Пришло задание от технологов разработать конструктив для приемного бункера, естественно столкнулся с проектом данного типа впервые,
хочу поинтересоваться есть ли какието особенности и подводные
камни, жду советов от тех кто уже когда-то это прошел?


Район сейсмичный 9 баллов


Интересуют следующие вопросы:
1. На что обратить внимание при расчете

Выкладываю: задание технологов и смоделированную схему в Лире,
если есть вопросы задавайте, если есть литература не стесняйтесь


Буду ждать уточнений и комментариев

PS Забыл расказать о технологии: Сверху засыпается через решетку сыпучий материал, через два окошка формируется в струю на эскалатор и идет в силос по подземной галерее, затем поднимается и засыпается, если спросите почему два окошка и в применом бункере и в силосе объясняю: если одно забьется, то второе будет как резервное =)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ТХ.jpg
Просмотров: 529
Размер:	46.5 Кб
ID:	6235  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap1.jpg
Просмотров: 349
Размер:	59.1 Кб
ID:	6236  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap3.jpg
Просмотров: 219
Размер:	30.2 Кб
ID:	6237  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap4.jpg
Просмотров: 215
Размер:	29.8 Кб
ID:	6238  

__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 13315
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2008, 08:55
#2
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Сделал применый бункер:
но Корытце под грунт не могу сообразить как сделать?
К примеhe из стального листа t=8мм не ужели для доп жесткости дополнительно каркас не нужен?

и есть ли типовые проекты, кто знает проконсультируйте?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2008, 11:31
#3
опус


 
Сообщений: n/a


Удалено.

Последний раз редактировалось опус, 13.05.2008 в 22:54. Причина: Не обладаю нужной квалификацией!
 
 
Непрочитано 11.05.2008, 11:33
#4
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Сделал применый бункер:
но Корытце под грунт не могу сообразить как сделать?
Корытце здесь не самый интересный и важный вопрос.
Надо понимать, отметка дна приямка бункера -7,0 м, плюс днище, подготовка, итого котлован глубиной мнимум -7,5 м.
Вопрос - какая принята расчетная схема в Лире - боковое давление грунта воспринимают стенки приямка, или будет предусмотрена подпорная стенка, разрабатываемая отдельно и разделенная со стеной приямка деформационным швом.
Если время поджимает, то предусмотреть раздельно, а разработку проекта подпорной стенки оставить на "потом".
Что за грунты? Без геологии - обсуждать этот вопрос большого смысла не имеет.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2008, 12:37
#5
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Геология - горные гранитные породы обломочные, похожие на валунно галечник

Вот файлы (независимые постранично):
Вложения
Тип файла: rar 1-10.rar (1.26 Мб, 230 просмотров)
Тип файла: rar 11-20.rar (879.9 Кб, 206 просмотров)
Тип файла: rar 21-30.rar (875.6 Кб, 195 просмотров)
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2008, 12:45
#6
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Геология - горные гранитные породы обломочные, похожие на валунно галечник

Вот файлы (независимые постранично):
Файлы посмотрим.
Но все-же боковое давление воспринимают стенки бункера, или это будет отдельная подпорная стенка ?.
Второй вопрос - вскрывать котлован, траншеи галерей в крупнообломочных валунных грунтах - это мягко говоря заказчик без штанов останется. Интересно, над этим вопросом кто-либо задумывался ?
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2008, 12:47
#7
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


AMS, нет будет как бассейн в грунте, подпорными не хочется баловаться, независимого отдельно стоящего ничего не будет,
то что подземлей некоторые галереи это особенности технологии,
жду советы про корытце сверху...,
чтены на самом деле не 7 метров там перекрытие в качестве ребра жесткости служит
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2008, 13:05
#8
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
AMS
чтены на самом деле не 7 метров там перекрытие в качестве ребра жесткости служит
А до устройства перекрытия (жесткого диска) что будет держать стенки котлована, независимо от того, какой он глубины. Или это будет как в недавно обсуждаемой теме stoper из Краснодара, где по технологии сначала перекрытие - потом котлован?. И насколько помню от этой идеи он отказался ...
Второй вопрос - есть ли реально выполненная геология и есть ли необходимые для расчета бокового давления - не имеет значения на что - на бункер, подпорную стенку, характеристики валунно-галечникового грунта - Ф и С. По этому вопросу, кстати очень большой вопрос !
AMS вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2008, 13:47
#9
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


dextron3
А где расчеты то, или расчеты тоже не твой конек???
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2008, 13:59
#10
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


DEM, расчет пока оформлять не хочу времени нет, жду коментариев, если все устроит, то как положено оформлю с цветными картинками...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2008, 14:09
#11
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


К чему комментарии то к тем эскизникам которые ты выложил???
Могу лишь сказать что сделано уже по лучше чем в прошлые разы.
До делывать много надо, толщину стен и ф-ной плиты прежде все го увеличить до 400-450 мм, узел сопряжения стен и ф-ной плиты сделан не правильно, то же самое с узлом стены и перекрытия и покрытия.
Не понятно как армировать углы стен.
Вопрос гидроизоляции не раскрыт.
В общем 2 штуки баксов мне на счет высылаешь и получаешь замечания по каждому листу.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2008, 14:50
#12
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


DEM, чем вызвано увеличение толщины фундаментной плиты?

углы стен армируются загибом арматуры на 400мм, я там узел дал

Гидроизоляция битумом за 2 раза

Зачем тебе 2тыщи то, ты ведь и так наверное миллионер с такими расценками то..
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2008, 15:02
#13
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Потому что стена 300 мм у тебя по расчету не пройдет, даже без сейсмики.
Ты хоть прикидочные расчеты покажи.
Короче к черту тебя даже разговаривать не хочется.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2008, 15:21
#14
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Расчетной длиной в стене является участок от ф-ной плиты до перекрытия на отм. -4.000, тоесть учловно 3метра, если считать в ручную, а ты наверное как отдельную стенку высотой 7метров считаешь,
кстати в грунте сейсмика меньше влияет чем над землей, поэтому такое армирование....
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2008, 15:30
#15
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Расчетной длиной в стене является участок от ф-ной плиты до перекрытия на отм. -4.000, тоесть учловно 3метра, если считать в ручную, а ты наверное как отдельную стенку высотой 7метров считаешь,
кстати в грунте сейсмика меньше влияет чем над землей, поэтому такое армирование....
Ты не мудри ты расчеты покажи.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2008, 15:59
#16
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
DEM, чем вызвано увеличение толщины фундаментной плиты?
углы стен армируются загибом арматуры на 400мм, я там узел дал
По поводу армирования углов стен и примыканий стен к днищу и перекрытиям. Можно принять и по приведенному узлу, но экономить на таих узлах не рекомендуется. Продольные стрежни сетки пропустить до грани стенки, без отгибов, Г - образные отгибы выполнить отдельно и поставить их в углах с шагом 100 мм. То-же самое и в пересесчениях плит со станами.
В углах пересечения стен, вдоль стены с определенным шагом в пространстве между сетками можно предусмотреть скрытые КП-шки с усиленным армированием по типу колонн, как это делают, например по краям ДЖМ.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2008, 17:44
#17
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
По поводу армирования углов стен и примыканий стен к днищу и перекрытиям. Можно принять и по приведенному узлу, но экономить на таих узлах не рекомендуется. Продольные стрежни сетки пропустить до грани стенки, без отгибов, Г - образные отгибы выполнить отдельно и поставить их в углах с шагом 100 мм. То-же самое и в пересесчениях плит со станами.
В углах пересечения стен, вдоль стены с определенным шагом в пространстве между сетками можно предусмотреть скрытые КП-шки с усиленным армированием по типу колонн, как это делают, например по краям ДЖМ.
Ну примерно так и армируем всегда
Проще всегда Г-шки сделать, чем гнуть длинные стержни.
Так же и узел сопряжения плиты со стенами.
Там вообще длина анкеровки по моему не по считана
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2008, 18:12
#18
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


DEM, исправляемс-с,

вопрос про засыпное корытце остался открытым!

а, что никто не заметил что я монорельс закрепил в трех местах, а нагрузка 500кг, не нагнется, в другие места не мог закрепить так как корытце мешает
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2008, 22:06
#19
опус


 
Сообщений: n/a


Удалено.

Последний раз редактировалось опус, 13.05.2008 в 22:52. Причина: Не обладаю достаточной квалификацией для принятия правильного проектного решения!
 
 
Непрочитано 12.05.2008, 07:26
#20
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


опус - насколько понял, в расчетной схеме стенка высотой 7,5 м на отметке -4.00 м и 0,00 имеет горизонтальные жесткие диски, перекрытия.
Моменты будут поменьше, чем у 7-ми метровой консольной, но тем не менее, просчитать необходимо - с этим согласен, тем более, что бункер будет возводится в открытом котловане с последующей засыпкой пазух насыпным грунтом. С соответствующим ему давлением для несвязных грунтов и особенно при возможном замачивании засыпки грунтовыми или поверхностными водами.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2008, 12:06
#21
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


AMS, я выпуски сделал из фундаментной плиты Ф16, что то и вправду за сомневался =)))
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2008, 12:57
#22
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


dextron3 - а на чем основаны эти сомнения?. На интуиции?.
Момент в защемлении стен в фундаментной плите надо посчитать. Именно здесь и будут максимальные усилия. При глубине 7 м и условно взяв 1,8 т/м3 - уд.вес грунта, коэффициент бокового давления при С=0, Ф=10 град(плывун) =0,7, то давление в уровне защемления будет 1,8х7х0,7=9 т/м
Посчитайте момент в заделке стены в плиту.
Прикиньте армирование для вертикальной полосы шириной 1 м и толщиной 0,3 м. Очень грубо, навскидку, но с запасом.
Если вылетает за разумные пределы, то уточняйте расчетом, проходит 16-я, то и оставляйте конструктивно, по крайней мере на выпусках.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2008, 17:46
#23
опус


 
Сообщений: n/a


Удалено.

Последний раз редактировалось опус, 13.05.2008 в 22:55. Причина: нет нужной квалификации, Не могу принять решение!
 
 
Непрочитано 12.05.2008, 17:48
#24
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


опус, ты лучше бы за dextron3 сделал расчет %-))))
честно слово! и мы все будем спать спокойно.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2008, 17:53
#25
опус


 
Сообщений: n/a


Удалено.

Последний раз редактировалось опус, 13.05.2008 в 22:56. Причина: не обладаю соответствующей квалификацией.
 
 
Непрочитано 12.05.2008, 20:43
#26
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


[FONT=Arial Black]опус
[FONT=Arial]ПО что бисер пред свиньей мечешь???[/FONT]
[/FONT]
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2008, 21:20
#27
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


я понял! опус увлёкся игрой в бисер
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2008, 22:00
#28
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Forrest_Gump, лиры исходника хватит? или тут в лире никто не считает?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2008, 22:08
#29
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


to dextron3, простите великодушно, но я пользуюсь либо скадом либо ручным счетом
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2008, 22:16
#30
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
to dextron3, простите великодушно, но я пользуюсь либо скадом либо ручным счетом
ГЫг
Посмотри на мои вопросы о расчете резервуаров в сейсмике
Так вот за пару вечеров это не делается.
А у тебя ни одного вопроса не возникло
Даже странно как то
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2008, 22:20
#31
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а где это я сказал, что смогу сделать расчет за пару вечеров?
а свои вопросы я не озвучиваю... не хочу.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2008, 22:25
#32
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Сорри
Вопрос не вам назначался
Сам намаялся с сейсмикой как то вот, и возникает вопросик к dextron3-ну.
Как это он так быстро разобрался.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2008, 06:15
#33
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


DEM, "Метать бисер перед свиньями" - это только первая часть из Евангелия: "Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас" (Мф. 3: 6)....
Надеюсь, что dexstron3 не топчет, а просто отбирает то, что покрупнее и больше цениться.
P.S. На счет "...обратившись, не растерзали вас" - не приведи господь появиться на форуме DEDовщине .

Последний раз редактировалось AMS, 13.05.2008 в 07:43. Причина: P.S.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2008, 07:45
#34
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Замечание от технологов: Сверху на сетку может гусеничный трактор заехать, поэтому арматура ф28 (сетка 300x300) не пройдет, заменю на двутавры с шагом 300 в двух направлениях в разбежку
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие

Последний раз редактировалось dextron3, 13.05.2008 в 07:50.
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2008, 08:07
#35
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Замечание от технологов: Сверху на сетку может гусеничный трактор заехать, поэтому арматура ф28 (сетка 300x300) не пройдет, заменю на двутавры с шагом 300 в двух направлениях в разбежку
Двутавры, а по ним сетка - так думаю будет предпочтительнее с точки зрения Т/Б. Кроме этого, учитывая, что сетка более равномерно распределит нагрузку от траков на балочную клетку, шаг 300 можно пересмотреть в сторону увеличения. Уд.давление под траками должно быть указано в техпаспорте. Расчетная схема несколько усложниться, но если заменить нагрузку на эквивалентную распределенную, то расчет так думаю, будет не сложным.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2008, 08:23
#36
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Добавлю: армирование перекрытия и в особенности балки Б1- Б3 на отметке 0.00 придется усилить. Б3 при 12 м + нагрузка от трактора ?!. Как говорят, только зацепи, цепочка переделок пойдет и дальше
И еще - в принципе в прямоугольном отверстии двутавры можно предусмотреть только в поперечном напрвлении.

Последний раз редактировалось AMS, 13.05.2008 в 08:29.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2008, 08:43
#37
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


AMS, мне прийдется включить дополнительные балки оказывается корытце - по технологии и есть приемный бункер всмысле называется, из пластины толщиной 2см, масса будет приличная

а двутавры это и есть сетка =) арматуры не будет вообще
скорее всего сделаю плиту перекрытия 240мм на нуле,


мне сказали что бы было на века
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2008, 09:05
#38
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
AMS, мне прийдется включить дополнительные балки оказывается корытце - по технологии и есть приемный бункер всмысле называется, из пластины толщиной 2см, масса будет приличная

а двутавры это и есть сетка =) арматуры не будет вообще
скорее всего сделаю плиту перекрытия 240мм на нуле,



мне сказали что бы было на века
На века это 400 мм однако Серега-Билдер подтвердить
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2008, 11:21
#39
опус


 
Сообщений: n/a


АМS!
Отличный пост#33 (как раз возраст Христа)!
Прекрасно владеете не только словом Божьим, но и просто словом. Я не сразу понял игру Ваших слов, но вчитавшись, понял о чем Вы - согласен! (хитрите, АМS, но к месту и по делу!)

Последний раз редактировалось опус, 13.05.2008 в 11:30. Причина: Трехуровневый подтекст поста AMS.
 
 
Непрочитано 13.05.2008, 11:49
#40
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
AMS
а двутавры это и есть сетка =) арматуры не будет вообще
скорее всего сделаю плиту перекрытия 240мм на нуле,
мне сказали что бы было на века
Сетку по верху балок технологи все равно поставят. Будем считать, что это их вопрос.
Но по поводу балок Б1-Б3 - их армирование необходимо пересмотреть, независимо от того, будут или нет дополнительные балки с ними увязаны. Толщиной плиты этот вопрос не решить.

Последний раз редактировалось AMS, 13.05.2008 в 16:25.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2008, 17:16
#41
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


AMS, там у меня спаренная 28 арматура ну куда еще больше,
получается 4 стержня на приопорных верхнее армирование или вы про нижнее?

плиту увеличивать или нет?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие

Последний раз редактировалось dextron3, 13.05.2008 в 17:28.
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2008, 19:07
#42
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


dextron3
Ты что и в правду такой смешной????
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2008, 19:25
#43
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
AMS, там у меня спаренная 28 арматура ну куда еще больше,
получается 4 стержня на приопорных верхнее армирование или вы про нижнее?
плиту увеличивать или нет?
Т.е надо понимать арматура балки поставлена без расчета. И в том случае, если как было сказано выше "на плиту может заехать трактор" ее будет достаточно ?. Может или не может - так не бывает, это должно быть указано в задании на проектирование, а не приниматься со слов технолога. Мало ли что может заехать, а потом то может и не выехать.
Толщину плиты можно и не увеличивать, но тогда необходимо пересчитать армирование.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2008, 09:12
#44
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Т.е надо понимать арматура балки поставлена без расчета. И в том случае, если как было сказано выше "на плиту может заехать трактор" ее будет достаточно ?. Может или не может - так не бывает, это должно быть указано в задании на проектирование, а не приниматься со слов технолога. Мало ли что может заехать, а потом то может и не выехать.
Толщину плиты можно и не увеличивать, но тогда необходимо пересчитать армирование.
НУ это мне нравится.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2008, 09:01
#45
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Нужно конструктивное решение, из чего выполнить металлический короб, не могу сообразить?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap1.jpg
Просмотров: 195
Размер:	60.5 Кб
ID:	7042  
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2008, 22:33
#46
Ктулху

Пробуждаюсь
 
Регистрация: 17.07.2007
DWG.RU
Сообщений: 53


Силос то ЗАПРОЕКТИРОВАЛ????????
Ктулху вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2008, 22:40
#47
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432


Ктулху, с добрым утром!
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2008, 22:44
#48
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Кулик Алексей aka kpblc
Offtop: Спалился
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 17:53
#49
Jinn

инженегр
 
Регистрация: 26.03.2006
Воронеж
Сообщений: 54
<phrase 1=


Так что с силосом, экспертизу прошел? Построили? )))
__________________
Per aspera ad astra
Jinn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2016, 07:13
#50
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


если я целый, здоровый и на свободе значит все в норме)))
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектируем "Приемный бункер"



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проектируем "Силос" (советы профи для новичков)) dextron3 Конструкции зданий и сооружений 144 02.02.2009 19:22
Проектируем ферму под трубы через речку dextron3 Конструкции зданий и сооружений 112 29.07.2008 21:20
Многоячейковый бункер volodka1975 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.07.2008 23:49
Мы не проектируем падающие подпорки и разваливающиеся силоса DEM Разное 30 03.05.2008 16:56
Строю почти бункер romkir Прочее. Архитектура и строительство 5 27.06.2007 12:44