Нагрузки от межквартирной перегородки
Москва
Регистрация: 12.05.2007
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 20795
|
|
||||
конструктор Регистрация: 05.03.2007
Сообщений: 64
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.05.2007
Москва
Сообщений: 24
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 11.12.2004
Сообщений: 218
|
Вы можете закладывать любой вариант:
-кирпичная стена 250мм -двойная кирпичная перегородка(хотя она дает тот же вес) -стены из пенобетонных блоков толщиной 200мм. Просто конструктору "геморно" задавать линейную нагрузку на плиты перекрытия. Если в монолитно-каркасном здании нужна сквозная стена, то ее делают из бетона. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Если перекрытие монолитное, что мешает учесть нагрузку от перегородки в расчете? Пустотные плиты - здесь надо опять же проверять. Есть разница вдоль или поперек плиты. Ну и непонятно, без кирпича никак не обойтись?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2010
Сообщений: 2
|
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть похожий вопрос: 9-и этажный кирпичный дом, межквартирная перегородка из кирпича шириной 250 мм. Перегородка имеет высоту 3,08 м и расположена вдоль плиты. Плита шириной 1,2 м и длиной 7,2 м. Под перегородкой фундамент. Но перегородка пересекается плитами перекрытия, плиты выдержат ?
На рисунке разрез |
|||
![]() |
|
||||
Я бы не называл такие стены перегородками, а в варианте с фундаментом это вовсе никакая не перегородка, а самонесущая внутренняя стена, если местамы на нее опереть перекрытие, то будет и несущей. И зачем тогда через нее пропускать перекрытие, тоже не совсем понятно, лучше строить ее на полную высоту без перерывов.
В монолитном доме нет никаких проблем каждый этаж спроектировать полностью с индивидуальной планировкой, это только не умножать одно решение Н количество раз, а будет Н решений, как планировочных, так и конструктивных, работы у всех вовлеченных в процесс проектирования просто больше (в разы) будет. Вроде 21 век и не обязательно всегда применять тяжелые ограждающие конструкции (типа кирпич) если имеются легкие и даже с большим шумопоглашением. |
||||
![]() |
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Цитата:
Чушь... ставьте хоть слона лишь бы удовлетворял первые или вторые предельные состояния... к черту теорию о смежных плитах, ведь очевидно что при качественном заполнении шпонок 50 % нагрузок перераспределяется на соседние плиты. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
На этой вашей самонесущей перегородке, если плита где-то посередине своего пролёта обопрётся на неё, возникнет изгибающий момент в верхней зоне плиты, для восприятия которого нужна арматура. Я не знаю какие у Вас плиты, но в последние годы я часто вижу что в современных плитых вверху арматуры зачастую нет совсем.
Вполне вероятно, что ничего плохого не случится, но может Вам стоит эту "перегородку" в 250мм ввести в здание как полноценную самонесущую и не перерезать её по высоте плитами? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 796
|
в сейсмических районах свыше 5 этажей перегородки из кирпича запрещены. поэтому я их закладываю в проект. Насколько они хорошие или не хорошие я честно говоря не знаю. По крайне мере в нескольких местах видел межкомнатные перегородки knauf достаточно красивые. Штукатурить не надо выравнивать не надо, смотрятся не плохо. Межквартирные лично не видел, но в серии дают достаточно хорошие рекомендации.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 796
|
Цитата:
3.12. Ненесущие элементы типа перегородок и заполнений каркаса следует выполнять легкими, как правило, крупнопанельной или каркасной конструкции и соединять со стенами, колоннами, а при длине более 3 м — и с перекрытиями. В зданиях выше пяти этажей не допускается применение перегородок из кирпичной кладки, выполненной вручную. Прочность ненесущих элементов и их креплений должна быть в соответствии с п. 2.13 подтверждена расчетом на действие расчетных сейсмических нагрузок из плоскости (во всех случаях) и в плоскости элемента (в случаях, когда эти элементы работают совместно с несущими конструкциями здания). Перегородки из кирпича или камня следует армировать на всю длину не реже, чем через 700 мм по высоте стержнями общим сечением в шве не менее 0,2 см2. Допускается выполнять перегородки подвесными с ограничителями перемещений из плоскости панелей. P.S. Украинские нормы не читал но уверен там тоже нечто подобное есть. Последний раз редактировалось dallaev, 22.11.2010 в 19:08. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
А в нашем (Украинском ДБН В.1.1-12~2006)
3.4.1 Перегородки следует выполнять легкими, как правило, крупнопанельной или каркасной конструкций. Перегородки из мелкоразмерных изделий (кирпича, камней из природных и искус¬ственных материалов, гипсовых плит и т.п.) могут применяться при сейсмичности 6, 7 и 8 балов в зданиях до девяти этажей, а при сейсмичности 9 баллов — в зданиях до пяти этажей. 3.4.2 Перегородки должны быть прикреплены к вертикальным конструкциям зданий, а при длине более 3 м - и к перекрытиям. Конструкция крепления перегородок к несущим элементам здания должна исключать возможность передачи на них горизонтальных нагрузок, действующих в их плоскости, обеспечивая при этом их устойчивость из плоскости. Для обеспечения независимого деформирования перегородок следует предусматривать анти¬сейсмические швы вдоль вертикальных торцевых и верхних горизонтальных граней перегородок и несущих конструкций здания. Ширина швов принимается по максимальной величине перекоса этажей здания при действии расчетных нагрузок, но не менее 20 мм. Швы заполняются упругим эластичным материалом. Допускается выполнять перегородки под¬весными с ограничителями из их плоскости. P.S. Хотя было-бы интересно зайти в здания свыше 9 этажей и посмотреть как выполняются эти требования... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Offtop: Печально. Одно порадовало, как-то ехал вдоль строящейся многоэтажки, а там ограждения балконов из кирпича. Но не просто из кирпича, а из кирпича с железобетонными сердечниками выпущенными из плиты перекрытия балкона. Мне понравилось.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156
|
Не выдержат. Обычно пустоты в такой плите, в той ее части которая опирается на стену и пригружается выше стоящей стеной, заполняются бетоном чтоб плиту не раздавило. Для 2..3-х этажей и небольшем пролете плиту не раздавит, но при 9-и этажах начиная с перекрытия над 6..7-мм этажем и ниже, плиты начнет "давить" и без заполнения пустот в опорной части не обойтись, тем-более в плитах перекрытия над 1-м этажем и если есть подвалом. Ваш случай это извращение над сборными плитами.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Цитата:
Если взять академическую задачу про двухпролётную неразрезную шарнирно опёртую балку, то получим момент (растяжение в нижней зоне) 5/128, и момент (растяжение в верхней зоне) 16/128 или 1/8. В три раза. Мы строим кирпичные дома. Если применяются двойные перегородки, делаем их из одинарного кирпича (кладка на ребро). Либо плиты не 8 нагрузки, а10. В моём понимании перегородка передаёт свою нагрузку на плиту перекрытия (иначе это уже не перегородка). А ежели перегородкой... нет, какой-то тонкой стенкой подпереть перекрытие, то: 1) стенка может упасть, потеряв устойчивость; 2) см. что сказал товарищ alexandrius. Товарищ c_h_e, проектируйте двойную перегородку из одинарного кирпича на ребро. Звукоизоляцию между этих стенок из минваты "URSA", "Knauff" или ещё чего-то и не парьтесь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2010
Сообщений: 8
|
Здравствуйте! У меня такой вопрос к проектировщикам: как проверить выдержит ли монолитная плита замену конструкции перегородки? Плита в плане 3,44*8,3м, толщиной 160мм, бетон М200, армирование d8 AIII, в продольном направлении с шагом 100 в поперечном 200мм. Здание монолитное, кроме внешних стен вдоль здания, они кирпич, то есть плита по трем сторонам жестко защемлена, а по четвертой опирание на кирпич. Перегородка длиной 3,44м, первоначально кирпич 120+пенобетон 100, замена на кирпич 250. Это не я придумал, блажь заказчика у которого кирпича немеренно, пенобетон покупать не желает, а наш директор в хороших отношениях и отказывать не желает. Нужен алгоритм расчета несущей способности плиты при приложении линейной нагрузки от перегородки, в СНиП и СП нагрузка на м.кв, как считать ума не приложу(
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2010
Сообщений: 8
|
Я в принципе уже так и хотел сделать, только вот с нагрузкой не знал как поступить. Все нагрузки на кв.м. собрал, а от перегородки не знаю как учитывать. А считать собрался по СП, расчет прямоугольного сечения по 1 группе предельных состояний
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
Считать нужно по второй, на прогиб и раскрытие трещин.
А нагрузка от перегородки считается просто: толщина * высота * объёмный вес материала * 1.1 (коэф. надёжности по нагрузке). Получится линейная равномерно распределённая. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2010
Сообщений: 8
|
Хорошо, получал я ее и что дальше? Остальная нагрузка на 1 кв.м. Как их объединить? или считать раздельно? Я так понял теперь мне нужно максимальный момент, который в середине пролета вычислить, а как его получить? Это я к первой группе, ибо считаю что мне важно знать не обрушится ли перекрытия в принципе, а уж потом можно и прогибы чтобы знать допустимы ли они для дальнейшей эксплуатации
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Сообщений: 346
|
Я бы вырезал полосу шириной в 1м перекрытия так, что бы перегородка оказалась точно по середине. Далее нагрузку на 1 кв. метр (не забудьте про собственный вес плиты, будущей конструкции пола и полезной нагрузке) умножаем на 1м, получаем линейную. Добавляем линейную от перегородки и считаем шарнирно опёртую балку с линейно распределенной нагрузкой.
ЗЫ. Ну а так, конечно, в Лиру бы или в Мономах эту плиту со всеми условиями её опирания... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2010
Сообщений: 8
|
Спасибо за совет, я думал о таком варианте, только я хотел считать балку шириной 0,25, т.е. шириной перегородки, а остальные нагрузки умножить на 0,25 или разделить на 4 что одно и то же и получить таким образом нагрузку на полосу плиты находящейся под перегородкой. Дальше вопрос, опоры брать все же шарнирные? У меня теоретически жесткое защемление, арматура стен и перекрытий связаны, работают совместно и стены и перекрытие монолит. И если все же шарниры, то какой момент в середине пролета? ql^2/8?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Да.
А если защемление жёсткое - аналогично опоре в середине пролёта. В приопорных сечениях наибольший изгибающий момент, растянута верхняя зона, расчётный момент ql^2/12. В середине пролёта растянута (ясен перец) нижняя зона, момент ql^2/24. Аккуратнее, как бы трещины по полу (не по потолку) не пошли, надо армировать верхнюю зону. Кроме того: если концы защемлены - прогиб будет очень маленький. Далее: арматуру продольную (вдоль 8,3 м) закладывать конструктивно, без расчёта (почитаете раздел 8 СП), можно (в моём понимании) вообще проволочку Вр-I. Зачем шаг 100 - вообще непонятно. Это если соотношение сторон (большей к меньшей) меньше 2, то считаем со своими коэффициентами. А так ql^2/8 без наворотов. Причём по меньшему из пролётов. А если защемлены концы... см. выше. Что касается перегородки: она как стоит? Вдоль 3,44 или 8,3 (глупый вопрос, но кто Вас знает?). Если вдоль 3,44, тогда как описал товарищ alexandrius. Лучше вырезать метр шириной. Или даже 1,5. Для экономии материала посчитать отдельно: армирование в зоне под перегородкой и в "недогруженных" зонах. Впрочем, вопрос касается и плиты: какой из сторон опирается на кирпич? А вообще этим делом должны заниматься проектировщики, им за это деньги платят. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2010
Сообщений: 8
|
Ну я вопрос когда задавал писал что перегородка длиной 3,44, поэтому вдоль короткого пролета
![]() ![]() ![]() Если я все правильно понял из п.3.18 СП 52-101-2003, то считать нужно по формулам 3.16 и 3.17. Но в них почему то не учитывается моя нижняя растянутая, рабочая (насколько я понимаю) арматура ![]() ![]() Последний раз редактировалось shakhov1987, 10.12.2010 в 07:28. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Виноват, просмотрел.
Тогда модель "консоль с подпоркой". Один конец жёстко защемлён, второй - шарнирно. Момент в заделке ql^2/8 (растянут верх), момент в пролёте 5ql^2/128 (на расстоянии 3/8*l от шарнира). Таких формул в СП 52-101-2003 нет. Мне кажется, плиту нужно считать по формулам 6.14 и 6.15. В этих формулах всё учитывается. Растянутая арматура Rs*As. Сжатая арматура R's*A's. Просто смотрите сами, какая арматура в данном случае растянута, а какая сжата. Если нет арматуры в сжатой зоне - значит зануляем A's со всеми вытекающими. Значит, на сжатие работает только бетон. А ещё попробуйте сделать "ход конём"! Сходите к разработчику или к ГИПу с простым естественным вопросом: на какую нагрузку (в кг на кв. метр) рассчитана данная плита? Если есть 800 кг/м2 - ставьте смело. Если есть 1000 кг/м2 - можете смело ставить двойную перегородку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
вот тут есть ссылки для ответа на вопрос http://dwg.ru/dnl/4867
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нагрузка от волн | ivan.solo | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 11.04.2024 23:34 |
Временные нагрузки на перекрытие | Leonid1 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 16.01.2016 12:35 |
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов | Konstruktiv54 | Основания и фундаменты | 12 | 18.12.2012 11:08 |
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств | primdim | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.12.2008 15:27 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |