: Просишь помощи у проектировщиков (в основном они тут в темах отписывают), доказать что не прав проектировщик... Хотя бы по подробнее информацию дал.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2009, 11:43
#52
эээмм


 
Регистрация: 23.07.2008
Сообщений: 30


Armin

)ну во-первых, я сама проектировщик и сама раскладываю эту арматуру.
во-вторых, какое значение имеет размер плиты в данном вопросе. смысл в том есть это указание или нет. так как я довольно молодой конструктор я много не знаю еще и где что найти тоже не знаю в силу молодсти моей)))))

эта проблема встала в одной строительной компании, где прораб днями и ночами сидит и считает эту арматуру, так как я дочка подруги этого прораба, они обратились ко мне за помощью) конкретно чертежей ничего я не видела, только на словах) арматура, как вы сказали ковровая) именно проектировщик им сказал как они посчитали эту арматуру, как я вам написала. одна мысль что так они ее посчитали приводит меня в ужас, потому что вот лично я делаю раскладку всех стержней. ну вот. первоночально стояла одна цифра в расходе предположим 34 т, далее после того как закачзик посчитал это слишком много поставили цифру 30 т. если считать как считали они получается значение на 2% меньше чем 30 т.

вот впринципе я думаю это мало что даст вам)
теперь меня этот вопрос еще более интересует, т к после распроса многочисленных знакомых на стройке такое происходит очень часто. и все что удалось найти это 1% на загибы.
вообщем это даже интересно доказать, потому что впринципе получается нет никаких документов, которые могут подтвердить как должны быть оформлена документация в таком случае. а есть большая вероятность того что это сидит такой же конструктор как и я в силу просто своего незнания так сделал. кто знает)

уффф надеюсь вы поняли меня, сегодня мысли тяжело выражаются)
эээмм вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2009, 11:53
#53
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от эээмм Посмотреть сообщение
1. Задача и состоит в том, чтобы доказать заказчику, что проектировщик не учел появление нахлеста при подсчете расхода арматуры. 2. Для этого нужен некий документ
1. Эта задача решается не спецдокументом, а повторным подсчетом! Т.е. показывается (доказывается), что при подсчете (вот он подсчет, это и есть документ) получается 100 тонн, а в спецификации указано 80 тонн. Давайте еще 20 тонн.
2. Если проектировщик (заказчик) контрподсчетом покажет, где нахлест не учтен и покажет, что нахлеста по уму не должно быть, то Вы на выдуманные Вами нахлесты будете свои 20 тонн расходовать.
3. Если нахлесты неизбежны (это Вы конечно же легко покажете), а не Вами надуманы, но они не учтены, то проектировщик нарушил положение спецдокумента (см.49) и обязан пересчитать. Вопрос, с кого брать 20 тонн, решается заказчиком, и с него самого и берется.
4. Так где Вы провинились-то? Уж Вам-то это известно. Нарезали что ли не так? Или просто украли?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2009, 12:11
#54
эээмм


 
Регистрация: 23.07.2008
Сообщений: 30


Ильнур

нет я вообще не являюсь представителем ни той и ни другой стороны)
меня просто попросили помочь) другое дело если нарезали или украли в данном случае скрыть будет трудно.

вот еще вопрос касающийся оформления. смотрите вот идет вся арматура там основная по всей плите и например некоторые показывают, что там одна такая то линия отсюда досюда, потом пишут что к общей длине эти 10 допустим процентов или же что они не учтены. но по всей этой плите есть какие то отверстия и на чертежах нигде не указано что там эту арматуру надо вырезать после бетонирования или же как то основная ее должна обходить, и в расходе эта арматура не учтена (которая как на стройке сделана будет разложат всю а потом вырежут ненужное). в этом случае проектировщик должен ли указывать конкрентную раскладку арматуры(основной не усиляющей) в местах отверстий или нет.
это мне самой интересно, потому что лично я раскладываю всю арматуру и разрезаю ее и разбежку все это показано и все в отдельных позициях. в силу молодости я много не знаю и спросить неукого)

а за остальное спасиобо, видимо так и будет сделано.
эээмм вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2009, 12:12
#55
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Извиняюсь, что с легонца перепутал пол. )

Цитата:
какое значение имеет размер плиты в данном вопросе.
Бывали у меня фундаментные плиты под резервуары 11,5х3,5 м.
Вдоль армировалось 12 м (11,8) стержнями минус обрезки.
Поперёк 12/3 = 4 м минус обрезки.
То, что из обрезков оставалось, в армировании уже не использовали.

Смысл мне в данном случае "париться" за нахлест и его подсчёт?

А на всё остальное, Ильнур в ответе #53 отписал.

Нахлёст в армировании учтён быть должен. И уже мой вопрос, буду ли я его для всех стержней учитывать (просматривая каждый стык), либо тупо заложу 10% от общего объема.
Про то, что это обязательно должно быть отражено (словесно, про учёт нахлёста) на чертежах я, честно говоря, не слышал.

Я пишу только о расходе на фиксирующие изделия, когда лень "лягушки" и т.п. рисовать.

По поводу #54.

Я в местах расположения отверстий (на чертеже с армированием), по краям рисую доп. арматурные стержни, которые идут отдельной позицией в спецификации.

PS: Тема уже переходит в другое русло. По поводу подробности чертежей армирования. Темы по данному вопросу уже поднимались.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 10.04.2009 в 12:19.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2009, 14:56
#56
эээмм


 
Регистрация: 23.07.2008
Сообщений: 30


Armin

такой вы серьезный) извините за оффтоп)

естесственно плита больше 12 м, спасибо за предоставленную вами информацию))))
эээмм вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой максимальный процент армирования?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выбор типа армирования Max.K Железобетонные конструкции 31 06.09.2017 21:17
Плита. Зоны дополнительного армирования Антон Чехов Расчетные программы 19 04.03.2015 12:17
Процент армирования FRANC Железобетонные конструкции 10 04.09.2010 02:53
Процент армирования в Лир-АРМе Yamb Расчетные программы 11 10.09.2006 18:25
высотки и процент армирования vv Железобетонные конструкции 6 12.03.2004 00:03