Расчет рамы мансарды
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет рамы мансарды

Расчет рамы мансарды

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.05.2008, 06:53 #1
Расчет рамы мансарды
kostik
 
г.Красноярск
Регистрация: 08.01.2008
Сообщений: 92

Помогите начинающему конструктору! Сделал расчет в SCAD-е, проверьте пожалуста. Конструктивную критику приму с радостью. Смотри загружение №5(приложена максимальная временная нагрузка: вес конструкций+снег+ветер)

Вложения
Тип файла: rar мансарда.rar (17.4 Кб, 799 просмотров)

Просмотров: 11829
 
Непрочитано 08.05.2008, 08:10
#2
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от kostik Посмотреть сообщение
Помогите начинающему конструктору! Сделал расчет в SCAD-е, проверьте пожалуста. Конструктивную критику приму с радостью. Смотри загружение №5(приложена максимальная временная нагрузка: вес конструкций+снег+ветер)
Как тут все запущщено ... считать поперечник это прошлый век ... Где пространственная модель? ... Связи заданы неверно (расчетная модель), узел оприрания жесткий - это маловероятно. Это нагрузки? РСУ? Комбинации?

Цитата:
Сообщение от kostik Посмотреть сообщение
приложена максимальная временная нагрузка: вес конструкций+снег+ветер
Когда это постоянная (вес конструкций) стала временной ... хотел наверно сказать сочетание "максимальное", но так никто не задает в SCADе нагрузки. На это есть РСУ. Про сейсмику не забыл?
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2008, 09:17
#3
опус


 
Сообщений: n/a


Коstik!
По поводу пространственной модели почитайте, что пишут умные, а еще что более важно в Вашем вопросе технически грамотные форумчане!
http://dwg.ru/f/showthread.php?p=228806&#post228806
 
 
Непрочитано 08.05.2008, 10:09
#4
lexsboss


 
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 271


Согласен, что схема неверная. Непонятны нагрузки, примыкания и.т.д. Но не соглашусь на счет того, что поперечники считать прошлый век. Откуда такое мнение? Неужели чтоб посчитать сарайчик пространственные схемы строить надо?. Нет ,конечно, если есть время и желание, можно. Не вижу целесообразности.
lexsboss вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2008, 14:20
#5
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Зато картинка детализированная!
Regby вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2008, 07:09
#6
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от lexsboss Посмотреть сообщение
Но не соглашусь на счет того, что поперечники считать прошлый век. Откуда такое мнение? Неужели чтоб посчитать сарайчик пространственные схемы строить надо?. Нет ,конечно, если есть время и желание, можно. Не вижу целесообразности.
Все зависит от размеров поперечника ... Не спорю если сарай 3х3 (грубо), но если промздание . Пространственная схема дает полное представление о конструкциях здания или сооружения и анализировать проще ... Если есть время, то можно и посчитать
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2008, 08:27
#7
Хворобьевъ


 
Сообщений: n/a


90% промзданий (в СССР конечно), в том числе очень сложных, с большим пролетами и нагрузками, рассчитано именно по плоским схемам. Как раз на плоской проще анализировать, а для полного предаставления о конструкциях одной только пространственной схемы мало. imho
 
 
Непрочитано 11.05.2008, 01:26
#8
Alexei_A

стройинжиниринг
 
Регистрация: 09.05.2008
г. Макеевка
Сообщений: 3


Могу заблуждаться, сейчас (определенное время назад) мансарды поперли.
Какую перспективу ВЫ им прогнозируете?
Alexei_A вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2008, 04:37 Спасибо!
#9
kostik


 
Регистрация: 08.01.2008
г.Красноярск
Сообщений: 92
<phrase 1=


Спасибо, всем кто откликнулся. Постараюсь сваять пространственную схему, потом выложу на всеобщее обозрение или осмеяние...
kostik вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2008, 08:04
#10
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Цитата:
Сообщение от kostik Посмотреть сообщение
Спасибо, всем кто откликнулся. Постараюсь сваять пространственную схему, потом выложу на всеобщее обозрение или осмеяние...
Да не нужна она.
При расчете плоских рам, как правило, все что не учлось, идет в запас, а вот при расчете пространственной модели, как раз можно лишних ошибок наделать.
Кстати, неужели связь в каждой раме?
Aндрeй вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2008, 18:15 Про раму
#11
kostik


 
Регистрация: 08.01.2008
г.Красноярск
Сообщений: 92
<phrase 1=


Связи только в 2х рамах из пяти, там где позволяет планировка. Не знаю, правильно сделал или нет, но по низу пропустил балку двутавровую которая крепится к закладным и на ней вся рама собирается. Сначало думал армопояс делать, потом остановилист на такой конструкции.
kostik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2008, 11:29 Пространственная рама
#12
kostik


 
Регистрация: 08.01.2008
г.Красноярск
Сообщений: 92
<phrase 1=


Сваял пространственную схему.
Вложения
Тип файла: rar Мансарда6.rar (2.8 Кб, 396 просмотров)
kostik вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2008, 12:24
#13
Temka

Конструктор вроде
 
Регистрация: 30.04.2008
Донецк
Сообщений: 103


Костик, прислушайтесь к совету Хворобьева и Опуса - сосредоточтесь на создании правильной плоской рамы реально отражающей Ваш конструктив.
Вопросы:
1 - неужели покрытие плоское?
2 - что является несущей конструкцией перекрытия пола мансарды
3 - почему не исправили сопряжения элементов - неужели оправдана необходимость создания жестких узлов.
Рекомендации:
1 - растановку связей по колоннам лучше все-таки выполнять в соответствии с имеющимися рекомендациями в любой справочной литературе по проектированию МК
2 - если очень уж охота создавать пространственную модель - не забудьте также связи по прогонам, для развязки и з плоскости, не забудьте температурное воздействие, и обязательно выполните модальный анализ
Temka вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2008, 12:27
#14
Temka

Конструктор вроде
 
Регистрация: 30.04.2008
Донецк
Сообщений: 103


Виноват, пропустил пост №1, сейчас посмотрю
Temka вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2008, 12:30
#15
lexsboss


 
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 271


Не обижайтесь, но создалось ощущение, что связи расставлены по канонам Фэн-Шуй.
lexsboss вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2008, 13:04
#16
kostik


 
Регистрация: 08.01.2008
г.Красноярск
Сообщений: 92
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от lexsboss Посмотреть сообщение
Не обижайтесь, но создалось ощущение, что связи расставлены по канонам Фэн-Шуй.
Там, где не нет дверных проемов - крестовая или диагональная связь, там где проемы - портальная. Совсем без связей тоже нельзя.
kostik вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2008, 13:23
#17
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от kostik Посмотреть сообщение
Там, где не нет дверных проемов - крестовая или диагональная связь, там где проемы - портальная. Совсем без связей тоже нельзя.
Как говорит наш профессор Нехаев, чем больше связей, тем лучше
Но это не значит что их нужно в каждом шаге ставить! Тем самым вы запираете конструкции от тепловых деформаций.
Да и почему нельзя без связей? Можно!

Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 13.05.2008 в 13:29. Причина: Пардон, перепутал шаг и пролет
Клименко Ярослав на форуме  
 
Непрочитано 13.05.2008, 13:44
#18
Temka

Конструктор вроде
 
Регистрация: 30.04.2008
Донецк
Сообщений: 103


Рассмотрел внимательнее. Если честно, я бы вам предложил вообще посчитать вашу раму вручную - вам же проще было.
Но если хотите то тогда:
1 - узловая нагрузка от снега 270 кг - на площадь 8,4м2 - получается 32кг/м2 - подтвердите?
2 - разбей стержни с учетом промежуточных узлов
3 - жесткости нижнего ригеля рамы для 12 метров маловато - скорее всего будет опирание на плиту или на существующий ригель, откуда сразу два вопроса - несущая способность ригеля и несущая способность плиты.
4 - введи шарниры в места сопряженя связей с колоннами
5 - разбей связи в месте пересечения
Temka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2008, 13:50
#19
kostik


 
Регистрация: 08.01.2008
г.Красноярск
Сообщений: 92
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Temka Посмотреть сообщение
Костик, прислушайтесь к совету Хворобьева и Опуса - сосредоточтесь на создании правильной плоской рамы реально отражающей Ваш конструктив.
Вопросы:
1 - неужели покрытие плоское?
2 - что является несущей конструкцией перекрытия пола мансарды
1. Покрытие не плоское, предполагается устройство деревянных стропил и обрешетки. Металлические прогоны для дощатого настила и утеплителя а также на них опираются вышеуказанная деревянная кровля.
2. Собственно плиты перекрытия. Правда, из-за балки, которуя я понизу пустил, придется пол поднимать на её высоту.

Последний раз редактировалось kostik, 13.05.2008 в 13:58.
kostik вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2008, 14:00
#20
Temka

Конструктор вроде
 
Регистрация: 30.04.2008
Донецк
Сообщений: 103


Чем пол поднимать собираетесь, тут недавно обсуждалась тема о стяжке толщиной 150 мм, и даже если не ж.б. 200мм подсыпка+измененная временная нагрузка + нагрузка от балки (если вы ее конструктивно не поднимете на высоту прогиба) = выдержит ли плиты?
Temka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2008, 14:16
#21
kostik


 
Регистрация: 08.01.2008
г.Красноярск
Сообщений: 92
<phrase 1=


Почему бы не сделать пол дощатый?
kostik вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2008, 16:21
#22
Temka

Конструктор вроде
 
Регистрация: 30.04.2008
Донецк
Сообщений: 103


Насчет дощатого пола - спросите у своих архитекторов
Ответьте на вопрос о снеговой нагрузке.
Вас вообще интерисует критика расчетной схемы или конструктивной схемы вообще?
Temka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2008, 19:15
#23
kostik


 
Регистрация: 08.01.2008
г.Красноярск
Сообщений: 92
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Temka Посмотреть сообщение
Насчет дощатого пола - спросите у своих архитекторов
Ответьте на вопрос о снеговой нагрузке.
Вас вообще интерисует критика расчетной схемы или конструктивной схемы вообще?
1.Так уж вышло, что начальство дало мне полный карт-бланш я и архитектор и конструктор. Раньше, правда, не приходилось рассчитывать каркас. Поэтому столько косяков.
2.Насчет снегового покрова, 180кг/м2 по СНиП, два пролёта 2х6,5м умножаем на 31м. длины кровли,=201,5х180кг/м2=72540кг, затем делим на количество опор кровли, их 250, получаем 290кг, возможно по-колхозному, но основную суть снеговой нагрузки, считаю, отражает, к тому же у нас таких сугробов никогда на крышу не наметает
3.За критикой я к вам и обратился.

Последний раз редактировалось kostik, 13.05.2008 в 19:19. Причина: уточнение
kostik вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2008, 12:03
#24
Temka

Конструктор вроде
 
Регистрация: 30.04.2008
Донецк
Сообщений: 103


Костик, откуда 270 опор, если у вас общая длина прогонов всего 310 м?
Правильнее было бы посчитать так
6м - шаг рам, 13м - пролет рам, прогонов - 10 шт. Тогда:
6*13*180/9=1560кг.
Насчет отсутствия снега - вы это бростье, его может 10 лет не быть, потом один раз выпадет и привалит человек так 20 (а может и больше, вы не сказали что за здание) и будете вы всю жизнь свою дальнейшую убийцей называться
В конце концов тут не только в снеге дело.
Загляните в аську я там сообщение пытался скинуть.
Temka вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2008, 12:12
#25
lexsboss


 
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 271


Цитата:
Сообщение от kostik Посмотреть сообщение
1.Так уж вышло, что начальство дало мне полный карт-бланш я и архитектор и конструктор. Раньше, правда, не приходилось рассчитывать каркас. Поэтому столько косяков.
2.Насчет снегового покрова, 180кг/м2 по СНиП, два пролёта 2х6,5м умножаем на 31м. длины кровли,=201,5х180кг/м2=72540кг, затем делим на количество опор кровли, их 250, получаем 290кг, возможно по-колхозному, но основную суть снеговой нагрузки, считаю, отражает, к тому же у нас таких сугробов никогда на крышу не наметает
3.За критикой я к вам и обратился.
А вы в Красноярске живете? Я Вас правильно понял?
lexsboss вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 04:20
#26
kostik


 
Регистрация: 08.01.2008
г.Красноярск
Сообщений: 92
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от lexsboss Посмотреть сообщение
А вы в Красноярске живете? Я Вас правильно понял?
так точно
kostik вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2008, 10:06
#27
lexsboss


 
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 271


Тогда уточните свой район по снегу
lexsboss вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2008, 05:24
#28
kostik


 
Регистрация: 08.01.2008
г.Красноярск
Сообщений: 92
<phrase 1=


III район
kostik вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2008, 07:18
#29
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Я как то был у архитекторов консультантам по мансарде подобного конструктивного решения как у вас. То же предлогал дощатый пол и мет. раму. Потом конструктивные решения выполнял пенсионер который не умеет рассчитывать ничего кроме балок на двух опорах. Но умеет отстаивать свою точку зрения. Ссылаясь на экономию денежных средств, трудоемкость выполнениня рам, сложность устройства дощатых полов вместе устройства затяжки и призрение к молодым специалистам и их решениям он отстоял вариант с неполной мансардой (обманкой).
Он поднял стены и на них раскидал металлические стропила по одному их своих объектов-аналогов и полы выполнил по упрощенной схемы. kostik чтобы не быть козлом отпущения согласуйте свой вариант с заказчиком или подрядчиком.
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2008, 10:46
#30
lexsboss


 
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 271


Цитата:
Сообщение от kostik Посмотреть сообщение
III район
Так вопрос интересный возникает. У меня а карте IV стоит. Вест показывает III кто прав? Господа прошу ответить, а то я весь в сомнениях.
lexsboss вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2008, 10:52
#31
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Цитата:
Цитата:
Сообщение от kostik
III район

Так вопрос интересный возникает. У меня а карте IV стоит. Вест показывает III кто прав? Господа прошу ответить, а то я весь в сомнениях.
Если бы SCAD софт оказывал реальную тех. поддержку или как то реагировал на косяки по просьбам лицинзионных пользователей то я бы ответил на этот вопрос, а так селяви
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2008, 10:54
#32
lexsboss


 
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 271


Но тем не менее. Это IV или III?
lexsboss вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2008, 11:00
#33
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


верить надо карте СНиПа в последней редакции
Forrest_Gump вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет рамы мансарды



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет рамы промздания UGTP Расчетные программы 13 20.06.2008 15:40
Расчет рамы longdog Конструкции зданий и сооружений 32 08.11.2007 00:46
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Статический расчет поперечной рамы пром здания Саид Разное 1 08.03.2007 16:42