Нелинейный расчет в Лире
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Нелинейный расчет в Лире

Нелинейный расчет в Лире

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.05.2008, 20:30 #1
Нелинейный расчет в Лире
mango
 
Челябинск
Регистрация: 19.02.2008
Сообщений: 26

Смоделировала в лире объемниками железобетонную центрально-армированную растянутую призму и провела сначала линейный расчет, а потом нелинейный. В линейном вроде все довольно адекватно получилось, а вот в нелинейном при тех же нагрузках и одинаковых прочих параметрах в бетоне в зоне вокруг арматурного стержня от куда-то берется сжатая зона.
Объясните пожалуйсто неразумным, от куда такому факту взяться в природе????? Самое интересное, что даже при минимальных нагрузках в нелинейном расчете вокруг арматуры ВСЕГДА возникает сжатая зона бетона!!!!!!
Это я гоню? Что-то не правильно задаю? Или что-то с Лирой странное творится?
__________________
Конструктивными бывают советы, а критика всегда или злая, или глупая!
Просмотров: 24339
 
Непрочитано 22.05.2008, 20:57
#2
AVA

проектирование
 
Регистрация: 04.02.2008
Екатеринбург
Сообщений: 15
<phrase 1=


я тоже объемными КЭ пытался моделить пустотную плиту, у меня в нелинейном расчете не то что зоны странные появлялись, а плиту както деформировало "гормошкой"
__________________
:diablo: я не злой, меня просто выгнали за жестокость из Гестапо...
AVA вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2008, 08:10
#3
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от mango Посмотреть сообщение
... от куда-то берется сжатая зона.
Объясните пожалуйсто неразумным, от куда такому факту взяться в природе????? Самое интересное, что даже при минимальных нагрузках в нелинейном расчете вокруг арматуры ВСЕГДА возникает сжатая зона бетона!!!!!!
Это я гоню? Что-то не правильно задаю? Или что-то с Лирой странное творится?
А может наоборот все логично? Как я понимаю, при анкеровке арматуры происходит передача напряжений на бетон за счет сжатия бетона вокруг арматуры.
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2008, 09:14
#4
mango


 
Регистрация: 19.02.2008
Челябинск
Сообщений: 26
<phrase 1=


Почему тогда линейный расчет даже близко не дает таких результатов???? Я конечно понимаю что линейный расчет далек от реальности, но не на столько же? !!!!! Так, чтобы с точностью, да наоборот! Понимаю, когда в плитах нелинейных расчет увеличивает в плитах прогибы и тд, но так, чтобы растяжение менять на сжатие!!!
__________________
Конструктивными бывают советы, а критика всегда или злая, или глупая!
mango вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2008, 09:34
#5
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


Может, выложите схему? Интересно посмотреть, как такое получается.
Действительно в линейном расчете (ЛР) такой же эффект должен быть...!?, хотя скорее всего в ЛР бетон не "выключаясь" из работы продолжает растягиваться и не происходит "попытки сдвига" арматуры относительно бетона, а в нелинейном "выключившись" из работы, перекладывает усилия на арматуру за счет … (см. п. #3).
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2008, 09:59
1 | #6
mango


 
Регистрация: 19.02.2008
Челябинск
Сообщений: 26
<phrase 1=


усл жесткость 13(нелин расч).rar

усл жесткость 5(лин расч).rar
По названиям собственно понятно где что
__________________
Конструктивными бывают советы, а критика всегда или злая, или глупая!
mango вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2008, 10:03
#7
mango


 
Регистрация: 19.02.2008
Челябинск
Сообщений: 26
<phrase 1=


to Alex_PKU: как раз в линейном расчете при прочих равных условиях с нелинейным сдвиг арм относительно бетона происходит, а в нелинейном сдвигов вообще нет, тк сразу происходит разрушение по бетону, бетон трескается и начинает работать как отдельные блоки.
В нелинейном фаиле, который я выложила здесь, подобрана такая жесткость контакта (из опытов), чтобы эти самые сдвига арм относительно бетона происходили.
__________________
Конструктивными бывают советы, а критика всегда или злая, или глупая!
mango вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2008, 10:41
#8
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


пока ничего дельного предложить не могу, а вот странного увидел много: 1. граничные условия заданы очень условно, и скорее всего недостоверно, 2. расчетная схема, в принципе, некорректна - нагрузку, мне думается, нужно прикладывать к всему фрагменту, а не к арматуре исключительно, поэтому, чтобы учесть изгиб нагрузка д.б. трапециевидной, к примеру, 3. почему для бетона задан закон 31, здесь он выступает как бетон, а не ж/б, да и характеристики предельных относительных деформаций вызывают большие сомнения, 4. у арматуры почему-то отсутствует кусок тела, 5. жесткость КЭ-55, если в них вообще есть необходимость, назначена вряд ли с учетом того, что их на одной окружности с десяток, иными словами завышена.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2008, 10:56
#9
mango


 
Регистрация: 19.02.2008
Челябинск
Сообщений: 26
<phrase 1=


to ander:
1 - граничные условия пока меня так устраивают тем более как показывают опыты, то касательные напряжения к центру образца уходят в ноль
2 - нагрузка приложена только к арматурному стержню так же в соответствии с тем, как проводились опыты
3 - законом деформирования... все сложнее, но не нашла в лире ничего лучше, поэтому взяла то что проще. А как правильнее было бы сделать на Ваш взгляд?
4 - кусок тела у арматуры отсутствует, тк в опытах в эту дырку тензодатчики ставят
5 - жесткость КЭ-55 наверное это самое понятно что ест в этой содели, там целая методика для ее расчета, но думаю это не так уж и важно, тк меня беспокоит и смущает напряженное состояния бетона. Я не могу понять на сколько оно адекватно реальности???!!!!! На самом деле ли при выдергивании арматуры из бетона бетон не растягивается а сжимается??????
__________________
Конструктивными бывают советы, а критика всегда или злая, или глупая!
mango вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2008, 11:36
#10
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


а можно исходные данные посмотреть, т.е. расчетную схему испытаний?
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2008, 11:47
#11
mango


 
Регистрация: 19.02.2008
Челябинск
Сообщений: 26
<phrase 1=


Это испытания 70-х годов, проведенные Кутиным Ю.Ф. в ЧПИ, под рукой ничего нет, но общими словами скажу: он изучал работу изгибаемых балок в зоне между двумя трещинами, а испытывал центрально армированные призмы размерами 140х140х240 с арматурой 20AII. Арматурыне стержни выступали за размеры бетона и за них образец растягивался в разные стороны.
примерно так...
__________________
Конструктивными бывают советы, а критика всегда или злая, или глупая!
mango вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2008, 11:51
#12
mango


 
Регистрация: 19.02.2008
Челябинск
Сообщений: 26
<phrase 1=


Кстати, по поводу предельных относительных деформаций в бетоне! В чем сомнения? Просто я пыталась их задавать разными, кардинально ничего не меняется (на изополях напряжений я имею ввиду), меняется процент разрушения в материале, но меня это пока мало волнует.
__________________
Конструктивными бывают советы, а критика всегда или злая, или глупая!
mango вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2008, 12:29
#13
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Сжатие-растяжение возникает из-за КЭ-55, по-моему. А каким образом дан сдвиг? Может, имеет смысл бетон грунтом учесть? Тогда и с КЭ-55 проблем не будет. А про исходные данные хотелось бы точнее, Вы же схему создавали.
ander вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2008, 12:40
#14
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


1. Мы (с гл. конструк.) просмотрев ряд литературы, задавали такие же предельные относительные деформации для бетона.
2. mango что именно смущает? Посмотрел схему (только не очень внимательно) при Ny напряжения в НР соответствуют графику направления траекторий главных напряжений в зоне анкеровки арматуры, а вот при ЛР этого нет и быть не должно, о чем я и говорил в п. #5.
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2008, 12:51
#15
mango


 
Регистрация: 19.02.2008
Челябинск
Сообщений: 26
<phrase 1=


Цитата:
при Ny напряжения в НР соответствуют графику направления траекторий главных напряжений в зоне анкеровки арматуры, а вот при ЛР этого нет и быть не должно,
Что это за график такой, которому соответствует Ny????
__________________
Конструктивными бывают советы, а критика всегда или злая, или глупая!
mango вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2008, 12:56
#16
mango


 
Регистрация: 19.02.2008
Челябинск
Сообщений: 26
<phrase 1=


to ander: КЭ-55 есть как в ЛР, так и в НР, но НДС все равно разное, так что КЭ-55 наэто вряд ли влияют. Если вы имеете ввиду именно сама жесткость КЭ55 оказывает какое-то влияние, то я пробовала считать с одинаковыми жесткостями, но чем выше жесткость контакта, тем на больший процент разрушается бетон, что собственно и логично, тк в реальных условия разрушения пошло бы по контакту, а здесь это не возможно.
А в исходных данных что именно интересует????
__________________
Конструктивными бывают советы, а критика всегда или злая, или глупая!
mango вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2008, 13:22
#17
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


расчетная схема испытаний интересует, нагрузки, закрепления и пр. Согласен, с КЭ-55 погорячился, хотя их жесткость и количество типов все равно вызывает сомнения, т.к. жесткость назначется в глобальных осях и угол наклона к какой-либо плоскости никакого влияния не оказывает, а по-Вашему - оказывает. Количество типов на каждой четверти окружности не будет больше 2-х, при симметричной сетке КЭ (т.е. при равных грузовых площадях).
Да, дело в анкеровке арматуры и нелинейной работе бетона, согласен с Alex_PKU.
Может и другая беда появиться - изначально нужно бы сетку КЭ строить в соответствии с окружностью и только к концу рассматриваемого бетонного сечения уходить на квадратные (в плоскости) КЭ.
ander вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2008, 13:39
#18
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
...изначально нужно бы сетку КЭ строить в соответствии с окружностью и только к концу рассматриваемого бетонного сечения уходить на квадратные (в плоскости) КЭ.
Согласен, может даже не квадратные, а треугольные.

Источник с графиком сейчас не вспомню, но выглядит так (см. рис.)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: график.jpg
Просмотров: 602
Размер:	28.2 Кб
ID:	6736  
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2008, 07:44
#19
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


А можно вариант для ЛИРА9.2? Ну очень-очень хочется посмотреть.
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2008, 14:00
#20
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


вот txt
Вложения
Тип файла: rar LData.rar (140.4 Кб, 240 просмотров)
ander вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2008, 16:05
#21
Максим Алексеевич


 
Регистрация: 10.08.2004
Москва
Сообщений: 59


При нелинейном расчете в окне расчетного процесса для физически нелинейных задач приводится цветовая информация, отображающая на схеме достижение предельных состояний (красный и его оттенки, синий и его оттенки и тд) подскажите как их можно помотреть в РЕЗУЛЬТАТАХ расчета, а то кроме трещин ничего не могу вывести
Спасибо
Максим Алексеевич вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2009, 20:24
#22
Dub


 
Регистрация: 15.04.2008
Екатеринбург
Сообщений: 166


И чем все закончилось?
Dub вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2009, 21:09
#23
опус


 
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Dub Посмотреть сообщение
И чем все закончилось?
позволю себе спросить автора сообщения - что закончилось? где закончилось? и главное зачем оно - так хреново, все таки закончилось то?

Автора темы уже более полугода, как не просматривается на форуме.

Шварценеггер как то в одном фильме сказал одну единственную умную фразу за всю свою историю в кинематографе - "Все и всегда кончается плохо."
опус вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 11:36
#24
Alex_xel


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 37


товарищи а подскажите мне пожалуйста следующее, при нелинейном расчете плиты перекрытия сначало задаём параметры бетона и арматуры и законы нелинейного деформирования, в типах арматурных включений выбираем физический эквивалент сетки.... а теперь собственно и вопрос ЧТО ТАКОЕ эквивалентная толщина стержневой арматуры сетки по оси X (или Y)??? как её вычислить для сетки ф12 с ячейкой 200х200??? и ещё эти параметры как я понял мы задаём для 1-го конечного элемента который в идеале имеет размеры 0,5х0,5м (шаг триангуляции в моём случае), а как быть с треугольными элементами которые имеют не таки размеры???
Alex_xel вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 11:59
#25
LSN


 
Регистрация: 19.04.2007
Сообщений: 200


Я думаю, что эквивалентная толщина - это отношение Суммарной площади арматуры на 1 м.п. к 1 м.п., т.е. в вашем случае A1*(1 м.п./s)/1 м.п.=1.13*10^(-4)*(1/0.2)/1=5.7*10^(-4) м.
LSN вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 12:11
#26
Alex_xel


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 37


что-то маловато получается в примере задают 0,1см... по вашему расчету получается 0.0057см...
Alex_xel вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 14:24
1 | #27
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


шаг 200 мм => 5 шт на 1п.м.=100п.см D12 (A=1,13 кв.см)
т.е. 1,13х5/100 = 0,0565 см

PS: Несколько кругов (арматурин) с общей площадью Aкр приводишь к прямоугольнику с площадью Aпр.
Aкр = n As (n - штук; As - площадь одного стержня)
Aпр = b h (b = 100 см - ширина эквивалентной полосы/прямоугольника; h - толщина эквивалентной полосы/прямоугольника)
Aкр = Aпр => h = (n As)/b
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 30.09.2009 в 14:43.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2009, 05:10
1 | #28
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


если арматура одного сечения с постоянным шагом, то площадь одного стержня делим на его шаг (все берем в см), т.е. 1,13кв.см/20см=0.0565см
ander вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 01:17
#29
Sergey_2010_17


 
Регистрация: 23.04.2010
Сообщений: 3


Подскажите, где можна узнать как правильно задавать нелинейный расчет в лире? Буду очень признателен.
Sergey_2010_17 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 14:24
#30
9yard


 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 82


Хотелось бы продолжить тему, но теперь с КЭ 271-274, 276 объемные физ. нелинейные КЭ грунта.
Задаемся кубиком 6х6х6 м и прикладываем к граням нагрузку 20 т/м2.
Для линейной задачи: E=10МПа, коэф. Пуассона=0.2
Для нелинейной задачи: Е=10МПа, коэф. Пуассона=0.2, с=2т/м2, Rt=0.1 т/м2, Fi=18, условие 3 - условие Кулона-Мора. Метод расчета: простой шаговый, кол-во шагов 5, Печать: окончательный результат.
По результатам расчета получается что при линейном расчете деформация получается больше на 30%, а напряжения в 2 раза меньше. Так ли это должно быть? Ожидал что при нелинейном расчете деформации будут больше. Отчетик и файлы в приложении.
Вложения
Тип файла: zip lin i nelin.zip (749.0 Кб, 177 просмотров)

Последний раз редактировалось 9yard, 30.03.2011 в 14:32.
9yard вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 14:55
#31
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


А чего это вы мастерите?
Для КЭ 271... (грунта) нужно задавать собственный их вес, чтобы создать НДС.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 20:26
#32
9yard


 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 82


Пытаюсь разобраться с нелинейным расчетом и объемными КЭ грунта.
Вот еще пример с добавлением собственного веса грунта. Результат тот же....
Может кто работал с ОКЭ грунта?
Вложения
Тип файла: rar lin i nelin 2.rar (635.8 Кб, 117 просмотров)
9yard вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 21:27
#33
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от 9yard Посмотреть сообщение
Пытаюсь разобраться с нелинейным расчетом и объемными КЭ грунта.
Вот еще пример с добавлением собственного веса грунта. Результат тот же....
Может кто работал с ОКЭ грунта?
Счас посмотрим.. А что это у тебя в схеме в кубике грунта какая-то диагональ? в правой части.
Почему такие странные граничные условия? Что моделируют?
И еще у тебя в линейной схеме нагрузки просто больше.

Для начала просто один кубик создай (один элемент) и грузи его только по одной оси, чтобы можно было руками оценить. И с закреплениями все же разберись.

Последний раз редактировалось vanAvera, 30.03.2011 в 21:40. Причина: Посчитал
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2011, 18:04
#34
9yard


 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 82


Задача в Лире9.6 с применением ОКЭ271.
Зададимся кубиком 6х6х6 м. По низу запретим перемещения по xyz, по бокам по х и по у (см. вложение). Нагрузка 40т/м2. Для нелинейной задачи примем следующие характеристики: с=0.01т/м2, Rt=0.01 т/м2, Е=1000т/м2, v=0.3, R0=1.9т/м3, Ке=1, φ=30 градусов, условие 3. Метод расчета: простой шаговый, кол-во шагов 5, Печать: окончательный результат.
По теории упругости отношение между напряжениями Gmax и Gmin при v=0.3 характеризуется Gmin = Gmax (v/1-v) = 0.42Gmax,
Gmin /Gmax=0.42.
По Кулону-Мору при с=0, φ=30: Gmin = Gmax (1-sinφ/1+sinφ)= 0.33Gmax, Gmin /Gmax=0.33.
Выполняем расчет. Получается Gmin=17.1т/м2, Gmax=40 т/м2.
Gmin /Gmax=0.42.
(если добавить с.в. грунта соотношение между напряжениями не изменится).
Вывод: расчет с применением ОКЭ 271 в данной постановке это расчет упругой задачи с ограничением по Кулону-Мору и Лира нелинейные задачи для грунта не считает, так?
Вложения
Тип файла: rar Mor 3.rar (4.7 Кб, 134 просмотров)
9yard вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 10:25
#35
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Почти компрессию что-ли создали.
Цитата:
Сообщение от 9yard Посмотреть сообщение
...и Лира нелинейные задачи для грунта не считает...
В своем примере оставьте под нагрузкой четыре средних элемента, остальную нагрузку уберите. Расчитайте.
получите перемещение узла 217 =38,2276 мм, отношение напряжений 8,48/23,5=0,36 (для сравнения -в линейной задаче 31,3892 мм и 9,13/22,8=0,40)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2011, 17:33 усилия в арматуре
#36
leonid-as


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 49


ув. господа, подскажите как по результатам нелинейного расчета в Лире определить усилия в арматуре. Есть вариант по относительным смещениям узлов, может есть другой менее трудоемкий способ?
leonid-as вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2011, 17:38
#37
Alex_xel


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 37


а зачем это делать? Лира АРМ что не подходит? как я представляю
нелинейный расчет - для визуализации прогибов от нормативных нагрузок и для анализа поведения арматуры.
Alex_xel вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2011, 18:40
#38
leonid-as


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 49


В нелинейном расчете я использовал площадь арматуры подобранную ЛирАрмом, но насколько она нагружена неизвестно, кроме сообщений например, арматура потекла, другой информации нет. Также усилия нужны для определения длины анкеровки и пр.
leonid-as вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2011, 21:23
#39
vitalgr.com


 
Регистрация: 01.10.2011
Сообщений: 5


Подскажите пожалуйста как определить предельные напряжения растяжения грунта для задания хар-к в Лира-грунт?
vitalgr.com вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 00:02
#40
АнтСт


 
Регистрация: 12.12.2011
Запад-Восток
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от vitalgr.com Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста как определить предельные напряжения растяжения грунта для задания хар-к в Лира-грунт?
в геологии смотрите
АнтСт вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 00:43
#41
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Оперативная подсказка!)))
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2017, 17:25
#42
Бетонщик_№0


 
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227


брошу тут вопросец.
как определяется эквивалент сетки в лире сапр автоматически? требуется 1,78см2 /м. ( то есть прога подберет d8s200-2,52см2)
автоматом перекинул для НлН расчета. и программа назначила Hy/Hx вот так (см. картинку). вопрос - откуда эти числа?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 88
Размер:	14.8 Кб
ID:	193388  
__________________
Кручу, верчусь
Бетонщик_№0 вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 23:23
#43
Ахматханов Айдар

начинающий конструктор
 
Регистрация: 27.02.2013
Ульяновск
Сообщений: 38


Здравствуйте, уважаемые знатоки Лиры! Дабы не плодить тему из-за, надеюсь, простого для вас вопроса, спрошу здесь. Анализирую в Лира-САПР поведение несущей стены на упругом основании. Но вместо опор задаю элементы тип 51 с соответствующими жесткостями. Расчет нелинейный, шаговый метод.
Анализирую два случая: 1) расчет с постоянными по длине стены коэффициентами жесткости; 2) расчет с переменными коэффициентами жесткости (имитация замачивания просадочной толщи под торцом здания). Сначала обратил внимание, что сильно разнятся опорные реакции. В конечном итоге, просуммировав нагрузки в разделе "Анализ", выяснилось, что в суммарное значение нагрузок по Z в первом случае осталось неизменным (14478 кН), а во втором случае сильно уменьшилось (6197 кН)
Получается, программа куда-то девает часть нагрузки во-втором случае, в итоге я не могу проанализировать состояние конструкции (.
Вложения
Тип файла: rar расчетные схемы.rar (755.9 Кб, 13 просмотров)
Ахматханов Айдар вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2017, 22:22
#44
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,450


В отдельные темы с соблюдением правил раздела и форума.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Нелинейный расчет в Лире



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите сделать нелинейный расчет MAXIMKA79 Расчетные программы 19 14.12.2009 14:48
Первый расчет в Лире. Saha Лира / Лира-САПР 1 07.01.2008 11:30
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
Расчет арочного здания в Лире Dbnz Лира / Лира-САПР 5 10.05.2006 20:53