Кирпичные колонны
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Кирпичные колонны

Кирпичные колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.05.2008, 14:03 #1
Кирпичные колонны
Lorens
 
Учусь
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 19.04.2007
Сообщений: 624

Заказчик настаивает на применении именно кирпичных колонн. По расчету у меня выходит колонна 510х510. Остается вопрос - как опирать балку на голый кирпич? Делать нашлепку из бетона - ну это просто не смешно, подводить листовую сталь 10 - как ее анкеровать? У кого какие мысли поделитесь пожалуйста.
Просмотров: 16725
 
Непрочитано 20.05.2008, 14:13
#2
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


В раствор заложить сетку и 3-5 рядов вниз проармировать. И расчетом обязательно проверить.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2008, 14:14
#3
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Балка из какого материала? Какое сечение и опорные реакции?
Колонна на один этаж?

Почему б не применить готовые подушки например по серии 1.225-2?
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2008, 15:00
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


тьфу ты. фигня вопрос. хоть Вам и не нравится вариант распред. подушки из бетона, но классически все балки опираются на колонны (да ина кирпич в общем) через бетонные распределительные подушки.
у меня даже где-то фото завалялось такое. причем свежего строительства. ну вот любят мои знакомые строители кирпичные колонны. экономят они так.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2008, 15:08
#5
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Экономия уж очень сомнительная - сколько трудозатрат то эти колонны выкладывать. Я просто не когда не сталкивался. Видел решение - берут их в обойму из уголков и пластин опорная пластина привариваеться к обойме, но это решение мне эстетически не симпотично.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2008, 15:16
#6
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
ну вот любят мои знакомые строители кирпичные колонны. экономят они так.
А я делаю монолитные колонны, ну если архитекторы захотят обложат кирпичом
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2008, 15:39
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


я верю знакомым строителям, что дешевле колонну из кирпича выложить. знакомые вообще фанаты сборняка.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2008, 16:01
#8
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Не понятно, чем не нравятся сборные бетонные распределительные подушки?
В катлогах территориальных они есть (серию не помню). По моему, так очень распространенное решение данного вопроса.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2008, 17:00
#9
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


в каталогах есть по факту максимум что есть это 380х380 а калонны 510х510 вопрос хватит ли этого?
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2008, 17:04
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


пусть отливают на площадке - простейшая форма ведь
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2008, 17:11
#11
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Так бы ОП-4 (500х500) в самый раз.

http://www.stroit.ru/stroyka/lite/sp.../S0101/59.html

Ну раз по факту нет, почему бы не сделать монолитную (аналогично ОП-4)? Марку бетона по более только взять, а то не дадут набрать ведь 100% прочности.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2008, 17:25
#12
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


А как вы считаете этим заниматься кто нибудь будет?
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2008, 17:28
#13
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
А как вы считаете этим заниматься кто нибудь будет?
Зависит от подрядчика.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2008, 17:29
#14
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ну Вы , блин, даете.
Выдайте им соответствующие чертежи.
если они не могут/не хотят делать по Вашим чертежам - Вы не виноваты.
куда уж проще и технологичнее решение?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2008, 18:06
#15
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


А как вы смотрите на решение с обоймой?
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2008, 18:12
#16
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


хуже. гораздо хуже.
1) трудность расчета толщины опорной пластины (предполагается расчет аки на упругом основании с необоснованным коэффициентом постели %-)))
2) обойма должна быть выполнена качественно, внатяг.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2008, 18:54
#17
Sinuss


 
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 224


Кирпичная колонна уже проблемма. Куда катится мир.
Sinuss вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2008, 19:14
#18
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Экономия уж очень сомнительная - сколько трудозатрат то эти колонны выкладывать. Я просто не когда не сталкивался. Видел решение - берут их в обойму из уголков и пластин опорная пластина привариваеться к обойме, но это решение мне эстетически не симпотично.
хехе
так там трудозатраты - N Равшано- или Джамшуто-часов, они по сравнению со стоимостью материалов - ничто. Если бы для этой кладки привлекали ценных специалистов - то другой вопрос, а так зачастую трудозатраты не имеют значения.
Минька вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2008, 19:49
#19
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Не а в чем проблема? Зачем вам к примеру подушка 500х500? В зависимости от нагрузки, марки кирпича и раствора делайте расчет на смятие кирпичной кладки (в том же камине если совсем лень в СНиП лезть) и подбирайте необходимый размер подушки (п. 4.13 и ниже формула 17). Если нагрузки не невероятные, то как правило проходит стандартная 380х380х140, закладывайте ее в кладку и будь здоров.

ps. больше всего убили советы на такой вопрос. Дурдом.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 20.05.2008 в 19:58. Причина: Ну конечно же "смятие" а не "продавливание"
Regby вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2008, 19:50
#20
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
в каталогах есть по факту максимум что есть это 380х380 а калонны 510х510 вопрос хватит ли этого?
ГДЕ ТУТ ЛОГИКА??????
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2008, 20:56
#21
Severe_dude

сферический конь в вакууме
 
Регистрация: 02.05.2006
с Вологды
Сообщений: 307
<phrase 1=


Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
poduskko.dwg (355.1 Кб, 1356 просмотров)
__________________
Наша игра - Самая игра! :D
Severe_dude вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2008, 12:45
#22
Rusлан

Проектирование
 
Регистрация: 09.04.2008
Урал
Сообщений: 92
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Заказчик настаивает на применении именно кирпичных колонн. По расчету у меня выходит колонна 510х510. Остается вопрос - как опирать балку на голый кирпич? Делать нашлепку из бетона - ну это просто не смешно, подводить листовую сталь 10 - как ее анкеровать? У кого какие мысли поделитесь пожалуйста.
Всю дорогу делаем монолитные бетонные подушки, которые отливаются по месту с прониканием бетона в швы кладки, с установкой металлической пластины по верху. Никто еще не жаловался....А серийные подушки не очень интересны, хотя бы по тому, что не имеют закладной детали - металлической пластины....
Rusлан вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2008, 12:53
#23
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от Rusлан Посмотреть сообщение
А серийные подушки не очень интересны, хотя бы по тому, что не имеют закладной детали - металлической пластины....
Всякие серийные подушки есть. И с закладными и без. Делаются практически всегда на месте. А интересны они тем, что не надо лишний раз рисовать мелочевку
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2008, 13:24
#24
Rusлан

Проектирование
 
Регистрация: 09.04.2008
Урал
Сообщений: 92
<phrase 1=


Согласен про мелочевку....Но в нашей области ни один завод не делает подушки с закладными. Сталкивались несколько раз с этим, приходилось выдавать чертежи на завод...Но это целесообразно только при большом заказе. Тем более если делать опорную подушку по месту, не надо закладывать большую пластину (одну для разнообразных элементов согласно вышевыложенного чертежа), тобишь экономия на лицо...
Rusлан вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2008, 13:40
#25
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Подушки вообще делают крайне редко. Серия небольшая ее можно в прилагаемые документы запустить. А там пусть у прораба голова болит как и где он будет изготавливать. Например если на обьекте нет монолита зачем прорабу изза 20ти подушек завозить материал, заводить журнал бетонных работ и делать образцы для лаборатории?
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2008, 14:02
#26
Rusлан

Проектирование
 
Регистрация: 09.04.2008
Урал
Сообщений: 92
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Tserber Посмотреть сообщение
Подушки вообще делают крайне редко. Серия небольшая ее можно в прилагаемые документы запустить. А там пусть у прораба голова болит как и где он будет изготавливать. Например если на обьекте нет монолита зачем прорабу изза 20ти подушек завозить материал, заводить журнал бетонных работ и делать образцы для лаборатории?
В том то и дело, что когда работал прорабом на стройке, больше всего терпеть не мог проектировщиков .... "Приляпать по месту" .... и т.д. и т.п. По одной подушке никто делать не будет, но если их штук 10, вот уже полкуба бетона. Если бетон заводского изготовления и имеет сопроводительные документы (паспорт или сертификат качества), то лаборатория не нужна....Лично имел по этому поводу контакт взаимоудовлетворения с ГосГорАрхСтройНадзором...А журналы бетонных, сварочных раюот и прочей лабуды не так тяжело вести....Прикольно таджикам было остатки бетона продавать как раствор для кладки...
Rusлан вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2008, 14:13
#27
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от Rusлан Посмотреть сообщение
По одной подушке никто делать не будет, но если их штук 10, вот уже полкуба бетона. Если бетон заводского изготовления и имеет сопроводительные документы (паспорт или сертификат качества), то лаборатория не нужна.
А у вас с заводов по 0,5куба возят? У нас меньше чем 1,5 куба не закажеш. Дефицит огромный и все миксеры всегда при деле. За 0,5 куба только свой миксер гонять. У нас при любых документах лабораторное испытание образцов обязательно.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2008, 14:51
#28
Rusлан

Проектирование
 
Регистрация: 09.04.2008
Урал
Сообщений: 92
<phrase 1=


у нас самосвал на базе ЗИЛа был...так он возил...старались на нескольких объектах одновременно подходить к бетонированию....один рейс на несколько объектов...а по поводу сертификации, зачем нам иметь свою лабораторию, если мы сами раствор и бетон не производим, а закупаем у Лицензированного предприятия, которое имеет свою лабораторию, и кучу всяких проверок....правила транспортировки мы не нарушаем...общался по этому поводу с начальником МУП АрхГрад, он проверками командовал всех незавершенных строений....так ниче, все нормально было, только моему шефу он вставил по самый не горюй за меня, где мол такого нашли.......но все непонятки были утрясены в нескольких бутылках коньяка...прикольные времена были....кстати, при осуществлении технадзора, сталкивался с этом же проблемой....
Rusлан вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2008, 18:24
1 | 1 #29
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


Здесь правильно говорили про бетонные подушки - лучше сделать их. Но на одном объекте в похожей ситуации я давал такое решение: проармировать сетками верх колонн, просверлить отверстия d = 16 мм на глубину 200-300 мм и забить в них арматуру того же диаметра А-I, затем одеть на полученные выпуски лист -t = 12 мм через отверстия d = 20 мм и обварить по контуру стержни, излишки - срезать. Получим на выходе закладную в кирпичной колонне.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2011, 02:37
1 | #30
agripina


 
Регистрация: 24.04.2011
Сообщений: 7


Тема почти про меня... Кирпичная колонна на 4 этажа 510х510, армированная... Получается металлические балки на неё опираются (перерезают её). А как дальше колонну вести? Делают ли так вообще?
agripina вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Кирпичные колонны



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитные колонны Regby Железобетонные конструкции 16 10.02.2011 11:29
Опять колонны Elbran Конструкции зданий и сооружений 12 22.04.2008 08:35
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
Кирпичные колонны Рустам1 Каменные и армокаменные конструкции 4 22.07.2006 23:17