Нелинейный расчет в Лире
Челябинск
Регистрация: 19.02.2008
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 24339
|
|
||||
проектирование Регистрация: 04.02.2008
Екатеринбург
Сообщений: 15
![]() |
я тоже объемными КЭ пытался моделить пустотную плиту, у меня в нелинейном расчете не то что зоны странные появлялись, а плиту както деформировало "гормошкой"
__________________
:diablo: я не злой, меня просто выгнали за жестокость из Гестапо... |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218
|
Цитата:
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2008
Челябинск
Сообщений: 26
![]() |
Почему тогда линейный расчет даже близко не дает таких результатов???? Я конечно понимаю что линейный расчет далек от реальности, но не на столько же? !!!!! Так, чтобы с точностью, да наоборот! Понимаю, когда в плитах нелинейных расчет увеличивает в плитах прогибы и тд, но так, чтобы растяжение менять на сжатие!!!
__________________
Конструктивными бывают советы, а критика всегда или злая, или глупая! |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218
|
Может, выложите схему? Интересно посмотреть, как такое получается.
Действительно в линейном расчете (ЛР) такой же эффект должен быть...!?, хотя скорее всего в ЛР бетон не "выключаясь" из работы продолжает растягиваться и не происходит "попытки сдвига" арматуры относительно бетона, а в нелинейном "выключившись" из работы, перекладывает усилия на арматуру за счет … (см. п. #3).
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2008
Челябинск
Сообщений: 26
![]() |
усл жесткость 13(нелин расч).rar
усл жесткость 5(лин расч).rar По названиям собственно понятно где что ![]()
__________________
Конструктивными бывают советы, а критика всегда или злая, или глупая! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2008
Челябинск
Сообщений: 26
![]() |
to Alex_PKU: как раз в линейном расчете при прочих равных условиях с нелинейным сдвиг арм относительно бетона происходит, а в нелинейном сдвигов вообще нет, тк сразу происходит разрушение по бетону, бетон трескается и начинает работать как отдельные блоки.
В нелинейном фаиле, который я выложила здесь, подобрана такая жесткость контакта (из опытов), чтобы эти самые сдвига арм относительно бетона происходили.
__________________
Конструктивными бывают советы, а критика всегда или злая, или глупая! |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
пока ничего дельного предложить не могу, а вот странного увидел много: 1. граничные условия заданы очень условно, и скорее всего недостоверно, 2. расчетная схема, в принципе, некорректна - нагрузку, мне думается, нужно прикладывать к всему фрагменту, а не к арматуре исключительно, поэтому, чтобы учесть изгиб нагрузка д.б. трапециевидной, к примеру, 3. почему для бетона задан закон 31, здесь он выступает как бетон, а не ж/б, да и характеристики предельных относительных деформаций вызывают большие сомнения, 4. у арматуры почему-то отсутствует кусок тела, 5. жесткость КЭ-55, если в них вообще есть необходимость, назначена вряд ли с учетом того, что их на одной окружности с десяток, иными словами завышена.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2008
Челябинск
Сообщений: 26
![]() |
to ander:
1 - граничные условия пока меня так устраивают ![]() 2 - нагрузка приложена только к арматурному стержню так же в соответствии с тем, как проводились опыты 3 - законом деформирования... все сложнее, но не нашла в лире ничего лучше, поэтому взяла то что проще. А как правильнее было бы сделать на Ваш взгляд? 4 - кусок тела у арматуры отсутствует, тк в опытах в эту дырку тензодатчики ставят ![]() 5 - жесткость КЭ-55 наверное это самое понятно что ест в этой содели, там целая методика для ее расчета, но думаю это не так уж и важно, тк меня беспокоит и смущает напряженное состояния бетона. Я не могу понять на сколько оно адекватно реальности???!!!!! На самом деле ли при выдергивании арматуры из бетона бетон не растягивается а сжимается??????
__________________
Конструктивными бывают советы, а критика всегда или злая, или глупая! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2008
Челябинск
Сообщений: 26
![]() |
Это испытания 70-х годов, проведенные Кутиным Ю.Ф. в ЧПИ, под рукой ничего нет, но общими словами скажу: он изучал работу изгибаемых балок в зоне между двумя трещинами, а испытывал центрально армированные призмы размерами 140х140х240 с арматурой 20AII. Арматурыне стержни выступали за размеры бетона и за них образец растягивался в разные стороны.
примерно так...
__________________
Конструктивными бывают советы, а критика всегда или злая, или глупая! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2008
Челябинск
Сообщений: 26
![]() |
Кстати, по поводу предельных относительных деформаций в бетоне! В чем сомнения? Просто я пыталась их задавать разными, кардинально ничего не меняется (на изополях напряжений я имею ввиду), меняется процент разрушения в материале, но меня это пока мало волнует.
__________________
Конструктивными бывают советы, а критика всегда или злая, или глупая! |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Сжатие-растяжение возникает из-за КЭ-55, по-моему. А каким образом дан сдвиг? Может, имеет смысл бетон грунтом учесть? Тогда и с КЭ-55 проблем не будет. А про исходные данные хотелось бы точнее, Вы же схему создавали.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218
|
1. Мы (с гл. конструк.) просмотрев ряд литературы, задавали такие же предельные относительные деформации для бетона.
2. mango что именно смущает? Посмотрел схему (только не очень внимательно) при Ny напряжения в НР соответствуют графику направления траекторий главных напряжений в зоне анкеровки арматуры, а вот при ЛР этого нет и быть не должно, о чем я и говорил в п. #5.
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2008
Челябинск
Сообщений: 26
![]() |
Цитата:
![]()
__________________
Конструктивными бывают советы, а критика всегда или злая, или глупая! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2008
Челябинск
Сообщений: 26
![]() |
to ander: КЭ-55 есть как в ЛР, так и в НР, но НДС все равно разное, так что КЭ-55 наэто вряд ли влияют. Если вы имеете ввиду именно сама жесткость КЭ55 оказывает какое-то влияние, то я пробовала считать с одинаковыми жесткостями, но чем выше жесткость контакта, тем на больший процент разрушается бетон, что собственно и логично, тк в реальных условия разрушения пошло бы по контакту, а здесь это не возможно.
А в исходных данных что именно интересует????
__________________
Конструктивными бывают советы, а критика всегда или злая, или глупая! |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
расчетная схема испытаний интересует, нагрузки, закрепления и пр. Согласен, с КЭ-55 погорячился, хотя их жесткость и количество типов все равно вызывает сомнения, т.к. жесткость назначется в глобальных осях и угол наклона к какой-либо плоскости никакого влияния не оказывает, а по-Вашему - оказывает. Количество типов на каждой четверти окружности не будет больше 2-х, при симметричной сетке КЭ (т.е. при равных грузовых площадях).
Да, дело в анкеровке арматуры и нелинейной работе бетона, согласен с Alex_PKU. Может и другая беда появиться - изначально нужно бы сетку КЭ строить в соответствии с окружностью и только к концу рассматриваемого бетонного сечения уходить на квадратные (в плоскости) КЭ. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218
|
Цитата:
Источник с графиком сейчас не вспомню, но выглядит так (см. рис.)
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2004
Москва
Сообщений: 59
|
При нелинейном расчете в окне расчетного процесса для физически нелинейных задач приводится цветовая информация, отображающая на схеме достижение предельных состояний (красный и его оттенки, синий и его оттенки и тд) подскажите как их можно помотреть в РЕЗУЛЬТАТАХ расчета, а то кроме трещин ничего не могу вывести
Спасибо |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 650
|
Offtop: позволю себе спросить автора сообщения - что закончилось? где закончилось? и главное зачем оно - так хреново, все таки закончилось то?
Автора темы уже более полугода, как не просматривается на форуме. Шварценеггер как то в одном фильме сказал одну единственную умную фразу за всю свою историю в кинематографе - "Все и всегда кончается плохо." ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 37
|
товарищи а подскажите мне пожалуйста следующее, при нелинейном расчете плиты перекрытия сначало задаём параметры бетона и арматуры и законы нелинейного деформирования, в типах арматурных включений выбираем физический эквивалент сетки.... а теперь собственно и вопрос ЧТО ТАКОЕ эквивалентная толщина стержневой арматуры сетки по оси X (или Y)??? как её вычислить для сетки ф12 с ячейкой 200х200??? и ещё эти параметры как я понял мы задаём для 1-го конечного элемента который в идеале имеет размеры 0,5х0,5м (шаг триангуляции в моём случае), а как быть с треугольными элементами которые имеют не таки размеры???
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
шаг 200 мм => 5 шт на 1п.м.=100п.см D12 (A=1,13 кв.см)
т.е. 1,13х5/100 = 0,0565 см PS: Несколько кругов (арматурин) с общей площадью Aкр приводишь к прямоугольнику с площадью Aпр. Aкр = n As (n - штук; As - площадь одного стержня) Aпр = b h (b = 100 см - ширина эквивалентной полосы/прямоугольника; h - толщина эквивалентной полосы/прямоугольника) Aкр = Aпр => h = (n As)/b
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 30.09.2009 в 14:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 82
|
Хотелось бы продолжить тему, но теперь с КЭ 271-274, 276 объемные физ. нелинейные КЭ грунта.
Задаемся кубиком 6х6х6 м и прикладываем к граням нагрузку 20 т/м2. Для линейной задачи: E=10МПа, коэф. Пуассона=0.2 Для нелинейной задачи: Е=10МПа, коэф. Пуассона=0.2, с=2т/м2, Rt=0.1 т/м2, Fi=18, условие 3 - условие Кулона-Мора. Метод расчета: простой шаговый, кол-во шагов 5, Печать: окончательный результат. По результатам расчета получается что при линейном расчете деформация получается больше на 30%, а напряжения в 2 раза меньше. Так ли это должно быть? Ожидал что при нелинейном расчете деформации будут больше. Отчетик и файлы в приложении. Последний раз редактировалось 9yard, 30.03.2011 в 14:32. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Почему такие странные граничные условия? Что моделируют? И еще у тебя в линейной схеме нагрузки просто больше. Для начала просто один кубик создай (один элемент) и грузи его только по одной оси, чтобы можно было руками оценить. И с закреплениями все же разберись. Последний раз редактировалось vanAvera, 30.03.2011 в 21:40. Причина: Посчитал |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 82
|
Задача в Лире9.6 с применением ОКЭ271.
Зададимся кубиком 6х6х6 м. По низу запретим перемещения по xyz, по бокам по х и по у (см. вложение). Нагрузка 40т/м2. Для нелинейной задачи примем следующие характеристики: с=0.01т/м2, Rt=0.01 т/м2, Е=1000т/м2, v=0.3, R0=1.9т/м3, Ке=1, φ=30 градусов, условие 3. Метод расчета: простой шаговый, кол-во шагов 5, Печать: окончательный результат. По теории упругости отношение между напряжениями Gmax и Gmin при v=0.3 характеризуется Gmin = Gmax (v/1-v) = 0.42Gmax, Gmin /Gmax=0.42. По Кулону-Мору при с=0, φ=30: Gmin = Gmax (1-sinφ/1+sinφ)= 0.33Gmax, Gmin /Gmax=0.33. Выполняем расчет. Получается Gmin=17.1т/м2, Gmax=40 т/м2. Gmin /Gmax=0.42. (если добавить с.в. грунта соотношение между напряжениями не изменится). Вывод: расчет с применением ОКЭ 271 в данной постановке это расчет упругой задачи с ограничением по Кулону-Мору и Лира нелинейные задачи для грунта не считает, так? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Почти компрессию что-ли создали.
В своем примере оставьте под нагрузкой четыре средних элемента, остальную нагрузку уберите. Расчитайте. получите перемещение узла 217 =38,2276 мм, отношение напряжений 8,48/23,5=0,36 (для сравнения -в линейной задаче 31,3892 мм и 9,13/22,8=0,40) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
брошу тут вопросец.
как определяется эквивалент сетки в лире сапр автоматически? требуется 1,78см2 /м. ( то есть прога подберет d8s200-2,52см2) автоматом перекинул для НлН расчета. и программа назначила Hy/Hx вот так (см. картинку). вопрос - откуда эти числа?
__________________
Кручу, верчусь |
|||
![]() |
|
||||
начинающий конструктор Регистрация: 27.02.2013
Ульяновск
Сообщений: 38
|
Здравствуйте, уважаемые знатоки Лиры! Дабы не плодить тему из-за, надеюсь, простого для вас вопроса, спрошу здесь. Анализирую в Лира-САПР поведение несущей стены на упругом основании. Но вместо опор задаю элементы тип 51 с соответствующими жесткостями. Расчет нелинейный, шаговый метод.
Анализирую два случая: 1) расчет с постоянными по длине стены коэффициентами жесткости; 2) расчет с переменными коэффициентами жесткости (имитация замачивания просадочной толщи под торцом здания). Сначала обратил внимание, что сильно разнятся опорные реакции. В конечном итоге, просуммировав нагрузки в разделе "Анализ", выяснилось, что в суммарное значение нагрузок по Z в первом случае осталось неизменным (14478 кН), а во втором случае сильно уменьшилось (6197 кН) ![]() Получается, программа куда-то девает часть нагрузки во-втором случае, в итоге я не могу проанализировать состояние конструкции (. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,450
|
В отдельные темы с соблюдением правил раздела и форума.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите сделать нелинейный расчет | MAXIMKA79 | Расчетные программы | 19 | 14.12.2009 14:48 |
Первый расчет в Лире. | Saha | Лира / Лира-САПР | 1 | 07.01.2008 11:30 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 26 | 04.07.2007 09:34 |
Расчет арочного здания в Лире | Dbnz | Лира / Лира-САПР | 5 | 10.05.2006 20:53 |