Распор в арке
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Распор в арке

Распор в арке

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.05.2008, 15:22 #1
Распор в арке
Vl@diM
 
ПГС
 
Донецк
Регистрация: 03.05.2008
Сообщений: 12

Помогите разобраться в спорном вопросе... есть арка (см.рис) затяжка расположена выше опор на 1.5м, будет ли передаваться распор на стену? в расчете лиры получился распор около 2т, возможности сделать монолитный пояс нет, а стену из шлакоблока ломает... как можно убрать этот распор? и будет он там вообще?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Арка.jpg
Просмотров: 565
Размер:	27.5 Кб
ID:	6018  

Просмотров: 10744
 
Непрочитано 03.05.2008, 15:35 Распор в арке
#2
Renjik

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2007
Кишинёв
Сообщений: 61


А если, сделать одну опору подвижной по оси X
Renjik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2008, 15:38
#3
Vl@diM

ПГС
 
Регистрация: 03.05.2008
Донецк
Сообщений: 12
<phrase 1=


вторая опора перемещается на 25см(((
Vl@diM вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2008, 15:53
#4
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Vl@diM Посмотреть сообщение
Помогите разобраться в спорном вопросе... есть арка (см.рис) затяжка расположена выше опор на 1.5м, будет ли передаваться распор на стену? в расчете лиры получился распор около 2т, возможности сделать монолитный пояс нет, а стену из шлакоблока ломает... как можно убрать этот распор? и будет он там вообще?
Распор будет в любом случае, если только растяжку ниже поставите, то тогда распор будет восприниматься затяжкой.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2008, 15:56
#5
Vl@diM

ПГС
 
Регистрация: 03.05.2008
Донецк
Сообщений: 12
<phrase 1=


я бы с радость, но там мансардный этаж...
Vl@diM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2008, 15:58
#6
Vl@diM

ПГС
 
Регистрация: 03.05.2008
Донецк
Сообщений: 12
<phrase 1=


можно ли передать этот распор на плиту через рамный узел ?
Vl@diM вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2008, 17:11
#7
lit01


 
Регистрация: 09.03.2005
Сообщений: 74


Вобще то перемещение зависит от жесткости...
Но при таком пролете примитивной затяжкой не обойдешься. Я вот помоделировал с другой схемой (см.приложение) и получил при вполне приемлемых профилях (2шт. 250х100 для верхнего пояса) перемещение одной из опор по горизонтали около 5 см. Усилия , правда, получаются солидные (до 3,5 т в горизонтальных элементах) однако решаемые.
Кроме того стоит учесть, что показанного сочетания нагрузок практически быть не может. Если полностью учитываем ветер, то уж снега с наветренной стороны точно учитывать не стоит. В этом случае перемещение снижается до примерно 3 см. Не мало, конечно, но и пролетик не слабый...
Может быть имеет смысл посчитать систему из гнутых тонкостенных профилей?
Вложения
Тип файла: pdf arka.pdf (1.2 Кб, 351 просмотров)
lit01 вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2008, 17:37
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


наверняка по середине пролета есть несущая стена этажом ниже. ну так сделайте стойки, опирающиеся на эту несущую стену.
P.S. кстати, а почему на первой расчетной схеме снеговая нагрузка действует перпендикулярно кровле, а не вертикально вниз?

Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 03.05.2008 в 17:38. Причина: уточнение
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2008, 19:34
#9
Vl@diM

ПГС
 
Регистрация: 03.05.2008
Донецк
Сообщений: 12
<phrase 1=


кроме этой схемы арки ничго не придумал подходящего, стен нет, подпереться нечем... а по снеговой ошибочка в рисунке, в лире в глобольной задано
Vl@diM вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2008, 20:32
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


уточняем вводную:
1) либо имеем одноэтажное здание, покрытие которого имеет форму, заданную очертанием арки с затяжкой;
2) либо у меня вопрос - как Вы перекрываете пролет в 10 метров без промежуточных стен?
если все-таки имеем одноэтажной здание, то затяжку надо переносить в уровень опирания стропилки на стены, если имеем малоэтажное здание, то смотри мой вопрос 2.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2008, 20:37
#11
Vl@diM

ПГС
 
Регистрация: 03.05.2008
Донецк
Сообщений: 12
<phrase 1=


это второй этаж жилого дома, плиты пустотные 63, перпендикулярно арке
Vl@diM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2008, 20:41
#12
Vl@diM

ПГС
 
Регистрация: 03.05.2008
Донецк
Сообщений: 12
<phrase 1=


дом имеет "т" образную форму, и полсе этого шага 6300, идет перепад высот этажа и лестничная клетка, т.е. никаких балок кинуть не могу(
Vl@diM вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2008, 20:55
#13
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
..есть арка (см.рис) затяжка расположена выше опор на 1.5м, будет ли передаваться распор на стену?
А объемно-планировочные решения здания позволяют сделать подкосы (раскосы) из опорных узлов (т. е. арочную ферму)?
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2008, 21:42
#14
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


глупейший вопрос - а нельзя ли забацать между плит перекрытия 6,3 стальную балочку, чтобы на нее опереть некие стойки-подкосы от кровли. а снизу сталную балку подпереть стойкой.
либо по планировке нет ли на первом этаже возможность заменить какую-нить перегородку на несущую стенку, ее транзитом гоним мимо плит перекрытия и на стенку уже опираем кровлю?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2008, 22:37
#15
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


последняя моя фантазия - делать арку ломанного очертания с опиранием на перекрытие.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2008, 23:01
#16
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Планчик кинь. Придумаем. Все не так грустно. Всего-то около 12 метров. Даже стандартные металлодеревянные фермы с небольшим уклоном верхнего пояса проходят, а тут - вон какой уклон...
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2008, 23:08
#17
Vl@diM

ПГС
 
Регистрация: 03.05.2008
Донецк
Сообщений: 12
<phrase 1=


с подкозами в опорные узлы думал уже, с архитектором не договорились), а вот по поводу балочки между плит даже прорисовывал... но чет не понравилось мне это, хотя может и вариант... вылаживаю набросок. Ломаную арку просчитывал, распор так и остается
Вложения
Тип файла: pdf Узел1.pdf (8.2 Кб, 374 просмотров)
Vl@diM вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2008, 23:24
#18
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


та не, Вы не поняли всю глубину моей мысли %-))))))))))))
1) вариант ломаной арки - пусть будет распор. но ведь арка будет опираться на плиту перекрытия, и через анкера нагрузка распора пойдет на плиты перекрытия.
2) вариант балки между плит я предложил для возможности установки стоек под конек. Стойки снимут вопрос распора.
а Ваш последний эскиз я не одобряю. правильно, что не понравилось. идея должна быть красивой, а не горбатой.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2008, 23:36
#19
Vl@diM

ПГС
 
Регистрация: 03.05.2008
Донецк
Сообщений: 12
<phrase 1=


выкладываю план кровли, но эта схема не прошла, с теми 50 двутаврами еще больше распор в середине пролета получается, видимо от прогиба этого двутавра...
Вложения
Тип файла: rar План кровли.rar (99.5 Кб, 123 просмотров)
Vl@diM вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2008, 00:17
#20
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


про 50 двутавров не понял.
стропильную систему выполнил бы из металла, из рамы ломанного очертания с анкеровкой в уровне плит перекрытия.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2008, 00:30
#21
Vl@diM

ПГС
 
Регистрация: 03.05.2008
Донецк
Сообщений: 12
<phrase 1=


в кровле между осями "2"-"4" думал опереться стропилами на двутавр из швелера 50(пролетом 9.6м) в пространственном расчете оказалось, что распор еще больше в середине пролета 9.6м балки, она прогибается и еще болше выдавливает опору... а с ломаной аркой попробую, спасибо за совет!)

Последний раз редактировалось Vl@diM, 04.05.2008 в 00:41.
Vl@diM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2008, 01:26
#22
Vl@diM

ПГС
 
Регистрация: 03.05.2008
Донецк
Сообщений: 12
<phrase 1=


правда вот ее не везде применить смогу... разве что по оси "4"
Vl@diM вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2008, 07:03
#23
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Vl@diM!
Предлагаю треугольную ферму-раму из двутавра 18Б1.
Одна из опор шарнирно-подвижная. Перемещение не более 5мм при нагрузках автора темы, которые необходимо уточнить.
Вложения
Тип файла: rar Треугольная рама крыши.rar (26.4 Кб, 116 просмотров)
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2008, 17:08
#24
Vader


 
Регистрация: 04.05.2008
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
2) вариант балки между плит я предложил для возможности установки стоек под конек. Стойки снимут вопрос распора.
а Ваш последний эскиз я не одобряю. правильно, что не понравилось. идея должна быть красивой, а не горбатой.
Да, стойки это самое правильное на мой взгляд что можно сделать, но это может не понравится архитекторам или заказчику...
Vader вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2008, 17:45
#25
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
та не, Вы не поняли всю глубину моей мысли %-))))))))))))
1) вариант ломаной арки - пусть будет распор. но ведь арка будет опираться на плиту перекрытия, и через анкера нагрузка распора пойдет на плиты перекрытия.
2) вариант балки между плит я предложил для возможности установки стоек под конек. Стойки снимут вопрос распора.
а Ваш последний эскиз я не одобряю. правильно, что не понравилось. идея должна быть красивой, а не горбатой.
+1
Присоединяюсь по поводу ломанной арки.
Semvad вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Распор в арке



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Распор от арки на фундамент L50x5 Основания и фундаменты 10 15.10.2007 15:13
Чему равен распор? Колян Прочее. Архитектура и строительство 2 01.04.2005 13:49